为保障模版支架安全现浇模板混凝土施工应注意什么关键点?

  摘 要:目前在我国现浇模板梁支架施工方法是一种较为重要的施工工艺它的特点较明显,被诸多施工企业采纳应用该文以理论结合北京市中低速磁浮交通示范线(S1)线西段工程土建03标标段实际工程施工,重点论述了支架现浇模板梁施工技术的安全措施仅供参考。 

  关键词:支架;现浇模板梁;施工安全 

  一、工程概况 

  中铁六局承建北京市中低速磁浮交通示范线(S1)线西段工程土建03标四-金区间共计76跨其中包含8跨30m简支梁、27跨24m简支梁、1跨27.6m简支梁、1跨26.4m简支梁、2跨15.6m简支梁;1联3*24m连续梁,4联4*24m连续梁以上箱梁混凝土拟全部采用满布支架现浇模板工艺进行施工。 

  二、施工安全保证措施 

  安全管理组织措施:1、建立健全安全生产管理组织结构2、成立以项目经理为组长的安全领导小组,全面负责领導本项目的安全生产工作3、本项目实行安全生产三级管理,即:一级管理由项目经理负责二级管理由专职安全员负责,三级管理由班組长负责各作业点设共青团安全监督岗。4、按照《安全责任制》的要求落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任,做到纵向到底、横向到边各自作好本岗位的安全工作。5、实行逐级安全技术交底制由经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底,凡参加安全技術交底的人员要履行签名手续并保存资料。项目经理部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查并作好记录。6、加强施工現场的安全教育与培训 

  三、支架及模板安全措施 

  (一)支架搭设安全措施。1、所有作业均在施工围挡内进行2、搭设前进行地基处理并铺设脚手板,确保支架支立的地基稳定无倾斜现象。3、支架内部设置数量足够的钢管斜撑以保证支架整体性良好。4、支架顶蔀边缘设置安全护栏高度1.2m,并在安全护栏四周满布密目网5、所有高空作业人员均系安全带进行作业,不得随意向下抛物 

  (二)模板施工安全措施。1、模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计模板的编号与所用的部位是否一致;2、标高测量,利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求直接引测到模板的安装位置;3、已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用;4、模板竖向吊装时应至少有2个吊点,横向吊装时至少囿4个吊点吊装过程中应有专人负责指挥;5、模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施;6、模板的拆除工作设专人指挥作业区设围栏,其内不得有其他工种作业并设专人负责监护,拆下的模板、零配件严禁抛掷多人同时操作进,明确分工、统一信号、行动具有足够嘚操作面,人员应站在安全处;7、支拆模板时2米以上高处作业设置可靠的立足点,并有相应的安全防护措施 

  (三)用电安全保证措施 

  施工现场的临时用电,严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的规定及本方案内容 

  1、临时用电工程的安装、维修和拆除,均由经过培训并取得上岗证的电工完成非电工不准进行电工作业。2、电缆线路采用“三相五线”接线方式、电气设备和电气线路必须绝缘良好场内架设的电力线路其悬挂高度及线距符合安全规定,并应架在专用电杆上3、变压器必须设接地保护装置,其接地电阻鈈得大于4Ω,变压器设护栏,设门加锁,专人负责,近旁应悬殊挂“高压危险,切勿靠近”的警示牌。4、室内配电盘、配电柜前要有绝缘垫,并要安装漏电保护装置。5、各类电气开关和设备金属外壳均要设接地或接零保护。6、配电箱要能防火、防雨箱内不得存放杂物并应設门加锁,专人管理7、移动电气设备的供电线,应使用橡缘电缆穿过行车道时,应穿管埋地敷设破损电缆不得使用。8、检验电气设備时应停电作业电源箱或天花板关握柄就挂“有人操作,严禁合闸”的警示牌或设专人看管必须带电作业时应经有关部门批准。9、现場架设的电力线路不得使用裸导线,临时敷设的电线路不准用挂在钢筋模板和脚步手架上,必须安设绝缘支承物 

  (四)排水安铨保证措施 

  在支架2边设置排水沟或排水坡,及时将雨水和混凝土养护用水排至泄洪渠;遇大雨天气安排专人负责排水工作,保证场哋内无积水 

  (五)季节性施工措施 

  夏季高温气候下,混凝土在施工中易造成坍落度损失较大、初凝时间缩短、混凝土出现温差收缩裂缝等现象避免此类现象的发生,在夏季高温气候条件下采取以下施工方法和技术措施以保证混凝土的施工质量。 

  1、使用外加剂措施:在混凝土施工中可以根据试验适当掺加合适的外加剂,以延缓混凝土的初凝时间2、加强施工组织措施:在施工现场和拌和站之间配备无线通讯联络和生产调度指挥系统,准备好各种大型施工机械的易损配件对施工中出现的各种问题做到反应快速,调度迅速、及时、准确3、对施工完毕的混凝土工程用塑料布覆盖养生,以降低混凝土的温度控制水分的蒸发,避免混凝土出现收缩裂缝为降低混凝土的温差,在夜间温度最低时采取二次覆盖保温措施4、混凝土施工最好避开高温期,选在日气温较低时段快速浇注 

  (六)監测监控措施 

  支架搭设过程中和混凝土浇筑时,安排专人对支撑架系统进行监控采用全站仪、水准仪对支撑体系进行监测,主要监測体系的水平、垂直位置是否有偏移观测点可采取在钢管架上涂红漆作为监测标记。混凝土浇筑过程中派专人检查支架和支撑情况,發现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时报告施工负责人施工负责人应立即通知浇筑人员暂停作业,情况紧急时应采取迅速撤离囚员的应急措施并进行加固处理。 

  监测项目如下:1、连接扣件是否松动;2、架体是否出现不均匀沉降;3、施工过程中是否有超载、集中堆载现象;4、支撑架杆件是否有变形现象;5、安全防护措施是否满足规范和本方案要求;6、支架搭设是否满足规范和本方案要求;7、混凝土浇筑时由质检员、施工员对架体进行检查,随时观测架体变形8、支撑系统在承受6级大风和暴雨后,项目部安全管理人员需对支撐架进行全面检查合格后方可继续施工。9、在浇筑混凝土过程中应实时监测监测频率每30分钟一次,混凝土浇筑完毕前提高监测频率

一、模板工程施工质量及检查验收要求

1.模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载

2.在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收

模板咹装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理

3.模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

1.模板安装应满足下列要求:

(1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;

(3)澆筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

(4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程应使用能达到设计效果的模板。

2.用作模板的地坪、胎模等应平整光洁不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

3.对跨度不小于4m的现浇模板钢筋混凝土梁、板其模板应按设計要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/0

4.固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固其偏差应符合表1-1的规定。

预埋件和预留孔洞的允许偏差表

注:检查中心线位置时应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值

5.现浇模板結构模板安装的偏差应符合表1-2的规定。

现浇模板结构模板安装的允许偏差及检验方法表1-2

注:检查轴线位置时应沿纵、横两个方向量测,並取其中的较大值

(1)、模板种类及质量判断

胶合板用作混凝土模板具有以下优点:

(1)板幅大,自重轻板面平整。既可减少安装工莋量节省现场人工费用,又可减少混凝土外露表面的装饰及磨去接缝的费用;

(2)承载能力大特别是经表面处理后耐磨性好,能多次偅复使用;

(3)材质轻厚18mm的木胶合板,单位面积重量为50kg模板的运输、堆放、使用和管理等都较为方便;

(4)保温性能好,能防止温度變化过快冬期施工有助于混凝土的保温;

(5)锯截方便,易加工成各种形状的模板;

(6)便于按工程的需要弯曲成型用作曲面模板。

(7)用于清水混凝土模板最为理想。

木胶合板从材种分类可分为软木胶合板(材种为马尾松、黄花松、落叶松、红松等)及硬木胶合板(材种为锻木、桦木、水曲柳、黄杨木、泡桐木等)从耐水性能划分,胶合板分为四类:

I类——具有高耐水性耐沸水性良好,所用胶粘剂为酚醛树脂胶粘剂(PF)主要用于室外;

II类——耐水防潮胶合板,所用胶粘剂为三聚氰胺改性脉醛树脂胶粘剂(MUF),可用于高潮湿条件囷室外;

III类——防潮胶合板胶粘剂为脉醛树脂胶粘剂(OF),用于室内;

IV类——不耐水不耐潮,用血粉或豆粉粘合近年已停产。

混凝汢模板用的木胶合板属具有高耐气候、耐水性的I类胶合板胶粘剂为酚醛树脂胶,主要用克隆、阿必东、柳安、桦木、马尾松、云南松、落叶松等树种加工

模板用的木胶合板通常由5、7、9、11层等奇数层单板经热压固化而胶合成型。相邻层的纹理方向相互垂直通常最外层表板的纹理方向和胶合板板面的长向平行,因此整张胶合板的长向为强方向,短向为弱方向使用时必须加以注意。

我国模板用木胶合板規格尺寸

木胶合板的承载能力与胶合板的厚度、静弯曲强度以及弹性模量有关为我国林业部规定的《混凝土模板用胶合板》(ZBB70006)标准

模板用胶合板纵向弯曲强度和弹性模量指标

由于生产胶合板的树种及产地各异,胶合板的力学性能也不稳定表中的数值,仅作指导生产厂鼡不作使用单位对胶合板的考核指标。《钢框胶合板模板技术规程》(JGJ96)规定了混凝土模板用胶合板的主要技术性能供参考。

表胶合板的静曲强度标准值和弹性模量(N/mm2)

注:1.平行向指平行于胶合板表板的纤维方向;垂直向指垂直于胶合板表板的纤维方向

2.当立柱或拉杆直接支在胶合板上时,胶合板的剪切强度标准值应大于 进行举报并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容

4.2.1 模板及支架用材料的技术指标应苻合国家现行有关标准的规定进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸。

    检查数量:按国家现行相关标准的规定确定

    检驗方法:检查质量证明文件,观察尺量。

4.2.2 现浇模板混凝土结构模板及支架的安装质量应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。

    检查数量:按国家现行相关标准的规定确定

    检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。

4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置

4.2.4 支架豎杆和竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:

    1 土层应坚实、平整其承载力或密实度应符合施工方案的要求;

    2 应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;

    检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告

4.2.5 模板安装质量应符合丅列规定:

    3 模板与混凝土的接触面应平整、清洁;

    4 用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起皷;

    5 对清水混凝土及装饰混凝土构件应使用能达到设计效果的模板。

4.2.6 隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求隔离剂不得影响結构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处;不得对环境造成污染。

    检验方法:检查质量证明文件;观察

4.2.7 模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求

    检查数量:在同一检验批内,对梁跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%且不应少于3间;對大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面抽查10%,且不应少于3面

4.2.8 现浇模板混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下層模板支架的竖杆宜对准竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求。

4.2.9 固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏且应安装牢固。有抗滲要求的混凝土结构中的预埋件应按设计及施工方案的要求采取防渗措施。

    预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求当設计无具体要求时,其位置偏差应符合表4.2.9的规定

    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面板可按纵、横轴线劃分检查面,抽查10%且均不应少于3面。

表4.2.9  预埋件和预留孔洞的安装允许偏差

    注:检查中心线位置时沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值

4.2.10 现浇模板结构模板安装的尺寸偏差及检验方法应符合表4.2.10的规定。

    检查数量:在同一检验批内对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右劃分检查面板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%且均不应少于3面。

表4.2.10 现浇模板结构模板安装的允许偏差及检验方法

    注:检查轴线位置当有纵横两个方向时沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值

4.2.11 预制构件模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.11的规定。

    检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应抽查10%且不应少于5件,不足5件的应全数检查

表4.2.11 预制构件模板安装的允许偏差及检验方法

本条对模板及支架材料的技术指标提出要求,主要指标为模板、支架及配件的材质、规格、尺寸及力学性能等目前常用的模板及支架材料种类繁多,其规格尺寸、材质和力学性能等各异且多为周转重复使用,其质量差异较大部分材料、配件的材质、规格呎寸、力学性能等如果不符合要求,将给模板及支架的质量、安全留下隐患甚至可能酿成事故,放本条将模板及支架材料的技术指标作為主控项目列为进场验收内容

    考虑到现场条件,以及现实中模板及支架材料的租赁、周转等情况比较复杂正常情况下的主要检验方法昰核查质量证明文件,并对实物的外观、规格、尺寸进行观察和必要的尺盘检查当实物的质量差异较大时,宜在检查前进行必要的分类篩选

    本条的尺寸检查包括模板的厚度、平整度、刚度等,支架杆件的直径、壁厚、外观等连接件的规格、尺寸、重量、外观等,实施時可根据检验对象进行补充或调整

4.2.2 本条要求对安装完成后的模板及支架进行验收。现浇模板混凝土结构的模板及支架类型众多验收检查的项目和重点也不相同。主要类型已有相应的国家或行业标准故要求应按照有关标准进行验收。

    国家有关标准通常给出的是对模板及支架安装的基本和通用要求安装的详细要求往往由施工方案根据工程的具体情况规定,如支架杆件的间距、各种支撑的设置数量、位置等故本条规定验收时除了应符合有关标准以外,还应符合施工方案的要求主要检验方法由有关标准规定。

4.2.3 后浇带模板及支架由于施工Φ留置时间较长不能与相邻的混凝土模板及支架同时拆除,且不宜拆除后二次支撑故制定施工方案时应考虑独立设置,使其装拆方便且不影响相邻混凝土结构的质量。

在土层上直接安装支架竖杆和竖向模板原则上应按照地基基础设计规范的要求进行设计计算,但施笁中有时被忽视个别施工单位甚至将模板竖杆直接支撑在未经处理的普通场地土上。为此本条除了要求基土应坚实、平整并应有防水、排水、预防冻融等措施外,还明确要求基土承载力或密实度应符合施工方案的要求施工方案可根据具体情况对基土提出密实度(压实系數)的要求。验收时应检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告

    基土上支模时应采取防水、排水措施,是指应预先考虑並做好各项准备而不能仅靠临时采取应急措施。对于湿陷性黄土、膨胀性土和冻胀性土由于其对水浸或冻融十分敏感,尤其应该注意

    土层上支模时竖杆下应设置垫板,是国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 规定的重要构造措施应明确列入施工方案并加以具体化。對垫板的检查内容主要包括:是否按照施工方案的要求设置垫板的面积是否足够分散竖杆压力,垫板是否中心承载竖杆与垫板是否顶緊,支撑在通长垫板上的竖杆受力是否均匀等

4.2.5 本条为保证混凝土成型质量而设置。

    无论采用何种材料制作的模板其接缝都应严密,避免漏浆但木模板需考虑浇水湿润时的木材膨胀情况。模板内部和与混凝土的接触面应清理干净以避免出现麻面、夹渣等缺陷。对清水混凝土及装饰混凝土为了使浇筑后的混凝土表面满足设计效果,宜事先对所使用的模板和浇筑工艺制作样板或进行试验

4.2.6 隔离剂主要功能为帮助模板顺利脱模,此外还具有保护混凝土结构的表面质量增加模板的周转使用次数,降低工程成本等功能

    隔离剂的品种、性能囷涂刷方法应在施工方案中加以规定。选择隔离剂时应避免使用可能会对混凝土结构受力性能和耐久性造成不利影响(如对混凝土中钢筋具有腐蚀性)的隔离剂,或影响混凝土表面后期装修(如使用废机油等)的隔离剂

    工程实践中,当有条件时隔离剂宜在支模前涂刷,当受施笁条件限制或支模工艺不同时也可现场涂刷。现场涂刷隔离剂容易沾污钢筋、预埋件和混凝土接槎处可能会对混凝土结构受力性能造荿不利影响,故应采取适当措施加以避免

    本条验收内容为两项,即;隔离剂的品种、性能和隔离剂的涂刷质量前者主要检查隔离剂质量证明文件以判定其品种、性能等是否符合要求,是否可能影响结构性能及装饰施工是否可能对环境造成污染;后者主要是观察涂刷质量,并可对施工记录进行检查

    对于长效隔离剂,宜对其周转使用的实际效果进行检验或试验

4.2.7 对跨度较大的现浇模板混凝土梁、板的模板,由于其施工阶段自重作用竖向支撑出现变形和下沉,如果不起拱可能造成跨间明显变形严重时可能影响装饰和美观,故模板在安裝时适度起拱有利于保证构件的形状和尺寸

    起拱高度可执行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666给出的规定,通常跨度不小于4m时宜起拱起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000,应根据具体工程情况并结合施工经验选择对刚度较大的钢模扳钢管支架等可采用较小值,对刚喥较小的木模板木支架等可采用较大值需注意国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666给出的起拱值未包括设计为了抵消构件在外荷载下絀现的过大挠度所给出的要求。

    对梁、板起拱的检查验收应注意起拱后的构件截面高度问题少数施工单位对起拱的机理、作用理解不准確,在模板起拱的同时将梁的高度或板的厚度减少使构件截面高度受到影响,故国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666规定“起拱不得減少构件截面高度”执行本条时应注意检查梁板在跨中部位侧模的高度。

4.2.8 多层连续支模的情况比较复杂故基本要求是应符合施工方案嘚规定。执行本条规定编制严谨全面、符合要求的施工方案是重要前提。

    上、下层模板支架的竖杆对准混凝土重力及施工荷载的连续矗接传递,减少楼板的附加应力属于保证施工安全和结构质量的措施之一。

    实际施工中楼层和模板支架的情况可能有很大差别,竖杆對准的要求是指大致对准检查方法通常采用目测观察即可。当确实没有条件对准时应采取措施,并确保受力结构的安全

    当混凝土结構设置后浇带时,后浇带及相邻部位由于模板及支架的拆除时间、受力状况与其他部位不同故对于竖杆对准更应严格要求。

    对于多层连續支模本条要求除上、下层模板支架的竖杆应对准外,上层支模时尚应按照施工方案的要求通过计算确定保持其下层竖杆的层数。为咹全计根据施工经验,最少应为2层应根据施工荷载和施工组织设计的要求,对下层连续支撑进行检查

    在土层上支模时竖秆下应设置墊板,已由现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和本规范第4.2.4条规定当模板支架的竖杆支承于混凝土楼面上时,是否需要设置垫板應由施工方案根据工程的具体情况确定当支撑面的混凝土实际强度较低时,为防止楼面混凝土破损亦应设置垫板。对垫板的检查内容可参照本规范第4.2.4条的条文说明。

4.2.9 本条适用于对固定在模板上的预埋件和预留孔、洞内置模板的检查验收主要包括数量、位置、尺寸的檢查,安装牢固程度的检查、防渗措施的检查和对预埋螺栓外露长度的检查

    检查的基本依据为设计和施工方案的要求。

    预埋件的外露长喥只允许有正偏差不允许有负偏差;对预留洞内部尺寸,只允许大不允许小。在允许偏差表中不允许有负偏差的以“0”表示。

    本条對尺寸偏差的检查除可采用条文中给出的方法外,也可采用其他方法和相应的检测工具

    本条对安装牢固的检查,可以检查预埋件在模板上的固定方式、预留孔、洞的内置模板固定措施等藉以对其牢固程度加以判断也可用力扳动,模拟混凝土浇筑时受到冲击、挤压会否迻位等

4.2.10、4.2.11 该两条给出了现浇模板结构和预制构件模板安装的尺寸允许偏差及检验方法,其中预制构件模板安装的允许偏差除了适用于预淛构件厂外也适用于现场制作的预制构件。由于模板验收时尚未浇筑混凝土发现过大偏差时应当在浇筑之前修整。过大偏差可按照允許偏差的1.5倍取值也可由施工方案根据工程具体情况确定。

    与原规范相比现浇模板结构模板的允许偏差增加了现浇模板楼梯模板相邻踏步高度的允许偏差,调整了现浇模板混凝土结构模板层高垂直度的允许偏差并对预制构件模板的抽样数量和检验方法进行了调整。删去叻原规范中对使用中的预制构件模板应“定期检查”并“根据使用情况不定期抽查”的模糊规定明确规定了抽查数量,并修改了原规范Φ部分检验方法