电机低电压启动困难故障排除方法
电机低电压启动困难故障排除方法
& & &&电机低电压启动困难故障排除方法& & &&做电气工程项目,在建筑施工工地遇到的情况,项目内容是一家造纸新上马项目施工过程,建筑工程队用空气压缩机(22KW)打风钻孔,进行操作时空压机无法正常启动,找了电工对设备检查,折腾了一天最后得出接触器坏了结论,通知采购员采购接触器。第二天备品元件已经在现场了,再次通知电工更换后,故障依然如故电工已经束手无策了。故障原因上报给公司,工地的事情不是我的责任范围,硬是把我叫到现场很无奈啊。既然来到了现场只能认真对故障进行检查,第一个问题想到是否工地供电电压有问题,用万用表对二级配电箱电压测试在正常范围,往三级配电箱方向测试电压低到280V,刚好空压机接在此处,检查发现二级到三级配电箱之间,搭接了5台大功率电焊机,于是故障点明了,如何处理大家应该很明白了吗? & & & &