入户电磁炉保险丝烧断没烧断,电表箱里的烧了,什么原因

还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
电表箱里能拆的:断路器+保险丝盒
UID:660132
在线时间819小时
M币130专家6
电表箱布线还是很专业的,电源经过32A保险丝盒进入电表,火零进20A 2P断路器在入户。因为20A不够用,夏天经常跳闸,并且断路器与保险丝发热厉害,所以加大容量,因为标准产品只有20、40、63,所以断路器加大到40A,保险丝换成63A空开。屋内原来63A的漏保(装修的瞎弄的)缩小为32A保证线路不超载。各位看看有没有不妥。 断路器取下来了,都是灰,砖红色的。&&背面,兼容轨道的,但电表箱里面是上螺丝的,没有轨道。轨道的一片10元左右,这个一律50,最低45。看在原装的份上就这样吧 。拆开看值不值
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:660132
在线时间819小时
M币130专家6
断路器 保护罩
打开了,螺丝很神奇,带花的。 两个硕大的线圈,发出铜特有的红光啊。 粗细还可以,跟接在上面的电线一样粗。 反面活动部件连接,点焊的。灭弧室差了一点,问题不大。 &&&&&& 竟然是双层的,这个地方用焊锡了,不是很理想。[ 此帖被waiwaizei在 22:52重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:660132
在线时间819小时
M币130专家6
保险管座 汗,没有国标,参照IEC国际电工,跟JB 机械行业标准。
有接触不良迹象,都黄了正面,我刚开始不知道是什么,买新的断路器老板演示给我看的。 能拉下来,看到保险管。 &&&& 保险管很粗壮啊,有一家换了40A空开就把这个烧断了。[ 此帖被waiwaizei在 23:00重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
电表只有30A哦...小心烧掉
UID:782066
在线时间1710小时
M币1061专家5
有年头,有看头
UID:799152
在线时间1170小时
M币1025专家2
开关换了,电表容量如何?导线能承载吗?家中负荷很大呀、测下电流吧。
UID:660132
在线时间819小时
M币130专家6
回 4楼(shjic) 的帖子
电表上图了,应该是5A持续,30A峰值吧~电力32A的保险管,觉得控制在32A问题不是很大,装修时候的64A太假了,换了德力西的32A,还拆开看了漏电部分,很放心,不是山寨的。[ 此帖被waiwaizei在 22:27重新编辑 ]
UID:799152
在线时间1170小时
M币1025专家2
接线端子要压实,接触好。以防接点烧毁。
UID:802054
在线时间5628小时
M币5454专家4
图片拍得不错。。顶
UID:489521
在线时间242小时
M币1225专家5
看來大家都拆得走火入魔了,值得学习
UID:796689
在线时间276小时
M币190专家1
走火入魔了
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
您目前还是游客,请
&回复后跳转到最后一页
Code by , Time now is:02-12 08:08, Total 0.163825(s) query 11,
Gzip enabled&【图文】2017春九年级物理全册第十九章生活用电第2节家庭电路中电流过大的原因课件2_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
2017春九年级物理全册第十九章生活用电第2节家庭电路中电流过大的原因课件2
总评分2.8|
浏览量21460
用知识赚钱
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢问为什么进户配电箱漏电保护器没跳,电表的开关保险丝会烧断_百度知道
问为什么进户配电箱漏电保护器没跳,电表的开关保险丝会烧断
我有更好的答案
如果是漏电保护器,那仅仅是在线路漏电时能跳闸,没有过载或短路的保护功能。建议安装漏电断路器来代替漏电保护器。
为您推荐:
其他类似问题
漏电保护器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。家里的保险丝断了,邻居家里的电表箱下边不是保险丝而是我照片里的东西,请问这是什么?请真正懂电的网友_百度知道
家里的保险丝断了,邻居家里的电表箱下边不是保险丝而是我照片里的东西,请问这是什么?请真正懂电的网友
家里的保险丝断了,邻居家里的电表箱下边不是保险丝而是我照片里的东西,请问这是什么?请真正懂电的网友给看看,多谢!
我有更好的答案
没有保险丝啊。上面的是漏电空开。下面的是非漏电空开。要是没电可能是空开坏了。有万用表的话自己量一下就OK了。
谢谢,我家的是保险丝,我拍的是邻居家的。请问第一张德力西的正式名称是家用漏电保护断路器吗?如果是,家用一半用多少P?多少A的呢?
家里有空调冰箱什么的,电器比较多。32A 40A漏电就足以足够足足够了。到五金直接说买个32A的漏电就好。正泰五金里的还可以把。什么牌子无所谓
求采纳啊~~~~~~~( ⊙ o ⊙ )
对电完全不懂,您看我买这么一个德力西的漏保参数可以吗?
  上图为1P+N剩余电流动作断路器(俗话的漏电断路器),下图为一般的2P断路器.
本回答被网友采纳
漏电保护开关和微型断路器,试电笔在进出线点下应该可以判断哪里要换了
漏保和空开
其他1条回答