3秒自动关闭窗口小绝缘电阻等均应符合国标要求;14)电缆厂家随投标时提供主要电缆的样品(每种规;一部分样品送检,送检的具体时间不受投标方限制;如;15)部分成品电缆为阻燃型,成品电缆应能通过GB;20)成品电缆表面连续印有电缆型号、电压、厂名、;并符合GB6的规定;14)所有成品电缆的铜芯导体截面要求走正偏差,使;T2牌号无氧铜的化学成分应符合GB/T5
小绝缘电阻等均应符合国标要求。 12) 要求每盘电缆中间无接头。 13) 电力电缆的拉伸屈服强度14.4MPa。 14) 电缆厂家随投标时提供主要电缆的样品(每种规格0.5米长),我们将提供的样品一部分封样,一部分样品送检,送检的具体时间不受投标方限制;如果检验结果不符合技术要求,将对其保证金不予退还,即使合同签订,买方有权终止合同,并追究其经济责任及连带法律责任。要求所供货的成品电缆和厂家的提供的合格样品一致。 15) 部分成品电缆为阻燃型,成品电缆应能通过GB/T1的不延燃试验。 16) 要求成品电缆的机械物理性能符合GB/T 2951《电线电缆机械性能试验方法》的规定。 17) 8.7/10KV的成品电力电缆应3.5U0交流电压、时间5min的试验而不击穿。
18) 要求成品电缆导体20℃时直流电阻符合GB/T的规定。 19) 要求成品电缆的不圆度不大于10%。 20) 成品电缆表面连续印有电缆型号、电压、厂名、尺码等标志。标志字迹清楚,容易辨认、耐擦,并符合GB6的规定。电缆交货长度要求为正公差。 14)所有成品电缆的铜芯导体截面要求走正偏差,使用T2牌号无氧铜的电阻率应不大于0.017241,且T2牌号无氧铜的化学成分应符合GB/T5231的规定。 4.3 电缆附件技术要求 1) 电缆附件为硅橡胶冷缩式户内终端,额定电压8.7/10kV,适用于三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。 2) 电缆附件产品主要部件、辅助材料和消耗材料应配套齐全,品种、数量应满足电缆附件安装全部需要。 3) 电缆附件均应满足IEC 60502及GB11033的技术要求。电缆附件的局部放电试验应在1.73U0电压下不大于10pC。 4) 硅橡胶冷缩式户内终端应以高弹性特种优质硅橡胶为材料,内部为应力锥结构,电应力控制为几何级。电应力控制单元采用高温、高压硫化成型工艺加工而成,形状尺寸均一可靠,电气性能稳定。 5) 硅橡胶冷缩式户内终端电缆附件应有极强的绝缘性,抗电蚀,抗漏痕,抗紫外线,耐老化,耐热,防水密封性好。 6) 硅橡胶冷缩式户内终端电缆附件安装时应抽出内衬塑条即可,无需动火及特殊工具。 7) 电缆附件长期工作温度、过载温度、短路温度应满足与其配套电缆的要求。 8) 电缆附件试验要求与电缆规定一致。
9) 电缆附件成套产品上,应有永久性明显标志(名称、规格、额定电压、导体截面、厂标、生产日期)。 10) 接线端子为堵油铜端子,不得采用铜管压扁的接线端子,其电气性能、机械性能应符合GB14315的规定,并按GB9327进行试验的结果评定。 11) 投标方应从以下生产厂商中选择电缆附件及接线端子:长沙电缆附件有限公司,深圳市沃尔核材股份有限公司。
5. 供货范围 由于现场电缆长度可能发生变动,投标方应按招标方要求及时分期分批供给。商务报价中应说明报价 6 的参照时间、各种规格电缆单价、总价,买方将按实际采购长度结算。同时投标方要随投标书详细告知招标方每批次提货的准备期时间(厂商可以根据表格数据的供货量来进行说明)。 5.1电力电缆清单 序号 1.
负荷名称 还原炉调功柜变压器1 还原炉调功柜变压器2 还原炉调功柜变压器3 还原炉调功柜变压器4 还原炉调功柜变压器5 还原炉调功柜变压器6 还原炉调功柜变压器7 还原炉调功柜变压器8 还原炉调功柜变压器9 还原炉调功柜变压器10 还原炉调功柜变压器11 还原炉调功柜变压器12 还原炉调功柜变压器13 还原炉调功柜变压器14 还原炉调功柜变压器15 还原炉调功柜变压器16 还原炉调功柜变压器17 还原炉调功柜变压器18 氢化炉调功柜变压器1 氢化炉调功柜变压器2 氢化炉调功柜变压器3 氢化炉调功柜变压器4 氢化炉调功柜变压器5 氢化炉调功柜变压器6 氢化炉调功柜变压器7 氢化炉调功柜变压器8 氢化炉调功柜变压器9 氢化炉调功柜变压器10 氢化炉调功柜变压器11 循环水泵1 循环水泵2 循环水泵3 循环水泵4 循环水泵5 1#配电室变压器1 1#配电室变压器2 2#配电室变压器1 2#配电室变压器2 2#配电室变压器3 2#配电室应急变4 3#配电室变压器1 3#配电室应急变2 4#配电室变压器1 4#配电室应急变2 白炭黑变压器 CDI-1冷冻1低压螺杆压缩机 CDI-1冷冻1高压螺杆压缩机 CDI-1冷冻2低压螺杆压缩机 电缆规格型号 2 ZR-YJV-8.7/10KV
3×150mm2 ZR-YJV-8.7/10KV
3×95mm2 ZR-YJV-8.7/10KV
3×95mm2 YJV-8.7/10KV
3×95mm7 长度(米) 438 433 424 420 411 395 390 381 377 368 398 390 385 377 356 347 342 334 484 477 471 463 457 435 428 421 414 408 456 333 329 311 313 308 294 309 216 233 235 223 305 284 615 592 585 449 448 453 备注
CDI-1冷冻2高压螺杆压缩机 CDI-2诺尔曼往复式氢压机1 CDI-2诺尔曼往复式氢压机2 CDI-2东方往复式氢压机 CDI-2冷冻1低压螺杆压缩机 CDI-2冷冻1高压螺杆压缩机 CDI-2冷冻2低压螺杆压缩机 CDI-2冷冻2高压螺杆压缩机 CDI-3诺尔曼往复式氢压机 CDI-3东方往复式氢压机 CDI-3冷冻1低压螺杆压缩机 CDI-3冷冻1高压螺杆压缩机 CDI-3冷冻2低压螺杆压缩机 CDI-3冷冻2高压螺杆压缩机 精馏循环加压泵1 精馏循环加压泵2 精馏循环加压泵3 制氢装置变压器1 制氢装置变压器2 制氢装置变压器3 制氢装置变压器4 7℃离心冷冻机1 7℃离心冷冻机2 负15℃盐水冷冻机1 负15℃盐水冷冻机2 负15℃盐水冷冻机3 负15℃盐水冷冻机4 空分离心机1 空分离心机2 消防水泵1 消防水泵2
ZR-YJV-8.7/10KV
2 453 343 379 387 349 348 353 352 433 414 404 403 431 431 295 274 271 583 573 579 570 221 230 205 209 224 229 610 610 183 176
5.2 电缆附件清单 序号 1 2 3 4
电缆附件名称 硅橡胶冷缩式户内终端 硅橡胶冷缩式户内终端 堵油铜端子 堵油铜端子 规格型号 2 3×95mm23×150mm 2 95mm2150mm 数量(套) 124 36 372 108 备注
6. 质量保证 l)订购的新型产品除应满足本技术规格书外,供方还应提供该产品的鉴定证书。 2)投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供方的外购件在内)均应符合本技术规格书的规定。 3)投标方应有遵守本技术规格书中各条款和工作项目的ISO9001 GB/T19001质量保证体系,该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。
8 4)投标方应随投标书提供针对本项目的质量保证程序,详细说明贵公司拟采用的控制过程和试验程序,电缆制造进度网络图,以及试验项目的详细清单。 5)电力电缆及附件质保期为一年,使用寿命30年以上。 7.包装运输及现场验收 7.1包装和运输 1)包装和运输应符合国家标准。
2)货物制造完成并通过试验后应及时包装,其包装应符合铁路,公路和海运部门的有关规定。
3)包装箱和电缆盘上应有明显的包装储运图示标志,并应标明招标方的订货号和发货号。 4)随产品提供的技术资料应完整无缺。
5)货物在发运前
天,投标方应将发运日期,货物名称,重量,体积,合同号,储运注意事项等消息以传真,电传等方式通知招标方。 6)成品电缆每线芯应有色相标志,成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、电缆长度的连续标志,标志应字迹清楚,醒目、耐磨。 7)电缆盘应符合GB4005规定,线盘应有足够的机械强度。 8)每盘要标有电缆型号、规格、长度、厂名、毛重、制造日期、标准编号、盘转动方向等标志,不得采用凹印。标志应字迹清楚,容易辨认,耐擦,并符合GB6995.3规定。 9)每盘电缆内、外端头加防水护套。 10)电缆应避免露天存放,电缆盘不允许平放。 11)电缆妥善包装在符合JB/T规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠防潮密封,伸出盘外的电缆端头加保护罩,伸出的长度不小于300mm。 12) 运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆; 13) 吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。 14)所有供货范围内的电缆要求
日之前到达宜昌南玻工地。 7.2 交接验收及试验 1)型式试验,电缆型式试验内容及方法符合GB/T2的规定。 2)出厂试验(例行试验) 例行试验在每一根电缆制造长度上进行,例行试验项目应符合相关国家标准。 3)抽样试验频次符合GB/T2规定,试验项目应符合相关国家标准。 4)每盘电缆应附有产品质量检验合格证和出厂试验报告。 5) 买方将对卖方所供的各种规格成品电缆进行产品结构尺寸解剖检查验收,并按有关规定进行抽样试验。我们将产品解剖的样品送检,送检的具体时间不受投标方限制;如果检验结果不符合技术要求,将依法追究卖方经济责任及法律责任。 抽样试验项目如下: 序号 1 检测项目 导体中单芯根数 备注
9 2 3 4 5 6 7 8 9 导体外径 直流电阻及电阻率 导体的化学成份 绝缘平均厚度及最薄点厚度 护套平均厚度及最薄点厚度 内衬层平均厚度及最薄点厚度 局部放电 机械性能测试试验
以上未列入的检测项目,但电力电缆国家检验标准要求的检测项目按国家标准进行。 6) 产品及其组件运到现场后,由买卖双方共同开箱清点交接,若有缺件或运输损坏、投标方应免费补充或更换。 7) 产品的施工验收按国家标准执行,交接验收试验按国家标准规定项目执行;若交接验收试验结果不能满足相关国家标准规定,买方将依法追究卖方经济责任及法律责任。 8. 现场服务及培训
投标方技术人员应在本合同设备安装期间,到现场进行技术服务工作,其费用包括在报价中,其内容包括: 1) 2) 3) 4) 会同招标方对设备进行开箱检验。 指导设备安装,负责调试。 会同招标方对设备安装进行确认。 参加并指导通电试验。 9 . 附件 9.1 对技术规格书的意见和同技术规格书的差异表 规格书技术参数差异表(格式) 序号
投标方电缆制造进度网络图 电缆制造进度网络图(格式)
10 (请制造厂认真填写如何保证进度的控制措施并提交详细制造进度网络图)
11 三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、中学教育、应用写作文书、生活休闲娱乐、行业资料、10kV 电缆技术规格书96等内容。 
 10KV电力电缆技术规范书_电力/水利_工程科技_专业资料。城市 10KV 电力线路改造标准规范书 10KV 电力电缆技术规范书 1. 总则 1.1 本技术条件仅适用于交流额定电压...  高压电缆技术要求 1 总则 1.1 本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压 10kV 以下绝缘电力电缆 的订货。 1.2 本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆...  III 级 2)系统最高运行电压 2)电缆额定电压 3)系统频率 12kV 8.7/10kV 50HZ 4.技术要求 4.1 设计制造的基础资料 1) 安装位置:户内、户外、弱酸弱碱环境。...  xx 省电力公司 xx 供电公司 框架采购工程 10kV 电缆技术规范书(通用部分) 编写: 审核: 批准: xx 供电公司 二一二年四月 1 10kV 电力电缆采购标准 技术规范...  供应商提供货物的技术规范应符合采购文件要求。 1.1.4 本规范提出了对 10kV 电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果供应商没有以书面形式对本规范的条文...  10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 招标技术规范书 石河子天富农电有限责任公司 二 0 一 0 年八月 10kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 招标技术规范书一、总则 ⒈ 投标者必须...  1 1 2 3 4 5 6 7 10kV~35kV 电力电缆招标文件技术规范范本通用部分???2 10kV~35kV 电力电缆附件招标文件技术规范范本通用部分???14 66kV 电力电缆招标文件...  xxxxxx 公司 xx 矿井 10KV 下井电缆(副井) 技术规格书 xx 煤炭设计研究院 xxxx 机电部 2005 年 10 月 技 术 规 格 书 一、使用范围: 1、使用环境 1)...

我要回帖