听众数收听数最后登录注册时间主题精华7积分538帖子
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
请教各位:制作焊缝属出厂检验还是进场检验呢?
& && &《施工质量验收规范》规定:
& && & 5.2.4&&设计要求全焊透的一二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 的规定。
& && &&&焊接球节点焊缝螺栓球节点网架焊缝及圆管T K Y 形节点相关线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1《 螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2 《钢结构焊接技术规程》JGJ81 的规定。
& && & 一级二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4 的规定。
& && &&&检查数量:全数检查
& && &&&检验方法:检查超声波或射线探伤记录
& && & 此规定中工厂制作焊缝是属于出厂检验还是进场检验?
& && & 出厂检验的意见认为工厂制作焊缝是属于工厂制作,出厂产品是钢构件,工厂制作焊缝作为出厂检验由厂家检测部门在工厂检测,没有检测资质的厂家由其它检测单位检测。
& && &&&进场检验的意见是该规范为《施工验收规范》,工厂制作焊缝属于施工验收范围,焊缝探伤检验应属于进场验收检验,且检测必须有第三方检测单位在工厂(考虑现场检测条件)或现场检测。
& && &&&我查了一下,钢材、水泥、砂、砖、防水材料规范里均规定要进场复验,钢结构只规定重要钢结构采用的焊接材料以及钢结构制作和安装单位应按本规范附录B 的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验。
& && &&&不知道各位专家当地实际是如何操作的?请各地有经验的同行说说呢,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分137帖子
二星助理工程师, 积分 137, 距离下一级还需 13 积分
到现场构件都刷上油漆了,还怎么检查,一般构件到达现场都会带报告来的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
当然要出厂前检测,有问题在厂里处理方便,检测没有问题了再进行喷丸,喷漆之后才能出厂,否则进入现场有油漆怎么检测,就算没油漆的,检测了有问题的话麻烦事多多
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1353帖子
五星工程师, 积分 1353, 距离下一级还需 1147 积分
出厂检验,检验报告之类的要随构件发运的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
现场制作的很少检验,一般只要求厂家提供报告
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1340帖子
五星工程师, 积分 1340, 距离下一级还需 1160 积分
焊缝现场检验不好操作,一般是厂里检验,也可以认定
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
钢构出厂时,加工厂家需随出厂构件提供检验报告
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分559帖子
一星工程师, 积分 559, 距离下一级还需 91 积分
瞅瞅!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分217帖子
四星助理工程师, 积分 217, 距离下一级还需 33 积分
分三方面检测
1、厂内自检,若厂没有检测资质,工厂可自己安排第三方检测来作为自检。
2、甲方委托第三方进行检测,为复检。
3、质检站按比例进行监督抽检。
也可将2、3合并,甲方直接委托质检站作为第三方检测,同时也完成了其监督抽检。
现场焊缝按上面同样操作。
站庆6周年勋章
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)无法找到资源说明: HTTP 404。您正在查找的资源(或者它的一个依赖项)可能已被移除,或其名称已更改,或暂时不可用。微信二维码
&&&&&&正文
钢结构焊接检验
15:52 来源:来源于网络  |
  1.一般规定
  (1)焊接检验分类
  1)自检,是施工单位在制造、安装过程中,由本单位具有相应资质的检测人员或委托具有相应检验资质的检测机构进行的检验;
  2)监检,是业主或其代表委托具有相应检验资质的独立第三方检测机构进行的检验;
  3)焊接检验的一般程序包括焊前检验、焊中检验和焊后检验,并应符合相关规定。
  2.焊缝外观检测
  (1)所有焊缝应冷却到环境温度后方可进行外观检测。
  (2)外观检测采用目测方式。
  3.承受静荷载结构焊接质量的检验
  焊缝的外观质量应规范要求。焊缝尺寸应符合规范要求。
  (1)无损检测的基本要求
  无损检测应在外观检测合格后进行。
  (2)设计要求全焊透的焊缝,内部缺陷的检测规定
  1)一级焊缝应100%检验。
  2)二级焊缝应进行抽验,抽验比例不小于20%.
  3)三级焊缝应根据设计要求进行相关的检测,一般情况下可不进行无损检测。
  (3)超声波检测规定
  对超声波检测结果有疑义时,可采用射线检测验证。
  (4)表面检测规定
  铁磁性材料应采用磁粉检测表面缺欠。不能使用磁粉检测时,应采用渗透检测。
【】 责任编辑:Adith
延伸阅读:
上一篇:下一篇:
 建设工程合同管理
 建设工程质量控制 建设工程投资控制
 建设工程进度控制
 基本理论与相关法规
 建设工程监理案例分析
4大班次+3套模拟题 提升学习效果;
经典班次组合 专家在线答疑!
特色班:当期考试结束后一周关闭续学保障:报名或考试当期不过,第二年免费学
4大班次+3套模拟题+1套预测试题
智能交互课件 阶段测试点评!
精品班:当期考试结束后一周关闭续学保障:报名或考试当期不过,第二年免费学
3套模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
专职助教跟踪指导 一对一教学
实验班:当期考试结束后一周关闭续学保障:报名或考试当期不过,第二年免费学
3套模拟题+3套预测题+冲关宝典+考前重点
大数据分析小灶教学 私人定制服务!
定制班:当期考试结束后一周关闭续学保障:报名或考试当期不过,第二年免费学
以知识点为单元 十分钟一堂课
智能交互课件 阶段测试点评
报同科目辅导 享7折优惠!
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、联系方式:010- / 400 810 5999。

我要回帖

更多关于 钢结构焊缝检测标准 的文章

 

随机推荐