钢质防火门品牌有哪些 钢质防火门最大尺寸规定新报价

更新时间 10:18:05 为了为保证文档方便阅读和保存,防火门规范资料下载均采用百度网盘的形式,文档提取码在本内容下面

钢质防火门尺寸要求  钢质防火门最大尺寸

关于钢质防火门的尺寸问题可以从两个方面来阐述,一是防火门厂家的制造尺寸,二是用户的采购使用尺寸,按照目前相关规范要求,对生产厂家的制造尺寸是有着应该要求的,而等于使用者虽无明确要求,但所用产品必须符合防火门规范要求,也就是说用户门的尺寸大小取决与生产企业的生产资质。

钢质防火门的尺寸有什么要求

防火门生产厂家在取得生产资质的同时就限定了其所生产的产品规格尺寸,单这只是个最大尺寸范围,不是固定尺寸,比如该企业取得的钢质防火门的检查报告上标注单扇门是1000mm*2100mm,双扇门是1800mm*2100mm,那么这个企业生产出的门的尺寸只能小于该尺寸,如果对于了前面的尺寸,将于检测报告不符,无法申请防火门电子身份证,这样的产品属于不合格产品,无法通过。而如果这个企业所取得的木质防火门检测报告上的尺寸是2100mm*2300mm的话,那么它就可以生产最宽度达到2.1米,高度达到2.3米的木质门;报告上的尺寸是该企业可制造的最大规格尺寸,其范围内的都可生产,如市场0*2100等等,只要不超过报告上的尺寸即可,在这里我们需要提醒的是,目前市场上绝大多数企业所能生产的防火门尺寸是2米1宽,2米3

防火门窗的大小有规定吗

除了普通平板防火门以外,还有一种带观窗玻璃的门,制作方式是在门扇中开启窗洞,内部镶嵌防火玻璃,防火门观察窗的大小也是有规定的,不可想开多大就是多大,绝大多数防火门厂家检测报告所取得的观察窗尺寸为不超过整个门尺寸的15%,玻璃必须为A级隔热防火玻璃,形状为正方形或者长方形;对于一些需要采购大玻璃防火门的用户,必须选择具有防火玻璃门资质的企业,相关产品要求见本公司产品说明。

钢质防火门有无固定尺寸

前面说过,钢质防火门只有最大尺寸,并无固定尺寸,但一些用户的设计图纸上一般都是标明尺寸的,这是什么情况那?实际是设计部门是按照防火门图集中常用尺寸进行设计,如GFM-1021、1521、1821、2123等,这是相关图集中的门型尺寸,目前使用的最为普遍的是和12J609防火门窗图集,图集中对门的制造方式、制造材料、生产标准、防火门技术参数都给出了应该要求,作为范例给出了一些常用尺寸,如1021、1221、1521、1821等,设计单位在进行防火门设计时一般即标注常用尺寸编号,如非图籍常用尺寸,比如一般会提示(仿1521)字样,意为参照图集中1521的款式制造。

消费者在采购防火门时,可根据自己的门洞尺寸进行订购制作,只要不超过生产厂家防火门检测报告上的尺寸即可,河北九安防火门为专业的防火门窗企业,产品系列全面,有需要的用户可与我们的销售服务人员联系洽谈。

注意:最新特别通知 ,本公司目前可销售3030mm尺寸,即宽3米,高3米防火门(含以内任何尺寸),提供消防检验资料,保障产品品质,消费者如须采购,请与公司销售部门联系。

点击下载链接之后,请输入文档提取码:hi89

招商宝建材网(中国第一建材网)隶属于厦门沸...| 总评分0.0| | 浏览量 0


专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

阅读已结束,下载本文需要

下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理

还剩1页未读, 继续阅读

在验收过程中确保建筑防火门工程质量合格非常重要。但由于防火门产品在采用新国家标准GB12955-2008《防火门》后,原有的GA588-2005《消防产品现场检查判定规则》已不适应新防火门产品检查要求,加上我国建筑工程监理和消防监督人员业务水平参差不齐,对防火门产品不甚了解,导致防火门工程在工程验收中往往存在不知道如何验收或验收走过场、不仔细等问题,为建筑工程埋下了许多先天性火灾隐患,因此,本文对防火门工程中常存在的一些问题和需要进行检查的重点细项内容重新作以下归纳,为消防工程建设、采购、监理、验收人员提供部分参考意见。

1、防火门产品存在的主要问题

  1.1市场准入及产品身份证明问题

  我国在2015年防火门产品验收实行,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。但目前市场上有部分企业,存在无证生产防火门或超证书范围生产防火门的情况,产品质量无法保证。部分防火门产品无出厂合格证和产品铭牌,或产品铭牌信息不全、材质不符,不符合防火门产品的市场准入要求和产品国家标准。部分销售企业为取得利益最大化,委托不法企业假冒商标生产防火门产品,无任何产品正规来源手续,以低价进行销售,完全违反了我国的法律法规,其产品质量也基本无法达到规范要求。

  1.2结构设计问题

  防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的减少门扇的开孔数量和大小,增加门扇的厚度,减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场,许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造,开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构,改变了门扇亮窗所使用的防火玻璃类型,取消了闭门器和顺序器,甚至改变了门扇的设计结构,导致防火门防火性能的降低。

  1.3降低原材料标准

  防火门在获证检验过程中,申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准,但在工程使用中,为降低成本,却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门,门扇钢板国家标准最低要求为0.8mm,但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;门芯板的常用设计密度为360kg/m3,但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低;木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料,但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标,阻燃耐火性能有限。

  1.4产品型号的设计选用与实际要求不符

  建筑在工程设计过程中,已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求,但在产品选用安装过程中,由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致,使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误,导致疏散通道疏散能力的不足,造成了火灾隐患。还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门,或常开式防火门设置不规范,增加了防火分隔失效的几率。

  2、应重点进行细项检查的内容

  1市场准入证明和产品来源文件

  应检查防火门产品是否具有与型号相对应的认可证书和检验报告,并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明,确保产品符合认证制度要求且来源合法。

  2铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和认证标志,并应在明显位置固定有永久性铭牌,铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质,且铭牌上应有完整、准确的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息内容。

  3防火门的整体外形结构应首先重点检查防火门整体外形、长宽尺寸和双扇门的两个门扇所占比例,核对是否与认可证书内容相符,防止整体外形尺寸超出认可证书范围,对双扇门或子母门的门扇尺寸,应保证其较大的门扇尺寸不大于其获证产品的最大门扇的尺寸。

  4门扇厚度应在现场对抽检的防火门门扇的实际厚度进行测量,确保实际厚度能符合检验报告样品标称厚度的要求,若门扇上存在压型结构,应测量门扇上压型的最大深度是否与检验报告申报的标称深度相符,且不应大于检验型号标称的压型深度。

  5门框侧壁宽度应测量门框侧壁的实际宽度,确保侧壁厚度大于检验报告样品中的门框侧壁宽度,确保侧壁耐火能力达标。

  6双扇防火门中缝的连接方式应检查防火门的门扇与门扇中缝的连接方式是裁口形式连接还是平口形式对接,有无盖缝板,盖缝板宽度是否足够,门扇与门扇之间压合是否紧密,是否与检验报告样品规格相符。

  7门扇与门框的搭接量应检查防火门门扇与门框的搭接尺寸,检查是否与检验报告样品的设计尺寸相符,同时检查搭接处是否有密封件,并且密封性能良好。

  8防火合页(铰链)的数量应检查每个门扇上防火合页(铰链)的数量是否与检验报告样品上安装的防火合页数量一致。由于目前的防火门重量普遍单扇质量达到60kg以上,因此门扇上防火合页一般为3个,如防火合页不足有可能导致门扇变形移位和密封性能下降。

  9门扇内部结构在需要现场破拆判定防火门产品质量性能时,应通过横向切割防火门门扇的方法对其结构进行检查,普通木质防火门门扇结构一般为:木质面板+防火板+防火门芯板+防火板+面板;钢质防火门门扇结构一般为:冷轧钢板+膨胀珍珠岩板+冷轧钢板。具体防火门门扇结构是否符合要求以检测报告样品设计结构为准。如门扇内设计结构与检测报告不一致或所用板材尺寸不一致应判定为不合格。

  10防火玻璃的型号及透光尺寸防火门上设置的玻璃应为复合防火玻璃,防火玻璃应有国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告,以核准防火玻璃耐火极限是否符合该防火门的防火等级要求。应检查防火玻璃的厚度是否大于检验报告样品标称的厚度,并检查防火玻璃的开口尺寸是否大于检验报告上样品的玻璃尺寸,防止部分防火门产品为保证美观而私自加大玻璃开口面积。

  11防火密封件的设置

  应检查防火门上门框与门扇、门扇与门扇之间是否贴有防火密封条,防火密封条应有国家认可的检测机构出具的产品合格检验报告,密封条应平直无拱起,在燃烧时能迅速膨胀碳化。

  12填充材料的种类、性能应检查防火门内填充材料的种类和性能是否达到要求,主要检查其填充的是否膨胀珍珠岩板、蛭石或其他产品检验报告中标称的填充材料,应检查填充材料是否填实无空洞,填充材料内部是否有明显的破损情况(如破碎、贯通性裂痕等),并测量填充材料的密度,检查是否大于检验报告标称的密度。

  13防火五金件通过核对产品检验报告样品设计,检查防火门上是否违反原设计安装有猫眼或使用非防火猫眼,应检查锁具是否为防火锁,闭门器、防火门顺序器等防火五金件是否安装,各五金件是否有国家认可的检测机构出具的合格检测报告。

  14门洞尺寸应检查建筑消防设计图纸,核查相关安全疏散出口的宽度与已安装防火门的洞口宽度是否符合,严防疏散出口宽度不足导致建筑疏散逃生能力下降。

  15防火门门扇质量除外观检查外,还可通过直接测量防火门门扇质量并与其检验报告样品标称质量进行对比来进行判定。如实际安装的防火门门扇质量明显轻于检验报告标称质量,则可能存在产品原材料偷工减料的情况,需进一步详细检查。

  16常开式防火门根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》的规定,安装的常开防火门不仅能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能。因此在实际工程中,对已安装的常开防火门还应对其闭门控制器进行检查,现场检查其手动、联动性能、远程启动性能是否正常。