消防技术实务教材思考题答案(手机版) 2015 年 10 月修正完善版(修订了许多错别 字和内容错误的地方) 电脑版适合在电脑上看以及用 A4 打印纸打 印,手机版调整了页边距及字体大小适合用 手机看,无需缩放及翻页 第一章 燃烧基础知识 1、如何理解燃烧的条件? P2 答:燃烧,是指可燃物与氧化剂作用发生的 放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发 烟现象。燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧。 燃烧的发生和发展需要 4 个必要条件,即可 燃物、助燃物(氧化剂) 、引火源(温度) 和链式反应自由基。 2、燃烧分为哪些类型?P3 答:按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特 点,燃烧可分着火(包括点燃、自然)和爆 炸。 3、固体、气体、液体燃烧各自有哪些类型 和特点?P5 答:一、气体燃烧1 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不 同,其燃烧方式分为扩散燃烧(燃烧特点比 较稳定)和预混燃烧(又称爆炸式燃烧) 。 二、液体燃烧 液体燃烧的类型分为闪燃、沸溢、喷溅 三种 1)闪燃闪燃是引起火灾事故的先兆之一。 闪点即是指易燃或可燃液体表面产生闪燃 的最低温度。 2)沸溢 从沸溢过程说明,沸溢形成必须具备 3 个条 件: ①原油具有形成热波的特性,即沸程宽,密 度相差较大; ②原油中含有乳化水,水遇热波变成蒸气; ③原油粘度较大,使水蒸汽不容易从下向上 穿过油层。 3)喷溅 三、固体燃烧分为:蒸发燃烧、表面燃 烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃) 、动力燃 烧(爆炸)2 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 上述各种燃烧形式的划分并非绝对,有些 可燃固体的燃烧往往包含两种或两种以上 的形式。例如, 在适当的外界条件下, 木材、 棉、麻、纸张等的燃烧会明显地存在分解燃 烧、熏烟燃烧、表面燃烧等形式。 第二章 火灾基础知识 1、火灾按燃烧对象是如何分类的? P11 答:按照国家标准《火灾分类》 GB/T 的规定,火灾分为 A、B、C、 D、E、F 六类。 A.类火灾:固体物质火灾。这种物质 通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生 灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火 灾等。 B.类火灾:液体或可熔化固体物质火 灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥 青、石蜡火灾等。 C.类火灾:气体火灾。如煤气、天然 气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等。 D.类火灾:金属火灾。如钾、钠、镁、 钛、锆、锂等。3 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com E.类火灾:带电火灾。物体带电燃烧 的火灾。如变压器等设备的电气火灾等。 F.类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如 动植物油脂)火灾。 2、火灾发生的常见原因有哪些? P13 答:1)电气 2) 吸烟 3)生活用火不慎 4)生产作业不慎 5)设备故障 6)玩火 7)放火 8)雷击 3、建筑火灾的蔓延途径有哪些? P16 答:建筑发生火灾时,烟气流动的方向 通常是火势蔓延的一个主要方向。一般, 500℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都 有可能被引燃起火。火灾时建筑内烟气呈水 平流动和垂直流动。蔓延的途径主要有:内 墙门、洞口,外墙门、窗口,房间隔墙,空 心结构,闷顶,楼梯间,各种竖井管道,楼 板上的孔洞及穿越楼板、墙壁的管线和缝隙 等。 4、灭火的基本方法有哪些? P18 答:为防止火势失去控制,继续扩大燃 烧而造成灾害,需要 采取一定的方式将4 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 火扑灭,通常有以下几种方法,这些方法的 根本原理是破坏燃烧条件。 1)冷却灭火 将可燃物温度降到着火 点以下。 2)隔离灭火 将可燃物与氧气、火焰 隔离 3)窒息灭火 一般氧浓度低于 15%时, 就不以维持燃烧。向火场灌注不燃气体,如 二氧化碳、氮气、蒸汽等。空气中水蒸汽浓 度达到 35%时,燃烧即停止。 4)化学抑制灭火 抑制自由基的产生 或降低火焰中的自由基浓度。 常见的灭火 剂有干粉和七氟丙烷,可有效扑灭初期火 灾。 第三章 爆炸基础知识 1、爆炸有几种类型?P20 答:爆炸有着不同的分类,按物质产生 爆炸的原因和性质不同,通常将爆炸分为物 理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。物理爆炸 和化学爆炸最为常见。 2、爆 炸 浓 度 极 限 的 概念是什么?其在5 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 消防中的意义主要有哪些? P22、24 答:爆炸极限一般认为是物质发生爆炸 必须具备的浓度范围。对于可燃气体、液体 蒸气和粉尘等不同形态的物质,通常以与空 气混合后的体积分数或单位体积中的质量 等来表示遇火源会发生爆炸的最高或最低 的浓度范围,称为爆炸浓度极限,简称爆炸 极限。能引起爆炸的最高浓度称爆炸上限, 能引起爆炸的最低浓度称爆炸下限,上限和 下限之间的间隔称爆炸范围。 爆炸极限在消防中的应用有以下几方 面: ①爆炸极限是评定可燃气体火灾危险 性大小的依据,爆炸范围越大,下限越低, 火灾危险性就越大。 ②爆炸极限是评定气体生产、储存场所 火险类别的依据,也是选择电气防爆型式的 依据: 。 ③根据爆炸极限可以确定建筑物耐火 等级、层数、面积、防火墙占地面积、安全 疏 散 距 离 和 灭 火 设 施。6 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com ④根据爆炸极限,确定安全操作规程, 例如,采用可燃气体或蒸气氧化法生产时, 应使可燃气体或蒸气与氧化剂的配比处于 爆炸极限范围以外,若处于或接近爆炸极限 范围进行生产时,应充惰性气体稀释和保 护。 3、粉尘爆炸的条件有哪些? P21 答:粉尘爆炸是指悬浮于空气中的可燃 粉尘触及明火或电火花等火源时发生的爆 炸现象。可燃粉尘爆炸应具备 3 个条件,即 粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气 中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉 尘爆炸的火源。 4、什么是最小点火能量? P25 答:所谓最小点火能量,是指在一定条 件下,每一种气体爆炸混合物的起爆最小点 火能量,目前都采用毫焦(mJ)作为最小点火 能量的单位。 5、常见爆炸引火源有哪些? P25 答:引火源是发生爆炸的必要条件之一, 常见引起爆炸的引火 源主要有7 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 机械火源:撞击、摩擦产生火花 热火源:高温热表面、日光照射并聚焦 电火源:电火花、静电火花、雷电 化学火源:明火、化学反应热、发热自燃 等 6、引发爆炸的常见原因有哪些? P24 答:通常,引起爆炸事故的直接原因可 归纳为以下几方面:物料原因、作业行为原 因、生产设备原因、生产工艺原因等。 第四章 易燃易爆危险品消防安全知识 1、什么是危险品?P27 答:危险品系指有爆炸、易燃、毒害、 腐蚀、放射性等性质,在运输、装卸和储存 保管过程中,易造成人身伤亡和财产损毁而 需要特别防护的物品。目前常见的、用途较 广的危险物品有 2020 余种。 2、易燃易爆危险品主要包括哪几类? P27 答:容易燃烧爆炸的危险品即为易燃易爆 危险品。具体指国家标准《危险货物分类和 品 名 编 号 》 (GB)和8 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 《危险货物品名表》 (GB)中的 爆炸品、易燃气体、易燃液体、易燃固体、 易于自燃的物质和遇水放出易燃气体的物 质、氧化性物质和有机过氧化物。 3、易燃气体按火灾危险性是如何分级的? P28 答:易燃气体是指温度在 20℃、标准大 气压 101.3kPa 时,爆炸下限≤13%(体积) , 或燃烧范围不小于 12 个百分点(爆炸浓度 极限的上、下限之差)的气体。如氢气、乙 炔气、一氧化碳、甲烷等碳五以下的烷烃、 烯烃,无水的一甲胺、二甲胺、三甲胺,环 丙烷、环丁烷、环氧乙烷,四氢化硅、液化 石油气等。 根据《易燃易爆危险品火灾危险性分 级及试验方法第一部分:易燃易爆物品火灾 危险性分级》 (GA/T 536.1-2013) ,易燃气体 分为两级。 I 级:爆炸下限<10%;或不论爆炸下限 如何,爆炸极限范围≥12 个百分点。 II 级: 10%≤爆炸 下限<13%,并且爆9 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 炸极限范围<12 个百分点。 实际应用中,通常将爆炸下限<10%的 气体归为甲类火险物质,爆炸下限≥10%的 气体归为乙类为险物质。 4、易燃液体的火灾危险性有哪些? P31 答: (一)易燃性 易燃液体燃烧的难 易程度,即火灾危险的大小,主要取决于它 们的分子结构和相对分子质量大小。 (二)爆炸性 易燃液体的挥发性越 强,这种爆炸危险就越大。影响其蒸发速度 的因素有温度、沸点、比重、压力、流速等。 (三)受热膨胀性 (四)流动性 流动性是液体的通性, 易燃液体的流动性增加了火灾危险性。 (五)带电性 多数易燃液体在灌注、 输送、喷流过程中能够产生静电,当静电荷 聚集到一定程度,则放电发火,有引起着火 或爆炸的危险。 (六)毒害性 易燃液体大都本身或其 蒸气具有毒害性,有的还有刺激性和腐蚀 性。易燃液体蒸发气 体, 通过人体的呼吸10 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 道、消化道、皮肤三个途径进入人体内,造 成人身中毒。 5、易燃固体、遇水放出易燃气体的物质的 概念分别是什么?P32、33 答: 易燃固体是指燃点低,对热、撞击、 摩擦敏感,易被外部火源点燃,燃烧迅速, 并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体。 但不包括已列入爆炸品的物质。 遇水放出易燃气体的物质系指遇水放出易 燃气体,并且该气体与空气混合能够形成爆 炸性混合物的物质。这类物质都具有遇水分 解,产生可燃气体和热量,能引起火灾的危 险性或爆炸性。 第二篇 建筑防火 第一章 概述 1、建筑火灾的原因主要有哪些? 答:1.电气火灾、生产作业类火灾、生活用 火不慎、吸烟、玩火、放火和自燃、雷击、 静电等。 2、建筑火灾的危害体现在哪几方面? 答:1.危害人员生命、 造成经济损失、 破坏11 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 文明成果、影响社会稳定等。 3、建筑防火常用的技术方法有哪些? 答: 一)总平面布置方面包括: 1.选择合理的建筑位置; 2.合理划分生产区、存储区(包括露天存储 区) 、生产辅助设施区、行政办公和生活福 利区等; 3.合理确定各类建(构)筑物、堆场、储罐、 电力设施及电力线路之间的防火安全距离; 4.设置必须的消防通道、消防水源、消防作 业面。 二)建筑结构防火方面 1.适当增加构件的截面积; 2.对钢筋混凝土构件增加保护层厚度; 3.在构件表面涂覆防火涂料做耐火保护层; 4.对钢梁、钢屋架及木结构做耐火吊顶和防 火保护层包敷设等。 三)建筑材料防火 1.控制建筑材料中可燃物数量,对可燃材料 进行阻燃处理;12 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 2.与电气线路或发热物体接触的材料采用不 燃材料或进行阻燃处理; 3.楼梯间、管道井等竖向通道和供人员疏散 的通道内采用不燃材料。 四)防火分区分隔 1.建筑内部利用防火隔墙、防火卷帘、防火 门及防火水幕等分隔物; 2.建筑物外采用防火挑檐、设置窗槛(间) 墙等。 3.敞开楼梯、自动扶梯、中庭以及管道井等 采取防火分隔措施。 五)安全疏散 1.防火分区至少设两个安全出口; 2.疏散路线必须满足室内最远点到房门,房 门到最近安全出口或楼梯间的行走限值; 3.疏散方向采用双向疏散,疏散出口分散布 置,减少袋形走道设置; 4.合适的疏散楼梯形式,楼梯间应为安全的 区域,入口应设置可自行关闭的防火门; 5. 通向地下室的楼梯间不得与地上楼梯相 连,如必须相连时应 采用防火墙分隔, 通13 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 过防火门出入; 6.疏散宽度保证不拥堵,为疏散人员提供引 导。 六)防排烟 1.合理划分防烟分区和选择合理的防烟、排 烟方式。 七)建筑防爆和电气防火 1.合理设计防爆结构和泄爆面积、准确选用 防爆设备; 2.对建筑用电负荷、供配电源、电气设备、 电气线路及其安装敷设等,采取安全可靠、 经济合理的防火技术措施。 第二章生产和储存物品的火灾危险性分类 1. 评定物质火灾危险性的主要指标有哪 些? 答: 1. 评定气体火灾危险性的主要指标:爆炸 极限和自燃点; 2. 评定液体火灾危险性的主要指标:闪点 3. 评定固体火灾危险性的主要指标:熔点 和燃点。14 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 2、生产的火灾危险性是如何分类的? 答: 生产火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊五 类。 甲类:使用或产生下列物质的生产: 1.闪点&28℃的液体。 2.爆炸下限&10%的气体。 3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能 导致迅速自燃或爆炸的物质。 4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用, 能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。 5.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇 有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃 烧或爆炸的强氧化剂。 6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触 时能引起燃烧或爆炸的物质。 7.在密闭设备内操作温度等于或超过物质 本身自燃点的生产。 乙类:使用或产生下列物质的生产: 1. 闪点≥28℃<60℃的液体。 的气体。 2. 爆 炸 下 限 ≥ 10%15 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 不属于甲类的氧化剂。 不属于甲类的化学易燃危险固体。 助燃气体。 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态 的粉尘、纤维、闪点≥60℃的液体雾滴。 丙类:使用或产生下列物质的生产: 1. 闪点≥60℃的液体。 2. 可燃固体。 丁类:具有下列情况的生产: 1. 对非燃烧物质进行加工,并在高热或熔 化状态下经常产生强辐射热、火花或火 焰的生产。 2. 利用气体、液体、固体作为燃料或将气 体、 液体进行燃烧作其他用的各种生产。 3. 常温下使用或加工难燃烧物质的生产。 戊类:常温下使用或加工非燃烧物质的生 产。 3、储存的火灾危险性是如何分类的? 答:储存物品火灾危险性分类为甲、乙、丙、 丁、戊五类。 甲类: 3. 4. 5. 6.16 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 1. 闪点<28℃的液体。 2. 爆炸下限< 10%的气体,以及受到水或 空气中水蒸汽的作用,能产生爆炸下限 <10%气体的固体物质。 3. 常温下能自行分解或在空气中氧化即能 导致迅速自然或爆炸的物质。 4. 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用能 产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物 质。 5. 遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物 或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧 或爆炸的强氧化剂。 6. 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触 时能引起燃烧或爆炸的物质。 乙类: 1. 闪点≥28℃至<60℃的液体。 2. 爆炸下限≥10%的气体。 3. 不属于甲类的氧化剂。 4. 不属于甲类的化学易燃危险固体。 5. 助燃气体。 触能缓慢氧化, 6. 常 温 下 与 空 气 接17 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 积热不散引起自燃的物品。 丙类: 1. 闪点≥60℃的液体。 2. 可燃固体。 丁类:难燃烧物品。 戊类:非燃烧物品。 注:难燃物品、非燃物品的可燃包装重量超 过物品本身重量 1/4 时,其火灾危险性应为 丙类。 4、甲、乙、丙类生产类物品的火灾危险性 特征各有哪些? 答:甲、乙、丙类液体的分类,是以汽油、 煤油、柴油的闪点为基准的,这样有利于消 防安全和节约资源。①甲类火灾危险性液体 闪点基准定为小于 28 ℃;②乙类定为大于 28℃(包括 28℃)并小于 60℃;③丙类定 为大于 60℃(包括 60℃) 。 对于(可燃)气体,则以爆炸下限作为分类 的基准。 将爆炸下限<10%的气体划为甲类, 将爆炸下限>10%的气体划为乙类。 生产类别为甲类的火 灾危险特征:18 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com ①危险性液体闪点为< 28 ℃,爆炸下限< 10%的气体划为甲类。 ②在常温下可以逐渐分解,释放出大量的可 燃气体的并且迅速放热引起燃烧,或者物质 与空气接触后能发生猛烈的氧化作用,同时 放出大量的热,而温度越高其氧化反应速度 越快,产生的热越多,使温度升高越快,如 此互为因果而引进燃烧或爆炸。 ③遇水或空气中的水蒸气发生剧烈的反应, 产生氢气或其他可燃气体,同时产生热量引 起燃烧或爆炸。该种物质遇酸或氧化课剂也 能发生剧烈,发生燃烧爆炸的危险性比遇水 或水蒸气时更大。 ④物质有较强的夺取电子的能力,即强氧化 性。 ⑤物质的燃点较低、易燃烧,受热、撞击、 摩擦或与氧化剂接触能引起剧烈燃烧或爆 炸,燃烧速度快,燃烧产物毒性大。 ⑥生产中操作温度较高,物质被加热到自燃 温度以上,此类生产必须是在密闭的设备内 进行,因设备内没有 助燃气体, 所以设备19 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 内的物质不能燃烧。但是,一旦设备或管道 如发生泄漏,如遇火源,该物质就会在空气 中立即燃烧。 生产类别为乙类的火灾危险特征: ①危险性液体大于 28℃(包括 28℃)并小 于 60℃,爆炸下限>10%的气体为乙类。 ②不属于甲类的氧剂是二级氧化剂,即非强 氧化剂。其物质遇热、还原剂量、酸、碱等 也能分解产生高热,遇其他氧化剂也能分解 发生燃烧甚至爆炸。 ③物质燃点较低、较易燃烧或爆炸,燃烧性 能比甲类易燃固体差,燃烧速度较慢,同时 也可放出有毒气体。 ④生产中助燃气体虽然本身不能燃烧(如氧 气) ,在有火源的情况下,如遇可燃物会加 速燃烧,甚至有些含碳的难燃或不燃固体也 会迅速燃烧。 ⑤生产中可燃物质的粉尘、纤维、雾滴悬浮 在空气中与空气混合,当达到一定浓度时, 遇火源立即引起爆炸。 生产类别为丙类的火 灾危险特征:20 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com ①丙 类 危 险 性 液 体 温 度 大 于 60 ℃ ( 包 括 60℃)②生产中的物质燃点较高,在空气中 受到火烧或高温作用时能够起火或微燃,当 火源移走后仍能持续燃烧或微燃。 5、甲、乙、丙类储存物品的火灾危险性特 征各有哪些? 答:物品火灾性分为甲、乙、丙、丁、戊五 类。 甲类物品主要是依据《危险货物运输规则》 中一级易燃固体、一级易燃液体、一级氧化 剂、一级自然物品、一级遇水燃烧物品和可 燃气体的特性划分的。这类物品易燃易爆, 燃烧时还放出大量有害气体。有的遇水发生 剧烈反应,产生氢气或其他可燃气体,遇火 燃烧爆炸。有的具有强烈的氧化性能,遇有 机物或无机物极易燃烧爆炸。有的因受热、 撞击、催化或气体膨胀而可能发生爆炸,或 与空气混合容易达到爆炸浓度。 乙类物品主要是根据《危险货物运输规则》 中二级易燃固体、二级易燃液体、二级氧化 剂、助燃气体、二级 自燃物品的特性划21 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 分的,这类物品的火灾危险性仅次于甲类。 丙类物品的火灾危险性特征:包括闪点在 60 ℃或 60 ℃以上的可燃液体和可燃固体物 质。这类物品的特性是液体闪点较高、不易 挥发,火灾危险性比甲、乙类液体要小些。 可燃固体在空气中受到火烧和高温作用时 能立即起火, 即使火源拿走, 仍能继续燃烧。 第三章建筑分类与耐火等级 1、建筑按使用性质是如何分类的? 答: 按使用性质分类:民用建筑、 工业建筑、 农业建筑。 1. 按建筑结构分类:分为木结构、砖木结 构、砖与钢筋混凝土混合结构(砖混结 构) 、钢筋混凝土结构、钢结构、钢与钢 筋混凝土混合结构(钢混结构)等。 2. 按建筑高度分类:①单层、多层建筑。 ②高层建筑。 2、高层与多层民用建筑按建筑高度是如何 分类的? 答:①多层建筑为 27m 以下的住宅建筑、 建 筑高度不超过 24m(或 已超过 24m 但为单22 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 层)的公共建筑和工业建筑。 ②高层建筑。 建筑高度大于 27m 的住宅和其 他建筑高度大于 24m 的非单层建筑。超过 100m 的为超高层建筑。 3、目前我国对建筑材料及制品的燃烧性能 是如何分级的? 答: 按照 GB824 我国建筑材料及制品燃烧性 能的基本分级为 A、B1、B2、B3。A 级为不 燃材料(制品) ;B1 级为难燃材料(制品) ; ;B3 为易燃材料(制 B2 为可燃材料(制品) 品) 。 4、建筑材料燃烧性能等级的附加信息包括 哪几项? 答:1、t 产烟特性等级。 2、d 燃烧滴落物/微粒等级。 3、s 烟气毒性等级。23 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 5、影响建筑构件耐火极限的因素有哪些? 答:主要有材料本身的属性、构配件的结构 特性、材料与结构间的构造方式、标准所规 定的试验条件、材料的性能、火灾种类和使 用环境要求等。 6、建筑耐火等级分为几个等级?与建筑构 件的关系是怎样的? 答:耐火等级分四级。建筑物的耐火等级是 由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧 性能和耐火极限决定的。 一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖 墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构; 二级耐火等级建筑是 钢结构屋架、 钢筋混24 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 凝土柱或砖墙组成的混合结构; 三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成 的砖木结构; 四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成 的可燃结构。 第四章 总平面布局和平面布置 1、歌舞娱乐放映游艺场所在平面布置中应 注意哪些事项? 答:1、应布置在建筑的首层或二、三层, 宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧 和尽端, 面积按厅室 (相互分隔的独立单元) 建筑面积计算。并应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.00h 的楼板与其他场所分 开。当墙上必须开门时应设置不低于乙级的 防火门。 2、歌舞厅设置在地下一层时,应注意哪些 事项? 答:①设置在地下一层时,地下一层地面与 室外出入口地坪的高差不应大于 10m。 ②一个厅、室的建筑面不应超过 200m2。 ③一个厅、室的出口 不应少于两个, 当一25 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 个厅室的建筑面积为 50m2 时,可设置一个 出口。 ④应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭 火系统及防排烟设施等。 3、防火间距确定的主要原则是什么? 答:1、根据建筑物耐火等级,合理确定防 火间距,防止火灾蔓延。 2、应满足消防车的最大工作回转半径和扑 救场地的需要。 3、既要综合考虑防止火灾向附近建筑蔓延 扩大和灭火救援的需要,同时也要考虑节约 用地的因素。 4、合理计算防火间距,应按相邻建筑物外 墙的最近距离或最外缘算起。 4、防火间距不足时可采取哪些技术措施? 答: 1、改变建筑物的生产和使用性质,尽量降 低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构 的耐火性能,提高建筑的耐火等级。 2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库 房 内 储 存 物 品 的 数 量, 提高部分构件的26 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 耐火极限和燃烧性能。 3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减 少相邻建筑的开口面积。 4、拆除部分耐火等级低、占地面积小,使 用价值低且与新建筑物相邻的原有旧建筑 物。 5、设置独立的室外防火墙,并应兼顾通风 排烟和破拆扑救。 办公室等与甲、 乙类厂房可否贴邻建造? 5、 有哪些措施要求? 答:1.办公室等不应设置在甲、乙类厂房内, 当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不 应低于二级,并应采用耐火极限不低 于 3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的 安全出口。 休息室等, 2.甲乙类仓库内严禁设置办公室、 并不应贴邻建造。 第五章防火防烟分区与分隔 1、什么是防火分区?什么是防烟分区?两 者有什么区别和联系? 答:防火分区是指采 用具有较高耐火极27 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 限的墙和楼板等构件作为一个区域的边界 构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向 同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。防火 分区的面积大小应根据建筑物的使用性质、 调度、火灾危险性、消防扑救能力等因素确 定。 防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔 而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一 防火分区的其余部分蔓延的局部空间。 划分防烟分区的目的:一是为了在火灾时, 将烟气控制在一定范围内;二是为了提高排 烟口的排烟效果。防烟分区一般应结合建筑 内部的功能分区和排烟系统的设计要求进 行划分,不设排烟设施的部位(包括地下室) 可不划分防烟分区。 2、高层和多层民用建筑的防火分区面积如 何要求? 答:1、高层民用建筑(耐火等级为一、二 级)防火分区最大允许建筑面积 1500/m2。 对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最 大允许建筑面积可适 当增加。28 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 2、单、多层民用建筑(耐火等级一、二级) 防火分区最大允许建筑面积 2500/m2; 单、多层民用建筑(耐火等级三级)防火分 区最大允许建筑面积 1200/m2; 单、多层民用建筑(耐火等级四级)防火分 区最大允许建筑面积 600/m2; 地下或半地下建筑(室) (耐火等级一级) 防火分区最大允许建筑面积 500/m2。 设备用房的防火分区最大允许建筑面积不 应大于 1000/m2。 当建筑内设置自动灭火系统时,防火分 区最大允许建筑面积增加 1.0 倍;局部设置 时,防火分区的增加面积可按该局部面积的 1.0 计算。裙房与高层建筑主体之间设置防 火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑 的要求确定。 4、中庭建筑有哪些火灾危险性?其防火分 隔设计应满足什么要求? 答:1、中庭建筑的火灾危险性: 1)火灾不受限制地急剧扩大。中庭空间一 旦失火,属于“燃料 控制型” 燃烧, 因此,29 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 很容易使火势迅速扩大。 2)烟气迅速扩散。由于中庭空间形似烟囱, 因此易产生烟囱效应。若在中庭下层发生火 灾,烟火就进入中庭;若在上层发生火灾, 中庭空间未考虑排烟时,就会向周围楼层扩 散,进而扩散到整个建筑物。 3)疏散危险。由于烟气在多层楼迅速扩散, 楼内人员会产生心理恐惧,人们争先恐后夺 路逃命,极易出现伤亡。 4)自动喷水灭火设备难启动。中庭空间的 顶棚很高,因此采取以往的火灾探测和自动 喷水灭火装置等方法不能达到火灾早期探 测和初期灭火的效果。即使在顶棚下自动洒 水喷头,由于太高,温度达到不到额定值, 洒水喷头无法启动。 5)灭火和救援活动可能受到的影响: ①可能出现要同时在几层楼进行灭火的状 况。 ②消防队员不得不逆疏散人流的方向进入 火场。 ③火灾迅速多方位扩 大,消防队难以围30 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 堵、扑救火灾。 ④火灾时,顶棚和壁面上的玻璃因受热破裂 而散落,对扑救人员造成威胁。 ⑤建筑物中庭的用途不明确,将会有大量不 熟悉建筑情况的人员参与活动,并可能增加 大量的可燃物,如临时舞台、照明设施、座 位等,将会加大火灾发生的几率,加大火灾 时疏散人员的难度。 5、设置玻璃幕墙时应满足哪些防火要求? 答: 1)对不设窗间墙的玻璃幕墙,应在每层楼 板外沿,设置耐火极限不低于 1.0h、高度不 低于 1.2m 的不燃性实体墙或防火玻璃墙; 当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙 体的高度不应小于隔墙处的垂直间隙,应该 用防火封堵材料严密填实。 窗间墙、窗槛墙的填充材料费应采用防 火封堵材料,以阻止火灾通过幕墙与墙体之 间的空隙蔓延。当玻璃幕墙遇到防火墙时, 应遵循防火墙的设置要求。防火墙不应与玻 璃直接连接,而应与 其框架连接。31 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 6、设置防火墙、防火卷帘时应满足哪些构 造要求? 答:防火墙设置应满足如下要求: 1) 防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝 土框架上。防火墙应截断可燃性墙体或 难燃性墙体的屋顶结构,且应高出不燃 性墙体屋面不小于 40cm, 高出可燃性墙 体或难燃性墙体屋面不小于 50cm。 2) 防火墙中心距天窗端面的水平距离小于 4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采 取防止火势蔓延的措施。 3) 建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙 应突出墙的外表面 40cm, 或防火墙带的 宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于 2m。 4) 防火墙内不应设置排气道。防火墙上不 应开设门、窗、洞口,如必须开设时, 应采用能自行关闭的甲级防火门、窗。 可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应 穿过防火墙。其他管道如必须穿过时, 应用防火封堵材 料将缝隙紧密32 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 填塞。 5) 建筑物内的防火墙不应设在转角处。如 设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞 口之间最近的水平距离不应小于 4m。 紧 靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近 的水平距离不应小于 2m。 6) 设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋 架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏 时,不致使防火墙倒塌。 7、什么是防火门?按耐火极限如何分类? 各用在什么场所?防火门的设置应满足哪 些要求? 答:防火门是指具有一定耐火极限,且在发 生火灾时能自行关闭的门。 按耐火极限分为:甲、乙、丙三级。耐火极 限分别不低于 1.50h、1.00h 和 0.50h,对应 分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查 门 防火门的防火要求: 1) 疏散通道上的防火门应向疏散方向开 启, 并在关闭后应 能从任一侧手33 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 动开启。设置防火门的部位,一般为房 间的疏散门或建筑某区域的安全出口。 建筑内设置的防火门既要能保持建筑防 火分隔的完整性,又要能方便人员疏散 和开启。 楼梯间和前室的防火门, 2) 用于疏散走道、 应能自动关闭;双扇和多扇防火门,应 设置顺序闭门器。 3) 除允许设置常开防火门的位置外,其他 位置的防火门均应采用常闭防火门。常 闭防火门应在门扇的明显位置设置“保 持防火门关闭”等提示标志,并应具有 与报警系统联动的反馈和自动关闭功 能。 4) 设在变形缝附近的防火门,应设在楼层 较多的一侧,且门开启后不应跨越变形 缝,防止烟火通过变形缝蔓延。 5) 平时关闭后应具有防烟性能。 8、什么是防火阀?在哪些位置需要设置防 火阀? 答:防火阀是在一定 时间内能满足耐火34 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火 的活动式封闭装置。 防火阀的设置部位: 1) 穿越防火分区处。 2) 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和 楼板处。 3) 穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和 楼板处。 4) 穿越防火分隔处的变形缝两侧。 5) 竖向风管与每层水平风管交接处的水平 的管段上。但当建筑内每个防火分区的 通风、空气的调节系统均独立设置时, 水平风管与竖向总管的交接处可不设置 防火阀。 6) 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向 排风管,应采取防止回流措施或在支管 上设置公称动作温度为 70℃的防火阀。 公共建筑内排油烟管道宜按防火分区设 置,且在与竖向风管连接的支管处应设 置公称动作温度为 150℃的防火阀35 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 第六章 安全疏散 1. 什么是安全区域、 安全出口和疏散出口? (见《技术实务》P90\921 答:安全区域【?未找到】 安全出口:供人员安全疏散用的楼梯 间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区 域的出口。 疏散出口:疏散出口包括安全出口和疏散 门。疏散门是直接通向疏散走道的房间门、 直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门) 或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅 套内的房间门。安全出口是疏散出口的一个 特例。 2.安全出口的设置原则和要求主要有哪 些?(见《技术实务》P90-92) 答:先答基本要求,在分别答 1】安全出口设置基本要求 为了在发生火灾时能够迅速安全的疏 散人员,在建筑防火设计时必须设置足够数 量的安全出口。每座建筑或每个防火分区的 安全出口数目不应少 于两个, 每个防火分36 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 区相邻 2 个安全出口或每个房间疏散出口最 近边缘之间的水平距离不应小于 5.0m。 安全 出口应分散布置,并应有明显标志。 一、二级耐火等级的建筑,当一个防火 分区的安全出口全部直通室外确有困难时, 符合下列规定的防火分区可利用设置在相 邻防火分区之间向疏散方向开启的甲级防 火门作为安全出口: 1.1 该防火分区的建筑面积大于 1000 O 时, 直通室外的安全出口数量不应少于 2 个; 该防火分区的建筑面积小于等于 1000 O时, 直通室外的安全出口数量不应少于 1 个; 1.2.该防火分区直通室外或避难走道 的安全出口总净宽度,不应小于计算所需总 净宽度的 70%。 2】公共建筑安全出口设置要求 除歌舞娱乐放映游艺场所外的公共建 筑,当符合下列条件之一时,可设置一个安 全出口: 2.1)除托儿所、幼儿园外,建筑面积 不大于 200 O且人数 不 超 过 50 人 的 单37 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 层建筑或多层建筑的首层。 2.2)除医疗建筑、老年人建筑及托儿 所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童 活动场所等外, 符合表 2-6-14 规定的 2、 3 层 建筑。 表 2-6-14 公共建筑可设置一个安全出口 的条件最多 层数 每层最大 建筑面积 (O) 人数3层 3层 2层200 200 200第二层和第三层的人数之和不第二层和第三层的人数之和不 第二层人数不超过 152.(3)一、二级耐火等级公共建筑, 当设置不少于 2 部疏散楼梯且顶层局部升高 层数不超过 2 层、人数之和不超过 50 人、 每层建筑面积不大于 200 O时,该局部高出 部位可设置一部与下部主体建筑楼梯间直 接连通的疏散楼梯,但至少应另设置一个直38 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人 屋面应符合人员安全疏散要求。如图 2-6-1 所示。 2.4) 相邻两个防火分区 (除地下室外) , 当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区 的建筑面积之和不超过规范规定的一个防 火分区面积的 1.40 倍的公共建筑。 2.5)公共建筑中位于两个安全出口之 间的房间,当其建筑面积不超过 60 O时, 可设置一个门,门的净宽不应小于 0.9m; 公 共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面 积不超过 75 O时,可设置一个门,门的净 宽不应小于 1.40m。面 人 图 2-6-1 局部升高部分楼梯的设置 3】住宅建筑安全 出口设置要求 http:///www.xiaofangshi5.com39 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播 住宅建筑每个单元每层的安全出口不 应少于 2 个, 且两个安全出口之间的水平距 离不应小于 5m。符合下列条件时,每个单元 每层可设置 1 个安全出口: 3.1.建筑高度不大于 27m,每个单元任 一层的建筑面积小于 650 O且任一套房的户 门至安全出口的距离小于 15m; 3.2.建筑高度大于 27m 且不大于 54m, 每个单元任一层的建筑面积小于 650 O且任 一套房的户门至安全出口的距离不大 于 10m,户门采用乙级防火门,每个单元设置 一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯 通过屋顶连通; 3.3. 建筑高度大于 54m 的多单元建筑, 每个单元任一层的建筑面积小于 650 O且任 一套房的户门至安全出口的距离不大 于 10m,户门采用乙级防火门,每个单元设置 一座通向屋顶的疏散楼梯,54m 以上部分每 层相邻单元的疏散楼梯通过阳台或凹廊连 通。 4】厂房、仓库安 全出口设置要求40 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 厂房、仓库的安全出口应分散布置。每 个防火分区、一个防火分区的每个楼层,相 邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不 应小于 5m。厂房、仓库符合下列条件时, 可 设置一个安全出口: 4.1.甲类厂房,每层建筑面积不超过 100 O, 且同一时间的生产人数不超过 5 人; 4.2.乙类厂房,每层建筑面积不超过 150 O, 且同一时间的生产人数不超过 10 人; 4.3.丙类厂房,每层建筑面积不超过 250 O, 且同一时间的生产人数不超过 20 人; 4.4.丁、戊类厂房, 每层建筑面积不超过 400 O,且同一时间内的生产人数不超过 30 人; 4.5.地下、半地下厂房或厂房的地下 室、半地下室,其建筑面积不大于 50 O且 经常停留人数不超过 15 人; 4.6.一座仓库的占地面积不大于 300 O 或防火分区的建筑面积不大于 100 O; 4.7.地下、半地下仓库或仓库的地下 室、半地下室,建筑 面积不大于 100 O。41 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 需要特别提出的是,地下、半地下建筑 每个防火分区的安全出口数目不应少于两 个。但由于地下建筑设置较多的地上出口有 困难,因此当有两个或两个以上防火分区相 邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一 个通向相邻分区的甲级防火门作为第二安 全出口,但每个防火分区必须有一个直通室 外的安全出口. 3.楼梯间的类型及其应用场所有哪些?有 什么防火要求?(见《技术实务》P94-97) 答:1 问】楼梯间的类型有:敞开楼梯 间(普通楼梯间) 、封闭楼梯间、防烟楼梯 间、室外疏散楼梯间、剪刀楼梯间。 应用场所及防火要求 1.1】敞开楼梯间是低、多层建筑常用 的基本形式,也称普通楼梯间。该楼梯的典 型特征是,楼梯与走廊或大厅都是敞开在建 筑物内,在发生火灾时不能阻挡烟气进入, 而且可能成为向其他楼层蔓延的主要通道。 敞开楼梯间安全可靠程度不大,但使用方 便、经济,适用于低、 多层的居住建筑和42 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 公共建筑中。 1.2】封闭楼梯间指设有能阻挡烟气的 双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间。 封闭楼梯间的适用范围 多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式 外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼 梯间。具体如下: 1.医疗建筑、旅馆、老年人建筑; 2.设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; 3.商店、图书馆、展览建筑、会议中 心及类似使用功能的建筑; 4.6 层及以上的其他建筑。 高层建筑的裙房;建筑高度不超过 32m 的二类高层建筑;建筑高度大于 21m 且不大 于 33m 的住宅建筑, 其疏散楼梯间应采用封 闭楼梯间。当住宅建筑的户门为乙级防火门 时,可不设置封闭楼梯间。 防火要求 1.封闭楼梯间应靠外墙设置,并设可 开启的外窗排烟,当不能天然采光和自然通 风时,应按防烟楼梯 间的要求设置。43 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 2.建筑设计中为方便通行,常把首层 的楼梯间敞开在大厅中。此时楼梯间的首层 可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩 大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措 施与其它走道和房间隔开,如图 2-6-4 所 示。 3.除楼梯间门外,楼梯间的内墙上不 应开设其它的房间门窗及管道井、电缆井的 门或检查口。 4.高层建筑、人员密集的公共建筑、 人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间 时,楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向 疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可 采用双向弹簧门。 1.3】防烟楼梯间 防烟楼梯间系指在楼梯间入口处设有 前室或阳台、凹廊,通向前室、阳台、凹廊 和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。防 烟楼梯间设有两道防火门和防排烟设施,发 生火灾时能做为安全疏散通道,是高层建筑 中 常 用 的 楼 梯 间 形 式。44 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 适用场所:发生火灾时, 防烟楼梯间能 够保障所在楼层人员安全疏散,是高层和地 下建筑中常用的楼梯间形式。在下列情况下 应设置防烟楼梯间: 1.一类高层建筑及建筑高度大于 32m 的二类高层建筑; 2.建筑高度大于 33m 的住宅建筑; 3.建筑高度大于 32m 且任一层人数超 过 10 人的高层厂房; 4.当地下层数为 3 层及 3 层以上,以及 地下室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 时。 (三)防烟楼梯间的设置要求 防烟楼梯间除应满足疏散楼梯的设置 要求外,还应满足以下要求: 1.当不能天然采光和自然通风时,楼梯 间应按规定设置防烟设施, 并应设置应急照明 设施; 2.在楼梯间入口处应设置防烟前室、 开敞式阳台或凹廊等。前室可与消防电梯间 的前室合用;45 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 3.前室的使用面积:公共建筑不应小 于 6.0 O,居住建筑不应小于 4.5 O;合用 前室的使用面积:公共建筑、 高层厂房以及高 层仓库不应小于 10.0 O,居住建筑不应小 于 6.0 O; 4.疏散走道通向前室以及前室通向楼 梯间的门应采用乙级防火门, 并应向疏散方向 开启; 5.除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯 间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞 口 1.4】室外疏散楼梯:在建筑的外墙上设 置全部敞开的室外楼梯 适用范围 1.甲、乙、丙类厂房; 2.建筑高度大于 32m 且任一层人数超 过 10 人的丁戊类高层厂房; 3.辅助防烟楼梯。 室外楼梯的构造要求 室外楼梯作为疏散楼梯应符合下列规 定:46 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 1.栏杆扶手的高度不应小于 1.1m;楼 梯的净宽度不应小于 0.9m; 2.倾斜度不应大于 45°; 3.楼梯和疏散出口平台均应采取不燃 材料制作。 平台的耐火极限不应低于 1.00h, 楼梯段的耐火极限不应低于 0.25h; 4.通向室外楼梯的门宜采用乙级防火 门,并应向室外开启;门开启时,不得减少 楼梯平台的有效宽度; 5.除疏散门外,楼梯周围 2.0m 内的墙 面上不应设置其它门、窗洞口,疏散门不应 正对楼梯段。 高度大于 10m 的三级耐火等级建筑应设 置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应 面对老虎窗,宽度不应小于 0.6m,且宜从离 地面 3.0m 高处设置。 4、消防电梯的设置范围 1.建筑高度大于 33m 的住宅建筑。 2.一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑。 3.设置消防电梯 的建筑的地下或半47 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 地下室,埋深大于 10m 且总建筑面积大于 3000 O的其他地下或半地下建筑(室) 。 4.符合下列条件的建筑可不设置消防 电梯: (1)建筑高度大于 32m 且设置电梯, 任一层工作平台上的人数不超过 2 人的高 层塔架。 (2)局部建筑高度大于 32m,且局部高 出部分的每层建筑面积不大于 50 O的丁、 戊类厂房。 5.封闭式避难层的消防要求有哪些?(见 《技术实务》P98) 答:避难层是超高层建筑中专供发生火 灾时人员临时避难使用的楼层。 要求: 1.避难层的设置条件及避难人员面积 指标 (1)设置条件。建筑高度超过 100m 的 公共建筑和住宅建筑应设置避难层。 (2)面积指标。避难层(间)的净面 积应能满足设计避难 人数避难的要求, 可48 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 按 5 人/O计算。 2.避难层的设置数量 根据目前国内主要配备的 50m 高云梯车 的操作要求,规范规定从首层到第一个避难 层之间的高度不应大于 50m,以便火灾时可 将停留在避难层的人员由云梯车救援下来。 结合各种机电设备及管道等所在设备层的 布置需要和使用管理以及普通人爬楼梯的 体力消耗情况,两个避难层之间的高度不大 于 45m。 3.避难层的防火构造要求 (1)为保证避难层具有较长时间抵抗 火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋 混凝土楼板,其耐火极限不应低于 2.00h。 (2)为保证避难层下部楼层起火时不 致使避难层地面温度过高,在楼板上宜设隔 热层。 (3)避难层四周的墙体及避难层内的 隔墙,其耐火极限不应低于 3.00h,隔墙上 的门应采用甲级防火门。 (4)避难层可与 设备层结合布置。 在49 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 设计时应注意,各种设备、管道竖井应集中 布置,分隔成间,既方便设备的维护管理, 又可使避难层的面积完整。易燃、可燃液体 或气体管道,排烟管道应集中布置,并采用 防火墙与避难区分隔;管道井、设备间应采 用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与避 难区分隔。 5.通风与防排烟系统 应设置直接对外的可开启窗口或独立 的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或 耐火极限不低于 1.00h 的 C 类防火窗。 6.灭火设施 为了扑救超高层建筑及避难层的火灾, 在避难层应配置消火栓和消防软管卷盘。 7.消防专线电话和应急广播设备 避难层在火灾时停留为数众多的避难 者,为了及时和防灾中心及地面消防部门互 通信息,避难层应设有消防专线电话和应急 广播。 6.如何确定建筑中需要疏散的人数?(见 《技术实务》P84-85)50 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 答:人员密度计算 (一)办公建筑 办公建筑包括办公室用房、公共用房、 服务用房和设备用房等部分。办公室用房包 括普通办公室和专用办公室。专用办公室指 设计绘图室和研究工作室等。人员密度可按 普通办公室每人使用面积 4 O,设计绘图室 每人使用面积 6 O,研究工作室每人使用面 积 5 O计算。公共用房包括会议室、对外办 事厅、接待室、陈列室、公用厕所、开水间 等。会议室分中小会议室和大会议室,中小 会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于 1.80 O,无会议桌的不应小于 0.80 O。 (二)商场 商店的疏散人数应按每层营业厅的建 筑面积乘以表 2-6-1 规定的人员密度计算。 对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人 员密度可按表 2-6-1 规定值的 30%确定。 表 2-6-1 商店营业厅内的人员密度(人/ O)51 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 地下第 二层地下第 一层 0.60地上第一、二 层 0.43~0.60地上第三层 0.39~0.54地 及0.560(三)歌舞娱乐放映游艺场所 录像厅、 放映厅的疏散人数, 应根据厅、 室的建筑面积按 1.0 人/O计算;其他歌舞 娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、 室的建筑面积按 0.5 人/O计算; (四)餐饮场所 餐馆、饮食店、食堂等餐饮场所由餐厅 或饮食厅、公用部分、厨房或饮食制作间和 辅助部分组成。100 座及 100 座以上餐馆、 食堂中的餐厅与厨房(包括辅助部分)的面 积比(简称餐厨比)应符合:餐馆的餐厨比 宜为 1∶1.1;食堂餐厨比宜为 1:1。餐馆、 饮食店、食堂的餐厅与饮食厅每座最小使用 面积可按表 2-6-2 取值。 表 2-6-2 餐厅与饮食厅每座最小使用面积52 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 有固定座位的场所,其疏散人数可按实 际座位数的 1.1 倍计算。展览厅的疏散人数 应根据展览厅的建筑面积按 0.75 人/O计 算。 7.如何利用百人宽度指标计算建筑的疏散宽度? (见《技术实务》P85) 答:我国现行规范根据允许疏散时间来 确定疏散通道的百人宽度指标,从而计算出 安全出口的总宽度,即实际需要设计的最小 宽度。 百人宽度指标是每百人在允许疏散时 间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽 度。53 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 百人宽度指标 =N ?b A?t (式2-6-1)式中:N――疏散人数(即 100 人); t――允许疏散时间,min; A――单股人流通行能力(平、坡 地面为 43 人/min;阶梯地面为 37 人/ min); b―― 单 股 人 流 宽 度 , 0.55 ~ 0.60m。 分别说明 疏散宽度包括:厂房疏散宽度、高层民 用建筑疏散宽度、 体育馆疏散宽度、 电影院、 礼堂、 剧场疏散宽度、 木结构建筑疏散宽度、 其他民用建筑的确定。 1.厂房疏散宽度 厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小 于 0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于 1.4m; 疏散楼梯最小净宽度不宜小于 1.1m。 厂房内 的疏散楼梯、走道、门的总净宽度应根据疏 散人数,按表 2-6-3 的规定计算确定。 表 2-6-3 厂房疏散 楼梯、 走道和门的净54 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 宽度指标(m/百人) 一、二层 0.6 三层 0.8厂房层数≥四宽度指标1.02.高层民用建筑疏散宽度 高层民用建筑的疏散外门、走道和楼梯 的各自总宽度,应按 1m/百人计算确定。 公 共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应 小于 0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度 不应小于 1.10m。 高层公共建筑的疏散楼梯和首层楼梯 间的疏散门、首层疏散外门和疏散走道的最 小净宽度应符合表 2-6-4 的要求。 表 2-6-4 高层公共建筑的疏散楼梯和首层 楼梯间的疏散门、首层疏散外门 和疏散走道的最小净宽度(m) 每个外门的净宽 走道净宽 单面布房建筑双面55 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 院 建筑 它1.30 1.10 1.201.40 1.20 1.301 1 13.体育馆疏散宽度 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、 楼梯和走道的各自总宽度,应按表 2-6-5 的 规定计算确定。 表 2-6-5 体育馆每百人所需最小疏散净宽 度(m)
0.43 0.50 0.50
0.37 0.43 0.43位数档次(座) 平坡地面 阶梯地面 楼梯100和 道4.电影院、礼堂、剧场疏散宽度 剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密 集的公共场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散 出口或安全出口的各自总宽度应根据其通 过人数和表 2-6-6 所示的疏散净宽度指标计 算确定,并应符合下列规定:56 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百 人不小于 0.6m 的净宽度计算,且不应小于 1.0m;边走道的净宽度不宜小于 0.8m。 在布置疏散走道时,横走道之间的座位 排数不宜超过 20 排;纵走道之间的座位数, 剧院、电影院、礼堂等每排不宜超过 22 个, 体育馆每排不宜超过 26 个,前后排座椅的 排距不小于 0.9m 时,可增加一倍,但不得 超过 50 个,仅一侧有纵走道时,座位数应 减少一半。 表 2-6-6 剧场、电影院、礼堂等场所每百人 所需最小疏散净宽度(m) 观众厅座位数(座) 耐火等级 门和走 道 平坡地面 阶梯地面 楼梯 ≤2500 一、二级 0.65 0.75 0.75≤12三级疏散 部位0.8 1.01.05.木结构建筑疏散宽度 木结构建筑内疏散走道、安全出口、疏57 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 散楼梯和房间疏散门的净宽度,应根据疏散 人数按每 100 人的最小疏散净宽度不小于表 2-6-7 的规定计算确定; 表 2-6-7 疏散走道、安全出口、疏散楼梯 和房间疏散门 每 100 人的最小疏散净宽度(m/百人) 层数 人的疏散净宽度(m/百人) 地上 1~2 层 0.75地上16.其他民用建筑 学校、商店、办公楼、候车(船)室、 民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场 所等民用建筑中的疏散走道、疏散楼梯、疏 散出口或安全出口的各自总宽度,应按表 2-6-8 的要求计算确定。考虑到各层人流到 达某一出口的时间差,各层人数不需叠加。 疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多 的一层人数计算,地下建筑中上层楼梯的总 宽度应按其下层人数最多一层的人数计算。 表 2-6-8 疏散楼梯、疏散出口和疏散走道 的每百人净宽度(m)58 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 建筑层数 1-2 层 3层 ≥4 层 与地面出入口地面的高差≤10m 与地面出入口地面的高差>10m耐火等 一、 二级 0.65 0.75 1.00 0.75 1.00三级0.71.01.2--地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞 娱乐放映游艺场所, 其疏散走道、 安全出口、 疏散楼梯和房间疏散门的各自总宽度,应按 其通过人数每 100 人不小于 1.00m 计算确 定。 办公建筑的门洞口宽度不应小于 1.00m,高度不应小于 2.10m。 首层外门的总宽度应按该层及以上人 数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员 疏散的外门,可按本层人数计算确定。 当建筑物使用人数不多,其安全出口的 宽度经计算数值又很小时,为便于人员疏散, 首层疏散外门、楼梯 和走道尚应满足最59 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 小宽度的要求。 (1)建筑内疏散走道和楼梯的净宽度 不应小于 1.1m, 安全出口和疏散出口的净宽 度不应小于 0.9m。 不超过 6 层的单元式住宅 一侧设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不 小于 1m。 高层住宅建筑疏散走道的净宽度不 应小于 1.20m。 (2)人员密集的公共场所,其疏散门 的净宽度不应小于 1.4m, 室外疏散小巷的净 宽度不应小于 3.0m。 9.哪些场所需要设置应急照明和疏散指示 标志?设置要求是什么?(见《技术实务》 P99-100) 答:先写定义: 在发生火灾时,为了保证人员的安全疏 散以及消防扑救人员的正常工作,必须保持 一定的电光源,据此设置的照明总称为火灾 应急照明; 为防止疏散通道在火灾下骤然变暗就 要保证一定的亮度,抑制人们心理上的惊 慌,确保疏散安全, 以显眼的文字、 鲜明60 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 的箭头标记指明疏散方向,引导疏散,这种 用信号标记的照明,称为疏散指示标志. 1\应急照明设置场所和设置要求 1.设置场所 除单、多层住宅外,民用建筑、厂房和 丙类仓库的下列部位,应设置疏散应急照明 灯具: (1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前 室、消防电梯间的前室或合用前室和避难层 (间) ; (2)消防控制室、消防水泵房、自备 发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发 生火灾时仍需正常工作的其它房间; (3)观众厅、展览厅、多功能厅和建 筑面积超过 200 O的营业厅、 餐厅、 演播室; (4)建筑面积超过 100 O的地下、半 地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动 场所; (5)公共建筑中的疏散走道。 2.设置要求 (1)建筑内消防 应急照明灯具的照61 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 度应符合下列规定: ①疏散走道的地面最低水平照度不应 低于 1.0lx; ②人员密集场所、避难层(间)内的地 面最低水平照度不应低于 3.0lx; ③楼梯间、前室或合用前室、避难走道 的地面最低水平照度不应低于 5.0lx; ④消防控制室、消防水泵房、自备发电 机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火 灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急 照明,仍应保证正常照明的照度。 (2)消防应急照明灯具宜设置在墙面的上 部、顶棚上或出口的顶部 2\疏散指示标志设置场所和设置要求 1.设置场所 (1)公共建筑及其他一类高层民用建 筑,高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房 应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所 的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。 (2)下列建筑或场所应在其内疏散走 道和主要疏散路线的 地面上增设 能保持62 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散 指示标志: ①总建筑面积超过 8000 O的展览建筑; ②总建筑面积超过 5000 O的地上商店; ③总建筑面积超过 500 O的地下、半地 下商店; ④歌舞娱乐放映游艺场所; ⑤座位数超过 1500 个的电影院、剧院, 座位数超过 3000 个的体育馆、会堂或礼堂。 2.设置要求 (1)安全出口和疏散门的正上方应采 用“安全出口”作为指示标识; (2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示 标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面 高度 1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示 标志间距不应大于 20.0m;对于袋形走道, 不应大于 10.0m;在走道转角区,不应大于 1.0m。疏散指示标志应符合现行国家标准 《消防安全标志》GB 和《消防应 急照明和疏散指示系统》 GB 的有 关规定。63 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 3\应急照明和疏散指示标志的共同要 求: 1.建筑内设置的消防疏散指示标志和 消防应急照明灯具,应符合《建筑防火设计 规范》 、现行国家标准《消防安全标志》 GB 和 《消防应急照明和疏散指示 系统》GB 的有关规定; 2.应急照明灯和灯光疏散指示标志,应 设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩; 3.应急照明和疏散指示标志备用电源 的连续供电时间,对于高度超过 100m 的民 用建筑不应少于 1.5h,对于医疗建筑、老年 人建筑、总建筑面积大于 100000 O的公共 建筑不应少于 1.0h, 对于其他建筑不应少于 0.5h 第二篇 建筑防火 第七章 建筑电气防火 2. 电 气 装 置 防 火 主 要 包 括 哪 几 个 方 面 内 容?(见《技术实务》P106-107) 答:电气装置是指相关电气设备的组 合,具有为实现特定 目的所需的相互协64 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 调的特性。 一)开关防火 二)熔断器防火 三)继电器防火 四)接触器防火 五)启动器防火 六)漏电保护器防火 七)低压配电柜防火 4.简述电动机的火灾危险性和火灾预防措 施。[见《技术实务》P107-109] 答: (一)电动机的火灾危险性 电动机的具体火灾原因有以下几个方 面: 1.过载:当电动机所带机械负载超过额 定负载或者电源电压过低时,会造成绕组电 流增加,绕组和铁心温度上升,严重时会引 发火灾。 2.缺相运行:处于运转中的三相异步电 动机,如果因电源缺相、接触不良、 内部绕组 断路等原因造成缺相, 电动机虽然还能运转, 但由于绕 组 电 流 会 增 大以至烧毁电动机65 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 而引发火灾。 3.接触不良:电动机运转时如果电源 线、电源引线、绕组等电气连接点处接触不 良,会造成接触电阻过大而发热或者产生电 弧,严重时可引燃电动机内可燃物进而引发 火灾。 4.绝缘损坏:由于长期过载使用、受潮 湿环境或腐蚀性气体侵蚀、金属异物掉入机 壳内、 频繁启动、 雷击或瞬间过电压等原因, 造成电动机绕组绝缘损坏或绝缘能力降低, 形成相间和匝间短路,因而引发火灾。 5.机械摩擦:当电动机轴承损坏时,摩 擦增大,出现局部过热现象,润滑脂变稀溢 出轴承,进一步加速轴承温度升高。当温度 达到一定程度时,会引燃周围可燃物质而引 发火灾。轴承损坏严重时可造成定子、 转子摩 擦或者电动机轴被卡住,产生高温或绕组短 路而引发火灾。 6.选型不当:应根据不同的使用场所选 择不同类型的电动机,如果在易燃易爆场所 使用了一般防护式电 动机, 则当电动机发66 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 生故障时,产生的高温或火花可引燃可燃或 可爆炸物质,引发火灾或者爆炸。 7.铁心消耗过大:电动机运行时,由于 定子和转子铁心内部、外壳产生涡流、磁滞 等,都会形成一定的损耗,这部分损耗叫做 铁损。如果电动机铁心的硅钢片由于质量、 规格、绝缘强度等不符合要求,使涡流损耗 过大而造成铁心发热和绕组过载,严重时可 引发火灾。 8.接地不良:当电动机绕组对发生短路 时,如果接地保护不良,会导致电动机外壳 带电,一方面可引起人身触电事故,另一方 面致使机壳发热,严重时引燃周围可燃物而 引发火灾。 第二篇 建筑防火 第八章 建筑防爆 1.建筑防爆的基本措施有哪些?(见《技术 实务》P110-111) 答:建筑防爆的基本技术措施分为预防 性技术措施和减轻性技术措施。 (一)预防性技术措施 1.排除能引起爆 炸的各类可燃物质67 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com (1)在生产过程中尽量不用或少用具 有爆炸危险的各类可燃物质; (2)生产设备应尽可能保持密闭状态, 防止“跑、冒、滴、漏” ; (3)加强通风除尘; (4)预防燃气泄漏,设置可燃气体浓 度报警装置; (5)利用惰性介质进行保护。 2. 消除或控制能引起爆炸的各种火源 (1)防止撞击、摩擦产生火花; (2) 防止高温表面成为点火源; (3)防止日光照射; (4)防止电 气火灾; (5)消除静电火花; (6)防雷电 火花; (7)防止明火。 (二)减轻性技术措施 1.采取泄压措施 在建筑围护构件设计中设置一些薄弱 构件,即泄压构件(面积) ,当爆炸发生时, 这些泄压构件首先破坏,使高温高压气体得 以泄放,从而降低爆 炸压力, 使主体结构68 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 不发生破坏。 2.采用抗爆性能良好的建筑结构体系 强化建筑结构主体的强度和刚度,使其 在爆炸中足以抵抗爆炸压力而不倒塌 3.采取合理的建筑布置 在建筑设计时,根据建筑生产、储存的 爆炸危险性,在总平面布局和平面布置上合 理设计,尽量减小爆炸的影响范围,减少爆 炸产生的危害。 2.爆炸危险区域是如何划分的?(见《技术 实务》P111) 答: (一)爆炸危险区按爆炸性气体环 境、爆炸性粉尘环境分别划分 1.爆炸性气体环境 国家标准《爆炸危险环境电力装置设计 规范》 (GB50058)第 2.2.1 条规定,爆炸性 气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体 混合物的场所,按其出现的频繁程度和持续 时间分为 3 个区域等级。 (1)0 级区域(简称 0 区) 。在正常运 行情况下,爆炸性气 体混合物连续出现69 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 或长期出现的场所。正常运行是指正常的开 车、 运转、 停车, 易燃易爆物质产品的装卸, 密闭容器盖的开闭,安全阀、排放阀以及所 有工厂设备都在其设计参数范围内工作的 状态。非正常运行情况是指有可能发生设备 故障或误操作的情况。 (2)1 级区域(简称 1 区) 。在正常运 行时可能出现爆炸性气体混合物的场所。 (3)2 级区域(简称 2 区) 。在正常运 行时不可能出现爆炸性气体混合物的场所, 或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混 合物的场所。 2.爆炸性粉尘环境 《爆炸危险环境电力装置设计规范 》 (GB50058)第 3.2.1 条规定,爆炸性粉尘 环境应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁 程度和持续时间,按下列规定进行分区。 (1)10 区。连续出现或长期出现爆炸 性粉尘的场所。 (2)11 区。有时会将积留下的粉尘扬 起而偶然出现爆炸性 粉尘混合物的场所。70 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 3.爆炸危险性厂房、库房的总平面布置有哪些要 求?(见《技术实务》P112) 答:1.有爆炸危险的甲、乙类厂房、库 房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。 其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排 架结构。 2.有爆炸危险的厂房、库房与周围建筑 物、构筑物应保持一定的防火间距。如甲类 厂房与民用建筑的防火间距不应小于 25m, 与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m, 与明火或散发火花地点的防火间距不应小 于 30m。甲类库房与重要公共建筑物的防火 间距不应小于 50m,与民用建筑和明火或散 发火花地点的防火间距按其储存物品性质 不同为 25m~40m。 3.有爆炸危险的厂房平面布置最好采 用矩形, 与主导风向垂直或夹角不小于 450, 以有效利用穿堂风,将爆炸性气体吹散,在 山区,宜布置在迎风山坡一面且通风良好的 地方。 4.防爆厂房宜单 独设置。 如必须与非71 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 防爆厂房贴邻时,只能一面贴邻,并在两者 之间用防火墙或防爆墙隔开。相邻两个厂房 之间不应直接有门相通,以避免爆炸冲击波 的影响 4.什么是泄压面积?该如何确定?(见《技 术实务》P114-115) 答:泄压面积:爆炸能够在瞬间释放出 大量气体和热量,使室内形成很高的压力, 为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸 力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做 成薄弱泄压设施,其面积称为泄压面积。 泄压面积确定:根据《建筑设计防火规 范》 (GB 50016) ,有爆炸危险的甲、乙类厂 房,其泄压面积宜按下式计算,但当厂房的 长径比大于 3 时,宜将该建筑划分为长径比 小于等于 3 的多个计算段,各计算段中的公 共截面不得作为泄压面积:A = 10CV23(式 2-8-1) 厂式中 A― 泄压面积 (O) ; V― 房的容积(m?) ; http:///www.xiaofangshi5.com72 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播 C― 厂房容积为 1000m?时的泄 压比(O/m?) ,可按表 2-8-1 选取。 表 2-8-1 厂房内爆炸性危险物质的类别与 泄压比值厂房内爆炸性危险物质的类别泄压比 C(及粮食、纸、皮革、铅、铬、铜等 K 尘<10MPa?m?s-1 的粉尘≥0.0木屑、炭屑、煤粉、锑、锡等 m?s-1≤K 尘≤30MPa?m?s-1 的粉尘≥0.0、汽油、甲醇、液化石油气、甲烷、 或干燥室以及苯酚树脂、铝、镁、锆等 K 尘>30MPa?m?s-1 的粉尘 乙烯 乙炔 氢≥0.1≥0.≥0.≥0.注 1:长径比为建筑平面几何外形尺寸 中的最长尺寸与其横截面周长的积和 4.0 倍 的该建筑横截面积之比。 2:K 尘为压力传播速度。73 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 5.泄压设施有哪些? 答:泄压设施可为:轻质屋盖、轻质墙 体和易于泄压的门窗。 6.电气设备的基本防爆型式有哪些?(见 《技术实务》P120-121) 答:1.隔爆型(d):把设备可能点燃爆 炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外 壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面 或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合 物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部 由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境 的点燃。该类型设备适用于 1 区、2 区危险 环境。 2.增安型(e):对在正常运行条件下不 会产生电弧、火花的电气设备进一步采取一 些附加措施,提高其安全程度,防止电气设 备产生危险温度、电弧和火花的可能性。它 不包括在正常运行情况下产生火花或电弧 的设备。 该类型设备主要用于 2 区危险环境, 部分种类可以用于 1 区。 3 . 本 质 安 全 型 (i):在设备内部的74 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 所有电路都是由标准规定条件(包括正常工 作或规定的故障条件)下产生的任何电火花 或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气 体环境的本质安全电路。 该防爆型式分为 ia, ib 两个等级。 该类型设备只能用于弱电设备 中, ia 适用于 0 区、 1 区、 2 区危险环境, ib 适用于 1 区、2 区危险环境。 4.正压型(p):具有正压外壳,可以保 持内部保护气体的压力高于周围爆炸性环 境的压力,阻止外部混合物进入外壳。该类 型设备按照保护方法可以用于 1 区、2 区危 险环境。 5.油浸型(O):将整个设备或设备的部 件浸在油内(保护液) ,使之不能点燃油面 以上或外壳外面的爆炸性气体环境。该类型 设备适用于 1 区、2 区危险环境。 6.充砂型(q):在外壳内充填砂粒或其 他规定特性的粉末材料,使之在规定的使用 条件下,壳内产生的电弧或高温均不能点燃 周围爆炸性气体环境。该类型设备适用于 1 区、2 区危险环境。75 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 7.无火花型(n):正常运行条件下,不 能够点燃周围的爆炸性气体环境,也不大可 能发生引起点燃的故障。该类型设备仅适用 于 2 区危险环境。 8.浇封型(m):将可能产生引起爆炸性 气体环境爆炸的火花、电弧或危险温度部分 的电气部件,浇封在浇封剂(复合物)中, 使它不能点燃周围爆炸性气体环境。该类型 设备适用于 1 区、2 区危险环境。 9.特殊型(S):指国家标准未包括的防 爆型式。采用该类型的电气设备,由主管部 门制定暂行规定,并经指定的防爆检验单位 检验认可,方可按防爆特殊型电气设备使 用。该类型设备根据实际使用开发研制,可 适用于相应的危险环境。 10.粉尘防爆型:采用限制外壳最高表 面温度和采用“尘密”或“防尘”外壳来限 制粉尘进入,以防止可燃性粉尘点燃。根据 其防爆性能,可选用于 20 区、21 区或 22 区 危险环境。 7.防爆电气设备选用 原则是什么?(见76 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 《技术实务》P122) 答:1.电气设备的防爆型式应与爆炸 危险区域相适应。 2.电气设备的防爆性能应与爆炸危险 环境物质的危险性相适应;当区域存在两种 以上爆炸危险物质时,电气设备的防爆性能 应满足危险程度较高的物质要求。爆炸性气 体环境内,防爆电气设备的类别和温度组 别,应与爆炸性气体的分类、分级和分组相 对应;可燃性粉尘环境内,防爆电气设备的 最高表面温度应符合规范规定。 3.应与环境条件相适应。电气设备的 选择应符合周围环境内化学的、 机械的、 热、 霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备 的要求,电气设备结构应满足电气设备在规 定的运行条件下不降低防爆性能的要求。 4.应符合整体防爆的原则,安全可靠、 经济合理、使用维修方便。 第二篇 建筑防火 第九章 建筑设备防 火防爆 1.散发可燃粉尘、可 燃纤维的生产厂房77 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 对采暖的要求是什么?(见《技术实务》 P124) 答: (1)为防止纤维或粉尘积集在管道 和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度 不应超过 82. 5℃(相当于供水温度 95℃, 回水温度 70℃) 。但输煤廊的采暖散热器表 面平均温度不应超过 130℃。 (2)散发物(包括可燃气体、蒸气、 粉尘)与采暖管道和散热器表面接触能引起 燃烧爆炸时,应采用不循环使用的热风采 暖,且不应在这些房间穿过采暖管道,如必 须穿过时,应用不燃烧材料隔热。 (3)不应使用肋形散热器,以防积聚 粉尘。 8.厨房的火灾危险性主要有哪几个方面? (见《技术实务》P132) 答:1.燃料多。厨房是使用明火进行 作业的场所,所用的燃料一般有液化石油 气、煤气、天然气、炭等,若操作不当,很 容易引起泄漏、燃烧和爆炸。 2.油烟重。厨房 常年与煤炭、 气火打78 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 交道,场所环境一般较湿,在这种条件下, 燃料燃烧过程中产生的不均匀燃烧物及油 蒸汽蒸发产生的油烟很容易积聚,形成一定 厚度的可燃物油层和粉尘附着在墙壁、油烟 管道和抽油烟机的表面,如不及时清洗,就 有可能引起火灾。 3.电气线路隐患大。在有些厨房,仍 然存在装修用铝芯线代替铜芯线,电线不穿 管、 电闸不设后盖的现象。 这些设施在水电、 油烟的长期腐蚀下,很容易发生漏电、短路 起火。另外厨房内运行的机器比较多,超负 荷现象严重,特别是一些大功率电器设备, 在使用过程中会因电流过载引发火灾。 4.灶具器具易引发事故。灶具和餐具 若使用不当,极易引发厨房火灾。生活中因 高压锅、蒸汽锅、电饭煲、冷冻机、烤箱等 操作不当引发火灾的案例不在少数。 5.用油不当引发火灾。厨房用油大致 分为两种,一是燃料用油,二是食用油。燃 料用油指的是柴油、煤油,大型宾馆和饭店 主要用柴油。柴油闪 点较低, 在使用过程79 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 中因调火、放置不当等原因很容易引发火 灾。 第二篇 建筑防火---第十章 建筑装修、保 温材料防火 1、建筑装修材料是如何来分类与分级的? (见《技术实务》P137-140) 答:建筑装修材料可按实际应用分类和 使用部位及其功能分类,并按其不同的燃烧 性能进行分级。 分类:按实际应用分类、按使用部位和 功能分类。 (一)按实际应用分 5 类:饰面材料、 装饰件、隔断、大型家具、装饰织物。 (1)饰面材料。包括墙壁、柱面的贴 面材料,吊顶材料,地面上、楼梯上的饰面 材料以及作为绝缘物的饰面材料。 (2)装饰件。包括固定或悬挂在墙上、 顶棚等处的装饰物,如画、手工艺品等。 (3)隔断。指那些可伸缩滑动和自由 拆装、不到顶的隔断。 (4)大型家具。 主要是指那些固定80 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 的,或轻易不再搬动的家具,如酒吧台、货 架、 展台、 兼有空间分隔功能的到顶柜橱等。 (5)装饰织物。包括窗帘、家具包布、 挂毯、床上用品等纺织物等。 (二)按使用部位和功能分 7 类 (1)顶棚装修材料。主要指使用在建 筑物空间内,具有装饰功能的材料。通常, 建筑物顶棚装饰材料包括不燃材料、可燃材 料两个大类。不燃类材料包括:玻璃、石膏 板、氯氧镁不燃无机板、硅酸钙板、水泥纤 维板、玻璃棉吸声板等;可燃类顶棚材料多 为塑料制品和复合材料,如:PVC 吊顶板、 泡沫吸声板、木质吊顶板等。 (2)墙面装修材料。主要指采用各种 方式覆盖在墙体表面、起装饰作用的材料。 墙面装饰材料种类繁多,按使用部位可分为 内墙材料和外墙材料;从结构上可分为涂料 和板材两大类。通常在建筑物中使用的墙面 装饰材料有各种类型的涂料和油漆、墙纸、 墙布、墙裙装饰板(木板、塑料板、金属板 等) 、饰面材料、墙包 材料、 幕墙材料及保81 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 温隔热材料。 (3)地面装修材料。主要指用于室内 空间地板结构表面并对地板进行装修的材 料。地面装修材料分为地坪涂料和铺地材 料。铺地材料种类较多,有硬质的如地砖、 木质地板,软质的如各类纺织地毯、柔性塑 胶地板等。 (4)隔断装修材料。主要指在建筑物 内用于空间分隔的材料,有隔墙和隔板之 分。轻质隔墙材料一般都为不燃类材料,如 彩钢板、泡沫夹芯水泥板、石膏板隔墙、硅 钙板隔墙、玻璃隔墙等。隔板材料有饰面刨 花板、透明的 PC 聚碳酸酯板、木质隔板、 玻镁板等。 (5)固定家具。兼有分隔功能的到顶 橱柜应认定为固定家具。 (6)装饰织物。主要指窗帘、帷幕、 床罩、家具包布等。 (7)其他装饰材料。主要指楼梯扶手、 挂镜线、踢脚板、窗帘盒(架) 、暖气罩等。 分级:按国家标 准分、 按材料的燃烧82 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 性能分级 一)按标准分级 国家标准《建筑材料燃烧性能分级》 GB,将建筑内部装修材料按燃烧 性能划分为 4 级,与 GB 标准的 分级对应关系见表 2-10-1。 表 2-10-1 装修材料燃烧性能等级新老标 准对比 装修材料燃烧性能 不燃材料(制品) 难燃材料(制品) 燃烧性能等级 2012 版/2006 版 B2 级/D、E 级 B3 级级 版装修级可燃级易燃二)材料的燃烧性能分级 1.平板式建筑材料及制品的燃烧性能 等级和分级判据见本书第二篇第三章 表 2-3-2。表中满足 A1、A2 级即为 A 级,满足 B 级、C 级即为 B1 级,满足 D 级、E 级即为 B2 级。 对墙面保温泡沫塑料,除符合表 2-3-2 的规定外,应同时满足以下要求:B1 级氧指83 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 数值 OI 大于等于 30%;B2 级氧指数值 OI 大 于等于 26%。 2.铺地材料的燃烧性能等级和分级判 据见表 2-10-2。表中满足 A1、A2 级即为 A 级,满足 B 级、C 级即为 B1 级,满足 D 级、 E 级即为 B2 级。 表 2-10-2 铺地材料的燃烧性能等级和分 级判据 3.管状绝热材料的燃烧性能等级和分 级判据见表 2-10-3。表中满足 A1、A2 级即 为 A 级,满足 B 级、C 级即为 B1 级,满足 D 级、E 级即为 B2 级。当管状绝热材料的外径 大于 300mm 时,其燃烧性能等级和分级判据 按表 2-10-3 的规定。 表 2-10-3 管状绝热材料的燃烧性能等级 和分级判据 2、装修防火的通用要求有哪些?(见《技 术实务》P142) 答:建筑内部装修中,对某些部位装修 材料的防火要求具有 一定的共性。因此,84 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 对这些具有共性的方面提出通用性技术要 求。 1、消防控制室 消防控制室的顶棚和墙面应采用 A 级装 修材料,地面及其他装修应使用不低于 B1 级装修材料。 2、疏散走道和安全出口 疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采 用 A 级装修材料, 其他装修应采用不低于 B1 级装修材料。 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟 楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用 A 级装修 材料。 3、挡烟垂壁 挡烟垂壁的作用主要是减缓烟气扩散 的速度,提高防烟分区蓄烟以及排烟口的排 烟效果。防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料 应采用 A 级装修材料。 4、变形缝 变形缝是指建筑物在墙与墙、板与板等 结构构件之间为防止 建筑物因受温度变85 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 化、地基不均匀沉降和地震等因素影响而发 生变形等现象而设置的缝隙。建筑内部的变 形缝 (包括沉降缝、温度伸缩缝、抗震缝等) 两侧的基层应采用 A 级材料,表面装修应采 用不低于 B1 级的装修材料。 5、消火栓门 建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮 掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火 栓门的颜色有明显区别。 6、配电箱 为了防止配电箱可能产生的火化或高 温金属熔珠引燃周围的可燃物和避免箱体 传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱 不应直接安装在低于 B1 级的装修材料上。 7、灯具和灯饰 照明灯具的高温部位,当靠近非 A 级装 修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措 施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于 B1 级。 灯饰应至少选用 B1 级材料,若由于装 饰效果的需要必须采 用 B2 或 B3 级 材 料86 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 时,应对其进行阻燃处理使其达到 B1 级的 要求。 8、饰物 公共建筑内部不宜设置采用 B3 级装饰 材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需 要设置时,不应靠近火源或热源 5、建筑外保温系统防火要求有哪些?(见 《技术实务》P147-148) 答:建筑外保温系统是指用于建筑外墙 保温材料组成统称。 建筑外保温系统防火基本原则: 1.建筑外保温材料的燃烧性能宜为 A 级,且不应低于 B2 级。 2.建筑外保温系统的防火设计、施工及 使用,应当符合国家现行标准规范及国家有 关法律法规的规定。 3.外保温材料选择:按材料燃烧性能选 择。 4.防止施工期间外来火源引起火灾(电 焊或用火不当) 。 5.选用合格的保 温材料。87 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 第二篇 建筑防火 第十一章 灭火救援 设施 1.设置消防电梯有哪些意义?(见《技术实 务》P153) 答:要点 1:对于高层建筑,设置消防 电梯能节省消防员的体力,使消防员能快速 接近着火区域,提高战斗力和灭火救援效 果。 根据在正常情况下对消防员的测试结 果,消防员从楼梯攀登的高度一般不大于 23m,否则,对人体的体力消耗很大。 要点 2:对于地下建筑,由于排烟、通 风条件很差,受当前装备的限制,消防员通 过楼梯进入地下的危险性较地上建筑要高, 因此,要尽量缩短达到火场的时间。 要点 3:由于普通的客、货电梯不具备 防火、防烟、防水条件,火灾时往往电源没 有保证,不能用于消防员的灭火救援。 扣题:因此,要求高层建筑和埋深较大 的地下建筑设置供消防员专用的消防电梯。 2.消防车道的设置有 哪些要求?(见 《技88 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 术实务》P151-152) 答:总论:消防车道的设置应根据当地 消防部队使用的消防车辆的外形尺寸、载 重、转弯半径等消防车技术参数,以及建筑 物的体量大小、周围通行条件等因素确定。 分别论述:消防车道分为环形消防车、 穿过建筑的消防车道、尽头式消防车道、消 防水源地消防车道。各类消防车道具体要求 如下: 1 环形消防车道 1.1 对于那些高度高、体量大,功能复 杂、扑救困难的建筑应设环形消防车道。 高层民用建筑,超过 3000 个座位的体 育馆,超过 2000 个座位的会堂,占地面积 大于 3000 O的展览馆等单、多层公共建筑 的周围应设置环形消防车道,确有困难时, 可沿建筑的两个长边设置消防车道。对于山 坡地或河道边临空建造的高层建筑,可沿建 筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在 建筑立面应为消防车登高操作面。 沿 街 的 高 层 建 筑, 其街道的交通道89 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 路,可作为环形车道的一部分。 1.2 高层厂房、 占地面积大于 3000 O的 甲、乙、丙类厂房和占地面积大于 1500 O 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确 有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防 车道。 1.3 设置环形消防车道时至少应有两处 与其他车道连通,必要时还应设置与环形车 道相连的中间车道,且道路设置应考虑大型 车辆的转弯半径。 2 穿过建筑的消防车道 2.1 对于一些使用功能多、面积大、建 筑长度长的建筑,如 L 形、U 形口形建筑, 当其沿街长度超过 150m 或总长度大于 220m 时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车 道。 2.2 为了日常使用方便和消防人员快速 便捷地进入建筑内院救火,有封闭内院或天 井的建筑物,当其短边长度大于 24m 时,宜 设置进入内院或天井的消防车道。 有封闭内院或天 井的建筑物沿街时,90 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 应设置连通街道和内院的人行通道(可利用 楼梯间) ,其间距不宜大于 80m。 2.3 在穿过建筑物或进入建筑物内院的 消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或 人员安全疏散的设施。 2.4 规模较大的封闭式商业街、购物中 心、游乐场等,进入院内的消防车道的出口 不应少于 2 个, 且院内道路宽度不应小于 6m。 3 尽头式消防车道 当建筑和场所的周边受地形环境条件 限制,难以设置环形消防车道或与其他道路 连通的消防车道时,可设置尽头式消防车 道。 4 消防水源地消防车道 供消防车取水的天然水源和消防水池 应设置消防车道。消防车道边缘距离取水点 不宜大于 2m。 扩展说明:消防车道技术要求 3.灭火救援窗的设置要求及意义是什么? (见 《技 术实务》P152 和 P153) 答:定义: 灭火 救援窗是在高层建91 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 筑的消防登高面一侧外墙上设置的供消防 人员快速进入建筑主体,且便于识别的灭火 救援窗口的统称。 设置要求:1. 厂房、仓库、公共建筑 的外墙应每层设置可供消防救援人员进入 的灭火救援窗。 设置要求:2.窗口的净高度和净宽度分 别不应小于 0.8m 和 1.0m,下沿距室内地面 不宜大于 1.2m,间距不宜大于 30m,且每个 防火分区不应少于 2 个, 设置位置应与消防 车登高操作场地相对应。 设置要求:3.窗口的玻璃应易于破碎, 并应设置可在室外识别的明显标志。 4.屋顶停机坪的设置有哪些要求?(见《技 术实务》P154-P155) 答: 设置总要求: 建筑高度大于 l00m 且 标准层建筑面积大于 2000 O的公共建筑, 其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救 助的设施。 直升机停机坪的设置主要应从:起降区 设置要求、待救区与 出口的设置要求、 夜92 本资料由消防师考试网友情提供 可自由传播http:///www.xiaofangshi5.com 间照明的设置要求和灭火设备的设置要求 考虑。 具体说明: 1 起降区 1.1 起降区面积的大小。 当采用圆形与方形平面的停机坪时,其 直径或边长尺

我要回帖

更多关于 库房防火等级 的文章

 

随机推荐