新房装电,灯装好,但有一路线断路器跳闸原因一打上就跳闸,然后把这路零线下

安全检查中...
请打开浏览器的javascript,然后刷新浏览器
< 浏览器安全检查中...
还剩 5 秒&装修,灯从插座上取零线火线,上电就跳闸_家居产品问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
装修灯从插座上取零线火线上电就跳闸
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
灯从插座上取零线火线上电就跳闸
浏览372次 悬赏: 0
家里,新装个灯,只能就近从旁边的插座上取的零线火线,不接灯的时候,用万用表量220V都是对的;零线火线和地线也没有短路的。接上灯之后就跳闸。
灯拆下接到别的插座上,还是好用的;所有插座都是空的,应该不是负载过大的事;灯线是两根直接连到零线火线上的,应该没有接线的问题;
以上,求帮助!!
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(0 )
A:找专业的电工看一看!!!别自己修!!!!!
A:电笔啊...笔尖碰触待测导体,手摸着笔帽,亮的话是火线,不亮就是零线了,用之前先在有电的地方试验是否正常
A:插座面板安装方法:墙里面的那几根线分别是:火线、零线、地线和连接电灯的线。1、用试电笔找出火线接到插座上的L孔。2、拆下灯座上的灯泡或灯管(不管是啥样的暂时拆下来)。3、使用万用表的250V交流电压档找出零线和地线(暂时我无法具体区分)。4、暂时拆下电箱里的总闸上的零线(使用试电笔区分)。5、此时可使用万用表区分确认零线和地线。6、零线接到插座上的N孔。7、地线接到插座上的孔。8、恢复总闸上的零线连接。9、使用1根黄线连接L孔和开关的一孔。10、安装灯泡或灯管,用万表确认剩下的灯线并将它接到开关的另一孔。
A:这种情况一般是插线板未进开关的零线接在电路火线上了,这时有下面几种情况发生:此时在插线板上接有开关闭合的用电器,或插线板自带指示灯,那么开关接插线板各个端口及其连接线都会带市电;此时在插线板上未接有用电器,那么只有插线板的零线及其连线带电,原火线端及连线不会带电;此时在插线板上未接有用电器,也没有指示灯,但是插线板全部带电,那么该插线板存在漏电或短路故障。
A:当然是接火线,因为开关接火线,开关断开后灯上就没有电了.
如果开关接零线,那开关断开后,灯上是火线,还是有电,再换灯泡的时候就会触电.
A:通常布线的标准是黄、绿、红是ABC三相火线,黑或者蓝色线是零线,黄绿相间双色线是接地线。
所以,按照你所说的红线应该是火线,黑色是零线(除非布线的人没有按照规定操作)。为安全起见,建议你用试电笔测量一下,以防发生事故。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&(1)小明家电能表的面板如图所示,小明家最多能接入总功率为
W的用电器。若某段时间内观察到电能表转36r,则这段时间内,电路消耗的电能是
J。(2)家庭电路中的断路器又叫空气开关,有闸刀开关短路保护、过载保护的特点,同时当人接触火线,电流经人体流入大地时也能“掉闸”保护(即电流不流过零线),所以断路器已替代过时的闸刀开关.电工安装好电路后通过一系列操作可判断电路的故障.①当电工安装好家庭照明电路,断开所有电器开关,推上配电盘上总断路器,然后逐个推上照明电路、空调插座、冰箱各支路断路器.若只要推上插座支路断路器,总断路器就“掉闸”,说明该条电路出现了
故障.②若排除上述故障后,只要将一盏完好的6W节能台灯插入墙上某个既有两孔也有三孔的插座中,闭合开关,该支路的断路器就“掉闸”,而将闭合的该灯插入墙上其他插座却不会“掉闸”,故障产生的具体原因是
. - 跟谁学
跟谁学学生版:genshuixue_student精品好课等你领在线咨询下载客户端关注微信公众号
搜索你想学的科目、老师试试搜索吉安
跟谁学学生版:genshuixue_student精品好课等你领在线咨询下载客户端关注微信公众号&&&分类:(1)小明家电能表的面板如图所示,小明家最多能接入总功率为
W的用电器。.(1)小明家电能表的面板如图所示,小明家最多能接入总功率为
W的用电器。.科目:最佳答案(1) 4400
3.6×105(2)①短路
②该插座零线与地线接反了解析&#13;知识点:&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
关注我们官方微信关于跟谁学服务支持帮助中心电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
看你断路器的电源从哪接的,有的是1 3 有的是220的是1N ,只有这两相有电源输入,试验按钮才会起作用!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2951帖子
一星高级工程师, 积分 2951, 距离下一级还需 49 积分
学习了,多一些讨论帖真好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
电子式漏电断路器,进线不接N,漏电不动作。
进线接N,出线不接N会跳
&第二、如果两极的漏电断路器,不接N线,那一种漏电断路器都会跳,只要你发生用电!因为这时候对漏电断路器来说,只有流出的电流没有了流回去的电流, 这时候就产生了剩余电流啦!会跳!
但是,对于三相漏电断路器,&
&第一、电子式漏电断路器其控制回路也不都是一相一N,这里指三相的,也有接在两相之间的。如果只接到一相和一N之间的话,有时候现场如果没有N线,或者忘了接N线,漏电断路器漏电保护功能就不工作了。但这时候不耽误用&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
不会跳闸的,永远不会。你的接法有问题。有单相负载能没有零线?还有 就是人们选择的时候就已经把断路器的安数选的大了。悲哀,支持一楼
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分306帖子
五星助理工程师, 积分 306, 距离下一级还需 194 积分
默默的学习了 这种帖子多顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4120帖子
三星高级工程师, 积分 4120, 距离下一级还需 880 积分
三相四线是漏电断路器,负载是三相负载是吧?
就是说,负载是三相设备,比如三相电动机,或者说是两相的负载是吧?
那明确的告诉你,只要不漏电,不管负载是否平衡,都不会跳!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4120帖子
三星高级工程师, 积分 4120, 距离下一级还需 880 积分
sacalwolf 发表于
电子式漏电断路器,进线不接N,漏电不动作。
进线接N,出线不接N会跳
第一、电子式漏电断路器其控制回路也不都是一相一N,这里指三相的,也有接在两相之间的。如果只接到一相和一N之间的话,有时候现场如果没有N线,或者忘了接N线,漏电断路器漏电保护功能就不工作了。但这时候不耽误用电,却威胁到了安全!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4120帖子
三星高级工程师, 积分 4120, 距离下一级还需 880 积分
sacalwolf 发表于
电子式漏电断路器,进线不接N,漏电不动作。
进线接N,出线不接N会跳
第二、如果两极的漏电断路器,不接N线,那一种漏电断路器都会跳,只要你发生用电!因为这时候对漏电断路器来说,只有流出的电流没有了流回去的电流, 这时候就产生了剩余电流啦!会跳!
但是,对于三相漏电断路器,或者三相四极漏电断路器,无论电子式的还是电磁式的,跳不跳闸,(这里仍指漏电跳)跟接不接N线无关!完全可以运行三相负载,也可以运行两相负载。这时候都没接N线。但是只要不漏电,就不会跳!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
xingyun10 发表于
如果进线处不接N线的话,根本不会跳闸。漏电开关的动作检测、工作系统电源取自一相线,一N线,如果N线没有接 ...
我单位三相四线漏电开关,怎么不接零线就跳闸呢。是电子式的。那种白色的开关
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 零线接地会跳闸吗 的文章

 

随机推荐