工程桩基检测浅层平板载荷试验验方平台架那里买

活动中心工程桩基检测试验(静载)方案38p
资料大小:243 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 16:00:28
发布作者:哈哈丸
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 2 积分)
三、现场要求:
(1)一般要求:现场场地平整,道路通畅,便于吊、卡车进出场及起吊设备;提供220V和380V交流电用以照明和设备用电。临时用房一间
(2)试桩期间,试桩静载设备2倍桩长范围内不得有重型机械或将产生振动设备的作业,确保检测数据的正确和检测工作的正常进行。
(3)低应变检测前须将每工程桩全部开挖且将桩顶处理后进行。
(4)工程桩高应变检测应将需检测的试桩按本方案的要求进行加固处理。
四、检测时间:
抗压静载检测速度为4天/ 组(包括设备安装及检测);
抗拔检测检测速度为2天 /组(包括设备安装及检测)
低应变动测、高应变动测、成孔检测、声波透射检测待测试条件具备。检测时间由委托单位提前一天通知。一般在一天即可完成现场检测工作。桩身、桩底位移检测及桩身轴力、测摩阻力检测在静载试验进行时同时检测。
五、测试成果及期限
1、静载确定实测单桩竖向抗压(拔)极限承载力。提供单桩竖向抗压(拔)静载荷试验的Q―s曲线和s―lgt曲线以及成果汇总表。
2、低应变所测桩桩身完整性曲线和判断及缺陷描述。
3、试成孔检测提供连续12小时的孔径、、孔深、垂直度、及沉渣厚度的检测数据以判定孔壁稳定性能,评价施工机械和工艺是否满足灌注桩成桩的质量要求。
4、成孔检测提供孔径、、孔深、垂直度、及沉渣厚度的检测数据。
5、高应变检测提供抗压桩的实测承载力及桩身完整性。
6、声波透射法检测提供桩身完整性并判定桩身缺陷程度并确定其位置。
7、沉降杆法可提供在不同荷载作用下桩身各个需检测断面及桩端位移值。
8、基桩内力测试:对于竖向抗压静载试验桩可得到桩侧各土层的分层抗压摩阻力和桩端支承力;对竖向抗拔静荷载试验桩,可得到桩侧土的分层抗拔摩阻力;
9、每项试验结束后两天内提供速报,每个单项的检测工作结束后一周内提供正式报告。
注:需委托方在现场检测前提供地质勘察报告、成桩记录和桩位平面图,以供现场检测安排,分析参考。
我来说两句 ()
岩土热门下载
本月推荐下载
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:共找到 41 个相关产品
累计询盘:3次
累计询盘:1次
累计询盘:47次
累计询盘:21次
累计询盘:1次
本页是马可波罗为您提供的桩基静载试验架最新产品供应商、制造商,囊括了桩基静载试验架产品的参数、型号、图片、价格等信息,是桩基静载试验架产品的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
您还可以找
按排行字母分类:导读:《岩土工程原位测试》―桩基检测内容和检测方案设计,二、检测试验内容,主要检测内容包括:桩的静压载荷试验、桩基无损检测项目,桩的静压载荷试验适用范围:用于检测革桩的竖向抗压承载力,对工程桩抽样检测时,桩基无损检测项目适用范围:本方法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,有效检测桩长范围应通过现场试验确定,三、检测现场布置要求,全部桩基都应进行检测,若检测混凝土灌注桩身完整,同时单桩承载力和桩身完整性验
《岩土工程原位测试》―桩基检测内容和检测方案设计
一、桩基础选型
1.1 工程概况
拟建**城市广场一期工程位于**路以南、**路以东、**路以北。场地东北面为已建住宅区,西北面为已建住宅小区,西南角为已建两栋住宅和已打部分桩基的大厦,整个场地平整,无悬殊的地形高差。工程总用地面积约72534.55 O,地上建筑面积 O,地下建筑面积82793.79 O。小区共有主楼13幢(9#~22#楼),主楼附属楼3 幢(26#~28#楼),办公楼1 幢(23#楼)及幼儿园1 幢(25#楼)。
基础选型分析:
根据工程地质勘察报告,可供选择的桩型有:
a、水下冲、钻孔灌注桩。
b、预制桩。
究竟采用哪一种桩型考虑以下方面:
(1) 地下水、土的腐蚀性
根据地质报告,本工程地下水地砼结构具弱腐蚀性;在长期浸水条件下对钢筋砼结构中的钢筋具弱腐蚀性,在干湿交替条件下,对钢筋砼结构中的钢筋具强腐蚀性;对钢结构具中等腐蚀性。
在防腐蚀方面,大直径沉管灌注桩和冲钻孔桩均具有优势,而高强预应力管桩为空心成
品管桩,施工过程中需要接桩。因地下水在长期浸水条件下对钢结构具中等腐蚀性,若采用钢端板焊接接头的话不利于桩的耐久性,接头处焊缝受地下水腐蚀后,桩身水平承载力受影响。特别是桩身有倾斜的情况下,其竖向承载力也受影响。应优先考虑采用大直径沉管灌注桩。如果采用管桩,应考虑如何处理接头问题;考虑如何保证桩的抗压和抗水平力的承载力均不受影响。
(2) “挤土效应”
桩基础布置较为密集时,对施工工艺为挤土类型的挤土桩,往往会产生“挤土效应”。其主要表现是使土体向上隆起并向侧向挤压,对已施工的工程桩产生挤压影响,使桩身发生偏移和倾斜。“挤土效应”严重时,可致工程桩上浮产生“浮桩”。而冲钻孔灌注桩为非挤土桩,施工时不会产生“挤土效应”。
(3) 成桩质量和施工难易程度
对于“冲钻孔灌注桩”,采用泥浆护壁成孔,水下浇灌砼,且要求设计成“嵌岩桩”,桩端嵌岩深度为1米左右。该桩型施工质量难以抗制,主要表现在施工时“塌孔”,桩身“缩径”,桩身砼胶接不良,发生“离析”现象,特别是对嵌岩桩,桩底部“沉渣”难以清理干净,往往造成桩在荷载作用下变形较大,单桩承载力不能满足设计要求。该类型桩其成桩质量不容乐观,施工过程中的意外事故较多,要求施工队伍管理先进,施工经验丰富。 综合考虑选择钻孔灌注桩。
二、检测试验内容
主要检测内容包括:桩的静压载荷试验、桩基无损检测项目。
桩的静压载荷试验适用范围:用于检测革桩的竖向抗压承载力;当埋设有测量桩身应力、应变、桩底反力的传感器或位移杆时,可测定桩的分层侧阻力和端阻力或桩身截面的位移量;为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行;对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0 倍。
桩基无损检测项目适用范围:本方法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置;有效检测桩长范围应通过现场试验确定。
三、检测现场布置要求
(1)单桩竖向抗压静载荷实验:建筑工程相关规范都要求同一条件下的试桩数量不应少于总桩数的1%,并不少于3根,工程总桩数在50根以内时,不应于2根。在实际测试时,可根据工程的实际情况参照相关的规范进行。
(2)反射法:对于一柱一桩的建筑物,全部桩基都应进行检测;非一柱一桩时,若检测混凝土灌注桩身完整,则抽测数不得少于该批桩总数的30%,且不得少于10根。如抽测结果不合格的桩数超过抽测数的30%,应加倍抽测;加倍抽测后,不合格的桩数仍超过抽测数的30%时。则应全面抽测。
同时单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:
1) 施工质量有疑问的桩;
2) 设计方认为重要的桩;
3) 局部地质条件出现异常的桩;
4) 施工工艺不同的桩;
5) 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;
6) 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。
四、检测设备仪器配置
单桩竖向抗压静载荷试验设备:锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置。
反射波法:传感器、放大器、滤波器、数据处理系统及激振设备和专用附件等。
五、实验目的
(1)判断单桩竖向承载力特征值是否满足设计要求。
确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试、测定桩测、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果;
(2)检测桩身缺陷及其位置,判断桩身完整性类别。
六、检测工作的程序
检测工作的程序,应按图 进行:
检测工作程序框图
七、方法步骤
1、单桩竖向抗压静载荷实验
(1)试桩要求
进行载荷试验的试桩必须满足一定要求。这些要求主要有以下几个方面:
① 试桩的成桩工艺和质量控制标准与工程桩一致;
② 混凝土桩应凿掉桩顶部破碎层和软弱混凝土,桩头顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合;
③ 桩头主筋全部直通至桩顶混凝土保护层之下,各主筋应在同一高度上;
④ 距桩顶一倍桩径范围内,宜用厚度为3~5mm的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片2~3层,间距60~100mm;
包含总结汇报、办公文档、考试资料、党团工作、外语学习、人文社科、资格考试以及桩基检测方案等内容。本文共2页
相关内容搜索桩基静载试验方案
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)