排水管可否穿风机房?风机房为消防排烟机房、补风机房
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
回复风机房 主贴 的帖子
有哪位大侠帮忙给解决一下,急急。。。谢了!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
帮你顶。另外感觉如果不是新风机房(对洁净度要求比较高的机房),像消防排烟机房,应该是没有问题的。不过,还是等待高人,看看有没有规范要求吧。
[ 本帖最后由 ialzj 于
11:16 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分146帖子
二星助理工程师, 积分 146, 距离下一级还需 4 积分
回复地下室排水管是否可以穿越风机房? 主贴 的帖子
可以但别穿控制电柜上方。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分571帖子
一星工程师, 积分 571, 距离下一级还需 79 积分
这个没有问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
规范条文没有禁止。
不过排水管穿越了,就得做好防水,不能让排水管在风机或则配电柜的上方。
而且水管穿越防火墙、楼板部分用防火垫圈处理。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
肯定可以啊,新风机房还得进出自来水和冷冻水呢,水管肯定有
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
回复地下室排水管是否可以穿越风机房? 8# 的帖子
应该可以。但应做好防水处理。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分262帖子
五星助理工程师, 积分 262, 距离下一级还需 238 积分
有何不可。规范没有规定不行
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1072帖子
四星工程师, 积分 1072, 距离下一级还需 28 积分
穿越没问题& & 需考虑防水&&防火&&严格按照防火规处理&&因为排烟补风机房是独立的防火区域
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
¥250 元/套
关注行业资讯
厂商广州冠晖地下室 墙面渗水 地面漏水 防水济 透明防水涂料
detail3e达人选购¥1100.00¥10.00¥3200.00¥10.00¥4000.00
detail3e周边优质供应商广东省广州市安徽省合肥市北京昌平区山东省潍坊市
同参数产品
漆膜颜色:
同参数产品
同参数产品
固体含量:
同参数产品
同参数产品
表干时间:
同参数产品
液态类型:
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
单件净重:
同参数产品
纳米防水剂:
同参数产品
纳米防水:
同参数产品
水性环保防水剂:
同参数产品
慧聪网厂家广州冠晖建筑材料有限公司为您提供厂商广州冠晖地下室 墙面渗水 地面漏水 防水济 透明防水涂料的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取厂商广州冠晖地下室 墙面渗水 地面漏水 防水济 透明防水涂料的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥1100.00¥10.00¥3200.00¥10.00¥4000.00¥240.00¥2.00¥968.00热门商品推荐 ¥1100.00 ¥10.00 ¥3200.00 ¥10.00 ¥4000.00 ¥240.00 ¥2.00 ¥968.00
detail3e店内热门商品¥170.00¥35.00¥680.00¥35.00
detail3e防水涂料相关资源防水涂料热门产品搜索防水涂料相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:广东省&&
联系人:马鉴彬 & 先生
020 ******
137 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于防水涂料
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
137 ******
联系人:马鉴彬&业务 经理
公司名称:广州冠晖建筑材料有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :地下室墙面漏水是什么原因?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
地下室墙面漏水是什么原因?
我们是一个旅馆,地面有个地下室
, 墙根处都受潮了,受潮40公分吧
哪位高人指点指点,该如何施工? 用什么材质的比较好呢
混凝土结构
一、地下室渗水的原因分析: 对地下室外墙渗水的原因分析地下室外墙渗水的原因是比较复杂的,它既受到施工质量的影响又受到建筑物周围外界因素的影响,对上述不同的渗水问题有不同的原因: 1、外因方面,如果建筑物外围的表水(如雨水、生活用水)不能及时排走渗入地下或地下管道漏水,导致建筑物地下室外墙长时间受水,而出现渗水; 2、内因方面(工程本身): (1)墙根部位渗水、主要是内外墙抹灰时对墙根部位清理不干净导致外墙防水砂浆抹不到底部或墙根部位抹灰不密实,内墙抹灰与地面面层连接处有缝隙,而造成渗水,特别是墙根部标高与地下室室内地面的标高很接近时,这种情况更容易出现; (2)变形缝处渗水、主要是由于变形缝处防水措施没有做好,导致室外地下水进入变形缝,从缝两侧的墙体渗入地下室; (3)穿越外墙的管道渗水、是由管道预留孔洞堵塞不密实,当雨水较多的夏季或管道漏水时,地下水沿管道壁外表面渗入室内; (4)外墙散水部位漏水、是由于外墙外侧的防水砂浆与室外踢脚接槎部位低于散水或与散水平齐,而接槎部位经常接不好,有时接不上,当散水开裂或散水与勒脚的缝隙没有用油膏添缝时,遇到大雨就会导致地下室渗水; (5) 个别墙面漏水、是由于在墙体砌筑时砂浆不饱满,砌体间形成通缝,雨水从缝隙渗入。
三、地下室渗水的处理方法: 1、对墙根部位的渗水情况:首先,在砌筑地下室墙体时,要保证砌体砂浆的饱满度,避免从砖缝漏水;其次,在外墙内外侧抹灰前,应将根部处理干净,保证根部抹灰密实、到位,必要时在墙外侧与基础交接的阴角部位做成八字角;其次,要保证墙外侧防水砂浆的底部标高比地下室室内标高低,外墙铺贴柔性防水层时,也对墙根部位进行特别处理,一定要铺贴到位。 2、对变形缝处:常采用在缝内侧用泡沫板填塞,再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法,既保证变形缝的变形量,同时也保证防水效果,在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120,并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层。 3、管道穿越地下室的穿墙洞,待管道安装完毕后,四周用干硬性水泥砂浆或素水泥砸实,然后外侧抹防水砂浆,待防水砂浆干燥后,在大于管道外径35mm的范围内刷两遍聚氨脂防水涂膜。 4、暖气管穿越地下室的穿墙洞,要考虑到管道的热胀冷缩现象,待管道安装完毕后,用沥青麻丝将墙洞砸实,墙外侧抹水泥砂浆,同样刷两遍聚氨酷防水膜。 5、对于散水部位处的渗水,应使外墙防水砂浆高出散水150mm左右或做到勒脚顶侧,保证散水部位的防潮层不断开,并做好散水与勒脚处的油膏填缝;为保证防潮效果,避免渗水,地下室墙必须用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满。 6、墙面通缝渗水,砌筑前,先用水将砖表面湿润,再铺砂浆;砌筑时确保灰缝砂浆密实饱满,灰缝应勾缝;外墙抹灰前应先检查灰缝,若有不密实处再加强补缝。 7、为避免地表水或地下水对地下室的影响,还应在墙体外侧做柔性防水层一道,外侧再做隔水层,隔水层一般用2:8灰土做成,其断面呈倒梯形,下部最小宽度不小于500mm,上部宽度比散水宽500mm,如果外墙有水平防潮层时,隔水层底部标高应低于水平防潮层标高150~200mm;如果外墙没有水平防潮层时,隔水层底部低于地下室室内标高150~200mm;另外当车库顶铺设防水层后,其上所有作业应确保防水层不被破坏。 8、外因方面,要保证室外地面排水畅通,同时保证室外地面比散水最低处低20mm以上,对室外排水管道要经常保持畅通,并不被破坏,以免向外漏水;要及时排除暖气沟内的积水,通过对室外渗水水源的管理,杜绝渗水水源的出现,也是保证避免地下室渗水的一个很重要的办法。
采纳率:92%
来自团队:
将盖好的地面全部铲除,铺上塑料布,再将地面铺好。如果经济实力比较强的话那么就用防水腻子混泥土结构只是起到一个凝固作用,他并不能得到防潮的作用,更别说防水了,就像用吸管吸牛奶一样的道理,这个建材市场上都有买的,墙面吸潮指的是墙体从地面吸收的水分,可以对比一下那种比较好再做决定,最主要的还是地面的问题了,如果现在盖好了那么很难处理,只有一个办法不妨试试
本回答被提问者采纳
那是倒墙没做好,防水有问题,有一个方法,注浆就可以了,哥们很贵的,但如果要是仅仅受潮的问题,即用水泥基防水材料就可以了。
去看看我空间,就明白怎么来做了!专业提供混凝土渗漏水技术咨询!
先烘干,然后用水泥基渗透结晶防水涂料涂刷!
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
地下室的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;

我要回帖

更多关于 地下室排风机房 的文章

 

随机推荐