钢烟囱温度计表面温度超过多少时应做防护

砂前必须做好人孔、接管等的保护,用夹板、塑料布等;a)工作前必须穿戴好防护用品,不准赤裸膀臂工作;b)储气罐、压力表、安全阀要定期校验;c)检查通风管及喷砂机门是否密封;d)压缩空气阀要缓慢打开,气压不准超过0.8MP;e)喷砂粒度应与工作要求相适应,砂子应保持干燥;f)喷砂机工作时,禁止无关人员接近;4.3、防腐衬里施工;防腐衬里的施工采用喷射工艺完成;施
砂前必须做好人孔、接管等的保护,用夹板、塑料布等包好。喷砂时,注意事项如下:
a)工作前必须穿戴好防护用品,不准赤裸膀臂工作。工作时不得少于两人;
b)储气罐、压力表、安全阀要定期校验。储气罐两周排放一次灰尘,砂罐里的过滤器每月检查一次;
c)检查通风管及喷砂机门是否密封。工作前五分钟,须开动通风除尘设备,通风除尘设备失效时,禁止喷砂机工作;
d)压缩空气阀要缓慢打开,气压不准超过0.8MPa;
e)喷砂粒度应与工作要求相适应,砂子应保持干燥。
f)喷砂机工作时,禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时,应停机进行。 g) 不准用压缩空气吹身上灰尘或开玩笑。
4.3、防腐衬里施工
防腐衬里的施工采用喷射工艺完成。喷射成型工艺是利用喷枪将玻璃纤维及树脂同时喷到钢基表面而制得玻璃钢衬里的工艺方法。其具体作法是将加入引发剂和树脂分别从喷枪两侧喷出,同时连续的玻璃纤维粗纱被切割器切断成短切纤维,由喷枪中心喷出,使其与树脂均匀混合,喷到模具表面上,当沉积到一定厚度时,用辊轮压实,使玻璃纤维浸透树脂,排除气泡,经固化后形成制品。
施工环境要求:温度5~30℃;湿度≤75%。
4.3.1 喷射设备的准备
1) 仪器规格
所使用的喷射机为宜丰喷涂机厂制造的YF喷射成型机,其技术参数和工作条件如下:
3.5-5Kg/min
固化剂比例调节范围
0.3-0.6Mpa
为发挥机器的最高效能,本喷射系统需要能够供应1000L/min、0.7Mpa的气源。供气的软管要尽可能短,内径不小于15mm,压缩空气要纯净干燥。
2) 操作步骤
a) 使用前检查各连接件是否连接合适,树脂桶、固化剂桶里面的料是否充足,气
源是否正常(0.4-0.7Mpa);接入压缩空气,接入前应把设备的各个调压阀逆时针调到零,阀门关闭,安装好树脂,固化剂喷头,准备好玻璃纤维喷射纱(喷涂底层树脂和面漆不用);
b) 拆下纤维切割进气管,向气马达进气口加油3-4滴,连接好气管,打开纤维切割器的进气开关,把喷射纱的头从中间拉出,对折一下,插入切割器的进纱口中,打开扳机。喷射纱被切碎喷出,喷出纱被切的长度15~30mm(5只刀片),改变刀片的数量可调节切割纤维的长度;
c) 正常后关闭纤维切割器的进气开关,往树脂泵油盒和泵头油雾器中加入10号机油,加油量约为其容量的1/3即可;
d) 调整固化剂雾化气的压力在0.2-0.4MPa之间(微调压阀),气压太小固化剂雾化不好,颗粒粗,太小时会造成固化剂穿过树脂面,污染空气;
e) 打开喷枪,这时固化剂应以细小的雾滴喷出,根据雾化的情况调节雾化气调压阀;
f) 关闭喷枪,将树脂吸液管插入树脂容器内,在正式作业之前要充分搅拌,并经过60-100目滤网过滤以防止阻塞;
g) 关闭树脂泄压阀,慢慢打开树脂泵气源开关,以顺时针的方向转动树脂泵的调压阀,当树脂进入泵时,一定要慢慢地增加空气压力,这样才会使泵的动作平稳,直到树脂吸上来之后,调整调压阀,使气压在0.2-0.6MPa之间;
h) 打开喷枪,树脂在喷口处以一定的扇面稳定地喷出。这时固化剂的雾化扇面与树脂扇面在喷嘴前混合并一起喷出。树脂扇面可以通过调压阀的压力,实现理想的扇面。调节固化剂喷嘴的角度,是固化剂扇面与树脂扇面完全重合;
i) 雾化扇面良好后,开启纤维切割器球阀,开启喷枪,对着一平板试喷一下,喷射一层,完后关闭喷枪,用压辊将其脱泡,主要观察:树脂的扇面情况;固化剂的雾化情况;固化剂扇面和树脂扇面的重合情况;玻纤在树脂面的分散均匀情况及树脂含量;固化时间等。
适当调整,直至喷枪参数满足设计喷涂要求。
4.3.2 底层树脂喷涂
a) 在喷砂达到要求的钢基面上,先用大毛刷扫除灰尘,在用吸尘器吸除残留灰尘,在工艺规程规定的温度与湿度下,按要求喷涂底层树脂,直至厚度0.1~0.5mm。环境温度不保证时,必须采用加热器、除湿器保证施工对环境的要求;
b) 钢基表面必须完全干燥,施工条件温度和湿度必须满足防腐施工要求;
c) 底层树脂的配制必须按照施工规范的要求比例配制,并搅拌均匀,并在规定的时间内2小时内使用完,已发生化学反应的绝不能投入使用;
d) 底层树脂喷涂要做到不滴挂、不流淌、不漏涂、喷涂均匀;
e) 施工期间要随机抽查底层树脂湿膜厚度,避免底层树脂过薄或积聚。
底层树脂风干后,检查厚度和喷涂质量,有缺陷时必须补喷,直至满足技术指标要求。凝胶固化后,进行下一步工序。
4.3.3 短切玻璃纤维结构层的喷涂
a) 短切玻璃纤维结构层施工前,底层树脂材料应施工完成并干燥;
b) 已经被灰尘污染的表面要在下道涂层施工前用真空吸尘或用丙酮擦洗并干燥确保没有污染物;
c) 结构层由短切玻璃纤维和树脂固化体系混合而成;
d) 施工采用喷射工艺,并人工使用压辊压实;喷完底涂后2小时内、喷带有玻璃纤维纱的复合材料防腐层,厚度不超过2mm,纤维长度为15~30mm。 用气泡切断滚将喷射成型的复合材料防腐层中的气泡赶出,并使树脂浸透未被浸透的玻璃纤维纱;再用横纹滚将喷纱面压平复合材料防腐层表面。
e) 施工期间要随时检查湿膜厚度,可多次喷射以达到规定厚度。
固化后,最终完成表面要均匀并没有流挂和结疤、纤维毛刺等缺陷,没有喷涂到的地方必须补喷,直到满足设计要求。如果有流挂、纤维毛刺,用电动打磨机磨平,准备工作中产生的所有灰尘和污染物应用吹风机和真空吸尘器除去。
4.3.4 表面层的喷涂
a) 在结构层施工完成后、面层施工前,增强层应完全固化。准备工作中产生的所有灰尘和污染物应用吹风机和真空吸尘器除去;最后在其表面喷一层0.2~0.5mm厚度的富树脂层,待固化即可。
b) 当工作区域内超出环境条件时,面层施工不得继续;所有组分严格按规定的比例混合,在材料有效使用时间内使用完毕;
c) 表面层喷涂施工达到要求的厚度。
表面涂施工期间随时抽测湿膜厚度并记录,湿膜厚度要考虑固化收缩。厚度不足处必须补足厚度;凸部、表面伤痕、流挂痕迹、气泡等在确保厚度的前提下用砂轮机抹平,并按修补要领修补。
4.4、质量检查
4.4.1 外观检查
肉眼观察是否有机械损伤、锐器划伤等伤痕;
流挂、凸凹不平、固化不良等缺陷;
目视、指橱确认无鼓泡、异物、表面平整度等。
4.4.2 硬度检查
硬度采用巴氏硬度计在同步试板上进行测试,测试温度20℃,测试结果对比技术要求。
图3 硬度测试
4.4.3 各层干膜厚度检查
a) 采用电子厚度仪,在使用前确认其精确性;
b) 每不大于2m2为单位测试干膜平均厚度,至少测试4个测试点。每个测量点取每四个读数平均值确认其厚度;
c) 各层厚度的偏差,一般为标准厚度的10%以内。
4.4.4 各层湿膜厚度检查
在各层喷涂期间,施工人员要随时抽查湿膜厚度。每10m2衬里区域要测试5个点,测试数据作为整个厚度的参考,便于对最终厚度进行控制。
图4 厚度测试
5、其他施工注意事项
1)提前准备好保温、防雨设备和材料;
2)雨季,在施工前一定要在设备上搭设防雨棚;
3)树脂基体温度低于15℃时,树脂可以用水浴加热,温度不超过70℃,水浴最好可以同时放3至5桶树脂为好,并配手电钻搅拌,确保现场温度;
4)当相对湿度高于75%时,确保除湿机在现场防止空气湿度过大;
5)喷砂部位有受潮返锈部位,必须进行二次喷砂处理;
6)雨季在烟囱顶部设置顶棚,防止雨水渗入。
7)喷涂树脂时,两层施工间歇不能超过8小时,否则需要对表面进行打磨处理,再进行下一步施工。
8)每天施工完成后,需要对喷涂设备进行清理,清洗溶剂可使用丙酮。
三亿文库包含各类专业文献、专业论文、应用写作文书、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、外语学习资料、高等教育、57钢烟囱内表面VF防腐施工规程等内容。 
 钢烟囱防腐技术方案及作业指导书_建筑/土木_工程科技_专业资料。一、 目的 指导...前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 钢结构工程施工质量...  钢烟囱和钢内筒的验收及规范 1.钢烟囱和钢内筒制作、预拼装工程。 1.1 在制作、运输、吊装过程中如有变肜、渌层脱落现象,应进行矫正和修补. 2.焊接工程 2...  3页 免费 钢烟囱内表面VF防腐施工规... 10页 20财富值 海妇检查安排表 暂无评价 4页 1财富值 湖南移动求职通业务上线通... 6页 1财富值如...  4 技术要求 4.1 适用的标准 《建筑防腐蚀工程施工...环保热电烟囱玻璃钢内筒施工招标文件-技术规范书 设计...碳纤维毡:面密度为 30 g/m2,表面电阻 20 b....  钢结构防腐涂装施工技术规程_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢结构工程施工涂装工艺...之间,相对湿度不 应大于 80%.涂装时构件表面不应有结露;涂装后 4h 内应保护...  非钢烟囱防腐蚀技术方案_建筑/土木_工程科技_专业...《表面处理规范》SIS-055900 《防腐蚀涂料的质量要求...后应全面涂刷 VFGF 专用封底料 2-3 道,专用封...  石家庄烟囱防腐技术规范书(终稿070427)_能源/化工_工程科技_专业资料。招标编号:...烟囱出口内外表面处理―防腐安装―烟囱内外钢件防腐处理、烟囱 内排水处理―检验...  《烟囱工程施工及验收规范》 (GB) 《钢结构设计规范》 (GBJ50017-...2.2.5 结构表面涂刷防腐涂料前,应彻底清除浮锈、焊渣、毛刺、油 污及泥土...  发电厂钢烟囱新建防腐施工方案_建筑/土木_工程科技_...构件防腐,采用人工磨光机除锈将表 面铁锈清理干净,...措施、工艺流程及规范要求,认识方案的科学、 规范...点击查看原图
报价:11元/台
所在地:安徽&芜湖市&
更新时间: 23:53:24
信息有效期:1年
1 1 工程概况 1.1 工程名称制铁炼钢系统节能减排优化配置技术改造工程—烧结机Ⅳ标段机尾电除尘及输灰装置机尾电除尘80m/6.5m钢烟囱工程 1.2 编制依据 1.2.1中冶长天国际工程责任有限公司提供的施工图纸及设计变更文件施工图号见12..32-.2国家现行有关建筑工程规范及标准 《工程测量规范》GB 《冶金建筑工程施工质量验收规范》 YB
《烟囱工程施工及验收规范》GB 《钢结构设计规范》GBJ 《钢结构工程施工及验收规范》GB 《建筑钢结构焊接技术规程》J218-2002 《漆膜附着力测定法》GB 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-66 《建筑施工临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.3 工程简介 本工程为山西太钢不锈钢股份有限公司烧结改造项目机尾电除尘80m/6.5m钢烟囱顶部外径为6.5m烟囱材质为Q345B从底节标高-1200mm至标高18.800mm筒体外径为9500mm由标高18.800mm至标高28.800mm筒体直径渐变至6500mm筒壁钢板厚度分别为36、24、22mm。从标高28800mm至标高78800mm直径为6500mm筒壁钢板分别为22、18、14、10、10mm烟囱总重385吨安装于-1200mm标高的基础上。焊接采用E5016焊条或相匹配的CO2气体保护焊药。钢烟囱内部烟气温度未常温至150℃烟囱内圆表面设有锚固钉并用挂有60㎜耐高温涂料外侧刷有机硅类耐高温油漆共刷五道即“两底、一中、两面”油漆干漆膜厚度为150ȕ8m。 2 施工技术要求 2 2.1 材料要求 2.1.1 烟囱钢板和部件质量必须符合国家标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。 2.1.2 钢结构构件应采用喷砂或抛丸除锈除锈质量应符合《涂装前钢材表面锈蚀等和除锈等级》GB8923/88标准的sa2 1/2级的规定钢构件油漆采用高氯化聚酚烯云铁底漆二道高氯化聚酚烯云铁中间底漆一道高氯化聚酚烯防腐面漆二道漆膜厚度不小于150ȕ8m。 2.2工艺特殊要求 2.2.1烟囱所用材料必须具有材料质量合格证书。 2.2.2烟囱是重要的钢结构全部焊接制成烟囱制作时焊工应持有效证件方可上岗焊接其合格项目应与施焊项目相符。 2.2.3烟囱采用分节制作分段组装和吊装的方法施工由于工艺复杂质量要求高所以烟囱制作安装的每道工序应严格按照工艺技术要求进行进行检测控制确保烟囱各部尺寸几何形状、中心线、垂直度的偏差均在允许范围内。 2.2.4 筒身焊接均采用坡口对焊焊缝保证焊透上下筒垂直焊缝应相互错开200mm以上筒身不得出现十字交叉焊缝。 2.2.5 结构表面涂刷防腐涂料前应彻底清除浮锈、焊渣、毛刺、油污及泥土等。 3 工程目标 3.1 质量目标一次性验收合格合格率达到100。 3.2 安全目标不发生重伤及以上的安全事故轻伤安全事故率在3‰以内。 3.3 环保目标减少环境污染整料、废料摆放有序达到文明施工的标准。 4 施工准备 根据进度需要适时投入劳动力和机具详见附表一和附表二。 5 烟囱制作工艺 5.1 筒身制作的工艺流程 材料进场验收 放样 下料切割环坡口 卷板开立缝坡口 校圆找正 组装和预装 焊接脚手架、平台和吊耳 5.2 钢材进场验收 3 5.2.1 该工程施工用的钢材必须保证符合设计材质要求且抗拉强度、伸缩率、屈服强度、冷弯点及钢材中C、S、P的百分率必须符合符合要求并符合GBJ11-89的规定。 5.2.2 对于材料待用必须征得设计院签字认可后并及时返给工程技术人员以利于是功德顺利进行。 5.2.3 材料验收合格后必须及时严格安程序办理入库手续并分类堆放用不同的油漆颜色区分材质。 5.3 放样 5.3.1对筒体进行排版放样并在制作现场重新放样进行校核确保制作质量。 5.3.2 下料 a所有钢板用半自动切割机进行下料、切割坡口。 b切割表面质量要求平整光滑不得有凸起和凹槽否则要进行打磨和焊补补焊处要用砂轮打磨光滑。 c下好的料要分类存放并对下料钢板进行编号如YT-1-4表示烟囱第一带的第4块板以便加工和运输。 5.4卷板 5.4.1板厚为10-25mm的直段及变径段用40型卷板机进行卷制板厚为36mm的直段用80型卷板机卷制。 5.4.2卷板时长度方向加150mm作为加工余量在组装时用半自动切割机切割去。需要用厚度不小于40mm的钢板制作胎具压头。 5.4.3卷制每块钢板时都要用钢板进行检查烟囱壳与样板的间隙≤2mm样板的长度不小于1500mm样板采用δ2mm钢板制作。 5.4.4筒身过渡段的制作 5.4.4.1模具的制作 模具制作的质量直接关系到曲面段压制成型的质量。曲面段是由通过筒体轴线的无数个切面切割筒体所得的素线组成的模具也必须以此为基础进行制作。 5.4.4.2制作的过程 a、划线、切割是根据计算好的模具用料尺寸进行划线、切割。 b、组焊将所下好的模具用料组装在一起、进行焊接。 4 c、修模处理用径向和纬向曲率板进行检查其曲率半径不得超过2mm。如有超差时应采用砂轮机进行修磨。 5.4.4.3冷压成型 a.号毛料体板毛料应根据材料规格进行下料排版其尺寸应比理论计算的体板尺寸每边再多加50mm。 b.冷压成型压型前清除钢板表面的氧化皮及其杂物压型过程中应随时清除体板上及胎膜上的氧化皮。采用多点。采用多点冷压成型成型操作时上模从体板一端逐步移向另一端上模每次下压应缓慢第一次下压不要压到底避免产生过大突变或折痕体板每压1次移动1次每次移动留有一定的压延重叠面。第一次压时需要用弦长为2000mm压型板检验曲率公差压型样板与模具的样板数量一样分径向和纬向样板其控制部位样板与筒体板之间隙应不大于3mm。 c.号净料 I.净料样板的制作按壳板内表面尺寸进行划线其尺寸公尺要求纬向弦长为±1.5 mm弧长为±1 mm径向弦长为±1.5 mm弧长为±1 mm 对角线弦长为±2 mm。 II.划净料线此次划净料线的体板除划出气割后的边缘线外应划出检查线距气割线50 mm和坡口线并在气割及检查线上打冲孔。 5.4.4.4坡口切割 a.切割前用曲率样板检查体板的曲率不合格的不要进行切割。 b.正式切割前应将割嘴移出割线之外试割200 mm长的坡口检查尺寸是否正确合格后开始正式切割坡口。 c.坡口表面应光滑将熔渣、氧化皮清理干净坡口表面不得有裂纹和分层若有缺陷应修磨或焊补。 d. 坡口切割应满足其公差要求 角度公差β±2.5 钝边宽α±1.0 mm 钝边位移T±1.0 mm 5.4.4.5体板整形 所有体板气割坡口后要重新检查弦长曲率等尺寸对不符合要 5 求的体板作校形处理使每块体板的几何尺寸都应符合要求。尺寸公差如下纬向弦长为±2.0 mm弧长为±2.0 mm径向弦长为±2.0 mm弧长为±2.0 mm对角线之间间距为≤5.0 mm 5.4.4.6预组装 a、划线 根据每带体板的上下圆弧半径在平台上画圆。 b、平台的找平 根据每带体板分块的数量的2倍将体板圆周线等分。用水准仪对所有等分点处的H型钢进行找平所有标高的差值不得大于4mm 。 c、拼装吊装第一块体板利用顶丝进行调节使其上下圆弧与胎圆周线重合然后用支撑杆固定起来进而依次调整剩余体板。 d、拼装完毕后对其拼装尺寸进行检查并做好记录具体拼装尺寸允许误差如下 用曲率样板检验其控制部位间隙≤2.0 mm 对口错边量≤3.0 mm焊缝间隙03 mm 椭圆度≤25 mm 将拼装好的体板依次进行编号并写上校验字样做好预装检查记录。 ⑷卷好的筒身板做临时支架放置和运输防止钢板变形影响筒身组装的效率。 5.5 组装 5.5.1在组装平台上根据图纸进行放样根据外圆弧线间隔放置0.5m长的H200200的H型钢用水准仪调整型钢的水平高度高低差不大于4mm在拼装过程中要检查平台是否产生不均匀沉降出现时要及时调平。 5.5.2 平台上放出每带筒身圆弧线将筒壳的各构件吊至平台上根据圆弧线进行组装板与板之间的缝隙要垫上3mm厚垫板并固定。每个筒身组装完毕后要对几何尺寸和平整度进行复验。为提高每带弧度的准确性对每带的等分弦长也要测量校正用不大于1500mm样板检查间隙不得大于2mm。调整后要求如下接口错边≤δ10且不大于3mmδ为板厚筒身圆度≤2D1000D为筒身的直径上口中心对预装平台上检查中心的位移≤H1000H为筒身高度筒身上口平面度≤4 mm。 6 5.5.3为方便施工并保证施工安全需在每带环缝的下边焊接三脚架并搭设木跳板跳板需并排搭两层并设立杆四周用铁丝围住。爬梯按图纸制作并在筒体吊装前将爬梯固定在每段筒体的相应位置。 5.6 焊接 5.6.1筒身焊接均采用坡口对焊焊缝要保证焊透上下垂直焊缝应相互错开200mm以上筒身不得出现十字交叉焊缝。 5.6.2钢材应符合国家标准lt碳素结构钢gtGB/T1591的规定。 5.6.3焊缝的坡口形式应符合GB985-88lt手工电焊焊接头的基本形式和尺寸gt中的规定。 5.6.4焊缝的清根方法采用碳弧气刨和角向磨光机。 5.6.5焊条必须按规定进行烘干焊工施焊时应将焊条放在保温箱内。该工程焊接方法采用手工电弧焊或CO2气体保护焊焊接设备选用ZX-5可控硅整流式电焊机焊接参数见表1和表2。 手工电弧焊工艺参数 表1 焊条直径㎜ 焊接电流A 电压V 施工部位 平焊 横焊 Ф3.2 130 2426 打底 Ф4 170 2426 中间填充或盖面 Ф5 220 2426 中间填充 气体保护焊工艺参数 表2 焊丝直径 焊接方法 焊接参数 气体流量 L/min 电流A 电压V 速度㎜/min Ф1.2㎜ 平焊 8 0 横焊 4 .6.6焊前彻底清除焊道内及周边的污物和油渍。焊缝表面不得有裂纹、气孔、焊瘤、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。 5.6.7施焊时应采用合理的焊接顺序如采用点焊后断焊较长的焊缝应采用分中对称焊法或分中逐步退焊方法或跳焊法等焊接顺序减少焊接应力和变形。 7 5.6.8筒体多段组装时应先焊内环缝再焊外环缝。多段整体吊装后的空中拼接内环缝采用托盘进行蹬踏焊接具体做法见后。 5.6.9当焊接环境出现下列三种情况中任意一种情况时如无有效防护措施禁止施焊。 第一 风速大于10m/S 第二 相对湿度大于90 第三 下雨或下雪 5.6.10焊缝出现裂缝时焊工不得擅自处理应申报焊接技术负责人查明原因制定出返修工艺后方可处理。 5.7焊接过程中采取的措施 5.7.1由于多层焊道焊接时后层对前层有消氢作用并能改善前层焊缝的热影响区组织每一道焊缝焊完后应消除缺陷后才能进行下一道的焊接。 5.7.2每层焊缝的始末端应错开50mm左右。 5.7.3每道焊缝一次施焊中途尽量避免中断。 5.7.4焊接过程中采用锤击消除焊接应力。 5.8烟囱内衬施工方法和技术要求 在构件分段组装焊接完毕后立即进行内侧进行内衬施工。施工顺序为先焊接锚固钉后喷耐高温涂料。内衬的技术要求 5.8.1 内衬所使用的锚固钉和涂料均应有合格证或质量证明书。 5.8.2锚固钉在内侧间距布置应按设计和国家有关规范要求进行施工焊缝质量应饱满且牢固锚固钉应垂直与烟囱的圆筒所接触的切线点垂直。 5.8.3 在锚固钉施工合格后方可进行内喷涂喷涂沿圆筒的弧度均匀施工成型后喷涂厚度应达到设计要求值且外观检查内侧厚度均匀、美观。 5.9 烟囱油漆及编号出厂 烟囱采用喷射除锈除锈质量应符合标准Sa2 1/2级的规定刷漆时筒体接口留100mm暂不刷漆装配中心线应有标志线待分组组装后按设计要求在焊缝外观检测合格后修补刷漆全部刷漆必须在整体吊装前施工完毕减少高空作业。在制作过程中应将烟囱圆筒 8 的垂直控制标识用油漆画出倒三角以便于安装队控制圆筒的垂直度。待构件全部合格且监理工程师验收通过后对构件进行编号并分类堆放到成品区准备拉运。 6 筒体运输、拼装及安装 6.1 运输 构件运输采用拖板车运输构件在制作厂做成半圆分片拉入现场待运到现场后进行现场拼装。 6.2 拼装 在烟囱的南侧、东侧及西侧搭设2个钢平台用于烟囱底座和筒体的拼装工作。钢平台应搭设在平整的地面上平台的标高误差不应大于5㎜。平台搭设时应考虑在烟囱周围就近拼装防止发生二次倒运。烟囱底座及圆筒等构件拼装均应在平台上进行。每一节筒身安装前必须将休息平台和直爬梯安装焊接完毕随着筒身安装上去。 6.3 烟囱安装 6.3.1测量定位 a.施工测量时首先向建设单位接受测量控制起算点作为本工程的坐标起算点。 b.安装前将筒体本体的中心线引到基础处固定构筑物上作为施工阶段的半永久性控制点。 6.3.2烟囱基础复测 a.根据高程控制点和本工程的纵横轴线对土建的完整的筒体基础标高及轴线位移的进行复测。 b.测出结果报监理审核确认无误后进行对筒身底板进行安装。 6.3.3筒体底座吊装 a.在安装前测量人员用水准仪对基础各螺栓杆之间的空档的标高进行复测并留有测量记录。将记录发给安装班铆工根据测量记录用钢板来垫标高。钢板尺寸为150×180mm 待垫完后用水准仪逐一复查合格后方可进行底座安装。 b.烟囱底座分三段出厂每段的弧度为1200烟囱底座的总重量为26t。采用50t液压吊来完成烟囱底座三段的吊装作业。具体吊装参数为吊车臂长为21m作业半径为9m起重量为10t。吊装就位调 9 整完毕后方可进行焊接作业。 6.3.4筒体的安装顺序 80m钢烟囱筒身共40带每带高度为2m的安装顺序为由低向上进行安装。 6.3.4.2烟囱分段吊装 吊装从四个方面考虑 ① 保证质量 ② 减少高空作业保证安全 ③ 要用机械化吊装作业 ④ 提高经济效益。 待底座安装完毕后开始进行第一带的安装工作。在安装前拼装班组必须也按照由低向高原则进行拼装拼装的速度必须跟上安装的速度。具体吊装如下 a. ▽-1.2m▽8.8m标高段共5带筒身壁厚为36mm的钢板直径为9.5m每带自重为17t吊装采用QU70履带吊来完成吊装参数为臂长为L27m作业半径为R10m起重量为Q18.75t b. ▽8.8m▽18.8m标高段共5带筒身壁厚为25mm的钢板直径为9.5m每带自重为11.7t吊装采用QU70履带吊来完成吊装参数为臂长为L45m作业半径为R9m起重量为Q18.9t c. ▽18.8m▽28.8m标高段共5带筒身壁厚为22mm的钢板直径由9.5m变径到6.5m每带平均自重为8.7t吊装采用QU70履带吊来完成吊装参数为臂长为L54m作业半径为R11m起重量为Q11.3t d. ▽38.8m▽48.8m标高段共5带筒身壁厚为18mm的钢板直径为6.5m每带自重为5.8t吊装采用220t液压吊来完成吊装参数为臂长为L67.8m作业半径为R16m起重量为Q12t e. ▽48.8m▽58.8m标高段共5带筒身壁厚为14mm的钢板直径为6.5m每带自重为4.5吊装采用220t液压吊来完成吊装参数为臂长为L67.8m作业半径为R16m起重量为Q12t f. ▽58.8m▽78.8m标高段共10带筒身壁厚为10mm的钢板直径为6.5m每带自重为3.3t吊装采用220t液压吊来完成吊装参数为臂长为L89m作业半径为R16m起重量为Q4.6t。每带就位后对好口电焊工必须焊接八个点每个点的长度不小于500mm。 10 钢烟囱吊装示意图见图1钢丝绳选用Φ25.4mm及Φ18mm型号为6×371长度为6.0m各位四根。 图1:烟囱吊装示意图 6.4 安装焊接 在筒身对口工作完成后开始进行焊接工作由于处于高空为保证安全操作需在安装前必须做一个吊盘内外侧具体见图2。由于焊接设备及作业场所的限制只能采用手工电弧焊和CO2气体保护焊的方式来焊接。焊缝打底和盖面采用手工电弧焊中间填充采用CO2气体保护焊焊条及焊丝采用E5016及H08MnH焊丝。钢烟囱的环缝及立缝的坡口示意图见图3。焊接参数见表3和表4。 手工电弧焊工艺参数 表3 焊条直径㎜ 焊接电流A 电压V 施工部位 平焊 横焊 Ф3.2 150 2426 打底 Ф4 170 2426 中间填充或盖面 11 Ф5 225 2426 中间填充 气体保护焊工艺参数 表4 焊丝直径 焊接方法 焊接参数 气体流量 L/min 电流A 电压V 速度㎜/min Ф1.2㎜ 平焊 8 0 横焊 4 280450 注考虑到电焊机的二次线最长可达100m电流应比地面制作大1020。 12 6.5 涂装 在安装前对钢烟囱筒身及其他构件按图纸设计的要求进行面漆涂刷工作筒身带与带的环缝处待焊接完毕后用角向磨光机将构件打磨平整后刷耐高温底漆待24h干燥后进行下到油漆的涂装工作。 6.6 烟囱灌浆及沉降观测点设置 6.6.1烟囱灌浆 6.6.1.1灌浆料选用的灌浆料。 6.6.1.2灌浆料在现场搅拌在灌浆的基础附近选一干净平整的空地在空地上铺2㎜厚的铁皮与地面隔离在铁皮上拌制灌浆料。灌浆料的拌制比列为10㎏灌浆料配比1.01.6㎏水水选用干净的自来水或地下水加水的多小根据灌浆料的流动性确定要保证拌制好的灌浆料能自由流动。 6.6.1.3灌浆前必须将基础上的杂物清理干净将垫板电焊牢固将地脚螺栓的压板和螺帽焊完需用灌浆的基础周围用模板支护好经监理或甲方进行检验后确认合格后用水将基础充分湿润厚方可进行灌浆施工。 6.6.1.4灌浆时从烟囱的外侧倒入灌浆料使之自由流动至烟囱底座下的里面严禁从烟囱的内外侧同时灌浆灌浆料流动不畅时可以加水调整或用竹条进行拖拉保证灌浆料充分灌满烟囱底座。 6.6.1.5在灌浆的过程中根据规范要求留置标准试块以待检验其强度。 6.6.2 沉降观测点的设置 6.6.2.1 钢烟囱在安装到40m时必须设置沉降观测点在烟囱距基础1m高的部位且在900、、3600方向与烟囱烟囱外表面垂直焊接月200mm长的镀锌角钢在角钢上焊12mm不锈钢铆钉头作为沉降观测点。 6.6.2.2沉降观测点做完后记录原始的标高数据以后每安装10m测量一次并记录下来烟囱安装完后一个月内每周观测一次半年内每月观测一次记录每次沉降量并留有记录。观测和记录有专人进行。 6.6.2.3烟囱安装过程中有专人使用同一台固定的测量仪器进行观 13 测烟囱的垂直度及标高观测和记录有专人进行。 6.6.2.4烟囱安装过程中每带烟囱安装时都应控制烟囱的垂直度、同心度圆度安装过程中及时观测和发现烟囱囱身产生偏差应及时在安装过程中纠偏具体为在安装下一带囱身时根据测量的数据通过在囱身倾斜的反方向切割囱身以达到修正垂直度的目的在切割修正过程中要求用两台经纬仪在四周不同的角度观测烟囱的垂直度。 7 技术质量措施 7.1 在焊接工作中加强钢材和焊材德尔管理并严格执行焊前交底制度是焊接质量始终处于受控状态。 7.2 钢材除锈8h内必须办理隐蔽并涂刷油漆涂层要求均匀、物流追。油漆漆膜必须达到设计要求。现场需要施焊部位不得在工厂涂刷油漆。 7.3 特殊工种必须持证上岗规范操作。外用工必须经考试合格后方可上岗。 7.4 雨雪天应停止露天作业雨雪天过后及时清理平台范围内的积水4级以上大风天气露天焊接应保护棚挡风。 7.5 加强工序检查不合格工序严禁转序。重点控制外观质量、几何尺寸和坡口尺寸。 7.6 结构运输和安装过程必须做好成品保护措施对于磨损的油漆必须不刷底漆、中间漆及面漆为保证外观带安装完毕后统一刷一面面漆。 7.7 焊缝坡口间隙偏差大时不得采用添加钢筋或铁块等方法处理应及时通知技术人员订出补救措施。焊接过程中出现裂缝应马上停止施工找明原因方可继续作业。 7.8 钢烟囱施工过程中所使用的测量仪器、钢尺等必须有年检合格证并在有效期内测量仪器必须有专人管理及专人进行复测。 7.9 钢结构所用的E5016的焊条在使用前必须在烘干箱烘干烘干温度为350℃380℃保温时间为1.5至2h烘干后应缓冷放置于110℃120℃烘干箱内存放、待用使用时放在保温筒中电焊条在大气中防止时间超过4h应重新烘干焊条重复烘干的次数不能超过 14 两次。 7.10 本工程水平面和立面的对接焊缝等级均为二级在电焊工焊接完毕后应组织探伤人员对其进行无损检测。合格后方可下到工序施工。 8 安全文明施工措施 8.1 安全技术措施 8.1.1 按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99和安全操作规范的要求组织标准化施工施工过程中应结合实际正确执行公司制定的各种安全措施强化安全责任制形成从公司经理到项目经理、安全主管部门、施工负责人及班组长为主体的安全体系按各级人员职责定期检查安全责任制的贯彻执行。现场安全保卫小组设两名安全检查.
江苏三里港高空建筑防腐有限公司
钢烟筒制作安装相关产品查看该企业更多的
¥10 元/台
¥11 元/台
¥9.5 元/台
¥9.5 元/台
¥110000 元/台
¥8.5 元/台
¥15 元/台
¥11 元/台
¥15 元/台
¥9.5 元/台
主营业务:烟囱维修,烟囱新建,烟囱防腐,烟囱加固,...
联系人:戴梓涵
经营性质: 工程公司
所在地:江苏&盐城市&
会员认证&优先选择
最近更新&及时关注
提供CAD图纸下载
我是供应商
关于土木在线
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
关注土木在线:

我要回帖

更多关于 燃气热水器烟囱温度 的文章

 

随机推荐