第三节防火分隔措施一、防火墙防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙。在防火检查中,通过对防火墙的设置位置、墙体材料、穿越的管道和防火封堵严密性等进行检查,核实防火墙的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。(一)检查内容1.防火墙设置位置目前在各类建筑物中设置的防火墙,大部分建造在建筑物框架上或与建筑框架相连接。具体检查要求为:1)设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上的防火墙,应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面。2)设置在转角附近的防火墙,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不得小于4.0m,当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。3)防火墙的构造应能够保证在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。4)紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。2.防火墙墙体材料防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,用于防火分区分隔的防火墙耐火极限应保持不低于4.OOh。防火墙上一般不开设门、窗和洞口,必须开设时,须设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,以防建筑内火灾的浓烟和火焰穿过门窗洞口蔓延扩散。3.穿越防火墙的管道防火墙内不得设置排气道、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。对穿过防火墙的其他管道,应检查其是否采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;对穿过防火墙处的管道保温材料,应检查其是否采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,还应检查防火墙两侧的管道上采取的防火措施。4.防火封堵的严密性主要检查防火墙、隔墙墙体与梁、楼板的结合是否紧密,是否无孔洞、缝隙;墙上的施工孔洞是否采用不燃材料填塞密实;墙体上嵌有箱体时是否在其背部采用不燃材料封堵,以及是否满足墙体相应的耐火极限要求。(二)检查方法查阅消防设计文件、建筑平面图、防火分区示意图、施工记录等资料,确定防火墙的设置部位、穿越防火墙的管道等基本数据后,开展现场检查。主要进行以下操作:1)测量防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离,距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。2)沿防火墙现场检查管道敷设情况、墙体上嵌有箱体的部位,核查防火封堵材料、保温材料产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。二、防火门(一)检查内容1.防火门的选型防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门,其他位置均采用常闭防火门。对于常闭防火门,应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志。防火门的耐火极限选择是否正确需要根据具体设置位置结合消防设计文件进行判断。2.防火门的外观防火门的门框、门扇应无明显凹凸、擦痕等缺陷,在其明显部位应设有耐久性铭牌,应标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等,且应内容清晰、设置牢靠。常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器;常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置。防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。3.防火门的安装用于疏散的防火门应向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启。对设置在变形缝附近的防火门,应检查是否安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不得跨越变形缝。钢质防火门门框内填充水泥砂浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。4.防火门的系统功能防火门的系统功能主要包括常闭式防火门启闭功能,常开防火门联动控制功能、消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能的检查。(二)检查方法查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火门工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火门的安装位置、选型、数量等数据。对照防火门的产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火门的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N。2)开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。需要注意的是,防火门在正常使用状态下关闭后应具备防烟性能。当前防火门存在的主要问题是密封条未达到规定的温度则不会膨胀,从而不能有效阻止烟气侵入,该问题是导致一些场所(如宾馆、住宅等)人员死亡的重要原因之一。3)触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室。
(责任编辑:fky)
共5页,当前第1页&&&&&&2017一级消防工程师必考点—防火分隔知识点你今天学习了吗?2017一级消防工程师必考点—防火分隔知识点你今天学习了吗?蔡蔡猜猜百家号一、防火分区分隔水平防火分区,采用一定耐火极限的墙、楼板、门窗等防火分隔物按防火分区的面积进行分隔的空间。竖向防火分区,防止火灾向其他楼层垂直蔓延,主要采用具有一定耐火极限的楼板做分隔构件。二、功能区域分隔功能区域分隔要求歌舞娱乐放映游艺场所≥2.00h的防火隔墙+≥1.00h的不燃性楼板+乙级防火门人员密集场所剧场、电影院、礼堂设置在一、二级建筑内,≥2.00h的防火隔墙+甲级防火门医院、疗养院建筑≥2.00h的防火隔墙+乙级防火门,走道上的防火门:常开防火门住宅非住宅≥2.00h的防火隔墙+≥1.50h的不燃性楼板高层建筑≥2.00h的不燃性楼板+防火墙设置商业服务网点的住宅建筑居住部分与商业服务网点之间 ≥2.00h防火隔墙+≥1.50h的不燃性楼板+安全出口、疏散楼梯应分别独立设置商业服务网点中分隔单元之间≥2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔三、设备用房分隔设备用房分隔要求锅炉房、变压器室≥2.00h的防火隔墙+≥1.50h的不燃性楼板+甲级防火门锅炉房内设置储油间总储存量≤1m+≥3.00h的防火隔墙+甲级防火门变压器室间、变压器室与配电室间≥2.00h的防火隔墙油浸变压器、多油开关室、高压电容器室防止油品流散的设施油浸变压器设置能储存变压器全部油量的事故储油设施消防控制室、灭火设备室≥2.00h的防火隔墙+≥1.50h的楼板开向建筑内的门:乙级防火门通风、空气调节机房和变配电室、消防水泵房 开向建筑内的门:甲级防火门丁、戊类厂房内的通风机房≥1.00h的防火隔墙+≥0.50h的楼板民用建筑内的柴油发电机房≥2.00h的防火隔墙+≥1.50h的不燃性楼板+甲级防火门机房内设储油间总储存量≤1m+≥3.00h的防火隔墙+甲级防火门四、中庭防火分隔(一)中庭建筑的火灾危险性1.火灾不受限制地急剧扩大。2.烟气迅速扩散。易产生烟囱效应。3.疏散危险。4.自动喷水灭火设备难启动。5.灭火和救援活动可能受到的影响。(二)中庭建筑火灾的防火设计要求建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;叠加计算后的建筑面积大于规定时,应符合下列规定:1.中庭应与周围相连通空间进行防火分隔。分隔措施分隔要求防火隔墙耐火极限≥1.00h防火玻璃墙耐火隔热性和耐火完整性≥1.00h耐火完整性≥1.00h非隔热性防火玻璃墙设置自动喷水灭火系统防火卷帘耐火极限≥3.00h连通的门、窗自行关闭的甲级防火门、窗2. 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;3 .中庭应设置排烟设施;4. 中庭内不应布置可燃物。5.中庭环廊所宜采用快速响应喷头五、玻璃幕墙防火分隔1.每层楼板外沿设置高度不小于1.2m的实体墙(设自喷,0.8m),或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;设实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。2.幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙:防火封堵材料封堵。3.防火墙不应与玻璃直接连接,而应与框架连接。六、管道井防火分隔名称防火要求电梯井①应独立设置②严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线③井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口④井壁应采用不燃材料,且耐火极限不应低于2.00h。电缆井、管道井、排烟道、排气道①独立设置②井壁的耐火极限不应低于1.00h③井壁上的检查门应采用丙级防火门④电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵⑤电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。七、变形缝防火分隔变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝,确需穿过时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。需要学习资料,视频课件的考生可以加入我们的内部考试群 暗号:头条 共同备考一级消防工程师的考试。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。蔡蔡猜猜百家号最近更新:简介:我会努力成为你未来见到会后悔现在没有好好作者最新文章相关文章欢迎来到233网校,
下载或打印此试卷需要20积分
全真机考、在线考试、每日一练、评估报告,专业全面的题库,尽在233网校题库!http://wx.233.com/tiku
2015年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案
1、第一题(20分)
某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下。
(一)建筑灭火器检查情况(详见表1)
表1 &建筑灭火器检查情况
外观检查存在问题的灭火器
灭火器型号
上次维修时间
筒体锈蚀面积与筒体面积之比
筒体严重变形
(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况
打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃响度为65dB;火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。
(三)七氟丙烷灭火器系统检查情况
信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图l),系统设置情况见表2。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。
表2 &七氟丙烷灭火系统设置情况
防护区容积
灭火设计浓度
灭火剂用量
灭火剂钢瓶容积
灭火剂储存压 力/MPa
灭火剂钢瓶数量
检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上材料,回答下列问题。
1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。
2.指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。
3.七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶?
4.简述检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。
1.需检修、报废的灭火器如下:
1)①出厂日期为2010年1月的82具MFZ/ABC4,其中2具简体锈蚀面积与筒体面积之比≥1/3的MFZ/ABC4需要报废,剩下的80具需要维修。
②出厂日期为2010年7月的82具MFZ/ABC4,其中3具压力表指针位于红区的以及3具筒体锈蚀面积与筒体面积之比&1/3的MFZ/ABC4,需要维修;2具简体锈蚀面积之比≥1/3的MFZ/ABC4需要报废。
2)①出厂日期为2003年1月的18具MT5需全部报废,因为二氧化碳灭火器出厂期满12年应予以报废处理。
②出厂日期为2003年7月的18具MT5其中1具筒体严重变形的MT5需报废。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第237、238页。
2.湿式自动喷水灭火系统:
1)存在问题:按规定方法测量水力警铃响度为65dB。正常情况下警铃声响度应不小于70dB。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第138页。
2)由湿式系统的工作原理图可以得出自动喷水给水泵未启动的原因有:
①压力开关设定值不正确。
②消防联动控制设备中的控制模块损坏。
③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。
【考点来源】《(消防安全技术综合能力》教材第153页。
3)湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法:
①系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动1只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94--一1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。
②打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第143页。
3.七氟丙烷气体灭火系统在储瓶间:
1)未安装的组件为安全泄压装置。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第179、188页。
2)最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根据表2,最大的防火区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。
4.检修维修单位对设备的维修存在下列问题:
1)组件应厂外焊接厂内安装。
2)应到专门补压房间进行补压,并测试。
3)查明气罐压力不足原因并维修。
4)维修单位维修结束以后没有进行系统调试。
5)对2#灭火剂储瓶进行补压,压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。
【考点来源】((消防安全技术综合能力》教材第182、184页。
2、第二题(20分)
某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级。地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m,地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。
地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。地上四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。
每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。
购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。
购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。
根据以上材料,回答下列问题。
1.指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。
2.指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。
3.分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度。地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数。)
4.判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。
5.指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。(提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4)
表3商店营业厅人员密度 (单位:人/m2)
地上一、二层
地上四层及以上各层
0.43~0.60
0.39~0.54
0.30~0.42
表4疏散楼梯、疏散出口和疏散走廊的每百人净宽度 (单位:m)
与地面出入口地面的高差≤10m
与地面出入口地面的高差&10m
1)地下二层存在的问题:
①消防水泵房设置在了室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m的地下二层。
因为消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。
【考点来源】((消防安全技术实务》教材第70页。
②建材商场经营桶装油漆、香蕉水等。
因为地下二层不应经营油漆、香蕉水(闪点为25℃&28℃)。
2)地上四层存在的问题:
①儿童游乐厅设置在该建筑的四层。
因为儿童游乐厅当设置在一、二级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑的首层或二、三层。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第71页。
②游艺厅有2个厅室,其中一个建筑面积为216m2。
因为游艺厅应布置在建筑的首层或二、三层,当布置在其他楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于200m2。
【考点来源】((消防安全技术实务》教材第71页。
③游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔。
因为电影院设置在一、二级耐火等级的多层民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。游艺厅的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门应采用乙级防火门。
【考点来源】《(消防安全技术实务》教材第78页。
2.存在的问题:
1)地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2。
因为当一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,地下部分每个防火分区不应大于2000m2。
2)采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板。
因为总建筑面积大于20000m2的地下或半地下营业厅应采用耐火极限不小于2.0h的楼板。
3)在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。
因为总面积大于20000m2的地下商场营业厅应采用无门、窗、洞口的防火墙划分为不大于20000m2的区域。
整改措施:
1)商场营业厅应采用不燃或难燃材料进行装修。
2)提高用于分隔地下防火分区的楼板的耐火极限,使其不低于2.00h。
3)总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合建筑设计防火规范的要求。
【考点来源】《【消防安全技术实务》教材第76--77页。
3.地下二层:
疏散的人数:(×0.3)人=977.76人(对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表3的规定值的30%确定)。
地下二层安全出口的最小总净宽度为『(977.76/100)×1.00]m=9.7776m≈9.8m。
地下一层:
疏散的人数:(1X0.3)人=2736人(对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表3的规定值的30%确定)。
地下一层安全出口的最小总净宽度为『()×1.00]m=27.36m≈27.4m。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第87、90页。
4.照度和应急照明备用电源连续供电时间均不正确。
1)疏散走道的地面最低水平照度,不应低于1.01x。
2)该建筑属于人员密集场所,所以地面最低水平照度不应低于3.01x。
3)楼梯间、前室或合用前室地面最低水平照度不应低于5.01x。
4)消防水泵房、变配电房等设备用房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
5)因为虽然总建筑面积(10+15200×2)m2=72000m2&100000m2,但是地下每层建筑面积15200m2,15200m2×2&20000m2,所以应急照明备用电源连续供电应不少于1.0h。
【考点来源】《消防安全技术实务))教材第103页,《建筑设计防火规范》教材第10.1.5节、10.3.2节、10.3.3节。
5.存在的问题:购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。
因为模塑聚苯板的燃烧性能等级为B2级,所以当外墙体采用B2级保温材料时,每层沿楼板位置应设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的高度不得小于300mm,且应与建筑外墙体全面粘贴密实。
保温材料与基层墙体、装饰层之间存在的0.17~0.6m空腔,应用防火封堵材料进行填实。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第152页
3、第三题(20分)
某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人,建立了消防安全管理制度,成立了志愿消防组织,明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中,约定了产权人、承租人的消防安全管理职责,明确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域、未销售(租赁)区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施,各方按照相关合同出资。
某天营业期间,商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾。起火后,装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶,火势迅速扩大。在寻找灭火器无果后,装修工人迅速逃离火场。消防控制室(共2名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶往现场灭火;此时,火灾已向相邻防火分区蔓延,有多部楼梯间因防火门未关闭,大量进烟。
灾后倒查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报被火灾报警控制器屏蔽,二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载,保安在营业期间每3小时防火巡查一次,防火巡查记录均为“正常”;火灾前52天组织的最近一次防火检查,载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”“有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水”等3项火灾隐患。
根据以上材料,回答下列问题。
1.简述该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因。
2.简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。
3.结合装修工人初起火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。
4.指出起火点装修现场存在的火灾隐患。
5.简析物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。
1.不合理。大型商业综合体属于消防安全重点单位,所以除了消防安全责任人对本单位的消防安全工作全面负责之外,还应当明确消防安全管理人,并将单位信息上报县级以上地方人民政府公安机关消防机构备案,同时履行下列消防安全职责:
1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。
2)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。
3)实行每目防火巡查,并建立巡查记录。
4)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练;每半年进行一次演练,并不断完善预案。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第381、386页。
2.存在的问题:消防控制室(共2名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶往现场灭火。
正确的做法是:
1)接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。
2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警,报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等;
3)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第98页。
3.施工人员进场前,施工现场的消防安全管理人员,应向施工人员进行消防安全教育与培训。因此需要加强对装修工人的防火安全教育与培训,应包括下列内容:
1)施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。
2)施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。
3)扑灭初期火灾及自救逃生的知识和技能。
4)报火警、接警的程序和方法。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第438页。
4.起火点装修现场存在的火灾隐患有:
1)起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等。
2)现场的火灾探测器因频繁误报被火灾报警控制器屏蔽。
3)二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭。
4)动火现场安全监护人员脱岗。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第396页。
5.1)防火巡查中存在的问题:保安在营业期间每3小时巡查一次。
正确的做法是:因为大型商业综合体属于公众聚集场所,所以防火巡查应为每2小时巡查一次。
【考点来源】《(消防安全技术综合能力》教材第392页。
2)防火检查中存在的问题:火灾前52天组织的最近一次检查。
正确的做法是:消防安全管理人应对本单位落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况,每月至少组织一次防火检查;部门负责人应对本部门落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况,每周至少开展一次防火检查;员工每天班前、班后进行本岗位防火检查,及时发现火灾隐患。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第391页。
3)火灾隐患整改过程中存在的问题:在防火检查中发现了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”“有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水”等3项火灾隐患,但均未对这些隐患立即整改。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第391~392页。
4、某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分两个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路,每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线处出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响。
二层一个设备间布置了28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接受管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。
四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s,经检查确认,气体灭火控制器功能正常。使用单位拟对一层重新装修改造,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。
根据以上材料,回答下列问题。
1.对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。
2.简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时问存在的问题。
3.简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。
4.就使用单位的改革要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。
1.存在问题:每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路,每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器。
1)火灾自动报警控制器每~总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量l0%的余量。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第286页。
2)系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第287页。
改进措施:
1)一到六层每2层分为一个总线回路。
2)在每个楼层弱电井中安装3只总线短路隔离器。
2.主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题:
1)充压压力为4.2MPa。
2)自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s。
1)防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa。
2)同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第189页。
3.主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施:
1)氮气启动瓶上的电磁阀损坏,应更换电阀。
2)灭火剂储瓶的瓶头阀损坏,应更换瓶头阀。
3)储存容器压力不足,应进行充压。
4)连接管有变形、裂纹或老化,应及时进行更换和维修。
5)喷嘴口有堵塞,应及时进行疏通、吹扫。
6)重量不足,应进行及时充装。
7)灭火剂输送管道有损伤与堵塞,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第191页。
4.装修改造时探测器设置和安装应注意的问题:
1)因为走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,探测器应设置在吊顶下方。
2)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置,感温火灾探测器的安装间距不应超过10m,感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。
3)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。
4)点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
5)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。
6)点型探测器水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于45。。
探测器设置和安装探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2,吸烟室应设置点型感温控制器。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第287、290页,《火灾自动报警系统设计规范》(GB5)6.2.11
5、第五题(20分)
某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137m,总面积11600m3,设有相应的消防设施。
地下二层设有消防水泵房和540m3的室内消防水池。屋顶设置有效容积为40m3的高位消防水箱,其最低有效的水位为141.000m,屋顶水箱间内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。
消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水。地下二层自动喷水灭火系统报警阀是集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组前安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。
2015年6月,维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水灭火系统进行了检测,情况如下:
1)检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓口压力为0.65MPa。
2)检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀组不定期出现超压现象。
3)检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警,消防控制室未收到压力开关动作信号,5min内未接收到自动喷水给水泵启动信号。
根据以上材料,回答下列问题。
1.简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。
2.屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决?
3.简述针对该消火栓系统的检测方案。
4.简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。
5.指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。
1.由于此建筑高度为137m&100m,所以屋顶设置有效容积为40m3的高位消防水箱是不符合消防规范的,因为消防规范要求建筑高度大于100m时,高位消防水箱的有效容积对于公共建筑不应小于50m3,对于住宅建筑不应小于36m3。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第175页。
2.屋顶消火栓静压、动压存在的问题:
1)建筑高度大于100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不低于0.15MPa,当不能满足要求时,应设增压设施。
2)消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,但当大于0.7MPa时,必须设置减压装置。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第176、182页。
3.检测方案:
1)室内消火栓的选型、规格应符合设计要求。
2)同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件。
3)试验用消火栓栓口处应设置压力表。
4)室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,并设按钮保护设施,与按钮相连接的控制线应穿管保护。
5)当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置是否符合设计要求。
6)室内消火栓应设置明显的永久固定标志。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第127~128页。
4.存在的问题及解决的方案:
1)存在问题:在8个报警阀组前安装了1个比例式减压阀组,因为当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。
解决方法:增加备用减压阀组,同时注意1用1备的减压阀组应定期轮换工作,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。
2)存在问题:减压阀组前无过滤器。
解决方法:在减压阀的进口处安装过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/cm2~5目/cm2,过流面积不应小于管道截面积的4倍。
3)存在问题:过滤器和减压阀前后没有设置压力表。
解决方法:在过滤器和减压阀前后设压力表,且压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宣为设计压力的2倍。
4)存在问题:减压阀不定期出现超压现象。
解决方法:消防给水系统减压阀的减压比不宜大于4:1,可不进行气蚀校核,当减压比大于4:1时宜采用串联减压方式或选用双级减压阀。
【考点来源】《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 5)8.3.4节,《建筑给水减压阀应用技术规范》(CECS 109—.1节。
5.水力警铃不工作原因:
1)产品质量问题或者安装调试不符合要求。
2)控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第153页。
压力开关不工作原因:
1)压力开关没有复位。
2)压力开关损坏。
3)压力开关设置值不正确。
4)压力开关没有竖直安装在通往水力警铃的管道上,安装中进行了拆装改动。
5)没有按照消防设计文件或者厂家提供的安装图样安装管网上的压力控制装置。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第141页。
6、第六题(20分)
某单层木器厂内为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h;柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.5h。木器厂房建筑面积为4500m2,其总平面布局和平面布置如图2所示。木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙;厂房内东侧设有建筑面积为500m2的办公、休息区,采用耐火极限2.5h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门:南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。
根据以上材料,回答下列问题。
1.检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定;提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。
2.简述厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。
3.计算出油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压的可行性。
4.中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?
5.该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?
(提示:.24;.20;.55)
1.由木器厂房的屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,可推出木器厂房的耐火等级为三级。因此单层木器厂房与蜡库、金属抛光厂房、锅炉房、花生油加工厂精炼车间的防火间距应为12m、15m、14m、12m,所以木器厂房与锅炉房、金属抛光厂房的防火间距不符合消防安全规范。确定防火间距的依据见表5。
表5防火间距
因为该木器厂房的建筑面积为4500m2&3000m2,应设环形消防车道,由图示可以看出厂房四周均设有宽为4m的消防车道,因此消防车道符合要求。
防火间距不足需要采取的措施:
1)对木器厂房进行结构改造,提高其耐火等级使之不低于二级,则防火间距为12m,符合要求。
2)对锅炉房的结构进行改造,提高其耐火等级使之不低于二级,则防火间距为12m,符合要求。
3)将与木器厂房相邻的锅炉房外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙,则防火间距不限。
4)将木器厂房和锅炉房的相邻两面外墙改造成不燃性墙体,且无外漏的可燃性屋檐,每面外墙的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设,防火间距可减少25%,也就是10.5m&12m。
5)将与木器厂房相邻的金属抛光厂房外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙,则防火间距不限。
6)对木器厂房进行结构改造,提高其耐火等级使之不低于二级,并将面向金属抛光厂房的木器厂房的外墙改造为防火墙,且木器厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,则防火间距最小为6m。
7)对木器厂房进行结构改造,提高其耐火等级使之不低于二级,并将面向木器厂房一侧的外墙上设有的门和窗改造为甲级防火门和窗或防火分隔水幕,或按照相关规范设置防火卷帘,则防火问距最小为6m。
8)设置独立的室外防火墙,同时在设置防火墙时兼顾通风排烟和破拆扑救。
9)拆除木器厂房。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第45、63、65、68页。
2.存在的问题:工艺不允许设置隔墙;厂房内东侧设有建筑面积为500m2的办公、休息区,采用耐火极限2.5h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。
整改意见:办公、休息区,采用耐火极限2.5h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与车间分隔,并应至少设置一个独立的安全出口,隔墙上应设置乙级防火门。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第72页。
中间仓库内储存的油漆稀释剂,应不超过l昼夜的需要量。采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上应设甲级防火门。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第ll6页。
3.油漆工段长径比=[15×(10×2+5×2)]/(4×10×5)=2.25&3(建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积,与4.0倍的该建筑横截面积之比)。
A=10CV2/3=[10×0.11(15×10×5)273]m2=1.1×82.55m=90.8m2
油漆工段外墙长15m,高5m,外墙面积为15×5m2=75m2&90.8m2,因此不能利用外
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第118页。
1)中间仓库存在的消防安全问题:中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。因为中间仓库内储存的油漆稀释剂,应不超过l昼夜的需要量,采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上应设甲级防火门。
2)采取防火防爆技术措施:①中间仓库应靠外墙设置;②厂房内不宜设置地沟;③设置防止液体流散的设施。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第117页。
5.该厂房内还应配置的建筑消防设施有:①室外消火栓系统;②自动喷水灭火系统;③火灾自动报警系统。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第162页。