运输造成ip防护等级级达不到要求怎么说

福州市琅岐闽江大桥及接线工程供配电及照明工程施工(第III合同段)招标公告答疑8.6_中国建设招标网
福州市琅岐闽江大桥及接线工程供配电及照明工程施工(第III合同段)招标公告答疑8.6
地区:福建
详细内容:
福州市琅岐闽江大桥及接线工程供配电及照明工程施工(第III合同段)招标公告答疑
标题:福州市琅岐闽江大桥及接线工程供配电及照明工程施工(第III合同段)
内容: 招标文件附录6& 资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)中,对合约工程师、供配电工程师、照明工程师、质检工程师仅要求中级及以上职称,具有相关的工作经验,请明确对合约工程师、供配电工程师、照明工程师、质检工程师专业的具体要求。对于工作经验要求,是否需提供《其他主要管理人员和技术人员最低要求》人员的业绩证明。
标题:关于产品品牌质疑
内容:投标是否必须按照招标文件要求的参考品牌选择,是否可以选择参考品牌以外的更优的产品。
标题:关于业绩要求
内容: 1、招标文件中要求提供的业绩证明材料,是否必须同时提供中标通知书、承包合同复印件、竣工验收报告。2、在投标文件中是否一定要提供备选项目经理、备选总工各1名,如若要所提供资料是否与项目经理、项目总工相同,必须提供相应证件及相关业绩证明?
标题:人员要求
内容: P163页标书中要求其他主要管理人员和技术人员须附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如安全生产考核合格证书、试验检测资格证书等)的复印件,那是不是这些人员除了提供身份证、职称证外,还需提供安全生产考核合格证书、试验检测资格证书的复印件???招标文件中要求提供的证件及业绩材料,开标时是否需要提供所供所有的证件及其他证明材料原件。
标题:在招标文件中有些许问题恳请答复
标题:投标人资格要求
标题:福州市琅岐闽江大桥及接线工程供配电及照明工程施工(第III合同段)招标文件补遗书(第01号)
内容: 福州市琅岐闽江大桥及接线工程供配电及照明工程施工(第III合同段)招标文件补遗书(第01号)致各投标人:根据投标人须知第2.2款和2.3款的规定,招标人有权以发出补遗书的形式对招标文件进行澄清、修改,若本补遗书与招标文件内容有不一致之处,应以本补遗书为准。投标人在收到本补遗书(正文共100页)后,应在24小时内以传真形式回复确认收悉,确认函应加盖单位公章。联系电话:0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 传真:0一、本招标项目决定延迟开标时间、投标文件递交截止时间和投标保证金递交截止时间,具体时间另行通知。二、是否不需要“项目经理备选人”和“项目总工备选人”?答:按招标文件的规定执行。二、招标文件P148页“第七章技术规范”补充要求100章 总则101 概述101.1 工程概况琅岐闽江大桥及接线工程位于福州市马尾区,跨越闽江北支的亭江~英屿河段,连接亭江镇与琅岐岛,上距已建青洲闽江大桥约15km。琅岐闽江大桥为双塔斜拉桥,主桥长1280米,主跨680米,宽28.7米,全桥长2675米;接线工程包括亭江互通立交,琅岐环岛路互通立交及亭江接线。101.2工程范围福州市琅岐闽江大桥及接线工程范围内的供配电系统(含中心变电站1座、地埋式变压器等);功能照明工程(路面及桥面单臂路灯、中杆路灯、手孔井、电缆、路灯控制箱;桥梁功能照明;航空障碍灯等)及电缆通道;夜景照明工程(2675米桥梁段)。101.3其他需说明的问题中心配电房电气设备为满足大桥运行使用具体实施情况如下: 大桥及接线工程的主要供电负荷为桥梁道路照明、景观照明,桥梁本身用电(监控,除湿机、检查车及专用设备用电,检修照明和检修用电,航空障碍灯,航标灯)及其它用电等。琅岐岛侧设一座中心变电站,该站一方面与外电源10kV接通。设置的中心变电站为琅岐环岛路互通立交及大桥供电,其线路一直延至亭江互通立交,并提供该区内的所有用电负荷。102 界面划分本机电系统承包人应本着真诚、友好、合作的精神,协调与其他承包人的工作,承包人应服从发包人和监理人的统一协调安排并认真履行自身的义务和责任。103& 设备、材料采购103.1 采购设备、材料1、投标人必须在投标文件的技术建议书和设备一览表中列出各项所选设备、材料的厂商名称、设备型号、产地等详细信息,且必须满足招标文件专用合同条款中关于设备品牌要求。2、承包人必须严格按投标文件中的品牌和型号进行采购,一律不得更改,除非得到监理人和发包人的书面批准。3、投标人在投标时应充分考虑设备升级换代的因素,避免选择可能被停产设备或相关技术已经落后的设备。在合同执行过程中,如确实发生设备停产,应出具设备厂家或授权代理商的证明文件,替换设备原则上应采用同一厂家的升级产品,关键指标必须不低于停产产品。替换后设备的单价将根据市场价格水平进行调整,但不得超出投标文件和合同协议中的约定清单价格,除承包人与发包人达成协定之外。103.2 其他如果在实施过程中发生变化且变化较大的设备,可在实施过程中由发包人另行确定采购方式。104& 缩写本技术规范使用的缩写词如下:E&M&&&&&& 机械与电器GB&&&&&&&& 中国标准BS&&&&&&&&& 英国标准IEC&&&&&&&& 国际电工技术委员会ISO&&&&&& &&国际标准化组织IPC&&&&&&&& 电力线路联接和封装协会ITU&&&&&&&& 国际电信联盟IEEE&&&&&&& 电气工程师学会EIA&&&&&&&& 电子工业协会YDJ&&&&&&&& 中华人民共和国邮电部标准UPS&&&&&&&& 不间断供电电源105& 环境条件105.1 自然环境条件1. 地形地貌2. 气象3. 地震烈度105.2& 设备的工作条件1、除非技术规范另有说明,设备的工作条件和测试条件为:温度为-15℃~+60℃、相对湿度为30%~95%。承包人在其标准中应说明是否包括空调、强制通风制冷或制热系统等环境改善措施,并给出安装这些设备的理由,以及所要消耗的电力和需要保持的防护条件等资料,并将这些增加的设备列入工程报价内,发包人将不再追加任何环境改善施工费用。室内有地线,接地方式为联合接地,接地电阻不大于1Ω(由场区防雷专项承包人提供)。室内提供的电源为单相50Hz、220V±15%或三相380V±10%交流电源,承包人应有措施保证设备在此电压下正常工作。机房设备将在上述环境条件下工作,但应注意,空调设备不工作时,其室内的温度、湿度将随外界天气变化。2、在技术规范中可能要求某些设备在更严格的环境条件下工作。所有设备应能在短时间出现的最低温度和最高温度下工作。3、在整个安装工程中,可能会出现空气湿度很大、大气中含有酸雾和腐蚀物质的情况。4、承包人在考虑系统设计细节以及设备安装与保护时,应把下列外部因素考虑进去。⑴ 水:设备应能接受来自各个方向的水溅,因为它们一般是安装在公路沿线。⑵ 尘埃:安装在公路沿线的设备暴露于大量尘埃之中。⑶ 腐蚀性或污染性物质:安装在外场的设备易遭受环境腐蚀或污染,尤其是酸雾与汽车废气等。⑷ 机械应力:除了管线和光、电缆线路外,公路沿线安装的所有设备都可能遭受大的冲击和振动,其频率介于10~50Hz之间。⑸ 植物或菌:附着在设备上的植物和菌的作用可能会造成设备损坏。⑹ 动物:动物(如昆虫、鸟,特别是老鼠)可能会造成设备损坏。⑺ 电磁、静电或电源:包括同时出现的寄生电流、感应电流、电磁辐射和静电作用。承包人应熟悉下列情况,特别是那些阻碍系统正常运转的因素。――金属元件――高速公路沿线或控制室附近的供电线路――其它⑻ 太阳辐射:室外设备长期承受高强度的太阳辐射,并有可能产生感应电压。⑼ 雷电:承包人应保护外场设备和控制室中安装的所有设备和敷设的电缆免受:――雷电袭击――由于设备安装的位置而产生的危险⑽ 风力:安装的设备应能抵抗38.8m/s以下风速,应能在38.8m/s以下风速时正常工作。⑾ 化学侵蚀:化学侵蚀Ⅰ:硫磺产品燃烧后的常压蒸汽;化学侵蚀Ⅱ:常压硫化氢蒸汽。⑿ 发霉:不能使用会促进霉菌生长的材料⒀ 冲击:设备组件应能够经受得住在工作台上进行修理工作时很可能会出现的敲击和摇振。⒁ 振动:设备应当能够经受得住来自过往车辆产生的振动作用。5、本合同采购的所有设备应能在琅歧闽江大桥现场环境条件和正常操作程序下,响应并满足技术规范所列技术指标和要求。承包人应当注意到将遇到的现场环境条件,应当确保提供的各种设备零部件在该种条件下工作正常,使用寿命长。106& 工程进度1、本合同的整个工程应按合同条款规定的期限完成。2、承包人应准备一份工程进度计划表,并随施工组织设计提交给监理人。工程进度计划表应充分考虑到土建施工的进度与要求,并能使本工程与土建施工相配合。工程进度计划表中还应包括设备运输到施工现场的日期。待发包人批准后,承包人应按批准了的工程进度计划表实施工程,并不断向发包人汇报工程进度及实施情况。4、承包人应采用网络图和网络分析技术,表明每项工作的最早和最晚开始时间,所需的工作时间和关键路线。承包人应尽可能真实估定关键日期的范围并得到监理人同意。5、在计划表中,应详细说明每项工作所需的设备和劳动力情况,发包人将对该份文件的格式和内容的详细程度提出要求。6、承包人应每月一次用书面形式向机电监理人汇报计划的执行情况,以及计划的变更情况,并着重说明未能按计划开展或完成工作的原因。7、协调工作⑴ 承包人应参加由监理人主持的现场工地会议,重要的现场工地会议,将在监理人的指示和主持下进行,有关的其他承包人都应参加。⑵ 会议前承包人应提出其所做计划表的改进修订稿。会议期间,承包人与发包人应共同解决进度计划表中的不足之处或差错,着重研究与其他承包人的工作衔接问题,并确保承包人按要求完成衔接所需的工作。⑶ 对上述有发包人及其代表参加的各种会议,承包人的代表应全权代表承包人与其他承包人之间就有关工程进度计划表的安排与协调工作进行商谈。如发包人及其代表有要求时,承包人应安排分系统负责人或供货商参加上述任一会议。⑷ 在上述任何会议后,如果承包人认为由于发生意外事情,想在发包人同意的时间或期限内暂停工作,他应立即通知监理人,说明发生的意外事情及其设想的后果。承包人应尽早向监理人提出补救办法或处理的建议,包括对工程的重新组织和重新拟定进度计划。⑸ 上述规定均不免除承包人监督工程进度的责任或减轻承担合同的责任。107& 实施的标准与法规107.1& 概述本合同所有机电设备、材料和工艺应符合105.2所列标准和规程的要求。如果承包人要求采用其它标准,那么应经监理人审批。107.2& 标准和规程本项工程的设计、制造、安装和开通使用下列最新版本的标准与规程:1、中华人民共和国国家标准2、中华人民共和国交通部标准3、中华人民共和国信息产业部标准4、中华人民共和国原邮电部标准5、中华人民共和国公安部消防安全条例6、产品生产国的国家标准及相关国际标准7、《公路工程质量检验评定标准》(机电工程)(JTG F80/2-2004)承包人负责向有关机构索取标准与规程,并根据相关机构的要求交纳费用。107.3& 标准的一致性1、除非在本招标文件中有专门规定的标准,本项工程所使用的材料、设计计算方法和测试等应符合中国标准年鉴上所列最新中国标准或监理人指定标准的要求。2、如果承包人提供的材料、设备、计算方法或测试不是使用中国标准,那么,承包人应详细说明他所使用的标准与相应中国标准的不同之处,以及对设计或设备性能的影响,并将该标准翻译成中文版本(如果该标准是外文的话)提交给监理人批准。无论使用何种标准,各项技术指标不得低于相应的中国标准。107.4& 争端的处理原则如果各规范之间有互相矛盾的内容,那么以下列排序在先者为准。1、合同条款2、技术规范。如总则与各分系统技术规范之间有相互矛盾的内容,以各分系统的技术规范为先。3、中国标准4、国际标准5、供货商的技术要求107.5& 标准的版本除非另有说明,规范中所采用的标准应是投标截止前30天前的最新版本的标准。107.6& 单位所有图纸、计算书、设备设计与制造等均使用国际单位制。108& 合同管理108.1 概述1、承包人应准备一份参与完成本合同的编制图表,并随施工组织设计提交给发包人。该表包括工作中关键人员的姓名、资历和工作经验,每位参加者所代表的组织机构、责任、权力、主要工作内容。所有关键人员的变更或人员增减都应提交监理人和发包人审批。2、至少在现场施工安装工作开始前3个月,承包人应获得实施工程所需的证书审批,并应符合中国政府部门有关施工安装的所有规定。进行上述工作所需的费用由承包人负责,并认为该费用已包括在合同总价中。108.2 人事1、承包人应雇佣有一定资历和工作经验的工作人员处理他与雇员和分包人之间的一切事务。108.3 商务关系信函和订单的拷贝件承包人应准备一份他与分包人、供货商的商务关系函件和设备、材料订货合同,以及货物(若为进口)的报关单等的复印件,以备发包人在必要时审查。109 设计109.1 承包人负责的设计1、承包人应负责本合同所要求的各分系统软、硬件设备的全部设计工作,并保证在项目现场环境条件下能正常使用。2、在合同规定的工期内,承包人应及时提供设备、图纸、文件供监理人审查批准,以免延误工期。3、承包人应对由他提供的图纸及资料中的任何偏差、错误及遗漏负责,无论这些图纸和资料是否已由发包人批准。如果这些偏差、错误、遗漏是由于发包人提交给承包人的不正确图纸或不精确的资料产生的,那么,承包人有责任在发包人提供了更正的图纸或资料后修改其设计。109.2& 联合设计1.为确保发包人对系统的要求能够得以正确的实施,并协助承包人完成各分系统有关设备及软件的详细设计。承包人应按工程进度要求开始进行有发包人雇员(可包括设计单位人员)参加的联合设计。2. 联合设计的时间为3周,内容由双方商定,但是承包人应根据自己以往的工作经验可以在投标书中说明。3. 联合设计的地点为项目所在地。联合设计的法定语言为汉语。发包人雇员的参与并不能解除承包人对执行合同的义务和责任。联合设计完成后,承包人应提交各系统的8套全套联合设计文件(汉语),由发包人进行审查。由承包人提交的设计文件一经发包人批准即成为正式设计文件,并视为合同文本的一部分,本项目工程将依此进行实施。109.3 施工设计文件承包人应根据联合设计所定方案以及采购设备,在联合设计确定后1个月内与供货商签订合同,并向发包人提交施工图文件、图纸及预算等,由发包人委托设计单位进行施工工艺图审查。109.4& 设计评审/批准程序1、一般设计评审及批准将由发包人授权机电监理人进行。重大施工技术方案,须经机电监理人审查后,报发包人审批。2、在设计评审/批准程序中,监理人可根据规范,要求承包人提交所有设计文件或修改与变更方案,该项费用由承包人自理。发包人或机电监理人收到待评审文件后,应在规定的期限内(28天内)正式通知承包人:⑴ 承包人提交的文件通过评审这意味着已评审和批准了承包人提出的方案,可以进行与定货、制造或安装方面有关的工作,其评定标准是承包人提交的设计基本上不需要修改。⑵ 承包人提交的文件原则上已通过评审这意味着在总体方面已同意承包人提交的方案,但某些细节方面需要较大的修改。发包人将指出不太满意的内容。是否定货、制造、安装也将分别列出。⑶ 承包人提交的文件未通过评审这意味着承包人提交的方案不能满足规范的要求或机电设备将不能正常工作,将列出不满意的内容。承包人应将没有批准的图纸、计算书或其它资料修改后重新提交审批,并且不能延误工程的实施与完成。在得到评审通知前,承包人不能做任何工作,否则后果自负。如果发包人在14天内没有采取上述⑴、⑵、⑶之中的任一行动,则意味着对设计文件已经认可。3、承包人应提交经评审通过的正式施工设计文件一式三份,提交发包人。109.5& 设计的注册承包人应保证发包人享有承包人所提供设计或图纸的版权,并且对这些图纸和设计的使用没有限定条件。如果没有发包人的书面认可,承包人不能把本项工程所用的任何设计文件登记注册。发包人有权使用这些图纸、设计和规范。110 工厂测试110.1 概述1、发包人或/和机电监理人将派代表参加部分设备的工厂测试,承包人应尽可能把有关工厂测试项目安排在一起,时间为1周。2、发包人或/和监理人将参加的工厂测试项目包括:供配电系统:变压器、高压柜、中压保护柜、低压柜、埋地变、UPS、高低压线缆(进口设备除外);大桥道路及景观照明系统:LED照明灯具、配电箱;在合同执行过程中,发包人有权根据实际需要,对工厂测试项目进行增减。3、参加工厂测试所涉及的交通费(包括往返机票、保险等)、食宿费用由承包人承担。4、对于发包人或/和监理人参加测试的设备,只有当全部测试令人满意地完成并得到批准后,设备才能交付运输。5、发包人或/和监理人对设备进行工厂测试后认为合格,并不能推卸承包人按合同完成所有工程的责任,也不能解脱合同规定的任何义务。110.2 工厂测试工厂测试包括常规检测与工厂验收试验。1、常规检测的总要求⑴ 设备或组件的每个主要项目的试验范围,将与有关标准试验程序一致,特殊的技术说明或试验程序由承包人提出并经发包人批准。⑵ 监理人如果认为有必要,将派员参加这些常规试验,其检查科目将包括但不限于以下内容:检验、校准用于试验的设备和仪器。确定试验的设备和仪器的装配与指定的标准或者试验程序一致。读数记录和整理试验结果。承包人提供的例行试验证书。在常规试验期间应进行观察,是否有违反试验规程的现象。2、日常检测安排⑴ 在工厂制造期间,监理人可随时根据需要检验承包人提供的材料、产品部件。⑵ 监理人还将在设备或材料的制造、加工或制配的车间和场所,包括不属于承包人的车间或场所进行检查,承包人应为此提供便利和协助。检查内容包括确认系统的适应性和健全性。同时,将检查工具、设备规格、测量仪器和类似的装置,以证明其适应性满足预期的目的,并在生产线上进行有规律的检查或校准,以保证其精确度。⑶ 在设备装运前,检验工作将包括但不限于以下的直观检验。设备的尺寸;设备与材料的外观;包装方法;配套交付的组件和附件3、工厂验收测试工厂验收测试将分成以下三种试验:环境测试& 包括高低温、振动、湿度、耐久性等例行试验;技术测试& 包括单项设备的功能测试等;系统测试& 包括分系统、系统的功能和运行测试等。如果监理人确认设备与合同不一致,将拒绝验收设备。110.3 质量保证1、厂商资格机电设备、材料供应厂家至少要有3年制造这种设备、材料的经验。2、铭牌各项设备都应附有铭牌,注明厂商名称、产品系列号与型号。3、材料与工艺⑴ 所有机电设备的同类组件及其零件都应完全可置换。备用件的材料应与原件一致,且应易于装配,装配前如要对新配件进行加工,其加工容许误差可参照说明手册附图的规定。⑵ 所有转动零件应当在静态和动态下都能保持真正的平衡,在正常运转速度和最大负载下不应产生明显的振动。⑶ 所有机械零件的设计都能在最不利的工作条件下承受最大的应力,使用寿命不小于25年。⑷ 所有零件都应安放在防尘盒内,以免耗损或损坏。⑸ 应尽量避免相邻使用不同电气性能的金属,如不能避免,其电化电位差不得超过250mv。如达不到此要求,则其中一种或两种接触面应加电镀;或另外加工,使电位差降低,符合要求;或采用批准的方法使两种金属互相绝缘。4、产品质量证明文件⑴ 承包人所提供的所有设备、材料,必须提供产品出厂质量检测报告及合格证书。⑵ 承包人应负责向设备供货商获得上述质量证明文件,所涉及的费用包括在合同总价中。111 运输111.1 设备的包装与防护所有现场交付的设备应有良好的包装和防护措施,以免因搬运、不良气候条件和其它不利影响而受损害。111.2 现场检查1、在运输途中或在工地上受损的设备,监理人有权予以拒绝并要求承包人予以更换,发包人不负担因此而带来的额外费用,也不考虑因此而延长的工期。2、按本合同要求安装的设备,承包人在现场交货并检查时要有监理人在场。设备开箱时,如有必要,承包人应在监理人的监督下对设备进行加电测试以确认在运输过程中无损伤,承包人应对在检查中所提到的损坏和缺点进行修正。112& 设备审批112.1& 设备的实地使用与工艺规程 1、所有设备和系统应完全适合于在 105中规定的条件下工作。2、在缺陷责任期开始之前,发生设备表层处理和喷漆的缺陷与损坏,承包人应重新进行表层处理和喷漆工作,并使发包人满意。3、所有设备的性能不受邻近的照明、电磁辐射等的影响,同样也不应影响本系统设备或其它设备的性能。如果需要电子滤波器来保证设备性能,承包人应提供和安装适合本合同需要的滤波器。4、所有的机电设备要保证在其附近的人员安全。在公众区域的设备要封装起来。这种封装要能防止损坏、表面平滑,不能有使灰尘和湿气进入的缝隙。门要用特殊的钥匙锁住,不能被类似刀类的东西撬开。同样,系统中设备相似外罩应用同样式的锁,每把锁应提供两把钥匙。113 许可证、证明书及其它类似的书面承诺承包人应从政府、地方机关及其它有关的团体或有关方面取得所有必须的许可证、证明书和其它类似的书面承诺,并且如果有要求时,应向发包人提交所有这些许可证。此项费用包括在合同总价中。114 承包人工作驻地及设备仓库1、承包人的工作驻地及设备仓库应选择在靠近施工现场的城镇,以方便发包人及有关单位进行联络为原则,驻地必须设有电话、传真机、计算机(可连接因特网)等办公工具。2、除非在工程施工中需要不断地、立即使用的那些设备、材料、工具、仪器,否则承包人不得用公共的或私人的道路来储存或堆放设备、材料及临时工程的设备。承包人应尽量不干扰公共使用的道路,并且应保持通行道路(不是由工程临时占用的)在所有的时候均处于干净、可通行和安全状态。3、如果承包人使用现有的未竣工道路作为通道或进行施工运输,那么当工程完工时,他应负责保养维护这些道路使发包人满意,并将其恢复到原来状态。4、如果承包人使用某段道路作为通道或在进行施工运输之前或之中,决定改进任何现存道路,那么他应在道路使用完毕后将道路恢复到最初的状态,或恢复到发包人指定的状态。5、如在工程量清单没有特殊注明,则依照本条内容所进行的所有工作的成本应当认为已被包含在合同总价中。115 进驻工地115.1 运输至工地1、经发包人同意,承包人有权随时进驻工地,承包人应向发包人取得车辆进入新建工地的通行证。2、承包人应严格遵守公路交通部门、交通警察部门和有关机构对专用交通车辆通过的有关规定。115.2 临时工程1、承包人可修建为正确实施永久性工程所必须的临时工程,包括各种必要的工棚和仓库等。没有发包人的书面批准,承包人不可在现场修建任何构造物,获得了批准,承包人还应负责临时工程的布置应与工程构造物保持一定的距离。承包人应当准备一份表明了用地范围和各种办公室、仓库、工棚等布置平面图复印件,并保存在承包人的现场办公室以便督察。所有临时工程,在发包人没有同意之前不得开工。2、在永久性工程完工时,承包人应按合同条款中规定移去、拆毁、清除和处理所有的临时工程。应修复所有为建筑目的而占用的所有道路或用地。所有这些工作应使发包人满意。115.3 承包人驻地建设承包人应在项目沿线设置项目部,项目部应配备电脑、电话、传真机、文件柜等。115.4 施工临时用电工程施工过程中需要用电,承包人应承担用电费用。116 施工工地的安全措施116.1 安全法规1、承包人应采取一切措施确保工地施工人员的健康和人身安全以及安全高效地实施工程。2、承包人和承包人雇佣的施工人员应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规。3、发包人可以要求承包人解雇那些不遵守现场安全法规的工作人员。如果发包人事先没有同意的话,这些施工人员不能再次被雇佣到现场工作。116.2 安全措施的实施1、承包人除采取其他措施满足合同条款的要求外,还应明确安全负责人,以负责工程现场安全措施的实施。2、现场安装的工作人员应戴安全头盔,高空作业时还须携带安全带,发包人认为有必要时,还应戴护眼、耳罩和安全带等。116.3 一般安全措施在施工安装期间,承包人应按合同要求尽早提供和使用进入工地的平台,通道等设备,如果办不到的话,承包人应提供临时设施。116.4 消防规程和安全措施1、承包人应严格遵守本规范和发包人规定的消防规程和其他要求。在有潜在危险的地方应放置便携式灭火装置。2、当施工现场发生紧急情况时,假定消防部门已对现场进行控制,那么,承包人的一切工作应服从消防部门指挥,直到消防部门解除紧急状态为止。3、如果发包人认为使用的裸露照明装置可能引起火灾,那么承包人应按发包人的要求增加预防措施和灭火设备。承包人对本条的响应并不能解除他对合同所承担的责任。116.5 急救与医疗设备1、承包人应在各方面对他的工作人员和工人的安全负责,并负责向发包人及其工作人员提供必要的急救设备。2、在工程实施过程中承包人应当雇佣一名有经验的人员作为兼职急救人员。3、承包人应向急救人员提供必要的药品储备。承包人应保持这些药品储备充足,并处于良好状态。4、发生工作人员或工人死亡或其他严重伤害的事故后,承包人应立即向发包人提交详细的事故报告,该报告包含时间的损失及发包人可能需要的详细资料。5、依据本条款所发生的全部费用由承包人承担,无任何专为此项支付的费用。116.6 危险品和辐射1、承包人应按照危险品运输和贮存安全条例的要求确保所有易燃气体、油料、易爆物或其他危险品的安全运输和贮存。2、没有发包人的批准,承包人不能进行涉及电离或静电辐射的操作,承包人应确保所有工作人员和社会公众免受这些辐射的影响。每一辐射区应用标志和隔离护栏给予警告,以引起附近人们的注意。116.7 测试中的机电设备在测试机电产品的地方或发包人批准使用机电产品的地方,承包人和他的驻地代表应创造一切条件满足关于机电设备与周围和现场工作人员安全方面的规程和要求。116.8 承包人的设备1、如果工程施工需要的话,承包人应提供(运输、安装和测试)机电设备、材料所需的起重和升降设备。这些设备应根据有关技术规范定期进行维修和保养。2、所有的起重设备应清楚地标明安全工作荷载和安装有超载警告装置。3、所有起重设备应由熟练的工作人员操作。4、所有起重和升降设备都应根据有关规范进行测试,在进入施工现场之前,承包人应提交测试合格证报备机电监理人。117 进度照片承包人应提供照片以记录工程进度,隐蔽工程必须留有照片。至少每周拍摄一次。照片的数量与摄影的位置要足够多,以确切记录工程进度。每张照片应不小于明信片大小,一式两张。附加拷贝按要求提供。拍摄日期应照像记录在照片上,每张照片背面都应清晰注明关于拍摄位置、项目和工程特性的说明。承包人应提供相册存放照片,此相册为发包人的财产。118 宣传资料没有得到发包人批准之前,承包人不得发表任何资料、刊物、文件、或以任何方式发表包含工程技术细节的文章。除非事先得到发包人的书面批准,否则不得发表任何有关本项目的工程照片。119 安装和完工测试119.1 安装1、施工设计文件经批准后,才能进行相关设备的安装工作。2、如果施工设计文件没有按期提交,或未经批准,则发包人有权依照有关合同条款指示承包人暂停工程,直到本条内容被执行。3、承包人不得在现场安装未经工厂测试或发包人批准的任何设备。4、承包人应事先检查所有工作通道、门、房间的尺寸,以保证设备能顺利安装在正确的位置上。5、所有机电设备的安装均采用下走线方式。6、外场设备基础的地脚螺栓应用砂浆覆盖抹平,防腐防盗。119.2 自检测试1、设备安装完后,承包人应根据《公路工程质量检验评定标准》(机电工程)对系统和设备进行自检测试,测试内容包括但不局限于此:⑴ 单项设备通电测试;⑵ 单项设备功能测试;⑶ 分系统功能测试;⑷ 系统功能测试;⑸ 系统运行测试;2、监理人将着重检查以下工作细节:⑴ 所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。⑵ 所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当和可以调整。⑶ 所有外露的金属部分应根据IEC的有关规程和要求进行接地。安全接地和工作接地点应符合设备生产厂家的要求。⑷ 所有的电缆芯及端子应适当装配、固定、支撑并要有不同的颜色用以正确识别。⑸ 所有电源的相线和中性线及公共连接要正确,电压、频率符合工作要求。⑹ 所有电源要加保险或其它保护,使得在故障情况下能安全自动断开。⑺ 所有保护盖要合适。提示和标签要正确,并安装在适当的位置。机壳和机箱的内外都要干净无杂物。⑻ 蓄电池要安装连接正确,并保证有良好的通风。充电器要能正常工作。如果采用可控硅充电设备,不能对机电设备产生干扰。⑼ 电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。⑽ 所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。⑾ 所有用蓄电池供电的设备,在蓄电池额定供电时间内,不受交流电源故障、修理的影响。⑿ 所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试,测试结果令人满意并经由发包人同意。⒀ 所有源程序、自动编程器、程序调试工具、系统接口要保证该程序适用于系统。3、测试应在待测设备确已安装稳妥并已调整完毕后进行。如果工程允许,测试可以分阶段进行。在所有设备安装完毕后,应进行操作运行状态下的最后总测试,以表明分阶段测试对前期工程的性能无影响。如果设备中的任一部件未能通过上述测试,当故障排除后,承包人应重新测试直至使发包人和机电监理人满意。4、在安装过程中应对电缆的绝缘阻值(包括线间绝缘、对地绝缘、环阻和不平衡电阻)进行检查和记录。5、整个测试工作完成后,承包人应提交自检测试报告供发包人批准。如果发包人有要求的话,承包人应将测试程序、核验表和原始记录等手稿连同正式的测试报告交给发包人。6、测试仪器⑴ 承包人应以自己的费用负责提供合适的测试设备、仪器和测试人员并排除测试过程中发生的故障。⑵ 承包人应完全负责测试仪器的校验与标定。如果发包人提出要求的话,承包人应在测试工作开始之前,对测试仪器进行标定。并由规定的计量实验机构测定其精度。119.3 完工根据承包人的意见,一旦工程或其任何部分按技术规范规定在运行和结构方面完工,并处于严密、整洁的状况,除了不会实质上影响工程运行或安全的较次项目外,承包人应书面通知发包人。在收到承包人发出的通知后7天内,发包人应提供合同协议附件(发包人工程和供货范围)规定的操作和维修人员以对工程或其某部分进行预调试。当所有预调试工作完成之后,按承包人意见,工程或其任何部分已经做好调试准备,承包人应就此书面通知监理人。监理人应在收到该通知后14天内,出具一份完工证书(指明工程或其部分在承包人发出通知的日期时已达到完工)或者书面通知承包人任何的缺陷和/或不足之处。承包人应对缺陷和/或不足之处进行整改。120 调试在监理人发给承包人完工证书或有关部分被认为完工之后,承包商应立刻开始对工程或其部分进行调试。在工程或相关部分调试期间,承包人应进行保证测试(包括重复)以确定工程或有关部分是否达到技术规范规定的功能保证。承包人和监理人的顾问人员应参加保证测试并充当发包人的顾问且提供帮助。发包人应及时向承包人提供承包人合理要求的有关保证测试的进行情况和其结果的资料。在保证性测试或者商条款中规定的其它满足试运行调试的条件下,承包人可给监理人一个通知,请求监理人根据招标文件中规定的格式或发包人可以接受的一种格式出具一份关于此日通知中指明的工程或其部分的运行验收证书。监理人在与发包人协商后,应在收到承包人通知7天内出具一份运行验收证书。121 试运行和验收121.1 试运行1、各系统安装调试和联网测试完成,待承包人获得发包人出具的运行验收证书,方可进入试运行阶段。从颁发完工证书至试运行结束为连续三个月,如果由于承包人的原因系统在三个月内达不到规范指标要求,则应在修复之后由双方重新确定再一次连续试运行开始日期。2、在试运行期间,承包人应修正、纠正或更换不符合本规范的任何设备,若不这样做,上述设备将被拒绝。因此而发生的一切费用由承包人承担。3、在试运行期间,承包人应使任何缺陷或故障都能在24小时内(节、假日也不例外)修复。4、所有在试运行期间设备发生的修改和软件变化都应在试运行结束后写入操作和维修手册中。121.2 施工记录承包人应保存和管理好工程进度记录,这些资料包括对工程进度的评估和进行工程质量评定所必需的材料及施工机械与设备资源情况。在工程完工时,这些记录连同竣工图一起接受发包人的审批。121.3 竣工图1、在交工验收时,承包人需按照国家相关规定编制一整套准确、清楚的竣工文件(包括原始资料和安装、调试记录资料等),并提供给发包人。竣工文件及散装底图,份数为一式四套(正本一套、副本三套)。竣工文件的内容至少包括以下内容:施工总结报告施工图设计文件施工组织设计、施工计划安排、工程开工申请单、分项工程及工序开工报批单汇总工地会议纪要及施工中收、发文件汇总工程变更审批文件竣工图(表)材料进场检验单,包括材料合格证、设备合格证、产品出厂检验报告(检验鉴定证书)、出厂测试纪录、缆线单盘测试纪录工程过程中的检验单设备随机资料汇总安装设备清单、采购设备清单、设备备用清单所有应用软件清单、程序框图、程序(含源程序)说明书工程质量报验单自检测试报告使用说明书和操作说明书施工图片集除此之外,承包人应单独提供一套竣工图(表)和应用软件清单、程序框图、程序(含源程序)说明书给发包人。2、所有竣工文件应作为操作和维修手册的一部分,列入参考资料目录中,以便于系统和设备的维修、保养。参考资料的编排应经发包人审批。3、施工期内应开始编制已完工设备的资料。竣工图应展示所有机电设备的准确安装位置、机房布设、各设备间的连接、电缆走线;应标明设备、元器件、模块型号;应说明各设备功能、软件流程,以及在操作、维修或修改、扩展设备时有用的其它资料。同一设备或器件的编号、分类应与其它资料保持一致。4、竣工图底图应用墨水在透明纸上绘制(承包人可采用其它经发包人认可的方法绘制图纸),图幅为GB4457规定的A3号,图的上、下边和右边留不大于10mm的图边线。每张竣工图需有图名栏,用中文编写。5、整个工程的所有竣工图纸经发包人审查批准后,方能进行完工结算。122 备件和专用工具122.1 备件清单1、承包人应按合同工程量清单提供各类备件。2、对每一备件应提供下列资料,但不局限于此:⑴ 制造厂家的部件号⑵ 对备件的详细描述⑶ 供货数量⑷ 备件或专用工具的供货来源――制造厂家名称、地址以及在中国的代理商122.2 专用工具1、本合同采购的专用工具应按 111款和其他相关要求中的规定进行包装与标记。2、本合同提供的所有专用工具必须是新的和仅在工地由承包人第一次使用。承包人应在完工后,在施工工地处将专用工具移交给发包人。专用工具应配有工具箱。122.3 随机备件和特殊工具随机备件和特殊工具应与机电设备同时订货和制造,它们应根据本技术规范进行制造、测试、包装、标签并由承包人负责运输至工地。随机备件和特殊工具应按在项目试运行开始前交付给发包人,确保工程移交给发包人后,能进行正常的维修与保养。122.4 备件和工具的费用对于 122.3所提及的随机备件和特殊工具是购置设备所必需的,是与机电设备同时订货和制造的。此部分价格包括在相关设备的投标价格中。123 缺陷责任期1、缺陷责任期限为签发交工证书后24个月。2、承包人应在整个缺陷责任期内提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷,由此引起的额外费用全部由承包人负担。3、承包人应在投标书中说明拟采用的服务计划及紧急呼叫的响应时间。响应时间不超过24小时。124 维修及操作和维修手册(O&M手册)124.1 维修1、在缺陷责任期内,承包人应免费进行日常的维修工作。2、所有设备应便于检查、清洁、更换和维修。设备中相同的部件应具有互换性,设备的互换性应在操作与维修手册中详细描述。设备的部件(包括印刷电路板等级)应清楚标明组装号、序列号和变更等级。承包人应提供组装件安装在各种设备里的位置记录表。这种记录表被认为是竣工图纸的一部分将用作维修及可靠性评价的基础数据。设备各部分之间要有可靠的绝缘,这样在维修其中一部分时将不影响其它部分的工作。124.2 操作和维修手册(O&M手册)1、概述⑴ 在系统试运行开始之前,承包人应至少提交8份操作和维修手册给发包人。⑵ 每种设备应提供2份专用设备手册。专用设备手册是缩略本,应尽量减少无关的内容。⑶ 操作和维修手册中应对各系统的运行操作做出全面的详细说明。⑷ 对于系统中的某些设备或部件,承包人可直接使用这些设备与部件的生产厂家的资料和手册作为本操作维修手册的一部分,并根据手册的总目录依次汇编,这种文件可保留原有封面。⑸ 控制原理图要清楚表示出设备的操作、安装及各部分的连接和各部分间电缆的走向。全部控制原理图包括部件、接触器的说明、图例和附注,即电流范围、线圈电压等等及继电器的动作线圈、特殊功能的恰当说明。⑹ O&M手册应有目录表和专门术语(编写)的章节,为了使用户容易理解O&M手册的内容,应在手册中包括所需的框图、图纸、轮廓图和实际设备或系统的照片,同时,还应包括操作使用该设备的注意事项和设备的安全使用寿命。⑺ 每本手册都要有分目录来指示各节的内容,其中包括部件、备件清单、维修规范、故障诊断等等。每本手册后都要有几张表格供职员作维修记录使用。⑻ 0&M手册的用纸标准尺寸为国际通用的A4号纸,承包人应保证印刷的内容不会褪色或看不清。图纸为A3号纸,并可独立成册。2、O&M手册的格式和编排⑴ O&M手册可根据系统的组成分为若干册,第一册为总体部分。应包括以下内容:题目页与其它文件的卷数关系目录设备和控制部分概述启动、关闭和紧急事件处理程序设备操作的详细描述设备总体布置图和机电产品维修与保养周期、次数,所用保养材料数量表和年平均需求量表等⑵ 其余各册应针对系统某一组成部分进行专用描述,需包括以下内容:第一节 操作由以下内容组成:① 系统主设备概述;② 对目前己完成系统、每一设备的性能和整个系统启动操作运行进行逐项描述与介绍。对于关键内容、要点应特别表示,以引起操作者的注意;③ 包括操作和周期性保养、维修等重点内容在内的操作说明,并以表格的形式列出操作可能出现的问题、原因和解决措施;④ 正常关机和紧急关机的操作说明;⑤ 安装和试运行说明;⑥ 所有设备和系统的设计参数,即功率、电流、电压、温度等;⑦ 有关技术规范中所规定的所有设备的系统特征图表,如消耗量、主容量、功率和效率等;⑧ 所有机械和电子测试记录结果⑨ 报告和合格证;⑩ 专用工具和测试设备使用方法第二节& 维修、保养包括以下主要内容:① 组装和拆卸说明;③ 维修、养护说明;③ 故障诊断、维修;④ 预防维修、保养建议;⑤ 设定;⑥ 清除和调整数据;第三节 维修、保养用图第四节 部件目录⑶ 承包人提供的文件中包括计算机系统及其它电子设备的软、硬件材料,承包人按发包人要求提供的手册应满足下列要求:这些文件包括下列内容,但不局限于此:① 设备制造商提供的文件② 硬件框图,并有注释及电子线路原理简述③ 程序输入说明④ 含有注释的程序清单⑤ 流程图⑥ 软件模块描述,包括目的与其它模式块联系,出错程序及其它特殊考虑。⑦ 内、外存贮器图,包括所有程序描述,数据文件存储器的扩展。⑧ 诊断程序的输入和操作说明⑨ 有关操作系统和软件语言的编程手册3、维修、保养用图纸⑴ 承包人应提交供发包人进行机电设备操作、维修和保养用的图纸。⑵ 图纸应包括以下内容,但不局限于此规格、材料、表面处理和紧固件;制造商代码,图纸系列号;包括密封部件等的布线图;规定的尺寸和误差;电路原理图。⑶ 图纸格式应符合中国有关的制图标准4、O&M手册的验收O&M手册,维修、保养用图纸和备件清单是整项工作的重要组成部分,对文件质量要求是最高的。所有文件应经发包人审阅,没有任何问题,才能认为通过验收。5、O&M手册的版权所有文件内容将成为发包人的财产,发包人有权复制所有文件用于琅歧闽江大桥各分系统工程中。125 技术培训1、承包人应对监理人和发包人的管理人员、技术人员、操作人员提供培训,以便对工程的实施进行有效的管理,同时,保证工程验收移交后,发包人能够胜任系统的全部运行、操作;线路维护;故障分析处理;设备维修和保养等工作。2、技术培训应分为两类,第一类培训为发包人的技术人员、管理人员;第二类为发包人及操作、维护人员培训。在24个月的缺陷责任期内,承包人除保持系统的完好外,还应负责管理单位的技术指导和人员培训任务。3、承包人在执行合同中,提供培训发包人雇员所需的有资格的教员、适用教材、良好培训场所及必须的设备、器材,应采取课堂讲解与演示相结合,并提供一个正在运行的相似系统进行现场观测。4、从签定合同起的一个月内,承包人应向监理人交一份培训的详细计划及每一课程的大纲、讲义供监理人批准,其中包括培训日期、授课大纲、授课方式、教员职称与资历,课程的详细内容应在培训开始前30天提出。另外,在培训前参加培训人员每人一套培训教材和培训大纲,并提出培训教员名单(要求有经验工程师),教员资历和课程安排计划供发包人审查批准。5、承包人如得到监理人的同意,可使用待测试或试运行的电气设备培训发包人的工作人员。一般地,不允许承包人使用备件作为培训教具。在培训过程中,承包人应提供书面教学材料、师资、模型、机器设备、投影影片、电影和其他材料作为教具,并针对现场培训及所有培训需要的教材、师资等进行单独报价。其它培训(现场培训以外的)中发包人派出的参加人员所需的交通、食宿等费用(不含承包人费用)按暂定金报价。6、在技术规范200章供配电系统、300章道路照明系统、400章景观照明系统相关章节中,对各系统培训人员、培训内容、培训时间等有详细说明。126 技术支持126.1 需要承包人提供的设备除了工程数量清单中所列设备外,承包人还应注意的事项:1、承包人所提供的设备应具有配套的完整性,本文件没有列入的单项设备、材料或成套设备的内容,又是工程所需要的,承包人应一并提供,并认为已包含在合同总价中。2、所有设备在现场安装调试、验收前,若发现材料、元器件欠缺,均应由承包人无偿补齐。126.2 技术支援在缺陷责任期满以后,可能出现修改和扩展系统或者相应设施的要求。因此,承包人应从供货厂家得到保证,保证对他们的各自产品至少有5年的备用和支持,请承包人以优惠报价承担以后需要进行的工程。126.3 软件修改承包人应准备提供将来进行软件修改时所需的整个系统软件或硬件、元件、备件及专用工具。127 保险承包人应负责办理产品在采购、运输过程中的一切保险,保险费由承包人承担,相关费用包含在投标报价中,发包人不另行支付;承包人还应为其雇用职工办理整个合同执行期间的人身意外险,保险费用由承包人承担。本合同所需产品在现场安装过程中的工程一切险及第三者责任险已由发包人投保并支付费用。第200章供配电系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 201概述1.承包人应对包含供配电系统的设计、制造、购置、运输、安装、试验、接电、试运行、开通、保修、培训、提供竣工资料、提供保证书和提供备件等相关工作项目负责。2.供配电系统的相关工作应符合国家和部颁的有关标准、规定以及相适应的国际标准,遇有修订和替换的标准,以新标准为准。3.本规范应与合同条件、一般技术规范(GTS)、图纸及其中相关的任何其它资料一并阅读。4.制造商或供货人设计出相似的设备,如果达到或超过上述要求,亦可使用,但制造商或供货人应明确指出所建议的设备和规定要求之间的差异所在。5.工程量清单中的规格、数量是供招标用的,定货时若与业主提供的施工图中的工程数量有出入时,应以施工图为准。6.由于项目所处的环境条件会有所不同,因此本范本中对于设备的环境条件的规定仅是最低要求,不同项目可以根据现场的具体情况以及总则中的规定进行提高。7.凡高低压柜、变压器、高压开关、6KV的电缆、电工仪表等供配电设备的生产企业必须通过国家权威部门的检测合格产品。201.1&&&& 供电系统本合同所指的供电系统包括中心变电所及沿线供电系统。供电设备所提供的开关辅助触点、继电器、电源和通信线缆、遥测、遥信和遥控等附属设施,必须满足本项目监控的功能需求。供电设备的通信接口采用RS485接口。201.1.1&&&&&&&&&&&&& 供电方式根据大桥供电外线条件、用电负荷分布等情况,大桥采用5.5kv供电方案。中心变电所采用两路10kV电源,全线供电方案详见“供配电系统图”。(1)道路照明供电方式道路照明和监控设备供电采用5.5kV电压等级,电源引自中心变电所,且道路照明和监控设备分不同回路供电缆和埋地变。(2)桥梁供电方式本工程供电采用5.5kv电压等级,供电电源引自中心变电所。根据大桥用电负荷分布,中心变电所引三路5.5kV电源出线,一路5.5kv电源给大桥夜景照明供电,一路5.5kv电源给桥面动力维修、箱内照明、航空障碍灯、塔内照明、监控、检查车、除湿机、航标灯等设备供电,一路5.5kV电源给道路照明供电。负荷计算按照国家标准规范,结合大桥用电设备负荷的具体情况,根据负荷重要性及其供电中断后对政治、经济影响的程度,对大桥各类供电负荷等级分为下列三类:一类负荷设备:通信、监控(包括大桥结构安全监控系统)设备用电、航空障碍灯、航标灯、安全疏散及消防用电。二类负荷:道路照明、结构内部照明、检修动力、箱梁除湿设备、管理区内等有关生活设施。三类负荷:其他用电设备,包括景观照明,办公用电等生活设施。201.1.2&&&&&&&&&&&&& 电气设备选型高、低压柜、变压器、发电机组、电容柜等的生产企业必须通过ISO9000系列质量体系认证。电气设备采用先进、可靠、维护方便的设备,并为以后的增容留有余地。低压开关柜,配电箱配装品质卓越的低压断路器。高压开关柜选用环网开关柜,配装先进可靠的断路器及负荷开关,直流操作机构。变压器选用树脂绝缘干式变压器及防护等级IP68的埋地变。201.1.3&&&&&&&&&&&&& 接线方式常规接线方式:高压开关柜采用电缆下进下出接线方式,高压柜至变压器采用电缆经电缆沟穿保护钢管敷设;变压器低压侧至低压母线进线采用空气式封闭母线上进线(部分变电站为电缆进线);低压馈出线为下出线,电缆沿沟内电缆支架敷设至出口,穿电缆保护管引至变电站外。进线方式可以根据变电站的具体情况进行调整。201.1.4&&&&&&&&&&&&& 计量变电所采用高压计量,设置专用计量柜,柜内互感器、表计等依据当地供电局的要求设置,并需取得当地供电部门的检验认可,供当地供电局做计费用。201.1.5&&&&&&&&&&&&& 无功功率补偿为保证变电站平均功率因数不低于0.95,在低压母线侧设集中无功补偿,并按电压、无功功率及时间等条件设自动投切装置。201.1.6&&&&&&&&&&&&& 保护(1)高压系统对继电保护的基本要求是可靠性高,选择性好,灵敏度高与速动性好。依据各变电站施工图中对继电保护和二次接线图的要求,按国标和厂标确定二次接线图,要切实保证在当地环境条件下变电站运行正常,供电可靠。(2)低压系统应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护。配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,各级之间应能协调配合。对电动机等用电设备的配电线路的保护,还应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB5055-94)的规定。201.1.7&&&&&&&&&&&&& 防雷和接地低压配电系统接地的形式为TN-C-S系统。桥梁供电系统中,工作接地、保护接地、防雷保护接地共同使用一组接地装置,其接地电阻不应大于1Ω。所内在正常情况下不带电的金属外壳与金属构件均应可靠接地。电缆进线上设置避雷器,变电站避雷带与引下线(柱内大于2根以上主筋)间及引下线与接地装置间要可靠接引。所内在正常情况下不带电的金属外壳与金属构件均应可靠接地。桥梁供配电系统的接地必须与大桥主体接地系统连接,要求接地电阻在4Ω以下,充分保障供配电系统的防雷接地。201.2&&&& 配电系统本合同所指的配电系统仅包括埋地变配电柜、控制柜、变电站接地系统和高压电缆。202&&&&&&&&&&&& 供电系统202.1&&&& 高压开关柜202.1.1&&&&&&&&&&&&& 总则本技术要求用于本项目中的高压开关柜,它对10kV高压开关柜设备的设计、制造、试验安装和调试等提出了最低要求,所有设备应是可靠、安全、新颖的。202.1.2&&&&&&&&&&&&& 技术标准本开关设备根据下列IEC标准,中国GB及DL标准设计、制造和试验:?高压开关柜通用条款IEC694,GB11022,DL593?金属封闭高压开关柜ICE298,GB3906,DL404?高压交流断路器IEC56,GB1984,DL402本节的有关标准包括但不限于以下相应的GB标准。《高压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术》(GB311.1~6-83)&&&&& 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》(GB311.7~88)《电压互感器》(GB1207-86)《电流互感器》(GB1208-87)《交流高压断路器》(GB1984-89)《交流高压隔离开关和接地开关》(GB1985-89)《3~35kV交流金属封闭开关设备》(GB3906-91)《电容式电压互感器》(GB4703-84) 《继电器及继电保护装置基本试验方法》(GB7261-87)&&&&&&&& 《交流系统用碳化硅阀式避雷器》(GB7327-87)&&&&&&& 《保护继电器的结构型式与基本技术导则》(GB10231-88)&&&&&&&&& 《高压开关设备通用技术条件》(GB11022-89)&&&&&&&&& 《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032-89)&&&&&&&&&&&& 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)&&&&&&&&&&& 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB)&&&&&&&&&& 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB)&&&&&&&&&& 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)&&&&&&&&&&&&& 《户内交流高压开关柜订货技术条件》(DL404-91)&&&&&&& 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》(DL/T539-93)&&&&& 《高压开关柜设备的共用定货技术导则》(DL/T593-1996)&&& 202.1.3&&&&&&&&&&&&& 系统说明(1)本设备用于本项目各变电站的高压配电系统。(2)本高压开关柜应是一台或多台高压开关电器及其保护和控制装置的组合,同时包括控制、测量、信号指示和附件以及所有内部电气和机械的连接。(3)高压控制装置包括高压一次设备(如负荷开关、熔断器等)和二次系统,按标书中所附系统图的要求,将有关的一、二次设备组装在封闭的金属柜内,成为高压开关柜。(4)所有受电主开关和馈电开关,应使用同一公司的同一品牌的产品操作机构。(5)变电站采用高压计量时,设置专用计量柜,供当地供电局作计费用。(6)引自本地变电站的高压柜附属设备供电、以及操作电源线缆均应包含在开关柜的整套系统内,并且要求在操作电源线路的末端加装空气开关。202.1.4&&&&&&&&&&&&& 可移开式高压开关柜的总体结构可移开式高压开关柜由金属铠装封闭的柜体和可抽出单元两大部分组成,应按系统电压10kV设计,高压开关柜的设计和结构应符合IEC、GB和当地供电部门的要求。高压开关柜的设计应包括功能单元、控制保护以及仪表设备,对每个装置要求留有适当的空间便于进线和出线电缆连接、扩展、固定件的维修及部分元件的调换,还要考虑到今后的调整和安装,高压开关柜应在最大短路故障时安全运行,并应能承受由此引起的电气及机械应力。在故障条件下,压力释放通道不允许面向操作人员。高压开关柜应是全封闭型、中置滑架式结构,柜内每个装置应连续运行,柜体外壳防护等级达IP4X,当手车式断路器室门打开时,其防护等级为IP2X,高压开关柜柜体应是优质敷铝锌钢板结构,厚度不小于2.5mm,型钢支架,以铆钉及螺丝拼合成坚固的一体。高压开关柜的母线室、开关室、电缆室、低压控制小室应进行金属全分隔。并且具有各自独立的过压释放通道,过压释放应有可信的试验证明。开关柜在工作状态及进行维修时,应防止操作人员与带电部分接触。手车式断路器开断时,要具有带自动锁扣的金属防护板,可同时自动隔离电缆侧和母排侧。开关柜在工作状态及进行维修时,应防止操作人员与带电部分接触。开关柜具有可靠的防止误操作的联锁装置(简称“五防”要求),包括但不限于:(1)五防:1)可防止误分、合断路器。2)可防止带电合接地开关。3)可防止带负荷推拉可移动部件。4)可防止接地开关处在接地位置送电。5)可防止误入带电间隔。(2)金属部分的接地所有开关柜要采用铜接地排并连成一体。铜接地排的截面应能承受3秒钟的短路电流。断路器手车应具有滑动触头,并在任何位置接入接地铜排,滑动触头与滑动触头座配合成套,触头座与主接地排采用铜材连接。(3)隔离设施断路器可以手车分离,开断时母排和馈电回路之间应保证隔离。为了防止操作人员接近带电的固定触点,应设置安全防护板,该防护板应能掩盖母排及馈电侧的三相固定触点,锁扣装置能将防护板闭锁。试验、运行位置的操作均应闭门进行。(4)电缆终端盒设施电缆在开关柜后部连接,所有柜均采用柜下引入、引出的方式。电缆室后门板一旦打开,就可以检修电缆终端盒。202.1.5&&&&&&&&&&&&& 防腐及涂层金属结构件应进行防腐处理,防腐钢制件应光洁、除油渍,均应经过镀锌处理,高压开关柜的柜体颜色要得到业主同意,并应符合技术规定相应要求。202.1.6&&&&&&&&&&&&& 高压开关柜内的动力线高压开关柜内的动力线应包括进线、出线的主回路,功能单元之间的相互联接,该系统应根据要求采用母排或电缆,适应每个装置的额定电压,额定电流和最大故障条件。(1)母排母排系统为全封闭,在高压开关柜的后上方,主母线穿越柜与柜之间的隔板时,通过专用母线套管隔离,防止出现故障时蔓延到邻柜,并符合高压开关柜的操作额定电压值。母排应是刚性、硬拉高导电的电解铜,并应符合国家有关标准。每根母排的截面在整个长度内应均匀,其截面应能承载连续的负载电流。主、分支母线应能承受由短路电流引起的动稳定。母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接,母排结合部要镀银。三相母排分别为A、B、C,相色分别为:A相黄色、B相绿色、C相红色。A、B、C三相母排的排列应该是:上下布置,由上到下排列为A、B、C相水平布置,由柜后向柜面排列为A、B、C相引下线布置,由左至右排列为A、B、C相(2)电缆电缆仅用于高压开关柜内动力线,电缆应是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电率的多股铜芯线,能耐高温,并应符合国家有关标准。电缆应整齐地排列和牢固地支撑,以承受指定的故障条件。(3)接地母排提供满足系统要求的接地母排,上述母排要出厂前预先钻孔,便于连接。202.1.7&&&&&&&&&&&&& 高压开关柜内的辅助导线联接控制、保护及仪表设备的小电流回路应为截面不小于2.5平方毫米的多股铜导线,电压回路应为截面不小于1.5平方毫米的多股铜导线,绝缘等级为0.6kV。柜内小线应整齐地排列夹紧。所有不与主回路连接的小线,应采用同一种醒目的颜色,并在端子处具有持久的标记,符合国家有关标准。每一个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口,并留有25%的备用端子。202.1.8&&&&&&&&&&&&& 高压开关柜的功能单元高压开关柜的重要电气器件,应选用国产优质产品。所有设备应为一流的质量,产品应由专业生产厂生产,应是保证质量的合格产品。(1)断路器断路器采用可抽出式系列真空型,短路分断能力不小于25kA,符合国家有关标准,型式和额定容量值相同的断路器可互换使用,断路器可防止误操作。连锁机构不允许断路器闭合时推进或拉出,只有在工作或试验位置断路器才能合闸。断路器具有电动弹簧储能操作机构,即备有伺服电动机,当断路器开断或闭合瞬间,重新储能。断路器工作寿命(机械寿命和额定电流开断次数)不小于2万次,短路电流开断次数不少于50次。断路器燃弧时间不大于15ms。合闸及跳闸机构的电源为交流220V或直流110V,以系统图为准。断路器在正常或故障时的操作中,根据相应规范或标准要求,不宜出现操作过电压。若可能出现操作过电压,则供货商应提供防止内部操作过电压的保护装置,把内部操作过电压限制在允许的范围内。(2)接地开关接地开关应为快速接地开关,与操作人员的动作快慢无关,接地设备的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流,接地开头在闭合,断开两个位置时均能锁扣,接地与否应能在柜前辨别。(3)保护继电器保护继电器应与每个装置的特殊要求相匹配,每种型式应符合GB的有关要求。将高压柜的开关状态、故障信号,通过干触点的形式反馈给交通监控系统。(4)高压开关柜内的低压辅助元件每台开关柜应设有低压室,内含所有的保护继电器、仪器仪表、显示器及控制器,显示器在盘面显示。开关柜应装有高压带电显示器,该显示器与电缆室的电容分压器相连接。(5)高压开关柜用交流电源或直流电源各变电站高压开关柜的交流操作电源为AC 220V或者DC,取自变电站UPS或者直流电源屏。202.1.9&&&&&&&&&&&&& 电气性能
工作/额定电压
(1)工频耐压 (相对地及相间 / 隔离断口间)
(2)冲击耐压 (相对地及相间 / 隔离断口间)
短时耐受电流(4秒)
峰值耐受电流
母排额定电流
断路器型号
额定开断电流
短时耐受电流(4秒)
峰值耐受电流
63-80202.1.10&&&&&&&&&& 高压开关柜遥控接口(1)能采集不同的工况信息,包括开关状态、负荷电流、故障位置等。(2)传送开关柜的分/合闸命令。(3)可与电力监控系统联网。(4)直接与开关柜连接,无需外接电源。(5)正面操作就地/遥控开关,操作简便,并能显示开关状态的信息。202.1.11&&&&&&&&&& 电流互感器(1)型式:环氧浇注式。(2)额定电压:12kV(3)额定电流变比:参见设计图,满足供电方案要求。(4)二次侧电流:5A。(5)热稳定电流:25kA/3s。(6)动稳定电流:63kA。(7)工频耐压:42Kv/min。(8)冲击耐压:75kV。(9)绝缘体局部放电:不大于10pC。(10)准确等级:0.2S级(11)额定负荷:按继电保护及测量设计容量定。202.1.12&&&&&&&&&& 电压互感器(1)型式:环氧浇注式、三绕组式。(2)额定电压因数:2Un/根号3,8h。(3)额定变比:10/0.1kV。(4)工频耐压:42kV/min。(5)冲击耐压:75kV。(6)绝缘体局部放电:不大于10pC。(7)准确等级:0.2级。(8)额定输出:按继电保护及测量设计容量定。202.2&&&& 户外中压环网柜202.2.1&&&&&&&&&&&&& 技术标准IEC-6、6、6、60255,此外,还应在中国按国家标准通过型式试验。202.2.2&&&&&&&&&&&&& 使用条件I.&&&&&&&& 海拔:1000m及以下II.&&&&& 环境温度:-10℃~+50℃III.&& 相对湿度:95%(20℃)202.2.3&&&&&&&&&&&&& 设备技术配置与要求开关装置可以由体积小结构紧凑的功能组成;每个由以下几部分组成:不锈钢金属密封型外壳,壳体内可安装负荷开关,接地开关,熔断器或断路器等,可带电缆接线间,通过接口可与电网或变压器连接,低压间操作机构间熔断器间,可与负荷开关或熔断器开关组合。开关符合IEC国际标准有关密封压力的要求,负荷开关和接地开关工作可靠,确保人身安全;202.2.4&&&&&&&&&&&&& 密封性能开关气室内充有SF6气体,压力为0.2bar,充气后的密封能保证使用寿命密封性能通过工厂的例行试验项目,能保证50年的使用寿命,safeplus开关触头部分不需维护。202.2.5&&&&&&&&&&&&& 负荷开关采用SF6压气式灭弧技术。202.2.6&&&&&&&&&&&&& 外壳防护等级需要达到IP54。202.2.7&&&&&&&&&&&&& 性能指标
50Hz 1min(kV有效值)&
1.2/50μS(kV峰值)
电网开关柜
额定电流(A)
开断电流(A)
正常负荷电流
短时耐受电流(kA有限值)/S
20/3或25/1
负荷开关和接地开关关合电流(kA峰值)
线路保护回路
额定电流(A)
短路开断电流(kA)
关合电流(kA峰值)
50202.2.8&&&&&&&&&&&&& 中压电网遥控接口1)&&&&&&& 能采集不同的工况信息,包括开关状态、负荷电流、故障位置等。2)&&&&&&& 传送开关柜的分/合闸命令。3)&&&&&&& 可与电力监控系统联网。4)&&&&&&& 直接与开关柜连接,无需外接电源。5)&&&&&&& 正面操作就地/遥控开关,操作简便,并能显示开关状态的信息。202.3&&&& &5.5kV保护柜202.3.1&&&&&&&&&&&&& 应用领域本工程中压开关柜须是适用于长距离、分散性负荷大型公共照明网络特殊领域内的配电设备,是控制、测量和保护一体化的中压组合式成套保护柜,是能适应高频率操作,是具有能在几级网络保护之间具有选择性的一种中压保护柜。202.3.2&&&&&&&&&&&&& 产品结构一台开关柜由二个或三小室组成,每个小室具有独立的功能,实际上一个小室就是一组完整的开关柜,体积小、结构紧凑,而且每个小室均为完全隔离构成一个配电单元,每个配电出线单元均配有频繁控制、电压电流测量、电缆绝缘监测、过流保护、接地故障保护以及短路保护装置,是全绝缘、全封闭结构。202.3.3&&&&&&&&&&&&& 使用条件1.位置:户内;2.海拔高度:1000m以下;3.周围空气温度:空气温度极端最高温度500C,极端最低温度-1O0C;4.雷暴日数(日/年)34.2;5.室内相对湿度:日平均不大于95%(25℃时)月平均不大于90%(25℃时);6.饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar月平均不大于18mbar;7.地震烈度:不超过八级;8.电力供应;电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-C制,频率为50HZ±2%。202.3.4&&&&&&&&&&&&& 电气性能(1)、主开关为SF6交流接触器,操作频率高,电气寿命达300000次以上;(2)、配电网络上下级保护具有选择性;(3)、配电网络的过电流保护灵敏度高;(4)、接地故障保护功能;(5)、防误操作连锁,保障人身与设备安全;(6)、组合式结构,一台开关柜有2或3个功能单元。(7)、中压保护柜设电流、电压指示,工作时间累计显示装置。电流、电压与时间均为数字显示。(8)、中压保护柜有对地绝缘监视功能。当绝缘电阻下降时,有预警和报警信号。(9)、中压保护柜除在本地控制外,有遥控遥测遥信装置,同时和路灯计算机监控系统通讯接口匹配,通讯协议是开放式的(其接口为国际通用形式)。(10)、中压保护柜有防干扰措施。不因外界的影响而误动作,误报警。也不会因自身的原因而干扰别的电气、电子设备的正常工作。(11)、中压保护柜出厂试验内容包括短路、开路试验、过电压试验及面板功能键的实验。(12)、中压保护柜有SF6气体泄漏、熔丝熔断、故障跳闸等报警功能。202.3.5&&&&&&&&&&&&& 技术参数a.额定电压&&&&&&&& 7.2kVb.额定频率&&&&&&&& 50Hzc.工频耐压&&&&&&&& 20kV& 1mind.额定电流&&&&&&&& 300Ae.开关热稳定电流&& 3.2kA.sf.动稳定电流&&&&&& 8300Ag.继保系统及监控装置继保系统模块组合,具有串行通讯接口RS232-RS485。操作电源为AC220V,由直流屏所配逆变器提供。h.外壳颜色&&& 与环境协调一致。202.4&&&& 低压开关柜202.4.1&&&&&&&&&&&&& 总则本技术要求用于本项目变电站中的低压开关柜、低压电容补偿柜,它对户内低压开关柜包括母线的设计、材料、结构、试验、技术文件等提出了最低要求。202.4.2&&&&&&&&&&&&& 技术标准(1)《电工术语低压电器》(GB/T)& (2)《低压开关设备和控制设备总则》(GB/T)(等效IEC947―1―88)(3)《低压成套开关设备》(GB 7251―87)(非等效IEC439―82)(4)《低压熔断器基本要求》(GB )(非等效IEC269―1―86)(5)《低压开关设备和控制设备,低压开关、隔离器、隔离器开关及熔断器组合电器》(GB )(等效IEC947―3)(6)《低压开关设备和控制设备,低压机电式接触器和电动机起动器》(GB )(等效IEC947―4)(7)《低压开关设备和控制设备,控制电路电器和开关元件,第一部分机电式控制电路电器》(GB )(等效IEC947―5)(8)《成套开关设备基本试验方法》(GB 9446―88)(非等效IEC439―85)(9)《抽出式成套开关设备》(ZBK 36001)&&&&&&&& 202.4.3&&&&&&&&&&&&& 使用条件(1)海拔高度:不超过1000米。(2)环境温度:-10~+50℃。(3)相对湿度:95%(20℃时)。202.4.4&&&&&&&&&&&&& 系统数据(1)400V,3相4线,50Hz,中性点接地。(2)电压变化范围:正常±10%,瞬时-20%,频率变化范围±4%。202.4.5&&&&&&&&&&&&& 系统说明(1)本设备用于本项目主线站变电所的低压配电系统。(2)本低压开关柜应是一台或多台低压开关电器及其保护和控制装置的组合,同时包括控制、测量、信号指示和附件以及所有内部电气和机械的连接。(3)低压控制装置包括低压一次设备(如熔断器、断路器、接触器、热继电器等)和二次系统。按照本技术标书所附系统图的要求,将有关的一、二次设备组装在封闭的金属柜内,成为低压开关柜。(4)抽屉式柜采用抽屉式安装单元。(5)断路器安装方式:根据低压开关柜的柜型选择抽出式安装或固定式安装。。(6)低压柜本身以及到变压器的封闭母线和母线槽均包含在低压开关柜整套系统内,到变压器的长度根据变电站平面布置图确定进行报价。202.4.6&&&&&&&&&&&&& 低压开关柜总体结构(1)柜体a. 柜体外形尺寸应符合现有的配电室的尺寸位置。b. 抽出式低压开关柜应按系统电压400V设计,开关柜的设计和结构应符合GB7252及当地供电部门的要求,应能承受住机械力、电动力和热力的影响。抽屉式开关柜的母线室、开关室、电缆室、控制室应按规定进行全隔离,柜内部的零部件尺寸、隔室尺寸实行模数化,同一规格的抽屉可以互换。每个抽屉只能装一个回路。开关柜在工作状态及进行维修时,应防止操作人员与带电部分接触。c. 防腐及涂层金属结构件应进行防腐处理,防腐钢制件应光洁,除油渍。d. 接地系统应有贯穿于整个柜体排列长度的保护(PE)线,PE线截面应适合短路电流,金属柜体的各部分应与PE线有良好的接地连接,可抽出部分应通过插头、导体或弹簧形式在“连接”或“试验”位置同PE能连通。(2)开关柜内的动力线低压开关柜内的动力线应包括进线、出线的主回路、功能单元之间的相互联接,该系统应根据要求采用母排或电缆,适应每个装置的额定电压、额定电流和最大故障条件。a. 柜的进出线要求变压器主进开关的低压开关柜进线均为空气式封闭母线引自相邻布置的干式变压器。供货商应保证其柜顶的母线桥与变压器柜对接的可能。(具体参阅有关图纸,封闭式母线桥属供货商供货范围)低压开关柜电缆出线均为下出线。b. 母排系统母排应是刚性、高导电的电解铜材料,符合国家要求。每根母排的截面在整个长度内应均匀,其截面应能承载连续的负载电流,主、分支母线应能承受由短路电流引起的动稳定。母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接,母排结合部要镀银。三相母排分别为A、B、C,相色分别为A相黄色,B相绿色,C相红色。A、B、C三相母排的排列应该是:上下布置,由上到下排列为A、B、C相水平布置,由柜后向柜面排列为A、B、C相引下线布置,由左至右排列为A、B、C相c. 中性和接地母排(N和PE母排)提供满足系统要求的独立的中性的接地母排,并应做到钻孔两面导体紧固处不被绝缘漆复盖,以保护良好导电。d. 电缆电缆仅用于低压开关柜内功能单元的相互连接,电缆应是硬拉的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电的多股铜芯线,能耐高温并符合GB12706有关标准。电缆应整齐地排列和牢固地支撑,以承受指定的故障条件。(3)开关柜内的功能单元安装在低压柜内的电力设备应按相应用途选择,并应具有在图纸中所规定的电气及结构特性。所有设备应为新颖的,具有该种类第一流的质量,产品应由专业生产厂生产,保证质量及产品的合格额定值。进线及出线的功能单元应结合所需的操作特点、辅件、联锁等,适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量,装置的可抽出部件如断路器应有“接通”、“试验”、“隔离”、“移开”位置。(4)开关柜内的辅助电路(控制、保护、测量和信号)为断路器跳、合闸线圈供电电源应从独立的母线段中单独供给,系统应配置就地显示断路器跳闸和配出回路故障的信号装置,并有远传的可能性。联接控制、保护及仪表设备的小电流回路应为截面不小于2.5mm2的阻燃型多股铜导线;电压回路应为截面不小于1.5mm2的多股铜导线,绝缘电压等级为0.6kV。柜内小线应整齐地排列夹紧。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色,并使端子处具有持久的标记,符合国家标准。每一个功能单元和组件的柜内小线必须在端子排上接口,并留有25%的备用端子。图纸规定的需远传的信号,其接口均需引至端子排上。202.4.7&&&&&&&&&&&&& 主要技术参数(1) 额定电压:400V AC(2) 额定绝缘电压:660V AC(3) 工作频率:50Hz(4) 相数:3相(5) 水平母线额定电流:至2500A(6) 垂直母线额定电流:至1000A(7) 母线形式:Bare copper(8) 主母线额定短时耐受电流:50kA/1s(9) 主母线额定峰值耐受电流:107kA/0.1s(10) 工频耐压:2500V-1min(11) 防护等级:IP31(12) 系统中性点方式:TN-S(13) 隔离类型:3202.4.8&&&&&&&&&&&&& 一次系统构成及特点1、主要元件性能① 框架式低压断路器选用技术水平高,机械寿命,电气寿命等技术性能达到要求,主要技术性能如下:断路器使用分断能力Icu=42,65kA,Ics=100%Icu;操作方式:电动。开关配置了MIC电子脱扣器单元,具有标准的配电保护功能并提供接地故障保护,各参数可由用户方便地进行设置整定。MIC控制单元装备了数字式LCD显示屏,同简单导航键相结合,可直接读取和整定参数,测量和保护精确可靠。开关为抽出式框架断路器,具有明显的四位置显示。具有隔离和分断双重功能(IEC 60947-2定义),免维护运行。采用正面双重绝缘,可靠的接触指示,提供电流、电压、频率和功率的新保护,能有效可靠地保护设备及人身的安全,各单元间实现机械及电气连锁(如需要)。有宽阔的电流和时间调节范围,调节步长小,便于客户精确调节整定值,使上下级配合更精确和更灵活。断路器模块化,标准化设计,所有附件通用并为插接式,便于维护,降低库存,无需改变断路器结构和柜体结构,即可方便断路器功能扩充。电子测量控制装置可对断路器动作次数作出指示。断路器有抗湿热型产品,具有较好防潮性能。飞弧距离小,可基本接近零飞弧。② 塑壳式低压断路器既可用于配电保护也可用于电动机保护。主要技术性能如下:断路器使用分断能力Icu=25,36,45,70kA,Ics=100%Icu;操作方式:电动。附件部分(可选)采用模块化设计,种类多样,包括辅助触头模块、故障触头模块、分励模块、欠压模块、电操结构。2、二次系统的构成及特点柜内导线,导线颜色,指示灯,按钮,接插件,走线槽均按国标或行标有关要求配置。接线端适应连接软硬铜导线。测量仪表及及继电保护装置按要求配置,选用优质元件。202.4.9&&&&&&&&&&&&& 低压柜防雷要求电涌保护器最少装设于主电缆回路、电容补偿回路、母联开关和备份电源进线回路。主电缆进线回路需要安装能防御10/350μS或者8/20μS波形雷电流幅值的开关型的避雷装置,其大放电电流Imax≥65 kA,标称放电电流In≥35 kA,带远程指示触点。电容补偿回路、母联开关和备份电源进线回路需要安装能防御8/20μS波形的避雷装置,其最大放电电流Imax≥40 kA,标称放电电流In≥20 kA,带远程指示触点。如果以上防雷设备未单独计列,视为低压开关柜的整体工程量中已经包含防雷设备。202.5&&&& 电容补偿柜202.5.1&&&&&&&&&&&&& 总则规范中所提到的技术要求为最低技术要求,所有技术要求指标都应符合国际及中华人民共和国相关标准。202.5.2&&&&&&&&&&&&& 技术标准本规范书所述的设备及元器件应符合下列各种最新版的标准或法规中的相关规定:(1)IEEE――美国电子工程师协会(2)NEMA――美国电气制造业协会(3)IEC――国际电工委员会(4)ANSI――美国国家标准协会202.5.3&&&&&&&&&&&&& 设备的使用环境及技术参数(1)使用环境: 室内。(2)技术参数:系统额定电压: 400V-690V。系统额定频率:50HZ 202.5.4&&&&&&&&&&&&& 调谐滤波器柜关键部件要求(1)调谐滤波器柜所必需的干式电容器、专用调谐滤波电抗器、自动功率因数调整器三大主要元器件须为成套生产。(2)调谐滤波器柜中的补偿电容器和调谐滤波电抗器必须严格匹配,以避免用不同的元器件组装所造成的调谐点偏移,引起谐波的放大,造成设备及电网故障。(3)电容器的耐压值必须考虑谐波电压和滤波电压的影响;电抗器的耐流值必须考虑系统涌流和谐波电流的影响。202.5.5&&&&&&&&&&&&& 补偿电容器单体(1)电容器的额定值由生产厂商按照标准设计确定。(2)电容器为干式,金属化聚丙烯薄膜,具有自愈性作用,耐压等级为480V-910 V。外壳为镀锌钢板,电容器的结构应充分考虑自身的散热,;低压调谐滤波器中的电容器需选用D级规格产品,以保证环境温度为55度时能正常工作。(3)电容器单体必须具有内部保护熔丝,以确保人员及设备的安全。(4)电容器应配备电子式放电电阻,其放电装置在电容器投运时,有功损耗为零。(5)电容器内每一单元组件都配有内附熔丝;并同时具有下列保护:――过电流保护;――内部过温度保护;――内部过压力保护等。(6)可允许连续过电压: 1.1 × UN(额定电压)(7)可允许连续过电流: 1.3 × IN(额定电流)(8)每颗电容器应附有铭牌,标有制造厂名、额定电压、频率、容量等资料。202.5.6&&&&&&&&&&&&& 滤波电抗器(1)电抗器的额定值应由厂商根据所选电容器的参数确定,也可按照负荷的测试或设计要求确定。(2)调谐滤波电抗器为铁芯式,并具备承受额定短路电流的能力。(3)所配置调谐滤波电抗器的电抗率应与电容器配套,且使其调谐频率满足系统非线性负荷状况,避免产生谐波放大和谐振。(4)每颗电抗器应附有铭牌,标有制造厂名、额定电压、频率、额定耐流等数据。(5)制造标准:VDE0532及IEC-6076。202.5.7&&&&&&&&&&&&& 自动功率因数调整器(APFR)(1)输入电流:Q5A。(2)可随时显示功率因数值,其范围为: 0.00(IND)..1.00..0.00(CAP)。(3)延迟时间: 10-900秒,在其范围内可任意调整设定。(4)能不受系统内谐波及电磁干扰的影响而稳定操作。(5)能显示主回路所流经的有功电流及无功电流。(6)动作方式:标准式、堆栈式两种循环方式。202.5.8&&&&&&&&&&&&& 电磁接触器接触器接点能够承受电容器投切时的突入电流。202.5.9&&&&&&&&&&&&& 谐波的抑制及功率因数的改善(1)低压调谐滤波器柜可以在谐波环境下对电网系统提供无功补偿,并满足功率因数要求。(2)可避免各次谐波的放大,并能滤除一部分高次谐波,完全消除谐振隐患,保证设备及电网的正常运行。202.6&&&& 变压器202.6.1&&&&&&&&&&&&& 总则本节涉及到对变压器的设计、制造、安装和调试的最低要求。本技术规范以SCB系列三相环氧树脂浇注干式电力变压器。低压柜至变压器的温控仪、散热风机等附属设施的供电电缆,均应包含在变压器的整套系统内。202.6.2&&&&&&&&&&&&& 技术标准除本标书提出的技术要求外,所有设备还应符合不局限于下列标准的中华人民共和国标准(GB)。本节的有关标准包括但不限于以下相应的GB标准。《高电压试验技术》(GB311-83)&&&&&&& 《电力变压器》(GBL094.1-5-96)&&&&& 《外壳防护等级》(GB4208-93)&&&&&&& 《变压器和电抗器的声级测定》(GB7328-87)《高压开关设备的共用技术要求》(GB/T)&&& 《电力变压器试验导则》(JB/T501-1991)&&&&& 《变压器产品型号编制方法》(JB/T)&&&& 《电力变压器》(IEC 76) 国际电工技术委员会标准&&&&& 《干式电力变压器》(GB6450-86)&& 《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T)&&&&& 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)&&&&&& 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB)&&&&&& 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJL48-90)&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &202.6.3&&&&&&&&&&&&& 变压器的组成每台变压器主要组成部分(1)干式变压器;(2)C级别为环氧树脂浇注的固定成型的器身。CR为高压缠绕式,采用NOMEX纸绝缘系统;(3)防护外壳、温控仪、降温风机等必要附属设施。202.6.4&&&&&&&&&&&&& 性能和特性(1)使用条件海拔高度:超过1800米环境温度:不超过50℃相对湿度:95%(20℃时)若超过正常的使用条件可协商确定。(2)主要技术指标――额定容量:自定义――电压:10/0.4,10/5.5――相数:三相――联结组别:干式D,Yn11,联结中性点应在未端引出。――绝缘水平:LI75AC35/LI0AC3――冷却方式:自冷(应配备降温风机)――调压方式:干式无载调压(3)变压器额定值变压器的额定值、温升和超载应分别符合 IEC76和IEC146以及GB1094和 GB6450 对电力变压器和交流变压器的有关要求。(4)振动和噪音:所有的变压器的设计和生产都应使振动和噪音减少到处于良好的工作状态的水平,其最大允许噪音不得超过GB/T10228的规定。(5)谐波抑制:变压器设计应特别注意抑制谐波电压,尤其是第三次和第五次谐波,以尽量减少波形失真和有可能出现的高频干扰感应效果在不同的变电所的中心点之间产生的干扰及电流的环流值。对于整流变压器的特殊情况,所布置的电路已使谐波电压保持到最小值。(6)磁路:1)所设计的磁路应避免静态放电,改善铁芯片之间或接地端子设备的短路电流,避免磁力线使分量垂直于铁芯平面,以防局部发热。2)磁路应通过连接线接地,并应在试验时,拆下连接线,而磁路应与所在结构组件绝缘。在运行期间连接线应一直闭合。(7)变压器在GBL094规定的使用条件下,应能正常地满负荷连续运行并达到本说明中规定的负载及特殊要求。(8)干式变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下:部件温升限值:1)绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量)2)铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升3)箱壳内温度+40℃(9)变压器应能在GBL094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。(10)局部放电量尽可能不大于5PC。(11)损耗要求:应该保证所有的损耗都满足在 GB1094 上所给出的公差限度,若不能满足要求的公差将予以退回。(12)运输:承包者应负责落实运往现场的方法及其限制条件。202.6.5&&&&&&&&&&&&& 变压器铁芯普通干式变压器的铁芯采用高级、冷轧、晶粒定向排列的硅钢片叠制,铁芯结构采用五阶梯接缝,最低绝缘等级为F级,对变压器额定值提供最佳的性能特性。其磁通密度必须保持在饱和状态以下。安装铁芯的全部连接件都应是铁制件,所有的铸件在装进设备之前,应该清理并上漆。铁芯的切割、装配和紧固须确保最小的空载损失、机械振动和噪声。变压器铁芯和支架上应装有容易检修的接地端子。202.6.6&&&&&&&&&&&&& 线圈(1)所有线圈都应在其连接线高压系统处完全绝缘。(2)线圈上的抽头布置,应尽可能使变压器的电磁保持平衡。而且还应考虑到外加绕组上的冲击电压,以 2.5% 的间隔至少有 5 档抽头。针对SC系列,线圈的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料的环氧树脂浇注薄绝缘结构以提供最佳运行特性,按GBL094进行试验。高压绕组采用H级漆包铜线,低压绕组采用铜箔。针对SCR系列,高压线圈采用多层分段圆筒式,纵向多气道结构,采用NOMEX纸包扁钢做导体,层间采用绝缘材料NOMEX纸,线圈经VPI真空压力浸渍成坚固整体,线圈上下端部采用树脂端封;低压线圈采用国产或进口著名品牌优质铜箔及H级绝缘材料卷绕于高强度聚酯亚胺筒上,层间采用绝缘绝缘材料NOMEX纸,线圈经VPI真空压力浸渍成坚固整体,线圈上下端部采用树脂端封。202.6.7&&&&&&&&&&&&& 绝缘所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力以及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GBL094进行短路试验时不应发生机械移动。针对环氧树脂型变压器,侧柱铁芯与线圈之间注意绝缘,并要能合理的散热。202.6.8&&&&&&&&&&&&& 内部接地设计(1)变压器带有独立芯片,芯螺栓和有关的夹板的伸出部的所有金属零件都应保持不变的电势。(2)如线圈的金属夹环是处于接地电位,每个夹环应连接到相邻变压器同侧的铁芯夹具上。(3)除了单独线圈夹环的接地处,所有接地连接线的截面积都应不小于 80mm2 ,插在迭片间的连接线的截面和铁芯的近热接触处可降低至 20mm2 。202.6.9&&&&&&&&&&&&& 电流互感器在需要保护之处,应对在变压器低压侧线圈的中性点接地的电流互感器的安装作出保护措施。这包括验收过的终端箱、导管以及二次连接的配线或电缆,每台互感器的配线与电缆应终接在变压器间靠近地面的主接地线上。202.6.10&&&&&&&&&& 温度显示装置和告警装置:(1)干式变压器供应商必须成套提供温度控制器,温度控制器必须自带RS232,RS485或10/100M接口,并提供相关通信协议。(2)温度显示器与所有其它装置的连接都应接到安装在组列箱内的终端盘上。(3)所设计的温度显示器应有可手动的指针,用于检查接触件和有关设备的运行情况,揭开刻度盘和玻璃前罩,仪表的工作零件应是可见的。202.6.11&&&&&&&&&& 终端装置高压终端装置应便于电缆的连接,低压绕组终端装置应便于母排系统的连接,并有允许安全检修的分接头转换装置、保护和监控设备。保护和监控终端装置应位于与主电源连接相隔的方便的地点,并且不需要切断动力电缆或母排就能方便地检修,终端装置的设计应能连接最小为2.5MM 2500V绝缘铜电缆。终端装置应满足高压电缆下进、低压母排上出多种出线方式。变压器终端装置排列为:面对高压终端装置,从左到右高压分别为A、B、C,相色分别为黄、绿、红。低压分别为N、A、B、C,相色分别为紫、黄、绿、红。变压器低压中性终端装置及其连线应与三相终端装置及其连线同截面。202.6.12&&&&&&&&&& 零件及附件为确保变压器的正常安全运行,便于监视和检测、维护和修理,提高运行的可靠性,变压器应根据需要配备完整的高质量的零件和附件。零件和附件应包括但不限于:――铭牌――端子标记板――变压器支架接地端子――变压器支架的起吊环202.6.13&&&&&&&&&& 油漆和面漆油漆应符合一般要求和下列特殊要求:(1)所有的金属部件应彻底的清洗脱油处理,然后涂一层防锈底漆和二层瓷漆以适应铁心和变压器支架的运行温度。(2)变压器封闭箱应采用铝合金板,不涂油漆。202.6.14&&&&&&&&&& 10/5.5kV干式变压器1)变压器型式:杜邦NOMEX纸绝缘、干式浸渍2)额定容量:1000kVA;315KVA3)相数:三相/三相4)频率:50Hz5)额定电压(输入/输出):10/5.5kV;0.4/5.5kV6)分接范围: ±5%7)绝缘水平:按国家标准8)连接组别:D,yn119)阻抗电压Uk:6%;4%10)使用条件:户内,海拔&1000m&&& 环境温度&50℃11)耐热等级:H级12)冷却方式:AN13)外壳防护等级:IP40 ,不锈钢外壳14)高中压进出线方式:电缆进出线15)对温控器的要求:常规功能配通讯接口RS485,超温报警,超高温跳高压开关。16)噪声标准:≤47dB202.6.15&&&&&&&&&& 10/0.4kV干式变压器1)