二十公分彩色混凝土地面平切割几公分断缝为宜

地区:宜昌
头衔:泥土工
悬赏分:20
浏览数:2022
路面混凝土切缝具体深度
路面混凝土切缝是不是就是伸缩缝?
路面混凝土切缝深度具体多少为宜,我做审计,施工方混凝土地面破除后又恢复,结算书上路面混凝土切缝实际为20cm,定额上是5cm.规范上说的都是缝宽没有缝深,我该怎么做。(我知道20cm肯定多了,机器切不了这么深而且也没必要切这么深,切缝只是为了防止热涨冷缩导致混凝土破裂,切深了太阳也照不了那么深。对吧?)
地区:新疆
等级:16 级
头衔:全球总裁
路面混凝土切缝具体深度:路面的缝有两种,伸缝和缩缝。这个工艺,你要首先熟悉缩缝及缩缝的概念的。用模板留置的缝就是伸缩缝,切割的缝只是缩缝呀。(伸缝的全称就叫伸缩缝,功能是涵盖伸、缩功效的),伸缝要贯通到底,缩缝深度不小于1/3。
路面混凝土切缝不是就是伸缩缝,路面混凝土切缝深度具体不小于1/3路面厚度为宜,做审计,施工方混凝土地面破除后又恢复,结算书上路面混凝土切缝实际为20cm不可能,他们采用什么切割的,最多7cm,因为路面混凝土厚度最多也就200厚,一般割缝也就5cm。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...施工技术分区
查看: 13724|回复: 23
听众数收听数自我介绍苦逼施工员最后登录注册时间主题精华0积分557帖子
一星工程师, 积分 557, 距离下一级还需 93 积分
本帖最后由 一介书生第二 于
09:50 编辑
倒置式屋面,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板→3+3高聚物防水卷材→层。想问下给位前辈,在分隔缝要怎么处置,切割要割到结构层吗,还是预先在结构层面上就预先切好分隔缝,后再最后一道保护层的时候也要切割到保温板的地方?目前我所在项目只是在保护层面上切割了25厚的分隔缝,这样好像就是一道面子层混验收,大家怎么看?还有在靠近女儿墙30cm左右是不是也一定要留分隔缝?请大家指导下。
打赏:10土木币0工程点
一介书生第二
我是土豪,我钱多
seize the day...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
6~8米左右设个温度缝挺有效的。
&忘记了结构层上面是3-12CM的1:8的陶粒找坡,这个预先也要割缝吗,我们这是在保温板上全在分割缝的地方都断开了(包括混凝土保护层里的&4钢筋也是在分隔缝的位置给切断了,就是在面层割了2CM深的缝,这可以吗)&
&答所非问,文不对题。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
要切到底。你这种情况最好还是把上面40的保护层全切开。女儿墙那里也要有缝,就做在女儿墙根部应该也行,我不太记得了,你查查规范吧。
&倒置式屋面,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板→3+3高聚物防水卷材→结构层。你要切到结构层啊&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1616帖子
五星工程师, 积分 1616, 距离下一级还需 884 积分
分隔缝无非就是防止混凝土胀缩裂缝,我在地面工程规范中看到分隔缝一般为混凝土厚度的1/3,所以个人认为至少三分之一吧。。没有翻规范了。。这个应该不是问题吧
““省工省料可以,偷工减料不行””
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
分割缝就是为了防止保护层混凝土开裂。。。
&问题是到底切割到什么程度为好。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1137帖子
五星工程师, 积分 1137, 距离下一级还需 1363 积分
你好:你讲的距离女儿墙300是可以的
&我看了看其他工地上的,有些在距离女儿墙300切割了有些没割,所以这个正在考虑中&
听众数收听数自我介绍苦逼施工员最后登录注册时间主题精华0积分557帖子
一星工程师, 积分 557, 距离下一级还需 93 积分
无间道 发表于
6~8米左右设个温度缝挺有效的。
忘记了结构层上面是3-12CM的1:8的陶粒找坡,这个预先也要割缝吗,我们这是在保温板上全在分割缝的地方都断开了(包括混凝土保护层里的&4钢筋也是在分隔缝的位置给切断了,就是在面层割了2CM深的缝,这可以吗)
&关于屋面缝的,分隔缝有基本要求的,必须是在现浇屋面板以上的所有找平层、保温层、刚性屋面细石砼都必须要留置,要全部断开。&
seize the day...
听众数收听数自我介绍苦逼施工员最后登录注册时间主题精华0积分557帖子
一星工程师, 积分 557, 距离下一级还需 93 积分
louyuanjian1 发表于
你好:你讲的距离女儿墙300是可以的
我看了看其他工地上的,有些在距离女儿墙300切割了有些没割,所以这个正在考虑中
seize the day...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1137帖子
五星工程师, 积分 1137, 距离下一级还需 1363 积分
fuchu1029 发表于
忘记了结构层上面是3-12CM的1:8的陶粒找坡,这个预先也要割缝吗,我们这是在保温板上全在分割缝的地方都断 ...
关于屋面缝的,分隔缝有基本要求的,必须是在现浇屋面板以上的所有找平层、保温层、刚性屋面细石砼都必须要留置,要全部断开。
听众数收听数自我介绍混在民工搬砖大军中的一员最后登录注册时间主题精华1积分1440帖子
五星工程师, 积分 1440, 距离下一级还需 1060 积分
本帖最后由 來兮 于
13:08 编辑
常规屋面做法,分格缝怎么留你应该有数,靠近女儿墙30公分要加切一道,深度保持在2公分就够了,这么说吧,整个保护层厚度留不超过2公分连着就行,不需要切到以下,只切保护层就行,主要是防止太阳直射温差膨胀收缩导致开裂用,而且切缝需要用改性沥青填补。
其实吧,有些做法在浇筑保护层的时候就用木工板切条预埋的,但是这样比较费工,所以都是后切,保证间距不超过6米,深度一般三分之二就行。
&还是来兮兄给劲,主要是现在我看到几个工地屋面上女儿墙那道缝没切,切一道吧,按照正规是突出屋面的烟囱地下四周也要切吧?&
<p id="rate_7189" onmouseover="showTip(this)" tip="我是土豪,我钱多&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
踏在升腾的道路上,心却依然留在校园中。
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)