请教阻燃耐火电线电缆无卤阻燃剂是什么

查看: 765|回复: 20
请教阻燃耐火电线电缆是什么?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
火规GB里的第11.2.2条,强条:火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
这里说的“阻燃耐火电线电缆”是指的什么?
从防火性能上考虑,是耐火=阻燃耐火&阻燃,还是耐火&阻燃耐火&阻燃?
规范上来说GA306.1-2007和GA306.2-2007分别是阻燃电缆和耐火电缆,没有阻燃耐火电缆的说法,不知道编写规范的这些大神们是如何考虑的?
刚查到了GB/T里面,没有明确说耐火=阻燃耐火,但是现行产品燃烧特性代号表里面,耐火大多数是阻燃耐火(10种标注中,只有1中标注为耐火,其余9种都是阻燃耐火)
稳妥起见以后直接标耐火电缆就行了,新规范编的有些乱,还是从简单的方面选用吧
规范编的乱,但阻燃耐火电缆有
稳妥起见以后直接标耐火电缆就行了,新规范编的有些乱,还是从简单的方面选用吧
是,我也是一直标耐火的。
但是今天有人问我:阻燃耐火是不是与耐火不一样。。。。如果一样,为啥名称不同;如果不一样,那为啥你用耐火而不是用阻燃耐火
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
阻燃和耐火的性能实验标准好像是不同的吧(不是正式的,通俗讲,阻燃就是着火了能自动熄灭,耐火就是经得住火烧)
阻燃耐火的意思是不是既要满足阻燃的要求,也要满足耐火的要求。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
阻燃性和耐火性确实由两个不同的型式试验检测的,也就是说耐火电缆也可能通过不了阻燃性试验。
阻燃性和耐火性确实由两个不同的型式试验检测的,也就是说耐火电缆也可能通过不了阻燃性试验。
您平时如何标注?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
ZN大于Z,ZN大于N,Z和N不一样的试验。我猜的呵呵呵呵呵呵
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
ZN大于Z,ZN大于N,Z和N不一样的试验。我猜的呵呵呵呵呵呵
这么猜,估计是根据对名词的理解和测试标准,然后猜测的,有一定的逻辑性,但是...但是...但是....
从1楼给出的规范条文,总感觉NH&ZN&ZR
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
耐火与阻燃要求不一样,并不矛盾
耐火考察的是火焰条件下线缆持续供电的能力
阻燃考察的是线缆着火后自熄时间、碳化长度等
耐火与阻燃要求不一样,并不矛盾
耐火考察的是火焰条件下线缆持续供电的能力
阻燃考察的是线缆着火后自熄 ...
您平时如何标注?
耐火可以替代阻燃耐火么?
这条规范,好像有勘误。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
按GB50116要求标即可
联动控制线、电源线:NH-KVV/WDZN-KYJY NH-BV/WDZN-BYJ
报警总线、广播线、电话线:ZR-RVS/WDZ-BYJS ZR-RVV\RVVP WDZ-RYJY/RYJYP
聚焦防火门监控器相关问题探讨
对所有产品命名,一般是没有强制要求的。在以前,每类产品都有通用的代号,当同类新型产品开发出来后,要到归口管理单位申请一个序列号,大家一看型号,就明白这是什么产品。但现时厂商出于大家都明白的原因,会命名一些各式各样的名称,那怕是我们电气设计师,很多时候都看不明白。
说回电缆。一般而言,Z(R)代表阻燃,后接字母ABC是阻燃等级,缺省则为C级。N(H)代表耐火。当电缆同时具有阻燃和耐火两种性能时,一般标准是ZN。另外由于很多民建要求低烟无卤的产品,那就出现了WDZ,或WDZN类型的产品。
再说一下阻燃和耐火之间的关系。理论上两者没有上下级关系,以前也有耐火而不阻燃的产品。但由于现时要求高了,而且对于电缆加入阻燃特性也是很低成本的事,所以现时一般的耐火电缆也具有阻燃性。
Powered by我是销售代理机构
吉屋网月覆盖3000万购房人群,中文房产网站排名第4。
吉屋网月覆盖3000万购房人群,当前合作新盘超过2000个。
吉屋网月覆盖3000万购房人群,更快更准推广合作业务。
您的位置:
阻燃耐火电线电缆要求是什么
热心网友&&&&
1. &&额定电压:300/500v;2. &&工作温度:-40℃--+90℃(温度低于0℃时不能动弯曲);3. &&最小弯曲半径:6倍于电缆外径。4. &&电路完整性耐火试验:通过BS6387第C、W、Z类;代号C表示:在950℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿。代号W表示:在650℃下施加300伏电压燃烧15分钟然后再淋水燃烧15分钟不击穿。代号Z表示:在950℃下施加300伏电压
121829位专业房产经纪人为您在线解答
你可以按区域查找无锡新房、二手房,也可以按区域查询无锡房价。同时,你买房 过程中遇到的很多问题都可以在这里得到解答。
区域二手房
Copyright&(C)&2017& 深圳市吉屋科技股份有限公司 ALL Rights Reserved
最近联系人
查看消息记录
按Ctrl+Enter发送本页链接:
第1个回答:
这个问题问的很有意思,分几步给你回答:1、ZRBV电线以前不在3C认范围内,所以不用办理任何**(也不必取得BV的3C**),但是从去年开始新的3C认范围已经包括ZRBV、NHBV,那你要生**就必须取得**了,ZRBV、NHBV的3C强制认现在应该与NHBV的3C强制认内有任何关系,可以直接申请。2、生**NH-YJV电缆不在工业生**许可的管理范围内,现在不需要取得工业生**许可,但竖家马上就会把NH-YJV电缆纳入生**许可范围内。而NH-YJV电缆生**许可的取得应该与YJV电缆生**许可有关系,没有YJV电缆生**许可的估计很难取得NH-YJV电缆生**许可。
本**:由北京倚天云母科技公司提供
第2个回答:
可以生**,但是前提不能印字厂名
第3个回答:
对~~只要你拿到**就能生**了~~就比如你拿到YJV的力缆**就可以生**耐火的了~
第4个回答:
猜你感兴趣耐火电缆_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。我国国家标准GB12666.6(等IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,B级750~800℃,持续供火时间90 min,整个试验期间,试样应承受产品规定的额定电压值。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。
耐火电缆使用条件
1.交流额定电压:U。/U(V系列:600/1000V,K系列:450/750V,B系列:450/750V)。
2.电缆最高长期工作温度
(1)阻烯绝缘及护套:70℃和105℃两种;绝缘:90℃;
(2)绝缘和护套:220℃和260℃两种;氟塑料绝缘和105℃阻燃聚氟乙烯护套:90℃和125℃两种。
(3)低卤低烟阻燃PVC绝缘和护套:70℃;低烟阻燃绝缘和护套:90℃和125℃两种。
3.最低环境温度:
(1)阻燃聚氯乙烯绝缘和护套:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃;
(2)氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃;
4.电缆安全敷设温度不应低于0℃。
5.耐火特性:
符合IEC331规定 符合GB12666.6规定
750℃   火焰温度 950℃-1000℃  火焰温度 750℃-800℃
燃烧时间 3h     燃烧时间90min       燃烧时间90min
冷却时间 21h    附加电压 额定电压      附加电压 额定电压
附加电压 额定电压  附加电流 3A       附加电流 3A
附加电流 3A      A类           B类
6.敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装、编织屏蔽电缆应不小于电缆外径的6倍;
钢带铠装电缆应不小于电缆外径的12倍;
绝缘和护套材料电缆应不小于电缆外径的8倍。
耐火电缆常见型号
NA-YJV/NB-YJV
绝缘聚氯乙烯护套A(B)类
可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
NA-YJV22/NB-YJV22
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆
适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
WDNA-YJY/WDNB-YJY
绝缘护套A(B)类无卤低烟
可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。
WDNA-YJY23/WDNB-YJY23
绝缘钢带铠装护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆
适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
耐火电缆型号含义
1.型号组成
和的型号由产品燃烧特性代号和相关电线电缆型号两部分组成,见图
耐火电缆型号
2、燃烧特性代号表
耐火加冲击
耐火加喷水
  a Z为单根阻燃,仅用于基材不含卤素的产品。基材含卤素的,Z省略。
b ZD为成束燃烧D类,适用于外径不大于12mm即较细的产品。
耐火电缆分类
在中国普通耐火电缆分为A类和B类:B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A不熔断)。在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆,它能够在950℃~1 000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。A类耐火电缆的耐火性能优于B类。 另外,矿物绝缘电缆是耐火电缆中性能较优的一种,它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的,简称MI(minerl insulated cables)电缆。该电缆完全由无机物构成耐火层,而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成,因此MI电缆的耐火性能较普通耐火电缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体。MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250℃高温之下,同时还有防爆、耐腐蚀性强、载流量大、耐辐射、机械强度高、体积小、重量轻、寿命长、无烟的特点。但价格贵、工艺复杂、施工难度大,在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用这种耐火性能好的电缆。
耐火电缆选用
根据耐火电缆的具体特性,设计人员在设计选用时应注意以下几个问题:
(1)当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电缆。除上述情况外且电缆配置数量少时,可采用B类耐火电缆。
(2)耐火电缆大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电缆截面至少放大一档。
(3)耐火电缆不能当作耐高温电缆使用。
(4)为降低在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理。
.电缆网[引用日期]