云计算数据中心的发展趋势
  数据中心作为一个企业的物理载体,在企业运行中发挥着越来越重要的核心作用。随着 IT 架构正在经历从"以网络为核心"向"以数据为核心"的转变,行业也经历了数据分散到集中的过程。多数公司尝试将资源整合到更少的数据中心中。对数据中心服务器和存储、用电、数据中心物理空间提出了更高的要求。  *IDC 认为云计算将在中国具有广阔的市场空间。无论是金融危机促使企业更加关注 IT 投资的性价比,还是经济复苏带来的众多中小企业快速发展的业务需求,均是带动云计算快速发展的动力。根据市场发展趋势,中小企业是推动中国云计算发展的主要驱动因素之一。私有云计算方面同样发展迅速。&  *IDC 观察到,大型企业对于建设私有云计算平台的兴趣越来越大。过去几年中,大型企业数据中心越来越多的采用虚拟化技术和自动化管理软件,已经为建设私有云平台打好了基础。对于大型企业来说,建设私有云计算的主要目的是为了提高 IT 基础架构的效率,更好的支持业务的发展。IDC 预计中国将有更多大型企业开始尝试建设私有云计算平台。私有云计算将成为下一代数据中心NGDC建设的主要目标。新的应用模式的出现云计算,对数据数据中心管理等方面的需求提出了新的要求。&  基于对数据中心需求的不断更新,新一代数据中心将是一个能够高效利用能源和空间的数据中心,并支持企业或机构获得可持续发展的计算环境。高利用率、自动化、低功耗、自动化管理成为了国内新一代数据中心建设的&  关注点。具体特征分析如下:&  *1. 数据集中,提高效率&  无论是出于 IT 成本过高、复杂性过大,还是资源利用率过低等原因,目前几乎所有类型的公司都在尝试将 IT 资源进行整合和集中,这其中当然也包括了数据中心的整合。集中化的数据更便于备份、冗余和控制。所谓整合,就是将数十个数据中心整合到少数几个中央位置,然后重点在网络、冗余、计算、存储和管理等几个方面加强这少数几个中央数据中心的能力。  这一趋势将对很多 IT 技术和应用产生巨大影响。如数据和应用将越来越多地通过广域网传递给远程用户,由此对广域网架构和管理也产生了影响。  *而通过 Web、客户机-服务器协议或瘦客户机来提供集中化的应用将成为一种标准,这样将更加便于管理、更新,以及安装补丁来防御安全隐患。&  *2. 安全与可信&  安全性并不单指防火墙、IPS/IDS、入侵检测以及防病毒等安全防范措施。实际上,火灾、飓风和其他灾害能在任何时候袭击数据中心。在数据中心建设的初始阶段就应该构建可靠的灾难恢复方案,或建立异地的灾难备份中心,&  这是当前数据中心建设中需要重视的一大热点问题。相应地,约一半的被调查者均通过重新利用现有数据中心,或构建新设施整合现有数据中心的方式来建立辅助数据中心,以便获得灾难恢复能力,以此保证业务连续性。&  *3. 弹性:计算与存储虚拟化,适应云计算应用&  通过虚拟化进行数据中心资源整合是数据中心的发展趋势。数据中心虚拟化正在势不可挡地迅猛发展。据 IDC 报告显示,截至 2009 年,超过 50%的新购 x86 服务器都将默认进行虚拟化。虚拟化分为存储虚拟化和计算虚拟化。存储化成为热点话题已有两年的时间。存储虚拟化发生在两个层次:块存储block storage和文件存储filestorage。虚拟存储能将不同的物理存储架作为一个单一的虚拟存储池。  计算虚拟化也处于快速发展时期。一些领先的企业已经开发了跨平台的服务器虚拟化软件,允许数据中心的管理者聚集或分隔服务器计算服务。一个物理服务器即能提供多个虚拟服务器的服务,也能被整合到服务器组作为一个单一的虚拟服务器提供服务。&  虚拟化技术能够改善 IT 资源的再利用和提高灵活性,以适应不断变化的需求和工作量;同自动化技术以及服务级的、基于政策的管理一起使用,资源的效率将得到极大的改善;灵活性将成为根据需要自动调整的功能,服务将能够从整体上进行管理以保证高水平的弹性功能&  *4. 绿色低碳&  绿色数据中心在机械、照明、用电和计算机系统等方面的设计为的是最大程度提升能源利用效率和最小程度造成对环境的污染和影响。建设和运行一个绿色数据中心需要采用先进的技术和优秀的策略。&  目前 IT 设备的能源消耗,只占整个数据中心能耗的 30%,而制冷设备的能源消耗要占到 50%-60%,其它如灯光照明将占到 10%。快速的能源增长给数据中心在环境控制、电源与冷却、空间管理等方面造成了巨大的压力。此外,在多数情况下,不动产成本上的因素也限制了 IT 占地面积的扩展服务器机架占用的地面空间。因此,各公司都力求在低密度机架和发热量及功耗极高的高密度机架之间寻求一种平衡。&  流程自动化。在不需要大幅增长预算和人力的情况下,管理好数据中心资源的快速增长,是数据中心管理者共同面临的严峻挑战。虚拟化可在一定程度上控制这种增长,但虚拟化还会增加管理和自动化工具上的要求。实现IT 管理流程自动化,是降低数据中心 IT 操作成本和复杂性的一个关键目标。&  自动化应用将呈现增长的势头。&  *5. 快速便捷部署&  如何更加快速部署应用软件,为业务系统提供支持,提升行业/企业的竞争实力,也是目前数据中心建设中非常关注的问题。构建信息系统本身不是目的,目的是为业务提供支撑。在如今的环境下,为每一个应用单独开发业务应用系统的模式,显然已经不能够满足业务快速发展的需求,因此信息系统的自适应能力以及自动化的水平,是迫在眉睫的问题。&  *6. 模块化:按需部署,高效扩展  数据中心模块化,可按需部署,高效扩展,灵活满足业务快速增长的需求,轻松实现分步投资,有效提高设备利用率和投资回报率。集装箱式数据中心是在工厂里将机架、空调、配电柜,甚至 UPS、发电机、服务器、交换机、存储系统等数据中心基础设施和 IT 设备集成安装到一个标准船运集装箱内,可形成高度集成、具有多种用途的数据中心模块,既可单体运行,也可通过积木式的扩展,构建各种规模的数据中心。&  **7. IPv6 协议支持。&  IPv6 可以作为一个云应用优化的选择方案。解决 IP 资源的短缺问题。提供端到端的安全控制,及不久的未来移动互联应用模式的爆破式的发展。&  *此图表为 Gartner2009 年发布的对于电信行业技术的评估曲线. 其中对于IPv6 做了标准.&*此图表为 Gartner2009 年发布的对于电信行业技术的评估曲线. 其中对于 IPv6 做了标准  云计算数据中心产业意义&  近年来,随着信息科技的发展,中国信息化时代的脚步随着中国高性能计算机产业的发展全面走向信息化应用层面。而社会经济建设的科技需求也  越来越离不开高性能科技的设备支持,云计算中心的建设成为满足城市规划与城市管理、政务信息化服务、高性能计算、电子商务、物联网、数据挖掘、软件服务等多个领域科技应用需求的重要科技设备。&  而云计算中心是指基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单位,以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。&  当前,云计算中心主要面向大规模科学计算及工程计算应用,并在商业计算、互联网、电子政务、电子商务等领域拥有巨大发展潜力。就中国而言,作为潜力巨大的发展中国家,中国正处于急速发展的高峰期。无论是城市规划建设,还是信息化政务管理,均离不开高性能计算机的支持。&  一个系统的可管理的云计算中心成为社会发展的科技基础。而目前,中国大多数城市在 IT 基础架构方面的建设与其他发达国家还有一定得距离。不仅无法满足居民日益提高的物质文化生活需求,也不利于创造良好的商业环境。城市管理低效和公共服务的落后是阻碍中国城市发展的两大系统挑战。&  云计算中心的建设有助于中国提升整个城市管理和公共服务水平,创造一个更加和谐的城市环境。云计算中心的建设在重大市政建设项目和重要社会活动中将发挥不可替代的作用,将会带来巨大的社会效益。因此城市规划、市政管理、应急指挥等都离不开云计算中心的支持。&  云计算数据中心市场分析&  随着金融、电信、电子政务、企业信息化等领域数据集中化管理逐渐深化,云计算新的技术服务模式的快速发展,构建符合发展需求的数据中心,已成为用户业务发展的重要支撑。数据中心建设解决方案涉及的产品包括服务器、存储、机房设备、网络设备等硬件产品,以及系统软件、支撑软件和应用软件等软件产品和规划咨询、IT 运维等服务。&  1.数据中心发展现状  数据中心功能演进经历了三个发展阶段,即计算中心阶段、信息中心阶段和服务中心阶段。计算中心阶段,即数据存储和简单计算阶段,出现于 20世纪 60 年代,其功能仅限于数据或电子文档的集中存放和管理。信息中心阶段,即数据处理及业务应用阶段,出现于 20 世纪 80 年代,其功能有了较大的扩展,数据存储能力大幅提高;基于网络通信技术和数据开发利用技术的 MIS管理信息系统、CallCenter呼叫中心、MRPⅡ制造资源计划、CRM客户关系管理、ERP 等应用系统开始普及,数据中心开始承担核心计算、数据存储备份和业务支撑等功能,以满足用户业务发展的需要。在该阶段,数据中心的重要性逐渐显现,对某些行业如金融行业而言,数据中心已成为必不可少的业务支撑平台。&  服务中心阶段,即服务型数据中心阶段,出现于 21 世纪初。随着信息化建设的不断深入,用户对信息系统和数据完整性、可用性和服务性的要求越来越高,IT 服务管理成为一种标准化的管理手段。在这个阶段,数据中心不仅是成本中心,更是用户信息化的服务中心。该阶段数据中心除承担核心计算、数据存储及备份外,开始承担机构的核心业务运营支撑、信息资源服务及业务连续性管理等功能。pU2 中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商目前,随着金融、电信、电子政务、企业信息化等领域数据集中化、虚拟化趋势形成,数据中心已经成为支撑用户日常业务运作最重要的基础设施、IT应用系统的核心。随着用户对数据中心的依赖性不断增加,构建符合发展需求的数据中心,已成为用户发展的重要目标。现阶段数据中心的发展方向为优化数据中心效率,提高数据中心灾备保护能力、提升数据中心成本效益,总体投入主要集中于基础架构建设与应用系统的开发建设。&  2.市场现状及未来发展前景&  “十一五”期间数据中心市场保持了高速增长,“十二五”期间政府积极推进的工业化和信息化融合,并大力推广云计算技术在国内的应用,这些规划的实施都需要数据中心作为后台支撑,为未来数据中心市场的发展提供了广阔的市场空间。&  根据中国行业咨询网提供的数据,从市场总体容量上看,国内数据中心的市场容量不断增大,保持了较高的增长率。2010 年数据中心产品销售规模达到 841.4 亿元,比 2009 年同期增长 18.2%。市场的高增长主要受益于电信行业的集中改造和新建项目、金融行业灾备中心建设、政府数据中心建设、传统数据中心更新改造等方面。2008 年-2010 年数据中心市场规模与增长&  数据中心市场预计未来 5 年内平均增长率仍将保持在 15%以上,到 2015年整体市场规模将达到 1,800 亿元以上。& 年数据中心市场规模及增长预测&  在数据中心市场构成中,2010 年电信、金融、政府、制造行业的投资分别占全国数据中心总投资的 29.3%、24.3%、13.5%、7.3%的市场份额,合计达 74.4%,在数据中心市场中占据了三分之二以上的市场份额。电信、金融行业是国内数据中心市场份额最大的两个行业,已经基本建立了设备较为齐全的数据中心,开始进入了高度依赖信息系统来支撑关键业务流程的信息化时代,其数据中心存在持续的扩容需求。电信、金融客户等大型企业数据中心的持续更新、扩容给数据中心的市场带来更多的增长空间。&2010 年数据中心市场细分  3.未来的发展趋势  未来数据中心市场将呈现以下发展趋势:&  A. 更高性能、更高密度的业务应用需求;旧有机房的升级改造及重建;亟待解决的数据中心高能耗难题;简化管理,降低成本等不断衍生的用户需求,将成为推动数据中心市场应用系统发展的主要动力。&  B. 云计算技术是今后数据中心的主要技术实现方式,将成为解决数据中心&  IT 资源配置,快速应对业务需求的重要技术手段。未来云计算技术将扩展到数据中心整个基础架构,促使计算基础架构变得更加灵活、便捷。&数据中心虚拟化管理系统云计算是否代表未来数据中心发展方向调查&  C. 构建安全的 IT 基础设施架构,使其在管理、运行上向安全靠拢,是今后数据中心建设的重要趋势。保障业务的连续性和异地灾备系统将成为数&  据中心安全建设下一步的重点。  用户对 IDC 选择侧重分析客户在选择业务和服务质量关注的问题  2竞争状况&  数据中心市场供应商数量众多,市场高度分散,在市场中参与竞争的企业除公司外,还包括如神州数码、华胜天成、东软集团、中科软、长天科技、方正政务、紫光华宇、同方股份等。市场竞争者大致可分为两大类:  第一类是行业综合解决方案提供商,可依据不同行业客户需求提供涵盖客户多个业务领域与技术领域的综合解决方案,包括系统集成、软件开发、产品供应、咨询服务等内容,并具备相应的实施能力。这类企业行业覆盖面广,自身技术能力成熟,在提供跨供应商、跨平台的解决方案方面技术实力较强、实施经验丰富、品牌知名度较高,具有向全行业渗透的潜力。  第二类是数据中心专业服务提供商,数据中心市场作为一个与行业领域相交的高速发展的细分市场,具有较强的专业性与行业性,需要更加专注于这一领域的企业参与建设,中金数据即属于该类企业。该类企业集中于数据中心解决方案及服务领域,一方面与供应商合作关系良好,掌握主流供应商产品和技术;另一方面该类企业作为专业服务提供商,服务资质齐全,掌握独立于原厂技术之外的专有技术。该类企业凭借专业化的竞争优势将成为数据中心市场的主导企业。来源:讯石光通讯网&
注:以上广告为调用百度推广广告非本网自主发布
&&政策动态
&&产经快讯
&&要闻回顾
注:以下广告为调用百度推广广告非本网自主发布
通信地址:北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦1502室 邮编:100081
对本站有任何建议、意见或投诉,请点这里在线提交!
产经网客服邮箱:ser@
版权所有 中国产业经济信息网 版权必究
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。京ICP证 公安备案:&您的当前位置: →
浅谈数据中心分级
千家综合布线网 www.
  摘要:介绍国家标准、行业标准以及 TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》对数据中心的定义、分级以及各等级的特性和要求,总结数据中心设计的基本要求。
  关键词: 数据中心 数据大集中建设 美国通信工业协会 (TIA) TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》 可用性 安全性 稳定性 四级分类。
  随着国内金融业全面对外开放和国内大型企业数据大集中的工作,我们已看到数据中心作为一种物理载体在企业发展和运营中的作用越来越突出,也看到国内很多大型 IT 公司、金融、电信、政府等行业的数据中心在不断地投入建设。笔者有幸参加了一些大型数据中心项目的设计工作,根据一些项目的体会以及结合手中所掌握的国际国内有关此方面的资料,对数据中心各等级的特性要求作一分析与汇总,供同行参考。
一.关于数据中心的定义
  数据中心( Data Center )通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施 (Data Center Infrastructure) 是指为确保数据中心的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,也称机房工程 (Facility Site Engineering) ,数据中心机房工程的建设不仅要为数据中心中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。   二.数据中心设计的依据和标准
  目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》( GB50174-92 )、《电信专用房屋设计规范》( YD/T )、《美国通信工业协会 (TIA) 发布的《 ANSI/TIA-942 C 2005 , Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。其中美国通信工业协会 (TIA) 发布的《 ANSI/TIA-942 C 2005 , Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (数据中心的通信基础设施标准)》是国际上第一部较为全面地以数据中心为对象的技术规范标准,它为现代的机房工程建设提出了新的设计理念、系统构架与技术指标,并给出了许多的技术与系统的工程建议与指导。
  TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》是由美国通信工业协会( TIA ) TR-42.2 委员分会制定,并由美国国家标准学会( ANSI )和美国通信工业协会( TIA )于 2005 年 4 月 12 日共同发布,这是该标准的第一版本。该标准所说的数据中心可以是政府或企业自有产权的自有数据中心,也可以是运营商用于租赁服务的公用数据中心。该标准描述了各类数据中心或计算机房中,对通信基础设施的起码的、最低的要求。
三.数据中心机房的等级及其分级的依据
  在国内标准《电子计算机机房设计规范》( GB50174-92 )中主要从机房选址、建筑结构、机房环境、安全管理及对供电电源质量要求等方面对机房分级,可分为 A ( 容错型 )、 B ( 冗余型 )、 C ( 基本型 )三个级别。
  在美国标准 TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》中主要是根据数据中心基础设施的“可用性( Availability )”、“稳定性( Stability )”和“安全性( Security )”分为四个等级: Tier I , Tier II, Tier III, Tier IV 。其中这四个等级可用性的划分是源于美国标准 The Uptime Institute, Inc. 的《 Industry Standard Tier Classi?cations De?ne Site Infrastructure Performance 》(《采用分类等级的方式定义场地基础设施性能的工业标准》),在该标准中,美国 The Uptime Institute 依据工程需求与实践,提出了场地基础设施的分类等级的体系框架,针对数据中心的关键设备期望达到“五个九”即 99.999% 的系统应用可用性的需求,提出了要与之相匹配的机房场地基础设施 ( 电源配电、暖通空调、以及其他的相关系统 ) 的可用性等级指标。
四.在 TIA-942 标准中数据中心各等级的特性及要求
  根据 TIA-942 标准,数据中心机房可分为四级:由“等级 Tier I ”没有冗余部件组成的系统(可提供 99.671% 的可用性)到“等级 Tier IV ”有冗余部件(能够故障容错)和实现不间断维修的系统(可提供 99.995% 的可用性)。根据该标准场地的可用性分类等级框架分成四个层次等级,下面将介绍该标准中每个等级的特性及其数据中心基础设施等级的类型、要求和相关特性:
  ( 一 ) 等级 Tier I DD基本数据中心
  “等级 I ”的数据中心对来自有计划和无计划的运营中断反映敏感(影响较大)。数据中心配有计算机电力分配和冷却,但是它可以或不一定有架高的活动地板,一台 UPS 或者一台发电机。在这些系统上的关键的负荷能达到 N 的 100% 。 如果它确实有 UPS 或者发电机,他们是单个模块的系统并且有很多单个的故障点。一个年度内场地内基础设施被完全关闭停运,是基于进行预防性检修和修理的需要。紧急状态下可能需要频繁地关闭设施。场地内基础设施组成器件故障、操作错误,以及自然产生地失败将引起数据中心运营的中断。等级 I 由电力和冷却分配的一条单通路组成,没有多余的组成部分,提供 99.671% 的可用性。    ( 二 ) 等级 Tier II DD基础设施部件冗余
  “等级 II ”的数据中心采用设备部件冗余要比“基本数据中心”有计划和无计划的运营中断反映稍微要少(影响较小)。场地内有架高的活动地板,一台 UPS 和发电机,动力的能力设计是 N+1 ,全部有条单一的分配线路。关键的负荷能达到 N 的 100% 。关键线路的维修和场地内其他基础设施的维修维护将需要一次处理性关闭中断。等级 II 由电力和冷却分配的一条单通路组成,带有多余的组成部分,提供 99.749% 的可用性。    ( 三 ) 等级 Tier III DD基础设施同时可维修
  “等级 III ”的数据中心具有能够进行任何有计划的场地基础设施活动,而又不应使计算机硬件系统运行中断的能力。有计划的活动包括预防性和程序性的维修,修理和替换零部件,添加或调整部件的容量,部件和系统的测试。对使用冷冻水系统的大型场地来说,这表示两套独立的管路。要有足够的能力和分配,一定可提供在进行维修或者在其它管路上测试时,在一条管路上同时带负荷。无计划的活动,例如设备基础设施的零部件,在运行中或者自然的情况下发生故障,引起数据中心的运行中断。在一个系统上的关键的负荷不超过 N 的 90% 。当客户的业务需要得到正当合理的额外保护时,“等级 III ”的场地将被有计划地设计成可升级成“等级 IV ”的场地。等级 III 由多条有效的电力和冷却分配道路组成,但是只一条道路活跃,有多余的组成部分,并且同时是可维修的,提供的 99.982% 的可用性。     ( 四 ) 等级 Tier IV DD基础设施故障容错
  “等级 IV ”的数据中心具有能够进行任何有计划的的活动且不会对关键的负荷造成中断的能力,且有提供场地基础设施容量及其能力。基础设施故障容错的功能性为场地基础设施的能力提供至少维持一种最坏的情况,无计划的故障或者事件将不影响关键的负荷。这需要同时活跃的分配道路,通常在 S+S 的双电源系统配置里。电力系统供应表示为每个有 N+1 冗余的两个单独的 UPS 系统。在一个系统上的涉及的关键的负荷不超过 N 的 90% 。 “ 等级 IV ”需要全部计算机硬件有故障容错的双电源输入。严格的故障容错测验使数据中心具有维持无计划故障或者运行错误时,不发生计算机机房过程中断的能力。等级 IV 由多条有效的电力和冷却分配道路组成,有多余的组成部分,并且是故障容错,提供的 99.995 %的可用性。     综上所述,我们可以用以下几个对照表来总结数据中心的设计依据及其各等级的特性和要求:
  1. 数据中心建设相关标准
《电子计算机机房设计规范》( GB50174-92 )、《电信专用房屋设计规范》( YD/T )
A ( 容错型 )、
B ( 冗余型 )、
C ( 基本型 )
从机房选址、建筑结构、机房环境、安全管理 及对供电电源质量要求 等方面对机房分级,分为 A 、 B 、 C 三个级别
ANSI&TIA-942
数据中心通讯网络基础设施标准
ANSI&TIA-942
数据中心通讯网络基础设施标准
单电源和冷却分布,没有冗余的构件,仍受计划性和非计划性活动所带来的中断影响,只可提供 99.671 %的可用性(基本数据中心)
单电源和冷却分布,有冗余的构件,可轻微减少计划性和非计划性活动所带来的中断影响,只可提供 99.749 %可用性(冗余设计数据中心)
多路可用的电源和冷却分布通道,但平时只有一路在使用,由冗余的构件,可并行维护,所有计划性的基础设施相关活动不会影响计算机硬件的正常运行,只可提供 99.982 %的可用性(可并行维护数据中心)
多路可用的电源和冷却分布通道,有冗余的构件,并支持容错能力,只可提供 99.995 %的可用性(容错数据中心)   2. 国际行业标准 ANSI&TIA-942 关于数据中心分级的一些主要技术指标
具冗余单元
可并行维护
数据中心可用性
每年由于基础设施引起的 IT 服务中断时间
( 96 分钟)
( 24 分钟)
建筑物类型
租用,且其它租户没有危险
独立运行,且必须都是数据中心或电信运营商(或自有)
独立运行,且必须都是数据中心或电信运营商(或自有)
供电通路数量
一路主用,一路备用
两路互为热备
供电冗余措施
S+S 或 2(N+1)
UPS 电源冗余
S+S 或 2(N+1)
发电机容量
仅供计算机及通信系统设施的用电及其动力
仅供计算机及通信系统设施的用电及其动力
仅供计算机及通信系统设施的用电及其动力,冗余一台
供大楼内所有负载,冗余一台
根据所安装 UPS 的容量正确选择发电机
发电机燃料供应时间(满负载运行)
8 小时(如果 UPS 有 8min 的备份时间可以不设置)
UPS 电池最少满负载备份时间(有发电机应急电源系统)
重要负载的自动切换
设置带维护旁路的 ATS ,一旦发生断电, ATS 自动切换到发电机供电回路
设置带维护旁路的 ATS ,一旦发生断电, ATS 自动切换到发电机供电回路
设置带维护旁路的 ATS ,一旦发生断电, ATS 自动切换到发电机供电回路
设置带维护旁路的 ATS ,一旦发生断电, ATS 自动切换到发电机供电回路
负载同步控制器 LBS
动力设备和环境集中监控系统
分类 / 分区供电
关键的负荷可用度
N 的 100 %
N 的 100 %
N 的 90 %
N 的 90 %
初始的用电总量(瓦 / 每平方英尺)(典型值)
最终的用电总量(瓦 / 每平方英尺)(典型值)
场地空间架空中活动地板的比率
架空活动地板的高度(典型值)
30 ” -36 ”
30 ” -36 ”
地板荷载磅 / 每平方英尺(典型值)
并行维护能力
很多 + 人为错误
很多 + 人为错误
有一些 + 人为错误
一个没有 + 人为错误
1 名值班 + 轮班
永远 24 小时值班
场地的可用性
99.995%    (注: 1 平方米 = 10.8 平方英尺 , 1 千克 = 2.20 磅 )  3. 国际行业标准 ANSI&TIA-942 标准对数据中心选址的技术指标要求
临近水灾区域
不能在水灾区域
不在百年一遇的水灾或至少离开 50 年一遇的水灾区域 91 米
至少离开百年一遇的水灾区域 91 米
临近海岸或内陆河流
不小于 91 米
不小于 800 米
临近主要的交通要道
不小于 91 米
不小于 800 米
不小于 1.6 公里 ,最好大于 48 公里
不小于 8 公里 ,最好大于 48 公里
临近主要城市区域
不大于 48 公里
不大于 16 公里
源自: ANSI&TIA-942Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers
  4. 国际行业标准 ANSI&TIA-942 标准对建筑设计的技术指标要求
在建筑物内有多个租户
没有危险的其他租户
必须是数据中心或电信运营商
必须是数据中心或电信运营商
来访人员停车场与机房外墙的距离
至少离开 9.1 米
至少离开 18.3 米 ,并通过物理障碍防止车辆靠近
来访人员和内部人员的停车场分离
通过栏栅或墙物理分离
通过栏栅或墙物理分离
机房周边没有对外的窗户
公共厕所和休息室与计算机房的分离
如果是直接相邻,需要配备水灾保护挡板
不能直接相邻,并配备有水灾保护挡板
防暴设计的墙、窗户和门
最小为 Level3
最小为 Level3    5. 国际行业标准 ANSI&TIA-942 标准对通信网络的技术指标要求
经不同路由接入的电信运营商的入口和维护口至少间隔 20 米
多个电信运营商
第二个接入机房
第二个配线区域
冗余的骨干路由
冗余的垂直布线
路由器和交换机有冗余的电源供应和处理器
配线板和跳线(跨接线)都应有该标签
配线板和配线文档应符合 ANSI/TIA/EIA-606-A 和标准附件 B 对标签的要求
  六.结束语     我们都知道通过数据大集中,银行、电信、 IT 企业等各大行业能够实现业务的集中管理,能够在全国的范围内提供同等水平的业务服务,提高了客户的满意度;与此同时业务数据的集中存储与管理,为高水平的安全的数据保障创造了条件,业务连续性到了一个新的高度。但是随着数据大集中,所带来的问题是对数据中心的计算机系统及其设施安全性、稳定性、可靠性提出了更高的要求。
  综上所述,可知数据中心的构建设计并不是一个简单的问题,它所涉及的技术非常的复杂,是集建筑、结构、电气、暖通空调、给排水、消防、网络、智能化等多个专业技术于一体。在实际设计中,应结合工程的实际情况及所建数据中心的等级要求,遵循实用性、先进性、安全可靠性、灵活性与可扩展性等原则,使所建的数据中心能够满足计算机等各种微电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全防范、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求;并且应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展的数据中心。
参考文献 1 :《美国通信工业协会 (TIA) 发布的《 ANSI/TIA-942 C 2005 , Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (数据中心的通信基础设施标准)》 参考文献 2 :《电子计算机机房设计规范》( GB50174-92 ) 参考文献 3 :《电信专用房屋设计规范》( YD/T ) 参考文献 4 :《机房技术与管理》 2006 第 6 期DD《对数据中心 TIA-942 标准的理解》 参考文献 5 :《银行灾备备份系统建设情况简介》-陈天晴 参考文献 6 :《中国人民银行关于加强银行数据集中安全工作的指导意见》-银发( 2002 ) 260 号
来源:千家综合布线网
作者:同济大学建筑设计研究院 陈水顺 包顺强 李志平 甘招辉
本文评论 & & &
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
相关新闻 & & &
& (03/06/:07)
& (03/02/:49)
& (01/24/:54)
& (03/02/:52)
& (02/14/:20)
&本周热门新闻
布线系统产品

我要回帖

更多关于 数据中心行业分析 的文章

 

随机推荐