求助:槽式电缆桥架埋地好还是桥架好

电缆桥架与线槽的区别在哪里? 求科普
电缆桥架与线槽的区别在哪里? 求科普
办公楼有吊顶中间是走廊 两边都是小办公室 我是在吊顶内用金属线槽还是用桥架啊?这两个有什么区别 什么时候该用桥架 什么时候该用线槽.急需
我说两句:1、顾名思义:电缆用桥架;导线用线槽。2、钢制线槽和桥架的生产要求几乎相同,桥架没有塑料的。3、这似乎还是一个尺寸的问题:尺寸大的是桥架,尺寸小的是线槽。4、安装方式不同:桥架要支架,线槽直接钉。导致它们的负重不同。不知道大家还有什么别的意见?&
桥架分为梯形桥架、托盘桥架和槽式桥架。线槽可以理解为槽式桥架。根据敷设环境不同,选择不同类型的桥架。对于办公室的吊顶里,1.&如果电缆为非消防电缆,可以采用托盘式桥架,不必采用线槽或槽式桥架。2.&如果为消防回路电缆或导线,则必须采用金属线槽或封闭式金属桥架。3.&如果为导线,根据GB&.2.7条(关于绝缘导线布线)要求,“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。”&
桥架&cable&supporting&system由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)。线槽往往是敷设电线、弱电导线,小电缆也没问题。实际当中强电导线在线槽敷设,截面放大很多,能穿管尽量穿管。金属线槽的壁厚通常比桥架小,按图籍中说法是线槽不作为接地线PE使用的。但小尺寸线槽、桥架的壁厚差不多。强度、承载能力桥架要比线槽好得多。桥架的型式也比线槽多,线槽往往是带盖板的。防腐措施不同:桥架往往是镀锌的居多(也有线槽的防腐方式),线槽往往是涂漆、喷塑。桥架还有玻璃钢桥架防严重腐蚀,线槽则为塑料线槽应对严重腐蚀(普通情况也可使用,降低成本)。使用环境不同:线槽往往是不能露天使用,而桥架可以。&
其实线槽也不一定是封闭的,还有网格状线槽,主要用于弱电布线。通常在洁净场所使用。&
吊顶内用线槽。电缆桥架是统称,线槽是桥架的一种。除吊顶内用线槽外,敷设消防用电设备配电线路的桥架应该选用有防火保护的封闭式金属线槽。&
在综合布线系统中主要使用的线槽有金属槽和附件、金属管和附件、PVC塑料槽和附件、PVC塑料管和附件。&&&&&金属槽由槽底和槽盖组成,每根槽的一般长度为2m,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。在综合布线系统中,一般使用的饿金属槽的规格有50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×200mm、100mm×300mm、200mm×400mm等多种。&&&&&塑料槽的外形与金属槽类似,但它的品种规格更多。与PVC槽配套的附件有阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等,主要用于线槽的连接和拐弯等。&&&&&金属管是用于分支结构或暗埋的线路,它的规格也有多种,按外径(以mm为单位)的不同,工程施工中常用的金属管有D16、D20、D25、D32、D40、D50、D63、D25、D110等规格。在金属管内穿线比线槽布线难度更大,在选择金属管时要注意管径选择大一点,一般管内填充物占30%左右,以便于穿线。金属管还有一种是软管(俗称蛀皮管),供弯曲的地方使用。&&&&&塑料管产品分为两大类,即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。&&&&&PE阻燃导管是一钟塑制半硬导管,外观为白色,具有强度高、耐腐蚀性、内壁光滑等优点,明、暗装穿线兼用。它还以盘为单位,每盘重为25kg。&&&&&PVC阻燃导管是以聚氯乙稀树脂为原料,加入适量的助剂,经加工设备挤压成型的刚性导管,小管径PVC阻燃导管可在常温下进行弯曲。&&&&&与PVC管安装配套的附件有接头、螺圈、弯头、弯管弹簧、一通接线盒、二通接线盒、三通接线盒、四通接线盒、开口管卡、专用截管器、PVC粘合剂等。&&&&线槽PVC&15&35&&桥架金属100*50&150*75&100*75&150*100&200*100&300*150&300*20&400*200&500-*300...桥架除线的截面平方乘70%
本站发帖,请
产品和服务“电缆槽盒” 和“电缆桥架”是一个东西吗?_百度知道
“电缆槽盒” 和“电缆桥架”是一个东西吗?
我有更好的答案
不是完全一样,电缆桥架是开放式的,考虑到散热和安装,多在室内和空中。电缆槽盒是封闭式的,考虑到雨水、防腐蚀和人员的接触,多用室外和地面。电缆槽盒图样:电缆桥架图样:
采纳率:69%
不完全是一个东西,如果放电的缆槽盒放在空中就是电缆桥架,放在地面就是电缆槽盒。
本回答被网友采纳
实际也就是盖板了 ,你槽沟 上面拿个盖吗
不是 槽盒是分线用的,是桥架的配件、。桥架是走线用的器材
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电缆桥架的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。桥架厂资讯【电缆桥架】_支架-组合式/预埋式/直埋式/螺栓式/沟盖板-价格/型号-港龙科技
联系人:张经理
地址:河北省枣强县富强北路玻璃钢工业园内
河北港龙科技开发有限公司是我国同行业骨干企业之一
“港龙科技”是华北地区知名的专业生产玻璃钢电缆支架厂家之一,其生产工艺领先于同行业,其一直延续着质量第一,产量第一,薄利多销的思想概念!生产线一直保持着24小时*365天不停运转,备有大量库存,发货速度快,主营产品:模压玻璃钢电缆支架,电缆桥架,电缆穿线管,电缆沟盖板,复合井盖、……
行业的领先者,强大的研发团队,多年专业权威技术研发经验,专业的团队、领先的技术、先进的设备
产品质量好从原材料做起,我们的玻璃钢脱硫塔采用优质玻璃钢,从制作到出库均有严格的出场检验系统
产品智能化,可靠性高,本公司的玻璃钢脱硫塔,脱硫性能良好,防腐功能强大,能延长玻璃钢脱硫塔本身使用寿命。
完善售后服务体系,完善售后服务体系,从销售,设计,安装,有专门的服务团队为您解决问题
河北港龙科技开发有限公司是我国同行业骨干企业之一
河北港龙科技开发有限公司是我国同行业骨干企业之一
Copyright &
GANGLONGTECH. 港龙科技 版权所有&nbsp&nbsp电缆敷设监理控制要点及措施
作者:安全管理网 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
(一)施工质量事前监理控制
1.材料进场按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(GB23.7)标准生产的产品有安全认证标志。
2.外观检查:包装完好,电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷,电缆外护层有明显标识和制造厂标。
3.电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
4.安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员应按有关要求持证上岗。
5.安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
6.电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设。
(二)施工质量事中监理控制
1.电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
电缆桥架配线,适用于电缆数量较多或较集中的场所。
桥架采用角钢或槽钢制作,其尺寸与形成,应根据设计图纸要求、电缆的种类及数量、建筑结构的具体情况来决定。制作完毕后,可将其固定在墙上或吊挂在楼板下。
①桥架作水平走向时,距地不得小于2.5m;作垂直走向时,距地不得小于1.8m。但敷设在电气专用房内,可不受限制。
②桥架固定点的间距:作水平走向时,为1.5~3m,作垂直走向时,不得大于2m。
③根据需要,电缆在桥架上可能作多层敷设。规范规定:控制电缆在桥架上不宜超过3层;交流三相电力电缆,在桥架上不宜超过2层。高低压电力电缆,强电、弱电控制电应按顺序分层配置,一般宜由上而下配置。
在分层配置中,各层间距离控制电缆间不小于0.2m;电力电缆间不小于0.3m;弱电电缆与电力电缆间不小于0.5m(如有屏蔽盖板,可减为0.3m)桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3m。
④当几组桥架在同一高度作平敷设时,各相邻的桥架间应留有适当的维护检修距离。
⑤当电缆桥架穿过防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。
⑥电缆桥架与各种管道间的最小间距,施工中必须注意遵守。
(2)电缆在桥架上的敷设
①电缆不得有黄麻或其他易延燃材料的外护层。
②在桥架上敷设电缆时,可以无间距。
③在桥架上敷设电缆时,下列电缆不宜敷设在同一层桥架上:
1)1kV以上及1kV以下的电缆;
2)同一路径向一级负荷供电的双路电力电缆;
3)应急照明与其他照明方式的电缆;
4)强电与弱电电缆。
④敷设在桥架内的电缆,应在下列部位予以固定:
1)垂直敷设的电缆,上端及每隔1.5~2m处;
2)平行敷设的电缆,首末两端、转变及每隔5~10m处。
2.电缆沟和竖井敷设
(1)电缆沿电缆沟的敷设
①在室内,电缆沿电缆沟敷设,如同电缆在室外电缆沟内敷设的施工一样。电缆沟的内壁应用防水水泥砂浆抹面,然后敷设角钢支架。根据电缆间净距不小于100mm,支架垂直距离不小于150mm的要求,在根据电缆的类型及数量就可决定电缆沟的尺寸。
②敷设在电缆沟内(以及隧道及竖井内)的电缆,除应剥除麻护层外,还应对其铠装加以防护处理。电缆沟中角钢支架的间距,在水平敷设时,电力电缆及控制电缆均不大雨0.8m;在垂直敷设时,电力电缆不大于1.5m,控制电缆不大于1m。
③敷设在同一电缆沟中的电缆类型不同,数量较多时,为使电缆在支架上布置合理、排列整齐,避免交叉、混乱,应在施工前充分熟悉图纸,弄清每根电缆的型号、规格、编号、走向,大约长度以及拟敷设在电缆支架上的位置。若沟内既有电力电缆,又有控制电缆,则应将其分别敷设在沟壁两侧的支架上,若只有一侧支架,则应将电力电缆放在控制电缆的上层。若沟内既有高压电缆,又有低压电缆,则应将高压电缆放在低压电缆的上层,以防当电缆击穿时损伤邻近电缆,同时,也为了便于维护、检修。
④电缆施放中,可先敷设长的、截面大的电缆,再敷设短的、截面小的电缆。每敷设好一段,即应将电缆标志随即挂上。
⑤电缆全部敷设完毕后,应清除杂物,盖好盖板,必要时还应将盖板缝隙密封。
(2)竖井内配线
在现代化的多层或高层建筑中,为了使配线方便、美观以及维护检查的便利,常设置专用的电气竖井,供强电、弱电垂直干线的敷设之用。竖井内可采用金属管、金属线槽、电缆及封闭式母线等敷设方式。由此可见,竖井内配线,实质上是金属管、金属线槽、电缆及封闭式母线等配线方式在竖井内进行而已。所以,在竖井内配线应特别注意的几点。
①楼层间应设置防火密封隔离,其具体措施如下:
1)凡金属线槽、封闭式母线、电缆桥架等,在穿过楼板处,应采用防火隔离板及防火堵料隔离。
2)凡电缆、绝缘导线穿金属管配线时,应预先在楼层埋设钢管。穿线完毕,应在两个端口空隙处做密封隔离。
②竖井内,高压、低压及应急电源的线路,相互间应有0.3m及以上的距离,或采取隔离措施。其中高压线路还必须设置明显标志。
强电、弱电线路,有条件宜设置在不同竖井内。若受条件限制必须合用同一竖井时,应使它们分别布置在竖井的两侧,或采取隔离措施,以防强电对弱电的干扰。
③竖井内接线盒、分路箱等,应在箱体前面留有不小于0.8m的操作、维护距离。
④竖井内必须设有接地干线与接地端子,接地必须良好、可靠。
⑤竖井内不允许有与电气配线无关的管路通过。
(三)施工质量验收监理控制
1.电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安装施工质量验收监理控制
(1)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安装施工质量主控项目
①金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1)金属电缆桥架及其支架全长不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。
3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的固定螺栓。
②电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
(2)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安装施工一般控制项目
①电缆桥架安装应符合下列规定:
1) 直线段钢制电缆桥架长度不超过30m、铝合金和玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形处设置补偿装置;