规范镀锌管安装规范可用电焊吗

电气工程分区
查看: 5597|回复: 26
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分952帖子
四星工程师, 积分 952, 距离下一级还需 148 积分
电缆地埋必须使用镀锌管(客户要求),想问一下镀锌管之间的连接必须焊接吗?
还有别的办法吗?
打赏:3土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1260帖子
五星工程师, 积分 1260, 距离下一级还需 1240 积分
丝扣的方式吧。
&为什么这么做?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分952帖子
四星工程师, 积分 952, 距离下一级还需 148 积分
zwdhz 发表于
丝扣的方式吧。
为什么这么做?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分506帖子
一星工程师, 积分 506, 距离下一级还需 144 积分
一般来说,镀锌管是不允许焊接的,应该用丝扣
努力不会白费
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分12251帖子
《建筑电气工程施工质量验收规范》
1.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,.....................。
2.......................................,当镀锌钢管采用螺纹连接时,连接处两端用专用线卡固定跨接接地线。
金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。(此条为强条)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分231帖子
四星助理工程师, 积分 231, 距离下一级还需 19 积分
不一定焊接,可考虑套丝或粘接
按规范,最好还是套丝联结,但是套丝联结还需要跨接线。
对口焊规范不允许,但是如果管壁较厚,对接管口做斜口处理,也未尝不可。
是否可以考虑粘接呢?其实粘接也可考虑,以套管粘接,然后焊接跨接线,并做防腐处理。也有建议法兰连接的。
14:51 上传
热镀锌SC排管
这是10kV电缆的排管,注意垫层和远处的管接口
14:51 上传
这是排管连接处,采用的是粘接(石材粘合剂),跨接线焊接,在做防腐处理。
&有图有文字,很给力&
&非常感谢,有图有文字的回复&
&哪种施工成本低,施工快?
另外能否给出粘合剂和跨接线的型号?&
<p id="rate_91497" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分122帖子
二星助理工程师, 积分 122, 距离下一级还需 28 积分
要是焊接做好防腐处理不行吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分12251帖子
《建筑电气工程施工质量验收规范》
电气装置的可接近裸露导体要接地和接零是用电安全的基本要求,以防产生电击现象,本条主突出对镀锌与非镀锌的不同处理方法和要求。设计选用镀锌的材料,理由是抗锈蚀性好,使用寿命长,施工中不应破坏锌保护层,保护层不仅是外表面,还包括内壁表面,如果焊接接地线用熔焊法,则必然引起破坏内外表面的锌保护层,外表面尚可用刷油漆补救,而内表面则无法刷漆。这显然违背了施工设计采用镀锌材料的初衷,若施工设计即选用镀锌材料,说明中又允许熔焊处理,其推理上必然相悖。
&应该怎么处理?
请明示,给一个即符合规范,又能最低限度降低成本和人工的方法&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
接地真是一门高深的学问啊& &还要加强学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1423帖子
【Optimus Prime】
五星工程师, 积分 1423, 距离下一级还需 1077 积分
没有土木币,怎么办那?
11周年站庆
中级技术员
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.11.2.4化工专业女,毕业不进炼厂去哪里?
今天,有一位小师妹求助我,化工工艺专业,毕业
不管是石油化工 还是煤化工
天然气化工 ,这几年从新疆到东北
到东南沿海
查看: 6121|回复: 7
电气施工镀锌钢管的焊接问题
阅读权限20
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 zhaohh3211 于
09:08 编辑
新的施工规范不允许在镀锌钢管上焊接接地螺丝,也不允许对焊和套焊,传统的施工方法都是在焊接,请问各位现在应该如何施工才符合规范。
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限40
积分帖子主题
镀锌管一般敷设在明装的线路,接地问题采用卡子卡接要地线,接头用丝接,管箍两端各用一个接地卡子,卡接地线作为跨接地线,进入箱盒的地方也是采用丝接,箱盒内外,各安装一个锁紧螺母,在离箱盒不远的地方也用接地卡子卡接地线,接地线和箱盒连接采用螺丝连接,垫片及防松装置齐全。
焊接的都采用不镀锌的水煤气管,一般设在暗装的结构里面,外壁要求除锈,内壁要求做防腐处理,接头的位置可以采用丝接,也可以采用套管焊接,线管禁止对焊的,套管长度为管直径的2.5倍,接口置于套管的中央位置,用钢筋焊接跨接地线,钢筋直径不小于6毫米,双面施焊,焊接长度为钢筋直径的6倍。
帮助他人解决问题
阅读权限55
积分帖子主题
2楼说的太具体了,我也长见识了,但不知道是以哪个规范为依据?能不能说一下,谢谢了!
阅读权限55
积分帖子主题
楼主有福了
刚从现场带回来的图片
IMG_4914.GIF (124.81 KB, 下载次数: 40)
16:16 上传
帮助他人解决问题,并有图解,有心人!
阅读权限90
积分帖子主题
你可以参考一下:
已经阅过你发的照片,符合规范,最好在此文字叙述仔细些为好。
阅读权限20
积分帖子主题
各位说的都很好,我看规范和具体实施还有一段距离,很有讨论的必要
阅读权限70
积分帖子主题
现在在埋地管的施工中大部分还是焊接,焊缝用沥青漆防腐处理。采用丝接的不是说不可以,但我们得考虑一个问题,明配管有问题还好处理。暗配如果发生丝扣断裂,对于后期施工将是非常麻烦的事情。
阅读权限70
积分帖子主题
镀锌管一般不采用焊接方式。
丝扣连接较为合适。
看图查隐患(9.30)安全漫画(9.30) 安全措施十一国庆,旅游的走起!!!猜猜我会去哪?螺杆泵抱轴原因剥玉米的歪理邪说!
年薪40万,项目工程部总经理 、安装副总招聘!
三桶油国企副处级以上优先!
有意者,或者知道有跳槽的可以私聊我!
具体面议,您目前所在的位置: &
& 请问消防新规是要把消防焊接管道改成镀锌钢管吗
请问消防新规是要把消防焊接管道改成镀锌钢管吗
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
消防问题谁给解答一下谢谢
上一个问题:
下一个问题:
共 3 条答复
可以去翻看一下规范啊,如果手头没有规范可以下载一份电子版看看
回答者:游客 - 提交时间:
对,应采用热镀锌钢管或无缝钢管。可以去看新规范8.2.8条纹
回答者: -
- 提交时间:
没有强制规定,应该是宜采用镀锌,在上采用无缝
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:请问消防新规是要把消防焊接管道改成镀锌钢管吗
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
等你来回答
[ 16:49:00][ 12:22:00][ 18:22:00][ 23:31:00][ 23:31:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-

我要回帖

更多关于 镀锌管验收规范 的文章

 

随机推荐