各位,各位,接管库房后发现有质量问题里想接上下水,有懂的吗

  “我要离开这里,请您告诉我离开这里的方法吧。”


  闵玧其在床上翻了个身,平时一沾枕头就睡的他,今夜无眠。


  ------田柾国居然想离开这里。


  想想都觉得可笑,他是不是误会了什么?真的当军区是想来就来想走就走的地方吗?闵玧其就着月光明亮,深深叹了口气。


  这里是军区,是军人生活的地方。


  军人是冲锋陷阵,战场杀敌的存在。


  上战场需要非常人的体力和能力,而他们就是将军理想中最完美的军士。


  进入这里的每一个人,都绝对不会是无用之人。


  因为军区不养**。


  想着田柾国以后会知道自己所处的位置和所享受的生活都不是白白得来的,闵玧其阖上了沉重的眼皮。睡着睡不着都好,此刻闭上眼睛一定是正确的。


  另一边房内的田柾国,抛弃了软绵绵的床,拿着毯子褥子睡在了地上。这是他流离失所时养成的习惯,因为要时时注意周遭的声音变化,以防危险靠近。现在在这个地方虽然安全,可再要他睡床已经不能习惯了,索性直接打了个地铺。


  “那个硕珍哥的医术还真不错。”田柾国摸摸今天已经大好的腹部,又想到金泰亨那个漂亮的眸子,怎么都觉得那个小身板力气不该这么大才对,碎碎念:“哼,金泰亨,长得倒是漂亮……”


  一翻身,那张漂亮的脸蛋就在面前千百倍无限放大。


  只三秒,田柾国眼神剧烈震动,“**?!!!!!!!!”


  “金泰亨”看着田柾国迅速的抱着被子后退至拉开安全距离,撑着头戏谑地看着惊慌的弟弟,气定神闲的样子差点让田柾国以为是自己躺错了房间。


  “小帅哥你刚刚说谁长得‘漂亮’呢?”



  金,金泰亨他怎么敢?!他怎么这么大胆?!!田柾国惊魂未定地看着侧躺的那个人,明明还是那张漂亮的脸,可是分明有什么不一样了,是哪里不一样了呢?


  他狐疑地端详着“金泰亨”的脸想看出什么端倪,可一时间还真是把他看懵了。


  田柾国回神立刻大声道:“漂!漂什么漂?!漂***啊?!”


  “……怎么?你不喜欢我吗?”“金泰亨”眨眨眼懒洋洋地对田柾国说到,他的声音本就低沉,这么呢哝软语地说话瞬间让整个房间空气瞬间变得旖旎起来。


  田柾国脸红了几分,可是他还是冷冷道:“没事的话就请回吧,否则我不客气了。”


  “金泰亨”不恼,他抱着枕头,侧脸看着田柾国问:“我听说你想离开这里?”


  “………………”田柾国有一瞬间的迟疑,转念想,闵玧其毕竟和他是一家人,说给他听也不是不可能的。这里不是他的家,在这里待着不知道会遭受什么难堪,他很累了没有力气去承受别的波折。


  况且,这事也不打算当秘密,田柾国想了想便点点头以示肯定。



  “金泰亨”突然笑了,他的笑少了白日的纯真无邪,黑夜里倒是有了几分千娇百媚的味道,眸子亮闪闪的,透过长长的睫毛折射出窗外邪魅的月光,他确实是在嘲笑田柾国天真的想法,但眼底居然都是柔软的情意。田柾国不禁看呆了,用力的咽了口口水。


  “别傻了,你乖乖地留在这里陪我吧?嗯?”“金泰亨”好像笑够了,他双臂支撑着身子靠近田柾国,纤弱的腰身仿佛不盈一握,宽大的睡衣勾勒着他美好的身体线条,腰臀部柔软的扭动着又靠近了些许,暧昧的气息涂在田柾国面上。


  “这样子靠近看你,更可爱的说……”


  “金泰亨大概真的是傻子吧?换做是我我一定好好待你。”



  田柾国听出了面前人呢喃话语里的怪异。一抬头,才发现刚刚太暗没看清楚,这个人的两只眼睛是不同颜色的?!金泰亨的眼睛明明是浅茶色的,这个人是异瞳!一只眼红色,另一只眼是灰色的!!!


  “你不是金泰亨……”田柾国努力回想起金泰亨的样子,防备心更甚了。


  “金泰亨”察觉自己说错话了,有点可惜道:“啊……露馅了。”


  “不过没关系。”他摸摸田柾国的脸蛋,睫毛微微颤抖,“这里不是你想来就来想走就走的地方,而且你肯定会比喜欢金泰亨更喜欢我的。”乘田柾国不注意,他迅速地倾身向前亲了柾国一口,还亲在了嘴上。


  田柾国脑子里就是咚的一声钟响,荒唐地推开亲过来的人。


  “金泰亨”顺势站了起来,最后道:“我没时间和你耗太久,放心睡觉吧。”


  “记住我的话,留下来,当做陪我。”


  “金泰亨”说完了自己想说的也没有要停留的意思,脚步有些急切地就离开了。独留田柾国在房里,无语的坐在地上,脸上唇上鼻息间还残留了些许那个人的温度,一丝香香甜甜的味道在脑海中绽开,久久没有消散。


  田柾国摸摸自己的唇,心脏悸动时,他知道自己陷入了短暂的失控,低声咒骂了句。



  第二天,金硕珍房内。

建筑工程施工现场主要污染源包括:粉尘、噪声、废水、废气和固体废弃物。 1.1.1.1粉尘(扬尘)控制

1)切割及打磨金属、木材、石材、瓷片等材料 ;

2)楼板、墙壁孔(洞)作业、刨沟槽作业 ;

3)搬运、使用、倾倒粉质材料 ;

5)露天场地、道路风沙、扬尘 ;

6)电焊产生的烟尘等 ;

7)使用玻璃纤维保温时产生尘屑。

操作人员应穿戴好防护用品,如口罩、工作服、眼镜、耳塞、工作帽、安全帽等。 (3)环境保护

1)切割及打磨时,应尽可能采用湿式作业。

2)操作设备要有防护装置,特别是切割木材、金属等材料时,应有挡板。

3)批量材料切割时,应尽可能集中安排在有围蔽的场所进行。

4)搬运有关物资时,应文明操作,防止野蛮装卸。

5)清理施工垃圾时,禁止抛掷、抛撒。

6)室内应经常洒水清扫,保持地面干净。

7)室外主干道要作硬化地面处理,现场出入口设置冲洗车轮的水槽和沉淀池。 1.1.1.2噪声控制

1)切割、打磨、打凿、敲打等 ;

2)使用空压机、射钉枪、冲击钻、电钻、风镐等 ;

3)安装或装修以及装嵌时的重力敲打等。

操作人员应穿戴防护用品,如耳塞等。

1)做好机械设备的日常维护,防止异常噪声产生。

2)对噪声源应尽可能进行挡隔,如关闭门窗等。

3)合理安排作业工序,尽量避免产生噪声的作业同时在同一区域、场地进行,防止 噪声混合。

4) 合理安排作业时间, 特别注意敏感区域和时段对施工噪声的控制, 防止噪声扰民。

5)购买设备时,尽可能选用低噪声符合国家安全、环境要求的设备。

1)机械加工、切割、打磨作业 ;

3)清洗场地、工具 ;

1)机械、机具冷却尽量采用滴水,保持湿润不过量;清洗场地时多用洒水,少用水 龙头冲水,以减少废水产生。

2)施工废水应经自然沉淀过滤后再排放,生活废水应排入城市下水道。

4)其它化学危险品使用 ;

5)柴油发电机发电等。

作业人员应佩戴相应施工环境的个人防护用品,周围其它作业人员做好自身防护。

1)油漆应尽量在固定地点配制 ;

2)保持作业场所通风良好,必要时配置通风设备 ;

3)油漆、涂料等物品应使用合格产品。

1)施工后班组应及时清理场地,分类收集施工垃圾,堆放到指定地点。

2)生活区应设立垃圾箱,分类收集生活垃圾。

3)项目经理部应及时处理已收集的固体废弃物。对可重复利用的,可安排在工程项 目使用;对可再生类的,可转卖给有经营资格的物资回收公司;对不可回收的,可委 托有关环卫部门清运。

(1)项目经理部和工程部应对施工现场粉尘、噪声、废水、废气和固体废气物的控 制情况进行监督检查,并予以记录。

(2)检查发现不符合的执行《不符合控制程序》的有关规定。

黄沙 施工现场污染源专项应急预案A

北京建工集团责任有限公司亚运施工现场污染源专项应急预案

一、工地现场防扬尘的预防措施及应急措施……………2

二、噪音的预防措施及应急措施…………………………3

三、有害、有毒废弃物排放的预防措施及应急措施……5

四、易燃易爆气体泄漏的预防及应急准备和响应措施…6

五、污水排放预防措施和应急措施………………………7

六、异常天气预防和应急措施……………………………8

七、突发公共事件预防和应急措施………………………9

北京建工集团责任有限公司亚运施工现场污染源专项应急预案

施工现场污染源专项应急预案

建筑行业是污染多发行业,这些污染主要是人为因素造成,也有自然灾害造成。针对不同污染必须采取必要的预防措施防止污染的发生,确保符合环境和职业健康安全;当污染发生时,采取正确的应急措施和对策,可以制止污染的蔓延,最大限度减少人员伤亡和财物损失。

为保障2010年广州亚运会亚残运会期间空气环境质量,我司根据《2010年广州亚运会亚残运会期间控制建设工地扬尘和噪声措施的通告(穗府[2009]43号)》文件精神要求,我司坚决做到做到“六个100%”,即:施工现场100%围蔽,工地砂土100%覆盖,工地路面100%硬地化,拆除工程100%洒水降尘,出工地车辆100%冲净车轮车身,暂不开发的场地100%绿化,再此我司特为在亚运期间施工可能发生污染制定的预防和应急措施。

一、工地现场防扬尘的预防措施及应急措施

尚未完工的塔四、塔五、塔六进行封闭式的围蔽。对于清理建筑施工垃圾,我司将设置出专用的垃圾道进行建筑垃圾清运及统一分区堆放(详看设置示意图)。严禁凌空抛撒造成扬尘,施工垃圾要及时清运,清运时,必须采取洒水减少扬尘的措施。对建筑垃圾使用帆布进行覆盖,避免产生粉尘污染环境。确保亚运期间,工地垃圾无外泄影响工地周遍卫生环境。

?施工现场充分利用设计中永久性的施工道路。如采用临时施工 2

北京建工集团责任有限公司亚运施工现场污染源专项应急预案

道路,主要道路和大门口要硬地化,包含基层夯实,路面铺垫焦渣、细石,并随时洒水,减少道路扬尘。

?散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料我司会安排在围蔽区不靠近工地围墙的地方安排存放,如露天存放应采用严密遮盖,运输和卸运时防止遗洒飞扬,

?生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水,杜绝扬尘。

?施工现场制定洒水降尘制度,配备专用洒水设备及指定专人负责,在易产生扬尘的季节,施工场地采取洒水降尘。

二、噪音的预防措施及应急措施

污染源:有可能发生较大噪音的大中型机械安装及运转;脚手架、防护棚的搭拆,模板、材料设备的运输、堆放作业,及有可能发生尖锐噪声的小型机械设备的使用。

?建筑施工现场的噪音控制应执行GB12523-90《建筑施工场界噪音限值》规定中的噪声限值。

?建筑施工现场的噪音控制应进行必要的噪音声级测定,声级测量应按GB12524《建筑施工场界噪音测量方法》进行。

现场设置的施工电梯等大型机械设备正严格按照拆除方案进行拆除,拆除方案已通过监理审批。

对中小型有可能发出较大噪音的机械设备,除应在使用前进行检查鉴定,使用进行正常维修保养外,必要时还应对设备采取专项噪音 3

北京建工集团责任有限公司亚运施工现场污染源专项应急预案

控制措施,如设备隔音防护棚,转动装置防护罩,尽量采用环保型机械设备等。

对有可能发尖锐噪音的小型电动工具,如冲击钻(锤)、手提电锯等,应严格控制使用时间,控制使用的频次和设备数量,在夜间休息时坚决停止作业。

我司到9月30日后,既停止施工电梯、脚手架的拆除工作。并按照安全施工规程对相关部位进行加固加强整体稳定性的安全措施施工。

严格控制施工作业中的噪音,应按降低和控制噪音发出的程度,将以上作业安排在昼间进行。同时条件允许的情况下设置专职管理人员协同安全员对现场进行巡查。发现噪音超标的地方,应当坚决予以制止。

?运输作业中的噪音控制

在现场材料及设备运输作业中,应控制运输工具发出的噪音的材料、设备搬运,堆放作业中的噪音,对于进行现场的运输工具,要求发出的声响符合排放要求。

在易发出声响的材料堆放作业时,应采用轻取轻放,严禁从较高处抛丢推码,以免发出较大声响。

可自行配备或租用设备,由各单位自行测量,也可委托专业检测机构进行测量,并作好测量记录。

采用特殊防护措施(如隔音)工作间,隔音罩的可采用环保型工 4

北京建工集团责任有限公司亚运施工现场污染源专项应急预案

具(如振捣器),制定专项计划、设计落实专项资金。

三、有害、有毒废弃物排放的预防措施及应急措施

我项目现阶段是进行室内装饰装修及设备安装阶段,所用材料无有害有毒。但我司还是会将强对现场装修材料型号品牌进行巡查。并按照以下国家规定进行施工废弃物处理。

?有害有毒废弃包装袋和容器的排放必须严格按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的规定执行;

?设立可回收、不可回收、有害有毒分类垃圾桶,有害有毒废弃物必须放在有害有毒垃圾桶;

?禁止员工乱倒、乱抛有害有毒废弃物,禁止露天存放;

?对数量较多的有害有毒废弃物,应委托专门回收单位或生产厂家回收处理。

当有毒有害废弃物污染环境时,应采取如下措施,防止污染蔓延; ?当污染事故发生时,项目现场负责人应组织有关人员,根据不同的污染物,采取相应的措施,消除污染源;

?如污染事故无法控制,可能会造成严重后果时,项目负责人应划出警戒范围,不准无关人员进入,并立即打119电话报警并接警。

?污染事故造成人员伤害的,应马上抢救伤员,送伤员到医院救治。

四、易燃易爆气体泄漏的预防及应急准备和响应措施

北京建工集团责任有限公司亚运施工现场污染源专项应急预案

项目现场因生产和生活所需,使用易燃易爆气体(如乙炔、液化石油气等)较多,做好事故的预防,对于减少事故的发生和环境污染具有重大意义。

?贮气瓶必须经检测合格后,方准使用;

?气瓶要与明火隔绝,并存放在阴凉、通风的地方;

?液化石油气瓶与炉具之间的安全距离不少于1米,乙炔气瓶与氧气瓶的安全距离不少于5米,与明火的安全距离不少于10米;

?每次用完后,必须关上气瓶阀门,并经常检查有无漏气;

?禁止同在一间厨房内使用液化石油气瓶、煤炉、柴油炉等炉具; ?禁止擅自清倒瓶内的残液;

?禁止在宿舍内使用液化石油气。

2、易燃易爆气体泄漏应急措施:

?易燃易爆气体发生泄漏而未着火时,应马上疏散人员;

?立即关上气瓶的阀门;

?如泄漏发生在室内的,必须马上打开门窗,加强室内外空气对流,降低室内空气中燃气浓度;

?如附近有明火的应立即熄灭;

?电器设备的开关不得开启或开闭;

?如易燃易爆气体泄漏着火,要保持镇静,绝对不能惊慌失措,首先用干粉灭火器或二氧化碳灭火器将火扑灭,然后关上气瓶的阀 6

北京建工集团责任有限公司亚运施工现场污染源专项应急预案

?如贮气瓶漏气,可用湿毛巾、肥皂、黄泥等临时将漏气处堵住,然后把贮气瓶挪到空旷处,并通知煤气公司抢险队前来处理或拨打119电话报警、接警,此时要杜绝一切火源。

五、污水排放预防措施和应急措施

现场施工用水量较大,污水排放比较多,因此做好污水排放工作,可以最大限度地减少对环境的污染和市民生活的影响。

?施工现场要制定节约用水措施,并制定用水计划;

?经常教育员工节约用水

?施工生产的用水要循环使用;

?施工现场的污水不得直排市政管网,应经过滤沉淀后,方准排放;

?经常清疏下水道,防止泥砂堵塞管网造成横流污染环境,影响市民生活;

2、污水排放应急措施;

?如下水道堵塞,污水污染环境,影响市民生活时,项目负责人应下令马上停止用水,并组织人力清疏;

?清洗被污染的马路和街道;

?查明造成污染的原因,迅速整改隐患。

六、异常天气预防和应急措施

北京建工集团责任有限公司亚运施工现场污染源专项应急预案

项目部事先编制好异常天气应急方案,组建异常天气应急领导小组及小组成员的电话,并送公司工程部备案。在接到工程部通知后启动应急预案,做好防御异常天气的工作,接受工程部的监督和检查。重点做到:

1、加强对脚手架、支架的检查和管理,特别是对基础、拉接点和剪刀撑等部位要加强检查,对脚手架上附加的其他装置要立即拆除。

2、加强工地临时工棚、围墙等临时设施的检查和管理,防止出现倒塌事故。现场除留有必要人员外,其余人员全部撤出。

3、加强对变压器、用电线路和配电箱的检查和管理,防止漏电、短路和火灾等事故,除必要的用电外,其余应停电。

4、加强对工程档案的保护工作,提早装箱存放,防止丢失和淋湿。

5、结合本项目部的工程特点和实际情况,针对在异常天气期间较危险的部位或情况下采取有效措施。

6、由于异常天气不稳定,检查加固人员高处作业时,必须使用安全带,确保安全工作。

七、突发公共事件预防和应急措施

项目部成立防突发卫生事件领导小组,落实各相关人员职责:

1、对传染性疾病实施封闭管理、就地隔离。

指定专人负责,对施工现场蚀行全封闭管理,杜绝人员出入,实施“就地隔离

观察”,待“卫生部门”提出处理方案后,按“卫生部 8

北京建工集团责任有限公司亚运施工现场污染源专项应急预案

对传染病发病人员或疑似病例,必须在“卫生部门”的指导下,尽快送当地传染病医院,对与传染病“发病人员”或“疑似病例“有密切接触者,实行“就地隔离观

“隔离观察者”要安排好生活,由专人负责监管,控制其活动范围。 察”,对被

2、对非传染性疾病的发病人员,应实施快速救治;对食物中毒等病例,要立即送医院就医,应向“卫生部门”送检食物留置样品,对未发病的就餐人员要进行监控和摸底,保证病人得到及时的救治。

3、现场实施全面清洁消毒。

指派专人负责,根据卫生部门的要求,对饭堂、宿舍、卫生间、冲凉房等场所实施定期清洁消毒,每周一次。

4、必须建立“突发事件”报告制度,制定报告程序,并指定专人负责。有下列情形之一者,必须在发现“突发事件”情况后1小时内,立即向公司报告。

1. 主干道两侧的施工工地围栏挡不低于 2.5米;

2. 一般道路两侧的施工工地围栏挡不低于 1.8米;

3. 围栏材料应选用金属板材等硬质材料,禁止用彩条布、竹笆等易变形材料,做到坚固、平稳、 整洁、美观;

4. 围栏应沿工地四周连续设置。

1. 施工现场进出口必须按规定设置大门;

2. 进出口要设警卫室,应有警卫人员和警卫制度,并做好值班和交接班制度;

3. 进出施工现场的工作人员要佩戴工作卡;

4. 在大门口设置 7图 2牌(工程概况牌、安全生产纪律牌、文明施工管理牌、十项安全技术措 施牌、工地消防管理牌、警示佩戴安全帽牌、建筑企业工人权益保障公告牌、施工总平面图、 效果图) ,适当设置宣传栏、安全标语等。

1. 主干道两侧、 建筑面积在 8000m2以上或工期 1年以上的工程, 施工现场的道路、 作业场地要 用砼硬化,其他场地可采用其他方式硬化,确保无浮土、不积水;

2. 人行道、车行道应坚实平整,保持畅通;

3. 道路交叉口处应设置明显的警示标志。

1. 施工现场必须设置排水网络,并设沉淀池;

2. 要保持排水网络畅通;

3. 要有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道的措施;

4. 工地积水要及时清理。

1. 建筑材料、构件、料具要按施工总平面布置图划定的区域有序堆放,堆放要整齐、挂定型化 的标牌,标牌内容包括:名称、规格、品种、进场时间等;

2. 施工现场要做到工完料尽场地清;

3. 建筑废料、建筑垃圾要有固定存放地点,分类堆放并及时清理;

4. 易燃易爆物品要分类存放,严禁混放和露天存放。

六、现场办公、住宿要求:

1. 施工现场的施工区、生活区、办公区等要有明显的分界,并设置导向牌,导向牌要坚固美观;

2. 禁止在在建工程中安排职工住宿;

3. 宿舍及办公用电线路及设备必须按规定安装,确保用电安全;

4. 现场办公室内悬挂的岗位责任制等规章制度,文字应采用印刷体,并镶嵌在玻璃框内;

5. 职工宿舍应按规定建设,并有卫生、防火、治安等措施。

1. 施工现场要建立消防领导小组,领导小组职责明确;

2. 配备充足的灭火器等消防设施和经过培训的消防人员;

3. 在动火危险区内的施工现场动火,须向主管单位申请并审批,动火要有动火监护人员及措施。 八、现场治安综合管理要求:

1. 建立职工活动室;

2. 建立治安保卫制度和防范措施,成立保卫工作领导小组,责任分解到人;

3. 建立职工登记制度,对职工姓名、性别、年龄、家庭住址、来源地、健康状况、联系方式、 身份证号码等进行登记;

4. 定期对职工进行安全教育;

5. 现场易燃、易爆物品,有严格的管理制度,设专库,专人保管发放。

九、现场消防工作的要求:

1. 现场要有明显的防火宣传标志,定期对职工进行防火教育,定期组织防火检查,建立防火档 案;

2. 电工、焊工、从事电气设备安装和电气焊割切作业要有操作证和动火证;

3. 使用电器设备、易燃易爆物品要严格执行防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保 施工安全;

4. 施工搭设的临时建筑应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料;

5. 施工材料的存放、保管应符合防火安全要求,不准在在建工程内、库房内调配油漆、稀料;

6. 在建工程不准作为仓库使用,不准存放易燃物品;

7. 在建工程要坚持防火安全交底制度,在电气焊、油漆粉刷等危险作业时要有具体防火要求。 十、现场环境卫生要求:

1. 施工区环境卫生管理措施:要有排水措施、无积水,严禁大小便,零散材料和垃圾要及时清 理;

2. 施工现场环境保护:

按国家有关环境保护的法律规定,采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃 物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

施工单位应当采取下列防止环境污染的措施:

(一)妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流;

(二)除设有符合规定的装置外, 不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、 油漆以 及其他会产 生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;

(三)使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物;

(四)采取有效措施控制施工过程中的扬尘;

(五)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;

(六)对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效控制措施,减轻噪声扰民。

建设工程施工现场综合考评管理(试行)办法

为全面提高我省建设工程施工现场管理水平,加强精神文明和物质文明建设, 进一步建立健全质量、 安全保证体系, 根据建设部 《施工现场综合考评试行办法》 、 《建设工程施工现场管理规定》、《重庆市建筑市场管理条例》、《重庆市建设工 程质量管理条例》等有关规定,制定本办法。

本办法所称施工现场是指从事土木建筑工程,线路管道及设备安装工程,装饰 装修工程等新建、扩建、改建活动经批准占用的施工场地。

所称建设工程施工现场综合考评(以下简称综合考评),是指对工程建设参与 各方(业主、监理、设计、施工、试验检测、材料及设备供应单位等)在施工现场 中各种行为的评价。

建设工程综合考评的内容分为:施工组织管理;工程质量;施工安全;文明施 工;业主和监理单位等五个方面。

一、施工组织管理考评:主要内容是合同签定及履约、总包企业、分包企业及 项目经理资质、施工组织设计的制定及实施情况等。

1、企业资质与所承担的工程任务不符的;

2、项目经理资质与所承担的工程任务不符的;

3、总包单位对分包单位不进行有效管理,不按本办法进行定期评价的;

4、没有施工组织设计或施工方案,或未按规定程序审批的。

二、工程质量考评,考评的主要内容是质量管理与保证体系、工程质量、质量 保证资料情况等。

1、当次检查的主要项目质量不合格的;

2、当次检查的主要项目无质量保证资料的;

3、出现结构质量事故或严重质量问题的。

三、施工安全考评,考评的主要内容是安全生产保证体系和施工安全技术、规 范、标准的实施情况等。施工安全管理检查按照国家现行的有关标准和规定执行。

1、当次检查不合格的;

2、无专职安全检查员的;

3、发生死亡或重伤二人以上(含二人)事故的。

四、文明施工考评,考评主要内容是场容场貌、料具管理、环境保护、社会治 安情况等。

1、临时设施、大宗材料堆放不符合施工总平面图要求,侵占道路及危及安全 防护的

2、现场成品保护存在问题问题的;

3、现场人员扰乱社会治安,受到拘留处罚的;

4、消防设施或明火管理制度不能保证防火要求的;

5、环境保护和卫生不符合有关规定的。

五、 业主、 监理单位考评, 考评的主要内容是有无专人或委托监理单位管理现 场、有无隐蔽验收签证、有无现场检查认可记录及执行合同情况等。

1、未按规定报建和取得施工许可证而擅自开工的;

2、按规定应当实行监理的工程,未委托相应资质监理的;

3、 可不实行监理的工程, 建设单位既不具备相应管理资质, 又不委托监理的;

4、未办理质量监督手续而进行施工的;

5、没有隐蔽工程验收签证制度的;

6、无正当理由严重影响合同履约的。

《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)实施意见

1、 为了认真贯彻建设部发布的国家强制性行业标准 《 建筑施工 安全检查标准》 (JGJ59-99), 提高施工现场安全生产和文明施工的管理水平,预防事故的发生,实现安全工作的标准化、规 范化、 制度化, 根据国家有关法律、 法规和规定, 结合全省建设工程实际, 特制定全省贯彻 《建 筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)的实施意见 (以下简称实施意见 ) 。

2、本实施意见作为《建筑施工安全检查标准》配套使用。全省各级建设行政主管部门和各 建筑

(一 ) 安全生产责任制

1、 企业和项目部必须建立健全各级、 各职能部门及各类人员的安全生产责任制, 装订成册, 其中项目部管理人员安全生产责任制还应挂墙。

2、 总分包单位之间、 企业和项目部均应签订安全生产目标责任书。工程各项经济承包合同 中必须有明确的安全生产指标,安全生产目标责任书中必须有明确的安全生产指标、有针对性 的安全保证措施、双方责任及奖惩办法。

3、施工现场各工种安全技术操作规程齐全,装订成册。

4、 施工现场凡职工人数超过 50人的, 必须设置专职安全员。 建筑面积 1万平方米以上的, 必须设置 2— 3名专职安全员; 5万平方米以上的大型工地,要按专业设置专职安全员,组成安 全管理组,负责管理安全生产工作。

5、建立企业和项目部各级、各部门和各类人员安全生产责任考核制度,考核有书面记录。 企业一级部门、人员和项目经理安全生产责任制由企业安全管理部门每半年考核一次,项目部 其他管理人员和各班组长安全生产责任制由项目部每季度考核一次。

1、 施工现场必须实行安全生产目标管理,工程开工前应制定总的安全管理目标, 包括伤亡 事故指标,安全达标和文明施工目标以及采取的安全措施。

2、 项目部与施工管理人员和班组, 班组与职工必须签订安全目标责任书,以责任书形式把 工地总的安全管理目标按照各自职责逐级分解。 项目部制定安全目标责任考核规定, 责任到人,

3、 项目部各级签订的安全目标责任书内容应明确安全生产指标、 双方责任、 工作措施和考 核及奖惩内容。

1、施工企业 (施工项目部 ) 在编制施工组织设计 (施工方案 ) 时,必须根据工程的施工工艺和 施工方法,编写较全面、具体、针对性强的安全技术措施。

2、 工程专业性较强的项目, 如打桩、 基坑支护与土方开挖、 支拆模板、 起重吊装、 脚手架、 临时施工用电、塔吊、物料提升机、外用电梯等均要编制专项的安全施工组织设计。

3、 安全技术措施和专项安全施工组织设计内容要有针对性, 根据工程实际编写, 能有效地 指导施工。

4、 施工组织设计和专项安全施工组织设计必须由专业技术人员编制, 经企业技术负责人审 查批准,签名盖公章后方可实施。

5、根据施工组织设计组织施工,严格督促落实安全措施。施工过程中更改方案的,必须经 原审批人员同意并形成书面方案。

(四 ) 分部 (分项 ) 工程安全技术交底

1、建立安全技术交底制度。

2、安全技术交底内容应包括工作场所的安全防护设施、安全操作规程、安全注意事项等, 既要做到有针对性,又要简单明了。

3、安全技术交底必须以书面形式进行,双方履行签字手续。

1、企业和项目部必须建立定期安全检查制度,明确检查方式、时间、内容和整改、处罚措 施等内容,特别要明确工程安全防范的重点部位和危险岗位的检查方式和方法。检查次数公司 每月不少于一次,项目每半月不少于一次,班组每星期不少于一次。

2、各种安全检查 (包括被检 ) 做到每次有记录,对查出的事故隐患应做到定人、定时、定措 施进行整改,并要有复查情况记录。被检的必须如期整改并上报检查部门,现场应有整改回执 单。

3、对重大事故隐患的整改必须如期完成,并上报公司和有关部门。

1、 建立企业和 施工 现场的安全培训教育制度和档案, 明确教育岗位、 教育人员、 教育内容。

2、建立现场职工安全教育卡。新进场工人须进行公司 (15学时 ) 、项目部 (15学时 ) 、班组 (2 0学时 ) 的 “ 三级 ” 安全教育,经考核合格后才能进入操作岗位。

3、安全教育内容必须具体,有针对性。

4、企业待岗、转岗、换岗的职工,在重新上岗前,必须接受一次安全培训,时间不少于 2 0学时,其中变换工种的进行新工种的安全教育。

5、企业职工每年度接受安全培训,法定代表人、项目经理培训时间不得少于 30学时,专 职安全管理人员不少于 40学时,特种作业人员不少于 20学时,可由企业注册地或工程所在地 建设行政主管部门组织培训; 其他管理人员不少于 20学时, 一二级企业可自行组织培训,三四 级企业应委托培训。

6、专职安全员必须持证上岗,企业进行年度培训考核,不合格者不得上岗。

(七 ) 班前安全活动

1、施工现场应建立班组班前安全活动制度。

2、班组应开展班前三上岗 (上岗交底、上岗检查、上岗教育 ) 和班后下岗检查,每月开展安 全讲评活动。

3、班组班前活动和检查、讲评活动等应有记录并有考核措施。

(八 ) 特种作业持证上岗

1、 施工现场必须按工程实际情况配备特种作业人员和中小型机械操作工, 建立特种作业人 员和中小型机械操作工花名册。

2、 特种作业人员必须经有关部门培训考试合格后持证上岗, 操作证应按规定年限复审,不 得超期使用。

3、 中小型机械操作工须经培训考核合格后持证上岗,一二级企业可自行组织培训,三四级 企业应委托培训,考核发证工作由各级建设行政主管部门负责实施。

4、特种作业人员变换工作单位的,必须有调动手续,与用人单位签订聘用合同。

1、施工现场应有安全标志布置平面图。

2、 安全标志应按图挂设, 特别是主要施工部位、作业点和危险区域及主要通道口均应挂设 相关的安全标志。

3、施工机械 设备 应随机挂设安全操作规程牌。

4、各种安全标志应符合国家《安全标志》 (GB2894-82)的规定,制作美观、统一。

1、施工现场必须实行封闭式施工,沿工地四周连续设置围档。围档材料要求坚固、稳定、 统一、整洁、美观,宜采用硬质材料。如砖块或空心砖或彩钢板等,不得采用彩条布、竹芭等。 采用砖块和空心砖作围档材料的要求压顶,美化墙面。

2、市区主要路段和其他涉及市容 景观 路段的工地设置围档的高度不低于 2.5M ,其他工地 的围档高度不低于 1.8M 。

1、施工现场必须实行封闭管理,设置进出口大门,制定门卫制度,严格执行外来人员进场 登记制度,门卫值班室应设在进出大门一侧。

2、门头应有企业的 “ 形象标志 ” , 大门宜采用硬质材料,力求美观、大方并能上锁,不得采 用竹芭片等易损、易破材料。

3、进入 施工 现场所有工作人员必须佩带工作卡。

1、 施工现场应积极推行硬地坪施工, 作业区、 生活区主干道地面必须用一定厚度的砼硬化, 场内其他次道路地面也应硬化处理。

2、施工现场道路畅通、平坦、整洁,无散落物。

3、施工现场设置排水系统,排水畅通,不积水。

4、严禁泥浆、 污水 、废水外流或堵塞下水道和排水河道。

5、施工现场适当地方设置吸烟处,作业区内禁止随意吸烟。

6、积极美化施工现场环境,根据季节变化,适当进行绿化布置。

1、 建筑 材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放,布置合理。

2、建筑材料、构配件及其他料具等必须做到安全、整齐堆放 (存放 ) ,不得超高。堆料分门 别类,悬挂标牌,标牌应统一制作,标明名称、品种、规格数量等。

3、建立材料收发管理制度,仓库、工具间材料堆放整齐,易燃易爆物品分类堆放,专人负 责,确保安全。

4、施工现场建立清扫制度,落实到人,做到工完料尽、场地清,车辆进出场应有防泥带出 措施。建筑垃圾及时清运,临时存放现场的也应集中堆放整齐、悬挂标牌。不用施工机具和 设 备 应及时出场。

1、施工现场根据作业需要设置职工宿舍。宿舍应集中统一布置,严禁在厨房、作业区内住 人。

2、施工现场作业区与 办公 、生活区必须明显划分,确因场地狭窄不能划分的,要有可靠的 隔离栏护措施。

3、宿舍内应有保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施。

4、宿舍应确保主体 结构 安全,设施完好,禁止用钢管、毛竹及竹片等搭设的简易工棚作宿 舍,活动房搭设不宜超过二层。

5、 宿舍建立室长卫生管理制度,且和宿舍人员名单一起上墙。宿舍内宜设置统一床铺和储 物柜,室内保持通风、整洁,生活用品整齐堆放,禁止摆放作业工具。

6、宿舍内 (包括值班室 ) 严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具。

7、宿舍周围环境应保持整洁、安全。

1、施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度,并成立领导小组,配备足够、合适

的消防器材及义务消防人员。

2、施工现场必须有消防平面布置图。

3、建筑物每层应配备消防设施,高层建筑 (30M及以上 ) 应随层做消防水源管道 (2寸立管, 设加压泵,留消防水源接口 ) ,配备足够灭火器,放置位置正确、固定可靠。

4、现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员。

5、 易燃易爆物品堆放间、 木工间、 油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施, 配备专用消防器材,并有专人负责。

(七 ) 治安综合治理

1、 施工现场建立治安保卫责任制并落实到人, 采取措施严防盗窃、 斗殴、 赌博等事件发生。

2、 施工现场因地制宜, 积极设置学习和娱乐场所, 丰富职工业余生活, 注重精神文明建设。 (八 ) 施工现场标牌

1、 施工现场必须设有 “ 五牌一图 ” , 即工程概况牌、 管理人员名单及监督电话牌、 消防保卫 (防 火责任 ) 牌、 安全生产牌、 文明施工牌和施工现场平面图。 标牌规格统一、 位置合理、 字迹端正、 线条清晰、表示明确,并固定在现场内主要进出口处,严禁将 “ 五牌一图 ” 挂在外脚手架上。

2、 施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌, 标牌悬挂牢固可靠, 特别是主要施工部位、 作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌。

3、施工现场应合理地设置宣传栏、读报栏、黑板报,营造安全气氛。

1、施工现场应设置食堂和茶水棚 (亭 ) 。食堂应有良好的通风和洁卫措施,保持卫生整洁。 炊事员持健康证上岗。食堂内应功能分隔,特别是灶前灶后、仓储间、生熟食间应分开。积极 使用燃油、电热灶具,不宜用柴灶。

2、施工现场应设固定的男、女简易淋浴室和厕所,并要保证结构稳定、牢固和防风雨。厕 所天棚、墙面刷白,高 1.5M 墙裙、便槽贴面砖,地面用水泥砂浆或地砖,宜采用水冲式,并实 行专人管理、及时清扫,保持整洁,要有灭蚊蝇和防止蚊蝇孳生措施。高层建筑应每层设置临 时便溺设施,多层建筑应每二层设置,便溺设施应尽量做到文明。现场严禁随地大小便。

3、建立现场卫生责任制,设卫生保洁员,生活垃圾必须盛放在容器内并做到及时清理。 (十 ) 保健急救

1、 施工 现场必须备有保健药箱 (箱内配备一些工地常用的药品 ) 和急救器材。

2、 施工现场配备的急救人员必须经卫生部门培训, 应掌握常用的 “ 人工呼吸 ” 、 “ 固定绑扎 ” 、 “ 止 血 ” 等急救措施,并会使用简单的急救器材。

3、施工现场应经常性地开展卫生防病宣传教育,并做好记录。

1、 遵守国家有关劳动和环境保护的法律法规, 有效地控制粉尘、 噪声、 固体废弃物、 泥浆、 强光等对环境污染和危害。

2、制定落实爱民制度和不扰民措施。

3、施工现场禁止焚烧有毒、有害物质。

4、夜间施工应按规定办理有关手续。

积极使用钢管式脚手架,逐步淘汰毛竹脚手架。 25M 以下工程可以允许使用毛竹脚手架, 但其材质、搭设方法必须符合有关要求。脚手架严禁钢木、钢竹混搭,严禁不同受力性质的外 架连接在一起。

1、根据工程实际编制脚手架专项施工方案,方案有针对性,能有效地指导施工,明确安全 技术措施。

2、搭设高度在 25M 以下的外架应有搭拆方案,绘制架体与 建筑 物拉结详图、现场杆件立 面和平面布置图。

3、搭设高度超过 25M 且不足 50M 的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除 应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还应说明脚手架基础做法。

4、搭设高度超过 50M 的外架,应有 设计 计算书及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结

详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。

5、外架专项施工方案包括计算书及卸荷方法等必须经企业技术负责人审批并签字盖章。 (二 ) 立杆基础

1、毛竹脚手架立杆需深埋地下 30cm 以上并支在垫木 (块 ) 上,基础夯实后落地顶撑支设在 木板或水泥垫块上,并设纵横相连扫地杆。 立杆基础埋深上部分采用砼浇筑的可不设扫地杆。

2、钢管脚手架基础平整夯实,砼硬化,落地立杆垂直稳放在金属底座、砼地坪、砼预制块 上,设纵横相连扫地杆。

3、立杆基础外侧设置截面不小于 20×20cm 的排水沟,并在外侧设 80cm 宽以上砼路面。

4、外脚手架不宜支在屋面、雨棚、阳台等处,确因工程需要搭设的脚手架,要分别对外架 和屋面、雨棚、阳台等部位的 结构 稳定性进行计算并采取有效安全措施。其设计计算书和安全 措施须经企业技术负责人审批签字盖章。

(三 ) 架体与建筑物拉结

1、脚手架与建筑物按水平方向不大于 7M ,垂直方向不大于 4M 设一拉结点。拉结点在转 角和顶部处加密, 即在转角 1M 以内范围按垂直方向不大于 4M 设一拉结点, 顶部 80cm 以内范 围按水平方向不大于 7M 设一拉结点。

2、钢管外架拉结点应刚性拉结;毛竹外架采用 2根并联 8号铅丝加套管的柔性拉结 (既拉 又撑 ) 。拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。

3、 外墙装饰阶段拉结点也须满足要求, 确因施工需要需除去原拉结点时,必须重新补投可 靠、有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。

4、拉结点或临时拉结点必须画出制作详图。

(四 ) 立杆间距与剪刀撑

1、毛竹脚手架步距不大于 1.8M ,立杆纵距不大于 1.5M ,横距不大于 1.3M , 架子总高度 不得超过 25M 。

2、钢管脚手架步距底部高度不大于 2M ,其余不大于 1.8M ,立杆纵距不大于 1.8M ,横距 不大于 1.5M 。如搭设高度超过 25M 须采用双立杆或缩小间距的方法搭设,超过 50M 应进行专 门设计计算。

3、架子转角处立杆间距应符合搭设要求。

4、脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始按水平距离不超过 9M 设置一排剪刀撑,剪 刀撑杆件与地面成 45-60°角,自下而上、左右连续设置。设置时与其他杆件的交叉点应互相连 接 (绑扎 ) ,并应延伸到顶部大横杆以上。竹脚手架剪刀撑底部斜杆应深埋超过 30cm 。

5、毛竹脚手架必须设置顶撑,顶撑能有效地搁在小横杆上,不得移位、偏离。

6、严禁搭设单排脚手架。

(五 ) 脚手板与防护栏杆

1、 25M 以下 建筑 物的外脚手架除操作层以及操作层的上下层、 底层、 顶层必须满铺外, 还 应在中间至少满铺一层。 25M 以上建筑物的外架应层层铺设脚手片。装饰阶段必须层层满铺脚 手片。

2、满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效 防护措施。

3、脚手片须用不细于 18#铅丝双股并联绑扎不少于 4点,要求绑扎牢固,交接处平整,无 探头板。脚手片完好无损,破损的要及时更换。

4、 脚手架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭, 且应将安全网固定在 脚手架外立杆里侧,不宜将网围在各杆件的外侧。安全网应用不小于 18#铅丝张挂严密。

5、脚手架外侧自第二步起必须设 1.2M 高同材质的防护栏杆和 30cm 高踢脚杆,顶排防护 栏杆不少于 2道,高度分别为 0.9M 和 1.3M 。脚手架内侧形成临边的 (如遇大开间门窗洞等 ) , 在脚手架内侧设 1 2M 高的防护栏杆和 30cm 高踢脚杆。

6、脚手架的高度,里立杆低于檐口 50cm ,平屋面外立杆高于檐口 1-1.2M ,坡屋面高于 1. (十一 ) 通 道

1、外脚手架吊物卸料平台和井架卸料平台应有单独的 设计 计算书和搭设方案。

2、吊物卸料平台、井架卸料平台应按照设计方案搭设,应与脚手架、井架断开,有单独的 支撑系统。

3、卸料平台要求采用厚 4cm 以上木板统一铺设,并设有防滑条。外架吊物卸料平台应采 用型钢做支撑,预埋在 建筑 物内, 不得采用钢管搭设。 井架卸料平台可以由钢管从基础上搭设,

但基础必须采用砼,地立杆垫型钢或木板。

4、吊物卸料平台必须设置限载牌。

5、卸料平台临边防护到位,设置 1.2M 高防护栏杆和 30cm 踢脚杆,四周采用密目式安全 网封闭。

七、 “ 三宝 ” “ 四口 ” 防护

1、进入施工现场作业区者必须戴好安全帽。施工现场安全帽宜分色佩戴。

2、应正确使用安全帽,扣好帽带,不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。

1、施工现场必须积极使用密目式安全网,架子外侧、楼层临边、井架等处用密目式安全网 封闭或栏护。安全网宜放在杆件的里侧。

2、密目式安全网必须满足 2000目/10cm×10cm, 做耐贯穿试验不穿透, 6×1.8M 的单张网 重量应在 3 0kg 以上,并应尽量满足环境效果要求。

3、安全网必须有产品生产许可证和质量合格证以及建筑安全监督管理部门发放的准用证 等。严禁使用无证不合格的产品。

4、安全网应绷紧、扎牢,拼接严密,不得使用破损的安全网。

1、施工现场搭架、支模等高处作业均应系安全带。安全带应符合 GB6095-88标准并有合 格证书,生产厂家经劳动部门批准,并做好定期检验。积极推广使用可卷式安全带。

2、安全带高挂低用,挂在牢固可靠处,不准将绳打结使用。安全带使用后有专人负责, 存放在干燥、通风的仓库内。

(四 ) 楼梯 口、电梯井口防护

1、楼梯口、边设置 1.2M 高防护栏杆和 30cm 高踢脚杆,杆件里侧挂密目式安全网。

2、电梯井口设置 1.2-1.5M 高防护栅门,其中底部 18cm 为踢脚板。

3、电梯井内自二层楼面起不超过二层 (不大于 10M) 拉设一道安全平网。

4、电梯井口、 楼梯 口边的防护设施应形成定型化、工具化,牢固可靠,防护栏杆漆刷红白 相间色。

(五 ) 预留洞口、坑井防护

1、 1.5m2以内的预留洞口、坑井用固定盖板防护; 1.5m2以上的洞口,四周设 18cm 高踢 脚杆和 0.6M 、 1.2M 两道水平杆,栏杆里侧用密目式安全网围护,洞口处张挂水平安全网。

2、洞口、坑井防护设施应定型化、工具化,不得采用竹片式防护。

1、 进出 建筑 物主体通道口、井架或物料提升机进口处、 外用升降机进口处等均应搭设防护 棚。棚宽大于道口,两端各长出 1M ,垂直长度 2M ,棚顶搭设二层 (采取脚手片的,铺设方向应 互相垂直 ) ,间距大于 30cm 。

2、场地内、外道路中心线与建筑物 (或外架 ) 边缘距离分别小于 5M 和 7.5M 的,应搭设通 道防护棚,棚顶搭设二层 (采取脚手片的,铺设方向应互相垂直 ) ,间距大于 30cm ,并且底层下 方张挂安全网。

3、砂浆机、拌和机和钢筋加工场地等应搭设操作简易防护棚。

4、各类防护棚应有单独的支撑体系,固定可靠安全,严禁用毛竹搭设,且不得悬挑在外架 上。

5、底层非进入建筑物通道口的地方应采取禁止出入 (通行 ) 措施和设置禁行标志。

(七 ) 阳台、楼板、屋面等临边防护

1、在建工程 (含脚手架具 ) 的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安

全操作距离不应小于下表所列数值。 (附件表)

2、 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时, 架空线路的最低点与路面的垂直距离应不 小于附件表所列数值。

3、对达不到上表中规定的最小距离时,必须编制外电线路防护方案,采取防护措施,增设 屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。防护屏障应采用绝缘材料搭设。

4、 外电线路与遮拦、 屏障等防护设施之间的安全距离小于下表所列数值时, 必须会同有关 部门予以解决,采取迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得强行施工。 (附件表)

5、脚手架的上下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

(二 ) 接地与接零保护系统

1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用 TN-S 接零保护系统。

2、施工现场每一处重复接地的接地电阻值应不大于 10Ω,且不得少于 3处 (即总 配电 箱、 线路的中间和末端处 ) ,重复接地线应与保护零线相连。接地电阻每季度公司至少复测一次,现 场每月检测一次。

3、 接地装置的接地线应采用二根以上导体, 在不同点与接地体作 电气 连接。 垂直接地体应 采用角钢、钢管或圆钢,不得采用螺纹钢材。

4、 保护零线应由工作接地线、 配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 保护 零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。保护零线应接至每一台用电 设备 的金属外壳 (包 括配电箱 ) 。

5、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面, 并使用统一标志的绿/黄双色线, 任何情况 下不得将绿/黄双色线作负荷线。 与电气设备相连的保护零线应为截面不小于 2.5mm 的绝缘多 股铜线。

6、 保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接, 不得采用铰接, 电气设备接线柱应 镀锌或涂防腐油脂;工作零线和保护零线在配电箱内应通过端子板连接,其中保护零线在其他 地方不得有接头。

7、同一施工现场的电气设备不得一部分作保护接零、一部分作保护接地。

(三 ) 配电箱、开关箱

1、施工现场配电系统应设置总配电箱 (屏 ) 、分配电箱、开关箱,实行三级配电、三级保护。

分配电箱与开关箱的距离不得超过 30M ,开关箱于其控制的固定式用电设备的水平距离不得超 过 3M 。配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。

2、开关箱应由末级分配电箱配电,动力配电箱与照明配电箱应分别设置。

3、 每台用电设备应有各自专用的开关箱。 开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制二台及 二台以上用电设备 (含插座 ) 。

4、 所有 配电 箱内应在电源侧装设有明显断点的隔离开关, 漏电保护器应装设在电源隔离开关的 负荷侧。分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流在 50— 75mA ,开关箱漏电保护器的额定漏 电动作电流不得大于 30mA ;手持式电动工具的漏电保护器额定漏电动作电流不得大于 15mA ; 额定漏电动作时间均应小于 0.1S 。

5、配电箱进、出线应在箱底进出,并分路成束加 PVC 套管保护;配电箱内的连接线应采 用绝缘导线,排列整齐,不得有外露带电部分;箱内应设置铜质的保护零线端子板和工作零线 端子板。

6、固定式配电箱安装高度底口距地面应大于 1.3M ,小于 1.5M ,安装牢固;移动式配电箱 安装高度底口距地面应大于 0.6M ,小于 1.5M ,有固定支架。

7、 配电箱必须采用铁板制作, 铁板厚度应大于 1.5mm ; 配电箱应编号, 表明其名称、 用途、 维修电工姓名,箱内应有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称。严禁使用倒顺开关。

8、配电箱门应配锁,有防雨、防砸措施;箱内应保持清洁,不得有杂物。

9、所有配电箱、开关箱应每月进行检查、维修一次。

1、 施工 现场照明用电应单独设置照明配电箱, 箱内应设置隔离开关、 熔断器和漏电保护器, 熔断器的熔断电流不得大于 15A ,漏电保护器的漏电动作电流应小于 30mA ,动作时间小于 0.1 S 。

2、 施工现场照明器具金属外壳需要保护接零必须使用三芯橡皮护套电缆, 严禁使用花线和 护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。

3、照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。

4、 室外灯具的安装高度应大于 3M , 室内灯具应大于 2.4M , 大功率的金属卤化灯和钠灯应 大于 5M 。

5、在下列情况下应现场照明应采用 36V 以下安全电压:

(1)室内线路和灯具安装低于 2.4M 的;

(2)在潮湿和易触及带电体的工作场所;

(3)使用手持照明灯具的。

6、在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

1、架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。电杆应采用混凝土或木杆, 不得采用竹杆。木杆梢径应不小于 130mm 。

2、架空线路应装设横担、绝缘子并采用绝缘导线。绝缘铝线截面不小于 16mm ,绝缘铜线 截面不小于 10mm 。档距不得大于 35M ,线间距离不得小于 0 3M ,横担间的最小垂直距离不 得小于 0.6M 。

3、架空线的相序排列为:和保护零线在同一横担架设时;面向负荷从左侧起为 L1、 N 、 L 2、 L3、 PE ;动力、照明线在两个横担上下分别架设时,上层横担:面向负荷从左侧起为 L1、 L2、 L3,下层横担:面向负荷从左侧起为 L1(L2、 L3) 、 N 、 PE 。

4、配线应分色 (包括配电箱内连线 ) ,相线 L1为黄色, L2为绿色, L3为红色,工作零线 N 为黑色,保护零线 PE 为绿/黄双色。

5、 施工现场电缆干线应采用埋地或架空敷设, 严禁沿地面明设、 随地拖拉或绑架在脚手架 上。

6、电缆在室外直接埋地敷设的深度不得小于 0.6M ,并在电缆上下各均匀铺设不小于 50m m 的细砂然后覆盖硬质保护层,电缆接头应设在地面上的接线合内;加空敷设时,应沿墙壁或 电杆设置, 并用绝缘子固定, 严禁用金属裸线作绑线, 橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于 2.5M 。

7、 电缆穿越 建筑 物、 道路和易受机械损伤的场所, 必须采取加设防护套管等进行线路过路 保护。

8、严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。

9、电线必须符合有关规定,禁止使用老化电线,破皮的应进行包扎或更换。

1、 设备 容量大于 5.5KW 的动力电路必须采用加设自动开关电器或降压启动装置,不得采 用手动电器直接控制。

2、各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

3、 溶丝应与设备容量相匹配, 不得用多根熔丝绞接代替一根熔丝, 每根熔丝的规格应一致, 严禁用其他金属丝代替熔丝。

4、配电箱内的电器必须可靠完好,不得使用破损、不合格的电器。

1、 配电室内配电屏的正面操作通道宽度不小于 1.5M , 前面及两侧操作通道不小于 1M , 配 电室的高度不小于 3M 。

2、 屏 (盘 ) 应装设有功、无功电度表,电流、电压表,短路、过负荷保护装置和漏电保护器, 各配电线路应编号并标明用途标记。

3、配电室内应有电工值班、维修制度,禁令标志牌,停送电必须有专人负责。

4、应设置砂箱等绝缘灭火材料。

1、临时用电 设备 在 5台及 5台以上或设备总容量在 50KW 及 50KW 以上的,必须编制临 时用电 施工 组织 设计 ; 临时用电设备在 5台及 5台以下或设备总容量在 50KW 及 50KW 以下的, 应制定安全用电技术措施。

2、临时用电施工组织设计内容应包括:工程概况、用电负荷计算书、确定导线截面和电器 的类型、规格, 电气 平面图、立面图和接线系统图,制定安全用电技术措施和电气防火措施; 安全用电技术措施内容应包括:工程概况、负荷计算书、用电平面图和系统图,电气防火措施。

3、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,企业 (公司级 ) 技术负责人审批, 有关部门批准盖章后实施;变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同 意后实施,并补充有关资料图纸。

4、临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工作。

5、临时用电技术档案应有专人负责,各项验收、检查、测试、维修记录内容真实,填写详 细,数据量化。

6、建立现场用电定期检查制度,做到施工现场每月检查一次,基层公司每季度检查一次。 对检查、检测中发现的不安全因素,必须及时处理并履行复查验收手续。

九、物料提升机 (龙门架、井字架 )

1、 应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。 自制的物料提升机必须经建设主 管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须 经 建筑 安全监督管理部门安全认可。

2、物料提升机应悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。

3、施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。

卷扬机前后设置夹桩和拖桩,锚桩采用脚手钢管 (Φ48— 53) ,打入地面深度不小于 2.0M 。因施 工条件限制安装位置靠近作业区时,应搭设双层防护棚。

3、 卷扬机卷筒边缘必须设置防止钢丝绳脱出的防护装置, 卷筒与钢丝绳直径的比值应不小 于 30。

4、 卷筒上钢丝绳应缠绕整齐, 当吊笼处于工作最低位置时, 卷筒上的钢丝绳不得少于 3圈。

5、 当钢丝绳在卷筒中间位置时,架体底部的导向滑轮应与卷筒轴心垂直。从卷筒中心到导 向滑轮的距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的 15倍,无槽卷筒应大于 20倍。

6、滑轮组的滑轮直径与钢丝绳直径的比值:低架提升机应不小于 25;高架提升机应不小 于 30。滑轮应采用滚动轴承支撑,滑轮组与架体 (包括吊笼 ) 必须采用刚性连接。滑轮应转动灵 活,翼缘不得破损。

1、 卷扬机操作棚与提升机卸料平台之间视线应良好, 司机应能清楚地看见吊笼内和卸料平 台上的情况,高架提升机必须采用提升机电视 监控 系统,防止误操作。架体外侧应有明显的层 次标志。

2、提升机装设合理、准确的信号装置,方便卷扬机司机与各楼层之间可靠联络,高架提升 机还应有通讯装置。

(十一 ) 卷扬机操作棚

1、 提升机必须搭设卷扬机操作棚, 操作棚高度不小于 2 5M , 并有安全防护和防雨的双重 防护。

2、操作棚应能保证正常操作的要求。

建设工程施工现场管理规定

1、 建设工程开工实行施工许可证制度。 未取得施工许可证的建设单位不得擅自 组织开工。

2、 建设工程实行总包和分包的, 由总包单位负责施工现场的统一管理, 监督 检 查分包单位的施工现场活动。分包单位应当在总包单位的统一管理下,在其分包范 围 内建立施工现场管理责任制,并组织实施。 总包单位可以受建设单位的委托, 负责协调该施工现场内由建设单位直接发包的其他单位的施工现场活动。

3、编制建设工程施工组织设计。建设工程实行总包和分包的, 由总包单位负 责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。分包单位在总包单位的总 体部署 下, 负责编制分包工程的施工组织设计。 施工组织设计按照施工单位隶属关系及工 程的性质、 规模、 技术繁简程度实行分级 审批。 具体审批权限由国务院各有关部门 和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管 部门规定。

施工组织设计应当包括下列主要内容:

(二)施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进 度计 划和施工力量、机具及部署;

(三)施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种 措施 ;

(四)施工总平面布置图;

(五)总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。

建设工程施工必须按照批准的施工组织设计进行。在施工过程中确需对施工组 织设计进行重大修改的,必须报经批准部门同意。

建设工程施工应当在批准的施工场地内组织进行。需要临时征用施工场地或者 临时占用道路的,应当依法办理有关批准手续。

建设工程施工中需要进行爆破作业的, 必须经上级主管部门审查同意, 并持说 明使用爆破器材的地点、品名、数量、用途、四邻距离的文件和安全操作规程, 向

所在地县、市公安局申请《爆破物品使用许可证》 ,方可使用。进行爆破作业时,必 须遵守爆破安全规程。

建设工程施工中需要架设临时电网、移动电缆等,施工单位应当向有关主管部 门提出申请,经批准后在有关专业技术人员指导下进行。 施工中需要停水、停电、 封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时, 必须经 有关主管部门批准, 并事 先通告受影响的单位和居民。

第施工单位进行地下工程或者基础工程施工时,发现文物、古化石、爆炸 物、 电缆等应当暂停施工,保护好现场,并及时向有关部门报告,在按照有关规定处理 后,方可继续施工。

建设工程竣工后,建设单位应当组织设计、施工单位共同编制工程竣工图,进 行工程质量评议, 整理各种技术资料, 及时完成工程初验, 并向有关主管部门提 交 竣工验收报告。 单项工程竣工验收合格的, 施工单位可以将该单项工程移交建设单 位管理。全部工 程验收合格后,施工单位方可解除施工现场的全部管理责任。 文明施工管理

施工单位应当贯彻文明施工的要求, 推行现代管理方法, 科学组织施工 , 做好 施工现场的各项管理工作。

施工单位应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。 堆放大宗材料 、 成品、 半成品和机具设备, 不得侵占场内道路及安全防护等设施。 建设工程实行总包和分 包的, 分包单位确需进行改变施工总平面布置图活动的, 应 当先向总包单位提出申 请,经总包单位同意后方可实施。

施工现场必须设置明显的标牌, 标明工程项目名称、 建设单位、 设计 单位、 施 工单位、 项目经理和施工现场总代表人的姓名、 开、 竣工日期、 施工许可证批 准文 号等。 施工单位负责施工现场标牌的保护工作。 施工现场的主要管理人员在施工现 场应当佩戴证明其身份的证卡。

施工现场的用电线路、 用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安 全操作规 程, 并按照施工组织设计进行架设, 严禁任意拉线接电。 施工现场必须设有保 证施 工安全要求的夜间照明;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安 全要求的电压。

施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置, 不得任 意侵占场 内道路。 施工机械进场的须经过安全检查, 经检查合格的方能使用。 施工机械 操作 人员必须建立机组责任制,并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。

施工单位应该保证施工现场道路畅通, 排水系统处于良好的使用状态 ; 保持场 容场貌的整洁, 随时清理建筑垃圾。 在车辆、 行人通行的地方施工,应当设置 沟井 坎穴覆盖物和施工标志。

施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规, 建立安全生产责任制, 加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术 方案。 施工现场的各种安全设施和劳动保护器具, 必须定期进行检查和维护, 及时消除 隐 患,保证其安全有效。

施工现场应当设置各类必要的职工生活设施, 并符合卫生、 通风、 照 明等要求。 职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。

建设单位或者施工单位应当做好施工现场安全保卫工作,采取必要的 防盗措 施, 在现场周边设立围护设施。 施工现场在市区的, 周围应当设置遮挡围栏, 临 街 的脚手架也应当设置相应的围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

非建设行政主管部门对建设工程施工现场实施监督检查时,应当通过或者会同

当地人民政府建设行政主管部门进行。

施工单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立 和执行防火管理制度, 设置符合消防要求的消防设施, 并保持完好的备用状态 。 在 容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时,施工单位应当采取特殊 的消防安全措施。

施工现场发生的工程建设重大事故的处理,依照《工程建设重大事故报告和调 查程序规定》执行。

遵守国家有关环境保护的法律规定, 采取措施控制施工现场的各种粉尘、 废气、 废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。应当采取下列防止环境污 染的措施:

(一)妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流;

(二)除设有符合规定的装置外,不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油 漆以 及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;

(三)使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物;

(四)采取有效措施控制施工过程中的扬尘;

(五)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;

(六)对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效控制措施,减轻噪声扰民

(一)未取得施工许可证而擅自开工的;

(二)施工现场的安全设施不符合规定或者管理不善的;

(三)施工现场的生活设施不符合卫生要求的;

(四)施工现场管理混乱,不符合保卫、场容等管理要求的;

(五)其他违反本规定的行为。

龙背湾水电站二期场平项目

施工现场防火、生活卫生规章制度

(一)、组织义务消防队

1、成立以单位工程施工负责人为组长,以安全负责人为副组长的消防管理小组其他成员若干人。

2、义务消防队应当定期进行教育训练,熟悉掌握防火,灭火知识和消防器材的使用方法,做到能防火检查和扑救火灾。

1、现场有明显的防火宣传标志,每月组织防火检查。

2、使用电气设备和易燥物品,必须严格防火措施,配备灭火器材,确保施工安全。

3、施工材料的存放,保管应符合防火安全要求,易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风,用火符合防火规定。

4、施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。

二、生活卫生规章制度:

(一)、环境卫生管理制度的责任区

为创造良好的工作环境,养成良好的文明施工作风,增进职工身体健康,施工区域和生活区域应有明确划分,把施工区和生活区分成若干片建立责任区,使文明施工保持经常化。

(二)、环境卫生管理措施

1、施工现场要天天打扫,保持整洁卫生,场地平整,道路畅通,作到无积水,有排水措施。

2、施工现场严禁大小便,发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区,生活区有明确划分、设置标志牌,标牌上注明姓名和管理范围。

3、施工现场零散材料和垃圾,要及时清理,垃圾临时存放不得超过三天,若违反本规定处罚工地负责人。

4、办公室内作到天天打扫,保持整洁卫生,做到窗明地净,文具摆放整齐,达不到要求,对当天值班员罚款。

5、楼内清理的垃圾,要用容器盛装,及时清运,严禁高空抛散。

6、为了广大职工身体健康,施工现场必须设置保温桶和开水,公用杯,必须采取消毒措施。

(三)环境卫生定期进行检查,发现问题、限期改正。

施工现场坍塌(倒塌)事故现场处置方案

基坑、沟、槽坍塌或机械设备、安全设施倒塌,造成一人或多人受到伤害的事故。

在建筑施工生产过程中,由于作业人的不安全行为,或生产作业场所的不良环境、恶劣气候、安全防护设施的缺陷,极易造成坍塌(倒塌)事故。

1.1.1 可能发生事故的区域、地点或装置的名称:

⑴施工现场,基础施工时基坑、槽、坑、沟、洞坍塌。 ⑵施工现场,主体施工时脚手架、门架、塔吊、电梯倒塌。 ⑶施工现场,主体施工时模板支撑系统的坍塌。

⑷施工现场,各种作业棚、架的坍塌。

⑸办公场所或其他场所的坍塌。

1.1.2 坍塌(倒塌)事故可能造成的危害程度

轻者伤、残,重者死亡,极易造成群死群伤。

1.1.3 事故前可能出现的征兆

⑴在没有可靠的地质报告的前提下,错误选择基坑开挖方案。 ⑵基础施工阶段,没有按规定放坡。

⑶违反规定,基坑边荷载过大。

⑷模板支撑系统没有执行设计规定。

⑸设备、设施没有按规定设置连接点。

⑹各种棚架没有设计抗风装置或没有稳固结构。

2.1基层单位(项目、部门)应急组织机构

2.1.1项目应急组织机构的人员构成

⑴项目应急指挥部人员构成

项目应急指挥部成员由项目经理任总指挥;副项目经理(项目安全经理或项目工程师)任副总指挥;成员由项目应急救援专业组组长 和分包队伍负责人组成。

⑵项目应急救援队伍人员构成

项目经理部应成立项目(兼职)应急救援组,其成员由项目管理人员、分包队伍中的队长、各班组组长或成员组成,其人数一般不少于30人。

⑶项目应急救援队伍分组情况

项目应急救援组应按照应急工作原则,分为:通讯联络组、抢救抢险组、后援救治组、治安保卫组、善后处置组。各组应根据应急工作职责确定人数及名单,并上报公司应急指挥中心办公室备案。

2.1.2项目应急救援机构职责

⑴项目应急指挥部的职责

①按照应急指挥中心指令,启动和终止应急预案,负责现场应急指挥工作。

②收集现场信息,核实现场情况,对事态发展进行评估,根据事态发展制定和调整现场处置方案,并及时向应急指挥中心汇报应急处

③负责整合和调配现场应急资源,实施救援行动。

④按照应急指挥中心指令,负责现场新闻发布工作。

⑤负责现场应急工作总结。

⑵项目应急指挥部成员的职责

①总指挥:根据上级应急管理机构的指令和现场情况,组织现场应急救援工作;根据事件的性质、影响范围、造成的危害程度等,启动相应的应急预案,并根据应急行动的效果适时终止应急救援行动;统一调配、调动现场应急救援人员和物资;协调各专业组织间的应急救援行动;在应急救援行动过程中不得擅自离开指挥岗位。

②副总指挥:协助总指挥开展现场应急救援行动;在总指挥不在的情况下,代替总指挥行使指挥职权。

③通讯联络组组长:负责现场抢救、抢险的通讯联络;负责与上级应急指挥中心办公室的联络;负责请求外援单位的支持,拨打120、119、110等救援电话;负责本现场周围相关单位、组织的联络通讯。

④抢救抢险组组长:负责现场负伤人员的初期抢救、撤离搬运(判断为骨折的伤员在搬运时要防止二次伤害)、止血;负责组织事故现场(危险区域内)人员的撤离;负责组织人员对可能继续发生的险情进行排除。

⑤后援救治组组长:负责救援器材的准备、输送;负责救援车辆的组织;负责外援单位进现场后的引导。

⑥治安保卫组组长:负责组织人员圈定危险区域,进行现场保护;负责对危险区域中的重点部位、重点设施、重要资料进行保护。

⑦善后处置组组长:负责事故的评估、调查、取证、事故初步原因分析;负责伤者家属的安慰、安抚、安置;

⑶项目相关人员的应急职责

①分包单位负责人的应急救援工作职责:分包单位负责人,在现场发生安全生产事故时,要立即组织本单位人员停止生产作业,原地待命,主动向现场应急指挥部请求任务,将本单位的人员、物资纳入现场应急行动中,投入现场应急救援行动。若本单位发生安全事故,则应立即向现场应急指挥部报告,在现场应急指挥部的领导下迅速开展救援行动。

②现场合同单位人员的应急救援工作职责:凡与本现场发生合同关系的单位、人员,在现场发生安全事故时,均应立即投入现场应急救援行动中,服从现场应急指挥部的调动和指挥,积极开展应急救援行动。

2.1.3部门应急组织机构的人员构成

⑴机关应急指挥部构成:公司机关应急指挥部设总指挥、副总指挥和各专业组。机关应急指挥部总指挥由企管部部长担任,副总指挥由办公室主任单任,专业组成员由机关部门的部长及成员担任。

⑵机关应急救援队伍构成:机关作为公司的二级单位,应成立兼职应急救援队伍,其构成有机关各部门成员。各专业组构成:

通讯联络组组长单位:办公室,成员单位:党群部。

抢救抢险组组长单位:安全生产部,成员单位:技术质量部、财务部、经营部。

治安保卫组组长单位:办公室,成员单位:法制办。

后援救治组组长单位:办公室,成员单位:劳人部、司机班。 善后处置组组长单位:党群部,成员单位:安全生产部、办公室、劳人部。

2.1.4部门应急救援机构职责

⑴通讯联络组:负责机关突发事件抢救、抢险的通讯联络;负责与上级应急指挥中心办公室的联络;负责请求外援单位的支持,拨打120、119、110等救援电话;负责事故现场周围相关单位、组织的联络通讯。

⑵抢救抢险组:负责现场负伤人员的初期抢救、撤离搬运(判断为骨折的伤员在搬运时要防止二次伤害)、止血;负责组织事故现场(危险区域内)人员的撤离;负责组织人员对可能继续发生的险情进行排除。

⑶治安保卫组:负责组织人员圈定危险区域,进行现场保护;负责对危险区域中的重点部位、重点设施、重要资料进行保护。

⑷后援救治组:负责救援器材的准备、输送;负责救援车辆的组织;负责外援单位进现场后的引导。

⑸善后处置组:负责事故的评估、调查、取证、事故初步原因分析;负责伤者家属的安慰、安抚、安置;

3.1事故应急处置程序

3.1.1事故发现与报告。当现场发生坍塌(倒塌)事故,现场目击者应立即向现场负责人报告,现场负责人应根据事故情况,及时(不超过半小时)向公司应急指挥中心办公室报告。

3.1.2事故判别与响应。接到事故报告后,现场应急指挥部总指挥,应根据报告的信息,立即判别事故的类别、程度,启动相应的应急预案,组织各专业组到位,实施现场救援,并采取相应的措施,防止事故扩大。

1、抢险抢救组,要圈定事故范围,观察现场情况,判断可否发生次生灾害或衍生事故。当判明无其他危险时,应立即组织排除险情,清除覆盖物,如果覆盖物较厚,应使用机械迅速清除覆盖物,给抢救伤员创造良好的环境和时间。

2、当机械设备倒塌,造成人员伤害时,应首先采用吊车或其它起重设备,清除覆盖物,必要时要利用气割工具,排除险情。

3、当模板支撑系统坍塌时,要及时清除尚未凝固的混凝土,使用气割工具或手动切割工具,清除钢筋,保证被埋的人员及时获救。

4、组织人员对伤者进行初步救治。抢险抢救人员首先要判明伤者情况,包括:受伤部位、呼吸、出血、脉搏、是否骨折等,然后判明周围现场情况,有无阻碍抢险抢救的物体,有无造成次生灾害的险情。然后视情况决定对伤者进行初步救治。对出血者进行简易止血、包扎;对骨折病人,保持原位,不得随意搬动,避免造成二次伤害。

5、组织人员利用急救器材搬运伤员,运送就近医疗机构。

6、当伤者为多人,或情况严重时,要立即拔打120救援电话,请求外部保障单位的支持与援助。

7、在抢险抢救组进行现场救援时,后援救治组应立即组织车辆、救援物资,做好后续救援准备。

8、现场通讯联络组,要保障应急救援工作时的联络畅通。

9、治安保卫组,要圈定危险区域,做好现场保护和警戒工作,对危险区域内的其他作业人员,要立即组织撤离、疏散。

3.1.4应急结束。当伤者全部送往医院,亡者得到妥善处置,现场抢险、抢救工作告一段落,现场应急指挥部总指挥可宣布应急结束,治安保卫组,仍然负责现场保护和警戒。

3.2现场应急处置措施

1、现场发生坍塌(倒塌)事故时,抢救、抢险人员到达出事现场,要立即对周围环境包括:人员、物料、架体、防护等做出判断,对可能发生次生灾害及衍生事故的情况,立即组织排除。

2、抢救受伤人员时,首先判明受伤者情况,防止在抢救过程中造成二次伤害。

3、搬运受伤者时,尽量使用担架或者简易担架,如果人员坠落在危险环境中,如安全网上或不稳定物体上时,要首先移除危险物品或将伤员移出危险地带。

4、抢救抢险人员,要在保证自己安全的前提下,实施救援,避免在抢救中自己受到伤害。

5、利用机械设备进行抢险时,在接近伤者时,要及时停止机械施工,改用人工清理覆盖物,防止对伤者造成二次伤害。

6、利用气割工具或人工切断工具进行抢险时,要对钢筋、钢制设施的连接情况作出准确判断,防止在抢险过程中,造成新的倒塌或坍塌。

3.3报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员,事故报告基本要求和内容。

3.3.1报警电话及上级部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员。

1、本现场应急指挥部总指挥,项目经理:电话:

2、本现场应急指挥部副总指挥,福项目经理:电话:

3、本现场各专业组组长:电话:

4、公司应急指挥中心办公室电话:、张宝华;、郭凤祥

5、公司应急指挥中心电话:、张世伟

6、公司安全生产部电话:、、部长王磊电话:;部长姜树立电话:。

7、塘沽区急救中心电话:

3.3.2事故报告基本要求和内容

1、事故报告:现场事故发现者,发现事故后,应立即向现场应急指挥部总指挥报告,可以跑步、呼喊(距离较近时)、或电话报告;事故发生的半小时内,现场应急指挥部的总指挥,应向公司应急指挥

中心办公室报告;公司应急指挥中心办公室应立即向公司总指挥报告;公司应急指挥中心总指挥、副总指挥应于事故发生后一小时内,向上级应急管理机构报告。

⑴事故发生单位的概况;

⑵事故发生的时间、地点及事故现场情况;

⑷事故已造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

⑹其他应报告的情报告的情况。

自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的应当及时补报。

4.1佩戴个人防护用具方面的注意事项

4.1.1凡进入施工现场的人员,包括抢救抢险的人员必须佩戴安全帽。安全帽在佩戴时,必须将下颚带系好。

4.1.2参加抢险抢救的人员需要进行登高作业的,必须戴好安全带。安全带的正确使用方法是,高挂低用。

4.1.3参加抢救抢险时需要动用电气焊的,必须遵守安全操作规程,带好护目镜和绝缘手套、绝缘鞋。

4.1.4参加抢救抢险的所有人员,应佩戴劳动手套,必要时要戴口罩。

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

4.2.1使用担架时,要注意起落平稳,通过不平整道路或场地时,要人为保持担架平稳。使用自制简易担架,一定注意捆绑牢固。

4.2.2使用电焊或气割时,注意检查周边无易燃易爆品,气瓶要放置在稳妥地点,保持安全距离。

4.2.3排除险情时,须动用登高工具的,要符合相关规定,不得冒险作业和违章指挥。

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

4.3.1救援坍塌(倒塌)的伤员时,要首先排除其他相关险情,避免造成新的伤害。

4.3.2搬运伤员,要注意选择就近道路或通道。

4.3.3协助120专业救援单位抢救伤员时,现场要安排好引导员,引导救助单位及时救助伤员和脱离现场。

4.3.4现场治安保卫组,要设立警戒区,劝阻无关人员进入抢救抢险区域,保证抢险抢救工作顺利进行。

4.4现场自救和互救注意事项

4.4.1受伤人员或坠落人员可以自救的,应在确认无其他险情时,迅速脱离危险地点,当自己无法自救时,而且头脑清醒时,要主动协助救助人员,脱离险境。

4.4.2救助人员在确认伤者头脑清醒时,应及时问清受伤情况、

部位,以便及时采取相应措施;在无法获得伤者受伤情况时,应按照重伤或骨折对待,保持伤者体位,多人同时托起伤者,避免造成二次伤害。

4.4.3当坠落人员坠落在地下室或地下坑洞时,救援人员要采取必要的措施,在保证救援人员安全的前提下,救助伤员。

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等注意事项

4.5.1当发生一人坍塌(倒塌)事故时,现场应先进行处置;当发生多人坍塌(倒塌)事故或现场处置能力达不到时,应立即请求上级或外部救援单位进行紧急救助。

4.5.2现场应急指挥部,在发生坍塌(倒塌)事故进行抢救抢险时,应及时调动调配现场救援物资、装备,任何单位和个人不得以任何节后不服从调配。

4.5.3现场应设立应急救援分队和应急救援物资库,储存必要的应急救援物资,以保证应急救援的需要。

我要回帖

更多关于 接管库房后发现有质量问题 的文章

 

随机推荐