餐饮水煤气输送钢管管安装

400-800-0011转10577
餐饮店密集却没天然气管道 温州天燃气管道安装流程
日期: 9:48:02
浏览次数:
温州装饰公司了解到:东瓯智库创意产业园是温州小年轻们休闲娱乐的首选地,但很少有人知道,这里密集分布的20多家餐饮店,没有天然气管道,不少店家只能翘首“气”盼。温州市公用集团燃气公司(以下简称市燃气公司)日前在与市综合行政执法局、鹿城区综合行政执法局和滨江街道进行“零点执法行动”时,发现了这个难题。
由于没有天然气,店主只能将瓶装液化气放在一楼没门的杂物间,再用10米左右的软管接上二楼厨房。
我市开展“零点执法行动”
今年以来,市外多地发生瓶装液化气事故。其中有7月21日早上,杭州市古墩路商铺发生的燃爆事故。西湖区政府在此前的情况说明会上透露,初步判断为餐馆内的瓶装液化气发生燃爆。随后7月23日晚7时,宁波鄞州区房屋起火,引发了房屋内液化气罐爆炸,好在该活动板房平日不住人,暂无人员伤亡。此类使用钢瓶的用户安全意识不足,现场堆放杂乱,没有专人管理,平日也未作阀门启闭记录,使用随意。
违规使用瓶装液化气造成的安全事故,也给我市敲响了警钟。如何防范于未然,如何确保市民的安全,市综合行政执法局8月16日起在全市开展瓶装液化气经营“零点执法行动”,从严打击瓶装液化气经营、使用中各类违法行为。
温州装饰公司:据了解,该行动包含瓶装燃气规范经营“零点行动”和无证瓶装燃气经营打击行动两部分,分为集中行动阶段(8月15日~10月25日)和长效巩固阶段(10月26日~12月30日)。
20多家餐饮店接不上“气”
随着行动的铺开,市燃气公司和市执法局、鹿城区执法局和滨江街道在后期排查中发现,东瓯智库里分布着20多家餐饮店,但由于创意产业园为厂房退二进三后改造而来,所以该区域并没有铺设天然气管道,不少商家对天然气的认知度更是不高。
不仅如此,市燃气公司在现场走访中还发现,一些使用瓶装液化气的商家存在不合规使用的情况,存有一定的安全隐患。以其中的一户商家为例,该餐厅位于二楼,但餐厅的瓶装液化气罐被放在了一楼,商家用一条10多米的橡胶管连接。记者在走楼梯时,就能看到楼下露天摆放着的液化气罐。
市燃气公司技术人员告诉记者:“按国家规范相关规定,胶管不能穿墙越室、裸露室外让胶管处于曝晒状态,同时胶管长度不能超过2米。”不仅如此,液化气罐还处于露天放置状态,没有设门,没有任何防护措施,极其危险。在夏季高温情况下,瓶装液化气泄漏的可能性会大大增加。液化气的气态密度比空气大,泄漏后往往会积聚在低洼处,很难扩散挥发,遇明火易爆炸。
海鲜坊老板心中有期盼啥时能用上天然气
虽然有商家对燃气的认知度不够,但也有一些商家,其实早就在翘首“气”盼。
夜幕降临,位于东瓯智库创意产业园入口的渔娘海鲜坊早已忙碌开了。在这里一天要用掉两个瓶装液化气,不仅使用量大,为了用气安全,海鲜坊还安排了燃气专管员,负责换气,检查总阀,使用过程中也一刻不马虎,增加了不少企业运营成本。
正是因为这种担忧,在市燃气公司走访的过程中,海鲜坊老板老陈明确提出了自己想要尽快用上天然气的想法。老陈直言:“我家里就已经用上了天然气,它不仅安全,而且费用低,环保。”而老陈的想法得到了包括咱的海鲜、大房子和大田料理在内的多户商家支持。
“大房子”年燃气费20余万
换气后可节约至少30%
大房子餐厅现在厨房的灶具功率为400千瓦,一台普通的家用厨房双眼灶为8千瓦,因而餐厅一年光在燃气费用上的支出就达到20余万元,是东瓯智库所有餐饮店中燃气费用最高的一户商家。
“我们目前使用的是瓶装液化气,我们算了下如果换成管道天然气,一年节省下的费用还是挺可观的。”“大房子”的负责人徐总告诉记者:“天然气安全便宜环保,而且火力大,炒菜质量也能好一些,所以我们非常愿意带这个头,呼吁周边商户和我们一起加入到申请的行列中,早日用上天然气。”
为此,市燃气公司的工作人员给“大房子”算了一笔经济账,使用瓶装液化气,每蒸发一吨水需324元,使用商业天然气为240.7元,要省三成费用,这也就意味着换气后,大房子每年在燃气费用上就可减少至少30%的费用。
市燃气公司
计划敷设天然气管道
经过多番考虑沟通和实地考察,市燃气公司提出了一个方案,目前宏源路、花源路和万源路尚未接通天然气管道,只要在这三条道路铺设管线,天然气便可通进来,东瓯智库里的餐饮店便能将天然气接入店中,用上期待已久的天然气。
温州装饰公司:据悉,此次燃气市政管线敷设工程预算达到200万元,全部由市燃气公司承担。
为了安全考虑和市民需求,温州市燃气有限公司第一时间已完成项目的公示,鹿城区执法局和滨江街道也在积极行动,与该区域的商户对接沟通,对具体工作进行走访和了解。市燃气公司则筹备和完善方案,计划能在最快的工期完工,以减少对周围市民的影响。
燃气灶相信是每个家庭里面都有的厨具,可是燃气灶管道安装特别的麻烦,一不小心就会引发安全事故,有谁知道天然气管道安装规范,天然气管道安装步骤有哪些?这些都是一些基础的安全知识。对于这些问题今天小编向大家介绍,一起随小编来了解一下吧。
天然气管道
燃气管道安装规范
1、用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应 符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。
2、管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应用在室内燃气管道上,应符合设计文件的规定,安装前检验时应按国家现行标准进行,不得使用不合格者。
3、上建工程在室内燃气管道安装前的,应能满足管道施工安装的要求。
4、安装燃气管道时,管道的预制和安装要按设计施工图进行。
5、燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于2 或等于50,宜采用镀锌钢管或铜管;管径大于50 或使用压力超过10kPa,应
符合本规范。
6、铜管宜采用牌号为TP 2 的管材。
7、燃气管道施工时,以避免将管体焊缝朝向墙面,焊缝不明显的管道应事先做好标记。
8、暗埋在墙内的铜管或不锈钢波纹管,应使用专用的开凿机开槽。灌槽宽度 宜为管道外径加20mm,深度应满足覆盖厚度不小于10mm
的要求。严禁在承重墙、柱、梁开凿管槽。
天然气管道安装规范
燃气管道安装步骤
1、煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:
(1)水平平行敷设时,净距不宜小于150
(2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;
(3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
2、特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。
3、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。
4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。
5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。
6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。
7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。
以上就是温州装饰公司为大家总结的天然气的安装规范和流程,不知道对您是否有用呢?想了解更多,请继续关注温州装一网吧!
装修要花多少钱?
10秒在线免费获取装修报价
半包:0.00
全包:0.00
半包:0.00
全包:0.00
半包:0.00
全包:0.00
抢免费装修设计名额
已有业主申请
装一网公众号
客服电话:400-800-0011转10577
客服 QQ:400-800-0011
官方网址:
400-800-0011转10577煤气管道安装公司
煤气管道安装公司
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&餐饮业使用瓶装液化石油气安全管理要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
餐饮业使用瓶装液化石油气安全管理要求
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢燃气安装工商施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
燃气安装工商施工方案
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢 您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&燃气管道安装标准正文
燃气管道安装标准
燃气管道安装标准
作者/编辑:封政力
  燃气是我们日常必需品,。下面unjs小编为大家精心整理的燃气管道安装标准,欢迎阅读,希望对大家有帮助~
  一、规定
  1.燃气具有燃爆、易扩散、较强的腐蚀性及毒性等特点。
  2.本章适用于工业管道工程中燃气管道安装工程的施工。
  二、施工准备
  1.技术准备
  1.1熟悉及审查设计图纸及有关资料。
  1.2施工原始资料的调查分析。
  1.3编制施工组织设计或施工方案,明确提出施工的范围和质量标准,并制定合理施工工期,落实水电等动力来源。
  1.4编制施工图预算和施工预算。
  2.材料准备
  2.1材料、设备确认合格,准备齐全,送到现场。
  2.2所有材料进场时应对品种规格外观等进行验收。包装应完好,材料表面无划痕及外力冲击破损。不合格的材料不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。
  2.3管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。
  2.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。
  2.5管道组成件及管道支撑件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件及管道支撑件,在储存期间不得与碳素钢接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。
  3.主要机具
  3.1机械:套丝机、台钻、电焊机、切割机、煨弯机、坡口机、滚槽机、试压泵等。
  3.2工具:工作台、管子压力钳、钢锯弓、割管器、电钻、电锤、热熔连接工具、管子钳、手锤、活动扳手、套筒扳手、梅花扳手、链钳、弯管弹簧、管剪、扩圆器、捻凿、焊钳、氧气乙炔瓶、减压表、皮管、割炬、链条葫芦、钢丝绳、滑轮、梯子等。
  3.3量具:水准仪、水平尺、钢卷尺、钢板尺、角尺、焊接检验尺、线坠、压力表等。
  4.作业条件
  4.1设计图纸及其他技术文件齐全,确认具备施工条件。
  4.2组织设计或施工方案通过批准,经过必要的技术培训,并且技术交底、安全交底已进行完毕。
  4.3根据施工方案安排好现场的工作场地,加工车间库房。
  4.4与管道安装有关的土建工作已经检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。
  4.5材料、设备确认合格,准备齐全,送到现场。
  4.6与管道连接的设备已经找平、找正合格,就位固定完毕。
  4.7必须在管道安装前完成的工序,如清洗、脱脂、内部防腐与衬里已进行完毕,并验收合格。
  4.8管子、管件、仪表及阀门等已经校验合格,并具备有关的技术文件,且确认符合设计要求。
  4.9管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物。对管内有特殊要求的管道,其质量已符合设计文件的规定。
  4.10与管道安装的有关施工机械已经安排落实,且能满足施工的技术及进度要求。
  三、材料质量控制要点
  1.燃气管道安装可用铸铁、钢、石棉水泥及塑料等管材,但以铸铁管和钢管使用最广。目前,低压管道口径在75mm以下用钢管,口径在75mm以上的用铸铁管。中压管道采用铸铁管或钢管。高压管道采用钢管。阀门多用铁壳、铁芯,如燃气脱过硫的,可以用铜制密封阀的阀门。
  2.管道组成件及管道支撑件必须具有制造厂的质量书,其质量不得低于国家现行标准的规定。
  3.所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,材料表面无划痕及外力冲击破损。不合格的材料不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。
  4.管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。
  5.主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。
  6.阀门安装前,应检查填料,其压盖螺栓应留有调节余量;并应按设计文件核对其型号,按介质流向确定其安装方向。
  7.阀门必须具有出厂合格证和制造厂的铭牌,铭牌上应标明公称压力、公称通径、工作温度和工作介质等。
  8.安全阀开启和回座试验次数应不小于3次,试验过程使用单位及有关部门应在现场监督确认。试验合格后应做铅封,并填写安全阀定压记录。
  9.管道组成件及管道支撑件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件及管道支撑件,在储存期间不得与碳素钢接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。
  四、燃气管道安装
  1.燃气管道
  1.1根据用途为:城市燃气管道;
  1.2根据敷设方式分类
  1.2.1地下燃气管道;
  1.2.2车间燃气管道;
  1.2.3炉前燃气管道;
  1.3输气压力为:中压燃气管道A0.2MPa
  2.架空燃气管道安装
  2.1室外架空的燃气管道,可沿建筑物外墙或支柱敷设。
  2.2管底至人行道路面的垂直净距,一般不小于2.2m;管底至厂区道路路面的垂直净距,一般不小于4.5m;管底至厂区铁路轨顶的垂直净距,一般不小于5.5m。
  2.3燃气管道与其他管道共架时,应放在输送酸、碱等腐蚀性介质管道的上层,与其相邻管道间的水平间距,必须满足安全和安装、检修要求。
  2.4燃气管道坡口和对口的要求,与其他类似的气体管道相同。
  2.5 DN400以上燃气管闸阀不可装在立管上。除放散管排污阀外,阀门杆在各种情况下皆不可朝下装。
  2.6燃气管道使用的补偿器一般有波型、鼓型和套筒式三种。车间内部燃气管不允许用套筒式补偿器,但为减少阻力,允许在车间屋面上敷设套筒式补偿器。
  2.7燃气管道补偿器应在补偿管道最大的热伸缩量外还有一定的富裕补偿量(鼓型或波型3~4mm壁厚者,富裕量取25%~30%,壁厚大于5mm者,取30%~50%,套筒式取30%)。鼓型或波型补偿器应充分退火,每一组补偿器片数不得多于4个。
  2.8安装补偿器时,应先加温进行预拉或预压。其拉、压数值应按设计规定。
  2.9燃气管道如采用法兰连接,在100m左右的直管中间应装接双法兰短管一根。在转弯处除使用法兰外,还须在管道终点加装法兰盲板,以便修理或管道延伸。如采用焊接时,煤气管道的外表面不应有裂纹、未焊透的痕迹、砂眼、残渣、气孔的痕迹。装配好的管道应有不小于0.005的坡度,坡向排水器。
  2.10在可能遭到冻结的地方,架空燃气管道上的排冷凝水立管应设隔热层。
  2.11燃气管道应有良好的接地装置,接地电阻应小于20&O。
  3.地下燃气钢管安装
  3.1排管。即管子在下沟前在地上焊成管段,试压防腐后再下人沟槽。其适用直径200mm以上的焊接钢管。直径在150mm以下的无缝钢管一般不用排管。槽上排管的主要目的,是检查焊接钢管 1一燃气管;2、3一引下导体;4一连接板;原有焊缝是否漏气。另外可转动焊接,易保5&接地连接导体;6一接地极;7一燃气发生站或用户证质量,生产效率较高。排管长度根据地下障碍物的多少,是否能用吊车下管及管径大小来确定,一般情况下,一管段以30~40m为宜。排管应在开槽前,将除锈防腐合格的管子沿管线位置的一侧散开,排管的方法是把管子两端放在断面为15cm&15cm,长1~1.5m的方木或钢制枕上。对于壁厚大于等于5mm的钢管应按规定铲坡口后再组对。排管的主要工作是对口、找中、点焊、焊接。槽上排管的所有转动口焊接完毕后,管段两侧的管口焊接堵板,之后按规定进行强度试验。
  3.2下管方法。管子下放到沟槽内的方法,可根据管子的口径、种类、沟槽情况和施工机具装备情况来确定。
  3.2.1下管方式
  3.2.1.1集中下管。管子集中在沟边某处下到沟槽内,在槽内将管子运到需要的位置。适用于沟槽土质较差及有支撑的情况,或地下障碍物较多不便分散下管的情况。
  3.2.1.2分散下管。管子沿沟边顺序排列,依次下到沟槽内。适用于安装铸铁管。
  3.2.1.3组合吊装。将若干根短管事先焊好,连成较长的管段,然后下人沟槽内。这种方法减少了焊口工作坑的数量,沟槽上焊接方便,同时焊口可在挖槽前进行,从而可以缩短施工期限。
  3.2.2下管方法
  3.2.2.1压绳下管法。此种方法应用最广泛,且有各种各样不同的方式,其基本原理是在管子两端各套一根大绳,绳子粗细的选择视管子的重量而定,然后由人力借工具进行控制,徐徐放松绳子,使管子沿着槽壁或靠槽壁位置的滚杠慢慢滚人槽内。
  3.2.2.2人工压绳法。适用于公称直径300mm以下的管子。具体方法:用两根大绳在两侧管端1/4处从管底穿过,先将管子拉到沟槽边,然后调转大绳方向,用撬棍轻拨,使管子开始下滚,此时前面两人握住直立在前的撬棍,以控制管子下滑的速度,后面若干人拉住绳子的一端,用脚踩住绳子另一端,使绳子固定,根据统一指挥,逐步放松手中绳子,将管子平稳的送人沟槽内。
  3.2.2.3竖管法压绳。适用于公称直径350mm以上的管子。
  3.2.2.4塔架下管法。利用装在塔架上的复式滑车或摇车、倒链等设备进行下管。此时,管子先滚至架下横跨沟槽的跳板上,然后将它吊起,撤掉跳板后,将管子下到槽内。
  3.2.2.5滚管下管法。适用于长段焊接钢管的下管。下管时,用右面绞车将管子拉向沟边,当滚管下管时场地布置管子快到沟边时,左边绞车也收紧钢丝绳,然后右边徐徐拉,左边徐徐放,当管子开始在斜坡滚动时,只要操纵左边绞车就能将管子送到沟底,再用右边或左边的钢丝绳使它滚到正确的位置上。
  3.2.2.6起重机下管法。主要使用轮胎式和履带式起重机。下管时,起重机沿沟槽移动,将管子吊起后,转动起重壁,使管子移至沟槽上方,然后徐徐放人沟槽。
  3.3稳管。即将管子按设计的高程与平面位置稳定在地基或基础上。
  3.4管道敷设一般要求:
  3.4.1燃气管道的坡度应保证与设计一致,最小坡度不小于0.003,高程偏差土lOOmm,中心线偏差lOm&50mm。
  3.4.2具有单面纵向焊缝的管子组对,管子纵向起重机下管焊缝应相互错开lOOmm。管子安装时,纵向焊缝应放在管道受力弯最小并易于检修的位置,一般放在管道上半圆中心垂直线向左或向右45&处。
  3.4.3相邻环焊缝的间距不小于管径的1.5倍,且有环焊缝的地方不准开口焊接支管。
  3.4.4地下燃气管道穿过其他构筑物时,在基础以外lm范围内不准有焊接接头。
  3.4.5夏季下管与焊接时间均应选择一天内气温较低的时间,冬季反之。固定口焊缝应连续施焊完毕,不得将未施焊完毕的焊缝留至次日继续操作。
  3.4.6管道下人沟槽后,管道下面悬空长度不应大于0.5m,全线累计悬空长度不应超过全线总长的15%,如发现悬空,要在未回填前及时垫土夯实。
  3.4.7地下燃气管道折点处,可以使用冲压弯头。
  3.4.8地下燃气管道不准穿越地下人防工事。
  4.地下铸铁燃气管道安装
  4.1排管。沿管道沟槽排管时,要将管子的有效长度计算出来,即每根管子上画一个承口的长度,将承口向着施工方向。排管后进行烧口,将承口内侧、插口外侧约150mm长度的沥青涂层
  烧掉,并将毛刺、铸瘤等打磨干净,清除泥土以利于接口填料和管壁更好地接合。
  4.2下管。当沟槽底放置承口的部位需要挖一工作坑,具体尺寸见表4.2,以便放下承口,使整根管子平稳地放在沟底地基上。
  表4.2铸铁管接口工作坑尺寸
工作坑尺寸(m)
  4.3接口。
  4.4管道敷设的一般要求:
  4.4.1管道坡度必须符合铺设要求和规范规定。如遇特殊情况,需变更设计坡度时,最小坡度不得低于3&,在管道上下坡度折转处或穿越其他管道之间时,个别地点允许连续3根管子坡度小于3&,管道安装在同一坡段内,不得有局部存水现象。管道安装不得大管坡向小管。
  4.4.2沿直线铺设铸铁管时,起承口内沿与插口的外沿之间的环形间隙应保持均匀,沿曲线铺设时,其最大允许偏转角度如表4.4.2。
  表4.4.2燃气铸铁管最大允许偏转角度
公称直径(mm)
公称直径(mm)
公称直径(mm)
公称直径(mm)
  4.4.3两个方向相反的承口在连接时,需装一段直管,其长度不得小于0.5m,《》()。
  4.4.4不同管径的管道相互连接时,应使用适当的管件,不得将小管径管道插口直接接在大管径管道承口内。
  4.4.5铸铁渐缩管不宜直接接在管件上,其间必须先装短管一段,短管长度不得小于lm。
  4.4.6两个承插口接头之间必须保持0.4m的净距。
  4.4.7敷设在严寒地区的地下燃气铸铁管道,埋设深度必须在当地的冰冻线以下,当管道位于非冰冻地区时,一般埋设深度不少于0.8m。
  4.4.8管道分叉后需改小口径时,应采用异径丁字管,如有困难,可利用渐缩管。
  4.4.9在铸铁管上钻孔时,孔径应小于该管内径的1/3,如孔径等于或大于1/3时,应加装马鞍法兰或双承丁字管等配件,不得利用小孔径延接大口径的支管。
  4.4.10铸铁管上钻孔后,如需加以堵塞,应采用铸铁实芯管堵,不得用马铁或白铁管堵。
  4.4.11铸铁管上钻孔超过1个时,孔与孔的间距见表4.4.11。
  表4.4.11, 孔的间距(m)
孔径小于或等于铸铁管本身口径的管子
孔径大于铸铁管本身口径的管子
连续两孔者
连续三孔者
  4.4.12铸铁管穿过铁路、公路、城市道路,与电缆交叉处应加设套管。置于套管内的燃气铸铁管应采用青铅接口,以增强其抗震能力。
  4.4.13铸铁管道每10个水泥接口应有一个青铅接口。
  4.4.14铸铁管铺设后,管道中心线允许偏差20mm,管顶高程偏差不大于土lOmm。
  5.燃气管道附属设备安装
  为保证管网的安全正常运行,及检修、接管的需要,必须在管道的适当地点设置必要的阀门、补偿器、排水器、放散管及检漏管等;此外为在地下管网中安装阀门和补偿器,还要修建阀井。
  5.1阀门。需要安装阀门的地方如下:
  高压、次高压、中压燃气干管上应分段设置阀门,各分支管的起点附近也应设置阀门。
  5.2补偿器。补偿器是作为调节管段胀缩量的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。此外,补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,可方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气管道上,多用钢制波型补偿器,其补偿量约为10mm左右。为防止其中存水锈蚀,由套管的注入孔灌人石油沥青,安装时注入孔应在下方。补偿器的安装长度,应是螺杆不受力时的补偿器的实际长度,否则不但不能发挥其补偿作用,反使管道或管件受到不应有的应力。
  5.3放散管。一般设在闸井中,在管网中安装在阀门的前后,在单向供气的管道上则安装在阀门之前。
  5.4闸井。为保证管网的安全与操作方便,地上燃气管道上的阀门一般都设置在闸井中。闸井应
  坚固耐久,有良好的放水性能,并保证检修时有必要的空间。考虑到人员的安全,井筒不宜过深。
  5.5检漏管。燃气管道敷设在重要的地区,如穿越铁路、公路,为确保安全,需经常检查燃气管道是否漏气,应安设燃气检漏管。检漏管由管罩、检查管和防护罩组成。管罩可以利用废旧管道,在管罩和燃气管之间填以碎石或中砂,以便燃气管道漏气时,燃气容易流出。检漏管要伸人安设在地面上的防护罩内,并在管端装有管接和外方堵头。检漏时,打开防护罩,拧开外方堵头,把燃气指示针的橡皮管插入检查管内即可。
  6.燃气管道的清扫
  6.1吹扫目的。清除杂物,保证正常生产。
  6.2吹扫方法。
  6.2.1使用清管球清扫,常用的有清管球、清管刷。
  6.2.2用天然气或空气高速气流吹扫。此方法常用于直径小及无清管球收发装置的管线,吹扫口应朝上,与管沟呈30&左右的角度,并高出管沟沟顶,用地锚固定,并在吹扫放喷管线上安装阀门。
  6.3吹扫程序(用天然气吹扫)
  6.3.1置换空气。在吹扫时管内石头、铁块在高速下碰撞管壁可能出现火花,因此用天然气吹扫时,首先要置换空气,使管内无可爆的混合气,此时天然气流速不应超过5m/s,起点压力尽可能不大于0.1 MPa,只有在地形起伏,管内急液较多时才允许提高压力。当放空口天然气含氧量不超过2%时,即合格。如果没有化验设备,按经验,当进气量为管线容积的3倍时,则认为置换合格。
  6.3.2吹扫。吹扫长度以20km以下为宜,吹扫速度要快,逐步升级,吹扫要有足够的时间,当管道内听不到机械杂质的碰撞、流水声,且吹扫口无污物时即为合格。同时应做好记录。
  6.4安全注意事项
  6.4.1用天然气置换空气阶段是最具危险性的时间,因此置换速度&定不要快。
  6.4.2放喷管线要固定牢靠,放空阀门要操作灵活。
  6.4.3放喷口应设在开阔地区,严禁对准民房、工厂和公路要道,放喷口前方200m以内、左右侧100m以内、后50m内不得有建筑物和人畜等。
  6.4.4置换空气结束后,要等天然气扩散开后,才能点火放喷。
  7.燃气管道的试验
  7.1地下燃气管道的试验应与室内燃气管道的试验分开,一般以引入管的总截门或壁外丁字管的接头处分界,充气试验时绝对不可互相窜气,以免造成试验数据不准或有漏气部位查不到。
  7.2一般规定:
  7.2.1燃气管道安装完毕后,均应进行试验,钢管道在试验前还应进行吹扫,吹扫与试验介质采用压缩空气。
  7.2.2钢管道吹扫时吹扫口应设在开阔地段并加固;根据吹扫介质、压力和气量来确定每次吹扫管道的长度;调压设施不得与管道同时进行吹扫;吹扫应反复进行数次,确认吹净为止,同时做好记录。
  7.2.3当使用清管球时,管段直径必须是同一规格,发球次数以达到管道清洁为准。
  7.2.4试验用压力表,应在校验有效期内,其量程不得大于试验压力的2倍。弹簧管压力表精度不得低于0.4级。
  7.2.5强度试验由施工单位会同建设单位进行;气密性试验由燃气单位、施工单位、建设单位等联合进行。
  7.2.6试验时所发现的缺陷,应在试验压力降至大气压时进行修补,修补后进行复试。
  7.3强度试验标准
  7.3.1钢燃气管道的强度试验用压缩空气,试验压力一般为工作压力的1.5倍,但不小于0.3MPa,见表7.3.1。
  表7.3.1燃气管道强度试验压力
试验压力(MPa)
  7.3.2调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力为设计压力的1.5倍。
  7.3.3进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1h,然后仔细进行检查。
  五、成品保护措施
  1.管沟的直立壁和边坡,在开挖过程中要加以保护,以防坍塌,雨期施工时要设置挡板、排水沟,防止地面水流进沟底。
  2.管架运至安装地点应采取临时加固措施,防止途中变形。地脚螺栓的装配面应干燥、洁净,不得在雨天安装螺栓固定的管架。
  3.管道坡口加工后,若不及时焊接,应采取措施,特别雨期施工,更须防止已成形的坡口锈蚀,严重影响焊接质量。
  4.管道安装后,其分支和甩口处要用临时活堵封口,严防污物进入管沟。
  5.冲洗工程中,要设专人看守,严禁污物进入管道内。冲洗中的冲洗水严禁排人热力管沟内。蒸汽吹洗时,防止排气进入沟内,破坏保护管道的保温层。
  六、安全、环保措施
  1.安全措施
  1.1电焊操作人员应在工具、操作、劳保各方面严格遵守有关专业规定。电焊机应设有防雨罩、安全保护罩。在切断开关时,应戴干燥手套。
  1.2吊车的起重臂、钢丝绳和管架要与架空电线保持一定的距离。索具、吊钩、卡环及其他起重工具,使用前进行检查,发现断丝、磨损超过规定均不可使用。
  1.3地沟内应使用安全照明、防水电线。施工人员要戴安全帽。
  2.环保措施
  2.1除设有符合规定的装置外,不得在施工现场焚烧油漆等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
  2.2采取有效措施处理施工中的废弃物。
  2.3采取措施控制施工过程中产生的扬尘。
  2.4对产品噪声、振动的施工机械,应采取有效的控制措施减轻噪声扰民。
  2.5禁止将有毒、有害废弃物用作土方回填。
  2.6妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排人城市排水设施和河流。
燃气管道安装标准2    〖预览〗燃气热水器打不着火是什么原因造成的呢?以下是unjs小编整理的关于燃气热水器打不着火的原因及相关维修的内容,欢迎阅读和参考!燃气热水器打不着火的原因及维修方法1. 热水器打不着火的原因之一:电源问题燃气热水器打不着火的解决方法:检查交流电源插头指示灯是否亮,先排除电源供电部分的问题.2. 热水器打不着火的原因之二:电磁阀故障热水器打不着火的解决方法:若点火的时候只听到点火声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,可能为电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化,会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了;也可能为燃气压力过高或过低,使用钢瓶气的热水器会出现钢瓶减压阀输出压力过高或过低使用热水器不能打着火;更可能为电磁阀有脏物。电磁阀不能过气,燃气(天燃气、液化石油气、人工煤气)就不能出来,不能出来,以致点不着火。在确认电磁阀好坏之前要确认点火器控制电路是否正常,若有故障,不能控制电磁阀吸合。3. 热水器打不着火的原因之三:电点火器故障热水器打不着火的解决方法:脉冲点火器和控制器有一方有故障,热水器均不能点火。4. 热水器打不着火的原因之四:点火瓷针或感应瓷针问题燃气热水器打不着火的解决方法:a.点火针偏位或老化时点火十分困难,可更换或将点火针正确安放;b.感应老化,可将感应擦亮安放好(使火焰不管大火还是小火能充分烧着感应针……【】燃气管道安装标准3    〖预览〗
  家用的燃气安装完成之后,您可能看着安装的位置并不是很合适,但是燃气公司工作人员告诉您这符合燃气安装规范,下面unjs小编为大家精心整理的室内燃气管道施工标准,欢迎阅读,希望对大家有帮助~
  一、室内燃气管道与电气设备、相邻管道、设备之间的最小净距(cm)
明装的绝缘电线或电缆
暗装或管内绝缘电线
5(从所作的槽或管子的边缘算起)
电插座、电源开关
电压小于1000V的裸露电线
配电盘、配电箱或电表
应保证燃气管道,相邻管道的安装、检查和维修
主立管与燃具水平净距不应小于750px;灶前管与燃具水平净距不得小于500px;当燃气管道在燃具上方通过时,应位于抽油烟机上方,且与燃具的垂直净距应大于2500px
  二、燃气计量表与燃具、电气设施之间的最小水平净距(cm)
与燃气计量表的最小水平净距
相邻管道、燃气管道
便于安装、检查及维修……【】燃气管道安装标准4    〖预览〗
  PE燃气管是一种新型的塑料管材,出现之后就遭到了大家的质疑,对于用塑料管来输送燃气,大家是非常不能够理解的。其实PE燃气管虽然是一种塑料管材,但是和传统的钢管相比,其实PE燃气管的安全性能更高。下面unjs小编为大家精心整理的PE燃气管道施工与安装要求,欢迎阅读,希望对大家有帮助~
  PE燃气管施工质量
  PE燃气管是一种阻燃性能很好的材料,能够有效的阻止火势的蔓延,同时在强度方面,PE燃气管也是有着良好的耐压性好刚性的。经过PE燃气管的使用的增加,大家对PE燃气管的疑虑已经逐渐的消除。
  但是PE燃气管的施工的过程中是要非常注意的,避免影响PE燃气管的性能的正常发挥。PE燃气管道埋设的最小管顶覆土厚度埋设在车行道下时,不宜小于0.8m;埋设在非车行道下时,不宜小于0.6m;埋设在水田下时,不宜小于0.8m;如果PE燃气管采取了防护措施,上述的要求可以降低些。
  PE燃气管道的地基宜为无尖硬土石和无盐类的原土层,当原土层有尖硬土石和盐类时,应铺设细沙或细土。凡可能引起管道不均匀沉降地段,其地基应进行处理或采取其他防沉降措施。
  PE燃气管道在输送含有冷凝液的燃气时,应埋设在土壤冰冻线以下,并应设置凝水缸。管道坡向凝水缸的坡度不宜小于0.003。
  一、工程基本规定
  (一)PE……【】燃气管道安装标准5    〖预览〗在这一年中我在作出各个操作规程的同时,也对一线员工进行了各个规程的专项培训,使他们能在平时工作中运用进去,同时也要求他们理论实际相结合,达到一个较高的专业水平。下面是2017年燃气述职报告,欢迎阅读参考。2017年燃气述职报告大家早上好!我是市燃气总公司总经理,我代表市燃气总公司全体职工通过广播向大家致以诚挚的问候!并代表市燃气总公司领导班子作述职述廉报告,请大家评议。一、认真履行工作职责,大力推进燃气事业发展(一)大力发展管网,积极拓展供气范围近年,城市建设的快速发展为燃气总公司的发展迎来了机遇,在市财政极度紧张的情况下,燃气总公司不等、不靠、不要,多渠道筹集资金,保证了燃气管道与道路建设同步敷设。公司筹集管网建设资金3283万元,敷设各类管径的室外管网26km,新开通了凉都大道西延伸段和人民路东、西延伸段,发展居民用户9677户,开通居民用户7718户;1―8月,公司筹集管网建设资金1926万元,敷设各类管径室外管网22.3km,完成居民用户安装7503户,开通居民用户5710户,实现总收入4861.64万元,总支出4380万元,利润总额482.25万元。当前,正和多家银行商谈,拟融资万建设红桥新区管网19km,力争年底红山路全线建成通气。(二)积极开展前期工作,力争尽快解决气源瓶颈从冬季供气紧张以来,气源已成为制……【】
  〔燃气管道安装标准〕
  燃气管道安装标准所属栏目:〖〗
  “燃气管道安装标准”相关:
  〖〗链接地址:
  资料共享平台提供的燃气管道安装标准由网友原创或转发,若燃气管道安装标准侵犯了您的权益,请与本站联系,谢谢!