一、执行标准:
1、《PVC塑料窗》JG/T3018-94
2、《建筑外窗承受机械力的检测方法》GB9158-88
3、《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB/T
4、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T
5、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T
二、检测内容:
1、尺寸偏差
3、抗风压性能
三、检测设备:XMCY-C型门窗检测仪、卷尺、测力计
四、检测细则:
4.1:外观质量:窗的表面应平滑,颜色应基本均匀一致,无裂纹、无气泡、焊缝平整,不得有影响使用的伤痕,杂质等缺陷。
4.2:尺寸偏差:
4.2.1:窗框、窗扇外形尺寸的允许偏差见表
窗的尺寸偏差 && && &&mm && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&
窗高度和宽度的尺寸范围
窗尺寸允许偏差
对角线尺寸之差
五金配件、密封条等的质量应与窗的质量相适应。
4.3开启力:
4.3.1试样数量及取样方法:
同一种窗的试件数量为三件。试样选取方式为随机抽样或选送。
4.3.2试件的要求:
试件应为生产厂的合格产品,不可附加多余的零配件或采用特殊的组装工艺。
a、试件的镶嵌应符合设计要求,或按有关规范进行。
(如因玻璃质量问题或镶嵌质量不符合有关规范要求而在检测过程中发生不正常的玻璃破碎现象时,应重新测定。)
b、玻璃厚度、型号和镶嵌方式应符合生产厂的规定。
4.3.3试件的安装:
试件的安装应可能接近实际使用时的受力情况,安装好的试件应符合设计时的标准状态,如,窗面要竖直,下框要水平,不允许由于安装而产生变形。
4.3.4检测方法:
窗扇开启力:
4.3.4.1静力:松开窗扇的锁,但不打开窗扇,在执手或操纵装置上沿开启方向施加静力,测量能使窗开启的最小静力。
4.3.4.2动力:如静力超过了规定值,需用猛拉窗扇的方式使窗扇开启时,应作下述动力试验。
用由50N重物自由下落时产生的力猛拉窗扇,确定能使窗扇开启的重物下落高度(以mm计)。
该重物系在长度为1m,直径为2-3mm的七股钢丝合成的钢绳上,钢绳的另一端和执手或操纵装置相连接,测定时先将窗扇的锁松开,然后在开启方向施加动力。
4.3.4.3移动窗扇所需的力(静力)
缓慢地移动窗扇,测量运动过程中所施加的力。
记录在开启和关闭过程中所需力的最大、最小值。
4.4气密性能:
4.4.1检测准备:
4.4.1.1试件的数量:
同一窗型、规程尺寸应至少检测三樘试件。
4.4.1.2试件的要求:
试件应为按所提供图样生产的合格产品或研制的试件。不得附有任何多余的
零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施;
a、试件镶嵌应符合设计要求;
b、试件必须按照设计要求组合、装配完好,并保持清洁、干燥。
4.4.1.3试件的安装:
试件应安装在镶嵌框上。镶嵌框应具有足够的刚度;
a、试件与镶嵌框之间的连接应牢固并密封。安装好的试件要求垂直,下框要求水平,不允许因安装而出现变现;
b、试件安装完毕后,应将试件可开启部分开关5次,最后关紧。
4.4.2检测方法:
4.4.2.1预备加压:
在正负压检测前分另施加三个压力脉冲。压力差绝对值为500Pa,加载速度约为100Pa/S。压力稳定作用时间为3s,泄压时间不少于1s。待压力差回零后将试件上所有可开启部分开关5次,最后关紧。
4.4.2.2检测程序:
a、附加渗透量的测定:充分密封试件上的可启缝隙和镶嵌缝隙,或用不透气的盖的盖板将箱体开口部盖严。附加空气渗透量系指除通过试件本身的空气渗透量以外的通过设备和镶嵌框,以及各部分之间连接缝等部位的空气渗透量。
b、总渗透量的测定:去除试件下所加密封措施或打开密封盖板后进行检测。检测程序同a。
4.4.3检测值的处理:
4.4.3.1计算:
分别计算出升压和降压过程中的100Pa压差下的两个附加渗透量测定值的平均值?qf和两个总渗透量测定值的平均值?qx,则窗试件本身100Pa压力差下的空气渗透量qt(m3/h)即可按式(1)计算:
qt=?qx-?qf && && && && && && && && && && && && &&……(1)
然后,再利用式(2)将qt换算成标准状态下的渗透量q'=293/101.3qtP/T && && && && &&……(2)
式中:q'――标准状态下通过试件空气渗透量值,m3/h;
P――试验室气压值,Kpa;
T――试验室空气温度值,K;
qt――试件渗透量测定值,m3/h。
将q'值除以试件开启缝长度l,即可得出在100Pa下,单位开启缝长空气渗透量q'1(m3/(mh))值,即式(3):
q'1=q'/l && && && && && && &&……(3)
q'值除以试件面积A,得到在100Pa下,单位面积的空气渗透量m3/(m2h)值,即式(4)
q'2=q'/A && && && && &&……(4)
正压、负压分别按式(1)-(4)进行计算。
4.4.3.2分级指标值的确定
为了保证分级指标值的准确度,采用由100Pa检测压力差下的测定值q'1值或q'2值,按式(5)或(6)换算为10Pa检测压力差下的相应值q1(m3/(mh))值,或q2(m3/(m2h))值。
q1=q'1/4.65 && && &&……(5)
q2=q'2/4.65 && && &&……(6)
式中:q'1-100Pa作用压力差单位缝空气渗透量值,m3/(mh);
≤-10Pa作用压力差单位缝长空气渗透量值,m3/(mh);
q'2-100Pa作用压力差下单位面积空气渗透量值,m3/(m2h);
q2-10Pa压力差下单位面积空气渗透量值,m3/(m2h)。
最后取两者中的不利级别为该组试件所属等级。正、负压测量分别定级。
4.4.4分级:
4.4.4.1分级指标:
采用压力差为10Pa时的单位缝长空气渗透量q1和单位面积空气渗透量q2作为分级指标。
4.4.4.2分级指标值:
单位缝长分级指标值q1/m3/(mh)
6.0≥q1&4.0
4.0≥q1&2.5
2.5≥q1&1.5
1.5≥q1&0.5
单位缝长分级指标值q2/m3/(m2h)
12≥q2&7.5
7.5≥q2&4.5
4.5≥q2&1.5
4.5水密性:
4.5.1检测的准备
4.5.1.1试件的数量:同一窗型、规格尺寸应至少测定三樘试件。
4.5.1.2试件要求:
(a)试件应为生产厂按所提供的图样生产的合格产品或研制的试件。不得附有任何多余的零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施;
(b)试件镶嵌应符合设计要求;
(c)试件必须按照设计要求组合、装配完好。并保持清洁、干燥。
4.5.1.3试件安装:
(a)试件应安装在镶嵌框上。镶嵌框应具有足够的刚度;
(b)试件与镶嵌之间的连接应牢固并密封。安装好的试件要求垂直,下框要求水平。不允许因安装而出现变形;
(c)试件安装后,表面不可沾有油污等不洁物;
(d)试件安装完毕后,应将试件可开启部开关5次。最后关紧。
4.5.2检测方法:
可分别采用稳定加压和波动加压法。定级检测和工程所在地非热带风暴和台风地区时,采用稳定加压法;如工程所在地为热带风暴和台风地区时,应采用波动加压法。
4.5.2.1稳定加压法:
(a)预备加压:施加三个压力脉冲。压力差值为500Pa。加载速度约为100Pa/s,压力稳定作用时间为3s,泄压时间不少于1s。待压力差回零后,将试件所有开启部分开关5次,最后关紧;淋水:对整个试件均匀地淋水。淋水量为2L/(m2·min);
加压:在稳定淋水的同时,定级检验时,加压至出现严重渗漏,工程检验时,加压至设指标值;
(b)观察:在逐级升压及持续作用过程中,观察并参照表记录渗漏情况。
回答数:15717|被采纳数:382
徐州壹玖肆玖装饰设计工程有限公司
所有回答:&15717
、、、、塑钢窗作业指导书
一、执行标准:
注:检测压力超过700Pa时,每级间隔仍为100Pa。
记录渗漏情况的符号表
窗内侧出现水滴
水珠联成线,但未渗出试件界面
局部少量喷溅
喷溅出窗试件界面
水溢出窗试件界面
注1:表中后两项为严重渗漏。
注2:稳定加压和波动加压检测结果均采用此表。
4.5.3检测值的处理
记录每个试件严重渗漏时的检测压力差值。以严重渗漏时所受压力差值的前一级检测压力差值的前一级检测压力差值作为该试件水密性能检测值。如果检测至委托方确认的检测值尚未渗漏,则此值为该试件的检测值。
三试件水密性检测值综合方法为:一般取三樘检测值的算数平均值。如果三樘检测值中最高值和中间值相差两个检测压力级以上时,将最高值降至比中间值高两个检测压力级后,再进行算术平均。(3个检测值中,较小的两值相等时,其中任一值可视为中间值)。
最后,以此三樘窗的综合检测值向下套级。综合检测值应大于或等于分级指标值。
4.5.4.1分级指标
采用严重渗漏压力差的前一级压力作为分级指标。分级指标值△P列于表。
4.5.4.2表中╳╳╳级窗适用于热带风暴和台风地区(GB50178中的ⅢA和ⅣA地区)的建筑。
建筑外窗水密性能分级表
分级指标△P
回答数:3462|被采纳数:14
安徽天沐德装饰工程有限公司
所有回答:&3462
一、执行标准:
1、《PVC塑料窗》JG/T3018-94
2、《建筑外窗承受机械力的检测方法》GB9158-88
3、《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB/T
4、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T
5、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T
回答数:9754|被采纳数:15
peng_zhong
所有回答:&9754
<p class="ask_one_p edit_J604《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门窗》
GBT &&《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》
JGJ103-2008 &&《塑料门窗工程技术规程》
JGT180-2005《 &&未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》
JGT140-2005 &&《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》
回答数:1158|被采纳数:1
所有回答:&1158
塑钢门窗是以聚氯乙烯(UPVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),这样制成的门户窗,称之为塑钢门窗。
窗的表面应平滑,颜色应基本均匀一致,无裂纹、无气泡、焊缝平整,不得有影响使用的伤痕,杂质等缺陷。
另外窗户的尺寸偏差小,开启力适度,抗风压性能好,气密性好,水密性好
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 6 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
土巴兔微信公众号
下载土巴兔APP
中国装修网湖北仙桃市门窗工程需要做现场气密性检测吗?_仙桃吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:140,838贴子:
湖北仙桃市门窗工程需要做现场气密性检测吗?收藏
不解释 !!!!答的上的乃神人!
更多仙桃人才网信息尽在赶集仙桃人才网频道!100%真实好工作!免费发布需求,轻松找工作,快上赶集招聘频道!
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或对容规中气密性试验要求讨论--《石油化工设备》2001年05期
对容规中气密性试验要求讨论
【摘要】:对《压力容器安全技术监察规程》中气密性试验的有关条款进行了讨论。分析了按这些条款进行气密性试验时 ,压力容器安全泄放装置可能在试验过程中动作或破坏 ,使气密性试验无法顺利进行的原因。根据压力容器与安全泄放装置压力参数的配置关系 ,对可行的气密性试验方法和试验压力进行了讨论。为保证气密性试验顺利进行和爆破片在使用中具有正常性能 ,对安装爆破片的压力容器提出了爆破片常温弹性极限压力的概念。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TH49【正文快照】:
符 号 说 明    p——压力容器设计压力 ,MPap B——爆破片设计压力 ,MPap Bmin——爆破片最小设计爆破压力 ,MPape——爆破片常温弹性极限压力 ,MPapgt——压力容器气密性试验压力 ,MPapt——安全阀密封压力 ,MPapw——压力容器最高工作压力 ,MPapz——安全阀开启压力
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【共引文献】
中国期刊全文数据库
王俊奇;[J];石油与天然气化工;1994年03期
曾春平,戚冬红,杨波涛;[J];云南化工;2005年03期
张丽娜,陈保东,王立志;[J];油气储运;2001年11期
中国博士学位论文全文数据库
陈勤学;[D];武汉理工大学;2002年
邓洋波;[D];大连理工大学;2004年
杜礼明;[D];大连理工大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库
高静;[D];青岛大学;2002年
于红波;[D];青岛大学;2003年
郭继平;[D];大连理工大学;2003年
方前;[D];西北工业大学;2005年
周斌;[D];江南大学;2005年
明月;[D];沈阳农业大学;2007年
陆雪军;[D];上海交通大学;2008年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
由宏新,周一卉,丁信伟,阿布里提·阿布都拉;[J];安全与环境学报;2001年02期
丁信伟,由宏新,王淑兰,阿布里提·阿布都拉,周一卉;[J];石油化工设备;2001年05期
周峻;;[J];黑龙江科技信息;2007年07期
张水英;;[J];广东化工;2010年07期
邵璐;;[J];石油化工设计;2010年04期
詹世平;[J];压力容器;1998年06期
邱晓来;[J];流体机械;1990年12期
贾立君,庞秀伟,王敏;[J];锅炉制造;2003年03期
刘汇源,陈学东;[J];流体机械;2004年01期
闫正伟,金寿根;[J];中国化工装备;2004年01期
中国重要会议论文全文数据库
郭兴建;赵立凡;李海华;李明;;[A];压力容器先进技术——第七届全国压力容器学术会议论文集[C];2009年
刘海浪;杨楠林;顾张丽;李智斌;包士毅;;[A];压力容器先进技术——第七届全国压力容器学术会议论文集[C];2009年
费宏伟;朱海请;;[A];压力容器先进技术——第七届全国压力容器学术会议论文集[C];2009年
陈保同;刘翠英;刘现星;;[A];2011年CAD/CAM学术交流会议论文集[C];2011年
周缘;郑兰疆;张冬林;姜圣翰;;[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第2册)[C];2009年
王军;史平安;;[A];中国工程物理研究院科技年报(2003)[C];2003年
陈强;;[A];第四届全国流体传动与控制学术会议论文集[C];2006年
罗开成;;[A];液压与气动学术研讨会论文集[C];2004年
顾丽琴;惠虎;李培宁;;[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年
毕明树;周一卉;刘润杰;由宏新;;[A];第六届全国压力容器学术会议压力容器先进技术精选集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库
鲁国军 记者
杨荣坚;[N];中国质量报;2010年
祝海林;[N];中国化工报;2003年
;[N];中国经济导报;2009年
陕西 高贵;[N];电子报;2010年
中国博士学位论文全文数据库
黄冬平;[D];上海交通大学;2006年
郭崇志;[D];华南理工大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库
罗辉东;[D];华南理工大学;2011年
张清懿;[D];华南理工大学;2011年
刘海浪;[D];浙江工业大学;2010年
张斌;[D];华东理工大学;2013年
齐亚茹;[D];河北工业大学;2011年
戴芳芳;[D];华南理工大学;2012年
张玉们;[D];华东理工大学;2012年
李少伯;[D];陕西科技大学;2012年
李智斌;[D];浙江工业大学;2012年
廖伟;[D];东北大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号现场门窗气密性检测记录_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
现场门窗气密性检测记录
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 门窗水密性检测方法 的文章

 

随机推荐