一个关于变址寄存器的问题,求大神解答!在线等!!!-专业自动化论坛-中国工控网
一个关于变址寄存器的问题,求大神解答!在线等!!!
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:45:59
我在主程序里想用输出带变址寄存器的输出继电器,结果同样的程序在一个工程里可以编写,在另一个工程里只要加变址寄存器就提示变址修饰的设置有误,具体图片如下:我想将[RST Y030]改为[RST Y030Z3],将下面的线圈(Y030)改为(Y030Z3),然后就提示错误。但同样的程序我在另一个之前的测试程序里面没报错,如下图:求大神解答,在线等!万分感谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:05:57 1楼
你使用的机型是什么?FX3U或以上机种可以对位变量进行变址访问。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:18:19 2楼
用的FX3U,是可以的,但同样程序在一个工程里面可以,另一个里面报错,不知道怎么回事,是不是跟变址寄存器的什么设置有关系。回复内容:对: yuanle
你使用的机型是什么?FX3U或以上机种可以对位变量进行... 内容的回复!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:19:07 3楼
回复内容:对: yuanle
你使用的机型是什么?FX3U或以上机种可以对位变量进行... 内容的回复!用的FX3U,是可以的,但同样程序在一个工程里面可以,另一个里面报错,不知道怎么回事,是不是跟变址寄存器的什么设置有关系。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:37:16 4楼
展开“指令输入”对话框,参考3U编程手册;输出线圈不能用变址寄存器修饰:估计是复制、粘贴引起的。