一、发电机出口断路器概述及主要性能参数1、设备概述发电机组的出口断路器是由瑞士ABB有限责任公司生产的型号为HEC8型SF6气体绝缘的金属封闭开关,发电机出口断路器主要由断路器本体、隔离开关、接地开关、避雷器、电压互感器、电容器和汇控柜组成。汇控柜由上下两层组成,上层主要有操作面板、二次接线端子、二次回路、小空气开关、继电器和保险等,下层有断路器、隔离开关、接地开关的操作机构及电气联锁装置。装有发电机出口断路器的机组的主要优点就是当发电机故障时,发电机出口断路器可以断开与主变的电的联系,同时厂用电可以通过主变倒入,使机组厂电的输入方式更加灵活可靠,从而提高了机组其它设备安全性。2、主要性能参数序号 项
1. 额定值:
a. 额定频率(Hz):
b. 额定电压(kV):
d. 额定开断电流(kA):
e. 额定短路切断电流(kA):
f. 额定短时耐受电流(kA):
g. 额定电压时的额定短路通过电流峰值(kA) 521
2. 绝缘水平
a. 雷电冲击全波(kV 峰值):
b. 操作冲击电压(kV 峰值):
c. 1min相-相 工频耐受电压(kV 有效值):
3 断口间的绝缘水平
雷电冲击全波(kV 峰值):
操作冲击电压(kV 峰值):
工频耐受电压(kV 有效值):
4. 连续额定电流:
40C时不小于A(有效值)
400C连续额定电流时的最大温升(K):
5 电气持续寿命:
50%额定电流时 2300
100%额定电流时 600
50%额定短路切断电流时 5
100%额定短路切断电流时 5
机械持续寿命
不经常操作
经常操作 10000
50 8 水平加速度 g .25
垂直加速度 g 0.125
1 额定电压(kV) 30
2 额定频率(Hz) 50
3 额定雷电冲击耐受电压(1.2/50) kV(峰值) 150
相对地 150
开接点间 175
4 1分钟工频耐受电压kV(有效值) 80
开接点间 88
辅助和控制回路 2000
5 连续额定电流A(有效值) 28000
6 额定短时耐受电流kA(有效值)
7 额定峰值耐受电流kA 521
1 额定电压 30
2 额定频率 50
3 额定雷电冲击耐受电压(1.2/50) kV(峰值) 150
4 1分钟工频耐受电压kV(有效值) 80
1 额定电压kV 36
2 持续运行电压kV 36
3 标称放电电流峰值kV 20
4 雷电冲击电流(8 / 20μs,3kA)下的残压kV 114.9
1 额定电压kV 30
2 持续运行电压kV 27
3 电容量(发电机侧130/260nF
4 寿命 20年
二、出口断路器原理HEC8出口断路器利用自压气原理来灭弧,即灭弧气流所需能量是从电弧本身取得的。电弧的产生所释放的能量导致压力室很快和很大的升压和升温。从电弧来的对流和辐射热量在弧接点系统和压器活塞之间的“加热容积”中引起一个突然的升压(图1)。热气体正是从这里喷射出来,而在交流电通过零位后即将电弧熄灭。图1电弧内部的磁场收缩效应也促进了压力升高,这表现为作用在电弧路径的中心方向的一股力量。这个电流产生的磁力反过来又引起电弧的一股强大轴向气流,基本上是一个向外喷射的等离子体流,有一部分分流到加热容积中去(图2)。切断过程中非常大的电流在流动时,压力升高可能性很大。用一个专用的安全阀来释放压力可以避免机械损伤。图2三、出口断路器结构1、 下图显示出口断路器正面图,上部分为出口断路器就地控制柜;下半部分自远端开始依次是接地刀闸Q81控制头、断路器Q0控制头、接地刀闸Q82控制头、隔离刀闸Q9控制头。2、下图显示出口断路器散热风扇。散热风扇分A、B两列布置,运行中保证每相至少有一台风扇运行。 3、下图显示出口断路器本体罩、隔离刀闸位置观察镜、断路器位置观察镜:通过观察镜可以看到隔离刀闸断口,确认隔离刀闸是否合闸良好或者是否彻底断开。 4、介绍出口开关组件独特的隔离闭锁原理(仅以Q82为例介绍,今后我们不用该功能)
下图显示隔离闭锁钥匙及手动操作插口(当前处于封闭状态): 下图显示闭锁原理:下图显示分、合位置指示器及就地操作手柄(用于手动操作接地刀闸分或合)下面介绍闭锁原理:从图中由左到右按列说明第一列:“□”钥匙被取下则手动操作插口封闭,表明只能进行电动操作第二列:使用“□”形钥匙将操作插口打开则电动操作被禁止,插入手柄进行操作。顺时针摇则合、逆时针摇的分。第三列:接地开关手
正在加载中,请稍后...查看: 2636|回复: 8
发电机出口断路器三相并接电容的作用何在?
该用户从未签到
发电机出口断路器三相并接电容的作用是什么?
该用户从未签到
电容有个特性,其两端的电压不能突变,这样应该能够限制断路器在分断时可能产生的过电压,起到保护作用。别的没多想,主要是对强电没太多接触,不敢妄断。
该用户从未签到
是均压电容吧?
该用户从未签到
高压断路器在高电压等级(550KV以上)为使串联的双断口的电压得到平衡分配,并联了均压电容器。在开关关合状态时,电容不起作用,当开关在分闸状态时,串联的两个断口就相当于两个电容器串联在一起,这时由于电压降的存在,会使两个串联断口间产生电位差,电压分布不匀衡,为消除这种不平衡,给串联的两个断口再并联一个大些的电容,这个电容类似一个充电电容,向其它两个串联在一起电容同时充电,这样就使断口间的电压得到平衡。这是均压电容器的主要用途。
其第二个用途就是限制开关在开断过程中断口间恢复电压的幅值,有利于减轻开关开断故障电流时的负荷,利用的是容性元件电压不可跃变的原理。
TA的每日心情开心 17:53签到天数: 23 天[LV.4]偶尔看看III
我们这的发电机出口断路器没有电容呀
TA的每日心情开心 19:00签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
学习了。。。。。。。。。。。。顶下
TA的每日心情开心 22:02签到天数: 16 天[LV.4]偶尔看看III
我厂的出口开关是单断口的,主要限制恢复电压.
该用户从未签到
该用户从未签到
该用户从未签到
都是专业人士,路过学习
回馈论坛用户,30个电厂免费名额限时开抢。
100+电厂 60+主机厂 300+行业精英聚焦燃气轮机应用及技术服务
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&403 Forbidden
403 Forbidden

我要回帖

更多关于 发电机出口断路器作用 的文章

 

随机推荐