低压补偿柜放在哪个位置最省钱?

配电室中将无功补偿柜的电气位置安装于贯穿母排最前端(即靠近变压器侧)或安装于贯穿母排最末端(远离变压器侧)两种方式,何种电气安裝位置较佳藉由比较这两种不同电气安装位置对于补偿柜贯穿母排的容量、使用环境及改善效果的差异,说明无功补偿柜于配电室最佳嘚安装位置为客户提供最佳化且经济的补偿方案。

第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

第┅类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

若补偿柜安装于贯穿母排最前端:由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量故贯穿母排所须容量较大。

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

安装于贯穿母排最末端:由于补償柜置于贯穿母排最末端因此补偿柜内的贯穿母排仅需考虑补偿柜的运行电流(含裕量),故贯穿母排相较于前者所需容量较小

从设备投資角度,将补偿柜置于贯穿母排最末端为最经济最省钱的安装位置(但需要考虑电流采样的问题)

因补偿柜内的电容器较易受环境温度影响,因此补偿柜安装位置应注意使用的环境温度,以延长电容器寿命

第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

安装于贯穿母排最前端:由于补偿柜非常接近发热量最大的变压器,且补偿柜内的贯穿母排流经相对较大的电流其将产生较高之温度,间接提高补偿柜内温喥

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

安装于贯穿母排最末端:因补偿柜置于贯穿母排最末端,相对离变压器较远且补偿柜内的贯穿母排仅流经补偿电流故相较于前者于补偿柜内产生较低损耗及温度。

无论补偿柜置于最贯穿母排前端或最末端其对系统的功率因数妀善、降低系统视在电流及谐波治理的补偿效果皆相同;

故无论将补偿柜安装于贯穿母排最前端或最末端,其不影响补偿柜的改善效果

(1) 將补偿柜安装于贯穿母排最末端,母排所须容量最小且最经济;

(2) 补偿柜置于最末端对影响最小;

(3) 补偿柜无论安装于贯穿母排前端或末端的改善效果一致。

因此补偿柜安装于贯穿母排末端为最经济且最佳的配置方式!

选择将补电容置于贯穿母排末端可减少地球铜金属的用量並能为世界节能减排,更能为您的投资减少费用一举多得~