车间与变压器的距离300m,动力负荷250kw,要用铜芯电缆多大,铝芯又是多大,怎样计算
任丶男人TAec
扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
功率/(1.732×线电压×功率因素=计算电流;按计算电流选取电缆截面;按选取的电缆截面,结合最大启动电流校核回路压降,压降符合要求说明截面合适,不符合需选大1-2档截面重新进行校核,直至满足要求.
是1.732*380*0.8=526A,还是1.732*220*0.8=305A?那是用多大的线,要用铜芯电缆多大,铝芯又是多大,怎样计算
这个不用计算,但是需要你去查一下你所选择电缆敷设条件下铜芯或铝芯电缆的长时间运行最大载流量,这个速查表百度上有的。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
250kw电动机距变压器100米需用多大的铝电缆线
qfSK42PZ79
扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
1、变压器应该是315千伏安.2、电机总计250KW,那么按照估算电流500A来计算(一般一个KW功率,单相电流2A,不过这个数值不是固定的,电机小可能超过两安,电机大可能只有1.8左右,即根据电机大小,千瓦系统取值为1.8~2.3之间)3、按照电流500A计算,95的线径肯定是不够的,按照载流量估算口诀(因为各个厂家生产的电缆质量不同,因此估算和实际值有小幅度区别,一般都是估算线径比厂家的小.PS:现在厂家生产的线质量还不够好)计算,为250平方以上的铝线,如果你选择的是铜芯线,则总线需要选择240平方的三相电缆(240平方铜芯电缆相当于300平方铝芯电缆),不过其实电机负载率一般都不可能满负荷,负荷系数你可以根据自己公司的实际情况选择,一般在0.7~1之间.负荷系数不大的话,你可以选择180平方的铜芯电缆(相当于240平方铝芯电缆).4、至于距离,一般计算成本或者是压降才用!5、以上为大致估算值,你可以根据你公司实际情况进行调整 同学你好,希望答案对你有所帮助,请予以好评和右上角的采纳.百度知道祝你生活学习愉快,谢谢!