首先吐槽一下,为什么那些安装电工的那么懒,走个线也不好好走,三孔的插座没有一个接地的,安全就这么不重要吗?事情是这样的,淘了一个5V60A的电源,如下图[attachment=4306711][attachment=4306710][attachment=4306709]今天早上,用电源的时候碰了一下外壳,有触电的感觉,赶紧用万用表测了一下外壳与我之间的电压,我去,100多V。吓死我了,赶紧弄了跟线,由于家里没底线,只要将电源地链接到安装空调的架子上,但是架子都锈蚀很严重了,不导电郁闷。搞完了,测我跟电源外壳的电压,还有56V的样子,如下图[attachment=4306719]
赞助商链接
走底线很费钱,却没有什么功效,远不如接上火线零线效果立竿见影影绰绰有余。防雷插座需要地线的。火地、零地、火零间都有压敏电阻。
赞助商链接
电源不合格,换电源
看照片,楼主住的是二层平房,找根铜板(没用用铁板也行)在地下挖1米深以上,然后埋好,洒上盐水接上来。
不是电源不合格,是由于安规电容造成的,两只分别接在火线和零线之间,平均就是110V了。
这些人都是自作聪明
没有地线零线接地啊
在农村 基本上都是2进线,没看到什么3进线的
太可怕了!字补
铝材窗户框,铁的自来水管 ,暖气管&&都可以做底线 煤气管可别用 安全第一吧
就国内电器的质量&&如果接标准底线的话 有一大半无法正常使用&&。通电就跳闸
似乎安装地线是有规范的。另外用零线代替地线,不可取——更危险,万一电源线的 相线和零线 因故调转(在农村这机会大多了),后果非常严重。
这个嘛只能怨你出生在这样的国度了,我们平民大众有谁会理你死活了。真悲哀啊!!!!!!
现在还有没地线的?
我们家也没接地。。。。没办法凑合了
接在铁自来水管也行
交流电220V的零线地不同于地球大地的地,发电机组发出来的零电位是3相4线制里的中心电位也就是零线电位,很明显此电源的3到杠接地是要求外壳接地,即是要求接入地球大地的地,一般接自来水管等,不是零线!中心线零电位与地球地是有一定电位差的!两地不能混淆。。。
我这更悲催家里有地线!电工也没接地&&还把地零混接。
公寓房一般都有接地线的吧,农村私房的话最好搞了,用四号角钢做一个,一米多点,敲地下,引出一根接地线就OK了。
现在没接地的家庭多了去了
零线,我还是不敢的
安慰一下,哈哈
三根2米长镀锌5*5角钢三角形三点压入大地里,用镀锌扁钢连在一起&&镀锌圆钢进户,空开后面挂个浪涌 还能防雷
楼主万用表不错
:三根2米长镀锌5*5角钢三角形三点压入大地里,用镀锌扁钢连在一起  镀锌圆钢进户,空开后面挂个浪涌 还能防雷[表情]  ( 10:31) 居民楼,又是租的房子,不好弄啊。如果在一楼都还好,关键是在顶楼
自己走么懂得
偶家有地线,是偶自已排的,想当初给孩他姥姥家排线,地线最后才接通,效果立竿见影,饮水机一插就跳闸,经查是漏电,他们全家以前喝水时老是感觉被电打。
俺家更悲崔,进线只有二芯
想接地线只能全部砸墙
农村有地线那就奇怪了
先找个东西钻洞,越深越好。然后少放点盐进洞。放少许水化盐。然后把金属棒(越粗越好)放进去,用重物神马的压住。金属棒焊接多股粗导线,这个导线就可以用了。零地电压在1~5V之间即为正常。
:居民楼,又是租的房子,不好弄啊。如果在一楼都还好,关键是在顶楼 ( 10:35) 看看暖气管子是铁的不 接根线 或者楼梯扶手 混凝土柱子里的钢筋 都可以拿来代用一下
花钱呀,买隔离变压器吧。
像这种情况,为了大型的家电安全只能自己单独做接地线接地了,不过比较麻烦。
其实你们的还好,我家地线没有,漏保也被电工拆掉了
不是电工问题,问造房的。
如何用万用表测外壳与你之间的电压
我很贊同。大部分都是啊。除非自己想办法
标记下好像我这里也是这种情况
没地线如同本帖没底线操作方便且省钱。
我家旧房子,也没有地线,害我经常被电,想好久都想不到解决方法!
表怕......那个电电不死的........以前的老房子.不是电工不给力.是大多数人都很穷,为了节省RMB就只有少拉根线了..以前的都是白炽灯什么的.不电人.现在大多数的都是使用开关电源...不装地线的缺点也就暴露出来了..这个很正常滴..另...千万别用零线做地线哈...不然会死的很惨的...如果自己做地线的话..可以去废品站找根角铁.钻个孔.用4平方的铜线(别嫌小2.5都.够你用了,实在没有用1.5的都行.)压个鼻子.用螺丝带在角铁上...埋在地下一米以下..浇点食盐水(因为,条件有限.不知道接地电阻如何.所以要尽量深埋和增加离子)
加隔离变压器,再把零线当地线用。你再量电压,看结果。
如果楼主确定不是电源问题,就是楼主体质的敏感问题。如 我,去唱ktv都被电到,隔壁的骚女人一点事没有。100多v,50多v在不接地的情况下,是相当正常的感应电压。实在不放心,可以接家里的水管,但前提是家里要有铁的水管。家里有铁的水管也不是 100%,因为现在很多地方水管坏了,都是接pe的了,你很难确保整个水管路中哪段就有pe。
要是农村的话,整根不锈钢管插入地下3-5米左右,再引出电线当地线。
上世纪80年建的省属企业的办公楼都没装地线。
老家用了几十年都没有地线这回事,前年装修的房子,电工也没装地线
我正在装修房子,出了卫生间单独拉了根地线外,其他都没要地线
自己接一根吧。安全一点。
我的地线也是自己接的
我的电脑就是这样
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.105481 second(s),query:5 Gzip enabled  进屋只有火线和零线,想自己搞个地线,不知道是不是很另类
楼主发言:1次 发图:0张 | 更多
  没有,我家刚盖好,明年就要开始大装修了
<span class="count" title="万
<span class="count" title="万
<span class="count" title="万
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)住在老小区的居民都想知道自家有没有接地线 相关部门解答本报读者疑问 08:16:27
万一家里没接地线 拉根线到一户一表电表箱就行
龚子皓/制图
接地线这条生命线,就像是汽车里的安全带,一旦家用电器漏电,它能起到很大的避险作用。
昨天,钱江晚报的这篇《装小厨宝,才发现房子没接地线》(2016 年1月10日A4版)一见报,有不少住在老小区的市民纷纷来询问,大家主要有三大疑问。为此,钱江晚报记者采访了杭州市建委、杭州市房管局、国网杭州供电公司等部门,帮大家来一一解答。
疑问一:杭州哪些老小区没有接地线
1993年以后建造的房子都有接地装置
杭州市房管局给出的答复是,他们并没有这方面的统计数据。
昨天中午,杭州市建委设计处的一位负责人给记者找来了两个国家规范,都提到了接地线的安装问题。
“从字眼上看,1984年的‘均应接地’,不是强制性的。而1993年‘必须’的提法,就是强制性条文,换句话说,基本上1993年8月以后建设的房子,都必须安装接地线。”这位负责人说。
不过,这位负责人说,这并不表示1993年以前的房子都是没有接地线的,有些安装过的肯定也是有的。另外,1993年以后的房子建设都有接地装置,但也不能百分百保证能使用。因为有些老房子多次转卖装修,过程中有可能造成破损。
“现在大家都有一个误区,以为只有老房子没有接地线,其实新房子也有可能没有。我有一个同事,装修公司在装修时就让他签一个放弃装接地线的协议,说这样可以省下几千块钱。还有一种情况就是在装修的过程中,也有可能被破坏。”这位负责人说。
疑问二:怎么检查家里有没有接地线
最快的办法是请电工来检查
那么自己家里有没有接地线,能不能用呢?最快速的办法,就是请专业的电工来检测一下。
“接地线,其实就像是汽车的安全带,一旦发生电器设备漏电时,电流会通过它进入大地,避免对人体带来伤害。所以,建议大家有疑问的,还是尽量查一查。老房子的住户,特别是在卫生间等潮湿区域安装电器,最好按规范做接地线,或者查查接地线有没有用,以防万一。此外,刚刚住进新房的住户也不妨做个检测,以防装修时没做到位或者遭到破坏。”杭州市建委设计处的该负责人说。
疑问三: 如果家里没接地线怎么办
一户一表电表箱里有预留接地线,接上即可
一旦查到自己家也像舒阿姨一样,没有接地线,那应该如何安装比较靠谱?
记者从国网杭州供电公司了解到,近几年杭州市全面进行“一户一表”安装,基本上现在老小区的各户,都有自家对应的电表箱,“每个电表箱,在安装的时候,都是做过接地处理的,而且电表箱内,都预留了一根接地线。这根线很好认,黄绿两个颜色缠在一起的那根就是了。你只要从家里牵一根接地线接到电表箱的这根黄绿电线就可以了。”
推荐阅读:
来源:钱江晚报&&&&作者:记者 余雯雯&&&&编辑:余彦君&&&&
杭州网版权与免责声明: ① 凡本网注明“稿件来源:杭州网(包括杭州日报、都市快报、每日商报)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:杭州网”,违者本网将依法追究责任。 ② 本网未注明“稿件来源:杭州网(包括杭州日报、都市快报、每日商报)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:杭州网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。 ③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与杭州网联系。删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]农村老房子没有地线,怎么办?
发表于&&1条回复&&282次阅读&&&&筑龙币+50&&&&&&
农宅电击防护1.1故障保护根据《农村低压电力技术规程》第3.4.1条,农宅的供电宜采用TT系统。按照GB&1&/&IEC&&:&2005《低压电气装置第4-41部分:安全防护&电击防护》“411.&5TT&系统 411.&5.&1&由同一个保护电器保护的所有外露可导电部分,都应通过保护导体连接至共用的接地极上。411.&5.&2&在TT&系统中通常应采用RCD&作故障保护。411.&5.&3&采用剩余电流保护器作为故障保护时,应满足下列条件:a)切断电源的时间符合411.&3.&2.&2&或411.&3.&2.&4&的要求(笔者注:TT系统不超过32A的终端回路,最长切断时间不大于0.2s);和b)RA ×&I△n ≤&50&V式中:RA——外露可导电部分的接地极和保护导体的电阻之和,单位为欧(Ω);I△n——RCD&的额定剩余动作电流,单位为安(A)&。”很多农村老房子没有PE线,故障回路的阻抗Zs会非常大,即使设置了RCD,也不太可能满足b)公式。也就是说,缺少PE线的TT系统实际上缺乏故障保护。同理,少数农宅如果采用两线的TN系统供电,也缺少故障保护。1.2附加保护一旦设备漏电,故障保护不起作用,外壳的故障电压接近220V。如果人体接触带电的金属外壳,相当于直接接触了带电导体。TT系统设置的RCD(户内大多选30mA),能否保证人身安全呢?根据GB&1&/IEC&&:&2005《低压电气装置第4-41&部分:安全防护&电击防护》“415.&1&附加保护:剩余电流保护器(RCD)415.&1.&1&在交流系统内装设额定剩余电流不大于30&mA&的RCD&,用作基本保护失效和(或)故障保护失效,或用电不慎时的附加保护措施。即,30mARCD可以做为基本保护和(或)故障保护的附加保护。然而,根据415.&1.2&,“不能将RCD&的装用作为唯一的保护措施,也不能为它的装用而取消按照411-414&规定的其中一种保护措施。”可见,附加保护不能替代故障保护。两者的主要区别在于:a&故障保护是利用装置本身做为故障回路,因此,只有小部分故障电流通过人体。接触电压需要根据两个接地极电阻情况而定。b&附加保护是将人体做为故障回路的一部分,因此,全部故障电流通过人体。接触电压接近220V。当选用I△n =30mARCD,按b)公式,得到:RA≤&50/0.03&=&1667Ω即,仅当故障回路电阻(主要是人体电阻)不大于1667Ω时,RCD动作保护。当故障回路电阻大于1667Ω时(人体电阻一般在500~3000Ω之间),RCD可能不动作,故障将长期保持。此时,不大于30mA的故障电流通过人体,是否安全呢?其实,危险并未解除,原因是:1)GB/T&8/IEC/TS&05《电流对人和家畜的效应第1部分:通用部分》中30mA的安全阈值是考虑左手到双脚路径的交流电流对人体的效应,对于其他电击途径则未必安全。对低压系统来说,心室纤维性颤动是致死的最主要因素,最终,要看流过心脏的电流大小。2)即使不大于30mA电流通过从左手到双脚的人体路径,不会造成心室纤维性颤动,却可能导致呼吸困难、心脏功能障碍、活动抑制和器官破坏等生理效应。一份来自美国的资料(表1)显示,人体内通过10mA以上的泄漏电流将不易摆脱,造成持续电击。表1电击防护电流等级评估“摆脱”限值百分比电击电流水平(有效值)6mA10mA20mA30mA男人100%98.5%7.5%0%女人99.5%60%0%0%儿童92.5%7.5%0%0%小结:a人体接触缺乏故障保护的漏电的设备金属外壳,一定会发生电击事故。b缺乏故障保护的前提下,30mA&RCD的附加保护能提供一定程度的保护,但不能确保安全。美国的经验2.1&GFCI的应用美国NEC标准也要求,插座的接地端应有效地连接到分支回路的PE线上。同样,美国也遇到过老旧的住宅内两线式非接地型插座,这些插座没有接地端。他们怎么做的?根据EC&M杂志的专栏文章,美国专家允许采用以下做法:(1)用一个GFCI断路器保护的接地型插座替换。因为插座的接地端没有接地,所以,必须在插座上用文字标明“GFCI保护”和“设备不接地”。图2GFCI&断路器图3GFCI&插座(2)用GFCI型插座替换原插座,并在插座上用文字标明“设备不接地”。GFCI&(ground&fault&circuit&interrupter)即接地故障断路器,它属于美标UL的产品,是和RCD类似的剩余电流保护装置。正常的GFCI保护不需要设备接地线(PE线),见下图。图4正常的GFCI保护不需要设备接地线因为,当故障电流为5mA(±1mA)时,GFCI装置立即动作,而此电流远小于使人遭受严重电击或电击死亡所需的电流。如果是我们通常使用的30mA&RCD则可能产生危险的电击。在美国专家看来,有GFCI保护,但没有接地线的接地型插座比没有GFCI保护,但有接地线的接地型插座更安全。2.2借鉴美国的经验当年,比格尔迈耶博士为了探索电流对人体的效应,利用自己的身体做通电试验,就采用了GFCI保护电器。可见,这位生物医学工程师对GFCI产品的信赖。GFCI的输入交流电压为120V/60Hz,不适用于我国的家用电器。我们可以在终端分支回路使用泄漏电流较小的10mA&RCD产品,这比30mA&RCD产品要安全得多。然而,农宅的安装条件导致线路泄漏电流差别较大,可能造成10mA&RCD误动作。实际上,可以选择其他终端类GFCI产品。我国也有不少厂商在生产这种GFCI类产品(下文把泄漏电流在5~6mA,断开时间为25ms的高灵敏度RCD称为GFCI类产品),如:交流220V,泄漏电流6mA的便携式插头系列产品可以用在浴室热水器回路,见下图。图5使用中的电热水器GFCI插头还有,GFCI系列插座类产品,下图为带过载、速断及漏电保护功能的插座。可以灵活地替换普通墙壁插座。图6 & 带过载、速断及漏电保护功能的插座结语农村老房子的用电安全需要引起关注,应加大普及农村居民的电气安全意识,提高农村电工的电气水平。应有组织、有系统地增加接地线,增设故障保护措施。如果增加接地线不可行,又希望保障人身安全,可选用以下方案:(1)如果线路自然泄漏电流有保证,可以在终端分支回路选用10mA&RCD产品;(2)如果线路的泄漏电流较大,厂家可为农村用户特别配套6mAGFCI插头类产品,或者,用户自己可以选择6mAGFCI插座类终端产品。拆除线路,增加PE线,增设RCD,改造费用不菲且会造成施工过程中使用不便。不如换用GFCI插座,其特点是,造价较低,改动最小,即插即用,能提供极大的安全性。参考文献:[1] DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》2001,10[2] GB&1&/IEC&&:&2005《低压电气装置第4-41&部分:安全防护&电击防护》.[3]GB/T&8/IEC/TS&05《电流对人和家畜的效应第1部分:通用部分》[4]&Electrical&Construction&&&Maintenance&(EC&M)&2000,12作者信息:陈谦,山东意匠建筑设计有限公司,工程技术应用研究员,电气总工程师,机电所所长。