为有效规范全市建设工程各方责任主体直螺纹套筒钢筋连接接头工程的质量行为,促进直螺纹套筒钢筋连接接头的质量稳定提高,确保建设工程结构安全,无锡市建设工程质量监督站综合科近阶段组织了直螺纹套筒钢筋连接接头工程质量专项检查,现将检查情况汇总如下:
一、存在的主要问题:
1、进场的套筒包装箱内无合格证,或合格证内容不完整;
2、现场使用的套筒的厂家标识与提供的合格证厂家不一致;
3、未提供有效的型式检验报告或施工单位和监理单位未认真核查型式检验报告原件,假报告频繁出现;
4、现场钢筋的等级为三级钢,提供的型式检验报告反映的钢筋等级为二级钢;
5、直螺纹套筒钢筋连接接头工程未进行接头工艺检验,或在施工过程中更换钢筋生产厂时,未补充进行工艺检验;或工艺检验项目不齐全,未检测残余变形指标;
6、监理单位对进场套筒的质保资料、外观质量、尺寸以及直螺纹套筒钢筋连接接头加工与安装质量无相应的检查情况;
7、连接套筒上无名称代号、型式代号、钢筋强度、规格、厂家代号以及可追溯原材料性能的生产批号的标识;
8、套筒的长度与型式检验报告上规定的长度不符;
9、丝头加工时钢筋端部未使用专用钢筋切断机切平,同一规格钢筋丝头有效螺纹长度长短不一,或有效螺纹长度小于1/2连接套筒的长度;
10、丝头加工完毕经检验合格后未进行成品保护,导致丝头损坏和生锈等问题;
11、钢筋接头拧紧后,现场未使用扭力扳手校核拧紧扭矩;
12、未在工程结构中随机截取3个接头试件做极限抗拉强度试验,而是做得专门的试件,导致试件与现场施工质量不一致。
&&&& 二、下一步工作
1、严格整改存在的质量问题。各有关建设、监理、施工单位根据检查发现的问题,认真制定整改方案,明确整改措施,确保整改到位。同时其他工程的参建各方对照质量问题汇总情况,进行自查自纠,促进全市直螺纹套筒钢筋连接接头的质量进一步提高。
2、加强直螺纹套筒钢筋连接接头质量管理和过程控制。施工和监理单位必须加强对连接套筒进场验收工作、丝头加工和安装质量的检验工作以及做好接头见证取样工作,同时我站监督人员在日常监督过程中加强对直螺纹套筒钢筋连接接头的监督抽检工作,避免不合格接头使用在工程实体中,消除质量隐患。
本篇文章共有1页 当前为第 1 页造价与管理
&&&&&&&&&&&&建筑工程钢筋套筒挤压接头质量检验
建筑工程钢筋套筒挤压接头质量检验
相关标签:
13233JGJ107A0.9150010%310100%211.10~1.150.8~0.9234490%10%63
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[钢筋工程]热门知识直螺纹套筒连接送检_中国百科网
直螺纹套筒连接送检
    
直螺纹套筒连接送检型号是填钢筋 ...
收录时间:日 11:52:14 来 源:[标签:来源]作者:[标签:作者]
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
直螺纹套筒连接的技术规范要求.doc 3页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
直螺纹套筒连接的技术规范要求,直螺纹套筒连接规范,直螺纹套筒验收规范,钢筋直螺纹套筒规范,直螺纹套筒规范,直螺纹套筒送检规范,直螺纹套筒取样规范,滚轧直螺纹套筒规范,直螺纹套筒施工规范,直螺纹套筒原材料规范
你可能关注的文档:
··········
··········
直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求
套筒直径D 外径允许偏差 长度允许偏差 螺纹精度
≤50 ±0.5 ±0.5 6H/GB197-81
>50 ±0.01D ±0.5 6H/GB197-81
套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求
序号 检验项目 量具名称 检验要求
1 外观质量 目测 表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷
2 外型尺寸 卡尺或专用量规 长度及外径应满足图纸要求
3 螺纹尺寸 通端螺纹赛规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规 赛规允许从套筒两端部分旋合,旋入量不应超过3P
常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3 人员准备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操作人员,必须经过严格的专业技术培训,经主管部门考核合格,并获得相应的上岗证书方可进行上岗作业,严禁无证人员串岗、代岗。 2.4主要机具 等强剥肋滚压直螺纹所用的主要机具有砂轮切割机、直螺纹成型机、力矩扳手等。 3、主要施工方法 3.1 工艺流程:下料、平头→剥肋滚压螺纹→丝头检验→利用套筒连接→接头检验→完成 3.2 接头施工 1)切割下料 对端部不直的钢筋要预先调直,按规程要求,切口的端面应与轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,因此刀片式切断机和氧气吹割都无法满足加工精度要求,通长只有采用砂轮切割机,按配料长度逐根进行切割。 2)加工丝头 a、丝头的加工过程是:将待加工钢筋夹持在设备的台钳上,开动机器,扳动给进装置,动力头向前移动,开始剥肋滚压螺纹,等滚压到调定位置后,设备自动停机并反转,将钢筋端部退出动力头,扳动进给装置将设备复位,钢筋丝头即加工完成。 b、加工丝头时,应采用水溶性切削液,当气温低于0℃时,应掺入15~20%亚硝酸钠。严禁用机油作切削液或不加切削液加工丝头。 c、丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距)。 d、操作工人应按下表的要求检查丝头的加工质量,每加工10个丝头用通、止环规检查一次。 钢筋丝头质量检验的方法及要求
序号 检验项目 量具名称 检验要求
1 螺纹牙型 目测、卡尺 牙型完整,螺纹大径低于中径的不完整丝扣累计长度不得超过两螺纹周长
2 丝头长度 卡尺、专用量规 标准套筒长度的1/2,其公差为2P(P为螺距)
3 螺纹直径 通端螺纹环规 能顺利旋入螺纹
e、经自检合格的丝头,应由项目部专职质检员随机抽样进行检查,切去不合格的丝头,查明原因并解决后重新加工螺纹。 f、检查合格的丝头应加以保护,在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。 3)现场连接加工 a、连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。 b、采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。 c、滚压直螺纹接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩应符合表4的规定。力矩扳手的精度为±5%。