你可能喜欢老式闸刀,更换空气开关怎么弄啊?
老式闸刀,更换空气开关怎么弄啊?我家老房子,进线的地方就是一块木板,上面两个白瓷的老式闸刀.现在想换成空气开关,到底应该买1P还是2P?而且家里电器不多,所以不想搞什么每一路单独控制,就一个总开.是不是要带漏电保护的那种才可以?另外如何固定空气开关?一定要买铁盒子(配电箱)吗?请大家指教
如果火、零线在一起就可以用2P的空开.用多大电流规格的要看你电线大小,如果进户线和户内电线是4平方则用20A空开,2.5平方线用16A的.买一小段小型断路器安装轨道,用螺丝装在原来的木板上,再把空开卡在轨道上.用配电箱也可以,但也要把其固定在木板上、把电线穿进箱内.接线之前首先要把闸刀前的开关(应该在户外)断开,以防触电或接线时短路;然后把入户的电线接在空开的上桩头内,把户内插座照明线接到下桩头.最好请电工来操作.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《老式闸刀,更换空气开关怎么弄啊?》相关的作业问题
1.5匹的空调 4A洗衣机一般的220W 1A 冰箱 350W 1.5A电饭煲 2000W 9A 电磁炉 2000W 9A风扇 100W 2A消毒柜 700W 3A电热水器 3000W 13A普通家庭一般选用4-6mm²规格的优质线材作入户电源线,插座一般使用2.5mm²规格线材,3匹以上功率的空调
更换空气开关需要注意以下问题:1.更换前应断开空气开前面的总电源(总闸开关下拉);2.把要更换的的空气开关闸下拉;3.用十字螺丝刀(长度建议用较短的)先松开空开下面的二个螺钉,拉出输出线,再松开空开上面的二个螺钉,拉出输入线.4.按空气开关侧面的装卸示意图取下空气开关;5.再把新的空气开关按空气开关侧面的装卸示意图安装
准备好合适的空气开关--把空气开关的前级开关断开--拆开配电箱外壳--拆开空气开关的进出端电线--把空气开关拿出卡位--安装新的空气开关--按原来配线位置装好电线--试操作空气开关是否良好--没问题的就装回配电箱外壳--把前级的开关合闸--新安装的空气开关合闸--安装完毕.
第一步就错了,不应该带电更换空气开关的.第二步又错了,师傅骂了,是师傅知你错了才骂的你,你就应向师傅请教明白,不应上网向不知情的网友询问.今后若因情不得以,需要带电更换空气开关时,应先在要更换的空气开关左右上下垫好绝缘,防止拆下电线时碰触底板或相邻元件.接着先拆一次电源线,拆一根包扎一根,后拆负荷线、二次线;再拆旧空气
闸刀是老式产品,已经逐渐被淘汰而被空气开关代替了,闸刀和空气开关都有短路保护的功能(闸刀短路或过载后烧掉保险丝)而空气开关是以跳掉来实现保护的,保险丝属于一次性的,而空气开关在排除故障后再次合闸使用,所以空气开关比闸刀好,都能实现断开电路的目的,根据你的情况,完全是可以的,不过要遵循总闸比分闸大的原则. 再问: 你好
可以同时使用,闸刀主要起到隔离的作用,空气开关具有短路保护和过流保护的作用,使用起来较方便,但是因为其外壳密闭,若损坏严重,即使拉下手柄,内部仍然可能连接,不过这种情况极少.同时采用这两种设备,可以更安全一些. 再问: 是不是先装闸刀 另外空气开关没表明火线零线 可以随便接吗?
闸刀和空气开关,都是断路器的一种,都能实现电路的通断.两者在民用低压线路中的使用各有利弊.但总体而言,闸刀的使用在逐渐减少.这是由它们的使用特点决定的.闸刀的缺点是,只能由它自带的保险丝实现短路保护,而不能实现过流保护.也就是说,只有当电路出现直接短路、产生很大的短路电流、导致保险丝熔断时,才会自动切断电路;但是,如果
发热多由短路引起,空气开关就会跳闸而自动关闭.请检查电路是否短路,做好分线绝缘或更换空气开关.
第一 你家原来的电线是多少平米的,一般情况下,只用一只电水壶,使用的是合格的护套线的话是没有问题的.第二 如果您家的线路在2平米,你的空气开关也要在15安培左右,这样不至于烧一壶水时会跳闸.第三 按现在的线路,不更换空气开关的情况下,你在用其他电器时,如使用电饭锅、微波炉、空调、电热霸用电量较大的电器时,要单个用不要同
上一级空气开关,反应比漏电开关快,你启动电器的时候,瞬间电流大于了空气开关的实际保护电流(不是空气开关的标称电流),建议更换空气开关.如果多次发生,可以先测试漏电保护开关的,漏电保护是否有效,(那上面有测试按钮的)测试漏电开关,漏电保护有效,那么建议更换空气开关,(证明空气开关的标称跳闸电流与实际跳闸电流不相服)
可能是空气开关的接线不良,或者是空气开关内部故障,跟空气开关是有影响的了,拆开配电箱处理一下,如果加固接线端子后还是一样的故障现象,只能更换空气开关处理了. 再问: 谢谢你的回答,我坏掉的那个是C40 6000A的,现在家里有一个新的C32 6000A的,能换上去不? 再答: C40与C32是指2个空气开关的额定电流分
C40A,表示空气开关的电流保护值是40A,热水器和浴霸一起运行也不会到达40A,所以开关的选择是对的,跳闸的原因:1 热水器或者浴霸有故障,单独使用电器看看是否跳闸;2 线路有可能有问题; 3 前两项没问题的话,说明开关不达标,更换空气开关.换成C60 的. 再问: ??? ????????????? ???????
家庭电箱后应该接一个机械式的电闸,后边接空气开关,潮湿和容易触电的分支线上接漏电开关.因机械式电闸故障率低,空气开关故障率相对高些,前边装电闸便于维修和更换空气开关.分支线上接漏电开关是防止一部分电路漏电跳闸,影响其它线路供电.
接地保护线.
烧保险肯定是保险丝小了.为了方便可以把闸刀、保险、漏电保护器全都拆掉.去买一个2P带漏电保护的开关装上去.估计你家要装个40A左右的开关.漏电保护是保护漏电伤人的,短路和他没什么关系,所以他不动作.(你家那个漏电保护器应该是好的可以不拆,节约成本就买一个40A的2P开关就可以了)
空气开关跳闸后,手柄并不会跳下来,实际是跳闸了,你必须拉下来才能挂扣,再合闸才会有电.
按图接就行了一共两个图哪个都行自选 再问: 我的意思是说只安一个带漏电保护的空气开关(中间那个),怎么接线?您把带漏电保护的空气开关和右侧那个不带漏电保护功能的空气开关也连上了! 再答: 对取消原来的刀闸和漏电,不带漏电的代替刀闸,放在刀闸的位置,带漏电的放在右边切记呵呵望您成功.。这样接更保险再问: 我的意思是只安图
首先具备电工常识,和安全用电知识,220V和380V属于高电压,不是闹着玩的,接线前断电 首先从闸刀开关下端引出三相火线和零线,接入带漏电保护功能的总空气开关(低压断路器),空开出来接小空开(注意每一相的分配,不能单相控制所有用电器),然后再分配,照明,房间,厨房,等等.
家用空气开关也是指小型断路器,安装是很方便的,只要去市场上买个专门配小型断路器的箱子就可以.小型断路器的优点就是小,可以把家很多房间,楼层,都分开控制,但却可以装到一个小箱子里.如果换成国家发的那种漏断器和闸刀的话,那你想控制这么多房间和楼层,那需要的地方可真不小.还有小型断路器带有过载和短路保护,如果配上小型漏电断路