什么是既节能又防火的防火窗耐火极限窗

游客 您好,欢迎进入新浪地产网!
2017版:耐火窗与防火窗的区别
提要:防火窗的使用有较长的历史,最早的防火窗是钢质防火窗,其技术指标依据GB《钢质防火窗》,对窗扇自动关闭并不做指标要求,但有隔热性要求。GB《钢质防火窗》后来经修订,2008年发布了GB《防火窗》,增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法。  防火窗的使用有较长的历史,最早的防火窗是钢质防火窗,其技术指标依据GB《钢质防火窗》,对窗扇自动关闭并不做指标要求,但有隔热性要求。GB《钢质防火窗》后来经修订,2008年发布了GB《防火窗》,增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法。这主要是基于没有窗扇自动关闭功能的防火窗不安全的考量。防火窗也更加多样化,按框架材料分为钢质防火窗、木质防火窗、钢木复合防火窗以及其他材质防火窗等,按耐火性能分为隔热性防火窗和非隔热性防火窗。隔热性防火窗又分甲级、乙级、丙级等多个级别。    “耐火窗”在我国标准体系中并无明确的术语定义,是目前行业对具有耐火完整性的建筑外窗的一种习惯叫法。所谓“耐火窗”是随着《建筑防火规范》(GB)的实施才逐步投入使用的新型产品。按照该规范要求,具有耐火完整性的窗,需要按照《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T)的规定试验,满足相应耐火完整性0.5h或1.0h的要求。但该类窗是否须具备自动关闭功能,规范并无明确规定,由此也产生了歧义。然而在具体实践中,对于此类窗,即非隔热镶玻璃构件(带活动扇),消防检测部门要求活动窗扇安装窗扇启闭控制装置,并按照《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T)和《防火窗》(GB)进行检测。针对行业间的不同理解,《建筑设计防火规范》国家标准管理组也做出解释,认为此类窗要尽量具备窗扇自闭功能。建筑外窗有耐火性能(完整性)要求,其实隐含了安全性要求的前提,即窗的自闭装置至少具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能,否则窗户的火灾安全性无保证。“耐火窗”作为建筑外窗需要日常通风,常处于开启状态,家庭成员由于外出原因,住宅常处无人状态,如果外窗不具备自闭功能,那么火灾时无异于形同虚设,留下极大的安全隐患。    因此,把“耐火窗”理解为具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能的非隔热防火窗,是对耐火窗比较科学合理的定位。这样的理解也可以在日起实施的江苏省《住宅设计标准》(DGJ/J26-2017)得到佐证,该标准基于新建规的相关规定,明确要求用于住宅避难间的外窗具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。敞开连廊内侧距住宅建筑外墙不大于2米时,面对连廊开启的外窗应采用耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃窗,需具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。  在《建筑设计防火规范》(GB)中,“耐火窗”主要作为建筑外窗使用,如建筑高度54米以上住宅楼避难间、建筑物采用B1、B2级外材料时、住宅楼敞开连廊所面对的建筑外窗以及当建筑物上下开口之间设置防火玻璃墙时等情况。传统防火窗主要是甲级、乙级、丙级防火窗,具有一定的耐火隔热性,常应用于室内防火分区的防火墙或隔断,如建筑物与中庭相连同的门窗、室内步行街两侧商铺、100米以上的避难层(间)、高层病房楼等。  传统防火窗的材质通常为钢质、木质、钢木复合等,玻璃为A类隔热型防火玻璃或C类非隔热型防火玻璃。钢质防火窗虽坚固耐用,耐火隔热性佳,但保温性能、密封性能差,不耐腐蚀和气候老化,其外置的闭窗器及温感支撑装置缺乏轻巧美感,满足不了建筑外窗的使用要求和审美要求。“耐火窗”一般选用铝合金、塑钢作为窗体型材,玻璃选用C类非隔热型防火玻璃。“耐火窗”的耐火性能比传统防火窗略差,但克服了传统防火窗不能用于建筑外墙的缺点。目前国内已有厂家开发出了可用于建筑外墙的铝合金、塑钢类非隔热防火窗,具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能,并可隐蔽安装,结构更加轻巧美观,代表了未来防火窗新的发展趋势和潮流。  基于传统防火窗主要应用于室内的特点,它重点强调的是其耐火性能,并有一定气密性能和抗风压性能,而对水密性能、保温性能、启闭力不做要求。而用于建筑外窗的“耐火窗”性能要求更为苛刻,除了要满足GB《防火窗》要求外,还应满足相应建筑外窗的产品国标要求(如GB/T《铝合金门窗》),耐火完整性属于建筑门窗诸多性能指标之一。  综上所述,所谓“耐火窗”,就是能够全面满足建筑外窗性能要求、具有热敏感元件自动控制关闭窗扇功能的非隔热防火窗。&延伸阅读
防火窗相关的智库下载
防火窗相关的社区论坛
我要说两句
您好,请登录后进行评论。点击
文明上网,登录评论,所有评论仅代表网友意见,新浪地产保持中立。防火窗技术参数_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
防火窗技术参数
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您目前所在的位置: &
& 什么是防火窗?设置要求是什么?
什么是防火窗?设置要求是什么?,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
什么是防火窗?设置要求是什么?
上一个问题:
下一个问题:
&防火窗是采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃(防火夹丝玻璃或防火复合玻璃)制成的,能起隔离和阻止火势蔓延的窗。&&& 防火窗按照安装方法可分固定窗扇与活动窗扇两种。固定窗扇防火窗,不能开启,平时可以采光,遮挡风雨,发生火灾时可以阻止火势蔓延;活动窗扇防火窗,能够开启和关闭,起火时可以自动关闭,阻止火势蔓延,开启后可以排除烟气.平时还可以采光和遮挡风雨。为了使防火窗的窗扇能够开启和关闭,需要安装自动和手动开关装置。&&& 防火窗按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,其耐火极限甲级为1.2h;乙级为0.9h;丙级为0.6h。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
相关,,问答
等你来回答
[ 16:49:00][ 12:22:00][ 18:22:00][ 23:31:00][ 23:31:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-金刚防火节能窗 APA75系列 | 金刚玻璃
耐火完整性
“塑钢耐火窗”产品是按已发布实施国标GB 《建筑设计防火规范》对建筑中部分楼层外窗有耐火完整性要求而研发生产。
塑钢耐火窗主型材采用PVC型材,内部结构经过防火改造,能有效阻隔火焰和热烟气穿透,耐火完整性达30min以上。在传统的塑钢窗优异的保温性能基础上,功能性进一步提升,满足节能与耐火完整性的双重要求。
注:门窗耐火完整性:在标准耐火试验条件下,建筑门窗某一面受火时,在一定时间内阻止火焰和烟气穿透或在背火面出现火焰的能力。
一是节能显著,塑钢门窗可以比铝合金窗节省采暖或制冷能耗30%-50%; 二是耐腐蚀性好,无需经常保养维修;三是具有优良的气密性、水密性、隔声性和保温性。
居住建筑对门窗传热系数的要求
1.5/1.8/2.0
K的限值与朝向,窗墙面积比,建筑层数有关,概括来说,三层以下建筑K&1.5,三层以上K&1.8能满足要求(最严格数值)
DB11/891-2012
2.5/2.8/3.2/3.5/4.0
三层以上建筑,分别对应窗墙面积比不大于0.50/0.40/0.35/0.30/0.25
DB11/891-2012
1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.5
K的限值与朝向,窗墙面积比,建筑层数有关,概括来说,三层以下建筑K&1.5,九层以上K&1.8能满足要求(最严格数值)
1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.5(严寒区)1.8/2.0/2.3/2.5/2.8/3.1(寒冷区)
K的限值与气候区属,窗墙面积比,建筑层数有关,严寒区与黑龙江相似;寒冷区,三层以下K&1.8,九层以上K&2.3能满足最严格要求
塑钢耐火窗使用的PVC材料比铝合金成本低,而且节能效果比铝合金优越,加上材料可以再回收利用,是目前发达国家流行的节能环保型门窗。在我国北方地区广泛使用。
面层可采用氟碳喷涂、覆膜、铝合金饰板等,共有多种颜色可供选择,极大地丰富了产品色彩,达到了你想要就会有的个性化需求。
塑钢耐火窗物理性能
耐火节型号
FPW60平开窗
中空玻璃组合
耐火完整性
抗风压性能
空气声隔声性能
耐火、节能
烤漆/覆膜/共挤
有关耐火窗的国家标准
《建筑设计防火规范》
6.7.3 建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定:当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时,保温材料的两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。
6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。
6.7.5 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
住宅建筑:[图1、表1]
建筑高度不大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
建筑高度大于27m时,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
表1:住宅建筑高度与外墙外保温材料及门窗耐火完整性的应用要求
住宅建筑高度(h)
采用B2级保温材料
采用B1级保温材料
采用A级保温材料
人员密集场所
非人员密集场所
当采用B2级保温材料时,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h
27&h≤100m
当采用B1级保温材料时,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h
除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其它建筑:[图2、表2]
建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
建筑高度大于24m时,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
表2:除住宅建筑高度与外墙外保温材料及门窗耐火完整性的应用要求
除住宅建筑外的其他建筑高度(h)
采用B2级保温材料
采用B1级保温材料
采用A级保温材料
人员密集场所
非人员密集场所
当采用B2级保温材料时,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h
当采用B1级保温材料时,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h
6.7.6 除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定
建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
6.7.7 除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本规范第6.7节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定:
除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h;
应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带的材料应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。
产品检测报告
国际《GB》防火窗检测报告
耐火性能检测
经检验,该2050mmX1650mmX60mm型非隔热镶玻璃构件耐火性能(完整性)为30min
三性性能检测
依据GB/T,气密性能8级;水密性能3级;抗风压性能4级,合格。
保温性能试验结论
依据GB/T标准,该试件保温等级为6级。