电缆桥架支吊架套什么定额的间隔是多少

电气工程分区
查看: 768|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分106帖子
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
求助,“电缆桥架水平的支架间距为1-3米”来自哪个规范,GB
《电缆线路施工及验收规范》中没有找到
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分783帖子
二星工程师, 积分 783, 距离下一级还需 17 积分
图集中,04D701-3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分984帖子
四星工程师, 积分 984, 距离下一级还需 116 积分
(04D701-3)电缆桥架安装
17:54 上传
点击文件名下载附件
5.02 MB, 下载次数: 60
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11323帖子
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
金属线槽敷设时,宜在下列部位设置吊架或支架:
1.直线段不大于2m及线槽接头处;
2.线槽首端、终端及进出接线盒0.5m处;
3.线槽转角处。
电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑。跨距宜为1.5-3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2452帖子
五星工程师, 积分 2452, 距离下一级还需 48 积分
电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑。跨距宜为1.5-3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7317帖子
五星高级工程师, 积分 7317, 距离下一级还需 1683 积分
路过............看看再说!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分106帖子
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
我是楼主,谢谢各位的热情回复,我目前设计的是电力配电,不执行民用规范,请问有工业或电力方面的相关规范要求吗?
听众数收听数自我介绍电气软件开发者;线端信息生成程序,小林电气箱体,小林电气报价系统V7.48版
小林电气V1.35三视注册版,小林电气二次注册版,小林电气之新悦CAD V1.0.0.0 ,小林电气报价系统V7.48版,最后登录注册时间主题精华0积分432帖子
主要是在施电缆时人员需要在桥架上操作走动的.一般桥架每节都是在2米左右的.
线端信息生成程序 从任何形式的原理图生成接线图,优酷搜“小林电气”
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分303帖子
五星助理工程师, 积分 303, 距离下一级还需 197 积分
按桥架型号对应的制造技术要求来,普通桥架一般都设计成 一节2米,每2m一个托臂。大跨距桥架也常见每4m或每6m一个托臂的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
建筑安装工程施工图集
11周年站庆
中级技术员
12周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
桥架支架计算表
下载积分:2000
内容提示:桥架支架计算表
文档格式:XLS|
浏览次数:52|
上传日期: 15:53:27|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
桥架支架计算表
官方公共微信后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 4887|回复: 5
大跨距桥架安装要求
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1810 天连续签到: 5 天[LV.9]以坛为家III&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
由于安装间距太远,选了6米的大跨距桥架,桥架厂家说6米桥架必须3米间隔支撑,说是国家规范,有没有相关这方面的要求,求问
收到鲜花 朵
阅读权限50
签到天数: 167 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
可以参照安装规范
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1810 天连续签到: 5 天[LV.9]以坛为家III&
什么安装规范,能提供一下吗,谢谢
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 238 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
CECS31-2006 钢制桥架工程设计规范的 解释部分,4.5里面有
支吊架配置
相对挠度不大于1/200
在实际工程中,户内支吊架夸距多为1~3m,户外立柱间距则多为6m,武钢冷轧厂和热轧厂的桥架系统,支架夸距为1.5~2m。当采用大于4m跨距时,已经超出大多数厂家给定的荷载与夸距关系曲线值……………………
所以厂家说的还是有道理的
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题好友积分
沙漠里的游鱼的管辖
签到天数: 1546 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
你这个大跨距的描述好像有误.
跨距指电缆桥架在额定电缆重量载荷的条件下电缆桥架支撑架的允许距离,6米大跨距就应该是本身强度足够满足六米一个支撑的载荷要求,这样的电缆桥架应该是特别加强的'
但是一半不这样设计,而是采取增加电缆桥架支架的方式来解决电缆桥架强度的问题,安装规定以2米间隔为宜,不得超过三米.
因此你这里说的6米大跨距桥架是不是相对于3米,4米长度规格地电缆桥架更长的电缆桥架,其实它们设计的支架允许间距都是一样的.
真详细啊 高手&
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1810 天连续签到: 5 天[LV.9]以坛为家III&
大跨距桥架的目的就是为了减少支柱或者无法保证支柱密度
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by电缆桥架支吊架计算相关
电缆桥架支吊架计算设计专题简介
本专题为土木在线电缆桥架支吊架计算专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
电缆桥架支吊架计算
请问各位大师,电缆桥架/线槽的支吊架的规格在哪里有规定?
所属版块:
电缆与桥架负荷计算
所属版块:
软件简介: 个人感觉比较好用的,桥架尺寸计算表格,适合电缆的桥架计算,电线计算回避…… /other/info_view.gif 附件名:.jpg.rar 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
各位在进行桥架设计时,其支吊架是如何选择的?如支吊架选用角钢或槽钢那么支架的间距,型钢的规格如何确定啊?有没有计算公式呢?
所属版块:
软件简介: 电缆与桥架负荷计算,很好用。 /other/info_view.gif 附件名:5993359.zip 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
我在施工现场,结构层吊顶内安装电缆桥架全部用吊架,监理说不行。理由:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB中,12条电缆桥架安装和桥架内电缆敷设内容中无一吊架二字,只有支架二字。求哪位师傅告诉我行吗??谢谢!!
所属版块:
软件简介: 选择桥架尺寸的计算工具 /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
希望大家用的上
所属版块:
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。 1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。 1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井 1.2.
所属版块:
在施工中发生电缆桥架盖板已经盖完,我们施工时就要先把盖板揭开再盖上,这部分费用怎么计算? 现在,几乎是两种方式: 1、审计方认为可用槽式-梯式(我方认为钱太少、槽式梯式有均摊费用抵消的问题); 2、我方认为某个定额(桥架敷设或电缆沟揭盖盖板)乘以系数0.3计算,电缆沟盖板结该分别计算。 各位专家请给
所属版块: