我现在在格兰富水泵上海维修店店当店员,我怎么能尽快的了解格兰富水泵上海维修店把格兰富水泵上海维修店卖出去,得提成

扫一扫,上赶集群组
扫码使用“赶集群组”
交友&&寻爱&&找工作
聊天&&聚会&&不寂寞
深圳赶集网 &
& 店铺详情
专业集水泵 水泵配件 水泵控制箱维修保养
企业已认证
服务特色:诚信服务,价格合理
提供服务:
地  址:
深圳-- 深南中路2008号华联大厦1218室
联系电话:
1880268****
(归属地:深圳)
免费咨询电话,拨打了解详情!
我们拥有集水泵、水泵配件、水泵控制箱销售、安装、维修保养于一体的专业化技术。我们拥有一批对各类品牌水泵的安装维修保养一对一且经验丰富的技术人员。 以过硬的技术,高度的责任感和合理的价格深得新老客户的厚爱!用户满意,成为行业服务的典范是我们不断追求的目标。以质量求生存,竭诚服务于社 会。&&&&&&&& & 深圳公司维修团队主要负责产品售后维保及承接各品牌各类型水泵安装、维修、保养;管道(给水、压力排水、消防、空调)设计、安装、更换、除锈、刷漆翻新; 空调盘官风机安装、清洗、维护;管道焊接等周边工程。
办公设备维修
传真机维修
其他设备租赁
其他设备维修
1880268****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
1880268****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
深圳-- 深南中路2008号华联大厦1218室
1880268****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
服务特色:诚信服务,价格合理
提供服务:
服务范围:
联&系&人:
商家地址:深圳-- 深南中路2008号华联大厦1218室
营业时间:
0:00-23:00 周六、周日不休
联系电话:
http://hrsdganji.com
1880268****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
网友在搜:
所属类目:
& &&&&&&&&
城市设备租赁维修公司排名:
相关类别:正在加载验证码......
请先拖动验证码到相应位置今日律师风向标:
我在商店购买了一个水泵,当天就发现没有购买的必要了,想去商店退货,商店的一个员工说,东西不经我手,你找经手人,他同意退就行。后来找到经手的员工,他说不能退的,只能换同等价格的其他东西。这不是
我在商店购买了一个水泵,当天就发现没有购买的必要了,想去商店退货,商店的一个员工说,东西不经我手,你找经手人,他同意退就行。后来找到经手的员工,他说不能退的,只能换同等价格的其他东西。这不是坑人吗?如果你商店的东西不能退货,第一个店员就可以一口否认,他说经手人同意就行。可是问到经收人的时候,为什么只能置换其他同等价格的物品呢?
c923fin14cv59
律师回复区
投诉消协。,
[VIP+版主]
可以协商或起诉的。
[VIP+版主]
投诉消协可以协商或起诉的
以上回复,不符合你的实际情况?马上咨询在线律师!
当前在线律师:2347人
今日回复问题:10587个
相关法律咨询
标签:购买
标签:购买法律
标签:购买过户
相关文章推荐
共帮助过5669人
共帮助过5109人
共帮助过5270人
共帮助过5396人
共帮助过4930人
最新法律咨询
相关律师推荐
法律快车 版权所有
粤ICP备号-5 增值电信业务经营许可证 (ICP)证粤B2-
客服QQ: (注:此QQ不提供法律咨询)
免费问律师如何制作一个甄别水管里是否有水的系统?以便避免水泵空抽工作。|能工巧匠 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
&&&&这是我家的水管图。从左到右:水务局的自来水--水表--水阀门开关A--水泵--水阀门开关B---止回阀---水泵抽的水到水箱里---由水箱里的水入注到每层楼里供水。(入我家里的水管都是安装PPR管)&&&&为了方便管理,我已在水箱和水泵之间搞了一套自动抽水系统。但,由于本地水务局供的自来水时常停水老使我的水泵空抽好几回了。为此,我想在水阀门开关A和水阀门B之间搞一个自动甄别水管里是否有水的系统。以供我的水泵抽水正常工作。请问,这个甄别水管里是否有水的缺水保护系统如何搞? [attachment=5507382]
赞助商链接
增压泵上的水控开关适合你
赞助商链接
一个电压力开关完美解决问题!电压力开关电接交流接触器。控制水泵开关,!
:增压泵上的水控开关适合你[表情]&( 14:20)&不行,那个是要有水流的情况下才起作用的。就是水管里有水,但不流动也不起作用
:一个电压力开关完美解决问题!电压力开关电接交流接触器。控制水泵开关,!&( 14:45)&怎么样个情况你能否详细说说不?
你是打算全自动的吗?如果不是,前面装一根透明的管子就可以知道了。。。。
水阀门B和止回流,有点重复了
水泵入口前加一个电接点压力表。市政水有1到2公斤的表压,表的常开触头设置在0.5公斤好了。触头串联在浮球开关的控制回路之中。只要市政没停水,这时候压力表触头一直闭合,水泵可以受水箱的浮球开关控制水位。如果市政停水,压力归零,头断开,水泵停转。
水流开关就行水泵开 时判断水流开关。
2楼说的压力开关,网店里很多的,电接点压力表也行,都是检测压力可调的,开关量输出,串到你做的水位控制回路里就行了。自来水没水以后,水压降低,开关断开,水泵就不会运转了。
:水流开关就行水泵开 时判断水流开关。&( 15:18)&水流开关不行。因为这开关是在水流动的情况下才起作用的。一旦水在水管里不动的情况下它是不起作用的
:水流开关不行。因为这开关是在水流动的情况下才起作用的。一旦水在水管里不动的情况下它是不起作用的 ( 15:35) 水泵开时,水流开关动作 为有水不动作为没水。
:水泵开时,水流开关动作 为有水不动作为没水。&( 15:49)&水流开关只能解决水泵运转中突然停水的问题,如果市政自来水本来就没水,水泵必须启动一下,才能判断出没有水了。水箱又要求补水,水泵会工作在频繁启动停止的状态。可以多加一个水流开关,作为压力开关故障时,水泵的空转保护
水表后面加个三通,一头接水泵进口,一头进电压力表,电压力表触发线接到交流接触器的线圈上,水泵的就不用说啦!很简单
:你是打算全自动的吗?如果不是,前面装一根透明的管子就可以知道了。。。。&( 15:08)&全自动的。因为我不常住那儿。。。。
:水阀门B和止回流,有点重复了&( 15:11)&谢谢你提醒。止回阀是阻住水箱里的水倒流。水阀门开关嘛,另有用的。。。。省略表述。。。
:水泵入口前加一个电接点压力表。市政水有1到2公斤的表压,表的常开触头设置在0.5公斤好了。触头串联在浮球开关的控制回路之中。只要市政没停水,这时候压力表触头一直闭合,水泵可以受水箱的浮球开关控制水位。如果市政停水,压力归零,头断开,水泵停转。&( 15:16)&首先,谢谢你热心回帖,请问你能否画一张图纸给我感知一下?
:水表后面加个三通,一头接水泵进口,一头进电压力表,电压力表触发线接到交流接触器的线圈上,水泵的就不用说啦!很简单&( 16:34)&会不会出现这样子一个情况:在没水时。电压力表是工作为断开的状态,等水来了。电压力表呈开启状态。这时水泵开始抽水工作,因为是25管,水泵一抽水水压自然就变小了(可能零公斤的水压都不到)这时候,电压力会认为没水的状态了立即就断开了。。。。。这不是成了抽抽停停。。。
:水阀门B和止回流,有点重复了 ( 15:11) 不重复,止回阀是自动的,b做隔离
前面水管加一个压力传感器
:水流开关只能解决水泵运转中突然停水的问题,如果市政自来水本来就没水,水泵必须启动一下,才能判断出没有水了。水箱又要求补水,水泵会工作在频繁启动停止的状态。可以多加一个水流开关,作为压力开关故障时,水泵的空转保护 ( 16:04) 如果市自来水不供水,那么 水管中会存有一定的水, 这个时候启动水泵是能工作一段时间的, 然后水流开关停止动作。 此时进入等待状态,当自来水供水时会触发水流开关,然后再启动水泵。供水至水满。
:会不会出现这样子一个情况:在没水时。电压力表是工作为断开的状态,等水来了。电压力表呈开启状态。这时水泵开始抽水工作,因为是25管,水泵一抽水水压自然就变小了(可能零公斤的水压都不到)这时候,电压力会认为没水的状态了立即就断开了。。。。。这不是成了抽抽停停。。。 ( 18:45) 很有可能出现这种情况可以加PLC开控制,即有压力开启,直至水满,然后关闭水泵。但是对于中途停水不好判断。
市政水压供水,水压打至你三楼顶上的储水箱是没有问题的。水箱中采用机械式浮球控制进水,安全、低耗、可靠、实用。如果是市政水压偏低而打不上你家三楼顶上,那么建议你还是采用水箱中机械式浮球控制进水,只是在水箱入水管中间加一个自动恒压给水泵,以提高水压供水。为避免市政供水断水而恒压水泵常空转,就要加一级压力电控表与控制箱来控制水泵的供电。压力电控表很便宜市场有售,控制箱内就是一个空开、一个漏电、一个交流接触器,很简单。具体流程图如下。
我上不了图。可能是新人,权限不够。请移步这里
:如果市自来水不供水,那么 水管中会存有一定的水,这个时候启动水泵是能工作一段时间的, 然后水流开关停止动作。.......&( 20:54)&这位热心的网友,考虑多种情况的。而自来水有时有,有时无的情况,万一碰到水箱水已满而这时自来水无水时。管子里的水是属于静止平衡状态的,一旦来水了而抽水泵根据水箱情况需要抽水时,因水流开关是需在有水流动的情况下才能触发的。这时,管子里的水是属于静止平衡状态,水流开关根本不可能根据实际情况启动抽水泵的电源开关抽水的。
:很有可能出现这种情况可以加PLC开控制,即有压力开启,直至水满,然后关闭水泵。.......&( 20:58)&PLC开好贵啊,几百块一个。。。。入放弃中
:市政水压供水,水压打至你三楼顶上的储水箱是没有问题的。水箱中采用机械式浮球控制进水,安全、低耗、可靠、实用。如果是市政水压偏低而打不上你家三楼顶上,那么建议你还是采用水箱中机械式浮球控制进水,只是在水箱入水管中间加一个自动恒压给水泵,以提高水压供水。为避免市 ..&( 23:54)&这位网友:1,我这儿由于历史原因。原先为了吃水都是几家人一起共同集资从外面拉水管到个家的。就我所供水的水管就十家人集资了,现在几乎每家人都是在自来水口处直接装上一台抽水泵往自家楼上抽水势必造成水压力不够。所以只能也象他们一样在自来水口处装上台抽水泵了。2,我现在的水泵也装上了一个自动抽水系统了。即要三楼水箱上引三条感应线,一条水位上限。一条水位下限。一条绑在水箱上的感应线形成回路来控制水泵是否要抽水工作。3,原先我也是打算跟你所讲的一样,准备在自来水管与水泵之间装上一个压力电控表的,但问题也随之来了:当来水时,该表启动抽水状态。但,一旦水泵工作后势必造成水压锐减。水压表也随之显示减压(就象我们拿一根软管用手堵住一边一边嘴对着管吸气,软件管就会市扁压的道理)。表会认为是没压力随之就会断电。这样子就形成抽抽停停的现象了。
接个净水器里面常用的抵押开关就可以了吧。最近自己diy了个膜净水器,其中有高压开关,低压开关啥的低压开关就是感应水管中是否有水压而通和断,因为停水加上泵抽水就会造成水管里面没压力,电路断开。来水了会重新通上但是这个开关接小2分小水管的,参考净水器的配件,搞搞应该不难
:这位热心的网友,考虑多种情况的。而自来水有时有,有时无的情况,万一碰到水箱水已满而这时自来水无水时。管子里的水是属于静止平衡状态的,一旦来水了而抽水泵根据水箱情况需要抽水时,因水流开关是需在有水流动的情况下才能触发的。这时,管子里的水是属于静止平衡状态,水流 .. ( 07:45) 你还是没明白当水泵开始抽水时,再判断水流开关是否启动,如果没启动则没水。如果市政停水,因为水管中有存水,也会启动当水管中存水抽完水流开关复位。这时水管是空的,当供水时,水流开关会启动一段时间,可判断有水。其他逻辑不再赘述。
没重复啊,各有各得作用
密闭的水路里面可以去找高压开关,如果是水池里面就用浮子开关.
方法太多了.......1.水泵负载变化, 2.前级加水力发电机, 3.浮筒+开关......都可以侦测到有水or没有水
1、一旦市政管网压力达标,既视为自来水有水。这个回路接通,条件为1。2、水箱用一个浮球开关控制,缺水的时候浮球开关歪倒,低液位开关接通,水泵启动条件为1。3、条件1和2 逻辑与(串联)触发一个时间继电器,在从空水箱到灌满水箱的组构成一个时间内保持输出为1。这时候即使压力低,断开了条件1 ,或者水满条件2断开,时间没到继电器一直吸合。4、时间继电器的输出再逻辑与(串联)浮球开关高液位信号。
:会不会出现这样子一个情况:在没水时。电压力表是工作为断开的状态,等水来了。电压力表呈开启状态。这时水泵开始抽水工作,因为是25管,水泵一抽水水压自然就变小了(可能零公斤的水压都不到)这时候,电压力会认为没水的状态了立即就断开了。。。。。这不是成了抽抽停停。。。 ( 18:45) 在水表后面串个水流开关,电路并到接触器线圈上,官网有水流,就算压力不够!电压力表无输出,水泵也在工作!只有满足没有压力,和没有水流出,水泵才会停止工作!
这个有点复杂,看似一个很简单的问题,只要加一个电接点压力表就能解决但是,关键在于如何能完美的融入原有的系统中,原来的系统可能是一个浮球控制系统,这需要加一个中间继电器和一个电接点压力表,主要是中间继电器的接法,中间继电器的线圈两端命名为A和B&&&&常开触点为1和2&&&& 原来继电器上的线圈线C和D&& 将C点原有的接线断开,将接线接到A点&&同时A点和1点并联,2点接一根线到C点,从D点并接一根线到电接点压力表,电接点压力表的输出线接到B点!这样只有压力高于某一设定值并且水箱缺水,才能启动水泵!当然电接点压力表可能不是那种常开常闭的,有可能需要加一个中间继电器转接,这个楼主灵活应用!
:不行,那个是要有水流的情况下才起作用的。就是水管里有水,但不流动也不起作用&( 15:07)&水泵入口加装一个压力开关来控制水泵的运行不久可以了
这是我家的水系统完整图[attachment=5512690] 自动抽水系统器上连着从水箱上的三根线。上水位线、下水位线和基线利用交触器和继电器形成一回路来侦探水箱是否有水,是不否通电给水泵抽水工作。。。。
:这是我家的水系统完整图[图片]自动抽水系统器上连着从水箱上的三根线。上水位线、下水位线和基线利用交触器和继电器形成一回路来侦探水箱是否有水,是不否通电给水泵抽水工作。。。。&( 14:30)&你说的是没水水泵工作、水满停止工作控制电路。现在楼主是说进来没有水水泵停止工作。
你们哪儿的楼顶为什么会有水箱呢?我们这儿从来没有见过楼顶还要水箱的!
有缺水保护控制器,我是这样用的,用一个泵宝控制器(非经济型的带电流保护的),在水泵前装一个水管排气阀。水泵起动了当自来水没水时,排气阀会进气,水泵就会小电流运行,控制器保护。实用N台中了。
:有缺水保护控制器,我是这样用的,用一个泵宝控制器(非经济型的带电流保护的),在水泵前装一个水管排气阀。水泵起动了当自来水没水时,排气阀会进气,水泵就会小电流运行,控制器保护。实用N台中了。[表情] [表情] [表情] &( 18:36)&这位网友能画个图给我见识一下不?
这种通过压力开关等传感器控制的方法,依楼主家的供水情形,弄不好会经常的乌龙操心的,如果楼主的居住情形允许,不妨将水箱放置在一楼,通过水泵加压供水,此时用一个自带储能式压力控制的小水泵就可以了,出水还爽快,或者楼上楼下双蓄水箱系统可以省些电费,但初投资就大了,这样只要一个电磁阀和一个水位控制器来接管自来水控制足以,至于水泵就由水龙头控制了,出水泵转、关水泵停,很方便的。
装个像燃气热水器里面的那个霍尔流量开关
不会用电脑画,就你的图!水泵前边有一个阀(A)就在两个之间加装一个水管排气阀(不知道是什么上X宝就有)。作用要来放空气进水管,当没自来水时水泵一运转就会产生负压,使空气从排气阀进入水管。只要水管有大量空气水泵电流就会低很多。水泵控制器(要用带电流保护的控制器,我现在用的是叫泵宝,1百多大元)就会感应到没水,水泵就自动会停了。
[attachment=5515587]就这样。控制器一定要用低电流保护的
:这位网友:1,我这儿由于历史原因。原先为了吃水都是几家人一起共同集资从外面拉水管到个家的。就我所供水的水管就十家人集资了,现在几乎每家人都是在自来水口处直接装上一台抽水泵往自家楼上抽水势必造成水压力不够。所以只能也象他们一样在自来水口处装上台抽水泵了。2,我 .. ( 08:25) 1、我那图上有一个变径管,就是考虑水泵工作后势必造成水压降低而断电的,我在工程上常用此变径法,实践证明变径后不会水压锐减;而且,如果你们的自来水供水压非常低时,建议你的加压泵停止工作,因为此时加压泵还工作时,同空转一样,只有泵转而没有水流;2、我建议你用恒压泵+浮球开关,就是为了最简单、最可靠的自动供水。你那三条感应线控制法也行,缺点是三点控止法不稳定不长久甚至有时打满水不停机,而且,三根感应点还得定期清理否则测点被水垢污染而不导电,影响自动供水。
这是我的水泵
[attachment=5516709]
:这种通过压力开关等传感器控制的方法,依楼主家的供水情形,弄不好会经常的乌龙操心的,如果楼主的居住情形允许,不妨将水箱放置在一楼,通过水泵加压供水,此时用一个自带储能式压力控制的小水泵就可以了,出水还爽快,或者楼上楼下双蓄水箱系统可以省些电费,但初投资就大了,这 ..&( 20:35)&条件不充许嘛!要允许的话,早就。。。。
:1、我那图上有一个变径管,就是考虑水泵工作后势必造成水压降低而断电的,我在工程上常用此变径法,实践证明变径后不会水压锐减;而且,如果你们的自来水供水压非常低时,建议你的加压泵停止工作,因为此时加压泵还工作时,同空转一样,只有泵转而没有水流;2、我建议你用恒压泵 .. ( 22:37) 1,我的管子从水表处到水泵处已是25管了。由于是已烫好了的,只有从A阀门那儿到水泵处有十厘米可变到2。0管了。不知可行?2,我的三条感应线自打装上水泵以来。用得很好!没有你所说的打满水不停机的现象。我的上水位和下水位感应点用的是水表上的铜管制的感应点。
:条件不充许嘛!要允许的话,早就。。。。 1】我喜欢设置低位水箱,做过地下挖槽镶嵌水箱的工程,塑料板密闭箱体,地面上装泵。2】建议楼主买一个电子定时器,控制整个系统只在凌晨至夜间加水,这是的供水压力应该不会有问题的,可以免去许多担心。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.084650 second(s),query:5 Gzip enabled

我要回帖

更多关于 威乐水泵天猫旗舰店 的文章

 

随机推荐