弱电桥架安装标准一米人工费,长沙这边的报价是多少,规格及安装高度,合个详细的报价,有知道的大神麻烦分享

弱电桥架施工费如何报价 | 建筑一生
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
强电弱电桥架可以安装再同一个平面吗?
浏览次数:0
你好,强电弱电桥架安装在同一个平面是可以的。一般你参考施工标准即可。 1、电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。2、电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。3、两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。4、在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确...
你好,强电弱电桥架安装在同一个平面是可以的。一般你参考施工标准即可。 1、电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。2、电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。3、两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。4、在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 5、桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。6、电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。 7、电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米, 桥架内横断面的填充率不应超过50%。
房天下知识为您分享了一条干货
虽然我是学暖通的,但是在现场的时候较多,强弱电严禁布置在同一桥架中,这应该是每个施工单位都知道的,但是有时候为了图方便或者是节约成本,常常会放在一起,严重不合规范,强电产生的干扰会直接影响弱电信号的强度。下面是相关内容:电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M不同电...
虽然我是学暖通的,但是在现场的时候较多,强弱电严禁布置在同一桥架中,这应该是每个施工单位都知道的,但是有时候为了图方便或者是节约成本,常常会放在一起,严重不合规范,强电产生的干扰会直接影响弱电信号的强度。下面是相关内容:电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内 如果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板。
必须不可以。 强电产生大量电磁波必定影响弱点磁场
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:77,askz:27,askd:19,RedisW:0askR:1,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:2
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:求大神解答弱电桥架多少钱一米
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
求大神解答弱电桥架多少钱一米
提问者:赵瑰玮|
425次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:89517
| 被采纳数:58
要看具体的施工难度、场地情况、地区等而定。 根据个人经验。一般高度、场地都正常的情况下,安装弱电桥架的施工费在20-50一米。 特殊情况特殊算。
价格来源网络,仅供参考
回答数:42850
| 被采纳数:2
弱电桥架45元一米,桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的
在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=mm;弱电间进深的净距D2=mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。价格来源网络,仅供参考
回答数:4958
| 被采纳数:1
你好,据我所知,弱电桥架价格: 300*100价格在90元左右。 作用是用来敷设线路,不同的是在电气规范中规定 强电和弱电不能共用一个桥架和线管 强电会干扰弱电的通讯信号,价格源于网络仅供参考。弱电桥架和强电桥架在安装时的距离的规范是多少?从桥架引出的管弯度有什么要求?
弱电桥架和强电桥架在安装时的距离的规范是多少?从桥架引出的管弯度有什么要求?弱电桥架和强电桥架在安装时的距离的规范是多少?水平布放时和垂直布放时要求一样吗?在桥架内的线缆对桥架间的距离有影响吗?还有就是从桥架引出的管材最大弯度是多少?我有急用.
桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低压电缆桥架应尽量分开安装在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=mm;弱电间进深的净距D2=mm较为合理.配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定.《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求.设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m.电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料.电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米;
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《弱电桥架和强电桥架在安装时的距离的规范是多少?从桥架引出的管弯度有什么要求?》相关的作业问题
2、计算导线的截面积.正常导线的截面积不要超过桥架截面50% 这样有利于散热,以及后续增加电路的铺设.常用规格为 10X20 15X30 20X30 25X50 75X50 50X100 50X150 50X200 75X75 75X100 75X150 75X200 100X100 100X150 100X200、、
用35平方的吧.25也用过,负荷稍重,线就热.如果不是变频启动的话,启动就得1分钟多.
就目前,规范制定的是桥架不能再水系统下方.所以桥架在喷淋管上方就符合规范.
目前国家还没有统一桥架型号的标准.符号所代表的具体桥架类型,应该问桥架生产或供货商.工程量计算规则中,三通、弯头是要一并计入桥架长度的,因此,桥架材料价中应包含弯头价格
  桥架,电气符号是CT.线槽,电气符号是MR,也有注标SR.两者之间还是存在很大区别的:  桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;  桥架相对大,一般都在200×100以上,线槽相对较小,50×50,100*50,都可以叫做线槽;  桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;  桥架跨距比较大
45度水平弯切数=桥架宽X0.8(分中两推开) 再问: 这个我知道!我的意思是说比如一条桥架直去全面去不了,要左,右45度……弯出来,完后再直去。这个数是怎样计算出来的?(比如直去,去不了要左、右出10CM才能直去)怎么计算?再问: 这个我知道!我的意思是说比如一条桥架直去全面去不了,要左,右45度……弯出来,完后再直
首先这不是一个东西 你说的桥架是指的电缆桥架么?接地线是防止漏点接地用,连接线是桥架之间的连接线,以共用一根接地线 再问: 那请问连接线有哪些规格,我这个桥架用什么规格? 再答: 桥架的规格根据你布线的路数,直径决定,连接线的规格还真不知道再问: 可以用接地线用连接线么?我是电缆桥架。这个连接线是为了保证导电性能么?它
一般桥架规格是按电缆填充率来订的,把所有电缆截面积相加不大于桥架截面积40%-50%.电力电缆40%,控制电缆50%.
JGJ130中明确说了锚固长度是外挑长度的1.25倍,锚固长度和外挑长度的外界点是在支点处.而阳台梁是不允许受力的,所以外挑长度=设计外挑长度+阳台宽度. 再问: 还是有点模棱两可,规范我也看过,对于悬挑架这方面的知识点还是有点少。一般楼的预埋环都埋在板中,所以梁基本上不怎么受力。经过计算其实1:1的锚固与悬挑长度比也
回答:1、强电桥架与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米.2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米.3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布.4、普通电工用绝缘胶木板.
多层距离为不小于0.5M,有屏蔽隔离可考虑0.3M.水平距离没有明确规定,只要留出检修空间即可.(个人建议0.5M.)参考国标民用建筑电气设计规范,8.12.5-8.12.6求追加分数.
这个没有规定的,可以根据甲方的要求以及所处的环境来定的,好多桥架生产商都提供很多颜色,下订单的时候注明一下,让厂家静电喷涂什么颜色就可以了 再问: 那些桥架的常用的样色是什么样的呢? 再答: 我用过灰色的、白色的,你说的灯走线是什么意思?
不需要.试问,假如现场敷设的小径钢管也需要刷防火涂料,难道也刷内层吗?
无法机械地说有还是没有,分具体情况,可能有也可能没有,根据需求而定.
清包一般是按照货物总价值的10%-20%之间收取费用.介个米有绝对滴,关系好价格可以高点,如果有竞争,那就得降低价格了.不一定滴
相关规定严格不允许,强电所产生的电磁场会对弱电信号产生比较大的干扰.
一般不建议,强电会对弱电有干扰.不过现在很多弱电线缆都有防屏蔽层,因此具体还需根据实际情况而定 再问: 弱电的线缆有防屏蔽线缆吗 再答: 有这个.具体什么规格你要到市场上去寻
机动性台风强于阵风,武器,火控,航电两者旗鼓相当,台风目前功能比较单一,专注于空优,阵风是海空通吃 的多功能战斗机弱电桥架施工人工费
弱电桥架施工人工费
弱电桥架施工人工费
弱电桥架施工人工费
弱电桥架施工人工费知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关弱电桥架施工人工费最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&随着经济社会的快速发展,人们对居住品质的要求越来越高,使得智慧居住区逐渐成为市场和行业关注的焦点,同时也带来了万亿元级的蓝海市场。
&&&&随着智能化产业的不断发展,视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合,尤其在安防系统中的重要性日益突出,成为技术安全防范最有力的手段。如今安防监控对高清化、智能化、网络化、数字化的要求也越来越高,数据呈现出爆发性的增长。
&&&&近日,由青岛市工程建设标准造价管理站、山东省工程建设标准造价协会主编的山东省地方标准《建设工程造价咨询服务规范》通过专家审查。
&&&&按照陕西省规范市场秩序工作要求,为进一步整顿规范我省建设工程市场秩序,近日,省住房城乡建设厅印发《关于开展整顿和规范建筑市场中介服务行为专项行动计划的通知》,将在全省范围内开展建筑市场中介服务行为专项行动。
&&&&《佛山工程造价信息》2018年第2季度勘误内容如下所示。
&&&&日前,河南省建筑工程标准定额站印发一则关于发布月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知(豫建标定[2018]18号),具体内容如下所示。
&&&&日起,我局重新开放信用评价平台,有意愿参评2018年建筑施工企业信用综合评价的企业,提交书面申请,并在信用评价平台提交信用信息、纳税信息和参评申请。
&&&&日前,辽宁省出台《优化工程项目建设程序加快项目开工专项行动工作方案》(以下简称《方案》),以进一步优化工程项目规划审批和施工许可阶段建设程序,提升服务效能,加快项目开工
&&&&为提高我省工程造价行业咨询质量和服务水平,推动工程造价行业可持续发展,表扬在工程造价行业从事咨询、研究等活动中获得优秀成果的单位和个人,4月4日-5月11日,河南省建筑工程标准定额站组织开展了2018年度河南省优秀工程造价成果评选活动。
&&&&为加强工程造价咨询行业事中、事后监管,规范工程造价咨询市场秩序,提升工程造价咨询工作质量,根据《省政府办公厅关于全面推行“双随机一公开”监管工作的通知》要求,决定组织开展全省工程造价咨询企业专项检查。
弱电桥架施工人工费相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-

我要回帖

更多关于 强弱电桥架上下安装 的文章

 

随机推荐