在零下2度左右现浇混凝土屋面防水怎样养护

施工技术分区
查看: 4010|回复: 27
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
& && &如题,屋面才半年就成这样了:
& && &1、是什么原因造成的,是混凝土的原因,还是压光没弄好,还是下雪冻的?&&
& && &2、这种情况怎么修补。谢谢了!
(1.22 MB, 下载次数: 15)
16:38 上传
点击文件名下载附件
(987.89 KB, 下载次数: 9)
16:38 上传
点击文件名下载附件
(1.15 MB, 下载次数: 7)
16:39 上传
点击文件名下载附件
(1.2 MB, 下载次数: 10)
16:39 上传
点击文件名下载附件
打赏:5土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分193帖子
三星助理工程师, 积分 193, 距离下一级还需 7 积分
重新修补,把砼表面基层处理干净,不要有浮灰、碎渣,适当用水将表面润湿,用高标号水泥浆掺建筑胶重新抹面,然后做好养护工作。你在处理起皮那一层的时候不妨多铲掉点,否则再次抹灰层如果太薄还是容易开裂。
&我们一般就是按这个方法来处理&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分144帖子
二星助理工程师, 积分 144, 距离下一级还需 6 积分
掉皮,起砂,应该是上人过早
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1203帖子
五星工程师, 积分 1203, 距离下一级还需 1297 积分
很显然有几个原因导致:
一、冬季施工,养护不好导致。
二、使用了商品砼,由于该砼外加剂(粉煤灰)太多的作用下,导致表皮脱落。这种情况,要在施工前,可以通过控制商品砼厂商合同,减少或取消粉煤灰的添加,这样会有利保证砼表面不会起皮。
对于起皮的处理,目前只能在上面做细石砼40mm厚一道即可。没别的好方法。
<p id="rate_74697" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
冬天养护不好,混凝土标号有问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
屋面上应该不是结构层吧,是做的防水上的保护层吗?原因有很多种,有可能是你自己说的下雪冻的,或者是保养不好,也可能是保养太早,混凝土还没有完全凝固就浇水了,还有别的很多可能,要看具体的情况了。如果只是保护层,用细石混凝土修补一下就可以了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分259帖子
五星助理工程师, 积分 259, 距离下一级还需 241 积分
我见过类似两种情况
1,冬季养护不到位,表层受冻失去强度,
2,砼含水量大或养护浇水过早过多,但是第二种情况一般没图中那么严重。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
这个样子象是养护上水太早了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
养护不到位&&施工季节也有影响
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1710帖子
五星工程师, 积分 1710, 距离下一级还需 790 积分
冬季养护不到位,表层受冻失去强度,
业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)屋面防水混凝土初凝后应覆盖养护,终凝后浇水养护不得少于(,,)。,我家的屋面混凝土是在20度左右的温度内浇灌的&#039;事隔20个小时浇水,请问有没有问题?
来源:网络
关键字: 屋面防水 不得少于
更新时间:
延伸:本文除了聚合《屋面防水混凝土初凝后应覆盖养护,终凝后浇水养护不得少于(,,)。》,免费提供的有关屋面防水 不得少于和我家的屋面混凝土是在20度左右的温度内浇灌的&#039;事隔20个小时浇水,请问有没有问题?的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
在20度左右环境下施工,最好是混凝土初凝后就覆盖,终凝后浇水。一般在12小时后就要浇水,气温高则提前网友1的回答
现浇板浇筑时应及时振捣密实,在混凝土初凝前进行二次振捣,在混凝土终凝前2.4 现浇板浇筑后,应网友2的回答
9、屋面的防水做法可分为___防水和___防水。()4、水泥的凝结硬化分初凝和终凝。()5、.网友1的回答
不能用了。规范上规定混凝土中严禁加水。因为按照水灰比公示W/C,水多了,水泥得相应增加,否则水灰比高网友0的回答
---浇筑混凝土---砼初凝后拆除侧模---砼强的浇筑及养护等工艺要求;模板接缝应严密,不得.网友1的回答
道SBS改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥网友2的回答
9.混凝土收水初凝后,及时取出分格缝隔板,用铁10.待混凝土终凝后,必须立即进行养护,应优先采网友1的回答
其中防水就是屋面施工过程中最为要注意的一个(9)混凝土收水初凝后,及时取出分格缝隔板,用铁..网友0的回答
看施工图纸要求,防水要求是正置还是倒置。正置式先做保温后做防水,倒置式则反之。具体施工,根据材料的不网友1的回答
最满意的回答