什么是管道系统水压试验记录原价的试验压力?试验基数如何选取

供热管道或给排水管道的压力试验中,“稳压”是什么意思?是达到压力后封闭管道观察压力下降或渗漏,还是_百度知道
供热管道或给排水管道的压力试验中,“稳压”是什么意思?是达到压力后封闭管道观察压力下降或渗漏,还是
供热管道或给排水管道的压力试验中,“稳压”是什么意思?是达到压力后封闭管道观察压力下降或渗漏,还是达到试验压力后观察,一旦有压力下降了再注入介质,恢复到实验压力,再发现再注入,持续实验压力达到规定时间,观察这个过程中其渗漏?
提问者采纳
是达到压力后封闭管道观察压力下降或渗漏,在规定的时间内,无渗漏,压力下降在规定范围内的,视为合格。
你看预试验阶段,书上怎么说补水?
预实验阶段主要观察目的是管网有无明显渗漏或破损、缺陷,为管道的压力试验做准备,不作为管道压力试验验收的正式程序;主验收阶段进行的试验分2步,前面的15分钟为管道强度压力试验,后面的30分钟为密封性试验,是管道压力试验验收的依据。
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁燃气管道严密性试验修正压力降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时?_百度知道
燃气管道严密性试验修正压力降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时?
修正压力降计算公式中起始时间点间隔24小时还是1小时?
24 h 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005,自日起实施12.4.5
严密性试验稳压的持续时间应为 24 h ,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133 Pa 为合格。修正压力降应按下式确定: ⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2)
(12.4.5)式中:——修正压力降(Pa);H1、H2 —— 试验开始和结束时的压力计读数( Pa );
—— 试验开始和结束时的气压计读数( Pa );
—— 试验开始和结束时的管内介质温度( ℃ )。12.4.6
所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
燃气管道的气密性试验正常是8-24小时,我们记录一般是1个小时记1次
燃气管道的气密性试验正常是8-24小时,压力升到固定值打压后开始计时,如压力下降较快,要到各个接头或焊缝处涂上肥皂水,看是否有泄漏现象。如没有在一定时间内下降的压力在规定值内,说明管道合格。
您可能关注的推广回答者:
燃气管道的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁闭水试验设计水头如何确定?无压管道闭水试验时试验水头确定的确定方法:(1)当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计.(2)当试验段上游设计水_百度作业帮
闭水试验设计水头如何确定?无压管道闭水试验时试验水头确定的确定方法:(1)当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计.(2)当试验段上游设计水
闭水试验设计水头如何确定?无压管道闭水试验时试验水头确定的确定方法:(1)当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计.(2)当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计.(3)当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准.请问上述中的设计水头指的是哪?如何确定啊?
顾名思义即可,就是至闭水试验时检查井加水的最高水位做闭水试验时,按检查井为单位一段一段试验,检查井内要封闭一端的管口,叫堵头,在上游检查井内注水至设计高度.
那上面所说的 (试验段上游设计水头不超过管顶内壁时)和(试验段上游设计水头超过管顶内壁时),这两种情况怎么就会出现了?
内容太长,摘录相关部分章节,你可以查相关规范
排水管道闭水试验规定
            无压力管道严密性试验允许渗水量         表10.3.5
管道内径(mm)
允许渗水量(m3/ (24h · km))
钢筋混凝土管、
陶管及管渠
其实我主要是想知道设计水头如何确定?你能讲讲吗?
你提的问题里把如何确定设计水头不是已经说得很很清楚了吗?
在检查井里用钢卷尺沿管顶内壁向上量2米,做个记号,就是水头,注水至这个位置。地区:郑州
头衔:泥土工
浏览数:141
什么是无压力管道的带井试验及其工作原理是什么?
什么是无压力管道的带井试验及其工作原理是什么?
地区:新疆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
来自团队:
无压力管道的带井试验就是要求每段无压管道试压的时候都必须带一个或几个检查井。
具体怎么做看下面的图。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!管道打压时压力表装在系统的什么位置呢?所谓的试验压力是系统最低点的压力还是最高点的压力哦,请指教_百度知道
管道打压时压力表装在系统的什么位置呢?所谓的试验压力是系统最低点的压力还是最高点的压力哦,请指教
提问者采纳
压力表要装两块,最高、最低都要装,压力以最高处达到试验压力为准,最低点压力若超出管道承压,要分段试压,这个在规范上明确要求的,建造师考试里面也有的。 一般金属管道的试验压力为工作压力的1.5倍,最低不少于0.6MPa,工作压力大于1.0MPa,试验压力等于工作压力+0.4MPa。其他管道和专业要求,按相关验收规范执行。
提问者评价
谢谢您的帮助
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
装在最低点,最好最高点也装一个,所谓的试验压力是系统最低点的压力而言的.低压系统(0.1MPa)无试验压力要求时,可在最高点压力加上4公斤压力来试压.