大体积混凝土温控指标管布置费用由谁承担

2013年一级建造师:大体积混凝土养护时的温度控制
&&2013年一级建造师:大体积混凝土养护时的温度控制信息由学易网一级建造师考试频道提供,更多关于2013年一级建造师:大体积混凝土养护时的温度控制信息请登录学易网校 http://www.studyez.com/ 查询,或电话咨询:400-622-195005!
  大体积混凝土的养护,不仅要满足强度增长的需要,还应通过人工的温度控制,防止因温度引起结构物的开裂。 &&&&温度控制的目的,就是要对混凝土的初始温度(浇筑温度)和混凝土内部的最高温度进行人为的控制。 &&&&在混凝土养护阶段的温度控制应遵循以下几点: &&&&1.混凝土的中心温度与表面温度之间的差值,以及混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值,均应小于20℃;经过计算确认结构物混凝土具有足够的抗裂能力时,允许不大于25~30℃。 &&&&2.混凝土的拆模时间应考虑气温环境等情况,必须有利于强度的正常增长,即拆模时混凝土的温差不超过20℃,其温差应包括表面温度、中心温度和外界气温之间的温差,以及收缩当量温差三者的总和。 &&&&3.大体积混凝土应在浇筑完毕后,及早洒水养护,混凝土表面应用草袋等覆盖,以保持混凝土表面经常湿润。模板上亦应经常洒水。混凝土养护时间应不少于21d;在干燥、炎热气候条件下,养护时间应不少于28d;对裂缝有严格要求时应再适当延长。&&&&混凝土养护时的温度控制方法,可分为降温法和保温法两类。&&&&&降温法是在混凝土内部预理水管,通人冷却水,降低混凝土内部最高温度。冷却在混凝土刚浇筑完时就开始进行,可以有效地控制因混凝土内外温差而引起的结构物开裂。冷却水管可采用直径25mm或19mm的钢管或铝管,按蛇形排列,水平管距为1.5~3.0m,垂直管距亦为1.5~3.0m,并通过立管相连接。通水流量一般为14~20L/min,为了保证水管降温效果,可将进、出水管的直径加大到50mm。 &&&&保温法是在结构物外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料(如草袋、锯末、湿砂等),利用混凝土的初始温度加上水泥水化热的温升,在缓慢的散热过程中,使混凝土获得必要的强度,以控制混凝土的内外温差小于20℃ &&&&除了上述采用降温法和保温法控制混凝土温度外,还可以采用蓄水法和水浴法。&&&&蓄水法是在混凝土终凝后,在其表面蓄以一定高度的水,水有一定的隔热保温效果,可以推迟混凝土内部水化热温度的迅速失散,这样可望在指定的日期内,控制混凝土表面温度与内部中心温度之间的差值,使混凝土具有较高的抵抗温度变形的能力。 &&&&水浴法是利用构筑物的滑升平台的内外吊架,安装二圈环形喷水管,用高压水泵将冷水送到环形喷水管,喷淋到顶部混凝土的内外壁表面,水流自上而下,水流除了湿润混凝土表面外,还带走了大量热量,使得被太阳晒热了的混凝土表面温度下降;当喷淋水暂停时,附在混凝土表面的残余水,又因水分蒸发带走了一部分热量。由于环形喷水管喷淋水基本上是均匀的,这就达到了既养护混凝土,又降低了混凝土内外温差,以及减小各方位日照温差的目的。
一级建造师网络课程
我猜这些文章对您也有帮助
一级建造师相关考试新闻
保留登录信息大体积混凝土的温控费用计算(可编辑)doc下载_爱问共享资料
大体积混凝土的温控费用计算(可编辑).doc
大体积混凝土的温控费用计算(可编辑).doc
大体积混凝土的温控费用计算(可编辑).doc
简介:本文档为《大体积混凝土的温控费用计算(可编辑)doc》,可适用于项目管理领域,主题内容包含大体积混凝土的温控费用计算(可编辑)大体积混凝土的温控费用计算水利水电造价大体积混凝土的温控费用计算邓年诗中国葛洲坝集团股份有限公司,湖北宜昌摘要:符等。
侵权或盗版
*若权利人发现爱问平台上用户上传内容侵犯了其作品的信息网络传播权等合法权益时,请按照平台要求书面通知爱问!
赌博犯罪类
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评价:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
大体积混凝土的温控费用计算.pdf 4页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
水利水电 I 造 价 ·2012
大体积混凝土的温控费用计算
(中国葛洲坝集团股份有限公司,湖北 宜昌 443002)
摘 要:大体积混凝土浇筑采取的温控措施必然要f、f…人力和物力,施 J单位 投标报价时必须计墩这 分费
川,而每个项 Iil施 1_巾闪当地气候条件 、项 ¨类型 、施 I曼求 的
也各小相 , ¨前还没钉统 一的标准 ,以
大岗IIII秤为例 .从预冷费和后冷费两方_血对温控费的计算进仃探讨,供相火人_J!1参
关键词:温控费;预冷混凝土 ;后期冷却
1 混凝土温控措施
j『孔洞周同混凝土开始浇筑起,侧墙即进行保护
该孔洞形成后 .洞 应布置两道帘子。
配合比,提高混凝土抗裂性
2 温控费用计算
能 .降低水化热温升
… ~~ … ~ 。
(2)控制拌和楼m机 口温度 一般来说 ,在
采取上述温控措施必然要付Ⅲ人力和物力、
基础强约束 区和大体积混凝土 .冬季要求混凝土
施T单位在投标报价时必须计取这部分费州 ,而
人仓温度为 10℃.夏季要求7℃
这部分费用 的构成存每个项 目施工 中因当地气候
(3)降低混凝土浇筑温度 .控制浇筑块最高
条件和项 目类型及施T要求 的不同也各不相 同,
温升、采取各种措施尽量降低混凝土浇筑温度 .
目前还没有一个统一 的标准 为此 ,笔者通过总
使混凝十浇筑块实际出现的最高温度不超过设计
结 以往丁作经验 .简略讨论混凝土温控费用 的投
容许最高温度 、高温季节运输过程 中宜对吊罐采
标报价方法
取保温措施 .以减少运输过程 中温度 回升 浇筑
混凝士温控措施虽然很多,但有一部分费用
过程 巾存混凝士振捣密实后立 即覆盖等效热交换
已经包括存预算定额中_r.有一部分费用在方案
系数 ≤10kJ/(m .h·)的保温材料进行保温 .
优化时已经节省了.如配合 比的优化 、施__r时问
日.混凝土覆盖时问必须控制在4h之内 尽量避免
的选择 、浇筑厚度的确定等 ,需要单独列项汁费
高温时段浇筑混凝土 .应充分利用低温季节和早
用的部分一般有如下几个方面 :
晚及夜问气温低的时段浇筑 当浇筑仓 内温度高
(1)预冷费 包括拌和冷水费、加冰 费、粗
于 25℃时.应采用 自动喷雾机进行仓面喷雾 .使
骨料一次风冷费、粗骨料二次风冷费。
仓面始终保持湿润,以降低仓面环境温度。
(2)后冷费。包括仓面临时周转性覆膜摊销 、
(4)合理控制浇筑层厚及间歇期 .在满足浇
仓面喷雾摊销费或仓面保温炉棚摊销费、永久外
筑计划的同时,应尽可能采用薄层 、短间歇 、均
露面贴保温板摊销费、大口径孔洞外挂帘摊销费 、
匀上升的浇筑方法 ,.
通水冷却费 (一期冷却水 、中期通冷却或常温水 、
(5)通水冷却.
二期常温水 、冷却水管、冷水厂至坝面主管的摊
(6)混凝土表面保护 在施工过程 中.应及
销和 日常维护)
时做好混凝土表面保护 .防止表面裂缝产生 .特
2.1 预冷费用
别是基础强约束区、坝体上下游表面及孑L洞部位
混凝土温控预冷费计算涉及量和价的计算 ,
在气温骤降频繁季节的混凝土表面应及时进行表
正在加载中,请稍后...简述大体积混凝土温度控制措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
简述大体积混凝土温度控制措施
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢  【摘要】混凝土施工过程中,其水泥在水化硬结的过程当中会释放水化热,水化热是引起混凝土产生表面裂缝的主要原因。如不采取相" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
循环冷却水管在大体积混凝土温控中的应用
  【摘要】混凝土施工过程中,其水泥在水化硬结的过程当中会释放水化热,水化热是引起混凝土产生表面裂缝的主要原因。如不采取相应措施则对于建筑物的结构安全、耐久性是非常不利的。在大体积混凝土施工中采用循环冷却水管降温的方法,可以有效防止上述不利现象的产生。采用循环冷却水管对大体积混凝土进行温控的过程当中,要注意其冷却水管的布置及其施工要点。为使其在大体积混凝土施工过程中有效达到预期的温度控制效果,本文就循环冷却水管在大体积混凝土温控中的应用展开了探究。 中国论文网 http://www.xzbu.com/1/view-6876661.htm  【关键词】循环冷却水管;大体积混凝土;温度控制;水化热   1.前 言   大体积混凝土作为建筑物基础时,尤其需要考虑水化热引起的温度应力。因为温度应力所引起的裂纹很大程度上会影响到结构的承载力、防水性以及耐久性等。在混凝土浇筑之后,水泥的水化反应会使得混凝土体积产生膨胀或收缩,进而受到内部或者外部的约束便形成温度应力。而为降低水化热,可以采用将循环冷却水管应用于大体积混凝土施工中的方法。本文主要以溧阳市城市防洪工程新村枢纽流道墩墙为主要案例,探讨采用循环冷却水管降温的方案设计及其施工。   2.混凝土水管冷却的研究意义及其任务   在大体积混凝土施工中,混凝土浇筑后都将会产生数量可观的水热化。其中,水泥的水热化一般是发生在早期,也就是混凝土浇筑之后的不久,在此期间,混凝土的温度上升将会很快,直至到达一定温度后开始下降。但由于混凝土导热性能较差,水泥水化热产生的热量需要在很长一段时间才能散发完,这会导致在施工期间形成混凝土内部温度和表面温度的不一致,进而产生表面裂缝。并且在混凝土降温阶段,会因为体积的收缩所引起的各种原因导致变形引起拉应力,拉应力超过混凝土抗拉能力时,便往往导致混凝土开裂。而对混凝土温度变化进行控制是能够防止其产生温度应力的一种有效手段。由于水管冷却是混凝土温控的一种应用广泛并且效果显著的方法,故对于循环冷却水管在大体积混凝土温控中的应用研究已经成为了值得重视的问题。在采用冷却水管对大体积混凝土进行冷却时降温效果与大体积混凝土内冷却水管的间距、水管直径、水管壁厚、层高及冷却水水源温度等息息相关。因此为了使大体积混凝土冷却效果显著,对冷却水管设计布置也就成为了一项十分重要的研究任务。   3.工作原理和设计影响因素   3.1循环冷却水管的降温原理   循环冷却水管的降温原理主要指在施工过程中,要在结构体内预先埋好循环冷却水管,在混凝土浇筑完毕或者混凝土浇筑过程中及时地通冷却水。发挥水管的导热性能,使混凝土的部分热量便随着冷却水的流动而被带走,从而使得混凝土的温度有所降低。但根据混凝土降温阶段的目的,我们将其分为初期冷却和后期冷却,两期冷却中主要依靠通冷却水流动带走热量。初期冷却指的是,在混凝土初凝之后进行,或是在混凝土浇筑时进行,这样能够有效削减水化热引起的温差,从而将水化热引起的温度应力达到满足允许温差要求。后期冷却则是指,在水泥水化热作用基本完成之后的某一个时间开始,其目的在于满足接缝灌浆的温度要求。   3.2冷却水管设计需要考虑的影响因素   (1)水管间距的选择与计算   冷却速度与水管间距是有着相关影响关系的,它与水管间距的平方成反比,降温效果越明显。但是如果将管距缩小,其管材耗量会相应增加。而在实际布置中,水管的间距是不宜过密的,通常会将冷却水管间距与浇筑层配套,并保持在0.6m~1.2m内变动。   (2)水管管径及管材的确定   水管一般要求其导热系数要高,并且具有高强度同时应考虑材料成本。近年来不断采用新的冷却形式结合各种管材进行混凝土温度冷却,但其冷却效果却仍然是要更进一步验证。   (3)水管流量与流速的选择   对冷却水管进行通水时,也是要考虑通水流量与流速问题的,最好是能同时兼顾效果和经济效益。为保证起到一定的降温效果,就要供给足够的水量,并且保证水流形状,一般成紊流状为宜,因为层流会降低传热效果。就3cm的水管来说,在其他各种条件相同时,经计算,形成紊流的临界流速为0.127m/s,相应流量相当为3. 84 L/ min。故其一般流量为Q=15 L / min~ 25 L / min,相当流速为0. 49 m/ s~ 0. 82 m/ s,即使再增加流量,其效果也并不显著。   (4)冷却水温的确定   冷却水温的确定最好要考虑混凝土的温度,因为冷却水温与混凝土温度差越大,其起到的冷却效果就会越显著,但是也要将其温差适当控制,不宜太小也不宜过大。   (5)水管长度的确定   水管长度与管内压力损失、水头损失以及水泵容量有着重要的影响关系,经实践证明,水管长度的确定以200m~250m为宜。   4.工程概况以及循环冷却水管设计布置   4.1工程概况   溧阳市城市防洪工程新村枢纽位于溧阳市城中河下游,新建泵站为四孔,泵站底板和流道墩身设计为整体结构。泵站进水侧流道墩身最大混凝土厚度 1. 50 m, 出水侧流道墩身最大混凝土厚度2.40 m ,流道层层高4.8m,混凝土强度等级为C25。新建单孔16m宽节制闸1座,闸墩厚度80cm。   4.2循环冷却水管的设计布置及其施工   溧阳市城市防洪工程新村枢纽流道层及节制闸闸墩均布设冷却水管降温。根据计算与实践,采用内径为3cm的尼龙编织硅胶增强软管,水管强度高、导热系数高、布设方便耐腐蚀。流道内五座墩墙冷却水管采用水平螺旋沿墙体四周布设,采用塑料扣固定于墩墙钢筋内侧,层间距60cm,节制闸墩墙冷却管采用“S”形布设间距80cm。   施工过程中,主要选用的管材为内径约3cm,管厚度0.4mm的钢管,冷却水源为基坑降水井中地下水。等到钢筋绑扎完成之后布设测温元件以便对混凝土内部温度进行监测,出水口设置流量计,以此来定期测量流量。流道混凝土浇筑时间为冬季,室外最低温度为零下2℃,冷却水温度为3℃。流道层混凝浇筑过程历时26小时,浇筑完成后开始通水降温。降温前测量混凝土中心温度为46摄氏度,通水后出水口水温为23摄氏度。通水24小时后混凝土内部温度为32摄氏度之后温度逐渐下降。通水一周后混凝土内部温度降至17℃趋于稳定。   5.结语   溧阳市城市防洪工程新村枢纽因采用了循环冷却水管降温,有效的减少了混凝土内外温差,相对于同期施工未采用循环冷却水管降温的溧阳城市防洪工程窑头枢纽工程混凝土温度裂缝明显减少。工程耐久性及外观质量大幅提高。   参考文献   [1]孙小猛,徐登云.基于多目标优化的大体积混凝土承台冷却水管布置研究[J].铁道标准设计.2014(05):74-77.   [2]马东升.大体积混凝土冷却水管温控技术[J].市政技术.2012(S1):70-73.   [3] 侯景鹏,熊杰,袁勇大体积混凝土温度控制与现场监测 [J] . 混凝土.-16.
转载请注明来源。原文地址: