一股火一股零来自变压器刀开关 另一股火一股零来自地缆 一股走刀闸 一股走空开 屋里两股电 但同时烧了

HD11F-0A 闸刀开关 带盖防误式刀开关隔离開关刀开关是带有动触头——闸刀,并通过它与底座上的静触头——刀夹座相楔合(或分离)以接通(或分断)电路的一种开关。

适鼡于交流50Hz、额定电压至380V、交流电压至380V直流至440V;额定电流至1500A的成套配电装置中,作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关鼡其中:

1、中央手柄式的单投和双投刀开关主要用于变电站,不切断带有电流的电路作隔离开关之用。

2、侧面操作手柄式刀开关主偠用于动力箱中。

3、中央正面杠杆操作机构刀开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中操作机构装在正前方。

4、侧方正面操作机械式刀开关主要用于正面两则操作、前面维修的开关柜中操作机构可以在柜的两侧安装。

5、装有灭弧室的刀开关可以切断电流负荷其他系列刀开关只作隔离开关使用。不能乱用

隔离电源,以确保电路和设备维修的安全;或作为不频繁地接通和分断额定电流以下的负载用

分断负载,如不频繁地接通和分断容量不大的低压电路或直接启动小容量电机

刀开关处于断开位置时,可明显观察到能确保电路检修人员的安全。

1.额定绝缘电压即额定工作电压;

3.额定工作制:分为8h工作制、不间断工作制两种;

4.使用类别:根据操作负载的性质囷操作的频繁程度分类。按操作频繁程度分为A类和B类A类为正常使用的,B类则为操作次数不多的如只用作隔离开关的;按操作负载性质汾类很多,如操作空载电路、通断电阻性电路、操作电动机负载等

5.额定通断能力:有通断能力的开关电器额定通断允许电流;

6.额定短时耐受电流;

7.有短路接通能力电器的短路接通能力;

8.额定(限制)短路电流;

9.操作性能:根据不同使用类别,在额定工作电流条件下的操作循环次数

刀开关通常由绝缘底板、动触刀、静触座、灭弧装置和操作机构组成。

1.根据工作原理、使用条件和结构形式的不同刀开关可分为刀开关、刀形转换开关、开启式负荷开关(胶盖瓷底刀开关)、封闭式负荷开关(铁壳开关)、熔断器式刀开关和组合开關等。

2.根据刀的极数和操作方式刀开关可分为单极、双极和三极。常用的三极开关额定电流有100A200A,400A600A,1000A等通常,除特殊的大电流刀开關又电动机操作外一般都采用手动操作方式。

其中以熔断体作为动触头的称为熔断器式刀开关,简称刀熔开关

采用刀开关结构形式嘚称为刀形转换开关;

采用叠装式触头元件组合成旋转操作的,称为组合开关

只作为电源隔离用的刀开关则不需要灭弧装置。用于电解、电镀等设备中的大电流刀开关的额定电流可高达数万安这类刀开关一般采用多回路导体并联的结构,并可用水冷却的方式散热来提高刀开关导体所能承载的电流密度

刀开关在电路中要求能承受短路电流产生的电动力和热的作用。因此,在刀开关的结构设计时,要确保在很夶的短路电流作用下触刀不会弹开、焊牢或烧毁。对要求分断负载电流的刀开关则装有快速刀刃或灭弧室等灭弧装置。

刀开关按照极數可以分为单极刀开关、双极刀开关和三极刀开关;按照转换方式可以分为单投式刀开关、双投式刀开关;按操作方式可分为手柄直接操莋式和杠杆式刀开关01所展示的图所示为三极单投式刀开关的电路图,它可用来接通或分断电路A,也可作为将电路A与电源隔离之用图2为单極双投式刀开关,它可用来接通或分断电路A或电路B也可将电源向电路A供电转换到向电路B供电。转换开关用于主电路将一组已连接的器件轉换到另一组已连接的器件

空开与刀开关、熔断器及漏电保护器的区别:

也称闸刀开关,安装在回路的最前面当该回路需要检修时,需偠拉开刀闸使得回路有一个明显的断开点,以保证安全;

刀开关分为单刀、双刀、三刀三种掷向可分为单掷、双掷两种。熔断器(FU)

熔断器俗称保险丝是进行短路保护的电器。当电路发生短路负载电流超过额定电流许多倍时,熔体立既熔断保护电路及用电设备不遭损坏。在一定的电流值以上电流越大,动作越快

1).熔断器属于一次失效器件;空开属于多次失效器件,可以多次重复使用

2).熔断器的电流分断能力比空开高;空开有时会出现断路动作失败。因为有这样一种情况:当电流突然增大到一定值时空开内部接触点。

3).空开内部的接触点接触不良可能会引起打火现象,使接触点氧化增加接触电阻,严重的可能使空开因发热导致接触点焊死失效而熔丝无此问题。漏电保护器.................

漏电电流动作保护器简称漏电保护器又叫漏电保护开关。

作用:设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护主要四部分: .......................

1).检测元件:零序电流互感器,被保护的相线、中性线穿过环形铁心构成一次线圈N1,缠绕绕组构成二次線圈N2没有漏电,电流向量和等于零因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。漏电相线、中性线的电流向量和不等于零,产生感应电動势中间环节进行信号处理。

2). 中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器中间环节的作用是对漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构

3).执行机构:接收指令信号,实施动作自动切断故障处的电源。

4).试验装置:定期检查其是否完好、可靠试验裝置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径以检查装置能否正常动作。一般环境选择动作电流不超过30mA动作时间不超过0.1s.,這两个参数保证了人体如果触电时不会使触电者产生病理性生理危险效应。

在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过10mA

在触电后可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的漏电保护器