PE给水管施工安装注意事项
1.DN+0.30mDN+0.50m
PE    Rmm
D50& 30D50D160& 50D160D250& 75DD&250& 100D
1. 10-20mm
5. 210-2301-2mm
  管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后,应立即回填,回填
2. 200-300mm
PE,,,(50),,,,,,,,,,
&&& PE123456789
(pvc-u)(hdpe)(pe-x)(pb )?丁二烯?苯乙烯(abs)(pvc-c)(pe-al-pepe-x- al-pe-x)(pp-rpp-c)
(1)1.0 mpa
(4)pe-x10 min1 h
(5)1 h15 min0.05 mpa
PE给水管国家标准-(GB/T )
ISO 44271996 ISO 44271996 1PE 63PE 80PE 100PE 32PE 42 2.
ISO 44271996
ISO 44271996
1PE 63PE 80PE 100PE 32PE 42 2.
GBT 136631992
GBT 136631992HDPE
GBT 136631992
PE63 PE 80 PE 100410.32MPa1.6MPa 16 mm1000 mm
GBT 29181998 idt ISO 2911997 GBT
GBT 6ill1985 eqv ISODP 11671978
GBT 667121986 PEidt ISO 25061981
GBT 880421988
eqv ISODIS 3504-2
GBT 88061988 eqv ISO 31261974
GBT 13021199 1neq ISO 69641986
GBT 172191998
GBT 173911998 eqv ISOTR 108371991
GBT 182512000
3.1.1 3.1.1.1 dn3.1.1.2
dem3.1420.1mm 3.1.1.3 dem,mindn, 3.1.1.4 dem,max 3.1.1.5 dey:0.1mm, 3.1.1.6
3.1.1.7 eney,min 3.1.1.8 ey0lmm 3.1.1.9 ey,min 3.1.1.10eymaxeymin 3.1.1.11SDRSDR=dn/en
3.1.2.13.1.2.2 σlpl1):20℃5097.5%3.1.2.3 MRSσlplR10R20 3.1.2.4 σsMRSCR20 σs=MRS/C ………………1
3.1.3.1PNPN 20℃3.1.3.2MOP
C dem: dem,max:
σlpl20℃5097.5%
4.1.1GB/T1825220℃5097.5%σlpl4.1.21σlplMRSMRS104.1.31PE
10.0011.19
4.2, 212PE63
5、产品规格
  5.1 本标准的管材按照期望使用寿命50年设计。
  5.2 输送20℃的水,C最小可采用Cmin=1.25.由式(1)得到的不同等级材料的设计应力的最大允许值,见表3。
表3 不同等级材料设计应力的最大允许值
材料的等级
设计应力的最大允许值σ,Mpa
5.3 管材的公称压力(PN)与设计应力σs、标准尺寸比(SDR)之间的关系为:PN=2σs/(SDR-1) ………………………….(2)
  式中:PN与σs的单位均为兆帕。
5.4 使用PE63、PE100等级材料制造的管材,按照选定的公称压力,采用表3中的设计应力而确定的公称外径和壁厚应分别符合表4、表5和表6的规定。管道系统的设计和使用方可以采用较大的总使用(设计)系数C,此时可选用较高公称压力等级的管材。
表4 PE63级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸
表5 PE80级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸
标准尺寸比
表6 PE100级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸
标准尺寸比
PE 管材管件的连接与安装方法
&&&&切割管材:根据实际需要的长度进行切割,切割时必须使用专用的切割器垂直切割 . 切口应平整 , 去毛刺和飞边,清洁管材和管件的焊接部位,避免沙子灰尘等损害接头的质量。
&&&&热熔准备:用与热熔管材 , 管件尺寸相匹配的加热头装好热熔器,并接通电源加热。同时用色笔在管材热熔端所需长度划线。( 外径为 20-63MM 时采用手持式热熔器 , 外径为 63-110MM 时可采用台式热熔器 )
&&&&热熔承插:待热熔器工作温度指示灯亮后,无旋转地将管材与管件分别插入加热头加热 , 然后无旋转的拔出,迅速的将管材无旋转的插入管件中,使接头处形成均匀的凸缘 , 完成后自然冷却一段时间即可。
熔接深度 (mm)
加热时间 (s)
插热时间 (s)
冷却时间 (min)
热熔对接连接 — 一般外径90或110以上和聚乙烯管道采用此连接。
&&&&将需焊接的管材、管件固定在对接机上,按管材尺寸使用夹具,端面用铣刀刨光,使对接面光滑、平整、清洁、垂直。
&&&&调整管材、管件的高度,使需焊接的管材、管件端面尽量吻合,并接通电源预热加热板。
&&&&加热板自动升温至绿色指示灯亮,将需焊接的管材、管件合拢使端面加热,达到加热时间后,将管材、管件从加热板上分开,再将两加热端面合拢对接,使两端面对接处形成均匀的一圈凸缘,待冷却后即可。
管材壁厚(mm)
加热时间(s)
加工时间(s)
冷却时间( min )
&&&&&& 采用法兰连接——与 PP — R 管道或金属管道连接采用法兰或钢塑转换连接&&&&&& 可采用法兰或钢塑转换连接件(丝牙或活接等)连接。
注:以上参数视环境温度、作用力等因素,应作适当调整,数据仅作参考。
PE水管技术手册
1、总则…………………………………………………………………………& 1
2、术语…………………………………………………………………………& 1
3、特别提醒…………………………………………………………………&& 2
4、材料…………………………………………………………………………& 3
5、管道系统设计……………………………………………………………& 4
一般规定……………………………………………………………………& 4
管道布置……………………………………………………………………& 4
6、管道连接……………………………………………………………………& 5
一般规定…………………………………………………………………&& 5
热熔连接……………………………………………………………………&& 5
7、管道敷设……………………………………………………………………&& 6
沟槽开挖与基础…………………………………………………………&& 6
管道敷设与回填…………………………………………………………&& 7
8、水压试验、冲洗与消毒………………………………………………&& 9
一般规定……………………………………………………………………&& 9
水压试验……………………………………………………………………&& 9
9、管道系统的竣工验收…………………………………………………&& 9
10、管道的维护………………………………………………………………&&& 10
& 11、本规程用词说明………………………………………………………&&& 11
PE给水管道系列
1.1& 为了使室外埋地用聚乙烯(PE)给水管材的工程设计、施工及验收做到技术先进、卫生安全、经济合理、施工方便,确保工程质量,特制定本技术条款。
1.2& 本技术条款适用于水温不大于40℃,工作压力不大于0.8MPA的室外埋地用聚乙烯(PE)给水管材的工程设计,施工及验收。
1.3 &本技术条款适用于一般地质情况下,新建、改建和扩建的室外给水管道工程的设计、施工及验收,也可用于已建管道工程的维修。
1.4& 承接室外聚乙烯给水管道的施工员应经过专业技术培训,经考试和技术评定合格后,方可上岗操作。
1.5 &本技术手册条款未注明之处,应遵守国家现行标准的相关规定。
2.1. 公称外径 nominal outside diameter 管材、管件标定的外径。
2.2. 公称壁厚 nominal wall thickness& 管材、管件壁厚的规定值,相当于任一点的最小壁厚。
2.3. 公称压力 nominal perssure& 管材、管件在20℃的最大工作压力。
2.4. 工作压力 working pressure& 管道在正常工作状态下,作用在管内壁的最大持续水压力,不包括水锤压力。
2.5. 水锤压力 surge pressure& 管道系统工作时,由于水的流速发生突然变化,而产生的瞬时波动压力。
2.6. 设计内水压力 design pressure 管道系统工作时,作用与管内壁的最大瞬时压力,是管道持续工作压力与水锤压力之和。
2.7. 最小要求强度 minimum required strength 管道水温20℃、50年长期承受内水压力下,聚乙烯管材环向抗拉强度的最低保证值,该值取决于聚乙烯树脂类别。
2.8. 混配料 compounds 以聚乙烯基础树脂,加入必要的抗氧剂、紫外线稳定剂和颜料制造而成的粒料。
2.9. 标准尺寸比(SDR) standard dimension ratio 管材的公称外径(dn)与公称壁厚(en)的比值。
&&& 3.09. 技术服务指导:
& 四、材料
4.1.& 一般规定:
4.1.1. 埋地聚乙烯给水管道工程采用的管材、管件应分别符合现行国家标准GB/T和GB/T5以及Q/BSACPO1.3-2005的规定;
4.1.2. 卫生性能应符合GB/T17219的规定;
4.1.3. 凡非标产品,均应参照相应的标准进行性能试验和检验,符合要求,方可使用;
4.1.4. 管道附属设备应符合国家现行的有关产品标准的规定。
&&&& 4.2. 材料:
&&&& 4.2.1. 管材的规格尺寸应符合下表规定;
PE100级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸
4.2.2. 管材耐压强度规定;
管材的静液压强度
4.2.3. 聚乙烯给水管材物理性规定;
管材物理性能要求
五、管道系统设计
5.1. 一般规定:
5.1.1. 管道系统正常工作状态下,选用的管材最大设计内水压力(&& Fwd),应按下式计算:
式中Fw—管道工作压力(不包括水锤压力)
&&& 5.1.2. 聚乙烯给水管道严禁在雨污水检查井及排水管渠内穿过。
&&& 5.2. 管道布置:
5.2.1. 住宅小区、工业园区及工矿企业,公称外径小于等于200mm的配水干管,可沿建筑物周围布置,在外墙(柱)净距不宜小于1.00m。
5.2.2. 聚乙烯埋地给水管管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于0.60mm,在轻型车行道下不宜小于1.00m。
5.2.3. 管道与建筑物、构筑物和其他工程管线之间最小水平净距宜符合一下规定:
5.2.3.1.与建筑物间距:管道公称外径小于等于200mm时为1.00m,公称外径大于200mm时为3.00m;
5.2.3.2. 与雨污水管间距:管道公称外径小于等于200mm时为0.5~1.00m,公称外径大于200mm时为1.0~1.50m;
&& 5.2.3.3. 与燃气管间距:中低压管为0.50m,高压管1.0~1.50m;
&& 5.2.3.4. 与电力电缆间距为0.50m;
&& 5.2.3.5. 与电信电缆间距为0.50m;
&& 5.2.3.6. 与乔木灌木间距为1.50m;
&& 5.2.3.7. 与通信照明电缆间距为0.50m;
&& 5.2.3.8. 与高压铁塔基础间距为3.00m;
&& 5.2.3.9. 与道路侧石边缘间距为0.50m;
&& 5.2.3.10.与铁路坡脚间距为6.00m。当上述间距难以保证时,应采取必要的安全技术措施。
5.2.4. 管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定。最小不得小于0.5m。
六、管道连接
&& 6.1. 一般规定:
6.1.1. 管材、管件以及管道附件的连接应采用热熔连接(热熔对接、热熔承插连接、热熔鞍形连接)或电熔连接(电熔承插连接、电熔鞍形连接)及机械连接(锁紧型和非锁紧型承插式连接、法兰连接、钢塑过度连接)。公称外径大于或等于63mm的管道不宜采用手工热熔承插连接,壁厚<6mm的管材不宜使用热熔对接的连接方法,聚乙烯管材、管件不得采用螺纹连接和粘接。
&& 6.1.2. 管道各种连接应采用相应的专用连接工具。连接时严禁明火加热。
6.1.3. 管道连接宜应采用同种牌号级别,压力等级相同的管材、管件以及管道附件(不同牌号的管材以及管道附件之间的连接,应经过试验,判定连接质量能得到保证后,方可连接)。
6.1.4. 聚乙烯管材、管件与金属管、管道附件的连接,当采用钢制喷塑或球墨铸铁过度管件时,其过度管件的压力等级不得低于管材公称压力。
6.1.5. 在寒冷气候(-5℃以下)或大风环境条件下进行热熔或电熔连接操作时,应采取保护措施,或调整连接机具的工艺参数。
6.1.6. 管道连接时,管材切割应采用专用割刀或切管工具,切割断面应平整、光滑、无毛刺,且应垂直于管轴线。
&& 6.1.7. 管道连接后,应及时检查接头外观质量,不合格者必须返工。
6.2. 热熔连接:
6.2.1. 热熔连接工具的温度控制应精确,加热面温度分布应均匀,加热面结构符合焊接工艺要求。热熔连接前、后应使用洁净棉布擦净加热面上的污物。
6.2.2. 热熔连接加热时间、加热温度和施加的压力以及保压、冷却时间,应符合热熔连接工具生产企业和聚乙烯管材、管件以及管道附件生产企业的规定。在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。
&& 6.2.3. 热熔对接连接还应符合下列规定:
6.2.3.1. 两待连接件的连接端应伸出焊机夹具一定自由长度,并校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上。错边不宜大于壁厚的10%。
6.2.3.2. 管材、管件以及管道附件连接面上的污物应使用洁净棉布擦净,并铣削连接面,使其与轴线垂直。
&& 6.2.3.3. 待连接件的段面应使用热熔对接连接工具加热。
6.3.3.4. 加热完毕,待连接件应迅速脱离加热工具,检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否有损伤。然后,用均匀外力使连接面完全接触,并翻边形成均匀一致的凸缘,凸缘的高度和宽度应符合有关规定。
6.3.3.5. 不同SDR系列的管材、管件产品互焊时,宜通过机械加工使焊接处壁厚相同。
6.3.3.6. 焊接时,每一个焊口应当有详细的焊接原始记录,焊接原始记录至少应当包括环境温度、焊工代码、焊口编号、管道规格类型、焊接压力、拖动压力、增压时间、加热板温度、切换时间、吸热时间、冷却时间等。
6.3.3.7. 聚乙烯(PE)给水管道热熔对接应采用同厂家、同材质、同牌号的管材与管材,管材与管件之间,管件与管件之间连接;不同SDR系列的聚乙烯管材不宜采用热熔对接连接。
&& 6.2.4. 焊接质量检测:
&& 6.2.4.1. 检测的必要性;
6.2.4.2. 检测方法:焊接接头质量检验分别为破坏性试验和非破坏性试验,在施工现场一般采用非破坏性试验。非破坏性试验主要手段是目测,也可以称为外观检查,主要标准如下:卷边应均匀、圆滑、饱满,两边卷边尺寸相近;焊缝平滑对称,卷边的高度、翻边的任一边高度差不大于0.1<它的壁厚;切下的翻边不存在未融合、缺口、孔洞等缺陷,切边的管端错边不超过壁厚的10%。
七、管道敷设
7.1. 沟槽开挖与基础
7.1.1. 一般稳固的土壤管道沟槽断面形式有直壁、放坡以及直壁与放坡相结合等形式,管沟断面形式确定应根据现场施工环境、施工设备、土质条件、沟槽深度、气象条件和施工季节等因素综合确定。沟槽放坡按国家现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定执行。
7.1.2. 槽底最小宽度应根据土质条件、沟槽断面形式及深度确定,可采用下表的规定。
沟槽槽底最小宽度 ①(mm)
7.1.3. 管道沟槽应按设计的平面位置和高程开挖,人工开挖且地下无水时,沟底预留值宜为0.05-0.10m;机械开挖或有地下水时,沟底预留值不应小于0.15m。预留部分在管道敷设前应人工清底至设计标高。
&7.1.4. 管道基础或垫层应符合下列规定:
7.1.4.1. 管道必须敷设在原状土地基上,局部超挖部分应回填夯实。当沟底无地下水时,超挖在0.15m以内,可用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度;超挖在0.15m以上时,可用石灰土或砂填层处理,其密实度不应低于95%。当沟底有地下水或沟底土层含水量较大时,可用天然砂回填。
7.1.4.2. 沟底遇有废旧构筑物、硬石、木头、垃圾等杂物时,必须在清除后铺一层厚度不小于0.15m的砂土或素土,且平整夯实。
7.1.4.3. 管道附件或阀门,管道支墩位置应垫碎石,夯实后按设计要求设混凝土找平层或垫层。
&&& 7.1.4.4. 对软弱管基及特殊性腐蚀土壤,应按设计要求进行处理。
& 7.1.4.5. 对岩石基础,应铺垫厚度不小于0.15m的砂层。
& &&7.2. 管道敷设与回填
7.2.1. 管道应根据施工组织设计分段施工,管材应沿管线敷设方向排列在沟槽边;采用非锁紧型承插式连接的管道,承口应向同一方向排列。对连接安装间隔时间较长及每次工程收工,管口部位应进行封闭保护。
7.2.2. 电熔、热熔连接管道应分段在槽边进行连接后,以弹性敷管法移入沟槽;非锁紧型承插式连接管道宜在沟槽内连接。
7.2.3. 管道移入沟槽时,不得损伤管材,表面不得有明显划痕,应采用非金属绳索下管。
7.2.4. 管道穿越重要道路、铁路等需设备金属或混凝土套管时,除应符合本规程的规定外,还应符合下列规定:
&& 7.2.4.1. 套管应伸出路边或路基 1.00-1.50m;
7.2.4.2. 套管内应清洁无毛刺,管道穿过套管时不得使管道表面产生明显拉痕,必要时管道表面应加套保护;
7.2.4.3. 穿越的管道应采用电熔、热熔连接,经试压且通过验收合格后方可与套管外管道相连接;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7.2.4. 寒冷地区穿越管应采取保温措施;
7.2.4.5. 管道在涵洞内通过时,涵洞宜留有通行宽度。
7.2.5. 管道分段敷设结束,进行系统闭合连接时,宜选择运行水温与施工环境温度差最小的时段进行。
7.2.6. 管道沟槽回填时,应符合下列规定:
7.2.6.1. 管道铺设后应及时进行回填,回填时应流出管道连接部位,连接部位应待管道水压试验合格后再进行回填,回填前应按本规程规定,对管道系统进行加固。
7.2.6.2. 回填时应先填实管底,再同时回填管道两侧,然后回填至管顶0.5m处。沟内有积水时,必须全部排尽后,再行回填。
7.2.6.3. 管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块,垃圾等杂物,不得用冻土回填。距离管顶0.5m以上的回填土内允许有少量直径不大于0.1m的石块和冻土,其数量不得超过填土总体积的15%。
7.2.6.4. 回填土应分层夯实,每层厚度应为0.2-0.3m,管道两侧及管顶0.5m以上的回填土必须人工夯实;当回填土超出管顶0.5 m时,可使用小型机械夯实,每层松土厚度应为0.25-0.4 m。
7.2.7. 当管道覆土较深,且管道回填土质及压实系数设计吴规定时,其回填土质及压实系数应符合要求,管底应有0.1 m以上、压实系数85%-90%的垫层;管道两侧每0.2 m分层回填夯实,压实系数为95%;管顶0.3 m以内压实系数不小于90%。
7.2.8. 当管道覆土较浅时,其回填土土质及压实系数应根据地面要求确定;当修筑道路时,应满足路基的要求。
7.2.9. 回填时各类机具种类,每层回填土虚铺厚度应符合下表规定:
&&每层回填土虚铺厚度(m)
7.2.10. 管道经试压且通过隐蔽工程验收,人工回填到管顶以上0.5 m后,方可采用机械回填,但不得在管道上方行驶。机械回填时应在管道内充满水的情况下进行。
7.2.11. 各类管道阀门井等周围回填应符合以下规定:
7.2.11.1. 应采用砂砾、石灰土等材料,宽度不应小于0.4 m;
7.2.11.2. 回填后沿管道中心线对称分层夯实,其密度应不低于管沟内分层内要求。管道井在路面位置,管顶0.5 m以上应按路面要求回填。
八、水压试验、冲洗与消毒
8.1. 一般规定:
8.1.1. 在室外温度≤20℃时,水压试压静水压力不小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.60MPa,不得将气压试验代替水压试验。
8.1.2. 管道水压试验长度不宜大于1000 m。对中间设有附件的管段,应设伸缩装置,水压试验分段长度不宜大于500 m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
&&& 8.1.3. 管道水压试验前应编制试压工程设计,其内容应包括下列项目:
&8.1.3.1. 管端后背堵板及支撑设计;
&& 8.1.3.2. 进水管路、排水管管路及排气孔设计;
&&& 8.1.3.3. 加压设备及压力表选用;
&8.1.3.4. 排水疏导管路设计及布置。
8.1.4. 试压管段不得包括水锤消除器,室外消火铨等管道附件。系统包含的各类阀门,应处于全开状态。
&&& 8.2. 水压试验:
&&& 8.2.1. 预试验阶段,应按如下步骤,并符合下列规定:
8.2.1.1. 将试压管道内的水压降至大气压,并持续60min。期间应确保空气不进入管道。
8.2.1.2. 缓慢地将管道内水压升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力。检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。当有渗漏现象时应中止试压,并查明原因采取相应措施后重新组织试压。
8.2.1.3. 停止注水补压并稳定60 min。当60 min后压力下降不超过试验压力的70%时,则预试验阶段的工作结束。当60 min后压力下降低于试验压力的70%时,应停止试压,并应查明原因采取相应措施再组织试压。
8.2.1.4. 每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min。当30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。
九、管道系统的竣工验收
9.1. 管道工程施工应经过竣工验收合格后,方可投入使用。隐蔽工程应经过中间验收合格后,方可进行下一工序。
&&& 9.2. 隐蔽工程验收,应包括下列各项内容,并应填写中间验收记录。
&&& 9.2.1. 管材、管件、附属设备到工地的检查;
&&& 9.2.2. 管道及附属构筑物的地基和基础;
&& &9.2.3. 管道支墩设置,井室等构筑物的砌筑情况;
9.2.4. 管道的弯头、三通等管件的连接情况,穿井室等构筑物的情况,采用金属阀门的防腐情况;
9.2.5. 管道穿越铁路、公路、河流等工程的情况;
&&& 9.2.6. 地下管道的交叉处理;
&&& 9.2.7. 管道分段水压试验;
&&& 9.2.8. 管道回填土压实系数检验记录;&
9.2.9. 随管道埋地铺设的示踪线及警示带的记录和资料;
&&& 9.2.10. 管道消毒后水质检验报告。
& 9.3. 竣工验收应提交下列资料:
9.3.1. 竣工图及设计变更文件;
&& &9.3.2. 材料和设备的出厂合格证、试验记录及相关技术参数的设备卡;
9.3.3. 隐蔽工程验收记录及有关资料;
&&& 9.3.4. 管道系统的试压记录;
&&& 9.3.5. 冲洗及消毒后水质化验报告;
9.3.6. 工程质量评定记录;
9.3.7. 工程质量事故处理记录。
9.4. 竣工验收时,应核实竣工验收资料,并进行必要的复验和外观检查。对下列项目应做出鉴定,并填写竣工验收鉴定书。
& &9.4.1. 管道的位置、高程及管材规格尺寸;
9.4.2. 管道上设置的阀门、消火栓等配件在正常压力条件下启闭的灵敏度及安装的位置和数量,开启方向的说明书和标志;
&& 9.4.3. 管道的冲洗及消毒;
9.4.4. 外观质量。
9.5. 管道工程应由主管单位组织施工、设计、建设和其他有关单位联合验收,验收后建设单位应将有关设计、施工及验收的文件立卷归档。
9.6. 分项、分部及隐蔽工程验收,可根据施工情况由建设单位会同施工单位共同验收,并做出验收记录。
十、管道的维护
10.1. 因管道地基沉降、温度变化、外部荷载变化等外部原因造成的管道破坏,在管道修复后还应采取相应措施消除各种外部因素。
本规程用词说明
一、为便于在执行本规程条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:
1、表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。
2、表示严格,在正常情况下均应这样做的:面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。
3、表示允许稍有选择,条件许可时首先应这样做的:面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜” 。
二、条文中指明应按其他有关标准执行时,写法为“应按……执行”或“应符合……的要求(规定)” 。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢PE管材安装注意事项 - 管材知识- 杭州特鲁姆普塑胶科技有限公司
PE管材安装注意事项
发布日期: 14:37:02 点击量:428 本文由发布
  系统前期投入大,因此施工质量显得尤为重要,地源热泵系统PE施工中,需要注意的事项主要有:  1.管材的存放  因小口径材为盘管形式,管材在存放时,注意不要将管材弯折或堆放受压。弯折后的管材,下管后,易受土压等影响无法回弹,从而影响管内水的流动,对整个系统的运行造成影响。  2.水平埋深  因涉及到防冻和受压等问题,一般在车行道下埋设深度不低于0.8m,非车行道下埋设深度不低于0.6m。  3.管材焊接  地源热泵用PE管材一般采用电熔焊接,管焊接必须严格按照设备说明书和操作规程操作,以保证热熔焊接质量。焊接时,用洁净的棉布擦净连接面上污物并铣削连接面,管材连接端应垂自切割,并标出插入深度,刮除其表皮。热熔连接前后,用洁净的棉布擦净连接工具加热面上的污物。加热板通电达到设定温度后,再等l0分钟后进行焊接,以使加热板的整个板面温度更加均匀。焊接过程中,要保持管子端面与加热板表面的清洁,铣削后管子端面不要用手摸。  4.下管  下管前应先检查管节的内外防腐层,介格后方可下管。管道安装前,管节应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管节组对。机械下管应有专人指挥。指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指挥信号,驾驶员必须听从信号进行操作。绑管子应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动。   5.试压  试压是为了检测各个施工环节是否正确,保证系统安装完成后,能够正常使用。若系统因管材在施工过程中损伤,无法承压,会导致地源热泵井,井中的PE管材料等废弃,损失非常大。所以整个系统从打井到安装完成,至少需要4次以上的打压试验,分别是在管材与连接完成后,地埋管与水平管连接完成后,与热泵机组连接完成后,填埋作业完成后等,试验压力为工作压力的1.5倍。  总之,由于地源热泵系统具有经济、节能、环保等多方面的优势,弥补了传统的供暖方式存在的问题,在我国的应用已经取得了一个很好的开头,并将具有十分广阔的市场前景。  由于PE管具有众多实用的优点,如耐腐蚀、韧性好,安装方便,经济介理等,采用PE管材的地源热泵系统越来越受到欢迎,但由于安装环境和应用条件很苛刻,对埋地管道材料的要求较高,为了确保系统的安全性,务必充分理解设计和施工的规范以及现场操作的要求,正确选材,从而确保系统的可靠性。
近年来,混凝土排水管可以说在生活中是无处不在,而且适用范围非常的广阔,尤其是钢筋混凝土排水管,运用在大量的公共设施的排水上,那么钢筋混凝土排水管怎么样,而且混凝土排水管价格如何呢?
有以下几种方法: 撞击法:随机选择一段铝塑复合管,用比较坚硬的东西进行撞击,管面会出现弯形,如果变形至破裂,则为劣质;变形面不能恢复,则为一般质地;变形之后可马上恢复至原形,则为优
一、不锈钢弯头的球阀,截止阀,闸阀使用时,只作全开或全闭,不答应做调节流量用,以免密封面受冲蚀,加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置,手轮旋至最上位置拧紧,即可阻止介质从填料
即耐高温性聚乙烯为原料,研制而成的一种采暖专用管道,是一种可以用于热水的非交联的聚乙烯管,也有人突出了其非交联的特性,叫它“耐高温非交联聚乙烯管”。此管原料即PE-RT,是一种采用
pe给水管最大的特点就是它不会生锈,也正是因为pe给水管不会生锈,所以它被当成替代普通铁给水管的理想管材。那么大家对pe给水管的了解又有多少呢??下面我们就带大家来了解一下什么是p
管道的正确安装步骤
1、材料验收: 施工材料的好坏,直接影响施工质量以及日后使用所带来的因材料较差所带来的隐患。水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的
一、性能:柔性接口铸铁排水管,又叫柔性铸铁排水管,柔性铸铁管,铸铁排水..
又叫打孔波纹管、滤管、排盐管、排碱管、渗水管,它是由高密度聚乙烯(HDPE)添加..
芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料,经过改性,在热熔状态下,通过喷咀挤压出细的塑..
又叫打孔波纹管、滤管、排盐管、排碱管、渗水管,它是由高密度聚乙烯(HDPE)添加..
又叫打孔波纹渗水管,它有以下特点:一、结构合理,抗压强度高。二、内壁光滑,流通量..
是一种新型渗排水材料。它上半部分2/3带有小孔,下半部分1/3为不带孔,能防止地..

我要回帖

更多关于 天津pe给水管材厂家 的文章

 

随机推荐