车间电线走线要求 安监用石棉板隔断能否符合安监要求

安全工作规程(公用部分) 一、填空: 1. 生产厂房内外必须保持清洁完整。 2. 在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单 位有关技术部门的审核许可。 3. 禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。 4. 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。 5. 在检修工作中如需将井、坑、孔、洞或沟道的盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、 洞,施工结束后,必须恢复原状。 6. 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 毫米高栏杆和不低于 100 毫米高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将栏杆 立即装回。 7. 所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以 防滑跌。 8. 门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物,以免阻碍通行。地板上临时放有容易使 人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 9. 生产厂房内外工作场所的常用照明应保证足够亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、 通道等地点还必须设有事故照明。 10.生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉 布和其他消防工具等。 11.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油 和日常需用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。 12.所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度在 25℃ 时,保温层表面的温度一般不超过 50℃。 13.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必 须用防火材料严密封闭。 14.任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴安全帽 15. 机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备 (如栅栏) 露出的轴端必须设有护盖, , 以防绞卷衣服。 16.对于正在转动中的机器,不准装卸和校正皮带,或直接用手往皮带上撒松香等物。 17.在机器完全停止以前,不准进行修理工作。修理中的机器应做好防止转动的安全措施。 18.禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分,以及把手伸入栅栏内。 19.清拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对 工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。 20.禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必 需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。 21.应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间 停留时,应做好安全措施。 22.上爬梯必须逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯必须抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶 23.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。 24.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不 准移动。 25.不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的工作,应遵守《电业安全工作规 程》(发电厂和变电所电气部分)和《电业安全工作规程》(电力线路部分)中的有关规 26.电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不 准使用。 27.扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼 吸器。 28.使用工具前应进行检查,不完整的工具不准使用。 29.不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用。 30.在金属容器(如汽鼓、凝汽器、槽箱等)内工作时,必须使用 24 伏以下的电气工具 31.电气工作人员因故间断电气工作连续 三个月 以上者,必须重新温习本规程,并经 考 试合格 后,方能恢复工作。 32.在发生人身触电时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的 电源 ,但 事后必须立即报告 上级 。 33.进入高空作业现场,应戴 安全帽 。高处作业人员必须使用 安全带 。 34.高处工作传递物件,不得上下 抛掷 。 35.在带电设备周围严禁使用 钢卷尺 、 皮卷尺 和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作 以下各题运行除外 1.用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),须戴防护眼镜,必要时装设安 全遮栏,以防碎片打伤旁人。 2.挫刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的不准使用。 3.砂轮必须进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮必须装有用钢板制成的防 护罩,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。 4.使用砂轮研磨时,应戴防护眼镜或装设防护玻璃。用砂轮磨工具时应使火星向下。不准 用砂轮的侧面研磨。 5.使用钻床时,不准用手直接清除铁屑。使用钻床不准戴手套。 6.在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。在使用电气工具工作中,因 故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。 7.使用电钻等电气工具时须戴绝缘手套。 8.使用行灯电压不准超过 36 伏。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,行灯的 电压不准超过 12 伏。 9.行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给。 10.携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插 头。 11.行灯变压器的外壳须有良好的接地线,高压侧最好使用三线插头。 二、判断: 1. 在生产现场利用蒸汽管道悬吊阀门。 (×) (√)2. 做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3. 检修现场电焊线利用平台上下通道通过。 (×) (√)4. 生产现场的消防设备应定期检查和试验,保证随时可用。 5. 检修中将油漏到设备保温层上,采用擦拭干净的方法消除。 6. 生产厂房装设的电梯应有专人维护管理。 (√)(×)7. 检修的电气设备上的标示牌,检修工作结束后,工作负责人可以将设备上的标示牌送 交运行人员。(×) 8. 电气工具和用具应由电气试验单位定期检查。(√) 9.用行灯时行灯电压不准超过 36 伏。(√) 10.在容器内工作时,可以将行灯变压器放在容器内。(×) 11.工作票至预定时间,工作尚未完成,可由工作班中的成员办理延期手续(×)。 12.需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意(√)。 13.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内 (√)。 14. 所有电动机及起动装置的外壳均应接地。 (√)。 三、简答: 1、工作人员应学会并熟悉哪些急救常识? 答:所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、 气体中毒等急救常识。 2、对工作人员的着装有何要求? 答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;工作时必须穿着工作服,衣服 和袖口必须扣好;禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣 料制做,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女 工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋。辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时, 应戴手套和穿专用的防护工作服。 3、发现有人触电应如何处理? 答:发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢 救时必须注意防止高空坠落。 4、〈〈安规〉〉中对大锤和手锤的使用有何要求? 答:大锤和手锤的锤头须完整,其表面须光滑微凸,不得有歪斜、缺口、凹入及裂纹等情形。 大锤及手锤的柄须用整根的硬木制成,不准用大木料劈开制作,应装得十分牢固,并将头部 用楔栓固定。锤把上不可有油污。不准戴手套或用单手抡大锤,周围不准有人靠近。 5、对电气工具和用具的使用有何要求? 答: 使用前必须检查电线是否完好,有无接地线;坏的或绝缘不良的不准使用;使用时应 按有关规定接好漏电保护器和接地线;使用中发生故障,须立即找电工修理。 6、何谓运用中的电气设备? 答:所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的 电气设备。 7、如何区别高压和低压电气设备? 答:高压:设备对地电压在 250V 以上者; 低压:设备对地电压在 250V 及以下者。 8、保证安全的组织措施? 答:①工作票制度; ②工作许可制度; ③工作监护制度; ④工作间断、转移和终结制度。 9、遇有电气设备着火时,应如何处理? 答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使 用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭 火器或干燥的砂子等灭火。 热机部分公用试题 一、填空 1. 检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执 行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。 2. 工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,经工作票签发人审核签字后,由工作负责人一 并交给工作许可人办理许可手续。 3. 工作票不准任意涂改。涂改后上面应由签发人(或工作许可人)签名或盖章,否则此工 作票应无效。 4. 许可进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人,另一张保存在工作许可人处。 5. 全部工作结束后,工作人员退出工作地点,工作负责人和运行班长或值长应在工作票上 签字注销。注销的工作票应送交所属单位的领导。工作票注销后应保存三个月。 6. 工作如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作延期手续。 7. 运行班长或值长在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将检修设备加入运行。 8. 所有转动机械检修后的试运行操作, 均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行, 检修工作人员不准自己进行试运行的操作。 9. 转动机械检修完毕后,转动部分的防护装置应牢固地装复,否则不准起动。 10. 在转动机械试运行起动时,除运行操作人员外,其他人员应先远离,站在转动机械的轴 向位置,以防转动部分飞出伤人。 11. 禁止在起重机吊着的重物下边停留或通过。 12. 工作人员进入容器、槽箱等内部进行检查、清洗和检修工作,必须经过分场领导人的批 准和得到运行班长的许可。 13. 在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 14. 在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 1.5 米时,必须使用安全带,或 采取其他可靠的安全措施。 15. 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳栓在牢固的构件上,不准随便乱放,以 防止从高空坠落发生事故。 16. 在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点 下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。 17. 高处工作用的脚手架或吊架须能足够承受站在上面的人员和材料等的重量。 18. 搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用 19. 当移动脚手架时,脚手架上所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动 20. 梯子的梯阶的距离不应大于 40 厘米。 21. 在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 60 度左右。工作人员必须登在距梯顶不少于 1 米的梯蹬上工作。 22. 人在梯子上时,禁止移动梯子。 23. 起吊重物不准让其长期悬吊在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室 或做其他工作。 24. 绳索在使用前必须仔细检查,所承受的荷重不准超过规定。 25. 一个班组在同一个设备上依次进行同类型的设备检修工作, 如全部安全措施不能在工作 开始前一次完成,应分别办理工作票。 26. 生产现场禁火区内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。 27. 工作延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 28. 施工现场的危险的区域,要采取围栏、盖板等措施或设置醒目的D危险‖、D禁止通行‖等 安全标志牌 及安全宣传画,夜间应设 红灯警示 ,非危险区内作业人员不得擅自进入危险 区域。 29. 执行D两票‖的所有人员必须符合与从事工作有关的规程要求,并经《安规》考试合格 30. 《作业安全措施票》应统一编号使用,工作结束后保留 三 个月。 31. 重大作业现场,由 分场 制定作业现场安全技术措施。 32. 凡是对人身安全和设备安全构成威胁的设施或生产现场设备和设施不符合 《电力工业技 术管理法规》和《电力安全工作规程》等规定的情况,均属于 装置性违章。 33. 人工搬运重量,女工不得超过 20 Kg,男工不得超过 30 Kg。 34. 工作任务不能按批准完工期限完成时, 工作票负责人一般应在批准完工期限前 两 小时 向工作许可人、班长、单元长或值长申明理由,办理延期手续。 35. 电气工具使用前必须检查电线是否完好 ,有无接地线 ,坏的或绝缘不良的不准使用 。 36. 湿手 不准去摸触电灯开关以及其他电设备(安全电压的电气设备除外)。 37. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备电源切断 ,然后进行救火。 38. 禁止在机械转动时,从靠背轮上和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 39. 发现有人触电应立即切断电源,使触电人脱离电源并进行急救。 40. 地面上绝缘油着火,应用 干砂 灭火。 41. 使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或转动部分 42. 工作票不准任意涂改。 43. 许可进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人;另一张保存在工作许可人处 44. 许可进行工作的事项(包括工作票号码,工作任务,许可工作时间及完工时间)须记在 运行班长 (或值长)的操作记录簿内。 45. 汽、水管道及瓦斯、油管道的检修工作,必须经分场领导批准和得到运行班长的许可, 并应在检修工作负责人的领导下进行。 46. 汽、水管道及油管道的检修工作,工作人员应熟悉管道系统的连接方式及各阀门和配件 的用途和检修方法。 47. 凡在离地面 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 48. 每张操作票只能填写一个操作任务。 49. 操作票应先 编号 ,按照编号顺序使用。作废的操作票应盖作废 印章,已操作的票应 盖已执行 印章并保存三个月。 50. 触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要 站立或走动。 51. 触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员,因为有 触电危险。 52. 工作票三种人是指工作票签发人、工作许可人和工作负责人。 53. 在交接班前后 30 分钟内不办理工作票,但 事故抢修 例外。 54. 班长决定当班运行方式后,由 主值 向 现场值班员传达命令。 55. 不准在有煤块掉落的地方通行或工作,有必要时 应戴安全帽。 56. 禁止在油管道上进行 焊接工作。 57. 工作票一般应在 开工前一天 ,当日消除缺陷的工作票应在开工前 一小时 送交运行 班长。 58. 在接收工作票时审查发现问题应向 工作负责人 询问清楚。 59. 如工作票安全措施有错误或 重要遗漏 ,工作票签发人应重新签发工作票。 60. 安全措施全部执行完毕应报告 运行班长 ,经运行班长了解执行情况无误后,联系工作 负责人办理开工手续。 61. 工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。 如需变动安全措施时 应先 停止工作 并经 双方同意。 62. 如果试运后工作需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。 63. 工作许可前,由工作许可人向工作负责人详细交待 安全措施 布置情况和安全注意事 项。 64. 对待事故要坚持三不放过的原则,即事故原因不清不放过; 事故责任者和应受教育者没有受到教育 不放过;没有采取防范措施 不放过。 65. 油管的法兰和阀门以及轴承、 调节系统等应保持严密不漏油。 如有漏油现象, 应及时 修好,漏出的油应及时 拭净,不准任其留在地面上。 66. 修理中的机器应作好防止转动的安全措施,如切断电源 ;切断风源 、水源 、气源; 所有有关闸板、阀门等应关闭;上述地点都挂上警告牌,必要时还应采取可靠的制动措施 67. 扑救可能带电的电气设备以及发电机、电动机等火灾时,应使用干式 灭火器、 二氧化 碳 灭火器或 1211 灭火器。 68. 工作服禁止使用 尼龙 、 化纤 或 棉、化纤混纺 的衣料制做。做接触高温物体的工作 时,应戴 手套 和穿 专用的防护 工作服。 69. 任何工作人员除自己严格执行本规程外还应督促周围的的人员遵守本规程, 如发现有违 反本规程,应立即制止。 70. 管道检修工作前,检修管段的 疏水门 必须打开,以防止阀门不严密时漏泄的水或蒸 汽积聚在检修的管道内。 71. 坚决贯彻电力生产D安全第一‖的方针。 72. 担任发、供电工作的各级领导人员、生产工人、技术人员以及电力工业的设计、安装、 试验、修造等部门的有关人员,均应熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并在工作中认 真贯彻执行。 73. 凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动 的干部,在开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。 74. 各级领导人员都不准发出违反安规的命令。 工作人员接到违反安规的命令, 应拒绝执行。 75. 对违反安规并造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。 76. D三票‖是指工作票、操作票和作业安全措施票;D三制‖是指交接班制、巡回检查制和设 备定期倒换试验制。 77. 设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。 78. 着装符合《电业安全工作规程》,高速切削要戴好防护镜。 以下各题运行除外 1. 转动机械检修完毕后,工作负责人应清点人员和工具,检查确实无人或工具留在机械内 部后,方可关孔、门。 2. 凡在容器、槽箱内进行工作的人员,应根据具体工作性质,事先学习必须注意的事项, 如使用电气工具应注意事项、气体中毒、窒息急救法等,工作人员不得少于两人,其中一人 在外监护。 在可能发生有害气体的情况下, 则工作人员不得少于三人, 其中两人在外面监护。 监护人应站在能看到或听到容器内工作人员的地方,以便随时进行监护。监护人不准同时担 任其他工作。 3. 安全带在使用前应进行检查,并应定期每隔六个月进行静荷重试验,试验荷重为 225 公斤,试验时间为 5 分钟,试验后检查是否有变形、破裂等情况,并做好试验记录,不合格 的安全带应及时处理。 4. 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带的钢丝绳上。禁止挂在 移动或不牢固的物件上。 5. 脚手架的踏板厚度不应小于 5 厘米。 6. 在任何情况下禁止钢丝绳和电焊机的导线或其他电线相接触。 7. 在关闭容器、槽箱的人孔以前,工作负责人必须清点人员和工具,检查确实没有人员或 工具、材料等遗留在内,才可关闭。 8.在油管的法兰盘和阀门的周围,如敷设有热管道或其他热体,为了防止漏油而引起火灾, 必须在这些热体保温层外面再包上铁皮。 9.油管应尽量少用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用塑料垫 或胶皮垫。 二、判断题 1. 电力设备系统改进设计,安全方面应符合设计院要求。 ( ×)2. 新参加工作人员开始工作前必须学习安规,并经考试合格。(√) 3. 工作需要调到新岗位工作的人员工作前要进行安规学习并考试合格。(√) 4. 在楼板和结构上打孔应经安监部门审核许可。( × ) 5. 消防设备应定期检查和试验。消防工具不准移做他用。 6. 在设备运行中发现防护罩松了,?立即将其取下。( × ) 7. 机械的转动部分和露出的轴端必须装防护罩。(√) 8. 每次开工前, 检修负责人都要对工作票中所列的安全措施进行核对检查确已正确地执行。 (√) 9. 可对备用设备的转动部位进行清扫。( × ) 10. 在检修工作中工作需要可将沟盖板取下,并设临时围栏,完活后恢复。 11. 禁止将手伸入栅栏内进行清扫和擦拭运行设备的旋转和移动的部分。(√) 12. 工作需要可站到栏杆上作业,但必须采取安全措施。 (√); (√ ) , (√) ; 13. 电气设备上的标示牌, 除原放人员和负责的运行值班员外, 其他任何人员不准移动。 (√)14. 发现有人触电,应立即进行抢救。( × ) 15. 在梯子上使用电动工具应做好防止感电坠落的安全措施。(√) 16. 使用电气工具工作中,因故离开现场时,要将电源切断。 (√) 17. 行灯电压不准超过24伏。( × ) 18. 工作负责人要经常检查工作人员在工作过程中是否遵守安规和安全措施。(√) 19. 运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。( × 20. 工作票一旦涂改,就无效。( × ) 21. 凡距地面1.5米及以上的地点工作都视为高空作业。 22. 在架子上作业时,工具可以上下投掷。(×) 23. 在梯子上工作时,工作人员必须蹬在与梯顶距离不少于1米的梯蹬上。(√) 24. 靠在管子上使用的梯子上端要有挂钩或用绳索缚住。(√) 25. 放在门前使用的梯子要采取防止门突然开启的措施。 (√) (√) ( ×)26. 在光滑坚硬的地面使用梯子时,梯子下端要与固定物拴好。 27. 在梯子上只能进行短时、不繁重的焊接工作。(√)28. 在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点下面通行或逗留。( √ ) 29. 动火工作票的内容应包括动火地点、时间、工作负责人、监护人、审核人、批准人、安 全措施等项。动火工作的批准权限应明确规定。在油区内的燃油设备上动火,须经厂主管生 产的领导(总工程师)批准。(√ )30. 在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超 1.5 米时,必须使用安全带,或采取 其他可靠的安全措施。(√) 31. 油管路应尽量少用法兰盘连接。( √ ) 32. 有压力的管道上不准进行任何检修工作。(√ )33. 转动机械试运行起动时,除运行操作人员外,其他人员应先远离,站在转动机械的轴 向位置。(√ ) ( √ )34. 所有临时电线在检修工作结束后,应立即拆除。35. 当移动脚手架时,脚手架上的所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移 动。(√ ) 36. 家用电器在使用过程中,可以用湿手操作开关。 ( × ) 37. 有人低压触电时,应该立即将他拉开。(×) 38. 锤把上有油污时,可戴手套抡大锤。( × ) 39. 检修人员在找不到专业电工时,可自己拆接临时电源。 ( × ) 40. 转动机械检修完后,试运合格,方可把转动部分的防护装置恢复。 41. 安全防护装置如发现损坏,应将它拆除。( × ) 42. 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。 (√) 43. 设备检修的安全措施由其他人员做好后,工作许可人和工作负责人可不在现场办理开 工手续。( × ) 44. 工作票应用圆珠笔或钢笔填写。( √ ) (×)45. 工作票经工作票签发人审核签字后, 由工作负责人交给工作许可人办理许可手续。 ( √ )46. 工作票一般应在开工前一天送交运行班长。( √ ) 47. 当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时送交运行班长。 (√ )48. 工作如不能按计划期限完成, 工作负责人一般应在批准完工期限前两小时向许可人 (运 行班长)、值长申明理由,办理延期手续。(√ ) )49. 二日及以上的工作应在批准的完工期限前一天办理延期手续。(√ 50. 工作许可人必须由主值班员担任。( × ) 51. 触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员 。(√ )52. 触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法进行就地抢救 。( √ 53. 交流电 10 毫安和直流电 50 毫安以上为人体安全电流。(× 54. 规范的安全电压是 36V 、24V、 12V。( √ ) 55. 在管道检修工作前,检修管段的疏水门必须打开。(√ ) ))56. 热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作 把手上悬挂D禁止合闸,有人工作!‖警告牌即可,不需要取下操作保险。(× ) 57. 梯子的支柱须能承受工作人员及携带工具攀登时的总重量。 (√ ) 58. 在梯子上工作时,梯子与地面的夹角应保持在 45 度左右。(× ) 59. 人字梯必须有坚固的铰链和限制开度的拉链。(√ ) 60. 多人共同搬运重物时,应有一人担任指挥,搬运的步调应一致,前后扛应异肩。 (×) 61. 坚决贯彻电力生产D效益第一、安全第二‖的方针。(× ) 62. 工作人员接到领导或调度的命令必须立即执行。(× ) 63. D三制‖是指交接班制、巡回检查制和设备定期加油保养制。(× ) 64. 工作票注销后应保存六个月。(× ) 65. 工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分(√ ) 以下运行人员除外 1.容器内作业应加强通风,禁止向内部输送氧气。 (√)2.容器内作业当空气中含氧低于规定时,必须向容器内送氧气。(× ) 3.容器检修完,在关闭人孔门前,必须清点人数和工具。 4.在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。 (√) 5.脚手架搭在带电体旁应做好防止触电措施。(√) 6.禁止用建筑材料搭临时铺板代替正规脚手架。(√) 7.移动式脚手架就位后,架身应与建筑物绑好。(√) 8.凡在容器、槽箱内进行工作的人员,在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于 3 人,其中 2 人在外面监护。 三、问答题 1、 哪些情况必须办理热力机械工作票? 答:⑴需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员按《电业安全工作规程》 规定采取断开电源,隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备进行消压、吹扫等任何一 项安全措施的检修工作。 (2) 需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工 作。 2、 什么情况可不填用工作票? 答:事故抢修工作可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过 4 小时的, 仍应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,到第二天白班上班时抢修工作仍 需进行的,则应办理工作票手续。 3、 什么时候办理动火工作票? 答:生产现场禁火区域内进行动火作业时,应同时执行动火工作票。 4、《安规》工作票的执行程序中对签发工作票有哪些规定? 答:(1)工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人。 (2)工作票一般应由工作票签发人填写一式两份。签发时应将工作票全部内容向工作负 责人交待清楚。工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作签发人审核,工作票签发人对 工作票的全部内容确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责人作详细交待。工 ( √ ) (√) 作票应由工作负责人送交运行班长。 (3)如果几个工作班按规定填用一张总的工作票,工作负责人一栏应填入总的工作负责 人姓名,各个工作负责人的姓名填在由其负责的那一项工作内容之后。 5、《热力机械工作票执行程序》中工作票终结有哪些规定? 答:(1)检修工作完工时,必须将检修设备恢复到检修前的状态。拆除由检修自理的安全 措施(如堵板)。 (2)工作负责人全面检查并组织清理施工现场,确认无问题后,带领工作人员撤离 。 (3)工作负责人持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收。确认无误后双方签名并 记入终结时间,加盖D已执行‖印章,双方各留三个月。 (4)设备、系统变更后,工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意 的事项向运行人员进行交待清楚。 (5) 工作票终结后,运行班长应将工作终结时间记录在工作票登记簿和运行日志上, 并向值长汇报。 6、工作票应由哪些人签发? 答:工作票必须由分场主任或副主任签发,或由分场主任提出经企业领导批准的人员签发, 其它人员签发的工作票无效。 7、工作结束前遇到哪些情况应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序? 答:(1)部分检修的设备将加入运行时; (2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止 检修人员工作并将工作票收回时; (3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。 8、D三票三制‖的内容是什么? 答:三票是:工作票、操作票、作业安全措施票 三制是:交接班制、巡回检查制、设备定期试验及轮换制。 9、 安全带在使用中应挂在什么地方? 答:安全带的挂钩或绳子应挂在牢固结实的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上;禁止挂在 移动或不牢固的构件上。 10、工作票中D必须采取的安全措施‖一栏,应主要填写哪些方面内容? 答:⑴要求运行人员做好的安全措施,如:断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统,对 检修设备消压、吹扫等。填写时应具体写明必须停电的设备名称 (包括应拉开的开关、刀 闸和保险等),必须关闭或开启的阀门( 应写明名称和编号),并悬挂警告牌;还应写明 按《安规》规定应加锁的阀门。⑵要求运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施。⑶为 保证人身安全和设备安全,必须采取的防护措施。⑷防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等 特殊安全措施。⑸措施中凡由检修人员执行的,签发工作票时应注明D检修自理‖。⑹大、小 修工作安全措施项目较多,发电厂可以结合本单位情况,制定固定项目的安全措施附页,对 不属大、小修,但安全措施较多的,可使用安全措施附页。 11、在汽水管道上工作前应采取那些安全措施? 答:在汽、水管道上进行长时间的检修工作时,检修管段应用带尾巴的堵板和运行中的管段 隔断,或将它们之间的两个之间的串联严密不漏的阀门关严,两个串联阀门之的疏水门或放 水门应予打开。关闭的阀门和打开的疏水门或放水门应上锁并挂警告牌。管道检修工作前, 检修管段的疏水必须打开,以防止阀门不严密时漏泄的水或蒸汽积聚在检修的管道内。拧松 管道或阀门的法兰盘螺丝时,须先把法兰盘上离身体远的一半螺丝松开,再略松近身体一半 的螺丝,使存留的汽、水从对面缝隙排出,以防尚未放尽的汽、水烫伤工作人员。附近如有 电气设备,应加以遮挡以放汽、水喷到上面。如果管道上没有疏水门,则须在检修工作负责 人的监护下由熟练技工进行松螺丝工作。 如果检修的管段上没有法兰盘而需要用气割或电焊 等方法进行检修时, 应开启该管段上的疏水门, 必要时尚应小心地慢慢松开疏水门上的格兰, 证实内部确实无压力或存水后,方可进行气割或焊接工作。 12、为什么要严格执行工作票制度? 答:在生产现场进行检修或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行, 防止发生事故,发电厂各分场以及有关的施工基建单位必须严格执行工作票制度。 13、《安规》工作票执行程序中对工作延期有哪些规定? 答:(1)、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前两 小时向工作许可人( 班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。 (2)、二日以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。 (3)、延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 14、对运行中设备禁止进行哪些清理维护工作? 答:禁止在运行中清扫,擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏内。 15、简答工作票的执行程序有哪些环节? 答:工作票的执行程序共计九项:(1)签发工作票;(2) 接收工作票;(3)布置、执 行安全措施;(4)工作许可;(5) 开始工作;(6)工作监护;(7)工作延期;(8) 检修设备试运行;(9)工作终结。 16、检修工作开工前应做那些工作? 答:(1)检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地 执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。 (2)工作开始前,工作负责人应将分工情况、安全措施布置情况及安全注意事项向全体 工作人员交待清楚。 17、高空作业使用工具时应注意什么? 答:高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以 防止从高空坠落发生事故。高空作业时不准将工具及材料上下抛掷,要用绳系牢后往下或往 上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。 18、制定《作业安全措施票制度》的目的是什么? 答:是为了加强现场作业中的安全管理,促进现场作业责任和安全措施的具体落实,进一步 强化工作安排人的工作小组负责人的安全责任,提高作业人员的自保互保意识,杜绝人身事 故的发生。 19、《作业安全措施票制度》中的安全措施应如何来制定? 答:应由作业小组负责人根据《电业安全工作规程》和D危险点分析‖,针对一项或一个作业 小组的作业来制定。 20、工作票中D检修自理‖的安全措施在《作业安全措施票制度》中应如何体现? 答:在《作业安全措施票制度》中对工作票D检修自理‖的安全措施必须注明具体的执行地点 和执行时注意事项。 21、《作业安全措施票制度》中要填写哪些内容? 答:(1).作业地点及任务,作业 人员和作业时间; (2).作业危险点及危险分析结果; (3.)根据危险点的分析填写相应的安全措施。 22、作业安全措施票制度》 《 应以什么为统一单位?按什么进行编号?按什么时间进行汇总? 由什么人保存多长时间? 答:应以班组为统一单位按月编号,每月汇总后交分场安全员保存三个月。 23、两个班组作业是否可以使用一张《作业安全措施票制度》? 答:不可以。要分别使用《作业安全措施票制度》。 24、紧急故障处理时,如何执行《作业安全措施票制度》制度? 答:紧急故障处理时,可不用《作业安全措施票制度》。但必须在开始作业前由作业小组负 责人向全体作业小组成员认真交待安全措施,并负责组织和监督实施。 25、什么是事故抢修工作?对事故抢修工作有什么规定? 答:事故抢修工作指:生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和 排除故障的工作。 事故抢修工作可不填用工作票,但必须经值长同意,预计抢修工作时间超过 4 小时的,仍 应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,至第二天白班上班时抢修工作仍需 继续进行的,则应办理工作票手续。 对上述可以不填用工作票的事故抢修工作, 包括运行人员排除故障工作仍必须明确工作负责 人、工作许可人,按《安规》规定做好安全措施、办理工作许可和终结手续。工作许可人应 将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。 26、检修设备试运后尚须工作时,应如何办理工作许可手续? 答: 工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后 工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。如断开电源措施需由电气值班人员进行时,仍 应由热机运行班长填写D停电联系单‖,交电气运行班长联系停电,只有在收到已执行断开电 源措施已执行时(并做好记录),方可会同工作负责人重新履行工作许可手续。如果试运后 需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。 27、《安规》中对工作票接收执行程序如何规定? 答:(1) 工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工一小时前送交运行 班长,由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记 上收到工作票时间,并在接票人处签名。 (2) 审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,工作票签 发人应重新签发工作票。 (3)运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记。 (4)必须经过值长或单元长审批的工作票,应由电厂作出明确规定,印发运行班组长及有 关车间、科室。 28、转动机械的安全装置有哪些? 答:机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖 以防绞卷衣服。转动机械的电机金属外壳应有良好的接地装置。 29、动火工作票包括的内容是什么? 答;动火工作票内容应包括动火地点、时间、工作负责人、监护人、审核人、批准人、安全 措施等项。 30、工作现场哪些部位不能行走坐立和长时间停留? 答:(1)禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立, 如必须在管道上坐立才能工作,必须做好安全措施。 (2) 应尽可能避免靠近和长时间停留在可能受到烫伤的地方,例如:汽、水、燃油管道的 法兰盘、阀门、安全门、除氧器、热交换器的水位计等处。如因工作需要,必须在这些处所 长时间停留,应做好安全措施。 (3)禁止在吊有重物下面停留和站立。 (4)禁止在可能有上空落物下面行走坐立和停留。 31、在进行高处工作防止落物伤人有何规定? 答:(1)在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工 作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。 如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。 (2)不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下面工作人员 (3)上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护板、罩棚或其他隔离设施。工 作人员必须戴安全帽。 32、哪些人员不宜从事高处作业? 答:担任高处作业人员必须身体健康,患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏 病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振 时禁止登高作业。 33、9:00 检修工张师傅持一张开工时间为当天 8:30 的消缺工作票 ,该票由李师傅担 任工作负责人,是否符合安规要求,请向他说明应该怎样做。 答:不符合安规规定要求。 当日进行的消缺工作票应在工作前一小时由工作负责人持票办理 34、某厂一青工在检修空闲时间到正在施工的电建工地找架子管,脚踏在一块活动盖板上, 从 10 米坠落至 0 米,造成股骨骨折。试分析事件的原因。 答:安规规定:生产场所的井、坑、孔、洞及沟道应覆以与地面平齐的坚固盖板。 35、热机运行值班员张师傅在办理某转动机械检修工作票时,其他措施执行完后,联系电工 停电时,电工讲现一名电工外出巡检,需等 10 分钟后才能将措施执行,于是张师傅和检修 工作负责人约定D工作票开工时间填为 15 分钟后,你到设备那儿,到点就开工吧‖。张师傅 的做法有何不妥? 答: 热机工作票许可人应根据设备停电联系单上的停电完成时间作为该项的措施执行完毕时 间,并且在检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施,交待安 全注意事项,双方共同确认符合开工条件才能办理开工手续。约时开工属违章行为。 36、某车间一职工在更换照明灯泡时,因梯子高度不足,脚踩在最高的一级梯蹬处,不慎摔 落在地,造成轻伤。 答:安规要求:梯子的梯蹬间距不大于 40 厘米,且工作人员必须蹬在距梯顶不少于 1 米的 梯蹬上工作。 37、哪些工作视为高处作业? 答:凡在离地面 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 以下为检修人员答题 1、 工作票签发人必须具备哪些条件? 答:熟悉设备系统及设备性能;熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程的有关部分;掌握 人员安全技术条件;了解检修工艺。 2、工作负责人必须具备哪些条件? 答:工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任 务的人员担任,并应具备以下条件:熟悉安全工作规程有关、部分;掌握检修设备的设备情 况和与检修设备有关的系统;掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。 3、工作票签发人应对哪些事项负责? 答:(1)工作是否必要和可能; (2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善; (3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 4、工作负责人应对哪些事项负责? 答:(1)正确地和安全地组织工作; (2)对工作人员给予必要指导; (3)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 5、密闭容器内工作应注意哪些事项? 答:(1)、工作人员进入容器、槽箱等内部进行检查、清洗和检修工作,必须经过分场领 导人的批准和运行班长的许可。作业时应加强通风,但严禁向内部输送氧气。采用气体充压 对箱、罐等容器、设备找漏时,应使用压缩空气。压缩空气经可靠的减压控制阀门控制在措 施规定的压力下方可进行充压。对装用过易燃介质的在用容器,充压前必须进行彻底清洗和 置换。禁止使用各类气体的气瓶进行充压找漏。 (2)、若容器或箱槽内可能存在有害气体,或存在有可能发生有害气体的残留物质,应 先进行通风,把有害气体或有可能发生有害气体的物质清除后,工作人员始可进入工作,并 且工作人员应轮换工作和休息。 (3)、凡在容器、箱槽内进行工作的人员应根据具体工作性质,事先学习必须注意事项 (如电气工具使用注意事项,气体中毒,窒息急救法等),工作人员不得少于二人,其中一 人在外面监护。在可能发生有害气体的情况下,则工作人员不得少于三人,其中二人在外面 监护。监护人应站在能看到或听到容器内工作人员的地方,以便随时进行监护。监护人不准 同时担任其他工作。 (4)、在容器、箱槽内工作,如需站在梯子上工作时,工作人员应使用安全带,绳子 的一端栓在外面牢固的地方。 (5)、在容器内衬胶、涂漆刷环氧玻璃钢时,应打开人孔门及管道阀门,并进行强力 通风,工作场所应备有泡沫灭火器和干砂等消防工具,严禁明火,对这项工作有过敏性的人 员不准参加。 (6)、在关闭容器、箱槽人孔门前,工作负责人必须清点人员和工具,检查确实没有 人员或工具、材料等遗留在内,才可关闭。 6、动火工作监护人的职责是什么? 答:动火工作必须有监护人。监护人应熟知设备系统、防火要求及消防方法。他的职责是: (1)、检查防火措施的可靠性,并监督执行; (2)、在出现不安全情况时,有劝制止动火; (3)、动火工作结束后检查现场,做到不留任何火源。 动火工作进行时,消防人员必须始终在现场。 7、转动机械检修完毕后,工作负责人应做那些工作? 答:转动机械检修完毕后,工作负责人应清点人数和工具,检查确实无人或工具留在机械内 部后,方可关孔、门。转动机械检修完毕后,转动部分的防护装置应牢固地装复,否则不准 起动。 8、对安全带的检查、试验有什么要求? 答:安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔6个月)进行静荷重试验; 试验荷重为 2 25 公斤,试验时间为5分钟,试验后检查是否有变形、破裂等情况,并做好试验纪录。不 合格的安全带应及时处理。 9、《作业安全措施票制度》中作业安排人的安全责任是什么? 答:(1).作业任务的必要性; (2).作业是否安全; (3). 《作业安全措施票制度》上所填写的安全措施是否正确、完善; (4).所派作业小组负责人和作业人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 10、《作业安全措施票制度》中规定作业小组负责任人的安全责任是什么? 答:(1).正确安全的组织作业; (2).结合实际进行安全思想教育; (3.)对《作业安全措施票制度》内容的正确、完备负责; (4).负责向全体作业人员详细交待《作业安全措施票制度》内容,并组织和监督全过程落 实。 (5).作业人员变动是否合适。 11、《作业安全措施票制度》中规定作业人员的安全责任是什么? 答:认真执行《作业安全措施票制度》要求,互相关心和监督作业安全。有责任对《作业安 全措施票制度》内容提出补充,完善意见。 12、工作负责人因故需要离开工作现场时,如何办? 答:工作负责人因故需要离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替。如工作中需要变 更工作负责人,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理工作负责人变更 手续。 以下为运行人员答题 1、工作许可人应具备哪些条件? 答:工作许可人一般由运行正、副班长担任,必要时班长可以指定经过车间批准的、有能力 正确执行和检查安全措施的独立值班人员,担任本岗位管辖范围内设备、系统检修的工作许 可人,但主要设备大、小修和公用系统除外。 车间批准的工作许可人和由于变动工作岗位等原因暂时不能继续担任工作许可人的人员名 单应书面公布,并报厂部备案。值长、运行班长、各有关车间、科室应发给副本。 2、工作许可人应对哪些事项负责? 答:(1)检修设备与运行设备确已隔断; (2)安全措施确已完善和正确地执行; (3)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。 电气公用部分试题一、 填空 1. 安全生产,人人有责。 2. 任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 3. 对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。对违反本规程者,应认真分析,加强教育, 分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。 4. 在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行。 5. 工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏 字需要修改时,应字迹清楚。 6. 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班 员收执,按值移交。 7. 一个工作负责人只能发给一张工作票。 8. 第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。需要变更工作负责人时,应由工 作票签发人将变动情况记录在工作票上。若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可 人,并在工作票上增填工作项目。 9. 工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违 反安全的动作。 10. 验电时, 必须用电压等级合适而且合格的验电器, 在检修设备进出线两侧各相分别验电。 验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。 11. 严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。 12. 在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 1.5 米时,必须使用安全带。 13. 在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点下面通行或逗留,工作地点下 面应有围栏或装设其它保护装置,以防落物伤人。 14. 在梯子上工作时,梯子与地面的斜角度为 60 度左右。工作人员必须登在距梯子不少于 1 米的梯蹬上工作。 15. 与工作无关人员禁止在起重工作区域内行走或停留。 16. 起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室或 做其它工作。 17.使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任,测量用导线应使用绝缘导线,其端部应有 绝缘套。 18. 禁止从运行设备上直接取试验电源。 19. 增设的专责监护人 不得兼做其它 工作。 20. 电动机及起动装置外壳均应 接地。禁止在运转中电动机的接地线上 进行工作。 21. 在测量绝缘前后 ,必须将被试设备 对地放电。测量绝缘时,必须将被测设备从各方面 断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。 22. 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,测量时戴绝缘手套站在绝缘垫上, 不得触及其它设备,以防短路或接地。观察表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全 距离。 23. 电气设备救火对带电设备应使用干式灭火器 、二氧化碳灭火器不得使用泡沫灭火器。 24. 所谓运用中的电气设备,系指全部 带有电压或部分带有电压及一经操作即带有电压的 电气设备。 25. 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前不得触 及设备或进入遮栏,以防突然来电。 26. 电气设备分为高压和低压两种。 27. 电气工作人员对电业安全工作规程应每年考试一次。 28. 已结束的工作票应保存三个月。 29. 保证安全的技术措施是停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。 30.检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。 31.保证安全的组织措施是工作票制度、工作许可制度 、工作监护制度、工作间断、转移 和终结制度。 32.新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动的人员,必须经过安全知识教育后, 方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 33. 工作地点应悬挂D在此工作‖标示牌。 34. 雷电时,严禁测量 线路 绝缘。 35. 工作票破损,不能使用时,应补填新的工作票。 36. 装设接地线必须先接接地端,后接导体端。 37. 《电业安全工作规程》适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作 的一切人员。 38. 需要变更工作班成员时,必须经工作负责人同意。 39. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施 40. 需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变更情况记录在工作票上。 41. 参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格,领导批准,方可参加工作。 42. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检 修设备的 运行接线方式 。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 43. 工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或起动装置时,应收回全部工作票,并通知 有关机械部分检修人员后 ,方可送电。 44. 第一种工作票应在工作前一日交给值班员,临时工作可在工作开始以前交给值班员。 45. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,应填用第二种工作票。 46. 不论高压设备带电与否,值班人员不得 单独移动 或 越过遮栏 进行工作;若有必要 移开遮栏时,必须有 监护人 在场,并符合表 1 的安全距离。 47.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4m 以内,室外不得接近故障点 8m 以内 。进入上述范围人员必须穿 绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴 绝缘手套 。 48.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门 锁好 。 49.带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用第 二种 工作票。 50.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电设备保持 足够的 安全距离 。 二、判断题 1. 供电设备的仪表指示无电压,就表明此设备无电。(×) 2. 干粉灭火器可用于扑灭电气设备火灾。(√) 3. 所有的第一种工作票必须在工作前一日交给值班员。(×) 4. 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。(√) 5. 对带电设备着火不得使用泡沫灭火器灭火。(√) 6. 设备对地电压在 250v 以下者为低压设备。(×) 7. 220KV 设备不停电时的安全距离为 2 米。(×) 8. 一个工作负责人只能发给一张工作票。(√) 9. 工作负责人(监护人)在全部停电时可以参加工作班工作。(√) 10. 在脱离电源中,救护人员即要救人又要注意保护自己。(√) 11. 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟 60 次左右。(×) 12. 在工作地点悬挂D在此工作‖标示牌。(√) 13. 可以在只经开关断开电源的设备上工作。(×) 14. 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一人份由值班员 收执,按值移交。(√) 15. 若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目及增 设安全措施。 ( ×)16. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。(√ ) 17. 工作间断后继续工作时,必须通过工作许可人的同意。 (×)18. 检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。接地线与 检修部分之间不得连有开关或保险器。 (√)19. 使用万用表测量电阻时,必须在被测设备带电时进行。( × ) 20. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票。但在试验前应得到检修 工作负责人的许可。(√) 21. 遇有电气设备着火时,对带电设备应使用泡沫灭火器灭火。 (×) 22. 表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,可以作为设备无电压根 据。 (×)23. 工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。延期手续应由工作负责人向值班负责人 申请办理就可以了。 (× ) (× ) (× )24. 设备对地电压在 250V 及以上者称为高压。 25. 所谓运用中的电气设备,是指全部带有电压的设备。26. 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作 票。 (√ )27. 在低压电机和照明回路上工作,可用口头联系。其工作至少由两人进 行。 (√)28. 如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允 许在几个电气连接部分共用一张工作票。 (√ )29. 工作负责人和允许办理工作票的值班员(工作许可人)应由分场领导书面批 准。 (×)30. 工作人员在工作中可以移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。 (×) 31. 工作负责人、工作许可人可根据实际情况变更一般安全措施。(×) 32. 发现绝缘工具受潮或表面损伤、赃污时,应及时处理方可使用。(×) 33. 电动机及启动装置的外壳均应接地。 禁止在运转中的电动机的接地线上进行工作。 (√) 34. 使用钳形电流表,测量观察表计时要特别注意保持身体与带电部分的安全距离。(×) 35. 摇表测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电;测量线路绝缘时,应取得对方允许后方 可进行。(√) 36. 第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。(√) 37. 电气工作人员因故休息三个月以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格,方可恢复 工作。(√) 38. 工作许可人有时也可以签发工作票。(×) 39. 增设的专责监护人在必要时可以兼任其他工作。(×) 40. 在工作间断期间,工作人员也可以随时进入工作现场。(×) 41. 在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可以在工作票未交回的情况下合闸送电。 (×) 42. 已结束得工作票保存 6 个月。(×) 43. 拆除接地线时,应先拆接地端,后拆导体端。(×) 44. 低压带电作业断开导线时,应先断开火线,后断开地线。(√) 45. 低压回路停电后,应在刀闸操作把手上悬挂D禁止合闸,有人工作‖标示牌。(√) 46. 使用钳型电流表时,应注意电流表得电压等级。(√) 47. 接地线严禁用缠绕的方法短路,可以用缠绕的方法接地。(×) 48. 要变更工作班成员时,必须经班长同意。(×) 49. 严禁将电流互感器二次侧短路。(×) 50. 二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回 路确无人工作后,方可加压。(√) 51. 在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放到搬运,并与带电部分保持 足够的安全距离。(√) 52. 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在 1.5m 以上,安装牢固并加锁(×)。 53. 带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用第一种工作票(×)。 54. 运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备(√)。 55. .可以在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作(×)。 70. 发生人身触电事故时,必须立即报告上级后,再断开有关设备的电源(×)。 二、 简答题 1.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以 前,不得做什么? 答:不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 2.由于低压带电工作不慎,致使人员触电,为解救触电人应做到什么? 答:在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备电源,但 事后必须立即报告上级。 3.为什么不允许使用湿抹布擦拭电气设备? 答:安规规定湿手不准触摸电灯开关及电器设备。一是防止水进入电器设备造成短路故障, 影响安全生产;二是避免发生触电等人身伤害事故。 4.检修工作结束前,若需将设备试加工作电压,如何进行? 答:检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,可按下列条件进行: (1)全体工作人员撤离工作地点。 (2)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮拦、接地线、和标示牌,恢复常设遮拦。 (3)应在工作负责人和值班员进行全面检查后,由值班员进行加压试验。 工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。 5、低压带电作业时有何要求? 答:低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行, 并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸 等工具。 6.全部工作完毕后,工作班负责人还应做那些工作,工作票方可终结? 答:全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应周密的检查,待全体工作人 员撤离工作地点后,再向值班人员讲清所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并 于值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填写工作终结 时间,经双方签名后,工作票方可告终结。 7.人身与带电体的安全距离如何规定? 答: 电压等级(KV)10 35 63(66) 110 220 330 500 距离: (M) 0.4 0.6 0.7 1.0 1.8(1.6) 2.6 3.68. 在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有几种? 答: (1)填用第一种工作票 ; (2)填用第二种工作票 ; (3)口头或电话命令。 9.填用第二种工作票的工作有哪些? 答: (1) 带电作业和在带电设备外壳上的工作; (2) 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; (3) 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者; (4) 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; (5) 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 10.电气工作人员必须具备哪些条件? 答: 经医师鉴定, 无妨碍工作的病症; 具备必要的电气知识,且按职务和工作性质,熟悉《电 业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格;学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 11.工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做哪些工作? 答:(1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无 电压;(2)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;(3)和工作负责人在工作票上 分别签名;完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 12.事故抢修时是否可以不用办理工作票? 答:事故抢修可以不办理工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作前必须按《安规(发 电厂和变电所部分)》第四章的规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。 13.工作班成员是否可以随意变更? 答:不可以。需要变更工作班的成员,必须经工作负责人同意。 14.工作票的票面有哪些要求? 答:工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏 字需要修改时,可在错字上划两平行线表示作废后继续填写。但各种编号、地线组数、工作 时间不得修改。每张工作票因笔误所做的修改不能超过两处,每处修改不得超过两个字。超 过此规定者视为废票,应重新填写工作票。 15.哪些情况下工作负责人(监护人)可以参加工作? 答:工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安 全措施可靠。人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。 16. 完成工作许可手续后,工作负责人应做哪些工作? 答:在完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班成员交代现场安全措施、带电部位和其 他注意事项。工作负责人必须始终在现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安 全的工作。 17.填用第一种工作票的工作有哪些? 答:(1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; (2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 18.保证安全的技术措施有哪些? 答:(1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标示牌和装设遮栏。 19.如何将检修设备停电? 答: 将检修设备停电, 必须把各方面的电源完全断开 (任何运用中的星形接线设备的中性点, 必须视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开 关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 必须从高、低压两侧断开防止向停电检修设备反送电。 20.在带电设备附近测量绝缘电阻时,应注意什么? 答:在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全 距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人 员触电。 21.低压回路停电的安全措施有哪些? 答:(1)将检修设备的各方面电源断开取下熔断器(保险),在刀闸操作把手上挂D禁止合 闸,有人工作!‖的标示牌。 (2)工作前必须验电。 (3)根据需要采取其他安全措施。 22.使用钳形电流表应注意什么? 答:使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上, 不得触及其他设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全 距离。 23.工作负责人的安全职责是什么? 答:(1)正确安全的组织工作;(2)结合实际进行安全思想教育;(3)督促、监护工作 人员遵守本规程;(4)负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和所做的安全措施是否 符合现场实际条件;(5)工作前对工作班人员交代安全事项;(6)工作班人员变动是否合 适。 24.工作许可人的安全职责是什么? 答:(1)负责审查工作票报列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; (2)工作现场布置的安全措施是否完善; (3)负责检查停电设备有无突然来电的危险; (4)对工作票中所列内容即发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要 求作详细补充。 四、分析题: 1. 透过 2001 年 12 月 17 日,在#7 号机组大修施工过程中,热工分场发生了一起检修人员 误剪#7 厂馈厂变控制盘部分开关控制电缆造成#6 机组失去高压厂用电源和部分开关失去 控制的严重事件。请分析人员的违规行为. 答:违章行为:⑴工作负责人擅自扩大工作票范围,在不办票、不履行任何工作手续情况下, 盲目在控制盘处拆卸旧端子排,且又不核对工作地点,不核对设备名称和设备编号,严重违 规,致使误剪电气控制电缆事件的发生。 ⑵工作票、措施票执行存在两张皮现象,未能严格照办并落到实处。 ⑶运行设备与检修设备未做明显隔离和标示。 ⑷工作安排与工作危险点分析不周。 2. 针对
燃料分场机械班检修工×××按计划对#1 甲皮带#2 叶轮给煤机进行 大修时, 1.75 米高处工作发生了一起严重的人身伤害未遂事件,请分析本次事件都暴露了 在 哪些问题。 答:⑴违反了《安规》(热机)D在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架(平台)上工作, 高度超过 1.5 米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施‖的规定。 ⑵安全措施票的执行流于形式。 ⑶工作负责人没有认真履行其安全职责并且带头违规,导致工作失去监护。 ⑷ 全体工作班成员对现场作业环境的危险性既无认识更没有采取防止各种意外事件发生的 防护意识。 3. 结合
电检人员在化学 I 段#3 盘内一备用刀闸上接电焊机临时电源时短路, 导致#1 化学变D过流‖保护动作,化学 I 段失电,并致使厂燃油中断。请分析本次事件暴露 出作业人员哪些违规之处,做为工作负责人与工作班成员又应从中吸取哪些教训? 答:⑴现场负责人违章指挥,盲目作业。 ⑵工作班成员面对违章作业没有及时制止,而是盲目服从。 ⑶增加工作内容而没有增加相应措施,对执行安全措施票认识不深、重视不够,流于形式。 ⑷从运用中的电气设备上取电源而未办理任何开工手续,有图省事、怕麻烦思想,属擅自扩 大工作票内容的严重违章。 ⑸工作负责人与工作班成员均没有很好落实其工作票所赋予的安全职责。 4. 就
汽机分场发生气瓶倾倒致使热工检修人员受伤事件,谈谈本事件本身暴露 出了哪些问题? 答:⑴长期的习惯性违章。 ⑵焊工在使用氧气瓶时未做好防止气瓶倾倒的任何措施。 ⑶ 在工作过程中焊工对气瓶进行了拉扯,致使气瓶发生倾倒。 ⑷工作班成员对工作中的违章行为习以为常,视而不见,更谈不上及时制止。 ⑸三不伤害还只是停留在口头上,不能与实际工作很好的相结合. 5.某日 9:00 检修工张师傅持一张计划开工时间为当天 8:30 的消缺工作票(该票由李 师傅担任工作负责人),是否符合安规要求,请向他说明应该怎样做。 答: 不符合安规规定要求。 当日进行的消缺工作票应在工作前一小时由工作负责人持票办理。 6、热机运行值班员张师傅在办理某转动机械检修工作票时,其他措施执行完后,联系电工 停电时,电工讲现一名电工外出巡检,需等 10 分钟后才能将措施执行,于是张师傅和检修 工作负责人约定D工作票开工时间填为 15 分钟后,你到设备那,到点就开工吧‖。张师傅的 做法有何不妥? 答: 热机工作票许可人应根据设备停电联系单上的停电完成时间作为该项的措施执行完毕时 间,并且在检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施,交待安 全注意事项,双方共同确认符合开工条件才能办理开工手续。约时开工属违章行为。 7.某车间一职工在更换照明灯泡时,因梯子高度不足,脚踩在最高的一级梯蹬处,不慎摔 落在地,造成轻伤。 答:安规要求:梯子的梯蹬间距不大于 40 厘米,且工作人员必须蹬在距梯顶不少于 1 米的 梯蹬上工作。 运行分场热机公用题 (适用于机、炉运行及除灰、井运、溴化锂、燃油值班员) 1、如何办理安全措施中标有D检修自理‖的 工作票的开工和结束手续? 答:工作票得到值长批准后,即可布置安全措施,待D检修自理‖安全措施布置完善后,工作 许可人和检修工作负责人到现场检查, 符合工作票要求并向检修人员交代清楚安全注意事项 后,经检修负责人确认无误时,双方签字,办理开工许可手续; 工作负责人联系检修工作结束,所布置的D检修自理‖措施恢复原状,将运行布置的安全 措施恢复,验收合格或试运行结束,设备正常,方可办理该工作票结束手续。 2、擦拭转动机械的静止部分时,如何防止抹布缠绕的转轴上? 答:擦拭转动机械的静止部分(特别是靠近转轴部位)时,要格外小心,不要走神,抹布要 团在手掌中使用,不使用条状或带绳线的抹布,擦拭备用转动机械时,要做好设备突然启动 的预想。 3、某电动截门安装在距行走地面 2 米的管道上,检修工作票要求关严此门。为了检查此门 确已关闭严密,运行人员未采取任何安全措施即站在管道上手动校验。请问,这种作法是否 妥当,说明你的理由。 答:属违章行为。违反安规规定。 安规明确规定: 1) 2) 禁止在管道、靠背轮、栏杆等处行走或坐立; 离地面 2 米及以上属于高处作业,在离地面 1.5 米没有栏杆的脚手架上工作时,必须使用安全带,或采取其他措施。 4、某蒸汽管道内工作介质压力为 0.3MPa,焊缝处有一砂眼向外呲汽。检修来人联系消缺, 说D漏的不大,工作票别办了,用手锤捻一下就行‖。请你指出检修所持观点的错误之处。 答:其观点属违章,违反安规规定。 1) 2) 不办票。应当办理热力机械检修工作票,待布置完善安全措施后进行检修; 带压工作。安规规定不准在有压力的管道上进行任何检修工作,如确有必要,须经厂级领导(总工程师)批准。 5、为什么规定转动机械试运行启动时,试运人员要站在转机的轴向位置? 答:防止转动部分飞出伤人。 6、某电厂热机女值班员在巡回检查中,发现一水泵轴承温度高,想听听轴承是否损坏,想 拿钢笔当听音棒(听针)检查,被其班长及时制止。请问她的做法有何不当? 答:检查转机运转是否正常应使用专门的听音棒(听针)。使用过短的钢笔有可能使转动机 械对人身构成伤害。 7、转动机械的电动机大、小修后,应采取什么方法检验电动机转向,以防止转向与所带机 械相反? 答:将电动机与所带转动机械靠背轮解开,单独试验电动机转向。待电动机转向与转动机械 方向一致时,停电后,再将连接靠背轮接上。 8、你在巡回检查时发现D某转动机械电动机接线盒处冒烟且伴随刺鼻气味‖后,怎么办? 答:若为就地操作启停的动力立即启动备用设备,将故障设备停运,退出连锁装置,汇报上 级值班员或班组长; 若为远方控制的动力,立即按下故障设备的事故按钮并保持 1 分钟以上,防止值班员再次强 行启动故障动力,汇报上级值班员或班组长。 9、如何正确佩带安全帽? 答:进入生产现场必须佩带安全帽。佩带安全帽前应检查:安全帽无裂纹、变形,内衬距顶 部 20--50mm 左右,调整合适内衬大小。戴上安全帽后应系好下颌带。 10、操作手动阀门时如何避免人身伤害事件的发生。 答:接触高温阀门时,必须戴防护手套;选择适当门钩,防止用力过度和扭伤以及损坏阀门; 站在阀门一侧,避免高温介质由于阀门密封不严泄漏伤人;操作空间狭窄时,还应注意防止 其它设备对人身的磕碰。 11、布置D将XX设备停电并挂警告牌‖措施时,请说出D停电‖和D挂警告牌‖两项操作的先后 顺序,为什么? 答:先挂警告牌,然后在停电。 理由是:若停电前未悬挂警告牌,易造成其他人员对该设备误启动,损坏设备或电气人员带 负荷拉刀闸事故。 12、什么是违章行为?列举你所知道的违章行为。 答:凡是违反法规、安规、运规以及公司、分场制定的各种技术措施、管理制度的行为均属 违章行为。如,无票检修,应该填写操作票而无票操作,不听调度命令等等。 13、谈谈你值班场所使用的电源刀闸无护盖、铜线替代保险丝,对你人身安全构成的威胁? 应如何改正过来。 答:极易造成人身触电而危及生命安全,拉、合闸时动静部分打火烧伤人体。应立即停止使 用不合格的电源刀闸,汇报上级值班员或班长,待电气人员将其维修合格或换新后使用。 14、你在巡回检查中发现:D某高压蒸汽管道疏水一道门前有一砂眼向外呲汽‖,你应该采取 什么措施避免该缺陷伤害人身。 答:在泄漏点周围布置临时围栏,防止他人接近泄漏处被蒸汽烫伤。汇报上级领导,将缺陷 登录微机,联系检修人员办票设法消除。 试分析以下事例的所暴露出的问题 15、某厂锅炉运行值班员在观察锅炉燃烧情况过程中,不慎被喷出的火焰烧伤。请问如何防 止此类伤害的发生? 答:安规规定:观察锅炉燃烧情况时,须戴防护眼镜或用有色玻璃遮着眼睛;不可站在看火 孔、检查门或喷燃器检查孔的正对面。 运行分场电气公用题 (适用于电气运行及除尘、井运值班员) 1、某年某月某日,监护人主电工张三与操作人电工李四共同完成一项电气倒闸操作任务, 操作票经审批合格后,来到高压配电室进行操作。当操作完第 15 项后,监护人张三讲:D下 一步该到室外操作了‖,就独自到配电盘后检查操作是否到位,此时操作人李四擅自进行了 第 38 项操作,致使该间隔弧光短路,造成厂用电系统异常,开关设备损坏。试分析事件发 生的原因及违章之处。 答:1) 操作人违反安规规定:D操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。‖D必须按操作票填写的顺序逐项操作‖等规定; 2) 3) 操作人对操作的项目目的不清,无令操作;无监护人操作; 监护人独自检查操作是否到位,属亲自操作范围;使操作人失去监护;2、某年某月某日,机房一低压动力机械故障消除后,机械值班员联系电气送电,电气主值 张三在未确认该设备是否具备送电条件时,令电工李四给该设备送电。事后发现有一电气工 作票未结束,及时将该设备停电。幸未造成严重后果。试分析该事件的原因及违章之处。 答:1) 电气主值张三下令送电前未核对设备的实际状态,未查阅有关工作票的开工、终结情况,盲目下令; 2) 电工李四送电操作前也未认真核对设备的实际状态,盲目执行了违章的命令。3、微水电厂误操作致使两机停运。98 年 01 月 10 日,电气副值赵某、董某二人执行#6 炉乙磨煤机停电操作(机械消缺),拉出小车开关后,赵随手将操作棒放在了开关负荷侧的 A、B 相插头上。机械完活后,董某和靳某执行#6 炉乙磨煤机送电任务,未对开关进行检 查,就将其推到工作位,结束了操作。当晚启动该磨煤机时发生高压母线短路,厂用电中断, 致使两台机组停运。分析该事件发生必然发生的原因。 答:1) 2) 3) 停电人员将操作棒放在了构成短路的极不该放的位置,是造成事件的必然条件; 送电人员不查不看, 将存在异常现象的小车开关推入间隔内, 使D必然条件‖变成事实; 停送电人员思想麻痹,纪律松懈,工作极不负责。5、电气运行值班员张三在办理某低压动力第二种工作票(工作条件为D不停电‖)。在未作 任何检查的情况下,随即在二种票上签了字。试问张三的做法错在哪里? 答: 1) 开工前未问清楚工作负责人的工作范围,是否有触及带电部分或机械转动部分的可能; 2) 未认真审查工作票的安全措施是否正确完备。 6、布置D将XX设备停电并挂警告牌‖措施时,请说出D停电‖和D挂警告牌‖两项操作的先后 顺序,为什么? 答:先挂警告牌,然后在停电。 理由是:若停电前未悬挂警告牌,易造成其他人员对该设备误启动,损坏设备或电气人员带 负荷拉刀闸事故。 7、什么是违章行为?列举你所知道的违章行为。 答:凡是违反法规、安规、运规以及公司、分场制定的各种技术措施、管理制度的行为均属 违章行为。如,无票检修,应该填写操作票而无票操作,不听调度命令等等。 8、谈谈你值班场所使用的电源刀闸无护盖、铜线替代保险丝,对你人身安全构成的威胁? 应如何改正过来。 答:极易造成人身触电而危及生命安全,拉、合闸时动静部分打火烧伤人体。应立即停止使 用不合格的电源刀闸,汇报上级值班员或班长,待电气人员将其维修合格或换新后使用。 9、如何正确佩带安全帽? 答:进入生产现场必须佩带安全帽。佩带安全帽前应检查:安全帽无裂纹、变形,内衬距顶 部 20--50mm 左右,调整合适内衬大小。戴上安全帽后应系好下颌带。 10、为什么不允许使用湿抹布擦拭电气设备? 答:安规规定湿手不准触摸电灯开关及电器设备。一是防止水进入电器设备造成短路故障, 影响安全生产;二是避免发生触电等人身伤害事故。 11、使用摇表测量高低压设备绝缘时应如何做? 答:1) 2) 3) 使用摇表测量高低压设备绝缘,应由两人担任; 测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套; 测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行; 4) 5) 在测量中禁止他人接近设备; 在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。12、某年月日,单元长张三根据发电机运行的需要下令给主值李四D合上 XX-A ,XX CB 刀闸,摘除 YY 刀闸上的标示牌‖,主值李四误听为D合上 XX-A ,XX CB 和 YY 刀闸‖,随 即给电工王五下令:D合上 XX-A ,XX CB 和 YY 刀闸‖,当王五合上 YY 刀闸时,造成五单 元一机组保护动作,机组停运。该事件暴露出什么问题。 答:电气主值班员误听命令是造成此次事件的根本原因。安规规定:D倒闸操作必须根据值 班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行‖。因此说,无论从发令人到受令人、 操作人都有责任保证所下命令的正确执行,均应复诵命令,核对其正确性。 13、某年月日,单元内 A 机组检修、B 机组运行,处于检修状态的 A 发电机-1PT 一次保 险坏, 安排张三领来保险后更换。 张三误走到 B 发电机-1PT 处进行更换, 致使 B 发电机D定 子接地保护‖动作,机组停运。分析该事件发生的实质是什么?960404 答:典型的走错间隔事件。安规明文规定,操作前应核对设备的名称、编号和位置。我们要 坚决杜绝南辕北辙、缘木求鱼的类似事件发生。 14、某年月日,某机组检修过程中,计划清扫 380V 母线,因为汽机一些动力不能停运, 后改为半段母线清扫。运行与检修协商后,在无工作票的情况下,按半段母线清扫的要求填 写操作票并进行操作,当执行到D在某刀闸母线侧封地线一组‖时,一相地线触及该间隔内的 带电部分, 发生弧光短路, 一电气人员手部被弧光轻度灼伤。 分析该事件发生的原因是什么?答:1)无工作票进行操作,操作人、监护人等对检修工作的范围不清楚,对所需采取的安全措施不明确; 2) 检修工作内容变更,而封地线的地点未变,封地线的地点间隔答部分带电,反映运行人员对实际设备不熟悉,技术水平低; 3) 4) 当事人自保意识差,未对该间隔其他设备验电; 操作人、监护人职责不清楚,在封地线时,两人共同操作,使操作行为失去的监护。15、心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 答:A.通畅气道;B.口对口(鼻)人工呼吸;C.胸外按压(人工循环). 16、使用绝缘手套的安全措施? 答:使用前检查时可将手套朝手指方向卷曲,检查有无漏气或裂口;戴手套时应将外衣袖口 放入手套的伸长部分;绝缘手套使用后必须擦干净,放在工具柜里,并且要和其它工具分开 放置;绝缘手套每半年试验一次。 17、电气五防闭锁装置的内容是什么? 答:防止误分(误合)断路器、防止带负荷拉(合)隔离开关、防止带电挂(合)接地线(接 地开关)、防止带地线(接地开关)合断路器(隔离开关)、防止误入带电间隔。 18、D禁止合闸,有人工作‖标示牌悬挂的位置是如何规定的? 答:D禁止合闸,有人工作‖标示牌应悬挂在一经合闸可送电到施工设备的断路器(开关)和 隔离开关(刀闸)的操作把手上。 汽机锅炉运行试题 一、填空题: 1. 机组在开始检修之前,须用 阀门 与 蒸汽母管、供热管道 以及其他公用系统等可靠的 隔断,阀门应上锁并挂上警告牌。 2. 只有经 分场领导 批准和得到 运行班长 的许可后,才可进行热交换器的检修工作。 3. 在检修以前,为了避免 蒸汽 或 热水 进入热交换器内,应将热交换器和联接的 管道 、 设备 、疏水管 、 旁路管 等可靠地隔断。 4. 在许可开始检修前,运行值班人员必须作好一切必要的 切换 工作,保证检修的一段管 道可靠地与其他部分隔断,放去内部的 汽、水、油 或瓦斯。 5. 检修人员只有在接到 运行值班人员 关于许可工作的通知以后,始可进行工作。 6. 检修工作完毕后,检修工作负责 人应会同运行值班人员检查工作确已完结,加装的堵板 已经拆除,管道已恢复常态。 7. 对于运行中的管道,可允许带压力紧阀门盘根和在管道上打卡子以消除轻微的泄漏,但 必须经 分场领导 批准并取得 值长 同意,并由分场领导人指定熟练的人员,在工作负责人 的指导和监护下进行。 8. 运行班长签收工作票后,应在 工作票登记薄 上进行登记。 9. 运行班长(或值长)在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将 检修设备 投入运行。 二、判断题: 1. 热力设备检修需要电气运行值班人员做断开电源安全措施时, 必须使用停电联系单。 (√) 2. 由于运行方式变动,部分检修的设备将加入运行时,应重新签发工作票,并重新进行许 可工作的审查程序。(√) 3. 审查工作票时发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,工作 票签发人应重新签发工作票。(√) 4. 对氢气、瓦斯、天然气及油系统等易燃易爆或可能引起人员中毒的系统进行检修时,必 须关严有关截门后,立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏,凡属于电动截止门的,应将 电动截止门的电源切断(√) 5. 对汽水烟风系统,公用排污,疏水系统进行检修时,必须将应关闭的截至门、闸板、挡 板关严加锁,挂警告牌。如截止门不严必须采取关严前一道截门并加锁挂警告牌或采取经分 场批准的其它安全措施。(√) 6. 应尽可能避免靠近和长时间地停留在可能受到烫伤的地方。(√) 7. 热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把 手上悬挂D禁止合闸有人工作‖警告牌即可,不需要去下操作保险(×) 8. 因工作需要,可以在工作场所存储易燃物品。(×) 三、简答题: 1、热交换器在检修以前,运行人员应作好那些必要的安全措施? 答:在检修以前,为了避免蒸汽或热水进入热交换器内,应将热交换器和联接的管道、设备、 疏水管和旁路管等可靠地隔断,所有被隔断的阀门应上锁,并挂上警告牌。 2、管道、容器在许可开始检修前,运行值班人员应作好那些安全措施? 答:在许可开始检修前,运行值班人员必须作好一切必要的切换工作,保证检修的一段管道 可靠地与其他部分隔断,放去内部的汽、水、油或瓦斯。各有关阀门应上锁,并挂警告牌, 对电动阀门还应切断电源,并将这些操作以及发出许可工作的通知,详细地记录在值班日志 内。 3、设备检修后具备试运行的条件是什么? 答:工作许可人认为可以进行试运时,应将试运设备检修工作票押回,有关安全措施恢复, 检查工作人员确已撤除出检修现场后,联系恢复送电,再确认不影响其他作业班组安全的情 况下,进行试运。 4、燃油设备检修开工前,应做好哪些安全措施? 答:燃油设备检修开工前,检修工作负责人和当值运行人员必须共同将被检修设备与运行系 统可靠的隔离,在与系统、油罐、卸油系统等连接处加装堵板,并对被检修设备进行有效地 冲洗和换气,测定设备冲洗换气后的气体浓度,严禁对燃油设备及油管道采用明火办法测验 其可燃性。 5、运行维护中清扫转动设备有何要求? 答:禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动部分以及把手伸入栅栏内,清拭运转 中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对工作人员没有 危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。电气运行试题 一、填空题 1. 对于可能送电到停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所 装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。 2. 检修 10m 及以下的母线时, 可以只装设 一 组接地线。 在门型构架的线路侧进行停电检 修,如工作地点与所装接地线的距离小于 10m,工作地点虽在接地线外侧,也 可不另装接 地线 。 3. 检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔开关 (刀闸) 或断路器 (开 关)隔开分成几段],各段应分别 验电接地短路 。 4. 在全部或部分带电的盘上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以 明显的标志 隔 开(如盘面用红布带,盘前用在此工作标志牌等)。 5. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可 填写一张工作票,但在试验前应得到检修 工作负责人的许可。. 6. 在同一个电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再 发出第二张工作票 。 7. 每组接地线均应 编号 ,并存放在 固定地点 。存放位置亦应 编号 ,接地线 号码 与 存放位置 号码 必须一致。 8. 在高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬 挂 D止步,高压危险‖ 的标示牌。 9. 若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应 按 照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施 后,方可继续工作。 10. 操作中发生疑问时, 应立即停止 操作并向值班调度员或值班负责人 报告, 弄清问题后, 再进行 操作 。不准擅自更改 操作票 ,不准随意解除 闭锁 装置。 11. 操作票应用 钢笔或圆珠笔 填写,票面应清楚整洁,不得任意 涂改 。操作人和监护 人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目,并分别 签名 ,然后经 值班负责人审 核 签名。特别重要和复杂的操作还应由 值长 审核签名。 12. 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给 一 张 工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时,工作票可发给 一个 总 的 负责人,在工作班成员栏内只填明各班的 负责人 ,不必填写全部工作人员名单。 13. 在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止 运行中设备掉闸的 措 施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将 保护 暂时停用。 14. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器的操作把手上,应悬挂 D禁止合闸, 有人工作‖ 标示牌。 15. 事故抢修工作可不用工作票,但应记入 操作记录簿 内,在开始工作前必须 按本规程第四章的规定做好安全措施 ,并应指定专人 负责监护 。 二.判断题: 1. 若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目及增 设安全措施。 ( ×)2. 发电厂主要机组停运检修,只需第一天办理开工手续,工作全部结束,再办理结束手 续。 (√ )3. 在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送 电。(×) )4. 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( √5. 高压回路上工作的需要,在征得值班员许可后,可以临时将接地线全部拆除,工作完毕 后立即恢复。 ( √ )6. 在同一机组的几个电动机上依次工

我要回帖