你可能喜欢10千伏pt柜老烧二次保险,什么原因_百度知道
10千伏pt柜老烧二次保险,什么原因
10千伏pt柜老烧二次保险,什么原因
我有更好的答案
二次侧负荷较大,也有可能是二次侧接地短路,建议检查二次回路,或更换熔丝。
为您推荐:
其他类似问题
喜欢两个人的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。  摘 要:对成套设备的PT柜在运行中的事故进行归纳分析,重点研究保护电压互感器反复熔断器和电压互感器发生烧损的内在成因。" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
浅谈电气成套设备PT柜运行事故
  摘 要:对成套设备的PT柜在运行中的事故进行归纳分析,重点研究保护电压互感器反复熔断器和电压互感器发生烧损的内在成因。通过研究配网的成套产品在配置设计上的不完善之处,最终提出消除各种事故隐患的改进方法和措施。 中国论文网 http://www.xzbu.com/1/view-5758297.htm  关键词:电铁磁谐振;限流熔断器;PT;消谐装置   在高低压配电系统和MCC控制室内,PT柜是至关重要的一个单元,通常由电压互感器和熔断器构成,它能实现高低电压的转换,并为仪表测量、继电保护器件和自动装置提供支持,还可以完成PT本身的绝缘监察和短路保护。   目前,在一些电力工程的开关柜设备调试过程中及工作运行时,电压互感器发热后烧坏和熔断器经常熔断的问题不断出现,有时甚至发生电压互感器燃烧和爆炸现象。给电力维修管理和企业生产带来不小的损失和困难。因此,有必要总结这些案例发生的成因来加以预防电压互感器事故的发生[1]。   1 总结分析事故成因   通过以往案例的综合分析发现电压互感器烧坏的一个共性特点:保护电压互感器熔断器的熔芯均选用1A或是0.5A,高的达到2A。而电压互感器的熔断器熔断也有显著特点:保护电压互感器的熔断器熔芯额定电流多是0.5、0.2、0.3。此时PT柜确没安装一、二次消谐设备。   通过分析发现事故的成因有如下几点:(1)进线开关合闸出现涌流及弧光导致电压互感器发生铁磁谐振,从而发生熔断器的接连熔断和电压互感器烧坏现象。(2)由于单相接地没有及时处理,造成电压互感器的发热烧坏。(3)熔断器额定电流的选择和电压互感器不匹配。   2 成因分析   2.1 铁磁谐振的成因及对PT的危害   我国在3.6~40.5kV的配网中,基本采取中性点经消弧线圈接地或中性点不接地,其PT回路多选择电磁式接地电压互感器,且一次绕组采用星形连接,其中性点进行直接接地。如此,相线对地电容和每相一次线圈构成了并联谐振回路。如果每相对地电容一致,那么各相的总导纳,其大小也相同,此时中性点的零序电压数值是零。每相的总复导纳公式为:   Y=R/[R+(ωL)]-j{ωL/[R+(ωL)]-ωC}   电压互感器通常励磁阻抗很大,从公式能看出:其总导纳的电纳部分,容纳大于感纳,因此,每相电路表现为容性。若电网有意外的负荷波动,产生很大的电流,势必有一相甚至两相电路显感性,而另外两相或一相的电路略显容性,中性点为零序电压,从而互感器中为零序电流,其三相电路构成串联谐振的回路[2]。   只要电力电网发生意外波动,具备谐振条件时,就可能发生严重的铁磁谐振。当电压互感器满足一定条件发生铁磁谐振时,励磁电流急剧增大造成铁芯的饱和,出现饱和过电压现象,过电压和涌流都会严重损害电压互感器的寿命、质量和正常工作,甚至发生燃烧爆炸。   2.2 单相接地给电压互感器带来的危害   在中性点的非有效接地点力系统中,此时出现单相接地故障,其他两相的电压升至1.732倍,这样电压互感器的输入端的两相电压就会升至额定电压1.9~2.1倍。电压互感器在输入端的电压的显著提升,导致磁通很快饱和,进而让输入电流也提升到1.9~2.1倍。根据国家相关标准的要求,电力系统必须在30秒内自动进行解除,否则在单相接地状态下,电力电网仅仅发生微小的波动,电压互感器很有可能会过热烧毁。但是电力系统《运行规则》明确指出,电力电网出现单相接地,可以允许在2小时内接连运行。这样在运行中,往往没有安装自动切除故障的电气装置,造成电压互感器经常出现烧坏故障。   2.3 导致熔断器额定电流和电压互感器不匹配的成因   保护电压互感器,其熔断器的最大功能是隔离,即当电压互感器发生事故后,起到把它从电力电网中分离出来的作用。基于功能权限,可以看出熔断器的选择,最主要不是保护电压互感器本身,此类熔断器的选择只考虑电压互感器的励磁冲击电流。这样,设计公司和生产厂家选择其熔断器,不考虑输出大小如何,其熔芯额定电流都选取1A或是0.5A,此类熔断器选型仅考虑隔离最重要的作用,而保护不了因铁磁谐振和其他故障导致变压器烧损。   3 解决方案   3.1 抑制或解除铁磁谐振   基本的解决方案是利用消谐处理,即一次消谐与二次消谐结合的方法。所谓一次消谐即利用电压互感器,在其一次侧中性点和对地间设置一台接地的电压互感器,这样就可以极大的抑制或者消除电压互感器的一次绕组的过电压,抑制铁磁谐振现象的产生,进而有效的减小互感器的烧坏和主熔断器的多次性熔断。而二次消谐,即在电压互感器剩余绕组的开口三角附近设置电气消谐装置XZ。当前应用最多、最广泛的为微机消谐装置,它利用谐振要发生时立刻接通阻抗电气回路的工作原理,这样就从根本上很好的处理和抑制谐振现象的产生。   3.2 安装自动切除故障的电气装置   在电力系统中,要安装自动切除故障的电气装置,即采取无扰动的电气切换技术或者采用无扰动快切装置,这样当发生电力系统的单相接地时,电压波动或电流值达到一定值就会快速切换线路,从而保护电压互感器及计量,继电保护等配套装置[3]。   3.3 保护电压互感器要选择合理的熔断器   现在,国家相关电气厂商制造的保护电压互感器基本都采用P型的限流熔断器,额定电流其规格较多,有0.2A、0.5A、0.3A、2A和1A等不同等级的电流。从电压互感器的一次侧的过电流理论计算和与熔断器的时间电流特性相比较,不难得出结论:在10kV的电力电网条件下,采用我国自己生产的XRNP□-12规格的熔断器,应采用0.2A的额定电流,以保证保护电压互感器不致在非正常运行情况下受到损坏。   4 结束语   通过分析现场的PT柜发生运行质量事故的三点原因,我们得出为了从根本上减弱或避免电压互感器的烧毁,以至事故扩大,我们应该在PT柜设置一次及其二次消谐装置,以抑制铁磁谐振;在电力系统采取无扰动快速投切技术或者采用其装置,可以减弱或避免单相接地,保护电压互感器不被收到烧毁;最后应采用XRNP□型,额定电流是0.2A的熔断器,以避免熔断器多次熔断。通过上述三种方案的实行,会极大减少PT柜的运行质量事故,保护电力电网的正常运行。   参考文献   [1]彭泽华,黑绥亚,何俊良.消谐装置导致电压互感器烧毁事故分析[J].广西电力,2010(4):29.   [2]吴林林.有效消除电磁式PT引起铁磁谐振过电压的措施[J].科技信息,2008(26):15-17.   [3]李贞,吕信岳.电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析[J].现代商贸工业,2011(5):11-13.
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。热门关键词搜索:
> 教你简单方法快速判断福禄克万用表中的保险丝是否损坏
教你简单方法快速判断福禄克万用表中的保险丝是否损坏
发布日期:日&&
浏览次数:5次&&
检查电流输入端的通常你需要打开表壳,取出保险丝,使用通断功能来测试它们是否处于良好状态;我们所要谈的是无需打开机壳测试保险丝的好坏。所有的都具有一个公共端子和另外的电流输入端子;这个公共端被其他所有输入端子共享。所以,如果我将我的切换至欧姆功能,从电压欧姆端子跨接至电流输入端子,我将测量的是这个保险丝并且看到它的连通状况,从而判断它的好坏。
本文关键字: , , ,
原创标题:
原文链接:http://www.faxytech.com/archives/dmm-fuse.html
版权说明:本文为深圳市连讯达电子技术开发有限公司(专业FLUKE福禄克测试仪代理)官网(www.faxytech.com)原创文章,版权所有。如果您需要转载,请注明出处并保留原文链接!如为转载文章会注明文章出处,转载文章不代表本公司观点。对于某些同行无耻恶意抄袭剽窃连讯客户案例的违法行为,连讯将追究法律责任!
详情请致电:8
新一代中文手持式测试仪 – 省时省力。
-9秒完成6A类认证测试
-铜缆、光纤测试一键切换
-出色的智能故障诊断能力
-具有1000MHz的测试带宽
-超越Cat 5e/6/6A/7类的规格要求
新一代中文手持式测试仪 – 省时省力。
-9秒完成6类认证测试
-铜缆和光纤测试一键切换
-出色的智能故障诊断能力
-具有900MHz的测试带宽
-超越Cat 5e/6类的规格要求
新一代手持式网络分析仪 – 省时省力。
-一键网络自动化测试
-支持自定义测试脚本设置
-出色的智能故障诊断能力
-具有数据捕获和性能测试
-全面支持国标GB/T21671
新一代快速OTDR测试仪 – 省时省力。
-首创智能手机界面的 OTDR
-业界最短事件和衰减死区
-支持自定义项目文件夹
-支持数据中心测试模式
-强大事件和曲线分析能力
★快速导航★用万用表怎么测量判断PT二次保险是哪项熔断?_百度知道
用万用表怎么测量判断PT二次保险是哪项熔断?
我有更好的答案
测两分接头电阻,无穷大为断路
我记得是怎么测的然后一般电压都是100 如果降低的话就是熔断相
哦,在线测量,你这个是对的
来自:求助得到的回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
万用表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 计量柜pt烧保险 的文章

 

随机推荐