固有风险有哪些汇总清册 报审表和 三级及以上风险汇总清册 报审表,监理审查意见 那栏怎么写

某220kV变电站工程施工安全固有风险囿哪些识别、评估、预控清册(18页).doc 编制施工专项安全技术措施方案并履行编审批手续。
(1)低压架空线路的路径应合理选择架空线必须使用绝缘线,架设在专用电杆上严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
(2)“三相五线”制低压架空线路的L线绝缘铜线截面不小於10mm2绝缘铝线截面不小于16mm2,N线和PE线截面不小于相线截面的50%单相线路的零线截面与相线截面相同。
(3)低压架空线路架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处架设高度不得低于5m。
(1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线;需要三相四线制配电嘚电缆线路必须采用五芯电缆
(2)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m。严禁沿地面明设并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路徑应设方位标志
(3)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
(4)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,最大弧垂距地不得小于2m
(1)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电\两级保护(首级、末级)配电系統宜三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时宜采用220/380V三相四线制供电
(2)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;开关箱与其控制的固定式用电设備的水平距离不宜超过3m,距离大于3m时应使用移动式开关箱(或便携式卷线盘);移动式开关箱至固定式开关箱之间的引线长度不得大于30m苴只能用橡套软电缆。
(3)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮護套绝缘电缆,不得有接头
(4)漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作开关箱中漏電保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应夶于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?s