185皮带传动中,新旧皮带一起使用会();187渣浆泵是离心泵,它的流量与转速的关系为();189对电除尘效率影响较大的因素是();192设备依照条件而实现连动、连开、连停的装置或;193测定烟气主要成分含量时,应在靠近烟道()处;194我国大气污染物排放标准中,烟囱的有效高度指;195二氧化硫与二氧化碳作为大气污染物的共同之处;196产生酸雨的主要一次污染
185 皮带传动中,新旧皮带一起使用会( )。(A)发热;(B) 传动比准确;(C)缩短新带使用寿命;(D)无影响。 答案:(C) 186 下面几种泵相对流量大的是( )。(A)离心泵;(B)齿轮泵;(C)轴流泵;(D)双吸泵。 答案:(C) 187 渣浆泵是离心泵,它的流量与转速的关系为( )。(A)一次方;(B)两次方;(C)三次方;(D)四次方。 答案:(A) 188 电除尘器除尘效率一般为( )。(A)99%;(B)80%;(C)98%;(D)100%。 答案:(A) 189 对电除尘效率影响较大的因素是( )。(A)烟气性质、粉尘特性、结构因素、运行因素;(B)运行结构因素;(C)漏风量及控制得好坏;(D)粉尘的比电阻。 答案:(A) 190 电除尘器运行过程中烟气浓度过大,会引起电除尘的( )现象。(A)电晕封闭;(B)反电晕;(C)电晕线肥大;(D)二次飞扬。 答案:(A) 191 泵与风机是把机械能转变为流体( )的一种动力设备。(A)动能;(B)压能;(C)势能;(D)动能和势能。 答案:(D) 192 设备依照条件而实现连动、连开、连停的装置或系统,总称为( )。(A)反馈;(B)连锁;(C)机构;(D)网络。 答案:(B) 193 测定烟气主要成分含量时,应在靠近烟道( )处采样测量。(A)中心处;(B)边缘处;(C)拐角处;(D)任意点。 答案:(A) 194 我国大气污染物排放标准中,烟囱的有效高度指( )。(A)烟气抬升高度;(B)烟气抬升高度和烟囱几何高度之和;(C)烟囱几何高度;(D)烟囱几何高度和烟气抬升高度之差。 答案:(B) 195 二氧化硫与二氧化碳作为大气污染物的共同之处在于( )。(A)都是一次污染;(B)都是产生酸雨的主要污染物;(C)都是无色、有毒的不可燃气体。(D)都是产生温室效应的气体。 答案:(A) 196 产生酸雨的主要一次污染物是( )。(A)SO2、碳氢化合物;(B)NO2、SO2;(C)SO2、NO;(D)HNO3、H2SO4。 答案:(B) 197 位于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区内的火力发电厂,应实行二氧化硫的全厂排放总量与各烟囱( )双重控制。(A)排放高度;(B)排放总量;(C)排放浓度;(D)排放浓度和排放高度。 答案:(C) 198 我国电力构成中比重量大的是( )。(A)水电;(B)核电;(C)火电;(D)潮汐发电。 答案:(C) 199 火力发电厂排出的烟气会对大气造成严重污染,其主要污染物是烟尘和( )。(A)氮氧化物;(B)二氧化碳;(C)二氧化硫和氮氧化物;(D)微量重金属微粒。 答案:(C) 200 下列元素中( )为煤中有害的元素。(A)碳元素;(B)氢元素;(C)硫元素;(D)氮元素。 答案:(C) 201 烟气和吸收剂在吸收塔中应有足够的接触面积和( )。(A)滞留时间;(B)流速;(C)流量;(D)压力。 答案:(A) 202 湿法脱硫系统中,气相的二氧化硫经( )从气相溶入液相,与水生成亚硫酸。(A)扩散作用;(B)溶解作用;(C)湍流作用;(D)吸收作用。 答案:(A) 203 为防止脱硫后烟气携带水滴对系统下游造成不良影响,必须在吸收塔出口处加装( )。(A)水力旋流器;(B)除雾器;(C)布风托盘;(D)再热器。 答案:(B) 204 FGD系统中配置的脱硫增压风机大多数为( )。(A)高温排烟风机;(B)罗茨风机;(C)离心式通风机;(D)大型轴流式风机。 答案:(D) 205 HJ/T179-2005《火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰-石膏法》要求,烟气脱硫装置的脱硫效率一般不小于95%,主体设备设计使用寿命不低于( )年。(A)10;(B)20;(C)30;(D)40。 答案:(C) 206 钙硫比是指注入吸收剂量与吸收二氧化硫量的( )。(A)体积比;(B)质量比;(C)摩尔比;(D)浓度比。 答案:(C) 207
208 对二氧化硫的吸收速率随ph值的降低而下降,当ph值降到( )时,几乎不能吸收二氧化硫了。(A)3;(B)4;(C)5;(D)6. 答案:(B) 209 对脱硫用吸收剂有两个衡量的指标,就是纯度和( )。(A)硬度;(B)密度;(C)溶解度;(D)粒度。 答案:(D) 210
211 吸收塔内石膏结晶的速度主要依赖与浆液池中( )。(A)石膏的过饱和度;(B)浆液的酸碱度;(C)浆液的密度。(D)吸收塔内温度。 答案:(A) 212 吸收塔内按所发生的化学反应过程可分为( )三个区。(A)吸收区、烟气区、除雾区;(B)吸收区、氧化区、中和区;(C)浆池区、喷淋区、除雾区;(D)浆液池、吸收区、除雾区。 答案:(B) 213 下列化学反应式中,( )是发生在吸收塔吸收区的主要化学反应。(A)SO2+H2O--H2SO3;(B)Ca(HSO3)2+1/2O2--CaSO4.2H2O;(C)CaCO3+2H+--Ca2++H2O+CO2;(D)Ca2++SO42-+2H2O--CaSO4.2H2O. 答案:(A) 214 下列化学反应式中,( )是发生在吸收塔中和区的主要化学反应。(A)SO2+H2O--H2SO3;(B)H2SO3--H++HSO3-;(C)Ca(HSO3)2+1/2O2--CaSO4.2H2O;(D)CaCO3+2H+--Ca2++H2O+CO2。 答案:(D) 215 FGD工艺过程中,有多个工艺变量会影响系统的脱硫效率。但随着污染物排放标准的日趋严格,FGD系统几乎都采用( )来控制系统的脱硫效率。(A)处理烟气量;(B)吸收塔循环浆液量;(C)吸收塔循环浆液ph值;(D)化学添加剂浓度。 答案:(C) 216 FGD运行中,若吸收塔入口烟尘含量过高,甚至导致ph值异常时,可采取的措施是( )。(A)加大石灰石浆液流量,保持ph值;(B)打开旁路烟气挡板,减少吸收塔通过烟气量;(C)补加工艺水,降低吸收塔浆液密度;(D)增加氧化风机出口流量。 答案:(B) 217 理论上说,进入吸收塔的烟气温度越低,越利于( ),可以提高系统脱硫效率。(A)碳酸钙的溶解;(B)SO2的吸收;(C)石膏晶体的析出;(D)亚硫酸钙的氧化。 答案:(B) 218 电石渣浆液的配制和补充主要应根据( )进行调整。(A)烟气中的二氧化硫含量;(B)锅炉负荷;(C)烟气量;(D)循环浆液ph值。 答案:(D) 219 理论上说,向吸收塔补充石灰石浆液的最合理的位置是( )。(A)中和区;(B)吸收区;(C)氧化区;(D)除雾区。 答案:(B) 220 一般认为将电石渣浆液加入吸收塔中和区或循环泵入口较为合理。以下原因错误的是( )。(A)可以保持中和区或循环泵出口浆液中有较高过剩CaCO3浓度;(B)尽可能使烟气离开吸收塔前接触最大碱度的浆液;(C)可以很快降低吸收浆液的ph值;(D)可以提高CaCO3的利用率,有利于SO2的吸收。
答案:(C) 221 下列因素中对循环浆液中石膏晶体生长影响最小的是( )。(A)浆液滞留时间;(B)浆液ph值;(C)浆液密度;(D)入口烟温。 答案:(D) 222 旋流器运行当中发生“溢流跑粗”现象,可能是以下( )原因造成的。(A)供浆压力过低;(B)底流口过大;(C)底流口堵塞;(D)供浆浓度过低。 答案:(C) 223 水力旋流站的运行压力越高,则( )。(A)分离效果越好;(B)旋流子磨损越小;(C)底流的石膏浆液越稀;(D)石膏晶体生长得越快。 答案:(A) 224 我国脱硫石膏产品都含有少量杂质,下列四种杂质中,含量最少的是( )。(A)亚硫酸盐;(B)粉煤灰;(C)石灰石;(D)重金属离子。 答案:(D) 225 为保证系统的安全运行,通常FGD控制系统需要连锁控制的烟气挡板至少有( )块。(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。 答案:(B) 226 为保证脱硫系统及锅炉的运行安全,最好将系统原烟气挡板、净烟气挡板、旁路烟气挡板的电源接到( )。(A)FGD系统380V段;(B)主厂房380V;(C)6KV段;(D)FGD检修电源。 答案:(B) 227 在脱硫系统的下列设备中,必须能及时切换成保安电源接带的是( )。(A)GGH;(B)循环浆液泵;(C)增压风机;(D)旁路烟气挡板。 答案:(D) 228 净烟气的腐蚀性要大于原烟气,主要是因为( )。(A)含有大量氯离子;(B)含有三氧化硫;(C)含有大量二氧化硫;(D)温度降低且含水量增大。 答案:(D) 229 脱硫风机相对于GGH的四种布置中,最常用采用的布置方案是( )。(A)GGH和吸收塔之前;(B)GGH之后吸收塔之前;(C)吸收塔之后GGH之前;(D)GGH和吸收塔之后。 答案:(A) 230 脱硫系统中选用的金属材料,不仅要考虑强度、耐磨蚀性,还应考虑( )。(A)抗老化能力;(B)抗疲劳能力;(C)抗腐蚀能力;(D)耐高温性能。 答案:(C) 231 吸收塔内吸收区的高度一般指入口烟道中心线至( )的距离,这个高度决定了烟气与脱硫剂的接触时间。(A)吸收塔顶部标高;(B)最上层喷淋层中心线;(C)最下层中心线;(D)浆液池液面。 答案:(B) 232 吸收塔收集池中的ph值通过注入( )来进行控制。(A)电石渣浆液;(B)工艺水;(C)氧化空气;(D)石膏。 答案:(A) 233 吸收塔收集池内的ph值最好控制在( )。(A)2.0-3.5;(B)3.5-5.0;(C)5.0-6.2;(D)6.8-7.0。 答案:(C) 234 自动调节回路中,用来测量被调过程变量的实际值的硬件,称为( )。(A)传感器;(B)调节器;(C)执行器;(D)放大器。 答案:(A) 235 吸收塔入口烟气温度较低时,SO2的吸收率( )。(A)较低;(B)较高;(C)不变;(D)不一定。 答案:(B) 236 为了减少计算机系统或通信系统的故障概率,而对电路和信息的重复或部分重复,在计算机术语中叫做( )。(A)备份;(B)分散;(C)冗余;(D)集散。 答案:(C) 237 某电厂脱硫吸收塔装有四台侧进式搅拌器,下述哪种描述是正确的( )?(A)当任意一台搅拌停运时,就必须停运FGD;(B)当任意两台搅拌器停运时,就必须停运FGD;(C)当任意三台搅拌器停运时,就必须停运FGD;(D)只有全部搅拌器停运时,才必须停运FGD。 答案:(C) 238 pH可用来表示水溶液的酸碱度,pH值越大,( )。(A)酸性越强;(B)碱性越强;(C)碱性越弱;(D)不一定。 答案:(B) 239 我们俗称的“三废”是指( )。(A)废水、废气和废油;(B)废水、废气和废渣;(C)废油、废气和废热;(D)废水、废油和废热。 答案:(B) 240 火力发电厂烟囱排出的烟气对大气造成的最主要的污染是( )污染。(A)二氧化硫;(B)氮氧化物;(C)粉尘;(D)二氧化碳。 答案:(A) 241 火力发电厂脱硫技术按脱硫工艺所在煤炭燃烧过程中不同的位置分为( )。(A)两种;(B)三种;(C)四种;(D)五种。 答案:(B) 242 电石渣浆液的主要成分是( )。(A)氧化钙;(B)氢氧化钙;(C)碳酸钙;(D)碳酸氢钙。 答案:(B) 243 关于溶液的ph值,下面叙述正确的是( )。(A)ph值越高,越容易对金属造成腐蚀;(B)ph值越高,溶液的酸性越强;(C)ph值越低,溶液的酸性越强;(D)ph值用于度量浓酸的酸度。 答案:(C) 244 目前,烟气脱硫装置内衬防腐的首选技术是( )。(A)天然橡胶;(B)玻璃鳞片;(C)化工搪瓷;(D)人造铸石。 答案:(B) 245 脱硫系统需要投入的循环泵数量和( )无关。(A)锅炉负荷的大小;(B)烟气中二氧化硫的浓度;(C)入炉煤的含硫量;(D)吸收塔液位。 答案:(D) 246 HJ/T179-2005《火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰石-石膏法》规定,在正常运行工况下,除雾器出口的烟气中的雾滴质量浓度不大于( )。(A)65mg/m3;(B)75mg/m3;(C)85mg/m3;(D)100mg/m3。 答案:(B) 247 除雾器冲洗水量的大小和( )无关。(A)吸收塔液位;(B)循环浆液的pH值;(C)除雾器的构造;(D)除雾器前后的压差。 答案:(B) 248 下面有关除雾器冲洗压力的描述,不正确的是( )。(A)冲洗水压力是由除雾器的压差决定的;(B)各级除雾器的冲洗水压力不同;(C)冲洗水压过高会造成烟气二次带水;(D)冲洗水压力低,冲洗效果差。 答案:(A) 249 下述关于折流板除雾器的论述中,正确的是( )。(A)经过折流板除雾器的烟气流速越高,除雾效果越好;(B)折流板除雾器是利用离心力捕捉烟气中的水滴;(C)烟气流速越高,除雾器的压降也越小;(D)装设除雾器的主要目的是防止GGH腐蚀。 答案:(B) 250
除雾器喷嘴与冲洗面的距离太近,会影响覆盖率;太远,可能会因烟气引起水雾形状发生畸变而造成有些区域冲洗不充分。从实际冲洗情况来看,喷嘴距离除雾器表面( )m比较合理。(A)0.2-0.4;(B)0.4-0.6;(C)0.6-0.9;(D)0.9-1.2。 答案:(C) 251
吸收塔内的两级除雾器的冲洗周期和时间是不同的,一般来说,冲洗周期最短,即应当频繁冲洗的应该是( )。(A)第一级正面;(B)第一级背面;(C)第二级正面;(D)第二级背面。 答案:(A) 252
冲洗应覆盖除雾器的整个表面。相邻喷嘴喷射出的圆锥形水雾必须适当搭接、部分重叠。以确保完全覆盖,至少应使冲洗覆盖率为( )。(A)90%;(B)100%;(C)150%;(D)200%。 答案:(C) 253 水力旋流器运行中的主要故障是( )。(A)腐蚀;(B)结垢和堵塞;(C)泄露;(D)磨损。 答案:(B) 254
除雾器的冲洗时间长短和冲洗间隔的时间和( )有关。(A)吸收塔液位;(B)烟气流速;(C)循环浆液pH值;(D)循环浆液密度。 答案:(A) 255 适当降低吸收塔内的ph值,( )。(A)可以达到减少结垢的目的;(B)有利于石膏的结晶析出;(C)可以提高二氧化硫的吸收率;(D)能够减缓吸收塔内设备的腐蚀。 答案:(A) 256
启动氧化罗茨风机前,如果没有打开出口门会造成( )。(A)风机超负荷瞬间跳闸;(B)出口压力过低;(C)电动机温度过高;(D)振动值超标。 答案:(A) 257
启动氧化罗茨风机时,下列阀门中应处于关闭位置的是( )。(A)出口手动阀;(B)出口管压力表手动阀;(C)出口管路安全阀;(D)冷却水总门。 答案:(C) 258 下列现象中,可能引起氧化罗茨风机过负荷跳闸的是( )。(A)出口压力低;(B)吸收塔液位过低;(C)吸收塔浆液浓度过低;(D)入口滤网堵塞严重。 答案:(D) 259
如果化验表明脱硫石膏产品中亚硫酸盐的含量过高,则应检查系统中( )的运行情况 。(A)石灰石浆液泵;(B)循环泵;(C)氧化风机;(D)水力旋流器。 答案:(C) 260
连续运行的氧化罗茨风机应每隔( )天对入口滤网进行一次清理。(A)3;(B)7;(C)10;(D)15。 答案:(D) 261
氧化罗茨风机按程序启动,下列顺序正确的是( )。(A)开启排空阀―开出口门―开冷却水门―启动―关排空阀;(B)开出口门―开启排空阀―开冷却水门―启动―关排空阀;(C)开启排空阀―开出口门―启动―开冷却水门―关排空阀―启动。 答案:(A) 262
罗茨风机在运行过程中,电流逐渐增大,可能是( )。(A)出口门阀饼掉;(B)冷却水温度逐渐升高;(C)吸收塔液位逐渐变低;(D)入口过滤器脏。 答案:(D) 263
运行中的氧化风机各油箱的油位不得低于油位计的( )。(A)1/3;(B)1/2;(C)2/3;(D)3/4。 答案:(B) 264
系统中氧化风机出力不足会使石膏产品的品质下降,这是因为石膏产品含有大量的( )。(A)亚硫酸盐;(B)粉煤灰;(C)石灰石;(D)重金属离子。 答案:(A) 265
HJ/T179-2005《火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰-石膏法》要求,烟气脱硫装置可用率应保证在( )以上。(A)80%;(B)90%;(C)95%;(D)98%。 答案:(C) 266
下列表示FGD系统可靠性的表达式中,正确的是( )。(A)装置运行小时/实际要求装置运行小时×100%;(B)可运行小时/考核期总小时×100%;(C)事故停机+减负荷运行和强制带负荷运行小时/考核期总小时;(D)强迫停机+强制减负荷运行和强制负荷运行小时/装置要求投运小时。 答案:(A) 267
发生下述现象时,需要立即通知值长打开旁路烟气挡板,并停止FGD运行的是( )。(A)GGH跳闸;(B)吸收塔搅拌器跳闸;(C)石灰石浆液泵跳闸;(D)氧化风机跳闸。 答案:(A) 268
脱硫风机跳闸后,应立即采取的措施是( )。(A)汇报值长并检查跳闸原因;(B)停运浆液循环泵;(C)启动烟气急冷装置;(D)打开旁路烟气挡板. 答案:(D) 269
发生( )全部故障停运时,会直接激活脱硫风机的连锁停运。(A)石灰石浆液泵;(B)氧化风机;(C)浆液循环泵;(D)石膏排出泵。 答案:(C) 270
运行中的石灰石-石膏湿法脱硫系统,当发生下列情况时,可不必立即停止脱硫系统运行的是( )。(A)FGD入口烟气挡板突然关闭;(B)所有吸收塔循环泵都故障停运;(C)增压风机故障停运;(D)系统入口烟气含尘量突然超标。 答案:(D) 271
除雾器叶片之间的距离越小,( )。(A)越有利于除雾器的高效运行;(B)除雾效果越差;(C)除雾器压降越小;(D)越容易结垢堵塞。 答案:(D) 272
烟气挡板设有密封气的主要目的是为了( )。(A)防止烟道的腐蚀;(B)防止挡板烟气泄露;(C)防止挡板后积灰影响操作;(D)防止烟气挡板腐蚀。 答案:(B) 273
吸收塔加入石灰石浆液的多少主要取决于( )。(A)吸收塔液位;(B)循环浆液pH值;(C)锅炉负荷;(D)烟气含硫量。 答案:(B) 274
通过除雾器的烟气流速越高,( )。(A)除雾器的斜率也越高;(B)越不利于液滴的分离;(C)越容易堵塞结垢;(D)越容易造成烟气的二次带水。 答案:(D) 275
脱硫增压风机启动前,下列措施正确的是( )。(A)打开增压风机可调静叶;(B)关闭旁路烟气挡板;(C)开启吸收塔出口烟气挡板;(D)打开吸收塔通风阀。 答案:(C) 276 石膏旋流器底流明显减小时,可能是( )。(A)旋流器的旋流子磨损;(B)旋流器积垢,管道堵塞;(C)旋流器入口进料量过大;(D)旋流器入口进料压力过大。 答案:(B) 277 下列因素中,会造成石膏旋流器脱水能力下降的是( )。(A)石膏浆液泵出口压力较高;(B)石膏浆液浓度较大;(C)旋流器进料管较长;(D)石膏水力旋流器投入运行的数目太少。 答案:(D) 278
脱硫系统临时停运时,一般不会停止运行的是( )。(A)工艺水系统;(B)吸收塔系统;(C)烟气系统;(D)石灰石浆液系统。 答案:(A) 279
脱硫塔内所有金属管道的腐蚀属于( )。(A)全面腐蚀;(B)点腐蚀;(C)晶间腐蚀;(D)电化腐蚀。 答案:(A): 三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、行业资料、高等教育、文学作品欣赏、中学教育、脱硫运行试题库选择题81等内容。 
 本试题集内容详尽,从基本理论到实际操作,基本涵盖了脱硫运行人 员要求掌握的全部知识点。试题集总计 540 道题,共包括四种题型,其中 选择题 180 道,判断题 200 ...  脱硫运行试题库选择题_IT认证_资格考试/认证_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档脱硫运行试题库选择题_IT认证_资格考试/认证_教育专区。185 皮带传动中...  脱硫运行题库_IT认证_资格考试/认证_教育专区。一、填空题 1、严禁随意退出...二、单项选择题 1、位于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区的火力发电厂应实行...  脱硫运行试题库判断题_IT认证_资格考试/认证_教育专区。1 PH 值表示稀酸的...错 51 湿法 FGD 系统中,应选择合理的 ph 值运行,尤其要避免 ph 值的急剧...  脱硫运行试题集三_电力/水利_工程科技_专业资料。习题集 一、选择题 1、石灰...脱硫运行技能试题 145人阅读 4页 1下载券
除灰脱硫操作员试题库3 460人阅读...  脱硫运行试题库简答题_韩语学习_外语学习_教育专区。脱硫运行试题库简答题 ...脱硫运行题库 41页 5下载券
经典脱硫运行题库页 3下载券
电网...  中国华电 FGD 培训试题 中国华电集团公司 脱硫运行及...培训试题 一、选择题 1、石灰石―石膏湿法脱硫工艺...脱硫高级工试题库 45页 免费
脱硫培训考试题 暂无...  脱硫运行试题集二_电力/水利_工程科技_专业资料。第一部分 选择题 1、 ( )...脱硫运行试题 433人阅读 7页 1下载券
脱硫运行试题库 4025人阅读 22页 1下载...目前最常用的几种烟气脱硫技术的优缺点摘要:本文阐述了烟气脱硫当中的几中脱硫技术之间的优缺点。  关键词:烟气脱硫
高脱硫率工艺
中脱硫率工艺
低脱硫率工艺  前言  我国的能源以燃煤为主,占煤炭产量75%的原煤用于直接燃烧,煤燃烧过程中产生严重污染,如烟气中CO2是温室气体,SOx可导致酸雨形成,NOX也是引起酸雨元凶之一,同时在一定条件下还可破坏臭氧层以及产生光化学烟雾等,伦敦正是由于光化学烟雾的原因,整天被雾所笼罩着,所以才会有雾都之称。总之燃煤产生的烟气是造成中国生态环境破坏的最大污染源之一。  中国的能源消费占世界的8%~9%,SO2的排放量占到世界的15.1%,燃煤所排放的SO2又占全国总排放量的87%。中国煤炭一年的产量和消费高达12亿吨,SO2的年排放量为2000多吨,预计到2010年中国煤炭量将达18亿吨,如果不采用控制措施,SO2的排放量将达到3300万吨。据估算,每削减1万吨SO2的费用大约在1亿元左右,到2010年,要保持中国目前的SO2排放量,投资接近1千亿元,如果想进一步降低排放量,投资将更大。为此1995年国家颁布了新的《大气污染防治法》,并划定了SO2污染控制区及酸雨控制区。各地对SO2的排放控制越来越严格,并且开始实行SO2排放收费制度。  随着人们环境意识的不断增强,减少污染源、净化大气、保护人类生存环境的问题正在被亿万人们所关心和重视,寻求解决这一污染措施,已成为当代科技研究的重要课题之一。因此控制SO2的排放量,既需要国家的合理规划,更需要适合中国国情的低费用、低耗本的脱硫技术。  正文  烟气脱硫经过了近30年的发展已经成为一种成熟稳定的技术,在世界各国的燃煤电厂中各种类型的烟气脱硫装置已经得到了广泛的应用。从烟气脱硫技术的种类来看,除了湿式洗涤工艺得到了进一步的发展和完善外,其他许多脱硫工艺也进行了研究,并有一部分工艺在燃煤电厂得到了使用。烟气脱硫技术是控制 SO2和酸雨的有效手段之一,根据脱硫工艺脱硫率的高低,可以分为高脱硫率工艺、中等脱硫率工艺和低脱硫率工艺;最常用是按照吸收剂和脱硫产物的状态进行分类可以分为三种:湿法烟气脱硫、半干法烟气脱硫和干法烟气脱硫。  湿法烟气脱硫工艺是采用液体吸收剂洗涤SO2烟气以脱除SO2。常用方法为石灰/石灰石吸收法、钠碱法、铝法、催化氧化还原法等,湿法烟气脱硫技术以其脱硫效率高、适应范围广、钙硫比低、技术成熟、副产物石膏可做商品出售等优点成为世界上占统治地位的烟气脱硫方法。但由于湿法烟气脱硫技术具有投资大、动力消耗大、占地面积大、设备复杂、运行费用和技术要求高等缺点,所以限制了它的发展速度。  半干法烟气脱硫工艺是采用吸收剂以浆液状态进入吸收塔(洗涤塔),脱硫后所产生的脱硫副产品是干态的工艺流程。  干法烟气脱硫工艺是采用吸收剂进入吸收塔,脱硫后所产生的脱硫副产品是干态的工艺流程,干法脱硫技术与湿法相比具有投资少、占地面积小、运行费用低、设备简单、维修方便、烟气无需再热等优点,但存在着钙硫比高、脱硫效率低、副产物不能商品化等缺点。  自20世纪80年代末,经过对干法脱硫技术中存在的主要问题的大量研究和不断的改进,现在已取得突破性进展。有代表性的喷雾干燥法、活性炭法、电子射线辐射法、填充电晕法、荷电干式吸收剂喷射脱硫技术、炉内喷钙尾部增湿法、烟气循环流化床技术、炉内喷钙循环流化床技术等一批新的烟气脱硫技术已成功地开始了商业化运行,其脱硫副产物脱硫灰已成功地用在铺路和制水泥混合材料方面。这一些技术的进步,迎来了干法、半干法烟气脱硫技术的新的快速发展时期。  传统的石灰石/石膏法脱硫与新的干法、半干法烟气脱硫技术经济指标的比较见表1。表1说明在脱硫效率相同的条件下,干法、半干法脱硫技术与湿法相比,在单位投资、运行费用和占地面积的方面具有明显优势,将成为具有产业化前景的烟气脱硫技术。    本文主要论述了高脱硫率工艺——湿式洗涤工艺,主要是石灰石—石膏工艺;中脱硫率工艺——喷雾干燥工艺、炉内喷钙加湿活化工艺、烟气循环流化床和电子束照工艺;低脱硫率工艺——炉内喷射工艺和管道喷射工艺。  1.低脱硫率工艺
脱硫率≤70%  
低脱硫率工艺主要包括炉内喷射工艺和管道喷射工艺。这些工艺的特点是投资费用低,但运行成本高,在煤中含硫量高。此工艺适用于剩余寿命短或现场安装空间有限的调峰机组的改造。低脱硫率的烟气脱硫工艺的特征特性脱硫工艺炉内喷钙管道喷射SO2脱除率(%)35%~50%50%~70%使用的吸收剂石灰石灰石石灰脱硫副产品的处置与利用灰场堆放土地回填灰场堆放土地回填对电厂现有设备的影响由于灰量增加,除尘器效率应提高对烟气压降影响最小由于灰量增加,除尘器效率应提高对烟气压降影响最小对电厂的发电机组和设备运行的影响锅炉水冷壁管有结焦的可能空预器堵塞粉尘排放增加电耗增加很少无废水排放飞灰综合利用困难烟道中可能会积灰电耗增加很少水耗增加很少飞灰综合利用困难运行经验已经有商业化运行供应厂商不多示范运行供应厂商不多费用约为机组投资3%运行费用高约为机组投资3%运行费用高  以上表格内容是低脱率工艺的二种工艺的特性总结。  2.中脱硫率工艺脱硫率70%~90%  中等脱硫技术包括三种工艺:炉内喷钙加增湿活化工艺(LIFAC),烟气循环流化床(CFB,包括喷钙和常规)和喷雾干燥工艺。与低脱硫效率的工艺相比,脱硫效率有所提高,运行费用相对减少,设备较复杂,因而投资费用增加。与高效率的湿法工艺相比具有启停方便,负荷跟踪能力强的特点。适用于燃用中低含硫量的现有机组的脱硫改造。  (1) LIFAC脱硫技术是由芬兰的Tampella公司和IVO公司首先开发成功并投入商业应用的该技术是将石灰石于锅炉的800℃~1150℃部位喷入,起到部分固硫作用,在尾部烟道的适当部位(一般在空气预热器与除尘器之间)装设增湿活化反应器,使炉内未反应的CaO和水反应生成Ca(OH)2,进一步吸收SO2,提高脱硫率。  LIFAC技术是将循环流化床技术引入到烟气脱硫中来,是其开创性工作,目前该技术脱硫率可达90%以上,这已在德国和奥地利电厂的商业运行中得到实现。  LIFAC技术具有占地小、系统简单、投资和运行费用相对较、无废水排放等优点,脱硫率为60%~80%;但该技术需要改动锅炉,会对锅炉的运行产生一定影响。我国南京下关电厂和绍兴钱清电厂从芬兰引进的LIFAC脱硫技术和设备目前已投入运行。  (2) 炉内喷钙循环流化床反应器脱硫技术是由德国Sim-mering Graz Pauker/Lurgi GmbH公司开发的。该技术的基本原理是:在锅炉炉膛适当部位喷入石灰石,起到部分固硫作用,在尾部烟道电除尘器前装设循环流化床反应器,炉内未反应的 CaO随着飞灰输送到循环流化床反应器内,在循环硫化床反应器中大颗粒CaO被其中湍流破碎,为SO2反应提供更大的表面积,从而提高了整个系统的脱硫率。  该技术将循环流化床技术引入到烟气脱硫中来,是其开创性工作,目前该技术脱硫率可达90%以上,这已在德国和奥地利电厂的商业运行中得到证实。在此基础上,美国EEC(Enviromental
Elements Corporation)和德国Lurgi公司进一步合作开发了一种新型烟气的脱硫装置。在该工艺中粉状的Ca(OH)2和水分别被喷入循环流化床反应器内,以此代替了炉内喷钙。在循环流化床反应器内,吸收剂被增湿活化,并且能充分的循环利用,而大颗粒吸收剂被其余粒子碰撞破碎,为脱硫反应提供更大反应表面积。  本工艺流程的脱硫效率可达95%以上,造价较低,运行费用相对不高,是一种较有前途的脱硫工艺。  (3) 喷雾干燥法烟气脱硫技术是一项发展最成熟的烟道气脱硫技术之一。该技术采用了旋转喷雾器,投资低于湿法工艺,在全世界范围内得到广泛应用,在西欧的德国、意大利等国家利用较多。对中高硫燃料的SO2脱硫率能达到80-90%。  该技术的基本原理是由空气加热器出来的烟道气进入喷雾式干燥器中,与高速旋转喷嘴喷出的充分雾化的石灰、副产品泥浆液相接触,并与其中SOX反应,生成粉状钙化合物的混合物,再经过除尘器和吸风机,然后再将干净的烟气通过烟囱排出,其反应方程式为:  SO2 + Ca(OH)2
CaSO3 + H2O  SO3 + Ca(OH)2
CaSO4 + H2O  该技术一般可分为吸收剂雾化、混合流动、反应吸收、水汽蒸发、固性物的分离五个阶段,与其它干燥技术相比其独特之处就在于吸收剂与高温烟气接触前首先被雾化成了细小的雾滴,这样便极大增加了吸收剂的比表面积,使得反应吸收及传热得以快速进行。其工艺流程如图1所示【3】。该技术安装费用相对较低,一般是同等规模的石膏法烟气脱硫系统的70%左右。但存在着石灰石用量大、吸收剂利用率低及脱硫后的副产品不能够再利用的难题,故该技术意味着要承担双倍的额外费用,即必须购买更多的石灰石和处理脱硫后的副产品,然后还要将其中的一部分花钱倒掉。  3.高脱硫率工艺 脱硫率>90%  湿法烟气脱硫工艺是目前碚硫率最高的FGD技术,一般在Ca/S为1.05左右,脱硫效率达到90%以上。湿法工艺包括了许多不同类型的工艺流程,但是使用最多的还是以石灰石作为吸收剂的石灰石/石灰——石膏烟气碚硫工艺。根据吸收塔的型式不同,石灰石/石灰——石膏工艺又可分为三类:逆流喷淋塔,顺流填料塔和喷射流泡反应器。高脱硫率烟所脱硫工艺的特征特性FGD工艺逆流喷淋塔顺流填料塔喷射流泡反应器脱硫效率(%)90~95%以上90~95%以上90~95%以上使用的吸收剂石灰或石灰石石灰或石灰石石灰或石灰石脱硫副产品的处置和利用商业化石膏、堆入灰场、回填商业化石膏、堆入灰场、回填商业化石膏、堆入灰场、回填对电厂现有设备的影响对除尘器没有影响、吸收塔烟气压降为1.2-1.4kPa、烟气对烟道和烟囱有腐蚀对除尘器没有影响、吸收塔烟气压降为1.2-1.4kPa、烟气对烟道和烟囱有腐蚀对除尘器没有影响、吸收塔烟气压降为2.4-3.6kPa、烟气对烟道和烟囱有腐蚀对发电机组的影响电耗大、水耗增加电耗大、水耗增加电耗大、水耗增加运行经验许多全尺寸电厂应用实例、多年运行经验若干全尺寸电厂应用实例、若干运行经验全尺寸电厂应用实例较少