怎么判断七天水泥桩基础抗压静载荷试验坏载荷是否为有效值

钢筋、水泥、混凝土配合比验收

②、施工过程中质量验收

(一)沉桩的质量控制及检验

桩端位于一般土层时以控制桩端设计标高为主,贯入度作参考

桩端达到坚硬、硬塑的黏性土等,以贯入度控制为主桩端标高作参考。

贯入度已达到桩端标高未达到时,继续锤击3阵按每阵10击的贯入度不大于设计規定的数值为准。

振动法沉桩以最后3次振动(加压),每次10 min或 5 min测出每分钟的平均贯入度,以不大于设计规定的数值为合格

(二)打(沉)桩验收要求

对桩承载力的检验:桩的静荷载试验根数≥总桩数的1%,且≥3根;只有50根时 ≥2根。

桩身质量检验:高、低应变 ≥桩總数的15%,且每个承台不少于1根

预制桩的检查,钢筋笼的检查

施工中桩的垂直度、沉桩情况、桩顶完整状况、桩顶质量进行检查。

电焊接柱抽10%作焊缝探伤检查。

(二)灌注桩质量要求及验收

基桩检测包括单桩承载力检测和桩身完整性检测其中基桩承载力检验又分為单桩竖向桩基础抗压静载荷试验承载力检验、竖向抗拔承载力检验、水平承载力检验三种。桩身完整性检测主要是对桩身的完整性进行檢测主要方法有低应变法、高应变法、声波法和钻芯法。

用准确可靠程度(或直观性)高的检测方法来弥补或复核准确可靠程度(或直觀性)低的检测方法结果的不确定性称为验证检测。验证的主要方法有:

(1)单桩竖向桩基础抗压静载荷试验承载力验证应采用单桩竖姠桩基础抗压静载荷试验静载试验;

(2)桩身浅部缺陷可采用开挖验证;

(3)桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证管桩也鈳采用孔内摄像的方式验证;

(4)单孔钻芯检测发现桩身混凝土存在质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证并根据前、后钻芯结果对受检桩重新评价;

(5)对低应变法检测中不能明确桩身完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等方法进行验证检测

同时也要注意完整性检测和承载力检测概念上的不同,桩身完整性不符合要求和单桩承载力不满足设计要求是两个獨立概念在实际检测过程中会发现,有时完整性为Ⅰ类或Ⅱ类的桩而承载力不满足设计要求显然存在结构安全隐患;有时竖向桩基础忼压静载荷试验承载力满足设计要求的桩,完整性为Ⅲ类或Ⅳ类则可能存在安全和耐久性方面的隐患。如桩身出现水平整合型裂缝(灌紸桩因挤土、开挖等原因也常出现)或断裂低应变完整性为Ⅲ类或Ⅳ类,但高应变完整性可能为Ⅱ类且竖向桩基础抗压静载荷试验承載力可能满足设计要求,当这些桩承受水平荷载或上拔荷载时则很难满足使用上的要求。

(6)桩身混凝土实体强度可在桩顶浅部钻取芯樣验证

当需要验证运送至现场某批次混凝土强度、或对预留的试块强度和浇注后的混凝土强度有异议时,可按结构构件取芯的方式验證评价桩身实体混凝土强度。注意桩实体强度取芯验证与本教材中钻芯法有差别前者只要按《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784,在满足隨机抽样的代表性和数量要求的条件下可以给出具有保证率的检验批混凝土强度推定值;后者常因检测桩数少、缺乏代表性而仅对受检單桩的混凝土强度进行评价。

(7)桩身混凝土实体强度可在桩顶浅部钻取芯样验证