冷却风机远程运行一段时间就跳掉? - 已解决问题
我们有个窑尾的冷却风机,远程控制时,运行一段时间就跳掉。但本地控制时,就不会跳掉。请问怎么排查。
问题补充:问题是程序运行了好几年了,远程控制都没问题啊!就是最近才出现的,应该不会是程序问题吧
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 09:20:18 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
来自手机Wap客户端
问题ID:136854
这个风机启动电路没有看见过载保护的热继电器。使用排除法就可以检查出问题,首先将LSA的3,4短接直通,排除转换开关问题,如果这么做出现老问题那么可以确认转换开关是没有问题的。否则就是转换开关问题。如果转换开关没有问题,最大的可能性就是这个DCS控制的KA##&继电器,估计可能是上位机给出了风机停机命令。楼主要检查其他和风机相关的输入到DCS的信号,估计保护信号都是输入给DCS了。
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
画乡工控人
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1)查LSA远、近程转换开关是否存在接触性问题2)查引自DCS控制柜控制的KA##&触点及线圈是否存在掉电现象
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 10:02:18
在远程运行跳闸的时候,不要急着恢复,在线监控是哪个条件不满足要求导致的跳闸。从图纸上看,只能看到本地和远程的切换开关。在程序里是否还有其他的互锁条件等就不知道了,所以还是先看看程序有哪些点可能造成在运行中跳闸。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 10:49:11
水泥厂的尾排,头排,或其他的高压设备为了误操作或干扰以及接线造成跳停,均采用双驱动,即启动一个线圈置位延时,停止一个线圈置位延时,你在现场位置没问题,不是现场接线问题,一定是DCS下发指令了,也就是停驱动置位了,如果这样那么一定问题出在程序里,1操作员误操作2连锁停机,看电机的绕组温度,一般设置120摄氏度,是否采集温度出现问题,再看轴承温度,一般设置90摄氏度,查看这两点,如果温度采集出现问题瞬时延时3秒可能跳停,可以延长时间。3更换备妥继电器和运行信号继电器,是否接触不好误动作,最好把底座也换了。4查找程序其他连锁停机,做标记,看到底是什么引起的。即可解决
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 21:36:42
来自手机Wap客户端
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!QBZ2X80双风机双电源开关电路与工作原理_井下电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,039贴子:
QBZ2X80双风机双电源开关电路与工作原理收藏
起动前:隔离换向开关QS打到正或反转时控制变压器有电,在主回路负荷侧不漏电时,JDB综合保护器保护触点闭合为起动作准备。2
起动:用本机近控时,8号与9号,16号与17号接远控停止按钮的常闭触点或短接接线腔内的8号与9号,16号与17号接线端子;用外接远控按钮时6号、8号与9号,18号、16号与17号对应远控按钮连接(同时将钮子开关SA2打到远控位置);(出厂时为近控)按壳体上的起动按钮,中间继电器KA1(KA2)线圈吸合,KA1(KA2)触点闭合KM1(KM2)接触器线圈得电,KM1(KM2)触点闭合自保,同时KA1(KA2),KM1(KM2)断开保护器上漏电检测保护器上33脚;接触器主触头闭合电机运转。3
控制方式有:单机近控、单机远控、联机近控、联机远控。3.1
单机近控(远控)状态:本起动器相当于两台QBZ-80真空电磁起动器,两个回路独立运行工作。停机时,按下第一回路(KM1)停止按钮,则第一回路(KM1)真空接触器主触头断开,即第一回路(KM1)电机停止运行。按下第二回路(KM2)停止按钮,则第二回路(KM2)真空接触器主触头断开,即第二回路(KM2)电机停止运行。按下紧急停止按钮(即联锁按钮),则两个回路都同时停机。3.2
联机近控(远控)状态:如控制一台对旋风机。第一回路(KM1)手动起动,经延时后(延时时间1~60秒可调)自动起动第二回路(KM2);当运行中任意一个回路有故障则两个回路都停机。停机时,按下任意一个停止按钮,两个回路都停机。3.3
联机近控(远控)状态:如两台QBZ-2×80/660(380)F煤矿风机用隔爆型真空电磁起动器联机(即:主风机与备用风机)。第一回路(KM1)手动起动,经延时后(延时时间1~60秒可调)自动起动第二回路(KM2);当运行中任意一个回路有故障则两个回路都停机。同时自动切换到备用风机工作;确保了风机继续运行。当主风机有故障需要检修,待检修完毕后,需要切换到主风机工作时,只需按下备用风机紧急停止按钮(即联锁按钮),则能自动切换到主风机工作。正常停止(即按其它停止按钮停止)备用风机时,不会切换到主风机。4
漏电闭锁:按停止按钮,中间继电器线圈失电其常开触点断开,接触器线圈失电释放电机停止运转;KA1(KA2),KM1(KM2)闭合漏电检测投入;在下一次起动前,如负荷侧对地绝缘电阻小于规定值(660V时22KΩ+20%,380V时7KΩ+20%)则JDB综合保护器保护触点不能闭合,起动器不能起动,起到漏电闭锁作用。
迅速找到电工服务!多款服务一键对比报价!快速找到合适服务!提供各种安装/检测/调试/维修服务!
图纸不清楚啊小尾巴都是为了凑够十五字   --来自助手版贴吧客户端
科普贴,顶,     楼主高手!
点击图片可放大
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或批发数量梯度价格
一控一,一控二,一控三
控制箱适用开厂矿、企业、商场、宾馆、学校、机场、港口、医院、高层建筑、生活小区等场合,交流50HZ,额定工作电压为交流380V的低压电网系统中,作为动力、照明配电及电动机控制之用,适合室内挂墙、户外落地安装的配电设备。也使用于交流50HZ,电压500V以下电力系统作为消防水泵控制、潜水泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用,控制方式有直接启动控制、星三角降压启动控制、自藕降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种控制方式,还可使用隔离开关、熔断器式开关作为隔离分断点。 一般常规使用的图集有99D303-2常用风机标准图集,01D303-3水常用泵标准图集。额定工作电压交流380V.;&控制柜辅助电路工作电压交流380V,220V,直流220V,110V;额定频率50Hz;额定绝缘电压500V;额定工作电流630A,500A,400A,315A,250A,200A,150A,100A、80A、63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、10A;短路耐受电流10KA~35KA;1、周围环境温度不高于+40℃,在24小时周期内的平均温度不高于+35℃,周围空气温度的下限为-5℃;&控制箱2、空气清洁,相对湿度在温度为+40℃时,不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如:+20℃时相对湿度为90%,应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露;3、污染等级为3级;4、安装场地的海拔高度不得超过2000米;5、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度;6、无剧烈震动和冲击的地方,不足以腐蚀开关电器和元件等场所;7、运输和储存温度范围在-25℃~+55℃之间,在短时间内(不超过24h)可达到+70℃;8、特殊使用条件,订货时另行协商。您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
70度防火阀、280度排烟阀价格、报价(远程控制、风机联锁)
detail3e达人选购¥1600.00¥120.00¥1200.00¥600.00¥2200.00
detail3e周边优质供应商山东省德州市上海松江区山东省德州市山东省德州市
同参数产品
同参数产品
同参数产品
设备名称:
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
防火阀排烟阀调节阀说明1:FYH-SFVMD全自动复位防烟防火调节阀通常安装在排烟的场所的通风管道中,主要原理:当管道中温度达到70℃时,易容管熔断器动作,阀门自动关闭,从而阻止空气的流通,阀体的长宽尺寸通常和通风管道相配匹,阀体高度一般固定为230mm,自动复位防烟防火调节阀配有SFVMD全自动复位调节机构,该机构采用70℃形状记忆合金温感器,当阀门关闭后,不需更换温感器,可反复使用,机构主要参数:1、动作电压/电流DC24V/0.5A.2、复位电压/电流DC24V/0.5A。3、动作关闭时间:瞬时。4、复位开启时间:约20秒。5、复位过程信号:连续。机构接线端子说明:1、火灾动作电源信号线。2、动作与复位公用线。3、复位动作显示信号线。4、复位电源信号线。5、串联动作信号线。6串联复位信号线。7、连锁控制信号线。8、连锁控制信号线2:PYFH-SDW自锁型排烟防火调节阀通常安装在通风空调系统的送、回风总管及水平支管上,70℃熔断器动作,阀门自动关闭,消防控制中心发出DC24V电信号,阀门迅速关闭,输出关闭信号,联锁风机停止手动到复位开启。可手动调节风量。阀体的长宽尺寸通常和通风管道相配匹,阀体高度一般固定为210mm,圆形阀体高度(厚度)在400mm防火调节阀配有SDW型机构、机构带五档风量调节。主要技术参数:DC24V/0.5A温感器动作温度:70℃、耐火时间:1.5h,漏风量:2900m3/h.m23:FHF-FVD1防火调节阀通常安装在通风空调系统的送、回风总管及水平支管上,70℃熔断器动作,阀门自动关闭,可手动开启、关闭、手动调节阀门开启角度机构为手动FVD1型机构。阀体厚度一般为210mm,圆形的直径&320时厚度=直径,直径&320mm时,厚度=320mm主要技术参数:温感器动作温度:70℃、耐火时间:1.5h,漏风量:2900m3/h.m24:FHF-FVD2防火调节阀通常采用于高层住宅、浴室、厨房、厕所的水平管道上,平时常开,熔断器温度为70℃,当风管内气流温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力的作用下自动关闭,手动关闭,手动复位开启,机构采用FVD2手动防火阀机构,巨型阀体厚度一般为210mm,圆形的直径&320时厚度=直径,直径&320mm时,厚度=320mm主要技术参数:温感器动作温度:70℃、耐火时间:1.5h,5:FYFH-SFVMD自动复位防烟防火阀通常用于高层住宅、水电、商场等防排烟系统自动复位的墙式防烟防火阀.主要功能特点:70℃熔断器动作,阀门自动关闭,DC24V电信号输入阀门,迅速关闭,输出关闭信号,连锁空调风机停止,DC24V电动复位到阀门开启状态。采用70℃形状记忆合金温感器,当阀门关闭后,不用跟换温感器,可以反复使用矩形阀体厚度一般为250-275mm,圆形阀体一般为400mm,机构为SFVMD全自动复位机构,动作电压:DC24V/0.5A.复位电压/电流:DC24V/0.5A,动作关闭时间:瞬时。复位开启时间:约20秒,复位过程信号:连续。阀体上带铝合金格栅面板。6:FYFHF-SFVD防烟防火调节阀通常安装在通风空调系统的送、回风总管及水平支管上,主要功能特点:70℃熔断器动作,阀门自动关闭,DC24V电信号输入阀门,迅速关闭,输出关闭信号,连锁空调风机停止,手动复位到开启,手动调节风量。机构为SFVD普通型机构,动作电压:DC24V/0.5A.矩形阀体厚度一般为220mm,圆形的阀体厚度一般为320mm,7:FYFHF-SFVD防烟防火调节阀通常安装在通风空调系统的送、回风总管及水平支管上,主要功能特点:70℃熔断器动作,阀门自动关闭,DC24V电信号输入阀门,迅速关闭,输出关闭信号,连锁空调风机停止,手动复位到开启,手动调节风量。机构为SFD普通型机构,动作电压:DC24V/0.5A.矩形阀体厚度一般为220mm,圆形的阀体厚度一般为320mm,8:PY-SD近控多叶排烟口、送风口主要适用于建筑物的过道,楼梯的前室,排烟竖井的墙上,亦可用于防烟系统的加压送风口。主要功能特点:平时常闭,输入DC24V的电信号排烟口迅速开启,手动开启,手动复位关闭,输出开启信号,连锁其它排烟风机,排烟温度达到280℃时,温感器动作,排烟口重新关闭的功能,机构为SD近控机构,动作电流/电压:DC24V/0.5A.矩形阀体的厚度一般为275mm,自带铝合金格栅风口9:PYF-BSD、BSFD远控多叶排烟口、送风口主要适用于建筑物的过道的顶棚内的排烟管道,楼梯的前室,排烟竖井的墙上。时常闭,控制中心DC24V的电源控制阀门开启,远距离手动开启,输出开启信号,连锁其它排烟风机,排烟温度达到280℃时,温感器动作,排烟口重新关闭的功能,机构为BSD远控执行机构,动作电流/电压:DC24V/0.5A.矩形阀体的厚度一般为275mm,自带铝合金格栅风口10:PYF-BSD、BSFD板式排烟口、主要适用于建筑物的走廊、顶棚或防烟前室的侧墙上,也可安装在排烟管道的末端时常闭,控制中心DC24V输出电信号,排烟口开启,远距离手动开启,远距离手动复位关闭,输出开启动作信号,联锁相关设备机构为BSD远控执行机构,动作电流/电压:DC24V/0.5A.远控钢缆绳的长度&6米矩形阀体的厚度一般为180mm&联系QQ:
慧聪网厂家靖江市双虎空调设备厂为您提供70度防火阀、280度排烟阀价格、报价(远程控制、风机联锁)的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取70度防火阀、280度排烟阀价格、报价(远程控制、风机联锁)的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥800.00¥850.00¥3.00¥600.00¥200.00¥1000.00¥800.00¥800.00热门商品推荐 ¥800.00 ¥850.00 ¥3.00 ¥600.00 ¥200.00 ¥1000.00 ¥800.00 ¥800.00
detail3e店内热门商品¥850.00¥400.00¥35.00¥80.00
detail3e风机相关资源风机热门产品搜索风机相关热门专题更多&最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:江苏省&&
联系人:徐汉泉 & 先生
052 ******
139 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于风机
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
139 ******
联系人:徐汉泉&销售部 经理
公司名称:靖江市双虎空调设备厂
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :

我要回帖

更多关于 风机控制柜 的文章

 

随机推荐