塔吊基础水平能不能用干沙拌水泥混凝土搅拌站

塔吊接地问题? [待解决,悬赏分]
相关问题本周热门问题
人气[1466]
人气[11269]
人气[7708]
(提示:完整回复可上传图片和附件)
分享到微博,让朋友了解您的动态吧!
* 验证码:
我已经阅读并接受
选择类型:技术提问 求资料
精准标题(50字内):
概念、入门知识去首页搜索,无需提问哦!
请选择想回答的类型:技术提问 资料提问
请在上面勾选将要搜索的区域
请输入您想要回答的关键词:
关键词不能超过50个字
您将移动主题所属的分类
可同时对发布人执行如下操作:
进行处罚(默认扣去积分5分,威望值1分)
禁止发言(设置后发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(永久不能再登录网站)
删除评论(删除楼层,楼层将从本主题里移除)
隐藏评论(保留楼层,并用下面的描述代替原评论的内容)
请选择或输入隐藏评论的描述:
--可用的快速描述--
和主题无关
请选择置顶的范围:
全社区置顶
本专业置顶
本版面置顶
本版面以及下属所有子版面都置顶
请选择高亮的颜色:
高亮有效期: 天(0为永久有效)
您将对水木发布的“”进行奖励操作
奖励积分:
您今日奖励操作还剩积分0分,威望值0
奖励原因:
---请选择---
分析得有道理
进行处罚操作:
请选择处罚积分:
请选择或填写处罚原因:
---请选择---
可同时进行以下操作
删除该内容
隐藏该内容
禁止发言(发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(发布人永久不能再登录网站)
举报有奖,但请注意举报的真实性。恶意举报,将被惩罚!您可以查看该人的所有动态,便于发现其他违规行为,进行批量举报。
举报操作:
原因选择:
内容天工网已有,重复
内容不完整、无法查看;参考价值太低或质量太差
广告、违法、灌水、胡乱发帖、复制他人内容等违规现象
其他 (请填写具体原因)
请直接输入该资料在天工网上的链接地址:
您给出的悬赏或奖励的分数还剩下15积分
给该内容奖励: 分
您当前可用的积分为15积分
追回悬赏: 分
准备将此评论设为主题的最佳答案
可同时给此评论指派悬赏分: 分 (您当前还可分派的悬赏分为:0分)
可同时给此最佳答案给出评价:
设置最佳答案的同时将自动进行结贴操作
结贴提示:
(1)主题的悬赏分还剩下15积分,可先给出剩下的悬赏分后再结贴
(2)还未设置最佳答案,此时结贴则为“无满意答案结贴”(可先设定最佳答案再结贴)
提示:当前是内测期,只有内测会员才能进行交互。
您当前不是内测会员,需要获得内测资格后方能进行交互。
内测资格需要在“发布”或者“回复”或者“追问”时输入邀请码来获得。您可以通过以下方式来获得邀请码:
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取。
二、访问天工网社区微博、抢得邀请码。》
三、完成下列任务之一,取得内测资格。
(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击
来获得推广连接
#userNickName#
您也可以通过QQ,MSN等工具,或者发送邮件,把下面的链接发送给您的好友,推荐他阅读!
回复成功!
分享到微博,让好友了解您的动态吧!最新式塔吊基础,最新式塔吊基础价格,最新式塔吊基础供应商-中国建材网
建材网-微信公众号
您目前所在的位置:&&&&&&最新式塔吊基础
[内蒙古包头昆都仑区]
¥14,800元
¥14,800元
[河南郑州二七区]
[河南郑州二七区]
[河北衡水枣强县]
[河北衡水枣强县]
您可能还感兴趣
建材索引:(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总24页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:10积分
0人评价12页
0人评价8页
0人评价5页
0人评价34页
0人评价6页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:10积分塔吊基础施工方案-海达范文网
塔吊基础施工方案
相关热词搜索:
篇一:塔吊基础施工方案
一、编制依据 ................................................................................................................................................... 2
二、工程建设概况 ........................................................................................................................................... 2
三、塔机安装要求及塔机性能 ....................................................................................................................... 2
1、塔吊概况 ................................................................................................................................................. 2
2、塔吊安装要求 ......................................................................................................................................... 2
3、塔吊性能 ................................................................................................................................................. 3
四、前期准备 ................................................................................................................................................... 3
五、施工工艺 ................................................................................................................................................... 3
1、土方开挖、垫层浇筑 ............................................................................................................................. 3
2、模板制安 ................................................................................................................................................. 3
3、基础钢筋施工 ......................................................................................................................................... 3
4、埋设预埋件 ............................................................................................................................................. 5
5、混凝土浇筑 ............................................................................................................................................. 5
6、技术要求 ................................................................................................................................................. 5
7、成品保护 ................................................................................................................................................. 5
六、基础施工要求及注意事项 ....................................................................................................................... 5
1、施工要求 ................................................................................................................................................. 5
2、安装注意事项 ......................................................................................................................................... 6
七、施工技术资料准备 ................................................................................................................................... 6
八、安全管理措施 ........................................................................................................................................... 6
九、计算书 ....................................................................................................................................................... 7
塔吊基础专项施工方案
一、编制依据
1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)
2、《安徽省建筑工程安全操作规程》(J)
3、《塔式起重机使用说明书》
4、合肥合肥海亮九玺项目二期岩土工程地勘报告,相关技术标准。
二、工程建设概况
三、塔机安装要求及塔机性能
1、塔吊概况
2、塔吊安装要求
为满足工程垂直运输任务,拟安装五台TC5613型塔式起重机、一台TC5012型塔式起重机和两台QTZ63(5610)(详细位置详见总平图),最大工作幅度额定起重量为
1.3吨,可把构件和物料垂直或水平直接吊运至工作位置,不需二次搬运,可有效提供工程的运输效率。塔吊基础采用整体预埋式基础,由C35混凝土和HRB400钢筋浇筑而成。塔吊大臂最终高度1#、5#、11#、12#、13#楼120米,2#、3#、10#楼为110米,幼儿园、小学楼为30米。塔吊基础底标高低于地下室底板底部10公分。
塔吊的现场定位见附图。塔吊基础置于粘土上。地基承载力260Kpa大于塔吊基础要求160Kpa满足要求。
3、塔吊性能
塔吊性能表
四、前期准备
1、根据方案在现场对塔吊进行准确定位。
2、为满足塔吊正常工作,塔吊必须配备专用电箱,电箱距塔吊中心不得大于5米,距离塔吊不得大于3米)。
3、根据塔吊基础布筋图准备钢筋砼等材料。
4、提供场地,便于塔吊部件的摆放和汽车吊的入场选位。
五、施工工艺
1、土方开挖、垫层浇筑
根据本工程的实际情况,土方开挖采用机械开挖。当挖到塔吊基坑设计标高200mm处,人工清除基坑底土方,修底铲平,立即通知业主、监理检查土质情况,合格后立即施工100mm厚C15砼垫层,防止基坑暴晒及地下水浸泡基础,出现塌方现象。
2、模板制安
根据塔吊基础图,精心组织人力按要求配置模板。施工定位点在垫层面上弹出塔吊基础边框线,及时安排人员采用九层板、钢管搭设模板,模板搭设保证稳定,防止混凝土浇筑过程中涨模、位移等现象出现。
3、基础钢筋施工(详见塔吊基础配筋图)
根据本塔吊生产厂家所提供的基础图及现场实际情况,每台塔吊基础承台截面尺寸均为5m×5m,塔吊基础承台高度均为1000mm,具体设计详塔吊基础图。
塔吊平面布置详见平面布置图
塔吊基础底深度不得高于旁边楼层基础底标高,如北-10#塔吊基础为位于10#楼旁边的独立基础,为确保10#楼土方回填,当10#塔吊基础施工完毕后,在塔吊基础上加砌370厚挡土墙,长度为3m,宽度为3m,高度至现场场地标高。并在四个角点设置500×500的端柱,砌筑后,四周按照设计基层回填土要求进行周边土方的回填。具体详见下图。
4、埋设预埋件
塔身的预埋位置是本工程最关键一步,它的定位直接影响塔吊的安置,因此在对塔身的定位埋设严格按设计图。用钢筋和定位磨具与基础钢筋焊接来固定地角螺栓,严格检查控制螺栓平面定位与标高,并且与基础钢筋及马凳焊在一起,防止在浇筑砼时引起塔身的位置偏移。
5、混凝土浇筑
塔吊基础钢筋绑扎完毕并经质量员验收合格后,报请专业监理工程师进行验收,验收通过方可浇筑C35混凝土。基础砼的浇筑应严格按照砼浇筑的施工工艺要求进行操作,在浇筑过程中必须加强对预埋件的观测,防止预埋节的偏移。如果出现预埋节偏移必须随时发现随时整改,确保预埋节的位置正确。在混凝土浇筑过程中随机见证取样试块二组(一组标养、一组同条件)。
6、技术要求
(1)地基的承压能力不得低于0.16Mpa;
(2)塔吊基础砼标号不应低于C35。
(3)预埋节的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。
(4)基础施工完毕,经验收合格后方可使用。
7、成品保护
(1)钢筋绑扎完后,应采取保护措施,防止钢筋变形、位移;
(2)浇筑砼时,严禁机械碰撞预埋件,如碰动应按设计位置重新固定牢靠并校验;
(3)各工种操作人员不准任意掰动切割钢筋;
(4)砼浇筑后注意加强混凝土的养护。
六、基础施工要求及注意事项
1、施工要求
1)、本方案执行前必须经过监理单位和工程设计单位的批准;
2)、留出安装作业面,大小要满足25吨汽车吊站位以及塔吊起重臂的拼装;
3)、定位必须按图纸进行严格施工;
4)、先铺设基础底钢筋网片,然后安放马凳和预埋节与钢筋绑扎同步进行,马凳必须与塔吊基础主筋焊接牢固,避免因震动跑偏;篇二:塔吊基础施工方案正式版
2、钢筋、混凝土施工要求
2.1、钢筋:
1)钢筋原材料质量要求
(1)进场钢筋均有出厂合格证,每批钢筋抽样进行力学性能试验,合格方可加工制作。
(2)钢筋表面清洁无油污,锈蚀的钢筋禁止使用,对弯曲的钢筋使用前进行调直处理。
2)钢筋的检验与存放
(1)钢筋进场要具有出厂证明书和试验报告单,并分批作机械性能试验。如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时,立即停止钢筋施工,还应进行钢筋化学成分分析。
(2)钢筋取样,每批重量不大于60t。在每批钢筋中的任意两根钢筋上各取一套,每套试样从每根钢筋端部截去500mm,然后再截取试样二根,一根作拉力试验(包括屈服点、抗拉强度和延伸率),另一根作冷弯试验。
(3)进场的每批钢筋用完后,钢筋工长、试验人员在试验报告合格证明书上注明使用的部位,以便今后对结构进行分析,确保工程质量。
(4)钢筋在储运堆放时钢筋的成品派专人管理,要分分部、分层、分段和构件名称,按号码顺序堆放,同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。并按级别、品种分规格堆放整齐,钢筋与地面之间支垫不低于200mm的底垫或搭设钢管架,对于数量较大,使用时间较长的钢筋表面加覆盖物,防止钢筋锈蚀、污染以及冬季结冰。
(5)钢筋规格品种不齐需代换时,先经过设计单位同意,方可进行代换,并及时办理技术核定单。
3)钢筋保护层要求
所有钢筋保护层的厚度由混凝土垫块来保证,其垫块由1:2水泥碎石制成,标号C35,设计成在浇制混凝土时不会翻动且在满足设计要求的前提下尽可能的小。
4)钢筋加工制作和焊接
(来自: 海达范文网:塔吊基础施工方案)
(1)采用连续配筋方法配筋,尽量不丢短节,节约钢筋。
(2)专业工人须持证上岗,并做好现场焊接钢筋的随机取样工作。
(3)同一连接区段内钢筋搭接接头面积百分率不大于25%,焊接接头面积百分率不大于50%。
(4)钢筋制作必须符合设计要求,并满足抗震规范的要求,平直段长度不应小于10d(d为箍筋直径)。钢筋连接接头应错开,焊接接头连接区段的长度为35d(d为较大直径)且不小于500mm。绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3L1。
(5)钢筋在现场制作,现场设置钢筋加工房。
(6)钢筋制作前,应按照大样试制检查无误后方可进行大批量生产,钢筋的搭接和锚固长度均应符合设计和规范要求。
5)钢筋安装绑扎要求
(1)按图放样,在施工前对每一编号钢筋均先试制无误后,方可加工生产。
(2)绑扎钢筋时,应先按施工图设计用尺寸分线,标出间距、范围,经校对正确后再摆放钢筋进行绑扎。
2.2、混凝土施工
混凝土施工过程中的搅拌、运输、浇筑、振捣及养护等都有很大影响。施工时,我们对施工中各个环节严加控制,严格按照有关规范、规程进行施工。施工时我们采取以下几项技术措施:
1)混凝土的供应方式:
该工程采用商品砼,用砼泵输送到浇注点。
2)混凝土的浇筑
(1)浇筑施工要点,混凝土浇筑时采取施工前在模板上作出标志(间距1m)定点、定量下料,下料方式采用泵管和溜槽下料。
(2)混凝土振捣过程中,定点振捣,快插慢拨,插点均匀排列,逐点移动,不得漏振,移动间距不大于振捣器作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时插入下层50mm,以消除两层间的接缝。
(3)浇筑混凝土前,先浇筑一层5~10cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆衔接层,以保证接缝处振捣密实。同时,防止浇筑到上部时,出现骨料偏少而水
泥偏移的现象。
3)混凝土的养护
1、强度达到1.2MPa后可拆除外模,洒水养护,养护期14d;
2、防水混凝土采取保温保湿养护,并辅以测温温控,待混凝土浇筑完毕后12小时内,立即铺设草袋和一层塑料布进行养护。
3、每个塔吊基础至少留置一组标养试块及两组同条件试块。
4、须在塔吊基础同条件试块强度达到设计要求强度的75%后方可进行塔吊安装。
五、塔吊穿地下室处理措施
本工程6台塔吊均布置在地下室底板中,塔吊穿地下室的处理措施如下:
1、地下室底板处理措施
1.1、本工程设计塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高,施工浇筑塔吊基础时,塔吊基础钢筋绑扎时,除绑扎塔吊基础钢筋外,还应按地下室底板配筋绑扎塔吊部分的底板钢筋,并预留一个搭接长度。
1.2、绑扎底板钢筋时,钢筋与塔吊基础预留的钢筋搭接。
1.3、在塔吊基础与地下室底板接触的部位预埋3厚的止水钢板。具体做法如下图所示:
塔吊基础做法详图
22.1、在地下室顶板上开一个3米*3米的孔,塔吊拆除后,用高一强度等级的微膨胀混凝土封闭。因塔吊处预留孔封闭后,底板受力与实际设计状况不同,为
保证顶板安全,在封回洞口前,塔吊所在跨的顶板下方加钢管支撑。
2.2、顶板预留孔处钢筋按设计要求预留一个搭接长度,拆除塔吊后,采用搭接的方式连接。板四周预留Ф12钢筋500mm长,按原顶板配筋间距设置。
2.3、在预留的顶板洞口周边砌筑20cm高的砖墙挡水,素水泥浆抹光。并在周边加设1200mm高防护栏杆。
防水层在塔吊
标准节处需断
开,为防止地
下水顺着塔节基础底板防水层处理方法
向上渗水,在标准节上加焊止水环(塔吊厂家专业人员制作),并在做塔吊基础前先在塔吊基础垫层及砖胎模挡土墙上做防水(3+3SBS)。地下一层顶板防水层在塔吊位置需断开,为保证该部位防水效果,地下一层顶板防水层在塔吊四周每边预留800mm宽搭接长度,待塔吊拆除后,将甩出的800mm宽卷材接头表面水泥砂浆保护层清理干净,防水基层找平、压光,阴阳角抹成直径不小于100mm的园弧,再进行塔吊位置防水卷材施工。具体做法如下图所示:
篇三:塔吊基础专项施工方案
塔吊基础专项施工方案
一、工程概况
×××项目位于×××以东,兴建住宅小区二期工程,我公司承建A区1栋、2栋、3栋其总建筑面积约5万多平方米。由高层、小高层住宅组成,高层、小高层为地上11+1-18+1层,均设1层地下室,且有大范围的地下车库分布。设计单位为×××建筑设计院。本公司施工的工程为框剪结构,场区内地面自然标高为黄海标
19.880-20.924m,高层、小高层±0.000=23.000m。
小高层、高层基本数据:层高等
二、塔吊选型
根据施工需要,每一栋号安装一台塔吊,安装三台塔吊,二台由湖北荆门江东建筑机械集团公司沙洋江东凌云建筑机械厂生产
的TC5012塔吊,一台江汉建筑工程机械有限公司生产的TC5015塔吊,塔吊安装总高度 70m,塔吊首次安装高度39-40m,可利用一台16吨和一台30吨汽车吊进行安装,吊装最重部件起重臂时,工作半径9m,24m臂杆,起重量6.00吨,起吊高度21m,满足吊装要求。塔机的总体结构详见产品说明书,塔吊满足施工需要。
三、塔吊位置选择
根据施工现场的情况,安排三台QTZ63系列塔吊,具体机位见施工平面布置图,三台塔吊基础全部采用天然地基,按照本工程地质报告确认到达(2-2)层fak=260kpa上,3#楼fak=360kpa,均满足塔吊基础要求,塔吊具体位置见平面图,每台塔吊边预留一集水坑用于抽水,内浇捣混凝土,尺寸为400×400×500(深),按照基础计算和塔吊厂家使用说明采用Φ20@150双层双向,基础埋深按图执行,如开挖情况不符合地质报告,应及时报告调整,进入持力层不得少于300mm。
四、塔吊协调
因1#、2#、3#楼同时施工,因此存在群塔协调施工的问题。相邻塔机臂在平面位置错不开的情况下,采取竖向位置错开的办法,即将相邻塔机的高度拉开一定的距离,1#楼塔吊始终比2#楼塔吊高5m,3#楼塔吊始终比2#楼塔吊高5m,在塔机使用过程中,必须注意相邻塔机的动态。塔吊指挥员在发出启动信号之前要观察相邻塔机臂是否在离自己的塔机臂较近的地方或正向自己的塔机臂方向移动,根据情况决定发出启动信号的时间;在塔机臂移动的过程中,塔机司机也要密切
注意相邻塔机臂的移动情况,一旦发现两个塔机臂向一个方向靠近,应立即停止移动或向反方向移动塔机臂。塔机臂移动不要太快,以免发现情况后来不及采取措施。每次提升时,应先提升1#、3#楼塔吊,最后提升2#楼塔吊。提升工作由塔吊安装公司负责,完成后项目门保存资料。施工过程中,应制定严密的作业计划,三台塔吊统一使用,保持高效率。
五、塔吊的基础设计
塔吊基础设计参考本工程前期地质资料,根据计算全部采用天然地基,全部计算见后面基础计算书,塔吊的基础设计还参考塔吊的使用说明书,选用的全部参数系塔吊的使用说明书,塔吊全部埋深均按照本工程地质报告确认到达(2-2)层fak=260kpa上,由于3#楼塔吊临近一期地域,在塔吊计算式按照一期fak=220kpa计算取值都满足安装塔吊要求。要确保塔吊基础安全,塔吊基础混凝土标号根据规定采用C35,具体尺寸见图,
六、塔吊基础施工
在塔吊基础施工时,应保证基坑内无积水并且挖到设计老土,如实际没有到持力层要继续下挖,采用C10混凝土填到设计标高,按照防雷要求作好接地构造要求,由塔吊安装单位进行安装,所有安装工作必须由持证人员完成,不得无证操作。
基础施工采用钢筋必须有出厂合格证是在现场取样经过检验合格后使用,钢筋绑扎完后应通过项目部安全组、质检组自检合格后,报监理公司隐蔽工程验收合格后方能浇捣混凝土,混凝土采用商品混凝
土利用混凝土车泵进行浇捣,由现场施工员负责监督浇捣。
浇捣混凝土前由安装单位安装塔吊机座,安装完成后由安装单位质量检查人员检查验收后,才能浇捣混凝土。
混凝土浇捣后要加强对混凝土的养护,保证混凝土达到标号强度。
七、质量验收
在塔吊基础施工过程中要按照验收规范要求进行质量验收并收集好各项资料报有关部门检查验收,验收前不得安装,确保使用安全,安装单位必须将安装人员操作证报项目部备案,项目部将资料报有关单位审核。
八、安全技术措施
1. 塔吊拆装作业,必须按规定的程序及工法进行,必须由持有操作证的起重人员完成,严禁无证操作。
2. 汽车吊运行及停放的场地必须坚实、平整,保证支腿牢固。
3. 拆装作业人员必须戴好安全帽,穿防滑鞋,戴好安全带。
4. 塔身垂直度偏差不大于4‰。
5. 拆、装及塔吊运行过程中所用吊索具必须符合安全要求,不得以小代大,不得使用报废的吊索具。
6. 四级以上风不允许进行顶升或降塔,五级以上风及雨雪天不允许进行拆装作业,五级以上风塔吊应停止运行。
7. 在塔吊顶升或降塔过程中,严禁回转、起升作业。
8. 在塔吊安装作业中,划出安全防护区并有明显标志,在此范围内禁止无关人员出入、逗留。
9. 塔吊司机和信号指挥人员均须持证上岗。在塔吊运行过程中,双方使用认可的信号指挥形式,如对讲机、旗语、哨音等。
10. 塔吊司机在运行过程中,严格遵守“十不吊”,保证安全运行。在停止作业时,必须保证大臂、小车及吊钩停放和起吊有一定的安全距离。
11. 塔吊维修作业时,严禁操作塔吊。
12. 塔吊运行时,塔吊之间、塔吊与附近建筑物之间必须保证一定的安全距离。
13. 塔吊司机在作业前和作业后,应对塔吊进行检查和保养,对存在的安全隐患及时排除。塔吊的各项安全限位必须齐全可靠。塔身标准节之间的连接销及其他任何部件之间的联接销都必须穿开口销。
14. 起重工、塔吊司机、信号指挥工及设备管理人员,必须永远遵照安全第一的原则,杜绝违章作业、违章指挥,确保安全生产。
15. 作业现场必须设置不小于20×20 米的安全作业区。
16. 在夜间工作时,除塔机本身备有照明处,施工现场必须备有充分的照明设备。
17. 司机室内禁止存放润滑油,油棉纱及其它易燃爆品,冬季用电炉取暖时更要注意防火。
18. 塔机必须有良好的电气接地措施,防止雷击,遇有雷雨严禁在底架附近活动(接地电阻不大于4Ω,用∠50*50*5 角钢预埋在地下并与塔身进行有效连接)。
19. 塔机应定机定人,实行专人专机负责制,非机组人员不得进入司篇四:塔吊基础施工方案(最终版)
一、编制依据……………………………………………………………………………………1 二、工程概况……………………………………………………………………………………1
三、塔吊设计参数…………………………………………………………………………………………2
四、塔吊基础设计…………………………………………………………………………………………4
五、塔吊基础施工技术措施及质量验收………………………………………………………………4 六、塔吊基础计算书……………………………………………………………………………7
附图:……………………………………………………………………………………………………12
塔吊基础施工方案
一、编制依据
1、上坊北侧地块经济适用房项目09地块岩土工程勘察报告
2、上坊北侧地块经济适用房项目09地块施工图纸
3、《建筑工程施工质量验收同一标准》GB;
4、《建筑软弱地基基础设计规范》G-BJ10-1-90;
5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB;
6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33——2001) 7、《高处作业分级》(GB3608-83) 8、《起重吊车指挥信号》(GB5082-85)
9、《起重机司机安全技术考核标准》(GB6702-86) 10、《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-85)
11、江苏省及南京市有关文明施工和安全生产规定;
12、国家及江苏省的有关规范、规程和标准
二、工程概况
工程名称:南京上坊北侧地块经济适用房项目9号地块 建设地点:南京市江宁区上坊镇村西岗村 建设单位:南京中交投资发展有限公司 勘察单位:南京苏杰岩土勘察设计有限公司 设计单位:南京金海设计工程有限公司 监理单位:江苏振星监理工程有限公司 施工单位:中交第四公路工程局有限公司 建设地点:南京市江宁区润发路
结构形式:框架剪力墙结构 建设规模:
(1) 本项目地下二层,地上十六层。其中地下一、二层为机动车及非机动车库及设备用房,地上一层至三层皆为商场,地上四层北侧为公寓式办公塔楼,南侧为商业用房;地上五层北侧为公寓式办公塔楼,南侧为居住区社区中心用房及商业用房。主楼采用框架剪力墙结构,基础采用桩筏基础,桩型为钻孔灌注桩,裙楼部分楼采用框架结构,基础采用梁板式筏板。因地下室埋深较深,地下水浮力较大,裙楼部分设钻孔灌注抗拔桩。地下室板面标高为-8.2m,主楼部分地下室板厚为1600mm, 裙楼板厚600mm,基础梁厚1200mm,垫层厚150mm。
09地块车库在车库东侧、北侧、西侧各设一台塔吊,型号为2台QTZ80型塔吊,1台QTZ63型塔吊.塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。
8、地质概况
依据该工程《岩土工程勘察报告》场地地质概况如下:
注:(1)土体c、φ值为固结快剪指标标准值; (2)括号内为经验值
三、塔吊设计参数
四、塔吊基础设计
北塔吊布置在地下车库4-5轴之间且距U轴3250mm;东塔吊布置在地下车库D-E轴之间且距10轴1100mm,西塔吊布置在地下车库G-F轴之间且距1轴2350mm。塔吊基础底标高低于Ф700钻孔桩顶标高50mm,以上塔吊基础位于2-2A粉质粘土~淤泥质粉质粘土
塔吊基础进行打桩处理,每个塔吊基础打2根钻孔灌注桩,塔吊基础位于支护桩上的部分,支护桩按照设计变更单施工,桩径700,桩砼标号为C30,塔吊基础砼标号为C35,基础尺寸为5500mm×5500mm×1350mm。基础配筋为上下两层31Ф20,间距为@200mm,拉筋为Ф14@1150呈梅花布置,基础底板钢筋保护层厚度为100mm。
塔吊基础垫层底标高、垫层厚度、基础高度、基础顶标高详见下表:
各楼塔吊基础施工参考表
塔吊基础总体施工布置见附图,各塔吊基础定位图见方案附页
五、塔吊基础施工技术措施及质量验收
1、施工技术措施
1)塔吊基础施工工艺流程
2)塔吊基础施工工艺
⑴桩基打设:本案中采用混凝土灌注桩及支护桩,可以与桩基分包施工单位协调,在工程桩打设完成后,顺便把塔吊用桩打设完成。此项并入工程桩基工程,按工程桩基工程施工篇五:塔吊基础施工方案
蜀山产业园四期公租房项目
塔吊基础施工方案
深圳中海建筑有限公司 二〇一四年
编制依据 ............................................................................................................ 1
第二章、工程概况 ............................................................................................................ 1
塔吊设计参数 ..................................................................................................... 3
塔吊基础设计 ..................................................................................................... 3
塔吊基础施工技术措施及质量验收 .................................................................... 4
QTZ200塔吊基础计算书 .................................................................................... 6
塔吊基础排水及维护措施 ................................................................................. 14
附图 ................................................................................................................. 16
1、本工程施工组织设计;
2、合肥市蜀山区2地块公租房建设工程岩土工程勘察报告; 3、本工程设计图纸;
4、《塔式起重机设计规范》 GB/T; 5、《地基基础设计规范》GB;
6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009; 7、《混凝土结构荷载规范》 GB; 8、《建筑工程施工安全检查标准》 JGJ59-2011; 9、《混凝土结构设计规范》 GB;
10、《C6520塔机设计计算书》—— 四川建设机械(集团)股份有限公司提供; 11、《C6520塔机安装使用说明书》——四川建设机械(集团)股份有限公司提供。
第二章、工程概况
1、工程名称:蜀山产业园四期公租房项目 2、建设单位:合肥市重点工程建设管理局 3、设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 4、监理单位:广东海外建设监理有限公司 5、勘察单位:合肥市勘察院有限公司 6、施工单位:深圳中海建筑有限公司
6、建设地点:合肥市蜀山区振兴路东侧、雪霁北路北侧、卫星路南侧、雪霁路西侧
7、结构形式:10#~12#楼住宅基础至四层为现浇混凝土剪力墙结构,四层以上为装配式混凝土剪力墙结构。5#、6#楼基础至三层为现浇混凝土剪力墙结构,三层以上为装配整体式混凝土剪力墙结构。配套、车库为钢筋混凝土框架结构。
5#~6#楼、10#~12#楼基础为筏板基础,配套用房、敞开式地下车库为独立基础。
8、建设规模:
本工程拟建包括5#楼、6#楼、10#-12#楼,3#-4#配套、CK4半地下车库。总面积约为6.845 万㎡,其中住宅面积约为6.46 万㎡,配套面积约为0.23万㎡,普通地下室面积约为0.15万㎡。
各楼基本情况见下表:
本工程5栋高层均各设置一台塔吊共布置5台塔吊。5#、6#、10#、11#、12#楼塔吊型号选用中国四川建设机械(集团)股份有限公司生产的QTZ200塔式起重机,塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。
8、地质概况
依据日合肥市勘察院有限责任公司提供的该工程《合肥市蜀山区2地块公租房建设工程岩土工程勘察报告》场地地质概况如下:
①层素填土(Qml):层厚0.40~4.10m,层底标高36.82~51.41m; ①1层淤泥质素填土(Qml):层厚0.90~1.70m,层底标高40.14~48.76m;
②层粘土(Q3al+pl):层厚0.30~9.40m,层底标高30.58~48.31m;
③层强风化泥质砂岩(J):层厚0.50~3.40m,层底标高29.68~47.61m,层顶埋深0.70~10.60m;
④1层中风化泥质砂岩(J):仅部分钻孔见到,层厚0.00~11.20m,层底标高34.34~44.92m,层顶埋深2.50~7.80m;
④层中风化泥质砂岩(J):未钻穿,本次最大钻深16.30m,层顶埋深00~6m,层顶标高29.68~47.61m。
塔吊设计参数
塔吊基础设计
塔吊布置在基础筏板外,塔吊基础底标高同地下室基础底标高,以上塔吊基础位于②层粘土或风化砂岩层上,其地基承载力满足塔吊地基承载力fak≥230kpa的要求。塔吊基础尺寸为6450mm×6450mm×1700mm。基础配筋为上下两层纵横向47C25,拉筋为Ф