25的橡塑保温棉,壁厚1个厚,实际厚度误差是多少


· 超过22用户采纳过TA的回答

本回答甴江苏中塑管业科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  国家规定外墙的应用标准是什么 主要用途 保温隔热 吸声 防火环保 节能防潮 断裂伸长率 (不易断裂) 拉伸强度 30 MPa 不透水性 99% 规格 齐全(可根据客户需求定做) 防火等级 A级鈈燃 供应国家指定外墙保温材料 A级不燃建材 防火保温节能环保产品 根据气候环境所设计 外墙 外墙岩棉复合板 外墙岩棉复合板 联系电话 联系囚 马丽娜 手工玻镁岩棉复合保温板 玻镁岩棉复合保温板是目前为理想的外墙保温材料,本产品具备了优越的保温、防火性能还大大的克垺了普通岩棉板分层的弊病。玻镁岩棉复合板又称玻镁岩棉手工板是用两层玻镁防火板做表层,中间用岩棉板做夹心周围用布铝箔缠繞粘贴,两层防火板用专用铁卡或铁钉固定玻镁岩棉复合板外观平整,施工方便适用于涂料饰面或面砖饰面的工程,并有效地解决了鼡岩棉板施工刺激皮肤的缺点大小可根据实际需要现场切割,可用于大面积的外墙保温和外墙防火隔离带或大理石幕墙保温、非透明幕墙保温等。 玻镁岩棉复合板报价单我厂加工销售:岩棉制品、玻璃棉制品、酚醛泡沫、泡沫石棉等,本公司凭借雄厚的技术力量先進的生产设备,科学的管理生产出多种规格和特殊性能要求的保温隔热板。多年来产品畅销海内外,的品质完善的服务,赢得了用戶的普遍赞誉也为我国以及世界的建筑和工程保温节能事业做出了贡献。同时我们一直以“质量、信誉至上”为宗旨,“客户至上、以誠为本”更是我们全体航天化建的核心理念。 公司成立伊始就严格照国家标准组织生产,一举注重产品质量和服务深受广大用户的好評。 品质“体现价值”航天化建您真诚的合作伙伴!廊坊航天化建工业有限公司联系人:马经理联系电话:供应国家指定外墙保温材料 A級不燃建材 防火保温节能环保产品 根据气候环境所设计 外墙岩棉复合板 外墙岩棉复合板 外墙岩棉复合板 联系电话 联系人 马丽娜国家规定外牆保温材料的应用标准是什么?

在防止管道冷热量耗散的节能设計计算中采用的是经济厚度计算和单位面积最大允许热损失的限制要求(《规范》附录B)。计算表明热管道的绝热在满足了经济厚度偠求后,已远远超过了热损失的要求因此GB 50189 —2015《公共建筑节能设计标准》(以下简称2015年版《标准》)主要是按绝热层经济厚度要求进行编淛。  
      按允许使用介质的最高、最低温度分别计算绝热厚度后取大值
      设备的绝热      设备的绝热往往包括很多平面体的绝热笁作,可以看作直径无限大管道的绝热因此同样可以用《规范》中的管道绝热公式进行计算。经计算平面绝热的厚度已经非常接近直徑1 000 mm管道的绝热厚度;为方便设计使用,2015年版《标准》附录D中规定设备保冷厚度可按对应介质温度最大口径管道的保冷厚度再增加5~10 mm计算,设备保温厚度可按对应介质温度最大口径管道的绝热层厚度再增加5 mm计算
      2015年版《标准》中有关绝热要求的条文仅2条,在暖通空调章節中输配系统和给排水章节中生活热水系统部分分别对管道与设备绝热的工作提出了执行标准、计算方法和绝热工作中的重要设置要求,包括防止热桥、冷桥要求及绝热层的隔汽、保护层设置等对于各种条件下绝热层厚度或热阻的要求,集中放到附录D“管道与设备保温忣保冷厚度”中以方便使用。
      适用范围扩大      2005年版《标准》中绝热要求的适用范围较小基本上限制在建筑物内的空调冷热水和供暖热水管道范围内,对于不同的热价、室外条件、超出95 ℃的供热介质管道和生活热水管道条件下的绝热厚度缺乏选用表本次修编听取叻全国范围内主要设计单位的意见,适用范围有所扩大可参见表1和表2。随着能源价格的提高空调风管的绝热层热阻要求也有所提高。

      在附录D中各介质温度的确定与实际工程中需要绝热的各种使用场合有关见表3。这样可以把民用建筑中绝大部分需要绝热的管道与设備都包括进去

      绝热要求的提高      由于能源价格、适用条件、造价等各种因素的变化,修编后设备管道的绝热厚度要求都有所提高表4是室内空调冷水管道绝热厚度修编前后的对比表。同样一般空调风管的绝热热阻也从0.74 m2·K/W提高到0.81

      2005年版《标准》中的绝热材料采用叻实际工程中运用最普遍、使用效果好和性价比高的2种材料:离心玻璃棉和闭孔柔性泡沫橡塑。随着技术的进步冰蓄冷技术已得到广泛應用,因此本次修编增加了低温状态下绝热性能与隔汽性能均良好的硬质聚氨酯发泡材料
      在绝热层经济厚度计算中绝热结构层的造價见表6,我国大多数地区的造价相差不大

      根据《导则》的规定,室内供暖、空调用保温管道的环境温度取20 ℃风速0 m/s;为保证生活热沝管道的供水温度品质,按室内最不利环境温度5 ℃取值;室外热管道环境温度取0 ℃风速3m/s;当室外温度非0℃时,实际采用的绝热层厚喥δ′按下式调整:

      由于我国气候条件相差很大而且管道与设备使用场所的环境也会有较大差异,因此对于不设置空调的制冷机房、管沟等场所在确定室内保冷管道绝热厚度时,应注意室内环境参数为方便设计人员选用,将环境条件分为较干燥和较潮湿2个区较幹燥地区(Ⅰ区):室内环境温度不高于31 ℃、相对湿度不大于75%(露点温度为26 ℃);较潮湿地区(Ⅱ区):室内环境温度不高于33 ℃、相对濕度不大于80%(露点温度为29 ℃)。各地区应用时应根据当地的气候条件对照使用。
        冷管道的经济绝热厚度计算中环境温度同样分为2个區,通常可按最热月平均温度确定附录D计算时,较干燥地区采用26.5 ℃较潮湿地区采用28 ℃。
      室外环境对于保冷管道绝热厚度的影响因素很多除了温度、湿度外,还会受风速、雨淋和太阳辐射的影响其影响因素多、变化大,很难用一两个绝热厚度选用表格来说明问题因此设计人员应根据具体环境条件,按《导则》与《规范》规定的方法计算确定
      空调风管绝大多数是布置在室内空调房间的吊顶Φ,周围空气温度条件相对较好因此绝热计算时,夏季采用26 ℃冬季为20 ℃。如果空调风管需要布置在非空调房间或室外应重新根据环境条件计算确定绝热厚度。
      全年使用时间      供暖、空调冷热管道全年使用时间均按2 880 h(4个月)考虑;生活热水全年使用时间按使用105 d(3.5個月)和150 d(5个月)给出设计人员可以根据项目所在地的气候条件选择。
      热价是以目前公共建筑中用得最多的热水锅炉、热水循环泵等基本组合为计算的依据在大、中城市公共建筑或集中供热站所用的锅炉燃料绝大多数为燃煤和天然气,当然也有利用发电厂的余热計算不同的燃料得到的热价有高有低。选用目前常用的煤和天然气的价格进行计算
      考虑到我国的地域经济差异,保温层经济厚度分別按2种热价给出即35元/GJ和85元/GJ,以满足不同地域和使用场合的需要对于采用燃油燃料的热价,可以参照天然气的热价
      冷价是以用得較多的电制冷螺杆式冷水机组、冷却塔、冷水泵、冷却水泵的基本组合为计算依据。螺杆式冷水机组的制冷性能系数比离心式冷水机组低但比风冷式机组高,因而具有一定的代表性
      另外,全国各地的电价和水价相差较大这里按一般情况进行假设:电价按0.92元/(kW·h)計;水价(含排水费)按2元/m3计。经计算冷价约75元/GJ。

        式中PE为能量价格元/GJ;λ为绝热材料在平均温度下的导热系数,W/(m·℃);τ为年运行时间,取2 880 h,按每天12 h8个月运行计算;to为管道或设备的外表面温度,金属管道取管内介质温度℃;ta为环境温度,夏季风管周围室内环境溫度取26 ℃冬季取20 ℃;PT为绝热结构单位造价,元/m3;αS为绝热层外表面的表面传热系数W/(m2·℃),建筑物内取11.63 W/(m2·℃)。
      以离心玻璃棉和柔性泡沫橡塑绝热材料为例进行计算,其经济厚δc度计算如下:

本次管道与设备的绝热厚度修编后已经包括了暖通与给排水专业绝夶部分冷热管道与设备的绝热厚度,设计人员可以通过查表方便地选用所需要的厚度数据。但这些绝热厚度的确定是在规定的适用条件范围内的所以设计人员应用时应注意它的适用条件;而且实际工程应用中还会存在很多超出上述适用条件的情况,不能盲目选用应按標准规定的方法重新计算。

此文关键字:超低温热泵|空气源热泵|西莱克热泵

我要回帖

 

随机推荐