如何验收地面光伏电站开发流程

推荐这篇日记的豆列
······1500V光伏电站验收有规范了!(附图)-中国机械工业联合会机经网
字体:&&&&
1500V光伏电站验收有规范了!(附图)
10:30:38 &&&&&&&&
11月24日,第十二届中国太阳级硅及光伏发电研讨会在浙江嘉兴隆重召开,来自国内外的光伏企业界决策层、技术高层、政府部门、行业协(学)会、科研院所等800多位代表参加,共同探讨晶硅材料技术与装备、高效电池与测试技术、1500V系统等热点话题,北京鉴衡认证中心(CGC)1500V系统标准负责人刘璇璇受邀出席,并就“1500V光伏电站验收规范解读”主题发表技术演讲。
11月24日,第十二届中国太阳级硅及光伏发电研讨会在浙江嘉兴隆重召开,来自国内外的光伏企业界决策层、技术高层、政府部门、行业协(学)会、科研院所等800多位代表参加,共同探讨晶硅材料技术与装备、高效电池与测试技术、1500V系统等热点话题,北京鉴衡认证中心(CGC)1500V系统标准负责人刘璇璇受邀出席,并就“1500V光伏电站验收规范解读”主题发表技术演讲。&
将直流系统电压从1000V提升到1500V,将有助于光伏电站系统效率提升及成本下降,从而促进光伏发电度电成本的显著下降。但更高的系统电压也给光伏电站带来的更高的电击危险、火灾隐患、PID风险等,因此需要建立更为完善和严格的测试验收标准,然而业内并没有专门针对1500V系统的相关标准,这大大阻碍了这先进技术的发展,为解决该问题北京鉴衡认证中心(CGC)组织开发商、制造企业、设计院、科研院所编写了《1500V光伏发电站通用技术要求》,在现有标准基础上补充了防PID功能\虚拟接地的安全、电压偏差及共模电压提升后器件的选型要求,降低故障电弧的有效措施及1500V光伏电站关键设备的加严测试要求,从设备认证、设计评估和系统测试验收三方面确保1500V光伏发电站的安全可靠性,并结合现有光伏电站验收相关标准对1500V光伏电站进行验收。
同时为了保障1500V关键设备的质量,鉴衡认证中心(CGC)牵头编写了《1500V光伏电站关键设备认证实施规则》(CGC-R ),对1500V关键设备进行认证,经过严格的审核、认证过程目前晶科的1500V组件、阳光的1500V逆变器和汇流箱获得鉴衡认证中心(CGC)颁发的1500V产品认证证书。
此外,为了联合行业共同推进1500V标准的不断完善,促进1500V系统快速推广,鉴衡认证中心(CGC)作为主任委员单位于今年三月份牵头成立了“1500V标准促进会”,与上下游企业共享1500V系统设计、施工、运行维护方面的研究经验和解决方案,制定1500V系统紧缺标准。
来源:鉴衡认证            责任编辑:机经网编辑部 tongdx&
等2039人已关注
字体:&&&&
1、凡本网注明“来源:机经网”的所有作品,其版权均属于机经网所有。其他媒体、网站或个人未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:机经网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明稿件来源为其他媒体的所有稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本网注明的来源及作者信息,并自负版权等法律责任。如对稿件内容、版权等问题有疑议,请在自稿件发布之日起两周内速来电或来函与我们联系。
相关搜索: &&
&&&&行业传媒
&&&&企业黄页
&&&&产品供求
信息服务热线:010-
邮箱:声明:版权归机经网所有 本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
京公网安备:(2)
地图名片地图名片反馈建议分享到:北极星站群
光伏系统工程
当前位置: &
【干货】地面光伏电站验收六要点
&&来源:&&&& 12:29:31&&我要投稿&&
关键词: &&
:NO.1支架安装与验收支架视为光伏电站之基验收注意事项:1、采用紧固件的支架,紧固点应牢固,不应有弹垫未压平等现象。2、支架倾斜角度偏差不应大于&1o。3、支架安装的垂直度及水平度的偏差应符合现4、行国家标准《光伏电站施工规范》的有关规定。5、支架的防腐处理应符合设计要求。NO.2光伏组件安装的验收光伏组件是光伏电站中最值钱的部分验收注意事项:1、光伏组件的外观及接线盒、连接器应完好无损,无划伤及隐裂现象。2、光伏组件间接插件连接应牢固,连接线应进行处理,整齐、美观。3、光伏组件安装倾斜角度偏差不应大于&1o。4、相邻光伏组件边缘高差小于等于2mm,同组光伏组件边缘高差小于等于5mm。5、方阵的绝缘电阻应符合设计要求。6、光伏组件进行组串连接后应对光伏组串的开路电压和短路电流进行测试。
投稿联系:陈女士
邮箱:(请将#换成@)
北极星太阳能光伏网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星太阳能光伏网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
光伏发电是近年来兴起的一种新兴环保产业,在宁波不少人都开始试水自己安装光伏发电设施。但是,家住四明春晓小区的业主牛先生最近却遇到了一件烦心事,他辛辛苦苦在楼顶建起来的光伏发电设施,却因为遭到业委会的反对而无法使用。到底是怎么回事?昨天,记者对此事进行了采访。光伏发电设施建成了却不能使用牛先生告诉记者,去年,他从报纸上看到光伏发电的一些报道,说宁波有
新闻排行榜
光伏最新专题专栏
本周热门关键词:
Email订阅最新光伏资讯六大注意事项告诉你如何自助验收光伏发电站
点击数:219 14:03:01 来源:
NO.1 支架安装与验收
支架视为电站之基
验收注意事项:
1、采用紧固件的支架,紧固点应牢固,不应有弹垫未压平等现象。
2、支架倾斜角度偏差不应大于±1o。
3、支架安装的垂直度及水平度的偏差应符合现4、行国家标准《光伏电站施工规范》的有关规定。
5、支架的防腐处理应符合设计要求。
NO.2 光伏组件安装的验收
光伏组件是光伏电站中最值钱的部分
验收注意事项:
1、光伏组件的外观及接线盒、连接器应完好无损,无划伤及隐裂现象。
2、光伏组件间接插件连接应牢固,连接线应进行处理,整齐、美观。
3、光伏组件安装倾斜角度偏差不应大于±1o。
4、相邻光伏组件边缘高差小于等于2mm,同组光伏组件边缘高差小于等于5mm。
5、方阵的绝缘电阻应符合设计要求。
6、光伏组件进行组串连接后应对光伏组串的开路电压和短路电流进行测试。
NO.3 逆变器等设备安装的验收
在光伏电站中扮演中枢系统角色
验收注意事项:
1、汇流箱标识应齐全,箱体与支架连接应牢固。
2、逆变器外观及主要零部件不应有损坏和受潮现象,元器件不应有松动或丢失。
3、逆变器的标签内容应符合要求,应标明负载的连接点和极性。
4、逆变器的交流侧接口处应有绝缘保护。
5、逆变器与基础间连接应牢固可靠。
6、变压器和互感器的安装验收应符合国家现行标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》的有关规定。
NO.4 电缆安装的验收
电缆选择不当易出现火灾隐患
验收注意事项:
1、直流电缆的规格应符合设计要求;标志牌应装设齐全、正确、清晰。
2、直流电缆的固定、弯曲半径、有关距离等应符合设计要求。
3、直流电缆线路所有接地的接点与接地极应接触良好,接地电阻值应符合设计要求。
4、防火措施应符合设计要求。
5、交流电缆安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》的有关规定。
NO.5 电站监控系统安装的验收
验收注意事项:
1、布防线缆的规格、型号和位置应符合设计要求,线缆排列应整齐美观,外皮无损伤;绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。
2、信号传输线的信号传输方式与传输距离应匹配,信号传输质量应满足设计要求。
3、信号传输线和电源电缆应分离布放,可靠接地。
4、环境监测仪的安装应不少于3个,安装位置需要视野开阔,且在一年当中日出和日没方位不能有大于5度的遮挡物。
5、通信系统应满足调度自动化、继电保护、安全自动装置等对电力通信的要求。
NO.6 防雷与接地安装的验收
验收注意事项:
1、站防雷系统的施工应按照设计文件的要求进行。
2、地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接;光伏组件应将边框可靠接地。
3、汇流箱及逆变器等电气设备的接地应牢固可靠、导通良好,金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。
4、光伏发电站的接地电阻阻值应满足设计要求(通常小于4Ω)。
【责任编辑:】全国服务热线:& & & & & & & &9
您的当前位置:
如何自助验收光伏发电站,主要看这6点
NO.1 支架安装与验收  支架视为光伏电站之基  验收注意事项:  1、采用的支架,紧固点应牢固,不应有弹垫未压平等现象。  2、支架倾斜角度偏差不应大于±1o。  3、支架安装的垂直度及水平度的偏差应符合现4、行国家标准《光伏电站施工规范》的有关规定。  5、支架的防腐处理应符合设计要求。&NO.2&光伏组件安装的验收  光伏组件是光伏电站中最值钱的部分  验收注意事项:  1、光伏组件的外观及接线盒、连接器应完好无损,无划伤及隐裂现象。  2、光伏组件间接插件连接应牢固,连接线应进行处理,整齐、美观。  3、光伏组件安装倾斜角度偏差不应大于±1o。  4、相邻光伏组件边缘高差小于等于2mm,同组光伏组件边缘高差小于等于5mm。  5、方阵的绝缘电阻应符合设计要求。  6、光伏组件进行组串连接后应对光伏组串的开路电压和短路电流进行测试。&NO.3 逆变器等设备安装的验收  光伏逆变器在光伏电站中扮演中枢系统角色  验收注意事项:  1、汇流箱标识应齐全,箱体与支架连接应牢固。& & 2、逆变器外观及主要零部件不应有损坏和受潮现象,元器件不应有松动或丢失。  3、逆变器的标签内容应符合要求,应标明负载的连接点和极性。  4、逆变器的交流侧接口处应有绝缘保护。  5、逆变器与基础间连接应牢固可靠。  6、变压器和互感器的安装验收应符合国家现行标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》的有关规定。&NO.4 电缆安装的验收  电缆选择不当易出现火灾隐患  验收注意事项:  1、直流电缆的规格应符合设计要求;标志牌应装设齐全、正确、清晰。  2、直流电缆的固定、弯曲半径、有关距离等应符合设计要求。  3、直流电缆线路所有接地的接点与接地极应接触良好,接地电阻值应符合设计要求。  4、防火措施应符合设计要求。  5、交流电缆安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》的有关规定。&NO.5 电站监控系统安装的验收  验收注意事项:  1、布防线缆的规格、型号和位置应符合设计要求,线缆排列应整齐美观,外皮无损伤;绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。  2、信号传输线的信号传输方式与传输距离应匹配,信号传输质量应满足设计要求。  3、信号传输线和电源电缆应分离布放,可靠接地。  4、环境监测仪的安装应不少于3个,安装位置需要视野开阔,且在一年当中日出和日没方位不能有大于5度的遮挡物。  5、通信系统应满足调度自动化、继电保护、安全自动装置等对电力通信的要求。&NO.6 防雷与接地安装的验收  验收注意事项:  1、光伏发电站防雷系统的施工应按照设计文件的要求进行。  2、地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接;光伏组件应将边框可靠接地。  3、汇流箱及逆变器等电气设备的接地应牢固可靠、导通良好,金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。  4、光伏发电站的接地电阻阻值应满足设计要求(通常小于4Ω)。