引风机的全压 指的是引风机的罗茨风机出口压力力吗

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 7577|回复: 4
有关引风机的全风压
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我做设计遇到这么一个问题:选用一台引风机,引风机前为锅炉,引风机后为除尘脱硫塔。锅炉的阻力降为500Pa(含20%富裕量),除尘脱硫塔的阻力降为1000Pa,烟气的温度为300°C,我选用的引风机全风压为(500+1000)X120%=1.8kPa(含20%富裕量),不知道这样计算是否正确,请高人指点。
另外,引风机选项是否还要考虑动压,动压计算公式中有进口和出口的流速,不知道这流速是风机出入口处的流速还是风机进出烟道的流速。
如果是风机进出口的流速,那么我风机订货之前不知道进出口的规格。如果是烟道流速,那么烟道是锥型的怎么办。
上一篇:下一篇:& &
已有&0&人打赏作者
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 579 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日21时11分获得了这枚徽章。 []
2014年起赞助过海川 赞助额一次性在1000以上的可以申请
TA在日22时45分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日22时43分获得了这枚徽章。 []
关于风机“全压”的概述
 1.气体的静压  气体给予与气体方向平行的物体表面的压力Pst.
  2.气体的动压
  将气体因具有流动速度C(m/s)而具有的能量无损失地转换为压力时的压力升.
  Pd=ρ*C*C/2
  ρ---气流的密度, kg/m^3
  3.气体的全压P
  在同一位置上气体的静压与动压之和.
  P=Pst+Pd
  4.通风机全压P
  通风机全压是指通风机出口与进口截面上的气体全压之差.
帮助他人解决问题
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 49 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
楼主的问题问的很具体,可惜没有人针对性地回答呀,我也想知道结果。楼主现在知道了吗?引风机的全压包括动压吗?你那样算全压是正确的吗?
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 17 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人
个人认为,上面的风机选型是不可以这样计算的,因为除了吸收塔和锅炉的阻力,还有烟道的阻力。
风机的选型有一项参数是压头,这里的压头指的是全压,全压=出口全压-入口全压。
进口(出口)全压=进口(出口)动压+进口(出口)静压
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 1 天
从以往的做法来看,是不需要这么考虑的,我们把静压升(即阻力降,再考虑一定的余量)提供给厂家,厂家根据其产品确定风机的全压,动压部分厂家心里有数的。然后再给个风量,厂家就可以完成初步的选型了。
不知道大家是怎么考虑的?
这东西是干嘛的换热管裂开的原因【奇葩安全隐患第二季】094真心心疼这个服务员自吸泵泵体的3个开孔嘴子的作用?莱恩自吸泵前面两盖起什么作用
叶宽常叶绿,脉络宜分明。
金盘托红玉,银蕊发幽情。
立似美人扇,散如凤开屏。
联系电话:0
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
微信扫一扫
关注海川订阅号:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 2084|回复: 6
锅炉引风机压力 选型
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 208 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
锅炉引风机压力过大导致烟道的负压变正压,是否可能产生这种情况,即烟道阻力计算过大引分机选得过大了
上一篇:下一篇:& &
已有&0&人打赏作者
阅读权限150
主题好友积分
gjn1970的管辖
签到天数: 99 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日20时19分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日19时58分获得了这枚徽章。 []
引风机压力即为全压,引风机全压过大表明引风机能克服烟道阻力的能力越高,因此烟道阻力一定的情况下,引风机全压过大烟道各点负压也越大。
炉膛到引风机这段肯定是选得越大负压越大,我想问的是,如果选大了,那引风机出口至烟囱这段会不会出现正压?????&
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 383 天连续签到: 3 天[LV.6]海川常住居民III
通过锅炉烟风阻力计算来选择引风机,不会出现上述情况,大功率风机可加变频器。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 208 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
kptzfl 发表于
通过锅炉烟风阻力计算来选择引风机,不会出现上述情况,大功率风机可加变频器。
引风机出口到烟囱这段,如果不加变频 ,阻力又算大了,可不可能有正压?????????????
阅读权限150
主题好友积分
gjn1970的管辖
签到天数: 99 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日20时19分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日19时58分获得了这枚徽章。 []
&炉膛到引风机这段肯定是选得越大负压越大,我想问的是,如果选大了,那引风机出口至烟囱这段会不会出现正压????? &
------------其实引风机全压基本上都用于克服炉膛至引风机这段烟道阻力了,考虑富裕压头,只要选型时引风机全压为全部烟道阻力的1.2倍,不必考虑引风机出口压力,而且烟囱也有抽吸能力,主要是烟气与空气的密度差产生,另外烟囱直径也要设计适当,其内部烟气流速大约15m/s左右,最后也允许引风机出口烟道一段距离为正压,因此入口几台锅炉合用一座烟囱,如果出现这种情况需要在容量最小一台或几台锅炉(具体需要计算)引风机出口烟道加装插板门,避免最小的锅炉停运时,烟气倒灌。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 208 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
gjn1970 发表于
&炉膛到引风机这段肯定是选得越大负压越大,我想问的是,如果选大了,那引风机出口至烟囱这段会不会出现正压 ...
十分感谢 讲的很有道理
[]: 一个袋子砸在了 mustvictory 头上,mustvictory 赚了 2 点 参与值. 可用于积分夺宝
阅读权限10
签到天数: 94 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
可以学习一下
Discuz! X3鼓风机和引风机的主要区别_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
鼓风机和引风机的主要区别
上传于|0|0|文档简介
&&鼓风机和引风机的主要区别
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 8196|回复: 17
引风机后的烟囱底部的压力?
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 51 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
各位大侠讨论一下,100度的烟气经过引风机送入烟囱底部后,在经过50m烟囱排出大气,此时烟囱底部是正压还是负压呢?根据热烟气的自吸力理解应该是负压,但引风机出口的压力是正压还是负压呢?请回复讨论,谢谢!
上一篇:下一篇:& &
已有&0&人打赏作者
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 54 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
炉膛出口到引风机入口,是负压;
引风机出口到烟囱出口是正压。
想一想:烟囱内要是负压,烟气往哪里走啊?能排出去吗?
阅读权限150
主题好友积分
疑似良民的管辖
签到天数: 721 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日09时00分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日13时40分获得了这枚徽章。 []
mantou565 发表于
个人认为烟囱底部应该为负压。
烟囱本身有一个抽力。
引风机入口肯定为负压,对烟气有一个抽力。
引风机底部是微正压,大概表压50-100Pa,烟囱是有抽力的,但是烟囱的抽力是自然循环,并不会把烟囱底部抽成负压,再说了,烟风肯定是从高压点往低压走的,如果烟囱底部是正压,就会有助于烟气往上扩散,如果是负压,烟囱抽力就要额外克服烟囱底部的负压。
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天
看看规范吧,这方面貌似没有什么软件可以模拟吧
阅读权限55
签到天数: 803 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日11时28分获得了这枚徽章。 []
楼上回答的都不错,学习了
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到
同意pzhmotor关于烟囱抽力的计算,关于引风机后烟囱底部压力我认为介于微正压或微负压之间。虽然引风机出口全压有4000Pa左右,但那是为克服风机后湿法脱硫和管网损失的压力。
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1349 天连续签到: 6 天[LV.9]以坛为家III
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日13时19分获得了这枚徽章。 []
这个不一定,可能正压,也可能负压。看抽力和阻力的平衡情况。
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 1 天
引风机的全压时指风机前吸力+机后压头,烟囱底部压力应该是微负压,这样才能做到最节能。如果烟囱足够高,确实可以不用引风机的,
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1223 天连续签到: 2 天[LV.9]以坛为家III
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日14时47分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时40分获得了这枚徽章。 []
还真没细想过这个问题,楼上我的回帖感觉冒失了,是错误的。
查了下《工业锅炉房实用设计手册》第三章第3节“烟囱的计算”。烟囱的抽力和烟囱的高度、烟气的密度、外界空气温度、烟囱内平均温度有关系。PS:书是海川下载的非清晰版,具体的计算公式符号看不清楚。
利用“烟囱高度与抽力线算图”拿我们的系统初步估算了一下,烟囱抽力大数140Pa,而引风机出口全压为4197Pa。根本不在一个数量级,换句话说烟囱底部应为正压。楼主不妨下载资料自己再根据情况计算一下。
我的估算步骤:
取“烟囱高度与抽力线算图”
ls.PNG (23.65 KB, 下载次数: 28)
烟囱高度与抽力线算图
15:47 上传
导入图位图到AUTOCAD中;再新建一个图层,用红线“拉”出抽力。
ls2.PNG (18.13 KB, 下载次数: 35)
估算45米烟囱抽力
15:47 上传
想想也是,若烟囱抽力足够,又何必要引风机呢?
热工专业的朋友请别见笑我的估算方式。
供参考,再看看别人的意见吧。
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 51 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
从烟囱方面来讲,热烟气向上流动,根据自吸力烟囱底部应该是负压,但是引风机又送来大量的高温烟气到烟囱底部,引风机出口应该是正压或零压。和烟囱底部的压力交错后,具体是什么压力呢?
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1223 天连续签到: 2 天[LV.9]以坛为家III
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日14时47分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时40分获得了这枚徽章。 []
我们的尾气系统常漏气。
引风机出口是正压,烟囱底部也是正压(附近有个手孔,运行时打开微正压,感觉不太正常,估计是烟囱内壁灰多了)。
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 140 天连续签到: 2 天[LV.4]海川常住居民I
老几位讲得不错,我同意大家的观点。
阅读权限20
签到天数: 1 天连续签到: 0 天
炉子也有微正压燃烧的。
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 283 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
个人认为烟囱底部应该为负压。
烟囱本身有一个抽力。
引风机入口肯定为负压,对烟气有一个抽力。
烟气流动力=(引风机抽力+烟囱抽力)
我同意您的观点
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 1716 天连续签到: 15 天[LV.9]以坛为家III
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日13时11分获得了这枚徽章。 []
上楼的讲得很好。引风机入口连接的是加热炉,加热炉内肯定是负压的,否则要回火的
您需要登录后才可以回帖
回帖并转播
Discuz! X3扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
求解一个风机压力问题一台引风机,测量出来的入口静压是-200pa,入口动压是20pa,那么它的入口全压是-180pa还是-220pa?全压等于动压+静压,这三个量在这台风机入口的方向如何?
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
“所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。通俗的讲:动压是带动气体向前运动的压力。”引用至于方向,压强这个物理量是标量,没有方向一说。...
为您推荐:
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 引风机入口压力 的文章

 

随机推荐