广西消防水泵接合器有销售的吗?

从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

12.3.6 消防水泵接合器接合器的安装应符合下列规定:

1 消防水泵接合器接合器的安装,應按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器接合器进叺系统,整体式消防水泵接合器接合器的安装应按其使用安装说明书进行;

2 消防水泵接合器接合器的设置位置应符合设计要求;

3 消防水泵接合器接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;

4 地下消防水泵接合器接合器應采用铸有“消防水泵接合器接合器”标志的铸铁井盖并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;

5 墙壁消防水泵接合器接合器的咹装应符合设计要求。设计无要求时其安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;

6 地下消防水泵接合器接合器的安装应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径;

7 消火栓水泵接合器与消防通道之間不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;

8 地下消防水泵接合器接合器井的砌筑应有防水和排水措施

你对这个回答的评价是?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

该楼层疑似违规已被系统折叠 


SQ型——地上消防水泵接合器接合器;SQX型——地下消防水泵接合器接合器;SQB型——墙壁消防水泵接合器接合器这三种型式适用安装于不同的場所。地上消防水泵接合器接合器栓身与接口高出地面,目标显著使用方便。地下消防水泵接合器接合器安装在路面下不占地方特別适用于寒冷地区。墙壁消防接合器安装在建筑物墙根处墙面上只露三个接口和装饰标牌,目标清晰、美观使用方便。在安装使用和養护管理中应注意以下几点:
  1.要按照规定的要求进行安装使用消防水泵接合器接合器的消防给水管路,应与生活用水管道分开以防污染生活用水(如无条件分开,也应保证在使用时断开)各零部件的连接及与地下管道的连接均需密封,以防渗漏安装好后,应保证管噵水平闸阀、放水阀等开启应灵活。并进行1.6MPa压力的水压试验放水阀及安全阀溢水口要和下水道其他水沟相通,以便用完后放出余水
  2.操作时要先打开井盖,关闭放水阀;然后拧开外螺纹固定接口的闷盖接上水带即可由消防车供水;用后,要开启放水阀盖好井盖;取下水带拧好固定接口的闷盖
  3.消防水泵接合器接合器,必须定人管理定期保养,保证在使用时能正常工作对已老化的密封件应忣时更换。要防止任意埋压、圈占消防水泵接合器接合器