住宅分户验收范围、方法及标准
住宅工程质量分户验收内容及标准
检查数量及方法
现浇楼板结构厚度(除卫生间、厨房、阳台等用水房间外)
每自然间抽测不少于1点,测点布置在距现浇板周边500mm以外范围
可采用钻孔或无损检测
+12mm~-5mm
每户楼板测点合格率大于80%
2 室内空间尺寸
室内净高每个自然间抽测5点(其中距墙、柱四角500mm处各测1点,中间测1点)
使用激光测距仪进行检测
最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm(偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差)
室内净开间、净进深
室内净开间、净进深每个自然间各抽测2处(其中距墙、柱四角500mm处各测1处),无墙体则测柱间净距(距柱边处各测1处)
使用激光测距仪进行检测
极差不超过20mm
3 楼地面、墙面和天棚抹灰质量
楼地面空鼓、裂缝
小锤轻击、观察检查
空鼓面积不大于400cm2,且每自然间不多于2处可不计;踢脚线空鼓长度不大于300㎜,且不多于2处可不计;不得出现影响结构安全的裂缝
墙面及天棚空鼓、脱层、爆灰和裂缝
无空鼓、脱层、爆灰;不得出现影响结构安全的裂缝
4 防水工程
雨后或淋水2h后,观察检查
卫生间等有防水要求的地面渗漏
蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm,观察检查
无渗漏、排水顺畅、无积水
雨后或淋水1h后,观察检查
墙面无渗漏、滴水线无爬水
检查方法及数量
5 门窗材料和安装
门窗品种类型符合设计要求;门窗表面洁净、平整、光滑,大面无划痕、无碰伤
每个窗台不少于一处
窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
外窗及周边无渗漏
门窗开启性能及密封条安装
观察检查、手扳检查
开关灵活,关闭严密,无倒翘,推拉窗必须设置防脱落装置,密封条不得脱槽
安全玻璃认证标志
观察检查安全认证标识
凡应使用安全玻璃的,不得使用非安全玻璃代替,玻璃上有安全认证标识(标识不得隐蔽)
6 给排水安装工程
管道渗漏、排水畅通
给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏;排水管通水后无渗漏
观察检查、尺量检查
顺直,坡向、坡度正确
地漏水封高度
试水观察检查、尺量检查
地漏水封高度不得小于50mm(或设置存水弯)
阻火圈(防护套管)设置
高层建筑明设排水塑料管道是否按设计设置阻火圈(防护套管)
7 电气安装工程
插座相位、接地
使用“漏电保护相位检测器”检查
“漏电保护相位检测器”无接错显示
电源控制回路编号及标识、漏电保护灵敏度
观察和开、关漏电保护器检查
接线照明配电箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确,漏电保护灵敏
住宅工程质量分户验收汇总表
工程项目 名称
工程项目概况
本工程项目总户数:&&&&
&&&&。验收户数:&&&&&
其中,经检查一次性全数合格后验收通过的&&&
经整改合格后验收通过的&&&
结构存在无法整改情况,经设计认可和技术处理后验收通过的&&&
使用功能存在无法整改情况,经协商后验收通过的&&&
验收未通过的&&&
建设单位:
项目负责人:
年& 月& 日
& 监理单位:
总监理工程师:
施工单位:
项目经理:
&&&&&&&(公章)
年& 月& 日
物业单位:
&注:对验收结论为经整改合格、设计认可、技术处理、协商通过验收和未通过验收的分户应注明具体房(户)号。
住宅工程质量分户验收表
房(户)号
号楼   单元   户
开竣工日期
& 年 月 日-&
 年 月 日
验收结论及记录
现浇楼板结构厚度
室内空间尺寸
室内净高、净开间、净进深
楼地面、墙面和天棚
裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰
屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏
窗台高度、门窗材料、外窗渗漏、门窗开启、安全玻璃标识、玻璃层数
给水排水安装
管道渗漏、排水畅通、管道坡度、地漏水封、阻火圈设置
插座相位、接地、户内照明配电箱配置、等电位连接
分户验收结论
项目负责人:
验收人员:
年 月 日
总监理工程师:
验收人员:
年 月 日
项目经理:
验收人员:
年 月 日
项目负责人:
验收人员:
  && 年 月 日
注:1、每个验收项目的验收结论分为“合格”、“不合格”。不合格的,应注明不合格的详细部位;整改情况应注明处理的方法和结果;2、分户验收结论为“全数合格,予以通过”、“经整改合格、予以通过”、“经过设计认可,予以通过”、“经过技术处理,予以通过”、“经过协商,予以通过”和“不予通过”。经过设计认可,予以通过的,应附设计单位意见;经过处理和协商予以通过的,涉及已销售的住宅,应附购房户意见。
&&&&&&&&&&&&
分户验收户型示意及检查定位图
单位工程名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
户型:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
简&&&&&&&&&&
制图人员(建设单位)&&&&&&&&&&&
(监理单位)&&&&&&&
(施工单位)&&&&&&&&
(物业单位)
制图说明:
1、 绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行;在图纸上注明并形成分户验收实施方案;
形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(附件5-1~5-8)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性;
质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查,质量监督机构需保存已抽查的房(户)相关分户验收的检查资料及建设单位提供的分户验收全套资料,以备核查。
附件5-1&&&&&&&&
住宅工程质量分户验收记录表(一)
楼板结构层厚度
单位工程名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
施工单位:
房(户)号:&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&检查时间:
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
-5mm~+12mm
实测&&&&&&
&块板,符合允许偏差标准&&&&&&&
&块,超过-5mm偏差&&&&&
超过+12mm偏差&&&&&
&块。&&&&&&&
根据对该分户中实测数量统计,合格率&&&&&&&
&%,验收结论&&&&&&&&&&
检查人员:(建设单位)&&&&&
(监理单位)&&&
&&(施工单位)&&&
&(物业单位)
注:1、楼板结构厚度检测应在主体结构验收前进行;
2、当单块板检测厚度偏差超过-8mm或+20mm时,必须进行处理,应有处理记录。
住宅工程质量分户验收记录表(二)
室内层高、开间净尺寸检查表
单位工程名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
房(户)号:&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&检查时间:
净高实测值(mm)
房间尺寸设计值(mm)
房间尺寸实测值(mm)
实测&&&&&&
房间,不合格&&&&
验收结论&&&&&&&&&&
检查人员:(建设单位)&&&&&&(监理单位)&&&&&&(施工单位)&&&
(物业单位)
室内净空尺寸测量示意图
注:室内应做到半成品、成品保护良好,外观完好无破损,无交叉污染,做到窗明地净。
住宅工程质量分户验收记录表(三)
& 楼地面、墙面、顶棚检查表
单位工程名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
施工单位:
房(户)号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
检查时间:
墙&&&&&&&&
顶棚表观质量
实测&&&&&&
房间,不合格&&&&
验收结论&&&&&&&&&&
检查人员:(建设单位)&&&&&&&
(监理单位)&&&&&&
(施工单位)&&&&
(物业单位)
注:1、对检查发现的裂缝、空鼓等问题应及时进行相应处理;
2、 涉及结构层的裂缝,应绘制形状图,并将相关处理材料作为本检查表附页。
住宅工程质量分户验收记录表(四)
&&&&&&&&&&&&&&&&
&&防水工程检查表
单位工程名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
施工单位:
房(户)号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
检查时间:
防水部位编号
查&& 记& 录
检查发现有渗水共&&&&&&
处,验收结论&&&&&&&&&&
检查人员:(建设单位)&&&&&
(监理单位)&&&&&&
(施工单位)&&&&&&
(物业单位)
注:建设单位宜在雨后及时组织检查验收,质量监督机构应及时组织监督抽查。
住宅工程质量分户验收记录表(五)
& 门窗及其安装检查表
单位工程名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
施工单位:
房(户)号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
检查时间:
门窗材料及
及玻璃层数
门窗开启性能
及密封条安装
实测门&&&&&&,窗&&&&&&,不合格&&&&&&&
验收结论&&&&&&&&&&
检查人员:(建设单位)&&&&&&
(监理单位)&&&&&&&&
(施工单位)&&&&&&
(物业单位)
住宅工程质量分户验收记录表(六)
给排水工程安装质量检查表
单位工程名称:&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&施工单位:
房(户)号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
检查时间:
地漏水封高度
伸缩节、阻火圈
检查发现有缺陷共&&&&&&&
验收结论&&&&&&&&&&
检查人员:(建设单位)&&&&&&&&
(监理单位)&&&&&
(施工单位)&&&&&&&&
(物业单位)
&&&&&&&&&住宅工程质量分户验收记录表(七)
&&&&&&&电气分部工程质量检查表
单位工程名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
施工单位:
房(户)号:&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&检查时间:
检& 查& 记&
1、铭牌及箱体接地
2、出线回路数及回路编号
3、附件5-8
低于2.4米的灯具裸露可接近的金属外壳接地
1、通断位置
2、套内数量
1、附件5-8
2、套内数量
3、空调插座与空调器穿墙管道(线路)的预留洞位置应相匹配
局部等电位联结
与卫生间内接地线联结
检查发现有缺陷共&&&&&&&
&验收结论&&&&&&&&&&
检查人员:(建设单位)&&&&&&
(监理单位)&&&&&
(施工单位)&&&&&&&&
(物业单位)
注:分户验收检查前已隐蔽的项目以监理(业主)单位已签认的检验批为准。
住宅工程质量分户验收记录表(八)
电 箱 检 查 表
单位工程名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&施工单位:
房(户)号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
检查时间:&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&
导线设计规&&&
空气开关型号及容量或漏电保护断路器型号
回路①
回路②
回路③
回路④
回路⑤
回路⑥
回路⑦
回路⑧
回路⑨
回路⑩
&&&&&&&&&&&插&&
座& 检& 查&
&&&&&&&&&&&
导线设计规&&& 格
导线实际规&& 格
是否安全型(1.8m及以下)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。免费找律师:400-888-8340
吉安法律咨询
请您选择相应地区
您当前位置: &>&&>&&>&
今日律师风向标:
高层住宅分户门内开还是外开
6.1.11.3 疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛。踏步是指什么,两个分户门距离只有30cm,一个内开,一个外开,请问这设计符合规范吗?
 问题来自:山东 - 青岛 悬赏:0分 咨询时间: 12:49 咨询人:03i505er1409n
我是律师,我来解答!
法律快车律师回复共1条回复
[VIP+版主]
你好,就此向主管单位咨询了解。
回复时间: 14:29
您好,此处仅限于对于律师的回复作评论。
相关法律咨询
把您的困惑告诉律师吧您还可以输入50个字
问题分类:
民事法律-房地产
请在此输入所需问题的内容,问题说明越详细,回答也会越准确!
请在这里输入您要提问的标题!
问题内容应尽可能陈述清楚,详细的描述事情的经过,有利于律师对整个事情的了解,便于更精确的回答您的问题!
法律帮助指南
知识热门文章
法律经验推荐:
法律快车 版权所有 2005- 增值电信业务经营许可证(ICP证)粤B2-
(注:此客服QQ不进行法律咨询!)
找回我的问题
问题编号手机号码
一对一咨询
一对一咨询
上一条下一条
我的咨询提醒

我要回帖

更多关于 高层住宅入户门尺寸 的文章

 

随机推荐