官方公共微信厂用电快切装置工作原理及应用分析--《电子制作》2015年02期
厂用电快切装置工作原理及应用分析
【摘要】:厂用电快切装置是保证大型机组安全稳定运行的基础,因此本文对厂用电快切装置进行研究。分析了厂用电快切装置的工作原理、厂用电切换方式,最后分析了厂用电快切装置实际应用中的故障实例,期望提高快切装置稳定可靠性。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM76【正文快照】:
1厂用电快切装置的工作原理厂用电快切装置是一种自动装置,它的主要作用是在正常工作或者是非正常工作状态下,自动实现工作和备用电源之间的切换。厂用电快切装置可分为三类:正常切换、事故切换及非正常切换。正常切换:正常切换是指机组运行正常情况下进行的厂用电源切换。正
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
于波;;[J];广西电力;2007年03期
王士博;林勇;李鹏;;[J];华电技术;2008年05期
阮俊豪;;[J];华电技术;2008年12期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
柯文石;张峰;;[J];电力建设;2010年04期
谭俊峰;李昕宇;;[J];山西电力;2013年01期
陈海华;;[J];电气应用;2014年15期
杨帆;郭建仙;;[J];电气技术;2015年01期
刘立国;;[J];企业导报;2012年05期
张新伟;晁勤;常喜强;黄净;;[J];四川电力技术;2010年05期
黄海波;;[J];华电技术;2009年09期
杨志春;;[J];华电技术;2012年03期
张亚伟;;[J];企业技术开发;2012年26期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
董一凡,郑丽端,李晓峰;[J];黑龙江电力;2003年06期
冯亚光;;[J];电力安全技术;2006年01期
张敏;;[J];科技情报开发与经济;2007年07期
温耿斌;;[J];华中电力;2007年03期
杨秀蓉;;[J];电力安全技术;2008年12期
纪松江;;[J];黑龙江科技信息;2008年13期
张海燕;张钧;;[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2009年12期
董超;沈亚斋;;[J];黑龙江水利科技;2010年01期
张大庆;;[J];江西电力;2010年01期
杜耀明;;[J];电力安全技术;2010年03期
中国重要会议论文全文数据库
刘川青;张晨;;[A];全国火电100MW级机组技术协作会第6届年会论文集[C];2007年
刘剑平;;[A];全国火电大机组(600MW级)竞赛第9届年会论文集[C];2005年
沈江;;[A];电厂管理与热工技术经验交流文集[C];2003年
刘红飞;赵英媛;;[A];全国火电大机组(300MW级)竞赛第三十五届年会论文集[C];2006年
李欣海;王威;;[A];2008年云南电力技术论坛论文集[C];2008年
钟齐勇;;[A];全国大中型水电厂技术协作网第十届(2013年)年会论文集[C];2013年
梅兴虎;郭伟;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(上册)[C];2008年
封洪军;;[A];发耳电厂4×600MW机组工程施工论文总结汇编[C];2010年
阮全荣;孙帆;桑志强;;[A];2010年度电气学术交流会议论文集[C];2010年
卢寅伟;宁少博;;[A];2006年水力发电学术研讨会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
太钢能源动力总厂 杨启娟;[N];山西科技报;2012年
刘镜珍;[N];国家电网报;2014年
黄伟;[N];西南电力报;2004年
潘晶 郭晋芳
于向君;[N];中国电力报;2011年
聂卿;[N];华北电力报;2004年
黄仙景;[N];中国电力报;2001年
于学文;[N];东北电力报;2006年
大唐湖南华银金竹山火力发电分公司总经理
王正桃;[N];中国电力报;2011年
通讯员 于学文;[N];中国电力报;2008年
张爱虎?楚天都市报记者
王德华;[N];湖北日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库
范云滩;[D];武汉大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库
史慧峰;[D];华北电力大学;2013年
郑斐;[D];华北电力大学;2012年
曾敏;[D];华南理工大学;2010年
张敏;[D];华北电力大学;2012年
刘淑君;[D];华北电力大学;2013年
肖亮;[D];华北电力大学;2014年
任果;[D];天津大学;2007年
张海燕;[D];华北电力大学(北京);2003年
宋天甲;[D];山东大学;2008年
杨丽娟;[D];昆明理工大学;2008年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 7322|回复: 33
厂用电快切装置与石化企业用快切装置有什么区别
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
目前不少厂家都说开发了针对石化企业专用的快切装置,其在原理上与原来的厂用电快切装置有什么不同?做了哪些方面的改进?
上一篇:下一篇:& &
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到
主要差别:
厂用电快切不需要考虑外电网晃电,而石化企业的快切最主要应对外电网晃电;
厂用电母线的负荷单一,基本上为异步电动机和照明负荷;而石化变电所母线负荷类型较多,有同步电动机、异步机、电容、电抗器等,有时还有发电机电源。
外特性的主要差别是电厂快切单向的,而石化快切是双向切换的。
帮助他人解决问题
阅读权限75
主题好友积分
该用户从未签到
这种快切装置如果用在电力局管理的设备上,确需电力部门认证,一般是很少能够得到批准。
如果用在内部线路上确需要试验合格证,强制认证,及试验报告,及在其他使用单位使用情况报告书,因为这种装置一旦出现问题会带来极大损失。
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
快切装置在电力系统的发电厂厂用电系统里面已经有十多年的应用了,应该说还是比较成熟的产品了。但在石化企业里面进行推广还是近几年的事情。我认为二楼的朋友分析的还是有一定道理的,电厂与石化企业内部的系统组成还是有区别的。
阅读权限75
主题好友积分
该用户从未签到
是啊,你讲的不错,在发电厂生产单位他可以使用,但在供电网络中由于供电局要考察供电质量既包括停电时间因此他对进入电网的控制器件有严格限制。他用的你不见得能用,除非在你的内部网络上。当然我也搞过欠压互投线路在电力系统35KV系统上,电力部门人员不清楚也清楚,也用的很好,解决了化工单位因电压波动造成停车受影响时间长的问题。
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
没办法,供电局的人是电老虎,不讲理的时候多了。
原本他们要求我们220kV的电源进线使用重合闸,时限是0.8s。等重合闸成功了,我的电机估计也跳得差不多了!最后跟他们据理力争,得来的结果是允许我们在我们的220kV总变电站用无压备自投,动作时限为0.5s。在220kV用快切,他们是断断不会答应的!
阅读权限75
主题好友积分
该用户从未签到
本帖最后由 zhaohh3211 于
12:40 编辑
那是,所以快切这种设备不是哪都能用的。
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
本帖最后由 zyz8438 于
18:13 编辑
快切从原理上与备自投相比是具有明显优势的,但要在石化企业大面积应用,我觉得还有待考虑:
1、运行经验相对备自投少得多。备自投已经运行了20多年,发现问题、不断改进,应该说现在已经非常成熟了。而且现在已经有了国家标准。而快切不一样,每家的原理、设计侧重点都不尽一致,没有规范可言。最重要的是欠缺运行经验,很多缺陷(如原理、材质、制造工艺等)都没有暴露出来。
2、石化企业一般都有多个电压等级,上下级之间快切的配合不容易实现。
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到
两位版主说得都对。如果跟供电局去商量,他多半是不会理你的;但如果你先用了(对供电局来说,快切就是用户装了一个快速备自投),他多半也是不会找你茬的,尤其当你的单位是当地纳税大户时。这就是版主说的清楚也不清楚吧?
我也认为220KV不太合适装快切,但装在总降的低压侧肯定是没问题的,供电局也管不到。
至于多级快切的配合,也是没问题的,条件是内部线路要装纵差保护。
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
是啊,前提是必须有能够满足选择性的主保护如差动保护。但是有的10kV变电所不仅仅是一级,可能会有两级、三级,而这些衍生的变电所的电源电缆是没有配置光纤差动保护的,这样,快切装置就不太好实现配合了!
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
我知道的几家做快切装置的:金智科技(原东大金智)、合富共展机电、深圳智能。
三家的原理都不尽一样,各说各的好,但实际上都存在一定的缺陷。就说快切装置上下级配合的问题吧,有的是采用差动保护、速断保护等具有选择性判断区内区外的保护来判断应该是哪一级快切装置动作,保护装置需提供接点来闭锁不该动作的快切装置。但是如果距离较远,就不太适合了,必须采用光纤传输!
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
电厂与石化行业系统存在较大的差别,特别目前大型石化企业都有多个电压等级,快切装置的使用将会打破以前个电压等级备自投之间的时限配合,而且在目前在石化行业中运行经验还不够丰富,如果使用建议在总降变电所低压侧采用:
理由1:总降变电所低压侧失电后,无压备自投启动对系统冲击较大(尤其是大型的石化企业负荷大)可能会影响正常运行的负荷,但快切装置将大大降低这种风险。
& && &2:低电压等级的变电所仍然可以实现备自投与备自投之间,备自投与快切装置之间的时限配合。
不错的使用方案!
帮助他人解决问题
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
实际上石化企业内重要的用电负荷都是10kV或6kV的。
总降变电所低压侧为35kV,即35kV采用快切,那么10kV(6kV)采用备自投,其时限至少长一个时阶0.3s(或0.5s),对生产影响也是不小的。而实际上220kV、110kV、35kV由于设备少,故障率非常低。所以我倾向于只在10kV(6kV)电压等级使用快切装置!
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到
回复一下12楼:
1、石化快切使用的原因主要还不是对备自投合闸时对系统的冲击,而是在备自投配置下因为“晃电”造成高低压电机跳闸,系统紧急停车!有些单位甚至是跟保护联锁的,一晃电就停车。石化系统停车一次的损失是非常巨大的。而且,有时停车时因为工艺方面的隐患还造成更大的事故。
2、快切不是靠时限配合的,靠时限配合的就不是快切了。但有的快切含备自投后备功能(即低压或无压启动),后备功能之间可以遵循时限配合原则。
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
本帖最后由 zyz8438 于
09:20 编辑
快切装置按照动作的先后次序,可以分为4种动作情况:1、快速切换,2、捕捉同期切换,3、残压切换,4、长延时切换。
真正属于快切意义上的应该是前两种情况,动作时间在0.3s钟以内。
再回复一下楼上:
1、同意楼上所说,工艺设备对动作时限要求很高,所以我个人认为在6kV(10kV)采用快切最为合适。
2、楼上所说极是,如果多电压等级均使用快切装置,那么真正的快切不是用时限进行配合的,而是用具有选择性的保护装置(与快切装置是相互独立的)来判定区内区外,上级快切装置需要视情况看是否需要闭锁下一级!至于快切装置内的短延时,实际上就等同于备自投,可以按照时限进行配合。